Gefunden für backofen eigene zuleitung - Zum Elektronik Forum





1 - FI fliegt raus -- Induktionsherd Neff T68STV4L0




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T68STV4L0
S - Nummer : 334050426973002581
FD - Nummer : 0405
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

ich habe ein neues Neff 80cm Induktionskochfeld gekauft.

Leider hat das Induktionsfeld eventuell aber einen elektrischen Fehler.

Beim Einschalten des Leitungsschutzschalters (Sicherung) löst direkt der Fehlerstromschutzschalter aus.

Es gibt im Haus nur eine Phase, also kein Drehstrom. Angeschlossen wurde nach 2L/1N und 1L/1N

Um den Fehler einzugrenzen oder eigene Fehler auszuschließen habe ich (Dipl.Ing. FH, aber schon lange her) folgendes unternommen:

1) Ich habe probiert nur ein Phase anzuschießen, das Ergebnis ist dasselbe.

2) Ich habe zur weiteren Kontrolle auch den Strom einer oft genutzten Wand-Steckdose verwendet, um Fehler in der Herd-Zuleitung auszuschließen, aber hier ergibt sich das selbe Verhalten. Sobald das Erdungskabel das Gehäuse bzw. die Erdungsklemme berührt löst der Fehlerstromschutzschalter aus.

3) Wenn nur L1 und N angeschlossen sind messe ich mit einem Messgerät ca. 115 Volt !!! zwischen Gehäuse und N. Das...
2 - zu gering abgesichert -- Kochfeld Keramik   Ikea    Keramikkochfeld

Zitat : Gerätetyp : Keramikkochfeld
Die schreiben ja komische Dinge als Typ auf die Geräte...

Sind alle 3 Sicherungen für deinen Herd? Falls ja, hast du 2x16A und einmal sogar 25A! Das wäre ungewöhnlich.
Ich befürchte eher, das nur die 25A Sicherung für den Herd ist, dann klappt das nicht wie vorgesehen. Daran könnte man mit Einschränkungen das Kochfeld anschließen.
Der Backofen braucht dann aber eine eigene Zuleitung (Steckdose) nur für sich alleine.

Im Normalfall braucht so ein Kochfeld 2x16A, ein Backofen 1x16A.

...








3 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau
Dann wolln wir mal!

Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden!

Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen.
Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben!

Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste...
4 - Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) -- Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase)

Zitat :
zsoerenm hat am 28 Jun 2023 06:54 geschrieben :
Vielen dank für den Input! An die Möglichkeit einen neuen Verteiler auf zu machen habe ich nicht gedacht.


Zitat : und es keine gute Idee ist, den Herd auf nur eine Phase zu legen
Wieso ist das keine gute Idee?
Der Herd mit den 2 Platten, den ich gekauft habe, kam mit einem Kabel für nur eine Phase.


Der Backofen braucht in jedem Fall auch eine eigene Phase! ...
5 - 1 Feld geht nicht -- Backofen   Neff    E18M43N0/04
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Deine Frage hast Du Dir schon selbst beantwortet.
Eben mit diesem Kreuztest läßt sich die defekte Komponente sehr leicht ermitteln.

Edit: Aus der angegebenen E-Nummer (Backofen) ist nicht ersichtlich, welches Kochfeld verbaut ist. Das hat an der Geräteunterseite eine eigene E-Nummer.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Nov 2020 12:08 ]...
6 - Kompatibilität Kochfelder? -- Herd   Bosch    Einbauherd + Glasekeramik-Kochfeld
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Das Kochfeld hat eine eigene E-Nummer (Typenschild auf der Geräteunterseite).
Die E-Nummer vom Backofen gibt keinen Aufschluss darüber, mit welchem Kochfeld das Set kombiniert wurde. Möglicherweise ist der Backofen mit einem gelben oder blauen Farbpunkt gekennzeichnet. Geräte mit gleicher Markierung sind kompatibel.
Die Abmaße und Befestigungen haben sich seit Jahrzehnten nicht verändert.
Alternativ läßt sich der defekte Heizkörper im Kochfeld auch mit wenig Aufwand erneuern.

VG ...
7 - Zeitschaltuhr defekt -- Herd   Aeg    CE43003-2-M
Und nun würde ich meine eigene Frage beantworten, falls noch jemand mit dem gleichen Problem konfrontiert ist.

Ich habe den Herd von oben geöffnet (d.h. ich habe den oberen Deckel entfernt). So stellt man fest, dass man die Zeitschaltuhr zerlegen kann ohne sie auszubauen. Ich habe leider keine Bilder gemacht, aber der Plastikrahmen bleibt da wo er ist.

Was man manchen kann ist im eingebauten Zustand die Platine vom Rahmen zu lösen indem man sie über die Verriegelungsclipse ausclipst - s. Bild.

Dabei muss man beachten, dass das Bandkabel nicht beschädigt wird. Wenn die Platine einmal raus ist, kann man sie (ohne das Bandkabel dabei auszustecken) auf fast 180° nach oben drehen - und dann kommen die defekten Tasten zum Vorschein.

Es sind ganz normale Tasten, wie bei einer Fernbedienung vom Fernseher. Die Kontakte an der Platine und die leitende Fläche der Tasten im Gummiteil mit Isopropanol reinigen und fertig. Wenn die Verschmutzug schwerwiegend ist, den alten Trick mit der Alufolie anwenden oder halt Ersatz-Leitflächen bei Ebay kaufen.

Dann alles wieder zusammenbauen und es funktioniert alles wieder :) ...
8 - Platten angerostet -- Herdplatte Herd Siemens Einbauhrd mit Backofen
Im Prinzip ist das die einfachste Lösung. Einziger Haken: die Bedienfront mit den vier Plattenreglern neben dem Backofen. Die sind dann zwar ohne Funktion, aber bei der praktischen Bedienung eine Fehlerquelle.
Die Anschlüsse habe ich schon abgeklärt. Auf allen Buchsen ist auf dem ersten Pin die geregelte 4 (zwei Platten L1, zwei Platten L3). Die Regelung läuft über einen einstellbaren und justierbaren Bimetallschalter im jedem Stromkreis, mit dem getaktet wird.
Das zweite Pin hat 2, den Nullleiter (ebenfalls geschalten).
Alle ausser dem schwarzen Stecker haben an Pin 3 die geschalteten und geregelten Phasen (wie Pin 1). Nur der schwarze Schalter hat hier ungeschaltetes L1 anliegen (für Restwärmeanzeige, die ja über den Regelstab mit Glimmlampe läuft).
Auf Pin 4 liegt an Regelstellung 3 die Phase L3 ungeregelt an dem weißen und dem grünen Stecker an, bei den beiden mittleren Steckern ist Pin unbelegt. Damit können wahrscheinlich die Zusatzzonen (4a) angesteuert werden, die dann aber eine eigene Regelung haben müssen (ggf. mit Topferkennung).
Ob die Regelung vernünftig läuft, hängt natürlich vom Widerstand des jeweiligen Heizfelds ab, weil der Bimetallschalter zum Takten durch den Strom erhitzt wird. Ist aber in Grenzen justierbar.
Mal sehen, vielleicht fi...
9 - Kochfeld auf Stufe 1 zu heiss -- Herd Siemens HE25050 / 2 (HET250)
Du hast zwar die E-Nummer angegeben, finde damit aber nur den Backofen, das Kochfeld hat wieder eine eigene Nummer.
Allgemein ist zu bemerken, dass bei dem Fehlerbild normalerweise die Stabthermostaten in den Kochstellen betroffen sind. Die können nicht einzeln ausgetauscht werden, da sie fest mit dem Heizelement der Kochstelle verbaut sind.
Die Preise für die Heizelemente sind moderat und überschaubar, daher würde ich probieren, vorerst EIN Heizelement zu ersetzen. Tritt keine Änderung ein, kommt der Fehler möglicherweise vom Energieregler/Leistungssteller, dann wird es aber teuer.
Ob eine Reparatur dann noch sinnvoll ist (Baujahr März 1994), sei dahingestellt.

VG ...
10 - Stromversorgung/Backvorgang --    Moulinex    Brotbackautomat UNO OW3101

Offtopic :
Zitat : Obwohl ich paar Leute kenne,die ihren ach so tollen Brotbackautomat über kurz oder lang in die Ecke gestellt haben,und ihr Brot wieder beim Bäcker holen.Ist einfach den Aufwand nicht wert das selber fabrizieren zu wollen. Na ja, man kann damit schon eigene Teige verarbeiten, die es beim Bäcker und erst recht beim Discounter nicht zu kaufen gibt.
Meine Mutter hatte auch so ein Teil, das sie nach einmaliger Benutzung unter Anleitung meiner Schwester im Schrank verschwinden ließ.
Danach hat sie ihre eigenen Brote wieder in der Kastenform im Backofen hergestellt. ...
11 - Knall - alles tot -- Herd Neff Mega 1669
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Knall - alles tot
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1669
FD - Nummer : 8308
Typenschild Zeile 1 : E1663N2/01
Typenschild Zeile 2 : E-AP 26-4
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Leute,

mein Herd befand sich im Backofenbetrieb. Brotbackstufe 180°C. Unten, befand sich laut Rezept Wasser auf dem Backofenboden für Feuchtigkeit im Backrohr.

Nach ca 30min Betrieb erschallte ein Knall.
Sicherung der Stromversorgung (Verteilerkasten im Haus) rausgeflogen.

Sicherung wieder reingedrückt.
Seitdem ist der Herd tot. Weder Kochfeld noch Backofen lassen sich einschalten.

Das Gerät ist jetzt 12 Jahre alt.

1. Ist die Leistungselektronik defekt? Es hörte sich an, als ob ein großer Kondensator explodierte.
2. Hat der Herd innen eigene Sicherungen, die man prüfen kann?
3. Wo und wie muss ich öffen um an den Ort des Schadens zu gelangen (natürlich nur, wenn alle 3 Phasen im sicherungskasten meines Verteilerkastens ausgesichert sind)
4. Wo kann man defekte Elemente reparieren lassen?

Bin für jeden Tipp dankbar!

Schön, dass solche Probleme genau an Weihnachten ereig...
12 - Der Ofen ist aus. -- Backofen Neff E-AP22-4
Geräteart : Backofen
Defekt : Der Ofen ist aus.
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP22-4
S - Nummer : E1483NO/01
FD - Nummer : 7912
Typenschild Zeile 1 : MEGA 1489
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

bei unserem Backofen (Einbaugerät) geht seit gestern abend gar nichts mehr. Kein Licht, kein Lüfter, keine Heizung. Das Glaskochfeld oben drüber mit gleichem Bedienfeld funktioniert problemlos.

Zuletzt war der Ofen nach Vorheizen bei 220 Grad Umluft ca. 10 min in Betrieb. Dann scheint irgendein Schutzschalter o. ä. rausgesprungen zu sein. Die Sicherungen (3x Keramik) sind alle noch drin. Das Bedienfeld fühlte sich nach dem Ausfall verdächtig heiß an, ist sonst nicht der Fall.

Ich habe vor 2 Jahren mal die Ringheizung der Umluft erneuert. Insofern würde ich mir (gelernter Tischler) eine Reparatur schon zutrauen, habe aber keine präzise Vorstellung, wo ich anfangen soll, den Fehler zu suchen. Meine eigene Vermutung geht dahin, dass möglicherweise der Lüfter ausgefallen ist, der sonst die erhitzte Luft nach vorn aus dem Gehäuse drückte, und dass das Gerät daher überhitzt wurde. Hoffe hier auf Tipps der Erfahrenen.

Danke

...
13 - RCD löst aus -- Backofen Teka HI-435 ME
Geräteart : Backofen
Defekt : RCD löst aus
Hersteller : Teka
Gerätetyp : HI-435 ME
S - Nummer : 091530000030600348
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Einphasige Ferienwohnung in Spanien, Wohnung mit RCD abgesichert 40 A. E-Herd hat eine eigene Sicherung, 25 A. Induktionsherd mit Backofen Teka HI 435 ME.
Wurde vor 3 Jahren neu eingebaut und ab diesen Zeitraum nur einmal 3 Wochen das Induktionsfeld genutz, geht auch jetzt einwandfrei. Der Backofen wurde noch nie benutzt.
Meine Bekannte hat es damals versäumt die Geräte alle auzuprobiern, Garantie abgelaufen.
Beim Einschalten des Backofens löst der Fi bei einer Erhöhung der Temperatur bei ca 60 Grad aus.
Verkabelung kontrolliert, keine Schadstellen.
Fehler kommt egal ob bei Ober oder Unterhitze.
Beide Heizelemente abgeklemmt, Kabelenden isoliert Fehler kommt.
Thermostat - Regler abgeklemmt, kein Fehler, überbrückt > Fehler sofort
Allgemeinerdung weggelassen ( ich weiß ich weiß) alles funktioniert, keine Fremdspannung an Gehäuse oder Heizelementen ausser ich tausche L und N, dann habe ich an den Heizelementen Phase anliegen, nur an den Heizelementen

leider bekomme ich keinen Sc...
14 - Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? -- Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH?
Hallo!

Sitze gerade an einer schriftlichen "Komplexarbeit" über die 6 Berufsschul- freien Wochen
Kurz gesagt es geht um die sichere und Zukunftssicher Planung einer E Installation eines EFH in höchster Ausstattungsvariante und in "Luxusausführung" (Blitzschutz,v Gebäudeautomation/ Smart Home/ KNX... , erweitert SAT Anlage etc.). Im nächsten Berufsschulblock spielt dann der Lehrer Häuselebauer und steht rede und Antwort für Fragen und Ich als EFK ebenso.

Blitzschutz und KNX war ja dank Material von DEHN und Berufsschulaufzeichnungen noch relativ gut planbar. ( wenn man die Aufgabenstellung genau liest kommt heraus, das zumindest ein Teil des Hauses aus Holz ist)

So wie sieht ihr das mit der Vertielung. Das Luxusausführung, würde ich mal behaupten, Preis ist Nebensache, darum nach der höchsten Ausstattungsvariante

http://www.elektro-fachplanung.de/F.....g.htm

auch schon einiges verbaut.
Daraus ergibt sich für Mich
Licht immer separat auf die 3 Außenleiter gleichmäßig Aufgeteilt und so, das benachbarte Räume nicht auf den selben LSS hä...
15 - Backofen kabelanschluss -- Backofen kabelanschluss
Ist doch irgendwie schade, dass all diese Diskussionen in diesem Forum immer und immer wieder nach dem gleichen Muster ablaufen:

Laie: stellt eine Frage
Forum: Du bist leider zu dumm. Ruf einen Eli.
Laie: Das kann ich mir aber nicht leisten ...
Forum: LEBENSGEFAHR, SCHULD, KEINE MESSGERÄTE argh, brüll, tob.

Nur, was ist das Ergebnis? Er wird es trotzdem selber machen und dann wird es vielleicht wirklich noch gefährlich. Eigentlich hatte der Fragesteller doch eine löbliche Absicht. Er hat die Lage (evtl. korrekter weise) als für ihn zu unübersichtlich eingestuft und fragt deshalb nach Hilfe. Das ist doch super! Wird er das nach dieser Erfahrung wieder tun? Wahrscheinlich nicht. Hat er plötzlich das Geld sich einen Eli zu leisten? Wahrscheinlich wieder nein.

Fazit: Nichts ist besser geworden, evtl. sogar noch schlimmer.

Mal zum Nachdenken:
Nicht alle DIYs automatisch als dumm abstempeln. Ich bin auch kein gelernter Elektriker, hätte aber wirklich gar kein Problem damit diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Sicher und nach Vorschrift. Ok es ist vielleicht ein Herd aber kein Space-Shuttle. Nicht mal ein Bremssystem im Auto. Ein einfacher Herd, eine ohmsche Last. Also bitte ...

Das wichtigste ist doch erstmal, dass er den PE r...
16 - Beleuchtung Schalter defekt -- Backofen Bosch Gourmet 690
Geräteart : Backofen
Defekt : Beleuchtung Schalter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 690
S - Nummer : HEE6902/01
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Zusammen,

habe einen alten Backofen zu Hause Bosch Gourmet 690. HEE6902/01
Grund für Anfrage: Defekte Lichtleiste für Drehschalter leuchtet nicht, und wird auch nicht mit 12V bespeist. (Nicht die Backofenbeleuchtung gemeint!)

Zunächst leuchtete nur ein Lämpchen nicht, nach "Reparatur" keines mehr.
Schon öfters habe ich Lämpchen auf der Beleuchtungsleiste für die Drehschalter ausgewechselt (ab und anlöten). Diesmal jedoch gehen statt aller Lämpchen keines mehr. Gibt es für die Beleuchtungsleiste eine eigene Sicherung im Gerät, z.B. hinter der Uhr? Gibt es Schaltpläne? Kann eventuell auch der kleine Trafo zur 12 V Reduzierung kaputt sein, wenn keine Sicherung vorhanden?

Bosch Telefonkundendienst konnte mir nicht helfen.

Kann mir hier jemand helfen?

Danke vorab.
Max19 ...
17 - Neue Leitungen zur Küche im Altbau -- Neue Leitungen zur Küche im Altbau
Wenn du schon die alte Anlage modernisieren willst dann bitte Komplett inklusive neuer Verteilung. Nur die Küche ist rausgeworfenes Geld!
Raus mit den alten Leitungen, dann hast du die Möglichkeit auch Fehlerstromschutzleiter zu verwenden. Sollte im Haus dann irgendwann mal Drehstrom vorhanden sein ist eine Umstellung problemlos möglich. Zum Herd bitte 3 Leitungen mit 2,5mm² legen und zum Backofen 2 Leitungen. Damit ist Sichergestellt das der Herd über 3 Sicherungen mit eigenem Neutralleiter versorgt werden kann. Du hast bei Wechselstrom nur eine Phase!
Alle Großverbraucher mit mehr als 2kW sollten eigene Stromkreise erhalten.
Steckdosen in der Küche lieber eine mehr als auch nur eine zu Wenig!
Noch etwas verwende lieber 2,5mm², das 1,5mm² sollte nur für Licht verwendet werden.
Abzweigdosen nicht mehr verwenden! Die notwendigen Verbindungen können auch in tiefen Schalterdosen vorgenommen werden, damit sind die Klemmstellen durch Ausbau der Schalter oder Steckdosen jederzeit zugänglich. ...
18 - Kochfeld ohne Funktion -- Kochfeld Keramik Bosch HET200
Ein Kochfeld hat eine eigene Typenbezeichnung.
Das Kochfeld wird zwar von oben eingesetzt, ist aber von unten gesichert.
Um das Feld heraus zu nehmen ist es erforderlich den Backofen aus zu bauen und das Feld zu lösen.

123abc ...
19 - Anschlussbelegung gesucht -- Kochfeld Keramik   Zanussi    Linea 06
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschlussbelegung gesucht
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Linea 06
Typenschild Zeile 1 : 83102945
Typenschild Zeile 2 : 949720572
Typenschild Zeile 3 : HN 212 X
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo, liebes Elektronikforum...

Ein Freund von mir hat einen alten, funktionierenden Zanussi Linea 06, welcher Backofenseitig schon viele Kuchen gesehen hat.

Er bekam einen neuen (gebrauchten) geschenkt namens
Amica Typ EHH1.60RL.

Er bat mich, diesen Backofen einzubauen und sein altes Glaskeramikkochfeld anzuschließen, da sein neuer nur einfache Kochplatten besitzt. Der neue ist klassisch mit den farbig gekennzeichneten 4 x 4 Steckplätzen ausgestattet (hab ich zumindest voher noch nie anders gesehen). Der Zanussi hingegen hat eine sehr eigene Anschlussart mittels großem mehrpoligen Stecker.

Hat jemand vielleicht eine Anschlussbelegung des Zanussi Geräts, damit ich even...
20 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
Grundsätzlich kann man sagen, daß alle Geräte mit einer Anschlußleistung >2000W eine eigene Sicherung haben sollten.

Evtl. sollte man auch 2 gleichzeitig benützte Geräte die rund 1000W ziehen an einen eigenen Stromkreis hängen.

Für die Küche bräuchte man einmal Starkstrom mit 5x2,5mm² und noch 2-3 Stromkreise mit normaler Absicherung 10 bzw. 13 A wie von sam2 beschrieben (mit mind. 3x1,5mm² besser mit 3x2,5mm²).

Der 30mA FI sollte nicht vergessen werden. Bitte auch die Überlastung des FI vermeiden (entweder durch höhere Amperezahl des FI oder vor bzw. nachgeschaltene Sicherungen).

Die Flure könnte man zusammenfassen. Sonst gibt man jedem Raum eine Sicherung/Stromkreis. Für Bügeleisen (oder Bügelzimmer) würde ich eigenen Stromkreis empfehlen, da manche neue Bügeleisen auch weit über 2000 Watt ziehen können. Wenn z. B. so ein Bügeleisen + der Staubsauger miteinander läuft, dann könnte eine B13 schon fliegen.

Man könnte natürlich auch 3x2,5 verlegen und mit B16 absichern. Oder man verwendet nicht alles gleichzeitig & spart, nimmt 3x1,5 und sichert mit 10 bzw. 13A.

Bei 2,5er Kabeln für Küche und Wohnzimmer kann man auf den 2. Stromkreis im WZ sowie den 3. in der Küche verzichten. Einer für die Küche ist arg dumm, da b...
21 - Elektroinstallation erneuern -- Elektroinstallation erneuern
Hallo,

herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten
Auch wenn ein paar in meinen Laien Augen zu sehr ins Detail gehen.

Zuerst sollte ich vielleicht mal die vielen Fragezeichen klären.
Wir sprechen von einem REH BJ 75, das in der Nähe von München steht, die Leitungen sind geerdet.
Ob das Haus nun eher groß oder klein ist, liegt im Augen des Betrachters. Ich jedenfalls finde 320 qm, die neu verkabelt werden sollen ziemlich groß
Abgetrennt um zu vermieten auch in fernerer Zukunft soll nichts werden, weshalb man diese Option wohl außer Acht lassen kann.


So und jetzt nochmal zurück zu meinem Elektriker ....

Der Gutste will vom Keller aus zu jedem Zimmer für jeden Stromkreis eine eigene Leitung legen, was bedeutet, dass ich alleine für die Küche (Backofen, Herdplatten, Kühlschrank, Geschirrspüler, Strom I, Strom II) schon 6 Schlitze in der Wand hätte, alles in allem wären dies 28!!!
Und nein, ich habe ihn nicht falsch verstanden, ich habe drei mal nachgefragt, ob er das wirklich so meint.


Auf meinen Vorschlag mit den Verteilerkästen wollte er gar nicht eingehen, weil das nur Pfusch sei. Ich wollte jetzt eben nur wiss...
22 - defekter Herd: Miträtsler gesucht! -- defekter Herd: Miträtsler gesucht!
Ja, es ist wohl inzwischen hinreichend bekannt, daß ich ein Freund edler Spirituosen war und bin...
Aber auf dem Kochherd haben diese wertvollen Tropfen nun rein gar nichts zu suchen!

Ebenso muß ich der Befürchtung vorbeugen, den Backofen oder andere Komponenten des Herdes als "Nach- oder Neuverzinnungsanlage für Leiterplatten" mißbraucht zu haben - Nein und niemals nicht!

Dieses Küchenuntensil ist in ganz urtümlich patriarchalisch geprägter, klassischer Hausaufgabenteilung ausschließlich meinem Eheweib vorbehalten - einzige Ausnahme: wenn ich gelegentlich eigene, schlichte - eher junggesellenaffine - Gerichte zubereite...!

"Eindringen" konnten daher eher nur überkochendes Salz(Nudel-)wasser, sowie innerlich von den, vor allem, vorderen Platten abgesonderte Rostpartikel unterschiedlicher Größe, die ich bereits von dem Backofenmuffel abgesaugt habe.

Zinn und Gold sind mir zu wertvoll (sowohl fest als auch flüssig! ), um von mir in Richtung "Küche" getragen zu werden!
23 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung
Die Idee die Küche über einen extra Verteiler abzusichern hat etwas für sich, dann sollte der aber in die Nähe der Küche wandern. 3*1,5mm² würde ich heutzutage auch nicht mehr für Neuinstallationen verwenden. 3,8kW sind Murks³
230V*16A=3680W Alle Verbraucher mit mehr als 2kW sollten eigene Stromkreise erhalten! Da die Küche eh neu gemacht wird sind für alle Steckdosenstromkreise FI notwendig. Rechnen wir mal 2 FI sind 8TE dazu kommen noch 6 Sicherungsautomaten (ohne Herd) das sind schon allein 14 TE erfordert also mindestens einen 2 reihigen Verteiler (24 TE). Und ja ich hör schon 6 Automaten und 2 FI kosten Geld, aber das ist gut angelegt!
2 Arbeitssteckdosenkreise
Geschirrspüler
Microwelle
Kühlschrank
Eventuell abgesetzter Backofen
und bei der Gelegenheit kann der Herd auch in diese Verteilung wandern
damit Dürfte die Küche zu mindestens aktuell sein.
Edit und in der Hauptverteilung wird etwas Luft!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jul 2012 21:34 ]...
24 - 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? -- 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung?
Vielen Dank Leute

Nein, der Schalter ist nicht zum dimmen - der andere auch nicht

ja, genau, ich komme nicht drauf, im Internet finde ich auch nichts darüber 3 Lampen in Reihe, aber quasi "gleichzeitig" noch parallel angeschlossen zu haben und nur durch einen wechsel-Schalter zu ändern...

Ich habe die Gesamte Stromversorgung von einem Altbau erneuert nach neuesten (per nachlesen) VDE Vorschriften. allein weil quasi das komplette Haus an nur einem 3x 1,5mm² Kabel und einer H 16A Sicherung hing. Keller hatte eine extra, Küche, Herd, Kühlschrank, Backofen, Durchlauferhitzer und der eine Raum direkt hinter dem Verteiler hatte eine eigene Sicherung.
Also Garage, Bad, Flur, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, und die Abstellkammer an der auch die Aussenbeleuchtung hing, liefen alle über eine einzige 16A Sicherung über ein sehr dünnes Kabel.
Dazu noch "Klassische nullung" also keine Schutzleiter bis zu meinem Eingriff.
Meine Arbeit wurde auch gelobt von einem Elektriker der schließlich nurnoch alles überprüfen und den Zähler und die Panzersicherungen an ihren Platz bringen musste.
25 - Kein Lebenszeichen -- Kühlschrank mit Gefrierfach Gaggenau Kühl-Gefrierkombi 460l
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kein Lebenszeichen
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi 460l
S - Nummer : IK 300254/21
FD - Nummer : 8009 000977
Typenschild Zeile 1 : IK 300-254 / 002620117400406063
Typenschild Zeile 2 : 0700484003
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo+Guten Morgen!
Unser Super-Kühler hat gestern Nacht verrückt gespielt und geht jetzt garnicht mehr - kein Mux, kein Licht, kein Ton - überhaupt garnix.
So war's:
gegen 23:30 ging selbsttätig die Eiswürfel-Ausgabe los;
bis jemand aufgrund der Geräusche in der Küche war, lagen ca. 20 Eiswürfel und ca 6 Liter Wasser auf dem Boden.
Tür auf, (Innenlicht ging noch) Hauptschalter aus.
ca. 30 Minuten mit trockenlegen beschäftigt
Tür auf Haupschalter ein, im Sicherungskasten springt die entsprechende Sicherung raus.
Heute morgen noch ein Test mit Sicherung rein und Kühlschrank an;
Sicherung bleibt drin, Kühlschrank bleibt aus - ganz aus, wie oben beschrieben.
Hinweis:
Angeblich solls gestern tagsüber im Haus Arbeiten an der Wasserversorgung (Abstellung?) gegeben haben; zu merken war ...
26 - Umluftfunktion heizt nicht -- Backofen Privileg A9645
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftfunktion heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : A9645
S - Nummer : 9 50-17480
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 949720844
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 188.638 1
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 7062
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Forengemeinde,

sind meine oben gemachten Gerätekenndaten OK? Ich kann leider nichts mit FD-Nummer anfangen

Mein oben genannter Privileg 2000 Duo X (gekauft 02.2000) ist mir gestern teilweise ausgefallen.

Der Umluftventilator funktioniert, nur die Heizung liefert keine Wärme.

Grill (Oberheizung) ist in Ordnung, Temperaturregelung ist auch OK.
Unter/-Oberhitze funktioniert ebenfalls, auch hier ist die Temperaturregelung OK.
Innenbeleuchtung brennt und die Frontblendenkühlung schaltet sich auch wie gewohnt ein.
Das Glaskeramikkochfeld ist incl. der zwei Zusatzfunktionen "erweiterter Kochkreis" und "Bräterzone" auch völlig in Ordnung.

Meine Bedienungsanleitung kann ich leider nicht mehr finden.

Nach dem Vorheizen auf 180 Grad hörte ich nach ein paar Minuten ein Knacke...
27 - Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen -- Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen
Hallo Clembra,
danke für die rasche Antwort.
Das Kochfeld ist separat und ich würde es gerne über eine eigene Drehstromleitung (5x2.5mm²) anschließen.
Die Arbeitssteckdosen bekommen auch ihre eigene 5x2.5mm-Leistung, so dass man einzelne Steckdosen ggf. schaltbar ausführen kann (Bsp.: Kaffeemaschine zeitgesteuert).
Ich wollte nur nicht für SpüMa, µ-Welle und Backofen je eine eigene Leitung legen müssen, daher meine Anfrage (diese Leitungen wären sonst wohl auch je fünfadrig, da ich nur zwei Leitungstypen bevorraten wollte: 5x2.5mm² für Steckdosen- und 5x1.5mm² für Beleuchtungsstromkreise).

Wo würde ich die Drehstromleitung am besten aufteilen? Soweit ich weiss, muss eine Dose (z.B. für die SpüMa) komplett spannungsfrei sein, wenn ich den zugehörigen LS abschalte.

Dürfte ich den Drehstromkreis für SpüMa, µ-Welle und Backofen und den Drehstromkreis für WaMa und WT über einen gemeinsamen 3x40A-FI laufen lassen oder widerspricht dies der Forderung nach einer Möglichkeit, jeden dieser Stromkreise gleichzeitigen allpolig freischalten zu können?

Gruß,
Hohlleiter
...
28 - Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? -- Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen?
Ich würde dann nur das Induktionsfeld an der HAD anschließen. Das Induktionsfeld kann ja auf Wechselstrom betrieben werden.
Hat man mit Wechselstrom nicht auch Nachteile? Geht das mit Drehstrom nicht schneller, von der Leistung her?

Wir hätten hinter dem Backofen ein Schukostecker. An dem ist die Küche und das Eßzimmer angeschlossen. In der Küche befindet sich ein neuer A++ Kühlschrank, 1 Küchenmaschine mit 1400 Watt und 1 Computer, 1 Spülmaschine. Würde das funktionieren, wenn wir den Backofen auf 1 Außenleiter anschließen? oder benötigt der Backofen IMMER eine eigene 16A Sicherung?

Den B Block hat mein Vermieter angeschlossen. Das Plastik fehlt in er mitte, das ist mir schon klar. Oder warum ist das Brandstiftung?

Danke ...
29 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen
Grundsätzlich müssen alle Steckdosen im und ums Haus über FI gesichert werden. Meine persönliche Empfehlung: 1 FI je Etage, für Diele und Beleuchtung bei der Verteilung einen FI/LS (oder 2pol FI + LS, je nach Preis). Ebenso für Außenbereiche.
So teuer ist das Material nicht, vor allem, wenn man es selbst macht und nur vom Meister abnehmen und prüfen lässt.

In der Küche würde ich einen Stromkreis für Kühlschrank, Dunstabzug und Licht nehmen, gerne kombiniert mit dem Esszimmer. Für die Steckdosen auf der Arbeitsfläche + Spülmaschine (je nach Abstand UV->Küche) einen aufgeteilten Drehstromkreis mit 5x2,5 - also ein Außenleiter für die Spülmaschine, zwei für die Steckdosen. Für Herd/Backofen eine eigene 5x2,5mm². Normalerweise braucht die Kochfläche 2 Außenleiter und die Backröhre den dritten. ...
30 - F04 / Elektronikfehler -- Backofen Whirlpool OBU C00
Geräteart : Backofen
Defekt : F04 / Elektronikfehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : OBU C00
S - Nummer : 854186301010 140320022861
Typenschild Zeile 1 : FSSM6
Typenschild Zeile 2 : 80065648
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo allerseits,

ich habe ein Problem mit o.g. Ikea-Herd. Ich habe den Herd vor ca. 2,5 Jahren gebraucht gekauft, das Verkaufsdatum bei Ikea war im November 2003. Jetzt ist mir beim Glaskeramikkochfeld (HOB 425, Typ PFEVS) die Elektronik durchgebrannt, es kann sein, dass Flüssigkeit eingedrungen war.
Im Prinzip würde ich daher gerne einfach das Kochfeld durch ein autarkes Kochfeld ersetzen und den Backofen behalten.
Leider meldet der Backofen aber immer noch die Fehlermeldung "F04" (die auch schon nach durchbrennen der Kochfeldelektronik angezeigt wurde) im Display, obwohl ich inzwischen sowohl das Kochfeld, als auch die Knebel abgeklemmt habe.
An der Backofenelektronik sind keine für mich sichtbaren Schäden zu finden.
Die Bauknecht / Whirlpool-Hotline sagte mir, dass der Fehler weg sein müsste, sobald das Kochfeld abgeklemmt ist - allerdings hat die nette Dame mir andererseits anfangs (nachdem ich ...
31 - FI fällt raus -- Herd Indesit steht nicht drauf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI fällt raus
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : steht nicht drauf
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo zusammen,

Ich bin zum 1.1. in meine erste eigene Wohnung gezogen.
Nun hab ich folgendes Problem. Ich wollte mir vor 2 Wochen eine Pizza im Ofen machen und hab ihn eingeschaltet. Nach ca. 2 Minuten stand ich in der dunklen Wohnung und musste nach ein bißchen suchen und überlegen feststellen, dass der FI rausgefallen ist. Das ist auch nur beim Backofen und nicht bei den Kochplatten passiert.
Daraufhin hab ich mit meinem Vermieter telefoniert, welcher dann auch ca. 1 Woche später mit einem befreundeten Elektriker vorbei kam. Der hat dann erstmal festgestellt, dass der FI immer fällt, wenn er auf Unterhitze schaltet. Dann hat er den Ofen rausgeschraubt und aufgeschraut, also Rückwand (in der nur noch 1 von 4 Schrauben war) und oben den Deckel ab. Dann hat er paar mal rumgeschaltet und der FI ist immer wieder gefallen. Als er den Thermofühler abgezogen hat am Schalter, ist der FI nicht mehr gefallen. An die Heizspirale, die er urs...
32 - Autarker Backofen + autarkes Kochfeld anschließen ?????? -- Autarker Backofen + autarkes Kochfeld anschließen ??????
Mal eine andere Frage zu dem Thema : Ich habe , wenn ich bei Freunden geholfen habe die Küche aufzustellen auch öfters den Fall gehabt , das Backofen und Herdplatte eigene Geräte waren und oft sogar an verschiedenen Plätzen in der Küche aufgestellt waren . Ich hatte das dann immer so gelöst das aus der Herdanschlussdose hinausgefahren bin mit einem Kabel 5x2,5mm² zu einer Abzweigdose die unter den Küchenkästen angeschraubt Platz gefunden hat . Von der Abzweigdose raus ein Kabel mit 5x2,5mm² (wobei aber nur 2 Aussenleiter + N + Pe angeschlossen , die Platten benötigen nur 2 Aussenleiter) zur Herdplatte und dort fix angeschlossen . Und ein zweites Kabel 3x2,5mm² raus aus der Abzweigdose zum Backrohr . Wenn das Backrohr einen Schukostecker hatte , hab ich eine Schukokupplung auf das kommende Kabel montiert und das Backrohr angesteckt , ansonsten Kabel fix angeschlossen am Backrohr . Kabel bzw. Leitungen alle H05VV-F und unter den Küchenkästen in eigens ausgeschnittenen Durchführungen verlegt . Ohne Rohre oder Schläuche aber dort ist keine mechanische Belastung zu erwarten . Spricht da etwas gegen meine Art der Ausführung bzw. wie könnte man es noch besser machen ? (Soll aber in einem gewissen finanziellen und aufwandsgerechten Rahmen bleiben)

P.S: Hattet ihr auch schon den ...
33 - Hausinstallation -- Hausinstallation

Zitat : Kurzweg ich werde eine EIB Installation machen. Sicher? Das zeug ist überteuert und für fortgeschrittenere User eigentlich nicht geeignet, weil man damit eigene Applikationen praktisch vergessen kann. Mir persönlich ist das viel zu sehr out-of-the-box und zuwenig individuell handhabbar.


Zitat : Im Keller wird der Hauptverteiler stehen mit Überspannungsschutz etc. ein Überspannungsschutzkonzept setzt die richtige platzierung der Bausteine voraus. d.h. dass in UVen, die weiter, als 10m von der HV entfernt sind, auch C-Klasse-Ableiter müssen. Der Grobschutz sollte im Idealfall im Vorzählerbereich direkt nach dem HAK montiert werden, hierzu ist vom VNB eine...
34 - Herd AEG Competence ES 200-M -- Herd AEG Competence ES 200-M
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence ES 200-M
Typenschild Zeile 1 : Typ 53 AAF 16 AO
Typenschild Zeile 2 : KD 611.410 526-114/863548
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo!

Mein Problem ist mir das 1. Mal vor ca. 1 Woche aufgefallen. Meine Freundin und ich wollten Nudelauflauf machen und haben den Herd vorgeheizt.

Als wir ihn nach einer Weile öffneten um den Nudelauflauf hineinzustellen, war er innen aber noch sehr kühl, das Heizlämpchen aber schon aus (beim einschalten sprang es definitv mit an). Ich habe den Regler des Backofens bis auf 0 zurückgedreht und erneut bis auf 220 Grad hochgedreht (also defakto einen Neustart durchgeführt). Dann funktionierte er wieder normal (das Heizlämpchen leuchtete wieder). Auch die letzten Tage hat er keine Schwierigkeiten gemacht.

Heute morgen wollte ich mir nun ein paar tiefgefrorene Brötchen aufbacken (sitz mit Grippe daheim). Aber heute blieb er noch kälter und das Heizlämpchen bleibt aus. Auch zurückschalten auf 0 hilft nichts. Die Herdplatten oben (ganz normale E-Herd-Platten) funktionieren einwandfrei!).

Ich muss dazu sagen: Der Herd ist Bestandteil der Einbauküche. Diese stammte vom Vormieter. Lt. Mietvertrag...
35 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich?
Man, Fenta...

Beim B2 hast ja recht, mit klassischer Verlegeart C hat o'n Holzdecke nicht viel zu tun, aber...


> @Rosella: Nein, zwei Leitungen mit jeweils mindestens
> 5x2,5mm² wären nötig für Herd und Lastgeräte.

Als halbgepfuschte Minimallösung, wenn man unbedingt den Parameter "Zahl der Leitungen" minimieren will. Ist hier IMHO aber nicht nötig und...

> Oder 1x 5x2,5mm² und 3x 3x2,5mm², wobei ich ersteres bevorzuge.

...in Wechselstrom aufgeteilte Drehstromkreise sind und bleiben Murks.
Einmal Drehstrom für den Herd (ist der Backofen abgesetzt vom Kochfeld? Ansonsten kann der da i.d.R. noch ohne Probleme mit über die Drehstromleitung laufen) legen, er Rest sauber getrennt als Wechselstrom mit NYM-J 3x1,5² oder NYM-J 3x2,5².


> Dann kann man alles mit B16 absichern - oder B10 für die
> Laststeckdosen, wenn man Billigsteckdosen verwendet - die
> halten nämlich oft nicht mehr als 14A aus!

Wo hast denn die hochpräzisen 14A schon wieder ausgebuddelt? Baumarkt- Dosen können auch schon bei 13A zerfließen oder auch 20 noch packen. Austesten will ich's hingegen lieber nicht.

> Es müssen überall 5 adern liegen, andernfalls lassen sich
> entweder nu...
36 - Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen -- Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen
Hallo wurzel,

immer mit der Ruhe!
Wir hatten nur Sorge, ob Dir auch nichts passiert ist.

Danke für die Fotos.
Das sieht doch schlimmer aus, als nach Deiner ersten Schilderung befürchtet. Gerade die H-LS-Schalter (Schraubautomaten, Typ Hausbrand sind umgehend außer Betrieb zu nehmen! Sie sind aus Sicherheitsgründen schon lange nicht mehr zulässig.

Die zusätzliche Sicherung in der Küche ist keine solche, sondern ein nachgerüsteter nachgeschalteter FI-Schutzschalter. Der müßte also mit an einer der vorhandenen Sicherungen hängen!
Hängt die Therme vielleicht im Badezimmer?

Du hast nur einen Wechselstromzähler. Leider kann man auf dem Foto die Belastbarkeit nicht lesen. Welche Zahl steht in der Klammer hinter den 10A? (kann z.B. 20, 30, 40 sein)?

Zählervorsicherung ist keine da. Wie viele Wohnungen etc. gibt es sonst noch in dem Haus? Wie hoch ist die Hausanschlußsicherung?
Sind die anderen Zähler auch noch auf solchen antiken Zählertafeln?
Befindet sich der Zähler in Deiner Wohnung oder auf der Etage oder zentral sonstwo?
37 - 230 V Steckdose von 400 V Herdanschluß abzweigen -- 230 V Steckdose von 400 V Herdanschluß abzweigen
Glaube nicht das du um das Legen einer neuen Leitung drum herum kommst, Backofen und Spülmaschine sind beides Großverbraucher, welche i.d.R. eine eigene Versorgung benötigen.

Aber genaueres kann man erst sagen wenn du uns die Daten deines Anschlusses nennst, wie Art der Leitung, Querschnitt der Leiter, Höhe und Art der Sicherung (LS).

Möglich wird es aber nur wenn die Herdleitung sehr stark bemessen ist, was ich aber für ziemlich unwahrscheinlich halte.

Eine Alternative wäre noch ein Lastabwurfrelais, mit dem man sicher stellen könnte das immer nur einer der beiden Großverbraucher betrieben wird.

Wie weit ist es denn von der Küche zum Sicherungskasten?...
38 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...
39 - Nebula-Ball (Plasmakugel) kränkelt -- Nebula-Ball (Plasmakugel) kränkelt
Am besten an einem Reagenzglas oder billigen Wasserglas vorher mal ausprobieren. Die Schicht ist so dünn, daß sie mit Ata leicht wieder abgeht.
Wen Deine Rezepte Wärme brauchen, wird es in der Kälte wahrscheinlich zu lange dauern.
Kannst die Kugel ja bei 50° in Mutters Backofen stellen. (Nicht erwischen lassen, sonst wirst Du erfahren was laut ist.)

Ich habe auch ein Rezept, muß ich leider aus dickes Römpp (Erstausgabe) abschreiben:
Dabei wird das sorgfältigst mit Alkohol gereinigte Spiegelglas z.B. mit einer Lösung von 20ml 3%iger Silbernitratlösung, 0,5ml Methylalkohol, und 0,5ml Formalin bei Zimmertemperatur einseitig versilbert.

Diese beiden Chemikalien, wirst Du auch in der Apotheke bekommen, aber besonders wegen des Formalins wird man dich wohl interviewen.
Das Zeug wurde früher in riesigen Mengen für biologische Präparate verwendet, und auch heute dünstet es noch aus mancher Spanplatte, aber seit man die erbgutschädigende Wirkung erkannt hat, ist man etwas zurückhaltender geworden.
Also nur an gut gelüfteten Orten damit arbeiten!

Zum Dosieren so kleiner Mengen eignen sich ganz gut die Einwegspritzen aus der Apotheke.
Chemikalienverschleppung vermeiden, für jede Substanz eine ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Backofen Eigene Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Backofen Eigene Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191978218   Heute : 14157    Gestern : 23007    Online : 382        14.5.2026    14:40
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0586149692535