| 1 - Alte Installation Isolierung Einzelader zerbröselt -- Alte Installation Isolierung Einzelader zerbröselt | |||
| |||
| 2 - Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? -- Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? | |||
| Hallo liebe Forum-Kollegen,
Ich benötige euren fachmännischen Rat: Darf ich durch die vorhandenen Unterputzleerohre in denen bereits 3 Adern liegen weiter 5 Adern durchziehen um eine zusätzlich Starkstromdose für die Sauna zu setzen? Oder muss ein komplett separates Leerrohr verlegt werden? Anbei noch einige Zusatzinfos: Die Leerrohre bieten genügend Platz um 5x2,5 dazu zu legen. Bis ich im Zimmer bin muss ich durch 3 kleine Verteilerdosen durch, die Leerrohrabschnitte sind etwa 2,5 m lang. Insgesamt beträgt die Kabellänge etwa 10 m. Grüße Thomas [ Diese Nachricht wurde geändert von: Danlion am 3 Mär 2018 13:04 ]... | |||
3 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent | |||
Hallo ihr beiden. Vielen Dank für´s Feedback Bin nun etwas schockiert über die Beurteilung des IST-Zustands.
@silencer300 Original-Kabel belassen kann ich sehr gut mit Leben, immerhin leben wir im selben Haus und unser Leben ist uns lieb. NYM-Kabel fest verlegen würde bedeuten, ich müsste im Sockelbereich jeweils ein Leerrohr anbringen und die Leitung dort durchführen. Das wird schwierig, da die Küche dann demontiert werden müsste (diese ist über 30 Jahre alt). Vermutlich hat der vorherige Installateur genau aus dem Grund den aktuellen Zustand hergestellt? Auf der (Zwischen-/Trennwand)Seite des Backofens befindet sich auch der Kühlschrank. Da scheint auch gebastelt worden zu sein. Allerdings "nur" mit einem Verlängerungskabel am Originalanschluss des Kühlschranks. Vermutlich gibt es in dem Bereich nur eine Steckdose. Die WAGO-Klemmen hätte ich nur in Verbindung mit einer Abzweigdose verwendet (dienen aktuell zum Schutz der offenen Adern). Fallen nachher aber weg wegen unzulässiger fliegender Installation. Die Leitungsschutzschalter sind doch auch für die Kochfelder. Kann ich doch nicht ausschalten. Ich nehme an, es handelt sich aktuell um eine Parallel-Schaltung. @M... | |||
| 4 - Fritzbox anschließen -- Fritzbox anschließen | |||
| Hallo,
Zitat : Wobei mich aber schon mal das Leerrohr interessieren würde, in das nur ein CAT7-Kabel passt. Ich glaube es ist ein 15mm Leerrohr, jedoch ist die verlegung nicht optimal. Ich hab vor zirka 2 Jhren mal ein Kabel eingezogen vom Durchmesser ungefähr wie ein NYM 3x1,5. Ich hatte massive Probleme mit dem einziehen, obwohl ein Zugdraht vorhanden war. Zuviele und, oder zu enge Kurven wurden bei der Verlegung gemacht. Ich wars nicht
Zitat : Ich werfe mal diese Dinger in den Raum: Anschlussverdoppler/Ethernet-Splitter (Gibt es bei der Konkurrenz bestimmt auch günstiger.) Zwei davon und man muss zumindest beim Ethe... | |||
| 5 - Beleuchtung potentialfrei schalten -- Beleuchtung potentialfrei schalten | |||
| Da sollten aber mindestens 3 Adern im Leerrohr sein, und zwar L,N,PE zur Lampe! ... | |||
| 6 - Neue Leitungen zur Küche im Altbau -- Neue Leitungen zur Küche im Altbau | |||
| Nuja ich kenn nur die Version hier in der Stadt war das so üblich :
HAK --> Steigleitung 4x25mm² + 1x6mm² PA-Rot direkt Hoch als Rohrdraht und in jedem Stockwerk ein Großer Abzweigkasten mit Abgreifklemmen (da es die meist nur für 16mm² gab wie es scheint wurden einfach paar Drähte abgezwickt ) und von dort im Leerrohr auf die jeweiligen Zähler mit 2 bzw. 4 x 6mm², wer es ganz Luxoriös wollte hat sich den PA von der Roten Ader abgezweigt ...
