| 1 - Sicherung Durchlauferhitzer -- Sicherung Durchlauferhitzer | |||
| |||
| 2 - Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst -- Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst | |||
Zitat : Schiffhexler schrieb am 2020-09-09 12:21 Wie ist die Sache da Abgesichert, irgendwas kann nicht stimmen. Durchlauferhitzer mit 3 KW
Es gibt schon kleine DLE mit einphasig 3 oder 3,5kW. Aber ein bisschen komisch ist die Zuordnung schon. Kühlschrank, DLE und Garten auf demselben LS... ... | |||
3 - Welchen Leistungsschütz für DLE ? -- Welchen Leistungsschütz für DLE ? | |||
| Ein freundliches Hallo an alle hier Forum
Folgende Ausgangssituation: Eine komplette Etage (ca 230 qm, aktuell komplett leer) soll ausgebaut werden. Es sollen Wohnungen für die Angestellten einer darunter liegenden Pizzaria werden. Es sollen dabei auch 3 Bäder (jeweils mit Dusche,Waschbecken, WC und Waschmachine) enstehen. Die Bäder sind alle 3 innenliegend, also ohne Fenster. Zentrale Warmwasserversorgung existiert nicht mehr, da total veraltet. Die Idee ist jetzt, das in jedes Bad ein DLE kommt (21 KW elektronisch sollten für Dusche reichen). Die Etage ist im Zählerschrank mit 3x 63 A NH abgesichert. Zuleitung zur Etagenverteilung ist 5x 25 qm. Da aber auf keinen Fall mehr als ein DLE laufen soll,hab ich mit überlegt, das der jeweilige DLE nur mit Spannung versorgt wird, wenn das jeweilige Bad benutzt wird. Die IDEE dabei ist, das man mit dem Licht für das jeweilige Bad gleichzeitig ein Schütz schaltet, der dann erst den DLE mit Spannung versorgt. Ich hab dazu auch schon eine Schaltung mit 3 Hilfsschützen aufgebaut, die gewährleistet, das immer nur 1 DLE funktionieren kann. Jetzt kommen dann auch die Fragen: Könnt ihr mir mögliche Schaltschütze für die DLE`s vorschlagen? Können Probleme mit den ... | |||
| 4 - Sicherung Fliegt raus -- AEG DLE | |||
| 21 kW sind 30 A je phase und damit ist Deine 25 A Sicherung schon unterdimensioniert. Klar das die nach mehr oder weniger Kurzer Zeit wegen Überlast abschaltet. das Schmelzsicherungen Heiß werden dürfte auch dir klar sein wenn du mal überlegst warum die so genannt werden. Dein elektronischer DLE hat eine Elektronik und auch die benötigt Leistung! Je höher du die Temperatur wählst um so höher wird auch die Stromaufnahme. ... | |||
| 5 - Stromzähler auswuchten? -- Stromzähler auswuchten? | |||
Zitat : Der Zähler ist von AEG und darauf steht: 600 U/kWh 400V~ 50Hz 10(40)A Ich habe einen DLE 21kW und immer Past das zusammen, bzw dem EVU in den Kram? 21 Kw sind knapp 100 A ... | |||
| 6 - kein warmes Wasser sporadisch -- Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SL | |||
| Hallo,
so habe mal meine DLE erneut getestet. Jedoch besteht immer noch ein Fehler im Elektronikteil bzw. auf der Platine. Die Triacs und die Vorstufen der Triacs sind i.O. Auch ein nachlöten aller Kontakte brachte kein positives Ergebnis. Die dort verbauten Dioden waren auch alle ok. Das war es dann wohl
Viel weiter kann man leider nicht testen. Dort liegt noch ein kleinerer Chip auf der Platine den man nicht mehr durchmessen kann. Fakt ist, dass mein DLE 9°C weniger bringt als er sollte und die eingestellten 21 KW werden nur mit 18,5 KW erreicht. Fehlercode laut Display E3. Danke nochmal an alle die geholfen haben und besonderen Dank an henniee und elmo_cgn gruß [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jogy27 am 12 Feb 2013 21:20 ]... | |||
| 7 - Probleme mit Selektivität wegen DLE -- Probleme mit Selektivität wegen DLE | |||
| Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung,
wir bauen gerade das Gerätehaus unserer Feuerwehr um. Dazu haben wir eine Unterverteilung installiert, die ich soweit vorbereite, damit sie später vom Fachmann abgenommen und gemessen werden kann. An der UV hängt u.a. ein 21 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 30A. Da wir noch einen Automaten C 3x32A rumliegen haben, würden wir gerne diesen verbauen. Doch wie sieht es jetzt mit der Selektivität aus? Welche Sicherungen momentan im HA drin sind, weiß ich nicht, denke aber 50A. Meine Idee: im HA 3x63A (NH), HV 3x50A (D02), UV 3x35A (D02), DLE 3x32A (LS) Geht das so oder wie kann man das fachgerecht lösen? ... | |||
| 8 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller | |||
Zitat : 21 Kw, also würden bei 400V ca. 53 A entsprechen. Ja, bei einphasigen 400V gegen N. Oder 400V zwischen 2 Aussenleitern. Leider haben wir aber 3 davon. Ein 21kW DLE hat pro Aussenleiter 7kW. Und jeder Aussenleiter hat 230V. Da wären wir bei 30,5A pro Aussenleiter. ... | |||
| 9 - Gerätesicherung fliegt raus -- Siemens Durchlauferhitzer | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Gerätesicherung fliegt raus Hersteller : Siemens Gerätetyp : Durchlauferhitzer Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Seit letzter Woche haben wir einen neuen Siemens Durchlauferhitzer DE4151821 - electronic comfort CLICK FIX PLUSgerät, Geschlossen (druckfest), 18/21 kw fürs Bad gekauft. Jetzt mußte ich leider feststellen, das die Gerätesicherung im Gerät ab und zu rausfliegt. Habe das dann mal genau beobachten und festgestellt, das die Sicherung im Gerät rausfliegt, wenn die Waschmaschine beim Spülen kaltes Wasser zieht, oder man den Kaltwasserhahn an der Badewanne oder Spülstein ganz aufdreht und dann sehr schnell wieder schließt. Die Funktions LED im Gerät zeigt bei Nichtbetrieb (eingeschaltete Gerätesicherung ) an : " Eingestellte Temperatur wird nicht erreicht (Wasserdurchfluss für die Anschlussleistung zu hoch). Aber komischerweise werden die voreingestellten Temps erreicht. Ok, habe nicht nachgemessen, aber die voreingestellten 30° sind wärmer als die 40° und die ve. 50° sind natürlich wärmer als die 40°. Aber was mich am meisten irritiert,ist die Sache mit der Waschmaschine bzw. Ka... | |||
| 10 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2012 21:02 geschrieben : Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 re... | |||
| 11 - Anschluß DLE 21kW -- Anschluß DLE 21kW | |||
| DLE Erhitzer kannst du auch 3x230 V x 30 A rechnen dann kommt genauso 21 kW raus.
Die Formel Wurzel 3 * U * I gilt für ALLE Schaltungsarten im Drehstromnetz, es wird ja einfach nur die von aussen zugeführte Leistung berechnet. Wie das nun innen verdrahtet ist ist egal. Man muss nur die richtige Spannung und Ströme einsetzen ( U = Verkettete Spannung; I = Aussenleiterströme ) Herd kann man also auch Wurzel 3 * 16 A * 400 V berechnen ergibt auch 11 kW. Einfach daher, weil Wurzel 3 * Wurzel 3 = 3 ist. Somit könnte man statt 3 * 16 A * 230 V schreiben Wurzel 3* 16 A * (Wurzel 3 * 230 V) Und Wurzel 3 * 230 V ist nun ca 400 V. Grüße Kai [ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 17 Jun 2010 19:18 ]... | |||
| 12 - Lautsprecher Auslösung bei DLE von Stiebel Eltron -- Lautsprecher Auslösung bei DLE von Stiebel Eltron | |||
| Hallo Michaela
Keine Angst dein DLE ist vollkommen in Ordnung. Bei 21 kW zieht der rund 30 A das kann der B25 eine gewisse Zeit ab. Bei 30 A wird der überlastet und Schaltet dann wegen Überlast ab. Nach dem Wiedereinschalten wird die Zeit kürzer da ja der Leitungsschutzschalter noch relativ warm ist und damit dem Abschaltzeitpunkt näher kommt. Eine Lösung wäre eine Leistungsveringerung des DLE oder ein Austausch der DLE Zuleitung damit der B25 gegen einen B32 gewechselt werden könnte. Gruß Bernd Edit: hat sich mit elo überschnitten [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mär 2010 19:13 ]... | |||
| 13 - Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. -- Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. | |||
Hallo Sam
freut mich von Dir zu lesen! Also es ist natürlich schon ein Speicher.
Ich bin zwar nicht Fenta, aber ich denke bevor jetzt in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit was schief geht, nehme ich das NYM-J 5x6. Die 10m bringen uns finanziell nicht um. Das 4x6 ist bei dem Shop wo ich grade geschaut hab sogar noch teurer, ich denk mal die Menge machts. Nachdem ich jetzt neugierig bin, was sind denn "sonstige Umstände"? Großverbraucher haben wir nur noch den (normalen Haushalts-)E-Herd. Ansonsten nur 3 Kühlschränke, Licht (keine kW sondern W) und etwas "Unterhaltungselektronik" (auch W nicht kW). Preislich sind sich 18/21/24kW ja recht ähnlich, aber ich denke mal wir sollten auch nicht höher als 18kW gehen, sonst bräuchten wir wahrscheinlich ja ein Lastabwurfrelais für den Herd. Als Absicherung dürfte für den 18kW dann ein 3p B25 reichen, oder? Dann rufe ich morgen mal bei der Infra an... Btw: Warum funktionieren eigentlich Blankdraht DLE problemlos mit 30mA FI, aber als letztens bei meinen Eltern etwas Leitungswasser (unbemerkt) in eine 3-fach Verlängerungsleiste floß, flog in der Folge laufend d... | |||
| 14 - Britische Elektrodusche anschließen? -- Britische Elektrodusche anschließen? | |||
| Hallo,
ich habe mal nachgesehen: die Zählervorsicherung hat 3x35A. Die KW-Angaben bei den britischen Geräten beziehen sich wohl immer auf 220V. Bei 230V sinkt die Leistungsaufnahme (mit 8,5 KW angegeben) auf 7,9 KW. Rechnerisch ein Strom von 34,4A auf einer Phase. Das sieht grenzwertig aus. Nur mal so zum Verständnis gefragt: Haben 3-Phasen-Geräte immer 3 Heizelemente? Müsste man dem britischen Gerät also 3 Heizelemente a 3 KW spendieren, damit es an Drehstrom funktioniert? Im übrigen kommt der Triton zum Online-Auktionshaus. Vielleicht kann ich ihn dort in einen handelsüblichen 3-Phasen-DLE mit 21 KW "umtauschen".
fxus ... | |||
| 15 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Hier die Sicherungen einer Mietwohnung.
Interessanterweise hängen die Wechselstromkreise alle an einem Außenleiter, obwohl drei vorhanden sind. Der 25A - FI lässt sich überlasten. Ein Automat vom DLE ist raus, damit's Wasser nicht so heiß wird (10 statt 21 kW). ... | |||
| 16 - Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung -- Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung | |||
| Hallo Barkley,
dein Elektriker hat recht. Also weiter mit diesem Arbeiten. Zitat : Für einen Herd würde sie reichen, warum nicht für den DLE Herd ca. 10,5KW dein Durchlauferhitzer 21 KW Also ca. Doppelte Leistung Ich kenne es so, das diese zusätzliche Leistung beim Versorger angemeldet werden muß. [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Jul 2009 16:28 ]... | |||
| 17 - Installation Durchlauferhitzer -- Installation Durchlauferhitzer | |||
| Hallo,
ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der es einen Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung im Badezimmer gibt (Dusche, Waschbecken). Bereits nach kurzer Zeit funktionierte der Erhitzer nicht mehr und nach einem kurzen Anruf beim Vermieter kam der Elektriker der die Installation gemacht hat. Er sagte es sei eine Sicherung durchgebrannt und hat diese ersetzt. Bei der Nachfrage wieso das nach so kurzer Zeit passiert sei, konnte er mir keine Antwort geben, er hat mir aber eine Ersatzsicherung dagelassen "falls das nochmal passiert". Einen Tag später funktionierte der DLE auf einmal nichtmehr richtig. Es kommt noch warmes Wasser, aber nicht warm genug und teilweise schwankt die Temperatur stark. Daraufhin hab ich mich hier im Forum informiert und mir das Gerät und die Sicherung zuhause mal genauer angeschaut. Es sieht folgendermaßen aus: Elektrischer DLE von Vaillant mit einer Leistung von 21 kW. Die Sicherungen sind drei Runde Drehknöpfe im Sicherungskasten. In einem Knopf steckt eine 20A-Sicherung, in einem eine 25A und im dritten eine 35A. Die durchgebrannte hat er durch eine 35A ersetzt und hat uns eine 20A als Ersatz dagelassen. Also ich hab keine Ahnung von Elektroinstallationen, aber mir kommt das ganze nicht sehr p... | |||
| 18 - Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel -- Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel | |||
| Hi Lunaby,
ich will Dir da nicht zu nahe treten aber aus deiner Fragestellung geht recht eindeutig hervor das dir nicht so ganz klar ist wie das ganze funktioniert. Bei 3x63A im HAK kann man locker einen Durchlauferhitzer betreiben da Du ja nur 3 x 30A ( also 21 kW ) abnimmst. Also bleiben ja, salopp formuliert, noch 3x33A „übrig“. Wie Du es beschreibst ist es aber auch richtig. Wenn Du nur Wechselstromkreise installierst kannst Du insgesamt 189 A abnehmen. Was mir aber Sorge bereitet ist die Tatsache das scheinbar jemand ohne die nötigen Kenntnisse und vermutlich auch ohne die nötigen Messgeräte an einer Verteilung herumbastelt. Gerade ein DLE ist nun nicht so ganz trivial, sowohl vom Querschnitt wie auch von der Absicherung her. Wer nimmt das ganze zum Schluss ab? Gruß Emmett ... | |||
| 19 - TT-Netz zwingend FI? -- TT-Netz zwingend FI? | |||
Offtopic : Zitat : Trumbaschl hat am 17 Jun 2008 12:45 geschrieben : Hier sind 3x35A schon viel... früher gabs durchaus auch 3x20A für kleine EFHs, in Kleingartensiedlungen hab ich auch schon 1x25A und Zählerschleife 3x4mm2 gesehen, bzw. 3x20A und 4x4mm2![...]3x35A ist hier normaler EFH-Standard oder auch in MFH-Wohnungen jenseits der 300m2. Hmm, unser Gartenhaus+Garage hat 3x35A, und da ist bis auf Licht und die 16er CEE für den Hochdruckreiniger+Häcksler kaum was dran... Das man damit ein ganze Wohnung versorgen kann, mag allerdings im Rahmen des Möglichen sein. Zitat : | |||
| 20 - SONS Stiebel Eltron Hydraulischer Durchlauferhitzer -- SONS Stiebel Eltron Hydraulischer Durchlauferhitzer | |||
| Geräteart : Sonstiges Hersteller : Stiebel Eltron Gerätetyp : Hydraulischer Durchlauferhitzer S - Nummer : 074033-8328-002664 FD - Nummer : 074033-8328-002664 Typenschild Zeile 1 : DHB 21 UNI NR.: 074033-8328-002664 Typenschild Zeile 2 : 0,4l Cu 1 MPa(10bar) 10,5l/min Typenschild Zeile 3 : 21 kW 3/PE ~ 400V 50Hz 31A Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Mein Problem mit dem Durchlauferhitzer ist folgendes: Ich kann keine Temperatur über "lauwarm" aber unter "brühend heiss" einstellen. Sobald ich den DLE auf volle Leistung eingestellt habe schaltet dieser auch auf volle Leistung, damit ist das Wasser jedoch zu heiss, versuche ich das Wasser jedoch durch Beimischung von kaltem Wasser an der Dusche auf eine angenehme Temperatur zu bringen schaltet der DLE wieder auf halbe Leistung zurück, so dass das Wasser wieder kälter wird. Das Gerät ist neu und vom Fachmann angeschlossen, so dass ich davon ausgehe, dass das gerät an sich OK ist. Der Wasserdruck ist hier allerdings sehr gering. Vorher hatte ich eine elektronischen Durchlauferhitzer, der keinerlei Probleme hatte die eingestellten Temperaturen auch zu liefern. Bei diesem ... | |||
| 21 - Beim Meister daheim..... -- Beim Meister daheim..... | |||
Zitat : aber Sauna und DLE wurden vor dem RCD abgegriffen Geh ich dann recht in der Annahme, dass die untere Automatenleiste diejenige ist, welche vor dem RCD abgegriffen ist? Wenn ja, womit ist der 21 kW DLE angeschlossen? Doch nicht ernsthaft mit 1,5 qmm?? Vielleicht täuscht mich mein Adlerauge aber das sind doch alles 1,5 qmm "Äderchen" an den Abgängen. Da war wirklich ein Edelmeister dran. Aber wenn netamal bei so einem riesen Pfusch (2,5 qmm an H 50A) die Hütte abbrennt, frag ich mich dann doch ob wirklich alles so dramatisch ist, was immer dramatisiert wird (z.B. 1,5 qmm an 16A). Zitat : hat schliesslich jahrelang funktioniert | |||
| 22 - Verieglungsschaltung Durchlauferhitzer -- Verieglungsschaltung Durchlauferhitzer | |||
| Also die durchlauferhitzer sollen mit Vorrang geschaltet werden.
Die Zustimmung liegt vor,meine Qualifikation ist ich bin Elektroinstallateur und es sind 2mal 21 kw DLE`s. ... | |||
| 23 - Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer -- Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer | |||
| Was mir nicht gefällt ist die alte Therme und der Warmwasserkomfort.
Bei 5 Liter/min auf 60 Grad macht Duschen keinen Spaß. Hinzu kommt, dass jeder Heizi sofort sagt, schmeiß die Therme weg, zu alt etc. Aber auch neue Brennwertgeräte liefern nur 5 Liter/min! Des weiteren bin ich mit Strom fexibeler denke ich - wenn das Gas alle ist muss man den Tank zum. halb füllen - ist natürlich auch immer eine Investition. Strom ist erstmal immer verfügbar... Generell ist die Rechnung so schon korrekt - Flüssiggas scheint billiger. Aber wie lange noch? - zu dem niedrigererem Wirkungsgrad (80%?!) kommt ja noch das Geld für die Wartung der Therme etc. Ich plante die alte Heizung zu entlasten: DLE und Holzofen - Gas nur noch zum Heizen oder später eine Therme ohne DLE mit Gasfunktion: 800€ billiger Ich muss es in Ruhe vergleichen, mal abwägen was wirklich günstiger ist. Ich habe mal in einer Wohnung mit einem DLE glaub 18 oder 21 kw gewohnt - dagegen ist das hier mit der Therme einfach mies. Aber es ist ja auch nur ein Wochenendhaus. Edit meint noch: Eine Zündflamme o.Ä. brennt nicht, also braucht die Therme bei Sommerbetrieb im Stand By kein Gas. Aber allein die Bauart der Therme lässt imho keine befriedigende Ergebnisse bzgl. WW... | |||
| 24 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen | |||
| Pnenn=21 kW. Pro Außenleiter zieht er auch tatsächlich 35 A, gerade gemessen.
Habe mal den Leiter vermessen, sind wirklich höchstens 4 mm². Siehe hier. Also, was nun? Vermieter benachrichtigen und auf Verlegung neuer 6 mm²-Kabel bestehen? (Dann könnte er ja zusätzliche Kabel für die Steckdosen gleich mitverlegen )
Muss der das machen? Oder verbaut der dann einen DLE mit geringerer Leistung? Das wäre für mich inakzeptabel. Oder im zweifelsfall selbst bezahlen? Wieviel würde das kosten? Fragen über Fragen...
P.S.: Das Ding wurde zum letzten mal 1998 von dem Elektroprofi inspiziert, der das so installiert hat ... | |||
| 25 - Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch -- Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch | |||
| Hallo zusammen,
ich möchte unseren hydraulischen DLE (21 kW, umschaltbar für Sommerbetrieb auf 18 kW) durch einen elektronischen ersetzen. Beim Blick in unseren Sicherungskasten (1976 komplett neu angelegt) ergibt sich folgendes Bild: Sowohl der DLE (21 kW) als auch die Nachtspeicherheizung (23 kW) sind über die gleichen Sicherungen abgesichert (25 A). Ist das nicht ein wenig schlapp? Den Leiterquerschnitt kenne ich nicht, vielleicht ist das auf den Fotos zu erkennen? Bei 21 kW wird in den DLE-Prospekten 30 A genannt und 4,0 mm2, bei 24 kW 35 A und 6,0 mm2 (wobei hier die Firma Clage sagt: "Bei Austausch eines 21kW/380V-Gerätes kann der Leiterquerschnitt 4 mm2 übernommen werden.") Frage: Wenn der neue DLE auch wieder 21 kW hat, was ausreichen sollte, da es in der Großstadt Ruhrgebiet nie sooo kalt wird, reicht dann die bisherige Verkabelung oder sollten neue Sicherungen mit 30 A genommen werden und dann eventuell DLE und Nachtspeicher separat? Hinweis zu den Fotos: Kabel00 zeigt Blick in den Sicherungskasten. Die mittlere der 25 A hat mal geschmort und wurde durch eine andersformatige ersetzt. Dabei hat der Notdienst (es war Heiligabend) einen neuen "Abzweig" gelegt. Kabel01 zeigt die 400 V Zuleitung. | |||
| 26 - 2ten durchlauferhitzer -- 2ten durchlauferhitzer | |||
| hallo mein problem ist folgendes
aus einen 1fam.haus wurde ein zwei fam.haus beide haben einen 21 kw dle und beide haben getrennt uv wo die dle mit 32a automaten abgesichert sind was für sicherungen kommen in den hak zur zeit sind da 3x 63a dein reichen die aus???????? ... | |||
| 27 - Lastabwurfrelais -- Lastabwurfrelais | |||
| Hallo,
doofe Frage vielleicht: suche ein Lastabwurfrelais für einen Verteilerschrank,welches bei Abfall der Sterspannung den Verbraucher abschaltet!! Mein Problem: Habe seit Jahren einen DLE 21 kw und jetzt einen zweiten (11 kw ) für die Küche eingebaut. Muß die beiden ja gegeneinander verriegeln. Meine Idee: Da im "neuen(11kw)" bereits ein LAR eingebaut ist zum Anschluß eines E-Herdes an der gleichen Anschluß-Dose, und ich an die Steuerspannung-Klemme schlecht drankomme, möcht ich einen Last-anschluss(z.B.L2) dieses LAR´s benutzen, um eine zweites, für die Schaltleistung des "grossen(21kw)" DLE´s geeignetes LAR im Verteilerschrank anzusteuern. Da nun aber die Steuerspannung dieses (im Verteileschrank zu montierende) LAR bei Benutzung des "kleinen" DLE´s abfällt, müßte das "grosse" LAR bei diesem Zustand (Steuerspannung = 0) auch öffnen. Gibt es sowas, oder muß ich mir die Mühe machen und den "kleinen" DLE zerlegen und dort die Steuerspannung für das "grosse" LAR abgreifen? Für einen Tip bin ich dankbar Surgensox ... | |||
| 28 - Ist Wohnung ordnungsgemäss per FI geschützt? -- Ist Wohnung ordnungsgemäss per FI geschützt? | |||
| @ alle
ich weiss, dass bei meiner Nachbarin eine gefährliche Installation vorliegt. Laut Typenbezeichnung ist es ein normaler 2-Pol FI (steht so auf der Hersteller Homepage). Fehler soll behoben werden. Hat aber nichts mit dem Thema hier zu tun. War nur eine Erklärung, warum ich mich hier bezüglich MEINER Installation erkundige. @ Der Sascha @ Fentanyl Cool bleiben! Vielen Dank für eure Erklärungen bezüglich der Funktion eines FIs (RCDs). Hatte ähnliches hier schon im Forum gefunden. Aber bekanntlich hält doppelt ja besser. Also: Danke ihr beiden.
Zusammengefasst kann man sagen: 1.) Grundsätzlich ist alles OK. 2.) Restliche Zimmer per FI schützen kann man, muss man aber nicht ("Luxus"). 3.) E-Herd sollte, muss aber nicht (empfohlen). 4.) DLE sollte, muss aber nicht (empfohlen). Hängt vom DLE ab. Leider kann ich zum DLE nicht viel sagen, da das Typenschild von aussen nicht zu erkennen ist. Ist ein älterer von Vailant mit vermutlich 21 kW, ist an 3 Phasen OHNE N angeschlossen, hat einen Schalter für 2 Heizstufen -> also wohl ein hydraulischer. Alles richtig zusammengefasst?? ... | |||
| 29 - Alte WC - Installation ( Strom) -- Alte WC - Installation ( Strom) | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 29 Okt 2006 13:31 geschrieben : *mühsamkinnladewiedervonderschreibtischplatteklaub* Hihi *bildlichvorstell* Also, es gibt verschiedene Varianten, einmal den typischen 5 oder 10-Liter-Untertischwarmwasserspeicher, den hab ich bisher mit 1200kW und 2 kW gesehen... Dann gibt es die Dinger noch mit 30, 50, 80, 100 und noch mehr Liter. Die gibt es dann mit 1/6 kW, sprich, 1 kW für Nachtaufheizung via Schwachlaststrom und 6 kW Schnellaufheizung tagsüber. Man kann die auch ohne Nachtstrom betreiben, dann kann man in den Abstufungen 1-2-3-4-6 kW wählen, wie er heizen soll. Hier ist das höchste, was der Hausanschluss hergibt, sinnvoll, denn ewig warten will man ja nicht. Also meistens war das dann 3 oder 5x2,5mm² als Zuleitung mit 20 A für 4 kW abgesichert, ich habe mal eine mutige Installation gesehen, da wurde auf 25 A abgesichert (das 3x2,5er) und mit 6 kW gefahren (Haus hatte nur Wechselstrom)... ... | |||
| 30 - Durchlauferhitzerproblem zum Grübeln... -- Durchlauferhitzerproblem zum Grübeln... | |||
Wo liegt mein Rechenfehler? 21 kW + 27 kW= 48 kW 48000W : 400 V = 120 A 120 A : 3 = 40A Das des net stimmen kann weiß ich scho sonst täts ja den Thread net geben die Frage is nur warum?? ![]() Ham DLE Anlaufströme wie Motoren? Danke für eure Antworten Der Stifmaster ... | |||
| 31 - Durchlauferhitzer mit nur 12 KW -- Durchlauferhitzer mit nur 12 KW | |||
|
Ich habe im letzten Jahr einen 21 kW DLE durch ein 13kW-Gerät ersetzt. Dort dient es nur zur Versorgung einer Küchenspüle, die Verkleinerung erfolgte ebenfalls aus Platzgründen. Das geht gerade noch mit Komforteinschränkung (z.B. Zapfmenge), aber auch -verbesserung, da das neue Gerät elektronisch geregelt ist. Bei Einsatz als Dusche kommt Campingfeeling auf, insbesondere im Winter, wenn das Wasser im Versorgungsnetz sehr kalt ist (hängt etwas vom Wassernetz ab). Ich rate ab. ... | |||
| 32 - Durchlauferhitzer funktioniert quasi nicht -- Durchlauferhitzer funktioniert quasi nicht | |||
| Hallo,
bin Newbie, hatte zwar einige Jahre theoretische Elektrotechnik, aber bin ansonsten unbedarft bis verängstigt was das Thema Elektroinstallation angeht. Nun zu meinem Problem. Seit Mitte Dezember 2004 haben wir Probleme mit unserem Durchlauferhitzer, nun zu dem ergriffenene Maßnahmen: -> Filtereinsatz der Wasserhauptzuleitung getauscht (Durchflußmenge erhöht) -> erfolglos -> Massiv verkalkte Entnahmestellen -> Kompensiert durch öffnen mehrerer Entnahmestellen, morgen werden die Problemfälle völlig ausgetauscht. -> kein Erfolg -> Wechsel des DLE gegen ein anderes (gebrauchtes) Gerät -> Kein erfolg, selbes Fehlerbild Bleib also die Elektrik, denn zwei verschiedene DLE mit dem selben Fehlerbild sind eher selten. Doch was ist das Fehlerbild? Nun ja, selbst bei voller Entnahme (Sprich nur Wamrwasserhahn geöffnet) entwickelte sich die Erwärmung des Wassers von Warm über Körperwarm über Zimmertemperatur bis hin zu kaum Vorhanden zurück. Egal wieviele Entnahmestellen ich öffne (maximal 3), egal ob ich sie nur halb öffne, ein bisschen oder voll, mittlerweile findet nahezu keine Erwärmung des Wassers statt. Obwohl dies so nicht stimmt. Zuerst wird das Wasser einige Sek... | |||
| 33 - Elektroinstallationen in Miertwohnung - Fragen -- Elektroinstallationen in Miertwohnung - Fragen | |||
| Tag, vielen Dank für die Antworten erstmal.
zu den Fragen: Dimmer Welcher Dimmer für welche Last? Elektronischer Travo in der Leuchte? Die Dimmer hab ich leider nicht mehr hier, aber das Letzte was mir durchgeschmort ist war ein Gira System 55 Tastschalter. Die Leuchten sind ohne Trafo, laufen auf 230V. Insgesammt nur 330 Watt. Wann wurde die Instalation gemacht? Das weis ich leider nicht. Ich Tippe mal so auf Maximum 10 Jahre. Was ist das für ein DLE? Wechselstrom oder Drehstrom? Gib uns doch mal bitte die Angaben vom Typenschild durch! Hab gestern offensichtlich Kacke geschrieben, fragt mich nicht warum ich nur von 3 Sicherungen geredet hab. Ist ein Drehstrom DLH, 10,5/21 KW 380V 3~ Abgesichert über: 2 x K32, 1 x B32 Handelt es sich bei der Deckenleuchte im Wohnzimmer um ein mitgemietetes Teil oder hast Du eine eigene an dem vorhandenen Anschluß angebracht? Hab meine eigene angeschlossen. Hast Du schon mal die Netzspannung gemessen? Ist es e... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |