1 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI




Ersatzteile bestellen
  Hallo didy,

dank dir für deine Antwort!

Zuerst muss ich eine Aussage von mir korrigieren: Es waren tatsächlich 35A Diazed verbaut. Ich hatte das Foto schnell geschossen und sie nicht herausgeschraubt. Da sie nicht farblich gekennzeichnet sind, habe ich falsche Schlüsse gezogen. Sorry für die Verwirrung, die Vorsicherung für die UV bzw. den RCD dort war somit völlig in Ordnung! Weiterhin weiß ich nun: Im HAK sind 63A NH Sicherungen. Eine zusätzliche Vorsicherung für den Zähler existiert nicht.

Ursprünglicher Zustand 1991:
HAK 63A NH
-- Zuleitung zum HVT
---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung
------ 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD
-------- Parallel zu den Diazed 4x B16 für Keller

Renovierung aus Post 1:
HAK 63A NH
-- Zuleitung zum HVT
---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung
------ 63A Hauptschalter
-------- 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD
---------- Parallel zu den Diazed auf 4x B16 für Keller, 2x B13 Küche, 3x B16 Herd, 1x B16 Spülmaschine

Mittlerweile durchgefüh...
2 - NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz) -- NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz)
Hallo zusammen,

In meinem Altbau wurden im Keller Heizungsrohre neu verlegt.
Dabei haben es die Heizungsbauer geschafft, 7 (in Worten "sieben") NYM-Leitungen, die unterputz in Richtung Heizungskeller verliefen, zu durchtrennen bzw. stark zu beschädigen. (3x1,5 mm², 5x1,5mm²)

Der Hauselektriker der Heizungsfirma hat die Leitungen zunächst provisorisch versorgt. Sprich: zwischen den Leitungsenden wurde jeweils ein Stück NYM-Leitung mit Wago-Klemmen eingesetzt. Die Klemmen befinden sich in kleinen Aufputz-Abzweigdosen. Die Leitungsenden wurden mit Kabelbindern gegen Zug gesichert.
So hängt das Ganze nun schon seit zwei Jahren dort.
Jetzt soll dort mal eine anständige Lösung her, die das Kabelgehänge verschwinden lässt.

Da ich keine neuen Leitungen vom HV in den Heizungskeller ziehen will, suche ich nach einer sinnvollen Lösung, die defekten Stellen zu überbrücken.
Prinzipiell dachte ich daran, einfach die Lösung mit den Klemmen zu verbessern und die Kabel sauber aufputz in einen Kabelkanal zu legen.

Problem:
Ich habe hier 7 verschiedene Stromkreise, die einzeln in der HV abgesichert sind. Jetzt möchte ich aber nicht 2 x 7 Abzweigdosen auf die Wand dübeln und dazwischen die NYM-Verlängerungen verlegen.

Hat je...








3 - Welcher Pufferakku für 60W über 24h? -- Welcher Pufferakku für 60W über 24h?

Zitat : - Den Benziner in den Heizungskeller stellen ist wahrscheinlich Abgas- und Lärmtechnisch unklug. Wenn der Vor der draußen steht, existiert immer noch das Problem, dass man 12 V bei zig Ampere nicht einfach transportieren kann. Deshalb der Vorschlag von dmdkA mit dem Leonardsatz: Eine 12V-Lichtmaschine ist einfach zu bekommen, ebenso ein 230-V-Motor mit ein paar kW. Der Moppel treibt den 230V-Motor über eine normale 3x1,5mm²-Leitung an. Der Motor dreht die Lichtmaschine, die den Akku speist. Der Akku wiederum versorgt den WR und der die Heizung.
Das schöne an der 230V-Leitung ist auch, dass man nicht auf die Polarität achten muss.

Ah, gut,....jetzt hats Klick gemacht.

Frage dazu.... Was fürn Wirkungsgrad hat son Leonardsatz? Weil für mich isses grad einfacher, aus Benzin direkt 12V zu machen, als aus Benzin erst 230V, daraus wieder mech. Energie, aus der dann wieder 12V gemacht werden.
Das is für mich wie 12x hin und her transformieren.
4 - 12V Halogen auf 230V LED umstellen -- 12V Halogen auf 230V LED umstellen
Wenn du das wirklich streng nimmst, müsstest du sogar die Spot-Lampenringe an den PE klemmen, sofern sie aus leitfähigem Material sind!

Brumberg z.B. bietet für seine Spots ein 230V umrüstkit an, bei welchem mittels federklemme ein PE an den Lampenring angeschlossen wird!
Im Falle dass dein Leuchtmittel platzt oder ein Kabel defekt ist und kontakt mit dem Lampenring bekommt...


Ich muss selber zugeben, dass ich selber bei meinen Spots etwas gepfuscht hab... Ich hab den PE nicht an die Ringe angeschossen, ihn im NYM 3x1,5 aber sehrwohl mitgeführt bis zu letzten Leuchte. An den Leuchten habe ich das NYM mit den weissen doppel-Leuchten-Wagos durch-verbunden ohne Dosen, die GU10 sockel in die Wagos und gut wars... nicht unbedingt vorbildlich aber tut... und ausser mir langt da auch keiner hin

Zugentlastung brauchste ja mal gar nicht... das halte ich für übertrieben. Das braucht man bei fällen wo mit Zugkräften zu rechnen ist...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 29 Dez 2016 20:16 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 29 Dez 2016 20:17 ]...
5 - LED Solarbeleuchtung mit Bewegungsmelder -- LED Solarbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Hallo Freunde,
ich habe mir letztes Jahr im Mai eine solarbetriebene LED Beleuchtung mit Bewegungsmelder in meiner Garage installiert, die Solarzelle auf Garagendach gelegt und die LED Beleuchtung in die Garage.
Leider habe ich keinerlei Daten oder Hersteller von dem Teil, es ist eine TOOM eigenen Marke.
Auf dem Typenschild steht:
RB55A-1 NAN:2279393
3x1,2V AA Akku / Ni-Mh 900mA
4xLED 4x0,5W

Nun zum eigentlichen Problem: Ich habe den Eindruck, dass die Solarzelle nicht mehr den nötigen Ladestrom liefert.
Ich habe im letzten Jahr, kurz nach dem Einbau ein digitales Amperemeter in Reihe mit der Zuleitung von der Solarzelle zu der Lampe geschaltet und das Amperemeter auf mA eingestellt.
Wenn ich mich noch richtig erinnere, zeigte das Amperemeter immer so knapp 20 - 25 mA bei voller Sonne an.
Nun es hat gereicht, dass die Lampe mir morgens immer schön den Weg leuchtete.
Dann kam der Winter und die Sonne stand tiefer und ich musste die internen Akku mal aufladen.
Gestern war mal wieder richtig Sonne und das Amperemeter zeigte nur noch 0,1 - 0,3 mA an
Ich habe dann mein Multimeter rausgeholt und die Spannung an dem Kabel, was von der...
6 - Anschluss Regenrinnenheizung -- Anschluss Regenrinnenheizung
Hallo!
Ich habe eine Frage zum Anschluss der neu verlegten Regenrinnenheizung.
Wir haben 3 Bänder Regenrinnenheizung verlegt.

1 Band zu 600W, 20Meter
1 Band zu 1200W, 40Meter
1 Band zu 800W, 26Meter
Gesamtleistung: 2600Watt

Diese 3 Bänder haben ein montiertes Kaltende mit 3x1,5mm² von 3m.

Diese 3 Bänder werde ich jeweils an einen GIRA 4 Fach KNX Aktor hängen um die Bänder einzeln Steuern zu können.

Die dazugehörigen Anschlussleitungen zu den Heizgändern sind bereits gelegt (Verlegeart A2). Es handelt sich um jeweils 16 Meter 3x2,5mm² NYM Leitung bis hin zum Aktor. Vom Aktor zur Sicherung selbst sind se nochmal 2 Meter.

Nun meine Frage:

Kann ich alle 3 Bänder gemeinsam an einer B13A Sicherung betreiben?
Ich vermute ja.
- Gesamtleistung von 2600Watt ergibt an 230V einen Maximalstrom von 11,3A (im ungünstigsten Fall)

-Die Leitungslängen der 2,5mm² Leitung von der Sicherung bis hin zum Anschlusspunkt der einzelnen Heizbändern beträgt 20 Meter daran sind nochmal jeweils 3Meter 1,5mm² Kaltanschlussende. Nachdem laut Tabellen bei einer Absicherung der 2,5mm² Leitung mit einer 13A Sicherung eine Leitungslänge von 30Meter möglich sein sollte sehe ich hier kein Problem. Sogar 16A müssten möglich s...
7 - Verteilung im Gartenhaus mit 3x2,5? -- Verteilung im Gartenhaus mit 3x2,5?
Hallo Zusammen,

ich habe folgende Frage:
Wir haben gerade ein Gartenhaus gebaut. Hier soll nun eine kleine 1-Reihige Verteilung hinein. Das Problem ist das bereits ein Kabel liegt. Leider nur 3x2,5mm (ich hoffe nicht das es nur 3x1,5 sind, muss nochmal schauen), 20 m lang.

Das Kabel ist mit 16A abgesichert und hängt am Keller-FI.
Ich habe nun folgendes gedacht. Von der Verteilung im Gartenhaus mit 3x1,5 zu den Steckdosen und zum Licht. Es sollen folgende Stromkreise geben 1x Steckdosen innen, 1x Steckdosen außen, 1x Licht innen, 1x Licht Ausen/Wegbeleuchtung, 1x Zuleitung zum Teich und 1x Steckdose mit Zeitschaltuhr für Weihnachtsbeleuchtung. Wenn ich diese Stromkreise jeweils mit 10A Absichere, dann habe ich ja immer noch die Selekrivität zur Sicherung im Keller. Die 10A schützen jeweils die Kabel nach der Verteilung und die 16A die zuleitung zum Gartenhaus.

Ist das ganze so machbar? 5x6mm zum Gartenhaus verlegen geht leider nicht
Danke
Klaus ...
8 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
Nochmal riesen Dank für eure Geduld mit mir!!!


Zitat :
shark1 hat am  8 Apr 2013 21:48 geschrieben :
@Traurig
Zum E-Herd:
Wenn der Backofen mit einem Schukostecker geliefert wird, dann hilft nur ein Seitenschneider . Also gerade einen Backofen sollte man auf keinen Fall über einen Schukostecker betreiben, denn hier kommen große und lange Belastung zusammen.
In allen mir bekannten Fällen wird für den Herd und Backofen ein 5x2,5mm² verlegt und wenn Kochfeld und Backofen getrennt sind, dann montiert man eine Doppelherdanschlussdose.

Ja, überall, leider sieht IKEA das anders. Der Verkäufer sagte uns extra, das sei nicht so, wie man es kennt, sondern etc.

Er meinte dann wohl 3x1,5mm2 an Dose und nicht übers Netzkabel an ne Schukosteckdose, di...
9 - Bitte um Hilfe bei Hausinstallation,Planung ,Verlegung -- Bitte um Hilfe bei Hausinstallation,Planung ,Verlegung
Hallo,

ich habe hier im Forum einige Beiträge gelesen und habe gesehen,daß hier wirklich nur Experten am Werk sind.
Da ich weder am PC,noch in der Elektronik großes Wissen besitze,bitte ich bereits vorab um Entschuldigung aber ich benötige dringend Hilfe bei der Elektroinstallation.
Ich trau mich hier gar nicht zu fragen aber lieber fragen,denn machen tu ich es sowieso.
Kurz zu mir: Ich habe Elektroinstallateur gelernt,es ist 20 Jahre her und ich war lediglich zwei Jahre als Geselle tätig.
Seither bin ich im Verkauf tätig und habe nicht mehr viel Ahnung von der Elektrik aber bin Geselle....zumindest offiziell.
D.h. ich weiß weder von den derzeitigen VDE s noch sonst viel aber versuche mir gerade wieder alles anzueignen.
Wieso? Da ich ein altes Haus BJ 1933 geerbt habe und aufgrund akuten Geldmangels die Installation selbst machen muss.(- um diese dann natürlich absegnen zu lassen.)
Ich weiß,daß mir viele nun raten werden vorher einen Meister zu fragen und noch vieles andere aber ich bitte Euch wirklich, mir bei meinem direkten Problem zu helfen und alles andere (auch wenns manchen schwer fallen wird), mir zu überlassen.
Ich brauche wirklich Eure Hilfe!
Also los gehts:
Ich möchte ein Haus neu verdrahten.
Das Problem ist ohnehin,...
10 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung

Zitat :
shark1 hat am 16 Feb 2013 20:40 geschrieben :
Bei solchen Installationen kann man froh sein, dass der Kupferschrott gutes Geld bringt.
Ich habe gerade auch eine solch tolle Installation in den Rohsoff der Kupferindustrie verwandelt.


Das bislang mühsamste in der Wohnung war, ein altes YM temporär wieder anzuschließen (gekürzt). Das geht so unmöglich zum Abmanteln, dass das Jokari völlig machtlos ist! Da hilft nur Schnitzen mit viel Kraft und einem sehr scharfen Messer (und Beten, dass man dabei nicht die Aderisolierung erwischt)!

Die Leitung ist ein YM 3x1,5 von der längst geschlossenen und vergessenen Firma Penthor Kabel mit blassgrünem(!) Füller, vermutlich von 1977. Die beiden parallel liegenden YM 5x1,5 waren problemlos abzumanteln, stammen nicht aus der selben Serie. ...
11 - Unterverteilung anbinden -- Unterverteilung anbinden

Offtopic :Da fällt mir ne kurze Story aus unserem örtlichen Baumarkt ein.

Ich fragte also die Verkäuferin, ob sie mir dieses Kabel abschneiden könnte. Es war ein 4x10mm², dass allerdings im Regal im Regal des 3x1,5mm² lag. Die Verkäuferin schneidet also das Kabel ab, notiert sich die Nummer auf dem Preisschild und geht zur Kasse. 11,20€ für 10m 4x10mm². Da ich aber schon nach draußen bin, und mein Nachbar gezahlt hat, ist mir das erst auf der Rechnung aufgefallen. ...
12 - Lampen in dusche? -- Lampen in dusche?
Ich wollte es aufgrund von platzersparnis ohne rohr verlegen da die Anlage die zentrale Stelle ist und ich für 4 Räume jeweils 2 Kabel H05VV-F 2X1,5 legen möchte wären es bis zum ersten Raum 8 Leitungen die in ein Rohr bei einer 11,5er Wand wie ich denke einfach nicht passen würden was sollte ich da für ein Rohr nehmen? In einem 16er Rohr bekomme ich mit ach und Krach ein 3X1,5 NYM das heißt da Kriege ich niemals 2 leitenden vom H05... Durch dann müsste ich ein 20 er Rohr nehmen und das mal 4 weiß nicht ist mir ein bissle viel ...
13 - Klimagerät defekt..suche hilfe! -- Klimagerät defekt..suche hilfe!
Hallo ihr beiden


1.) Damit es wieder funktioniert Arbeite bei uns in der Elektroabteilung, jedoch hab ich mit diesen Dingen wenig am Hut
Bin mehr im feinmotorischeren Bereich der Elektronik bzw Pläne zeichnen etc.

2.) Kollege ist Elektrotechniker

3.) jo, das hab ich mir schon gedacht.

4.) Ich meine Damit, dass die Zuleitung 1 phasig ist. Jedoch ist der Kompressor ein Kondensatormotor. In der Steuerung ist ein Kondensator eigebaut mit 425V 45mikroF.

5.) Also ich schätze mal, dass die Zuleitung etwa 70m hat. Ka wie die Kabel verlegt sind, wurde vor meiner zeit, ohn ePläne gemacht. Ich denke mal es ist ein Mischmasch aus B und C. Mit Häufung kannst du ausgehen, geht wahrscheinlich über bodenkanäle, die total versifft sind...!! (Sag nix dazu ) Leitungstyp: Nym 3x1,5 mm²

6.) Da hängt nix mehr dran, außer paar kleine Pumpen, die im Dauerbetreib sind un 0,3 A verbrauchen.

7.) NEIN, leider nicht, man muss dazu sagen: das is im Keller, unten geht bach vorbei und alles ist nass ...
14 - diverse fragen zur elektroinstalation -- diverse fragen zur elektroinstalation
Ich schreibe jetzt einfach mal munter drauf los... Möge mich jemand korrigieren,wenn ich falsch liege !!! Bin seit fast 7 Jahren raus aus dem Geschäft
Also alle Angaben ohne Gewähr !!!


Zitat : ist mittlerweile 2,5² pflicht oder nur eine empfehlung

Das kommt auf die Länge der Leitung und deren Verlegeart an !


Zitat : außer dem herd, dieser wird aufjedenfall in 2,5 angeschlossen

Das ist so korrekt !


15 - Lightning Surge Arrestors for in- or outcoming cables -- Lightning Surge Arrestors for in- or outcoming cables
Moin Wome,

Danke schön für die Links, aber warum es prinzipiell geht, ist schon klar. Ich sehe, ich muß weiter ausholen: Mein Problem ist, daß ich z.B. mit einem Kabel 3x1,5 von meinem Schrank, der außen steht, in das Innere des Stahlbaus muß, um da eine Lampe anzuschließen.

Normalerweise würde ich jetzt mein Kabel draußen über Pritschen und Rohre hochführen, eine Schottverschraubung setzen, das Kabel durchziehen, zur Lampe führen, von da weiter zur nächsten Lampe- fertig.

Um nun spezifikationsgerecht zu liefern, müßte ich jetzt innen erst einen kleinen Kasten setzen, da den Überspannungsschutz auf C-Schiene setzen, Kabelverschraubung rein und raus, paar Klemmen - und det für 20 Lampen 10 x....

Meine Idee wäre jetzt, ein Komponente zu finden, kleine IP 56-Kiste z.B., die direkt auf einen entsprechenden Ausschnitt von außen draufgeschraubt wird, von draußen Kabel dran, von innen Kabel weg - fertig.

Wenn z.B Wohncontainer gebaut werden, wie lösen die sowas? Immer innen mit ner kleinen UV?

LG

TAB ...
16 - Garage verdrahten -- Garage verdrahten
Ich wollte als erstes mal ein paar Grüße in die Runde werfen und darf ich mich als Neuling hier in dem Forum outen. Ich hoffe, das ich jetzt und auch künftig meine Fragen loswerden kann und wenn mir noch geholfen wird, umso besser.

Meine Kenntnisse in der Elektronik beruhen auf eine 3 jährige Ausbildung als Energieelektroniker und auch wenn ich seit Jahren nicht mehr in diesem Job tätig bin, denke ich, das das eine oder andere noch hängen geblieben ist.

So, dann beginne ich mal:

Ich beabsichtige eine Garage, die so ca. 15 - 20 m vom Haus entfernt ist, zu verdrahten. Es ist eine Fertiggarage aus Gasbeton, auch ist darin noch nichts verlegt. Angedacht ist von mir das Verlegen eine 5 adrigen Leitung für Drehstrom, dazu 2 Steckdosen. Für die Beleuchtung soll eine über einen Schalter gesteuerte Leuchtstoffröhre sorgen. Falls es mal aus irgendwelchen Gründen dazu kommen sollte, so möchte ich die Möglichkeit haben, draußen auch mal schweißen zu können, dazu auch den Drehstromanschluß.

Das Haus ist von 1972, also existiert noch kein FI. Im Keller wurde mal eine separate Leitung zum Schweißen gelegt, mit einer Absicherung 3 x C16. Diese Leitung wollte ich eigentlich benutzen, um die Garage mit Strom zu versorgen.

Kann ich das so einfach machen ...
17 - Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter -- Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter

Zitat :
Fentanyl hat am  3 Nov 2006 23:49 geschrieben :
@Gonzo: Nichts für ungut, aber einen falsch angeschlossenen HAK bräuchte man mir nicht abliefern!

@threadstarter: Die Garagen-UV mit 20A Neozed oder einem Leistungsschalter mit 25A absichern und gut!

MfG; Fenta


sorry habe ich erst nach meinem letztem Beitrag gelesen.

Kann es denn vorkommen, das man jemals im privaten umfeld eine 32A Starkstromdose braucht oder reichen da die 16A CEE Dosen? dann wird es doch ein wenig knapp mit 20 bzw. 25A


Zitat :
ego hat am  3 Nov 2006 23:35 geschrieben :

...
@marcel
dein 5x16 zur Garage ist sicher etwas ove...
18 - Stromleitung verteilen -- Stromleitung verteilen
Hallo,

ich wohne in einem DDR Plattenbau und da wurde an Steckdosen gespart (Elektrik ist also 25 Jahre alt).

Habe in dem einem Zimmer, dass als "Büro" fungiert, nur eine Steckdose. Habe jetzt im Baumarkt 3x1,5mm2 Kabel geholt, Schuko Stecker und Schuko Kupplung. Alles bis zum PC verlegt und angeschlossen. VDE wurde beachtet so weit wie bekannt (hat jemand einen Link, wo ich diese in Kurzform nachlesen kann?)

Jetzt möchte ich gerne das Stromkabel verzweigen (Schukokupplung kommt dann ab) und dann 4 Steckdosenleisten anschließen (wahrscheinlich 4er Verteiler, die ich an der Wand anschrauben kann und ohne Kabel gekauft werden).

Im Baumarkt gibtes ja nur leere Verteiler (also die runden Dosen).

Also was brauche ich um aus einer Leitung 4 zu machen? Will da nämlich nicht sinnlos mit Lüsterklemmen hantieren.

Beim Vermieter gehe ich nicht, weil die dann gleich die gesamte Elektrik neu machen wollen (was sicher auch sinnvoll wäre) aber gut 30 Euro im Monat mehr ist ein wenig übertrieben.

19 - NYM-Preise Baumarkt - Fachhandel -- NYM-Preise Baumarkt - Fachhandel
Hi,

das NYM-J 3x1,5mm² im Baumarkt günstig ist wissen wir ja alle.

Beim Kunden habe ich dann argumentiert, das dort halt altes Kabel, was sich schlecht abisolieren läßt verkauft wird, oder Produkte aus Ost-Ländern, wo die Isolierung schlechter ist, was ja auch oft der Wahrheit entsprach.

Nun steh ich heute vor dem Stapel 50m 3x1,5 für 6,99€ und das war Nexans, aus deutscher Produktion und alles andere als alt.

Kann mir das wer erklären? Im Großhandel kosten mich 100m 3x1,5mm² 18,20€ + 4,08€ Kupfer + MwSt., macht 25,85€.
UVP ist der absolute Mondpreis 58,46€. Dafür kann ich es keinem andrehem, verkaufe es dann je nach Menge so für ~30€ die 100m.

Damit bin ich ja doppelt so teuer wie Baumarkt, bei mittlerweile gleicher Qualität.

Wie machen die Baumärkte dass? Oder ist mein EK einfach zu hoch und muss ich meinem Großhändler mal drauf ansprechen?

Ich weiss nur die nächste Ladung NYM-J3x1,5mm² kauf ich sehr wahrscheinlich im Baumarkt, werde auch mal anfragen ob sie es mir eventuell dann halt für 13,98€ als 100m Ring bestellen können.

Was meint ihr dazu ...
20 - Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT ! -- Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT !
Hallo Leute !

Habe, da ich nicht vom Fach bin und mein Vermieter mir zeitlich die Pistole auf die Brust setzt eine eilige technische Frage bezüglich VDE und Zulässigkeit einer Strominstallation in Garagen (feste Beton Bauweise mit Betondecke)

Zur Vorgeschichte: Ich habe vor 3 Jahren eine Wohnung gemietet mit 2 Garagen auf dem Hof. Folgende Elektroinstallation wurde bereits ca. 1977 installiert: Von der Küche im ersten Obergeschoß eine Bohrung hinter der Steckdose durch die Außenmauer. In der Steckdose ist eine 3 adrige NYM Leitung (3 x 1,5 mm2) mit Nagelschellen auf der Hauswand und der Außenmauer, welche zu den Garagen führt befestigt. Weder Hauswand noch Mauer liegen in direkter Sonneneinstrahlung (Schatten durch Bäume und das Haus). An der 1. Garage befindet sich unter einem Vorsprung eine Feuchtraum-Abzweigdose von der Aus die 2. NYM-Leitung in die 2. Garage abzweigt. In den Garagen befinden sich je 2 normale Leuchtstoffröhren, eine AP-Steckdose (normal kein Feuchtraum) und ein AP-Lichtschalter (normal kein Feuchtraum).

Als die E-Installation vor 3 Jahren in der Wohnung erneuert wurde, wurden die Garagen mit der vorhandenen Leitung angeklemmt.

Nun das Problem: Ein neuer Mieter hat eine Firma beauftrage auch in seine Garage Strom zu legen. D...
21 - Steckdoseninstallation -- Steckdoseninstallation
Hi Cerberus,

normalerweise sagt man so 2cm Putz über dem Kabel.
Hängt aber auch von der Stärke der Wand ab .
Kabel NYM 3x1,5² bei normaler Nutzung. Wenn Du größere Verbraucher anschließen willst, bitte erst überprüfen, welche Zuleitung zu der vorhandenen Steckdose liegt und dann entsprechen stärkeres Kabel verwenden.

6 UP-Dosen reihbar, so hast Du gleich den richtigen Abstand für die Steckdosen.
Dosenbohrer nicht vergessen, geht schneller und ist sauberer.

MfG,
ronki1

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 24 Jun 2004 20:21 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 3x1 20 Kabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: 3x1 Kabel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596049   Heute : 5166    Gestern : 7576    Online : 467        16.8.2026    18:41
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0326480865479