So nun gab es in einem Haus einen Arzt der wollte Drehstrom, also alte NZ Tafel rausgeschmissen, Mini Hager Zählerschrank in die "Zählernische" (eher ein großer Wandschrank ..) und ins Leerrohr 5x16mm² Adern eingezogen (ja die haben damals noch mitgedacht und ein großes Leerrohr gelegt). In dem Schrank dann Zähler und zur UV. Auch eine Möglichkeit ! Nun kam vor 20 Jahren die Zählersanierung und die Aktion war "erst" 15 Jahre her der Arzt wollte also nicht das gestemmt wird also hat man ihn die Stegleitung "geschenkt" ab 2. OG nach oben totgelegt. Im Keller ein AP Abzweigkasten wo der HAK saß und von dort mit 5x16mm² in den neuen Zählerschrank. Es gibt also Durchaus möglichkeiten, Fotos reich ich mal nach falls ich die finde, ge... | |||
| 7 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? | |||
| Also ich verfolge diesen Thread und den Crosspost im ELKO schon einige Zeit.
Das Meiste wird wohl stimmen was hier gesagt wurde, aber die Elis hier prinzipiell als Halbgötter hinzustellen, da nur diese in der Lage sind Spinnwebenbau oder Sägemehl zu verhindern oder eine "Plastikdose" normgerecht anzubringen, das ist schon haarsträubend. Ich arbeite selbst 2 Tage die Woche in einer Schreinerei und installiere in der Regel die LED-Beleuchtungen und Netzwerkanteile in Schränke auf Kundenwunsch. Beim Aufbau der Möbel und Büroeinrichtungen stoße ich oft auf Vorinstallationen von Elis. Was ich dabei häufig zu sehen bekomme, übertrifft das, was der Schreiner hier hinterlassen hat um ein Vielfaches. Netzwerkinstallation: Die Drähte werden mit einem Schraubenzieher in die LSA-Schneidklemmen gestoßen und so sehen sie auch anschließend aus. Leerrohre: Leerrohre enden häufig ohne Verschluss auf kalten Dachböden oder in Rollladenkästen. Ist unter dem Betätigungsschalter oder allgemein im beheizten Raum eine Steckdose vorhanden, so zieht es regelrecht durch die Steckdose. Bei sehr kalter Witterung kondensiert die Luft im Leerrohr und die Feuchtigkeit läuft zurück bis in die Dose. Steckdosen in Küchen: An die Steckdosen ... | |||
| 8 - Hausinstalation 7x1,5mm² -- Hausinstalation 7x1,5mm² | |||
| Hallo zusammen,
momentan baue ich ein Haus und bin gerade bei der Elektroinstalation. Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik und würde sagen ich kenne mich aus. Ich habe aber trotzdem eine Elektrofirma (ein 1 Mann betrieb) an meiner Seite, der auch später die abnahme macht. Ich habe Leerrohr in der Betondecke verlegt, welche als Zuleitung für den Raum dienen. Jeder Raum hat bekommt min. eine UP-Verteilerdose. Mein Elektriker wurde am Montag Operiert und kann mir momentan meine Fragen die ich habe nicht beantworten. Da ich aber weiterkommen will bitte ich euch um hilfe. Ich bin nicht so fit in den VDE-Vorschriften und meine Ausbildung liegt auch schon paar Jahre zurück. Nach meiner Ausbildung habe ich nur mit Industrieanlagen zu tun gehabt, wo man andere Vorschriften hat. Ich beschreibe euch mal was ich vorhabe. Zuleitung für jeden Raum soll ein NYM 7x1,5mm² sein. Soweit ich mich erinnere ist dies zulässig, wenn die Ader, die als Neutralleiter genutz wird an der Klemmstelle Blau gekennzeichnet ist. Welche Ader die ist, ist nirgendwo vorgeschrieben <- Habe ich diese Information noch richtig im Kopf? Ich habe meinen Elektriker damals gesagt ich lege überall ein 5x1,5mm². kann Ihn aber zur Zeit nicht über meiene Änderungswünsche infomieren. ... | |||
| 9 - Kontrollschalter Anschluss möglich? -- Kontrollschalter Anschluss möglich? | |||
