| 1 - Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG -- Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG | |||
| |||
| 2 - Steinmetzschaltung für Profibastler -- Steinmetzschaltung für Profibastler | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2010 22:12 geschrieben : die 6 Anschlüsse sind die Enden der Motorwicklung und U= L1 , V=L2 ,W=L3 das Klemmbett wechseln auf die richtige Belegung achten !! Keine Anschlüsse vertauschen. Der Motor ist so wie er Verklemmt ist in Stern geschaltet. Der Schalter müsste vor dem Stecker sitzen. Bzw geht das Kabel erst vom Motor zum Schalter (oder Schütz) und dann zum CEE Stecker Gruß Bernd Nein, das Kabel geht direkt zum Motor, am Kabel ist auch kein Schalter, nur eine CEE-Buchse. Ich nehme mal an es gibt da keinen Schalter. Jedenfalls habe ich keinen gefunden. Der Motor treibt das Schwungrad an, dieses ist superleicht zu drehen und erst wenn ich die Kupplung in Gang setzte, läuft die Mechanik an. Ich denke ich brauche dafür keinen Anlaufkondensator. Ich kann ja warten bis der Motor auf Touren kommt und dann erst die Mechanik in Gang setzten - hoffe die 66% reichen aus. | |||
3 - Drehstromgeneratorregelung -- Drehstromgeneratorregelung | |||
| Teile hier in asien ???
No Problem !!! Was brauchst Du ?
Einmal ein paar Beitraege aus anderen Foren: Hallo@all, es gibt noch eine andere Variante. Und zwar gibt es einen Generatortyp, bei dem sich die Erregerwicklung im Rotor befindet, der aber trotzdem keine Schleifringe benötigt, um den Erregerstrom auf die rotierende Welle zu transportieren. Dieser Kunstgriff geht folgendermaßen: Auf der selben Welle befindet sich eine kleine Erregermaschine, in dessen Stator sich die (Hilfs-)Erregerwicklung befindet. Die Rotorwicklungen dieser kleinen Hilfsmaschine liefern Wechselströme, die mit auf die Welle montierten Gleichrichtern in einen schönen, glatten (weil vielphasiger Drehstrom) Gleichstrom verwandelt werden, der die Erregerwicklung der Hauptmaschine speist. Vorteil dieser Anordnung: Die Schleifringe entfallen, außerdem ist für die Regelung der Hilfsmaschine nur eine sehr geringe Erregerleistung erforderlich. Die Hilfsmaschine wirkt sozusagen als Regelverstärker, der die nötige Energie der gemeinsamen mechanischen Welle entnimmt. Wenn der Generator auch ohne anlegen einer Erregersp... | |||
| 4 - Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!! -- Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!! | |||
| Hi Uwe,
alles unter 500V DC Prüfspannung ist Mist. Iso Messgerät ausleihen. Dann Stern / Dreieck-Brücken raus und messen welche Wicklung Isoschaden hat. Dann ab zum Elektromaschinenbauer und neu wickeln lassen. Vorher noch schauen ob die Anschlussdrähte vom Klemmbrett zur Wicklung sich nicht am Gehäuse aufgescheuert haben. Ist zwar sehr selten der Fehler, aber schauen kost ja nix. Viel Erfolg Joe ... | |||
| 5 - Tischbohrmaschine an FU anschließen, wie die eingebaute Leuchte bewahren? -- Tischbohrmaschine an FU anschließen, wie die eingebaute Leuchte bewahren? | |||
| Mh, ich nehme alles zurück, Ihr habt Recht.
Gerade die Maschine komplett auseinandergenommen, und innen gibt's ein zweites Klemmbrett, tatsächlich Stern, ohne Verbindung zum Neutralleiter. Ich verstehe eine Sache nicht: auf dem Typenschild des Motors steht: 220/380V, leider ohne Stern- oder Dreieckssymbol. Heisst das nun, der Motor muss in Sternanordnung bleiben, oder sollte ich den FU nun im Dreieck anschließen? [ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 31 Jan 2018 17:20 ]... | |||
| 6 - 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?) -- 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?) | |||
Zitat : Ich bezweifle das. Vermutlich ist das ein Drehstrommotor, den man wahlweise mit 230V im Dreieck oder 400V im Stern betreiben kann, indem man am Klemmenbrett die entsprechenden Verbindungen herstellt. Falls der Motor aber fest für 400V verdrahtet ist, wirst du beim Betrieb mit 230V einphasig und Steinmetzschaltung nicht viel Freude damit haben. Frag mal beim Hersteller wegen einer Betriebsanleitung und evtl. Umschaltmöglichkeit an! P.S.: Die Angabe "Nennstromaufnahme: 2,1/1,5A" im Angebot deutet stark auf solch eine Umschaltmöglichkeit hin, - aber Drehstrom sollte es schon sein. Hmh, wenn ich Dich richtig verstehe, könnte die Maschine ggf. auch über das 230V-Netz betrieben werden, wenn man die Verkabelung am Klemmbrett ändert - dadurch wäre dann der Kondensator hinfällig, korrekt??? Ich werde jetzt einfach mal Bizerba anschreiben, ob das möglich ist. Wäre ja cool, wenn's so einfach wäre... | |||
| 7 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren | |||
Klar aber auch da brauchst du vom Schalter zum Motor 7 Adern a 2,5mm² Ob das nun 1m oder 20 m sind ist dabei völlig wurscht ! Ich habe bisher noch keinen Motor gesehen, wo der Stern-Dreieckumschalter auf dem Klemmbrett des Motors sitzt!
Edit : Auszug aus der TAB [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2016 17:58 ]... | |||
| 8 - Problem mit einem Motor -- Problem mit einem Motor | |||
| Gut da ich an Messmitteln nur ein Multimeter habe probiere ich es mal mit einer Glühbirne
Die Funktion und auch Sinn und Zweck der Stern-Dreieck-Schaltung ist mir klar ... das sollte man als fast Ingenieur schon wissen... Was ich nicht weiß( ich bin kein Elektrikingenieur) was passiert mit dem Drehfeld wenn man die Motorwicklungen falschrum anschließt??? Weil folgendes was mir grade erst wieder in den Sinn gekommen ist: Die in der Motorwicklerei haben mir das Klemmbrett mit UVW XYZ falschrum angebaut. Und ich Stern-Dreieck-Schaltung an XYZ; und RST an UVW angeschlossen... Soweit erstmal richtig...Aber was ist wenn die in der Wicklerei UVW mit XYZ verwechselt haben? Dann sind die falschen Enden der Spulen im Sternpunkt verbunden. Nun weiß ich nicht in wie weit das das Drehfeld negativ beeinflusst oder ob sich damit nur die Drehrichtung umkehrt was nicht schlimm wäre. ... | |||
| 9 - C16 Ampere Löst aus Warum -- C16 Ampere Löst aus Warum | |||
| Naja ich sag mal so .. Er hat einfach Runtergesichert !
War zu erwarten das es zu Problemen kommen kann ! Zum Anlassverfahren des Motors hat er auch noch nichts gesagt .. Manueller Stern/Dreieck Schalter und ungeduld ist doch ein Klassiker ! Oder Anlauf wegrationalisiert ..
Und zum Thema N und PE in Maschinen gebrückt : War letztes Jahr wieder in einer Schreinereihalle Bj. 196x, Sauber als TNS ab UV, Natürlich noch Diazed und ohne Fi .. Als ich anfing die Maschinen zu messen Staunte ich nicht schlecht ! An einigen ganz alten war Herstellerseitig alles was einen N braucht am Gehäuse verschraubt .. Trotz Perilex Stecker ! In den neueren Maschinen war das "aus Gewohnheit und ist ja eh alt" am Klemmbrett trotz 5 Adriger Leitung so angeklemmt. Naja das was nicht umzuklemmen ging hab ich mit gn/ge auf Grau + L1 SW l2 Bl L3 SW, fest angeschlossen .. Den Roten unbenutzt ! Dem Rest hatte ich eine neue Zuleitung spendiert und im Stecker und an der Maschine umgeklemmt ! Ergo es haben nicht alle Schreinereien einen Fi und es gibt auch PENs Herstellermäsig in Maschinen, hat man damals wohl nicht so en... | |||
| 10 - 2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck -- 2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck | |||
| Stern -Dreieckschaltung Klemmbrett
Normale Stern Dreieckschaltung entweder mit Handumschalter Stern-Dreieck oder über Schütze ... | |||
| 11 - Stern- Dreieck Schalter anschließen -- Stern- Dreieck Schalter anschließen | |||
| nicht denken, nach Schaltunterlagen des Stern-Dreieckumschalter verdrahten!
Der Motor hat in der Regel 6 Anschlüsse am Klemmbrett + evl 2 für die Temperaturüberwachung. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Mai 2013 14:15 ]... | |||
| 12 - Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht -- Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht | |||
| Jedenfalls sind die Isolierband-Schmierereien höchst verdächtig und überflüssig. Dadurch wird nur eine Sichtkontrolle und Messung vereitelt.
Bestimmt wohnt die Dschinn ein einer oder mehrerer dieser Murksereien. Wenn am Klemmbrett niemand mit seinen Wurstfingern an spannungsführende Teile kommen soll, dann gehört da eben eine Abdeckplatte draufgeschraubt -gerne auch durchsichtig-. Und der Murks in der Abzweigdose ist sicher auch vermeidbar. Notfalls opfert ihre eine Badezimmerfliese und bohrt da ein paar Löcher für dicke Klemmschrauben hinein. Ich vermute auch wie powersupply, daß der Motor nur einphasig mit zwei Außenleitern läuft. Da aber nach deinen Messwerten der N ohnehin in der Luft hängt (was sagt die 230V-Prüflampe?), würde der Motor beim Fehlen eines Außenleiters gar nicht anlaufen. Dann bleibt als Fehlerquelle eigentlich nur noch ein Defekt am Stern-Dreieckschütz, der bewirkt, daß der Motor zunächst korrekt anläuft und dann auf "zwei Beinen" weiterläuft. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2012 14:31 ]... | |||
| 13 - Elektromotor Holzspalter -- Elektromotor Holzspalter | |||
| Wenn der Motor im Leerlauf also ohne Last schon 20 A zieht ist er Eindeutig überlastet ca 13 kW. Kann es sein das der Zylinder beidseitig mit Druck beaufschlagt wird ? 200 Bar sind schon eine Hausnummer und da brauchst du ein vernünftiges Steuerventil !
Edit: ob der im Stern oder im Dreieck geschaltet ist sagt ein Blick aufs Klemmbrett. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Feb 2012 21:06 ]... | |||
| 14 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz | |||
Zitat : Otiffany hat am 24 Nov 2010 11:54 geschrieben : Wer lesen kann ist klar im Vorteil; schrieb er doch, 1,3KW!
Zitat : Oder meintest Du Stern/Dreieck---400/230V? Ja, die Strangspannung! --- da mir Wechselrichter mit 230V Versorgung und 380V Dreieckspannung eher selten untergekommen sind. (lerne aber gern dazu - insbesonders bei den günstigen) Also direkte Frage: Gibt es überhaupt ein Klemmbrett und wie ist die Strangspannung (verkettete Spannung) angegeben? Gruß TF ... | |||
| 15 - Spannung von Generator aufbereiten -> Bleiakkus laden -- Spannung von Generator aufbereiten -> Bleiakkus laden | |||
| Hi Bubu83,
bin kein Windradexperte. Meine "elektronische" Meinung + Bauchgefühl: a) Wenn nicht wegen der Sicherheit eine galvanische Trennung erforderlich ist, würde ich den (Niederfrequenz-)Trafo weglassen. Ist schwer, kostet Geld, macht Verluste, du brauchst bestimmt einen Sondertyp, wegen der geringen Spannung und der variablen Frequenz. b) Drehstrom + Gleichrichter = B6-Schaltung = wahrscheinlich lückender Phasenstrom. Ist nicht schlimm, erhöht aber der Effektivwert des Stromes bei gleicher Leistung, also mehr Verluste im Generator. c) Wenn du einfach aus dem Zwischenkreis die Akkus "vollknallst" läuft der Generator vielleicht nicht mit der Drehzahl, die den höchsten Energieertrag beim derzeitigen Wind liefert. Die (dem Zwischenkreis entnommenen) Ladeleistung sollte an die aktuelle Drehzahl angepasst werden ->MPP-Tracker. d) Bei deiner Variante 2 hättest du zwei Schaltnetzteile nötig, eins für die Halbierung, eines für 28...84V-> 14.4V. Ein optimiertes zweistufiges Konzept kann sinnvoll sein (z.B. erste Stufe macht MPP, zweite Stufe macht die Anpassung an die Last), ist aber viel Aufwand. e) Wenn die Spannung etwas höher wäre un... | |||
| 16 - Welchen Motor für eine Hobelmaschine nehmen? -- Welchen Motor für eine Hobelmaschine nehmen? | |||
| Ein guter Rat noch zum Schluß: Wirf den "Lügenstift" weg und lerne den Umgang mit einem Multimeter!
Das Foto von dem Klemmbrett läßt immer noch auf sich warten! Wenn Du nicht willst, daß der Motor sich in Kürze verabschiedet, läßt Du uns mal einen Blick auf das Klemmbrett werfen! Der Motor muß (bei 400V) im Stern geschaltet werden! Gruß Peter [ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Mär 2010 12:07 ]... | |||
| 17 - Stereoanlageressor Motorproblem -- Stereoanlageressor Motorproblem | |||
| Hallo, also ich tippe sehr stark auf ein defektes Netzschütz/Sternschütz.
Würde gut zu Deiner Beschreibung passen, das es kurze Zeit mal lief. Klingt sehr nach verbrauchten Kontakten der/des Schütze(s). Kannst auch mal während der Stern-Anlaufphase am Klemmbrett die Spannungen U1,V1,W1 gegeneinander messen. Musst halt schnell sein, bevor der Motorschutz oder Sicherung abschaltet. mfG Karl [ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 23 Feb 2010 20:52 ]... | |||
| 18 - Motor Frage -- Motor Frage | |||
| Der Verdacht scheint sich zu bestätigen.
Das sieht nämlich nach einem ganz normalen Drehstrommotor aus, mit Strangspannung 220V. Der muß am üblichen Netz (230V/400V) an drei Außenleiter angeschlossen werden, aber IM STERN! Der N ist nicht erforderlich. Also Verschaltung Klemmbrett prüfen und Verschaltung Stecker korrigieren. ... | |||
| 19 - Drehstrommotor qualmt und wird heiß -- Drehstrommotor qualmt und wird heiß | |||
| Es sind meistens zwei Unwuchtmassen pro Motor. Die Drehrichtungen der Motore sind gegensinnig, damit das ganze nicht rumeiert sondern (bezogen auf die Zeichnung) nur eine Vertikale oszillation ausführt.
Ich hatte mal eine Rüttelrinne, wo ich die Motore komplett demontieren musste um festzustellen, ob nun im Dreieck oder Stern angeschlossen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber entweder gab es nur ein sehr "sparsames" Klemmbrett, oder ich konnte nur gerade eben erkennen, was nun vorlag. Eine Möglichkeit den Motor umzuklemmen gab es, soweit ich mich erinnern kann, nicht - obwohl am Typenschild beide Spannungen angegeben waren. Gruß ... | |||
| 20 - AEG Pumpenmotor anklemmen -- AEG Pumpenmotor anklemmen | |||
| Ganz einfach: Es handelt sich hierbei um einen Drehstrommotor, der in Stern geschaltet ist und bei dem U,V u. W mit den jeweiligen Phasen des Netzes verbunden werden. Eine vieradrige Leitung mit dem entsprechenden Stecker versehen und entsprechend am Klemmbrett des Motors anklemmen; Schutzleiter nicht vergessen. Es steht zwar auf dem Typenschild noch die alte Spannung (380V), das macht aber nichts, der läuft auch mit 400V.
Gruß Peter Lötfix war mal wieder schneller [ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mai 2009 14:12 ]... | |||
| 21 - Frage zu 380 V Drehstrommotor mit Kondensator Rechts und Linkslauf -- Frage zu 380 V Drehstrommotor mit Kondensator Rechts und Linkslauf | |||
Also erstens würde mich die Frage mit dem Getriebe auch brennend interessieren Denn eine Hubbühne mit 2830 rpm hochdrehen zu lassen wäre sicherlich interessant mit anzusehen (aus weiter Entfernung ).
Des Weiteren zum elektrischen Anschluss: Solltest du ein Drehstromnetz zur Verfügung haben muss der Motor im Stern geschaltet sein. Das heißt die Brücken im Klemmbrett des Motors sind Wagerecht eingelegt und die Anschlüsse U2 V2 und W2 sind gebrückt. An jedem der freien Anschlüsse (U1,V1,W1) kommt nun eine Phase. Die Drehrichtungsänderung wird dort durch Tausch eines Phasenpaares erreicht. Diese Methode ist die Beste für dein Vorhaben. Solltest du nur ein einphasiges Netz ("Lichtstrom") zur Verfügung haben kannst du den Motot mit Hilfe der Steinmetzschaltung betreiben. Für diese Schaltung muss der Motor in Dreieck geschaltet sein. Das heißt die Brücken im Klemmbrett des Motors sind senkrecht eingelegt und die Anschlüsse U1-W2, V1-U2 und W1-V2 sind gebrückt. Bild eingefügt | |||
| 22 - Hilfe erbeten beim Anschluß 400 Volt Asynchronmotor -- Hilfe erbeten beim Anschluß 400 Volt Asynchronmotor | |||
| Wenn schon , dann Z=W2 . So ergibt sich ein Schuh,bedingt durch die meist beiliegenden Blechbrücken.
Die Bezeichnungen x y z sind mal durch U2 V2 W2 ersetzt worden. Durch den Versatz auf dem Klemmbrett war es einfacher möglich,die Brücken für den Stern,als auch für den Dreieckbetrieb zu verwenden. Gruß Surf P.S.Bitte den Anschluß durch den Fachmann ausführen lassen,der sollte auch für eine korrekte Absicherung Sorge tragen.Weiterhin bitte prüfen,ob der Anschluß des Motors durch den VNB abgesegnet ist. ... | |||
| 23 - Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen -- Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen | |||
| Hallo,
ich bin gerade dabei die Elektrik in meiner Hobbywerkstatt neu zu gestalten, da ich einen neuen Kompressor bekommen habe. Das gute Stück steht nun schon wieder 1 Jahr hier rum und bisher habe ich noch keine Zeit zum anschließen gefunden. Also: Ich habe einen DDR-Kompressor mit 5,5kW 3~ Motor ohne Elektrik + weitere Verbraucher (3x 0,75kW 3~) und diverse Kleingeräte 220V. Das ganze ist angeschlossen in einer alten Fabrikhalle. Aus der Hauptverteilung (25A Neozed? Keramikeinschraubsicherungen) geht ein Kabel in den Bereich meiner Hobbywerkstatt. Dort habe ich ein Klemmbrett mit 3 alten DDR-Sicherungsautomaten F16A. Lief bisher alles klasse, auch der alte Kompressor (2,5kW 3~). Sobald ich nun den Motor des neuen Kompressors anschließe ruckt er nur kurz und die Automaten fliegen raus. Der Bemessungsstrom des Motors liegt bei 11A. Wenn ich das Typenschild (siehe Bild) richtig interpretiere ist er nicht für Stern-dreieck-Anlauf ausgelegt, ist das richtig? (ich habe auch noch eine Stern-dreieck-relais-schaltung hier liegen). Der Anlaufstrom sollte also deutlich über 11A liegen (x5?). Testweise habe ich den Motor an einer neu installierten 16A Drehstromsteckdose getestet. Da läuft er problemlos an. Beide male Lastfrei... Woran liegt es das meine DDR-Automaten ... | |||
| 24 - Standbohrmaschine / Drehstrommotor -- Standbohrmaschine / Drehstrommotor | |||
| Hallo!
Ich hab eine alte Standbohrmaschine. Sie wird angetrieben von einem AEG-Motor: Typ: AM 90 S4 Der Motor besitzt 6 Anschlussklemmen. Der Schalter der Bohrmaschine besitzt 2 Stufen. Nach links ist Stufe 1, nach rechts ist Stufe 2. Auf dem Motor steht "dreieck"/"stern" 220/380V. Es sind 3 Brücken dabei gewesen, die man im Klemmbrett des Motors anbringen kann. Jedoch weiß ich nicht wohin ich diese Klemmen schrauben soll. Das Klemmbrett sieht ca. so aus: (Ich kann mich aber auch täuschen und Va und Vb sind vertauscht) Ub --- Wa Vb --- Ua Wb --- Va Auf dem Schalter steht: Grundtyp: NNPII Jetzt ist meine Frage wohin ich die Brücken schrauben soll und wie ich den Schalter an den Motor anschließe. An den Schalter gehen die 3 Phasen hin. Vom Schalter gehen 6 Kabel weg: Ua Ub Va Vb Wa Wb Bei Schaltstellung 2 sind die Kabel Ua Va Wa gebrückt Ub ist mit L1 ; Vb mit L2 ; Wb mit L3 verbunden. Bei Schaltstellung 1 sind Ua mit L1 ; Va mit L2 ; Wa mit L3 verbunden. Jetzt ist meine Frage wie ich die 3 Brücken des Klemmbretts mit dem Schalter in "Einklang" bekomm, so dass mein Motor 2 Stufen hat. Danke schonmal im Voraus! | |||
| 25 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen? | |||
| Hallo,
ich möchte einen Motor für eine Kornschnecke wechseln und weiss nicht wie ich diesen anschliessen soll. Auf dem Typenschild steht 230V/400V Dreick/Stern . Wann muss ich einen Motor an Stern und wann einen an Dreieck anschliessen? Versorgungsspg ist 400V. Ist es egal, ob ich 32A oder 64A habe, obwohl der Motor nicht soviel braucht? Ist die Sternschaltung nicht 1/3 Leistung von der Dreieckschaltung? Vielen dank schonmal im vorraus!!! Motor: 1,1kW das klemmbrett ist ganz normal mit u,v,w ud u2,v2,w2 wie man dreieck und stern schaltet weiss ich!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: timotei am 18 Jun 2008 13:59 ]... | |||
| 26 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine | |||
Zitat : Der Schalter am Motor ist ganz simpel, sobald man drauf drückt, werden die drei Phasen mit einander verbunden... Blau fehlt also. Die Frage ist auch hier, ob ich einen neuen Schalter dafür benötige... Wenn das wirklich so ist, brauchst anschließend nicht nur einen neuen Schalter, sondern mindestens auch neue Sicherungen
Drehstrommotoren können in Stern- oder in Dreieckschaltung angeschlossen sein, such mal bei Wikipedia. Bei Sternschaltung braucht der Motor einen N-Leiter, bei Dreieckschaltung nicht. Mach am besten mal ein Foto vom Klemmbrett des Motors. Oh Mann, Edith, was tipp ich heute daneben [ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 17 Apr 2008 15:00 ]... | |||
| 27 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter | |||
| Hi,am Fu kann man gar nichts erkennen kein Typenschild nichts.Motor ist am Klemmbrett im Stern angelklemmt.Typenschild 230/400Volt.Motor treibt ein Förderband an.Er läuft eine zeit und dann merkt man das der Motorschutzschalter sehr heiß wird.Und dann fliegt er raus.Drehen tut sich alles ganz leicht.Motor wurde schon getauscht.(Ersatmotor) ganz genau der gleiche.Anlage läuft schon immer so. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Joschi1977 am 17 Sep 2007 11:12 ]... | |||
| 28 - Wie Elektromotor 380V anschließen ? -- Wie Elektromotor 380V anschließen ? | |||
| Hallo,
hab den Text kopiert und eingefügt. Sollte eigentlich Klemmbrett heißen.Systemfehler. Wundert mich,daß der Elektriker sagt es geht direkt im Dreieck. Werde mich nach einem Stern-Dreieck-Schalter in der Richtung IP 50 umsehen. Ist halt im Freien und muß daher spritzwassergeschützt sein. Gruß,Martin ... | |||
| 29 - Umrüstung Tauchpumpe auf Drehstrom -- Umrüstung Tauchpumpe auf Drehstrom | |||
| Normalerweise braucht man da keine Widerstände.
Kanns sein das du die Pumpe anstatt im Stern im Dreieck angeschlossen hast? Schreib mal die Daten vom Typenschild ab und wenn möglich mach ein Bild vom Klemmbrett. Dann kammer näheres sagen. Meistens ist die Belegung: Stern: L1- U1 L2- V1 L3- W1 U2- V2- W2 zusammengefasst Dreieck: L1- U1- W2 L2- V1- U2 L3- W1- V2 Trozdem lieber mal Widerstände zwischen den Klemmen messen und posten. Zum Drehrichtungändern zwei Phasen vertauschen. !!! VOR ALLEM PE NICHT VERGESSEN ANZUKLEMMEN!!! ... | |||
| 30 - 380V Motor mit 1400/1800 U/min anschließen? -- 380V Motor mit 1400/1800 U/min anschließen? | |||
| Hallo zusammen,
folgendes Problem: Wir wollen eine alte Metallbügelsäge reaktivieren, bei dem das Motorgehäuse gerissen war und beim der Motorschalter fehlte. Den Riß haben wir repariert, sodass der Anker wieder frei dreht. Der 380V Motor hat folgendes Typenschild: (V)= 380V (A)= 1,3/1,5 A (kW)= 0,37/0,55 (cos phi)= 0,6/0,8 (PS)= 0,5/0,75 (U/min)= 1400/1800 (Per/s)= 50 U1 - U2 = 42 Ohm (???) V1 - V2 = 23 Ohm W1 - W2 = 23 Ohm Die Wicklungen haben keinen Masseschluss. Hersteller: K.W. Müller Typ Elektror Esslingen Neckar Am Klemmbrett sind 6 Leitungen angeschlossen (U1... W2). Diese 6 Kabel + gelb/grün werden aus dem Motor herausgeführt. Jetzt war der Plan, den Motor an einen Stern-Dreieck-Schalter anzuschließ... | |||
| 31 - Verschaltung Drehstrommotor -- Verschaltung Drehstrommotor | |||
| Hallo
Wie gesagt, die fertige Elektrik von einem Fachmann abnehmen lassen! Ein Drehstrommotor mit einem solchem Klemmbrett hat 2 Anschlussmöglichkeiten: a. Stern b. Dreieck Bei der Sternschaltung werden die 3 Wicklungsenden verbunden (Brücken quer eingebaut) und die 3 Wicklungsanfänge mit den 3 Außenleitern verbunden. Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 230V Bei der Dreieckschaltung wird Ein Wicklungsanfang an ein Wicklungsende gelegt (reihum 3 mal). (3 Brücken Senkrecht) Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 400V Zur Warnung: 1. Ohne Kenntnis des Motors ist nicht klar, ob der Motor überhaupt 400V über einer Wicklung vertägt! (Ob die Dreieckschaltung zulässig ist) 2. Die Dreieckschaltung hat 3 mal Mehr Moment als die Sternschaltung (Mechanische Festigkeit der Maschine)! 3. Bei einer Dreieckschaltung sind die Anlaufströme größer als im Stern! Aus diesen Gründen würde ich die Maschine nur im Stern betreiben. Die Drehrichtung ergibt sich aus der Phasenfolge. Dreht Die maschine in die falsche Richtung sind 2 Außenleiter zu tauschen. Gruß Topf_Gun Edit: Ein Drehstromasynchronmotor (DSAM) hat eine Drehzal, die... | |||
| 32 - doppelstern auf dem typenschild ? -- doppelstern auf dem typenschild ? | |||
| Ist das ein Lüftermotor?
Stern/Doppelstern klingt so nach Dahlanderschaltung (polumschaltbarer Motor für zwei Drehzahlen)... Wie sieht denn das Klemmbrett aus? Foto? _________________ Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT??? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2004 14:00 ]... | |||
| 33 - 4 kW Motor und 32 A Sicherung -- 4 kW Motor und 32 A Sicherung | |||
| Hi,
also habe den Motor jetzt erst bekommen, das mit dem Stern Dreieck umschalter hat sich erübrigt außerdem auch mit den 4kW angaben von meinem Bekannten falsch gewesen. Auf dem Typenschild steht nämlich: AEG 230V /400V 11,6A /6,7A und dann geht das ja nicht müsste ja 400/690 drausfstehn Ne Anfangslast hat der eigendlichen sinn nicht außer das Sägeblatt. Motorschutzschalter muss ich noch kaufen wusste ja nicht was da kommt. Jetzt habe ich aber noch ne Frage, habe jetzt mal die ANschlüsse angeschaut. Kenne eigendlich nur wenn auf dem Klemmbrett u,v,w steht und ich dann jenachdem in Stern oder Dreieck anschließe und brücken mache. So nun finde ich aber sowas darin eine einfache Lüsterklemme mit diesen Angaben blau, schwarz, schwarz20 , braun und den Schutzleiter. So und jetzt einfach L1 an schwarz, L2 an braun, L3 an schwarz20 , N an blau und gr ge ist klar. Oder wie ????... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |