hallo mein problem ist folgendes
aus einen 1fam.haus wurde ein zwei fam.haus beide haben einen 21 kw dle und beide haben getrennt uv wo die dle mit 32a automaten abgesichert sind was für sicherungen kommen in den hak zur zeit sind da 3x 63a dein reichen die aus????????
BID = 421497
Surfer
Inventar
Beiträge: 3094
Mehr Angaben bitte-
Wieviel Zähler??-Waren beide DLE vorhanden??? Heizung elektrisch??
gruß Surf
P.S. ein wenig Vorstellung sollte schon sein-wie es in den Wald schallt,so.......
BID = 421498
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Erstmal willkommen im Forum!
Wer hat denn die Anlage geändert/erweitert?
Existieren zwei abgeschlossene Wohneinheiten mit je einem eigenen Zähler?
Was für einen Querschnitt weißt die Leitung HAK/Zählerschrank auf?
Die Höhe des Bemessungsstroms der Hausanschlußsicherungen bestimmt der Netzbetreiber!
Dabei berücksichtigt er die Belange des Anschlußnehmers (sofern jener die dafür anfallenden Entgelte zahlt...).
Waren die DLE bisher gegenseitig verriegelt oder kam einer hinzu?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
BID = 421760
email
Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: nrw
es ist ein zähler vorhanden zur zeit. ein zweiter dle ist jetzt erst dazu gekommen
vorher war ein alter hak mit schraubsicherungen der wurde erneuert weil ein zweiter dle dazu gekommen ist. im hak steht der sei für 63a aber reicht das für beide ????
Ja, das reicht. Ist nicht extrem reichlich, aber genügt in der Praxis völlig (Stichworte: Gleichzeitigkeitsfaktor und Auslösekennlinie).
Da Du den 2.DLE ja beim Netzbetreiber hast genehmigen lassen und daraufhin der Hausanschluß so geändert wurde, sollte das wohl auch passen.
Kannst ja mal fragen, ob eine Aufstockung auf 80A möglich ist und was das kosten würde. Könnte dann aber ne neue Hauptleitung vom HAK zum Zählerschrank fällig werden.