Zitat : wome hat am 5 Feb 2013 18:19 geschrieben : 1. Wenn das Schaltschema stimmt, sollten nur die Anschlüsse L und A1 belegt sein. Der Rest ist evtl. gar nicht beschaltet. Dann wäre es auch kein richtiger "Kontrollschalter", sondern nur ein "beleuchteter Ausschalter". Letzterer funktioniert nur mit konventionellen Lampen problemlos. 2. Wieviel Adern ankommen und wie diese belegt sind, ist vom TE nicht hinreichend beschrieben. Fakt ist, dass die "Tendenz" dahin geht, die braune Ader mit L zu beschalten. ACK, wobei ich annahm, das die Schwarze an der Lampe die Schwarze (siehe OP) im Schalter war (Leerrohr), da er am Schalter nichts von ge/gn schrieb. Somit ging ich nicht von KABEL aus. Ist m. E. nicht genau genug beschrieben um besser zu raten und ich habe ebenfalls nur auf das Schaltbild geschaut, ansonsten soll der TE das Beiblatt zum Schalter posten, wenn er ihn neu gekauft hat. ... | |||
| 10 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe | |||
| Hallo zusammen,
ich saniere momentan ein kleines Häuschen, Baujahr 1938. Die Elektro-Installation muss komplett ersetzt werden: 2-adrige Stegleitung, stoffisolierte Adern in Bergmann-Rohr und als blechummantelte Leitung, Schraubsicherungen usw. Heute war der Elektriker zu Besuch. Ich habe natürlich vorher alles geplant und eben noch einmal meine Planung aktualisiert, siehe Anhang. Der Elektriker meinte, dass man pro 6 Steckdosen einen Stromkreis benötigt, das würde in der VDE 100 stehen. Sicherlich nicht schlecht, doch ist das Ganze dann nicht ein wenig überdimensioniert? Ich hatte vorher fast Alles mit B13 geplant, er meinte, dass ich ruhig B16 nehmen könnte. Die Leitungslängen sind so kurz, dass es kein Problem ist. Es wird eine HV im Keller erstellt. Die Anbindung will er mit 4x16 vom Dachständer aus vornehmen. Wäre 5x16 nicht besser? Die Auftrennung des PEN könnte man ja schon im HAK vornehmen (TN-C Netz). Von dort aus geht es dann über einen zu erstellenden Installationsschacht in die verschiedenen Stockwerke. Leitungsverlegung ist größtenteils Mantelleitung/Einzeladern im Rohr, es sei denn, die Wände sind zu dünn. Dort würde ich dann die Leitung (mindestens 5x1,5mm²) unter den Putz legen. Im Flur sollen 3 Bewegungsmelder... | |||
| 11 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Also:
1)So wie das auf dem Bild ausschaut sollte ein 3-pol/K16A da noch reinpassen. 2) Nein. Ein Leerrohr für die Wanddurchführung wird nicht benötigt. Ich würde es auch lassen, da Schmutz aus der Werkstatt in den anderen Raum ziehen kann, sofern das Rohr nicht abgedichtet ist. Ein einfaches Loch mit genügendem Durchmesser ist ausreichend. Dieses dann nachdem die Leitungen drinn sind mit Putz oder Zement verschliessen und fertig ist der Lack. Daran denken das da eventuell noch andere Leitungen in der Wand rumschwirren können. Also ist dein Vorschlag das Loch aufzubohren sinnvoll. 3) Ein NYM-J 5x2,5mm² ist bei Verlegart B2 (im Installationsrohr auf der Wand) bei drei belasteten Adern (Drehstrom) mit 19A belastbar und wird mit 16A abgesichert. Da deine Leitungslängen eher kurz sind (8m?)müsste schon etwas mit der Leitung oder der Sicherung passieren bevor sie so überlastet wird das sie in Rauch aufgeht. Liebe Grüße Löek ... | |||
| 12 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| All zu viele Störungen von außerhalb sollte man sich zwar im Boden nicht einfangen, aber die Länge des Netzwerkkabels zum Nachbargebäude und die notwendige Bandbreite wäre relevant. Je nach Material kannst du ab etwa 100Mbit (bei Ethernet) in Abhängigkeit von der Entfernung mit ungeschirmten Adern Probleme bekommen.
Wegen der Ausgleichströme auf dem Schirm wäre da eine Verbindung mit Glasfaser eine elegante Lösung, allerdings auch etwas teurer als eine Kupferstrippe. Ich würde daher vorschlagen das Leerrohr ausreichend groß zu dimensionieren um im Zweifel die Kupferleitung heraus und ein Glasfaser-Patchkabel einziehen zu können. Glasfaser-Patchkabel deswegen weil die Montage der Stecker Spezialausrüstung erfordert und sehr teuer ist. Die fertig konfektionierten Leitungen und Medienkonverter auf Kupfer kann man für vergleichweise humane Preise z.b. in der Bucht bekommen. ... | |||
| 13 - NYM 7x1,5 Absicherung der einzelnen Stromkreise ?? -- NYM 7x1,5 Absicherung der einzelnen Stromkreise ?? | |||
| Da musst du mit 6 belasteten Adern rechenen.
Warum willst du nicht mehr Leerrohre verlegen? Generell würde ich von so einer Konstruktion im "Neubau" großen Abstand nehmen. Wenn würde ich allerhöchstens einen aufgeteilten Drehstromkreis einplanen mit 3poligem LSS vorsehen. zB: Steckdosen Küche, GSM, Mikrowelle. Dann aber mit 5x2,5 und am besten B13 LSS. Lege aber jetzt auf jeden Fall ein Leerrohr. nicht ist blöder, wenn du bei der Küchensanierung zum Schluss kommst, dass die Verlegte Leitung zu kurz ist bzw. die Abzwigdose an der falschen Stelle gesetzt wurde. Eine 50m Rolle FBY-EL-F DN25 kostet 20€. [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 8 Dez 2009 9:59 ]... | |||
| 14 - Biegeradius NYY Kabel -- Biegeradius NYY Kabel | |||
| Guten Tag,
ich werde demnächst ein Erdkabel NYY-J 5x16mm² von meiner Hauptverteilung zu der neuen Kellerunterverteilung verlegen. Jetzt habe ich im Internet gelesen dass der Biegeradius von NYY Leitung nicht enger als 12x dem Leitungsdurchmesser sein darf. Die 5x16mm² Leitung hat ungefähr 25mm Durchmesser, also muß der Radius mindestens 30cm betragen. Ich hatte eigentlich vor durch die Wand an der der Verteilerkasten befestigt ist durchzubohren und die Leitung dann in dem Raum dahinter auf Putz in Leerrohren zur Unterverteilung zu verlegen. Die Frage ist nun wie ich diesen Biegeradius, vor allem jeweils hinter den Verteilungen hinkriegen soll. Einen Teil der Krümmung kann ich in die Wand "einarbeiten", aber bei einer Wanddicke von 15cm bin ich da natürlich relativ begrenzt. Die einzige Möglichkeit welche mir spontan eingefallen ist, wäre jeweils hinter den Verteilerkästen den Mantel von der Leitung zu entfernen und dann nur mit den Adern (in diesem Fall dann in einem Leerrohr) durch die Wand zu gehen, allerdings gefällt mir diese Methode nicht besonders. Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge. Viele Grüße, Marc ... | |||
| 15 - Kabelfarben bei Wechselschaltung -- Kabelfarben bei Wechselschaltung | |||
| Danke für eure Antworten.
3-adriges NYM-J werde ich dann nicht verwenden. Sollte ein 5x1,5 durch das Leerrohr passen (zum Schalter im Erdgeschoss) werde ich dieses nehmen. Welchen Durchmesser hat NYM-J 5x1,5 denn ungefähr? Der Grund wieso ich 2,5mm² auch für die Beleuchtungskreise im Keller nehmen wollte war dass ich dieses sowieso in ausreichender Menge gekauft habe und die Beleuchtungskreise nur einen sehr geringen Teil der zu verlegenden Leitungen ausmachen. Abgesichert werden die Beleuchtungskreise natürlich dennoch mit B10A. Spricht irgendetwas dagegen 2,5mm² zu benutzen? Wenn ich jetzt 5x1,5mm² verwende, dann werde ich natürlich den Rest dieses Kreises auch in 1,5mm² verlegen, da ich der Meinung bin dass ein Stromkreis immer überall den gleiuchen Querschnitt haben sollte. Sehe ich das richtig dass ich das so anschliessen soll: von den Schaltern zu den Abzweigdosen: -grün/gelb: in der Abzweigdose an PE angeschlossen, im Schalter nicht angeschlossen -blau: im Schalter und in der Abzweigdose nicht angeschlossen -braun: ungeschalteter Aussenleiter -grau und schwarz: Korrespondierende Leitungen Zwischen den Abzweigdosen: -grün/gelb: PE -blau: N -grau und schwarz: korrespondierende Leitungen | |||
| 16 - Deckenlampe und viele Adern -- Deckenlampe und viele Adern | |||
| Doch, Rohrinstallationen sind im Kölner Raum schon eine übliche Installationsart. Bis Anfang des Jahres hatten wir sogar unser eingenes Leerrohr(Kuglatt in 13,5 und 19)) dafür, nie VDE zertifiziert und dann seitens Fränkische und Hegler aus dem Vertrieb genommen, da eine Zertifizierung denen wohl zu teuer war.
Man dachte wohl seine anderen Rohre gennauso gut verkaufen zu können. Jetzt ist ein Rohr aus AT hier der Renner. Wenigstens unsere Deckendosen sind uns geblieben. Zusätzlich zu den NYA/H07V-U Adern eingezogene Zugadern/schnüre kennt man hier allerdings nicht, gründe siehe oben. ... | |||
| 17 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
| So, nachdem ich/wir ein Stück weiter sind melde ich mich an der Stelle mal wieder.
Ich muss sagen, meine Freundschaft endet wohl in Zukunft bei der Renovierung von Altbauten
Um mal kurz zusammenzufassen, ich hab jetzt in jedem Raum die Zuleitung für den jeweiligen Kreis vom Verteiler mittels Mantelleitung durch 32mm PVC Rohr geführt...ist schön stabil, hängt nicht durch....und da die Decke später abgehängt wird, hab ich mir ne Menge Schlitze erspart... Die Klemmschellen liessen sich fix spaxen und die Verlegung der Rohre war kein Thema. Durch die Verwendung von Mantelleitung hab ich die Sache mit dem Thema ein Kreis je Rohr umgangen, da dies ja nur für Einzeladern gilt. Am Ende der PVC Rohre hab ich dann je nach Anzahl Kreise die passen Anzahl IP54 AP Dosen gesetzt und jeden Kreis in eine Dose gepackt und von dort dann die restlichen Meter schön gerade im Leerrohr unter Putz mit Einzeladern...so konnte ich auf Anzahl Schalter usw. Rücksicht nehmen und konnte ohne zu viel verschiedene Leitung zu kaufen immer passend die Adernzahl einfügen... Das meiste ist auch schon erledigt....ABER...bin jetzt im WOhnzimmer und da die Hütte mal eine alte Gaststätte war, ist der Raum recht groß.....und... | |||
| 18 - Telefonleitung anschließen -- Telefonleitung anschließen | |||
Unterstellt mir hier bitte mal nichts :sm4:. Wir nutzen VoIP, der Splitter und DSL-Router mit Modem sind an der ersten TAE im Haus angeschlossen. In die gehört sich auch der PA (vor Splitter), und die will ich ja nicht ersetzen. Vom Router (mit eingebauter VoIP-Station) führt dann eine Leitung UP im Leerrohr zu der Dose, an der das Telefon angeschlossen war: und da muss bzw. darf auch kein PA hin.
Zitat : Darüberhinaus hast du durch den Ausbau der Dose gegen deinen Vertrag mit dem Telefonnetzbetreiber verstoßen. Korrekt wäre es gewesen die Dose drinzulassen und die weiterführende Leitung an die Klemmen 5 und 6 anzuschließen Die Dose sollte aber nicht mehr gesehen werden. Und der Telekom gehört die erste Dose im Haus, wenn überhaupt. Evlt. auch nur der APL, das weiß ich nicht genau, muss aber hier auch nicht diskutziert werden. Ich habe eine flexible Leitung gewählt, da man d... | |||
| 19 - Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? -- Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? | |||
| Sagt mal, wo kauft Ihr denn Euer Elektroklumpat.
Hier im Baumarkt kosten 25m H07V-u 1,5mm² 6,99€! Ich kaufe die 200Meter Rolle um 12€. Der 100Meter Packen kostet 7€ Einzeladern in Leerrohr ist bei 3 Adern leicht teurer als NYM, bei mehr Adern (Wechsel/Kreuzschaltung) aber billiger als NYM. Ausserdem hat man den Vorteil, der durchgehenden Farbgebung. meine Farbgebung: Phase = schwarz N = Blau PE = gelb/grün Schalterlampendraht = weiss Korrespondierende = orange Tasterleitung = violett NYM dirket in Putz hat aber den Vorteil, der besseren Wärmeabgabe. Darum (bzw. wegen der schlechteren Wärmeabgabe bei YE in Rohr) sind in Österreich auch die B13 LS gang und gebe. ... | |||
| 20 - Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI -- Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI | |||
| Zunächst erstmal großes Dank an Tobi, Teletrabi, Fenta (oder Dipi) und natürlich an den Stifmaster. Mit soviel Antworten hätte ich nicht gerechnet!!
Ich möchte gerne versuchen, noch weitere Daten zum Vorhaben zu geben. Ich gehe mal auf Zitate ein. Zunächst von Stifmaster: Zitat : 1. Wenn bis zur Verteilung noch TN-C vorliegt (das heißt N und PE noch nicht getrennt wurden) dann is 4 x 16 qmm schon ok. Ansonsten bräuchte man ein NYM-O 4 x 16 qmm und ein NYM-J 1 x 16 qmm als PE. Der HAK ist bereits montiert. Ohne zugeführten PE. Auch kein extra Klemmplatz für PE darin. Ich habe in unserem Netz noch keinen PE gefunden, der direkt zum HAK geleitet wird. Ich habe aber in verschiedenen Bauten schonmal NYM-O und schonmal NYM-J vorgefunden. Die eine Anlage wurde 1995 errichtet (NYM-O) die andere 1999 (NYM-J). Wurde da zwischenzeitlich mit der Kenntlichmachung des PEN nicht etwas geändert?? Aber schon Recht - ich frage einfach mal das EVU. ... | |||
| 21 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? | |||
| > Und 3 Sicherungen für den Herd ( Kochfeld und Backofen waren bisher in einem.) Ich nehme an, daß dies der Drehstrom ist.
Genau. > Ich soll laut Monteur nochmals 2 separat abgesicherte Stromkreise verlegen lassen Das wären dann 2 Stk. 3x2,5mm² zusätzlich zu den vorhandenen Stromkreisen. > An einen soll der Backofen( der mit normalen 220Volt betrieben werden kann mit Mikrowelle dran ... Halte ich persönlich jetzt nicht für sehr sinnvoll, da es eng werden kann, falls Du mal den Backofen zusammen mit der Mikrowelle betreiben möchtest. Normalerweise kann der Backofen mit an den vorhandenen Herdanschluß (Drehstrom, 5 Adrig) zusammen mit dem Kochfeld angeschlossen werden. Es kann auch sein, dass der Kücheninstalleteur auch nur 4 anstatt 5 Adern im Herdanschluß gesehen hat. Dann wäre dort NUR das Kochfeld möglich, und der Backofen braucht tatsächlich noch eine separate Leitung. > Wenn ichs richtig verstehe soll ich nun 2 Leitungen mit 5x 2,5mm verlegen eine für Backofen und Mikrowelle, die andre für Spülmaschine. Habe ich auch so verstanden, wobei Du mit 2 Leitungen 5x2,5mm² absolut auf der sicheren Seite wärst. Zu empfehlen wäre mind. eine 5x2,5mm... | |||
| 22 - Herdabsicherung entsprechend der Verlegeart so ok? -- Herdabsicherung entsprechend der Verlegeart so ok? | |||
| Ich denke, dem elektriker kann man keinen klaren Vorwurfmachen, da die Ausführung von Installationen im Wellrohr ja eine einstellungssache ist und nicht unbedingt falsch (halt in vielen Fällen nicht so effizient, aber okay...). Er hätte halt ein besseres Rohr nehmen sollen. Ich denke, er hat das so gemacht, um die zwei Adern Kupfer zu sparen, weil der Herd noch als einphasig betrieben wird, aber evtl mal auf dreiphasig umgestell werden soll. Dennoch wäre ein einfaches NYY 5x6mm² natürlich nicht teurer gekommen, wahrscheinlich sogar billiger, als das jetzige Konstrukt.
Du könntest jetzt folgendes machen: verkleide das Rohr allseitig (Auch von hinten, also an der Seite, wo es jetzt befestigt ist!) mit nicht brennbarem Material (z.B. Gipsfaserplatte/Fermacell). Klar, ist etwas Arbeit, aber du machst damit quasi einen kleinen Kabelschacht, möglichst groß genug, um später noch was einziehen zu können, wenn das die örtlichen Gegebenheiten erlauben (immer schwer ohne Foto). Details dazu kann ich dir nachher geben, ich penn schon vor dem Rechner ein
Das ist zwar wahrscheinlich mehr Arbeit, als die Leitung neu zu machen, aber du hättest einen Kabelschacht für spätere Leitungsve... | |||
| 23 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo,
ich bin neu hier im Forum, lese aner schon einige Zeit mit und habe schon viel Nützliches hier gefunden. Also erstmal meinen herzlichen Dank an die Betreiber ! Ich bin Industrieelektroniker und übe diesen Beruf seit ca. 10 Jahren aus. Ich renoviere gerade meine Wohnung in einem Zweifamilienhaus Bj. 1870 Alle alten Leitungen sind bereits außer Funktion / entfernt. (Klassische Nullung, vermischt mit TNC-S System, flexible Leitungen Unterputz, alles angeschlossen, wo gerade eine Steckdose in der Nähe war, Leitungen quer über die Wand, in UP- Dosen adern nur verdrillt und blank)
Hat jahrzehnte einwandfrei funktioniert, aber jetzt ist alles weg !
Ich habe eine neue UV angegracht und Leitungen für Herd, DLE, Spül-und Waschmaschine gemäß den aktuellen Bestimmingen installiert. Zuleitung vom Zähler /HV in 10mm² abgesichert mit 35A Neozed. PEN nach Neutralleiter und PE in der UV aufgeteilt Meine Frage bezieht sich ausschließlich auf meine Steckdosen und Lichtstromkreise. Diese habe ich in Leerrohren und Kabelkanälen mit Einzeladern ausgeführt. Warum ? Einfache Erweiterung /Änderung der Installation, so... | |||
| 24 - Welches Kabel für Internet/ISDN bzw. Klingel/Töröffner/Kamera verwenden -- Welches Kabel für Internet/ISDN bzw. Klingel/Töröffner/Kamera verwenden | |||
Zitat : Die internationale Farbfolge für Kommunikationsleitungen ist übrigens: bl, ge, gn ,br, sw,
Woher kommt dann eigentlich in Telefonkabeln der rote beim ersten Paar? (rot/blau) Zitat : Verlegekabel mit starren Adern sind abzuschliessen. eine Steckermontage ist unzulässig. Ist mir schon klar, weiß auch nicht wie ich da draufkam. Nur bei mir daheim hab ich für bislang eine einzige Netzwerkleitung (weitere werden erst bei Bedarf eingezogen) auch nen Stecker aufgecrimpt, das funzt schon, auch wenns Pfusch ist.
| |||
| 25 - Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen? -- Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen? | |||
Nun sam2, das wäre "schon" die ganze Wahrheit.
Sorry, hatte nicht geahnt, dass es einen so großen Unterschied macht, ob ich nun eine Mantel- oder Aderleitung verlege. Aber eigentlich müsste die Aderleitung doch günstiger sein, denn von der kann die Wärme doch besser ableiten... im Gegensatz zur Mantelleitung, wo die einzelnen Adern eben noch von einem Mantel umgeben sind. Zusammenfassung: Von der Unterverteilung bis in die einzelnen Verteilerdosen (Länge ca. 12m) liegen je drei Aderleitungen mit Querschnitt 2,5mm² in je einem Leerrohr. Neu verlegt werden sollen ebenfalls Aderleitungen 1,5mm², auch im Leerrohr. Ginge das oder lieber nicht? Wenn möglich bitte auch meine Frage 2 von oben beantworten! Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Grüße dkh ... | |||
| 26 - Warum fliegt meine Sicherung NICHT raus? -- Warum fliegt meine Sicherung NICHT raus? | |||
| Hi sam2, Danke für deine schnelle Antwort!
Ja, die ganze Wohnung hängt an der einen Sicherung, ist aber nur eine Zweiraum-Wohnung. Keine Schmelzsicherung, sondern ein Leitungsschutzschalter, aber einer der älteren Bauart, rund und zum reindrücken. Die Elektro- Installation ist, wie das ganze Gebäude, noch aus den 60er Jahren - Schutzleiter ist rot, alle Adern 1,5 mm², alles im Leerrohr verlegt. Für den Herd ist eigentlich ein Gasanschluss vorgesehen, was natürlich fein ist, wenn man einen Gasherd hat... Hm, also verstehe ich das richtig, dass eigentlich mein C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld zuviel Strom zieht, dass aber andererseits keine Wand in Flammen aufgehen wird, weil bevor es soweit kommt, dann doch erstmal - und wenn es Tage dauert - die Sicherung fliegt? Dann wäre ich ja beruhigt. ... | |||
| 27 - NYMs in Kunststoffrohren verlegen -- NYMs in Kunststoffrohren verlegen | |||
| Mantelleitungen (NYM) brauchen eigentlich nur dort Rohre, wo sie besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein würden. Also z.B. im Beton oder oberhalb von Deckendurchführungen bei Aufputz-Verlegung.
Bei normaler Unterputz- oder Imputz-Verlegung ist das überflüssig. Lege dann lieber ein Leerrohr (Wellrohr) NEBEN die NYM, wenn Du Zukunftsreserve haben möchtest. Oder nimm die NYM gleich mit ein paar Adern mehr als derzeit erforderlich. ... | |||
| 28 - Kabel auf dem Fussboden(im Estrich) verlegen -- Kabel auf dem Fussboden(im Estrich) verlegen | |||
| Ohne deine Situation nun näher zu kennen, halte ich 3x1,5 direkt im Boden für alles andere als ideal.
Wenn du dann - wozu auch immer- mal 'ne Ader mehr brauchst, hast du ein Problem. Den Boden wieder aufstemmen? Möglicherweise mit Fliesen belegt, die's nicht mehr zu kaufen gibt? Oder Teppich mitten im Raum zerschneiden müssen? Alles nicht toll, schon gar nicht, wenn's noch nicht einmal der betreffende Raum ist, sondern man im rau mdrüber sich mit dem Fußboden ärgern darf um dadrunter für Licht zu sorgen... Entweder 5x1,5 legen oder besser gleich ausreichend großes Leerrohr. wobei man natürlich auch 'ne 3x1,5er ins rohr legen kann und nur bei Bedarf 5x1,5 nachzieht oder die NYM dann durch lose Adern ersetzt.... | |||
| 29 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden | |||
Zitat : Habe ja zwar keine scharfen Kanten, aber es ist nachträglich sehr viel einfacher, etwas an der Installation zu ändern. Wenn noch keine genaue Einrichtungsplanung vorliwgt, wäre das von vorteil. Ne Ringleitung auf Steckdosenhöhe wäre dann auch zu empfehlen. Nur bitte irgendwie so verlegen, dass man beim Sägen des Steckdosenlochs nich gleich die Leitung mit zersägt. Oder nur Adern im Leerrohr verwenden und in Kauf nehmen, in dem Stück, wo die neue Dose reinkommt die Adern u.U. komplett tauschen zu müssen, wenn das Wellrohr vonner Lochsäge angekratzt wird. NYM im Leerohr ist bei mehreren Kurven aber auch kein Spaß mehr, quer durch's ganze Zimmer wird's schwierig mit tauschen, wenn man nicht durch ausreichende Zahl an Dosen immer nur kurze Abschnitte hat. Wenn NYM, dann lieber gleich welches mit 2 Reserve-Adern nehmen. Adern im Rohr - Haben dann den Nachteil, das man nur die Adern eines Stromkreises in einem Rohr ver... | |||
| 30 - Trockner & Waschmaschine über eine Sicherung??? -- Trockner & Waschmaschine über eine Sicherung??? | |||
Zitat : chkriskross hat am 9 Mai 2004 10:58 geschrieben : @ Carsten_eutin: Die Installation wurde von einem Elektriker durchgeführt. Auf mein Einwand hin wg. der Dimensionierung sagte er: "Muss man eben ausprobieren, im Zweifelsfall fliegt die Sicherung...". Der Nächste auftrag geht dann an ein Konkurzenzunternehmen, oder? Zitat : Ich muss die Verlegeart präzisieren: Das Kabel liegt nur zwei Meter in einem Leerrohr. Die restlichen 15m liegen in Stangenleerrohren. Was ist da der Unterschied? Meinst du mit Leerrohr die Flexiblen Wellrohre und mit Stangenrohr die festen "richtigen" Rohre? | |||
| 31 - Netzwerk und Telefon in einem Kabel? -- Netzwerk und Telefon in einem Kabel? | |||
| Hi!
Im laufe des jahres wollen wir (meine Eltern, ic und meine Freundin) unser schon etwas älteres Haus KOMPLETT renovieren. Dabei mache ich die Elektroneuinstallation selber (bin ja gelernte Fachkraft). Habe aber eine Frage zu den Datenleitungen... Also: Im Keller kommt ein Datenschrank mit kl. Fileserver, Router und ADSL-Modem. Ausserdem kommt in den datenschrank eine komplette Telefonanlage. Ich möchte nun im Dachboden 1x LAN und 1x Tel, im 1. Stockwerk 4x LAN und 2x Tel, im Erdgeschoss 4x LAN und 2x Tel und im Keller 2x LAN und 1x Tel haben. Vom Keller geht aktuell zu den Stockwerken nur ein etwa 15mm großes Leerrohr hinauf. Ich dachte mir, darin verlege ich nun eine Datenleitung mit insgesamt 48 Adern, die jeweils zu Pärchen verdrillt sind und insgesamt per Aluschirm und Metallgeflecht geschirmt sind. Pro LAN brauche ich 4 Adern und pro Tel 2 Adern, sodass es Adernmäßig hinhaut. Wie sieht es aber mit der Störempfindlichkeit aus? In den Stockwerken will ich die Klemmdosen mit EMV-Spray lackieren, so dass diese auch geschirmt sind. Oder hat jemand eine bessere Idee? Schonmal danke im Vorraus! Ciao!... | |||
| 32 - Zwei Stromkreise in einem Kabel? -- Zwei Stromkreise in einem Kabel? | |||
| Hallo Zusammen!
Erst einmal ist es schön, dass es so ein umfangreiches Forum gibt... vielen Dank an die Mitwirkenden! Ich möchte wegen Dachausbau einen weiteren Stromkreis vom Verteilerkasten im Keller legen. Leider ist aber kein Leerrohr mehr frei. Nun meine Frage: Ist es erlaubt, zwei Kabel (also zwei getrennte Stromkreise) mit z.B. je drei Adern zusammen in ein Leerrohr zu verlegen, oder gar ein gemeinsames Kabel (z.B. vieradrig) für zwei getrennte Stromkreise zu benützen? Ich habe mittlerweile gelesen, dass bei Verwendung von Einaderleitungen nur ein Stromkreis pro Leerrohr verlegt werden darf. Danke für Eure Hilfe! Marcus... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |