1 - Anschluss im HAK für Carport -- Anschluss im HAK für Carport




Ersatzteile bestellen
  Hallo Forumsmitglieder.

Möchte mich ganz kurz vorstellen. Bin 30 Mechatroniker (kann alles, nix richtig ) und habe relativ wenig mit Hausinstallation zu tun. Daher möchte ich mich hier für kleinere Installationen erkundigen.

Zur Frage. Habe am Wochenende mein Carport Verkabelt.
Stromkreis 1: 3PH+N+PE 1,5 qdrt für 3 Leuchtstoffröhren und eine Doppelsteckdose (nur 1 PH wird verwendet)
Stromkreis 2: 3PH+n+PE 1,5 qdrt für späteren Tormotor
Stromkreis 3: 1PH+N+PE 1,5 qdrt für 3 Bewegungsmelder und 1 Doppelsteckdose
(Natürlich sind noch sämtliche Leitungen frei, bisschen zuviel Leitungen gelegt

Alle 3 Stromkreise sind am Verteilerschränkchen mit B16A (im Moment noch 20A) Sicherungsautomaten angeschlossen.
Zuleitung von Haus zu diesem Sicherungskasten ist 3PH+N+PE 2,5 qdrt vom Hausinstallationskasten.

Im Hausinstalltionskasten habe ich einen FI mit 40A 0,03A für 3PH+N installiert. Muss vor/nach diesem FI noch ein LS-Schalter? Ansonsten wäre das Kabel zum Carport -Verteiler ja nicht abgesichert oder?

(Leider will ich nun noch eine Sauna mit 9kW bauen/kaufen) dummerweise wird das nicht mit dem 2,5 qdrt Kabel funktionieren rich...
2 - Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz -- Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz
Hallo Freiluftfanatiker,

solch ein Gerät ohne Kenntnis der Betriebsvoraussetzungen zu kaufen, halte ich für riskant.

Es kann gut sein, daß das in D so überhaupt nicht betrieben werden darf und an vielen Hausinstallationen auch gar nicht betrieben werden kann!

Frage:
Was für einen 220/230V Stecker besitzt das Gerät denn genau?
Ich glaube nicht an den üblichen Schukostecker, den der Kollege vermutet. Könnte es z.B. ein blauer dreipoliger CEE-Stecker (32A) sein? Oder doch ein roter fünfpoliger? Gar nur offene Aderenden?

Schau bitte dann auch noch genauer auf den Hauptschalter (oder Detailfoto), was da draufsteht. Könnte z.B. was in der Form C32A sein.

Dann bräuchte man Informationen über Deine Hausinstallation.
Was für ein Zähler (Belastbarkeit), welche Zählervorsicherung und Hausanschlußsicherung, ggf. Zählernachsicherung? FI vorhanden (ggf. Nennfehlerstrom)?
Am besten Fotos von der Haupt- und Unterverteilung (Zählerschrank und Sicherungskasten).

Wenn bei Dir bisher nur mit 25A abgesichert ist, wäre zu prüfen, ob das lediglich Endstromkreise sind oder Vorsicherungen.
Leitungsquerschnitte wären zu prüfen, u...








3 - LED Einbaustrahler (Holzdecke) motieren und anklemmen -- LED Einbaustrahler (Holzdecke) motieren und anklemmen
Hallo zusammen,

ich war schon länger nicht mehr aktiv hier, hätte aber mal eine kleine Frage, die ich eigentlich von einem Bekannten bekommen habe.

Ich arbeite selbst auch eher im Industriebereich. Hausinstallation ist daher leider nicht so mein Fachgebiet.


Er möchte relativ flache LED Einbaustrahler (direkt 230V, ca. 5 Watt) in eine Holzdecke einbauen.
(Darüber Betondecke, Lattenkonstruktion, daran dann die Holzdecke)


An den LED Einbaustrahlern sind ca. 20cm Leitung dran. 2-adrige flexible Flachleitung schätzungsweise 0,75mm². Keine Dose oder Klemmen an der Lampe um die Zuleitung anzuklemmen.

Wie klemmt man sowas sauber an?

Als Klemmentyp würde ich Wago-Hebelklemmen nehmen.
Aber kann man die einfach ohne Dose so in die Decke legen? (Sieht man in den Anleitungen und Webseiten teilweise)
Oder nimmt man da eine kleine Verteilerdose die durchs Loch passt und legt die in die Decke, damit die Klemmen wenigstens in einem Gehäuse sind?


Ich habe für Deckenstrahler auch Einbaudosen (von Kaiser zum Beispiel) gefunden.
Die sehen mir aber eher danach aus, dass man die nimmt um die Deckenisolierung vor der Wärme von Halogenlampen zu trennen. Isolierung gibt es hier aber sowieso keine.


...
4 - Ist das ein Baumangel? -- Ist das ein Baumangel?
Hallo,

ich versuche gerade zu klären, ob hier ein Mangel (in welcher Form auch immer) vorliegt und wenn ja, ob ausführende Elektrofirma oder Bauträger dafür verantwortlich sind.

Folgende Situation:

Haus mit 10 Wohneinheiten. Keine Besonderheiten wie Wärmepumpe, elektrische Warmwasserbereitung etc. die einen besonderen Anschluss erfordern würden.
Jede Wohneinheit hat einen eigenen Carport.

Beim Einplanungsgespräch/Bemusterung mit der ausführenden Elektrofirma, haben manche der 10 Eigentümer (alles elektrotechnische Laien) eine 16 A CEE-Steckdose in den Carport einbauen lassen, um für eine mögliche Elektromobilität gerüstet zu sein.

Die Hausinstallation ist jetzt wie folgt aufgebaut (von Carport bis HAK):

Im Carport befinden sich bei den Eigentümern MIT CEE-Steckdose eben diese Steckdose mit 2,5mm²-Leitungen (3-phasig) und eine weitere Zuleitung 2,5² (3-phasig) für eine normale Steckdose und die Carportbeleuchtung.
Eigentümer ohne CEE-Steckdose (also ohne diesen Sonderwunsch) haben "nur" die eine 2,5mm²-Leitung (3 phasig) für Steckdose/Beleuchtung.
Abgesichert sind die Leitungen jeweils mit 16 A (LS Typ B bei Steckdose/Lampe, LS Typ C bei CEE-Steckdose).
Eine Ladeleistung von 11 kW sollte also mög...
5 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal
Das Installationsrohr ist ca. 5-10cm unterhalb der Decke befestigt. Muss leider über den Türrahmen drüber, deshalb gleich ganz oben.

Darf es auch mit normalen NYM Leitungen gemeinsam in einem Rohr liegen?
Es gibt ein Stück, wo es gemeinsam mit der Zuleitung vom Keller in einem Rohr wäre...


Nochmal zusammegefasst:
- kein Elektriker notwendig, wenn der Anschluss über normale Schuko Steckdose erfolgt.
- flexible Leitung zulässig, da Installationsrohr nur mechanischem Schutz dient
- FI und Schütz für Not-Aus kann ich verbauen, da beide allpollig abschalten (-> Steckrichtung Schuko egal)
- LS nur allpolig -> bräuchte ich also 4...glaube der Aufwand lohnt sich nicht, da ich - wie gesagt - nicht direkt an Netzspannung arbeiten werde!
Außerdem ist es ja bereits über die UV in der Wohnung abgesichert.

CEE Steckdose wäre optimal, dann könnte ich auch noch über LS nachdenken. Allerdings müsste ich dann ja die normale Schuko gegen eine CEE tauschen, womit ich ja wieder in die Hausinstallation eingreifen würde, oder?

Die Schuko-Steckdose an dieser Stelle bräuchte ich eigentlich schon. Für Ladegeräte (Akkuschrauber und Batterieladegeräte)

Kann ich da einfach ne Steckdosenleiste zwischenstecken?


Wie si...
6 - Fehlerstromschutzschalter fliegt raus. -- Fehlerstromschutzschalter fliegt raus.

Zitat :
Elektrofreak1a hat am  8 Aug 2013 15:20 geschrieben :
Da man hier ja für dumm gehalten wird
Kann ich euch sagen das das was ich gemacht habe schon mehr als ein Jahr funktioniert und hier ist noch keiner umgekommen!

Der Elektriker hat 10mm2(?) flexible zum verdrahten genommen, obwohl die Zuleitung nur ein 4mm ist?? Da wurde wohl das teuerste genommen.

Aber da ich jetzt eine vorlage habe kann ich ja im keller die uv noch erneuern. Das ist eine einreihige verteilung mit 4 Schwarzen Automaten, shen sehr alt aus.

Allein hier disqualifizierst du dich doch schon wieder.
Nur weil etwas funktioniert heißt das nicht das es sicher ist. Du kannst auch direkt einen Staubsauger an die Hauszuleitung per Litzenverdrillung anschließen. Funktioniert auch. Aber sobald irgendein unspezifizierter Betriebszustand ("Kurzschluß", &quo...
7 - FI's lösen gleichzeitig aus!? -- FI's lösen gleichzeitig aus!?
Hallo,

seit kurzem verfügt unsere Hausinstallation über eine komplette Fi- Absicherung wie in dem Stromlaufplan im Anhang zu sehen. Es sind nicht alle Sicherungen eingezeichnet.

Und schon gibt es ein Problem, alles lief problemlos schon seit zwei Tagen, aber als ich den PC in die Steckdose X1 einsteckte, stand ich im Dunklen.

Also bin ich zu UV1 FI(Q1) wieder reingedrückt, komischerweise war auch in UV2 der FI(Q2) ausgelöst, also beide wieder rein gedrückt.
Also PC nochmals eingesteckt, wieder stand ich im Dunklen, wieder zu der UV1 wieder den FI(Q1) reingedrückt und dann war ich total verwundert in UV2 war der FI(Q2) ebenfalls wieder raus geflogen.

Das es an dem PC liegt war mir sofort klar, nur zur Steckdose(X1), wurde von der Abzweigdose(X2) nur ein 3x1,5 gezogen(Um Kupfer zu sparen ), wobei grün-gelb der Lampendraht ist und der Blaue als PEN auf der Steckdose gebrückt ist.

Am FI(Q2) in UV2 der jedesmal mit ausgelöst hat, ist ebenfalls so ein Problemstromkreis, dort wurde N und PE auf die N-Schiene des FI(Q2) gelegt, da zwischen PE und N irgendwo eine Verbindung besteht, die bis jetzt noch nicht gefunden wurde.
Aber das ist für mein Problem nicht relevant.

Also bin ich...
8 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo Leute,

Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!

Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft

Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren.

Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden.

- Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon
- es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird
- es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden
- jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert
9 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen
Hallo

Ich installiere gerade mein neues Haus. Ich bin gelernter Energieelektroniker-Anlagenbau, aber beruflich habe ich ausschließlich mit Industriemontagen zu tun. Gute Grundkenntnesse in der Hausinstallation sind aber vorhanden.

Aufbau:
-Jedes Zimmer über B16A abgesichert
-40A/30mA FI für gesamten Wohnbereich + Terasse
-Keller ohne FI, ebenso Treppenhaus, Fußbodenheizung, Haustürtbeleuchtung. so daß bei Abwesendheit im Fehlerfall nicht die Heizung streikt und man in der Unterverteilung, welche im Keller sitzt, Licht hat.
-Alle Zimmer sternförmig vom Keller aus mit Telefon, Netzwerkkabel und Antennekabel versorgt

Würded ihr FBH/ Thermostate / Heizkreisverteiler seperat absichern ? (hängt am Treppenhaus + Aussenbeleuchtung mit je einer Lampe)

Aufteilung Küche:
Herd 5x2,5
Bachofen und Geschirrspüler seperat mit je 3x1,5/16A verlegt
Rest (Dunstabzug, Kühlschrank, Steckdosen Arbeitsfläche und Licht) an einer weiteren Zuleitung 16 A
Habe evtl Bedenken, wenn Micorwelle, Toaster,Licht und Kaffeemaschine gemeinsam laufen, steht man im dunkeln. Welcher Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier? Sollte aber in der Praxis funktionieren.

Als Heizung kommt eine Luftwärmepumpe zum Einsatz, mit Pufferspeicher für d...
10 - Zuleitung Unterverteilung & PE -- Zuleitung Unterverteilung & PE
Hallo,

ich bin dabei die Elektrik in unserem Altbau zu erneuern. Ich bin gelernter Elekriker, allerdings in Sachen Hausinstallation nicht ganz so fit, da anderer Tätigkeitsbereich...

Es handelt sich um ein TT-Netz. PAS mit Tiefenerder befindet sich im Keller, Zählerschrank im EG. Die neue UV soll ins Obergeschoss.

Als Zuleitung vom Zählerschrank zur UV würde ich ein NYY-O 4x10qmm nehmen. PE sollte ja einzeln geführt werden oder wäre hier auch ein 5x10qmm zulässig?

Dann noch eine Frage zum Abgriff des PE. Die PAS sitzt, wie gesagt, im Keller. Baubedingt ist ein Anschließen des PE für das Obergeschoss direkt an der PAS schwierig. Ist es erlaubt den PE im Zählerschrank abzugreifen oder muss dieser direkt von der PAS kommen?

Danke ...
11 - 2 Fi Schalter hintereinander -- 2 Fi Schalter hintereinander

Zitat :
Ltof hat am 27 Jun 2010 11:50 geschrieben :

Dieser Unsinn geistert auch durch die "Fachwelt" zur Stromversorgung auf Campingplätzen. Es wird behauptet, dass bei zu langer Zuleitung zum Wohnwagen / -mobil der FI im Anschlusskasten nicht mehr richtig arbeit.

Ich vermute, dass da Halbwissen über das Verhalten von FI und LS (Leitungsschutzschalter, "Sicherung") durcheinandergewürfelt wurde. Das Verhalten des LS wird durch zu lange Leitungen tatsächlich negativ beeinflusst.



deshalb werden ja auch Anlagen durch gemessen, um eben die Abschaltzeiten und die volle Funktion nachzuweisen.

Für Deine Hausinstallation würde ich Dir raten einen selektiven Hauptfehlerstromschutzschalter einzubauen.(dieser ist Kurzzeitverzögert und ermöglicht es den nachfolgenden FI sicher abzuschalten ohne das gesamte Haus tot zulegen.

Gruß Bernd ...
12 - Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation -- Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation
Hallo zusammen,

ich hätte hier mal ein oder zwei Fragen bzgl. meiner geplanten Modernisierung der Hausinstalltion.
Jetzt könnten einige fragen, warum ruft der kein Elektriker an. Dies habe ich versucht, jedoch hat keiner der Herrschaften Zeit vorbeizukommen, da gerade viele Solaranlagen zu installieren wären. (Termin 2.Juli vielleicht auf früher grml.)

Da ich nicht solange warten will, bis mal jemand Zeit für eine Hausinstallation hat, versuche ich schon soviel Vorarbeit zu leisten wie möglich(Materialbeschaffung und Kabelverlegung). Die Abnahme und Endmontage erfolgt dann durch einen Meisterbetrieb, so jedenfalls der Plan.

Nun zum eigentlichen Thema:

Vielleicht mal die Ausgangsituation:
- Zweidrahtinstallation aus dem Jahr 1965
- HAK mit 3x50A Diazed Sicherungen (4 Leitungen - ich schätze TN-C Netz)

Ziel: alles neu (außer vielleicht HAK)

Kurze Planbeschreibung:
HAK (50A Diazed) -> Zählerschrank mit SLS 50A (Zuleitung 16²)
von Zählerschrank -> 2 Unterveteilungen (Zuleitung 16²)// RCD 0,03A/40A und LS 35A
von Unterveteilung: separate Kreise für Licht(Leitung 1,5² LS10A) und Steckdose (Leitung 2,5² und LS16A) für jedes Zimmer
Zählerschrank -> Herd (Leitung 3x4² LS16A)


Die Frage...
13 - Querschnittsverkleinerung bei Einspeisung -- Querschnittsverkleinerung bei Einspeisung
@ sam 2:

Danke für deine Antwort.

Die Zuleitung bis zum Schaltschrank(SSCH) ist vorschriftsmäßig abgesichert,
innerhalb des SSCH sind die Phasen gegen Über- und Kurzschlußsstrom abgesichert.

Alles Geräte die mit 230V arbeiten, also einen Stromfluss auf dem N-Leiter erzeugen sind in der Zuleitung zu diesen mit LSS (Sicherungsautomaten- wie bei der Hausinstallation) abgesichert.
Genauer --> 3 x 6 A.

Der Hintergrund ist, dass ich es übertrieben finde eine "fette" Stromschiene für den N-Leiter in den SSCH zu bauen, obwohl es nicht nötig ist.

MfG

Christian
...
14 - neue Haus Verteilund -- neue Haus Verteilund

Zitat : Meist ist die Vorstellung schlimmer als die Realität...

Bei Dir ist aber anscheinend die Realität schlimmer als unsere Vorstellung:

Zitat : Im HAK müsste 3 x 63 Amper drin sein.
Gib den Oberbayern sofort ihren Fluß zurück...!


Zitat : SLS Schalter ist nicht vorhanden, sind noch die Panzersicherungen....
15 - Stromverteiler was ist alles drin? -- Stromverteiler was ist alles drin?
Wenn die Neozed warm werden ist das normal. Wenn zu heiß sollten sie durchbrennen, ist ja schließlich deren Aufgabe. Diazed sollte man nicht nehmen, ist etwas überholt.
Mit Zuleitung meinte ich, wie der Verteiler ans Hausnetz angeschlossen wird. Laut deiner Aussage 16A CEE 3polig an einigen Metern Kabel.
Wenn nur 16A Zuleitung würde ich mir den Aufwand mit FI und Sicherungen gar nicht machen, gerade wenn der Verteiler nur an bekannten Steckdosen ans Netz kommt, sondern so etwas Klick mich
Bei größerer Zuleitung, 32A z.B., sollte die von rial genannte Reihenfolge eingehalten werden, die Neozed auch als Schutz vor komischer Hausinstallation. ...
16 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau
Dann wolln wir mal!

Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden!

Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen.
Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben!

Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste...
17 - Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose -- Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose
Wofür soll das "Automatengehäuse" (Fachbegriff: Kleinverteiler) sein? Sollen da Leitungsschutzschalter rein, also die Aufteilung am Teich erfolgen? Wenn ja, dann bitte IP65 nehmen, das kostet kaum mehr und ist deutlich besser!

Wenn du allerdings am Teich aufteilen willst, brauchst du mindestens NYY-J 3x6mm², besser NYM-J 5x6mm², damit eine ausreichend hohe Vorsicherung verwendet werden kann, um die selektive Abschaltung im Kurzschlußfall sicherzustellen!

Ich persönlich würde bei kleinen Teichen am/im Haus aufteilen und 1-2 Leitungen zum Teich legen. Sollen viele kleine Lasten von durchschnittlich 50W geschaltet werden, können trotzdem zwei Leitungen genügen, wenn die zweite Leitung eine Steuerleitung ist und man eine kleine Steuerung am Teich installiert. Dann könnte man ein Wasserdichtes Bedientableau machen, von dem auch man den Teich überwachen und Bedienen kann. Alle Verbraucher haben Statusanzeigen, die jeweils anzeigen, ob der Verbraucher an oder aus ist:
- Licht 1 1/0 auto (bei Dämmerung)
- Licht 2 1/0/auto (bei Dämmerung)
- Unterwasserbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung)
- Wegbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung)
- Pumpe 1 1/0/auto (Zeitschaltung)
- Pumpe 2 1/0/auto (Zeitschaltung)
- Anzeige Wasserstand in 2/3/4/5 Stufen
...
18 - Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis -- Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis
Hallo erstmal bin neu hier...!
Zur Frage...:

Mache z.Z. noch meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik,
kenne mich also nen bissel aus mit der Hausinstallation hab allerdings noch nie nen Anschlusskasten gesetzt und dann die Phasen auf verschiedene Stromkreise gelegt! Wo auch schon der knackpunkt liegt soll bei einem bekannten erstmal die Installation machen! Abnahme mit Prüfung mach ich dann auch selbst! Muss halt meine Kenntnisse erweitern!
Es handelt sich ein Holzhaus mit integrierter Sauna die z.Z auch voll Funktionstüchtig angeschlossen ist und läuft!
Ich soll nun nen Anschlusskasten setzen und in dem Häuschen Licht und Steckdosen anbauen allerdings möchte er diese als getrennte stromkreise verbaut haben!

1. Bekomm ich probleme mit der "unsymetrischen Last" am sternpunkt wenn ich die sauna über alle 3 phasen laufen lasse und zusätzlich noch über L1 Licht und über L2 Steckdosen???

Leider weiss ich jetz nich ob nur die 3 Phasen oder auch N mit angeschlossen ist (was ja meines wissens nen gewaltigen unterschied macht von wegen rückführung)! Ohne wirds ja nich gehen! oder?

2. Muss ich nach dem 4 Poligen Fi noch je nen 1 poligen Fi set...
19 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen
Die anderen meinen dazu:
Eine Zuleitung zum Gartenhaus die irgendwo von einer Hausinstallation in klassicher Nullung abgegriffen ist(erfahrungsgemäss mit viele Räume/Geräte an diesem Stromkreis) taugt mehr schlecht als Recht zum Versorgen der Gartenhausbeleuchtung, aber kaum zum Betrieb einer Sauna!

Hier muss eine ordentliche Drehstromleitung her, am besten wenn die Leitungslänge im Rahmen liegt ein 5x2,5 für die Sauna, und ein §x2,5 für Licht und Steckdosen. Das ganze direkt von der Unterverteilung/dem Zählerschrank weg installiert.

Mehr dazu wenn du die Leitungslänge, die örtliche Situation/zugänglichkeit UV um mit den Kabeln dahin zu kommen und den Anschlusswert der Sauna gepostet hast ...
20 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation
Moin,

N am RCD:

ganz einfach - den N der Zuleitung durch den FI führen udn erst danach auf die N-Schiene. Bei mehreren RCd's gibts dann die möglickeit zum Beispiel über Reihenklemmen zu gehen (dann am besten gleich die dreistöckigen mit N-Trennfunktion als Abgangsklemmen. Kostet aber ein bis zwei Hutschienen-Reihen, erleichtert andersrum die Fehlersuche bei N-PE-Schlüssen, wen nman den N aufmachen kann). Alternativ gibt's auch N-Leisten zum nachträglichen aufrasten auf die Hutschiene. Möglichst die isolierte Variante nutzen. Oder der Verteiler bring gleich die Möglichkeit mit, die N-Schiene variabel zu gestalten. So gibt es beispielsweise von Hager verschieden große N-Blöcke mit Steckklemmen (sowie Schraubmöglichkeit für größere Adern), die auf eine entsptechende Haltertung im oberen Anschlusssraum geclipst werden. Mittels zugehörigem Brücker kann man die praktisch beliebig anordnen oder unterteilen. Dort dann halt pro RCD einen dieser N-Blöcke vorsehen.

Ansonsten - besorg dir mal das Buch VDE Schriftenreihe Nr. 45 in der aktuellen Ausgabe. Die neue RCD-Pflicht und Installationszonen in Decken ist da noch nicht drin, ansonsten aber sehr guts Buch zur gewöhnlichen Hausinstallation. ...
21 - Schalter conrad für Stromkreise -- Schalter conrad für Stromkreise
Nein, Du meinst die Adern der Leitung. Kabel gibt es in Deinem Zimmer überhaupt nicht( die liegen in der Erde)...

Also, Du möchtest eine vorhandene (UP-?) Steckdose demontieren und deren Zuleitung als Einspeisung für Deine geschaltete Steckdose verwenden.
Wozu soll dabei der metallene Verteilerkasten dienen? Woran wird er befestigt? An der Wand? An einem Möbel? Oder gar nicht?

Zum Schalter kann man immerhin nun sagen, daß er eine Mindest-Kontaktbelastbarkeit von 16A haben muß. Derartige Schalter sind rar. Am einfachsten nimm einen Einbauschalter (wie er z.B. auch in schaltbare Steckdosenleisten verwendet wird). Also einen (meist rechteckigen) mittelgroßen Wippschalter.

Achtung:
Für die neue Steckdose muß nach aktueller VDE-Bestimmung zwingend ein 30mA-FI-Schutzschalter eingebaut werden, falls nicht schon der speisende Stromkreis der Hausinstallation damit ausgestattet ist.

Noch was:
Ist die Wohnung Euer Eigentum oder gemietet? ...
22 - Neue UV in Werkstatt Hobbyraum -- Neue UV in Werkstatt Hobbyraum
- Zuleitung reicht für 35A gL Vorsicherung!

- Ich würde noch eine CEE32 setzen und mit LS C/K 25/32 absichern!

- Die Schukosteckdosen sollten C13 bekommen, nicht B16. B16 bietet keinen guten Schutz für Schukosteckdosen und löst bei Anlaufströmen leichter aus. C13 lässt mindestens 14,7A durch, im Schnitt bis zu 16,5 und maximal 18,85, ein B16 schaltet frühestens bei 18,1A ab und lässt bis zu 23,2A durch - bietet keinen guten Überlastschutz.

- ein extra FI oder FI/LS für Licht ist anzuraten (sagte ja Sam schon)

- ich würde eine Not-Aus-Schaltung der gesamten Steckdosen (nicht Licht) einbauen, um im Notfall mit einem Druck auf einen Not-Aus-taster alles abschalten zu können.

- ein Mittelschutzblock (Ableiter C, 4 Module) ist hier sicher nicht verkehrt, um Spannungsspitzen zu kappen, insbesondere wenn man noch elektronische Geräte anschließt, aber auch deswegen, weil die Spitzen in die Hausinstallation geleitet werden können. Zudem bietet der Ableiter mehr Arbeitssicherheit bei Überspannung aus dem Netz. Kostenpunkt: Etwa 40 Euro.

- für die CEE-Steckdosen entweder K-LS oder C-LS mit 16A (für CEE16) verwenden!

- Als Hauptleitung unbedingt Erdkabel (NYY oder besser NYCY) verwenden, dies ist bei 6mm² günstiger oder gleichte...
23 - Schutzleiter getrennt verlegen - VDE konform? -- Schutzleiter getrennt verlegen - VDE konform?
Hallo Leute

Ich habe in meinem Haus den Verteilerkasten erneuert und eine Umstellung vom TN-C-Netz ins TN-C-S-Netz vorgenommen. Also das heißt nichts anderes als die Trennung vom PEN in PE und N. Da dies die restliche Hausinstallation (3 bzw. 5-adrig) zuließ. Bis auf eine Zuleitung für den E-Herd (10kW), die in
4 x 6 mm² Kupfer ausgeführt ist.
Nun zu meiner Frage: Muss ich eine komplett neue 5-adrige Zuleitung verlegen oder reicht es aus eine 10 mm² Grün/Gelbe Ader zu verlegen, um den indirekten Berührungsschutz zu gewährleisten? Ist dieses überhaupt VDE konform, den Schutzleiter extra zu verlegen, da ich darüber kaum aussagekräftige Informationen gefunden habe?

Viele Grüße
Ansa
...
24 - TN Systeme FUNKTION??? vom Kraftwerk bis zum System und weiter... -- TN Systeme FUNKTION??? vom Kraftwerk bis zum System und weiter...
Hallo bigbash,

erstmal Willkommen im Forum!


Ich würde auch gerne so manches wissen.
Sehr beliebt ist z.B. die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Unversum und dem ganzen Rest...

Will sagen - ganz schön komplex, Deine Frage.
Das muß man aufdröseln.

Also:
Die Systeme oder (verständlicher) Netzformen haben nix mit der Erzeugung oder Übertragung der Energie zu tun. Daher können wir Kraftwerke, Höchst- Hoch- und Mittelspannungsebene vorerst mal ausklammern.

Sie beschreiben (zumindest was das öffentliche Versorgungsnetz angeht) lediglich die Erdungsverhältnisse der Niederspannungsebene. Also vom Ortsnetztrafo bis zum Verbraucher.

Dein Wissen ist außerdem etwas korrekturbedürftig:

TN-S sind in Deutschland und vielen weiteren Ländern nicht üblich (aber z.B. in GB).

TN-C ist (da nurmehr bei Aderquerschnitten von mindestens 10mm²Cu zulässig und mit vielen Nachteilen behaftet) abgesehen vom Altbestand nur noch für gewerbliche Zwecke üblich

TN-C-S ist sehr verbreitet für Haushalte, Kleingewerbe und Industrie gleichermaßen (oft in Ballungsräumen)

TT wird in bestimmten Regionen ebenfalls für Haushalte, Kleingewerbe und Industrie g...
25 - Geltungsbereich/Zuordnung von Leitungsschutzschaltern -- Geltungsbereich/Zuordnung von Leitungsschutzschaltern
Alsooooo soviel ich weiss ist der LS wenn in Hausinstallation verbaut (Verteilerkasten) für die Leitungen im Haus zuständig und nicht für die in den Geräten die an irgendeine Steckdose angeschlossen sind.

Woher will der LS wissen was du da für ein gerät anschließt und wanne er abschalten muss, der schaltet dann ab wenn dein gerät die zuleitung gefährden würde also die, die der elektriker verlegt hat und die wo er den ls ausgesucht hat..

aber nicht die die an der steckdose dranhängt..

(im endeffekt ein bisschen aber eigtl. nicht)

für Motoren gibt es Motorenschutzschalter Ampere bereich meißtens einstellbar 1,6 - sagen wir 25 ampere ..

die geräte fernseher, computer die haben extra nochmal eine sicherung in sich selbst drinnen welche meißtens viel schneller auslöst (FF)

sagen wie die hat dann 2 ampere und der fernsehhersteller weiß sein gerät verbraucht höchstens 1,9 Ampere oder ähnlich (beispiel) dann schützt die sicherung den fernseher

hab etz kann bock mehr zu erzähl muss tv schaun

...
26 - UV für Außenanlage -- UV für Außenanlage
@sam2

Danke für deine schnelle Antwort.
Hier die gefragten Infos:

Netzform: TN-C
Alter: komplette Hausinstallation 7 Jahre
Bundesland: Hessen (EVU Süwag / MKW)
FI: Schreibfehler sorry, gemeint war 30mA
Der HAK ist im Keller, Zählerkasten im selben Raum (7m 5x16), von dort gehen 2 Leitungen 5x6 zu UV EG und UV OG.
Länge ZAK zu UV EG ca. 12m.
Absicherung der Zuleitung zu UV Abstellr. wollte ich auf jeden Fall dreipolig abschaltend ausführen. 20A dachte ich sind bei den Umständen und 2,5er Leitung noch drin. Was wäre dein Vorschlag? 3pol B16?
...
27 - 30mA/Fi-Schalter -- 30mA/Fi-Schalter
Hallo Leute.
Es ist doch richtig, das bei landwirtschaftlichen Betrieben, Viehaltung, ein 30mA Schalter zum Einsatz kommt.
Ebenso in der Hausinstallation, wenn sie zum landwirtschaftl. Betrieb gehört.
Wie wird denn da gehandhabt, wenn sich das Wohnhaus und die Landwirtschaft auf ein Grundstück befinden aber die Landwirtschaft eine eigene Zuleitung vom EVU hat und auch einen separaten. Zähler?
...
28 - Wie schließ ich den Haupt FI-Schutzschalter an ? -- Wie schließ ich den Haupt FI-Schutzschalter an ?
Hallo,

Lightyear ich hab Fachqualifikation!
bin Energieelektroniker Betriebstechnik von Beruf...mache aber zu selten Hausinstallation (fast nie, 2mal im Jahr).

es handelt sich hier um eine Unterverteilung im Einfamilienhaus..Zuleitung 4 mal 16mm aus Hausanschlusskasten 64A abgesichert. (hinterm Zähler)
mit PEN !
..nur ich hab noch nie einen Haupt FI eingebaut, deshalb fragte ich mal..
Aber so scheint es mir logisch was Teletrabi sagt: PEN zur PE Schiene dann zum FI und vom FI zur N-Sammelschiene..

Lightyear, was meinst du mit Messung vor Inbetriebnahme? Schutzwiderstand? Isolationswiderstand?

Danke...



[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetigismo am 23 Sep 2004 16:24 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetigismo am 23 Sep 2004 16:29 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hausinstallation Zuleitung Sicherungskasten eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hausinstallation Zuleitung Sicherungskasten


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984727   Heute : 20688    Gestern : 23007    Online : 286        14.5.2026    21:00
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0465469360352