1 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses?




Ersatzteile bestellen
  Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 reihige Verteiler. Das eben auf Grund der höheren Forderung ein Einreihiger (12 TE) bzw ein Zweireihiger (24TE) Verteiler zu eng wird ist klar.
2* 4polige Fi sind 8TE Bleiben bei 36 TE immer noch 28 TE.
Mal eine Aufstellung 2 FI + Hauptschalter =12 TE
Herd 4 TE (B20)
DLH 4 Te (B32)
Licht 4 Te (B 10)
Bleiben 12 TE für Steckdosen davon gehen schon i...
2 - Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen -- Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen
Hi,
erstmal danke schon mal für eure Antworten.
Welche Sicherungen im HAK sind kann ich euch leider nicht sagen, da er verplombt ist. Aber dimensioniert ist er für 100A NH-Sicherungen. Kann ich den Wert beim Versorger erfragen, die müßten das ja wissen, oder?
Ich versuche dann mal weiter aufzuklären

@sam2: Die vermutung, dass es sich um ein TT-Netz handelt, scheint richtig zu sein, denn ich habe im Keller nirgends eine Potentialausgleichsschiene entdecken können. Wie hat man das denn beim TT-Netz früher gemacht, bzw wo hat man geerdet?
Und ist es möglich durch einen Kreuzerder (ist Lehmboden, sollte also reichen) das Haus auf TN-Netz umzustellen?
Wenn ich den vorhanden 1A FI durch einen mit 30mA austausche, kann ich dann nicht möglicherweise Probleme wegen der alten Leitungen im Erdgeschoß bekommen?

@fuchsi: Kann ich als Vorsicherungen vor dem RDC in der neuen Unterverteilung nicht auch einfach SLS-Schalter benutzen?

Damit ich das jetzt richtig verstanden habe, der Auswahl der Zuleitung und der Vorsicherungen muss ich die Größe der NH Sicherungen zugrunde legen, also NH 63A entspricht Vorsicherungen nach dem Zähler von auch 63A?

Hab hier noch ein paar Bilder der alten Vertei...








3 - zusätzlicher Potentialausgleich -- zusätzlicher Potentialausgleich
hallo sam 2

meine äußerung war etwas schwach wegen den rohren.
ich werde nochmal mit sanitär reden und es genau aufschreiben was für rohre reinkommen, ich mein aus welchem material sie genau sind.

zu den Zählern.
es ist ein 2 stöckiges gebäude mit 3 wohnungen.
soll heißen:
1 geschoß eine wohnung und
2 geschoß 2 kleinere wohnungen.

also sollen 3 getrennte zähler und ein zusätzlicher für allgemeinstrom kommen.
der HAK ist zur zeit noch mit 50 A ausgelegt.
ich frag den EVU, ob ich den mit 35 A auslegen darf um die wohnungen dann mit FI 40/0,03A auszulegen.
natürlich muss ich dann auch 35 A, SLS schalter dann auch nehmen.

der raum wo die zähler hinkommen sollen ist 1 m mal 2 m und etwa 3 m hoch.
es ist zur zeit so, das dieser raum im terppengeländer ist, sozusagen wie die alten häuser gebaut wurden ist ein raum im treppengeländer wo eine Toilette war.
nun wird dieser raum kein Toiletten raum sondern nur für den zähler benötigt.
er hat eine eigene tür,die man vom treppengeländer aus aufmachen kann.
der vom EVU hat diesen raum nur kurz gesehen und gesagt es ist schon OK.
sollte ich mir das lieber schriftlich von ihm geben lassen, bevor ich anfange die leitungen in diesem raum zu legen ?

d...
4 - Wie wird die Zuleitung zum HAK berechnet -- Wie wird die Zuleitung zum HAK berechnet
Die NH im HAK ist so ausgelegt das sie die 16mm² Leitung vor Überlast schützt. Wenn also alle 3 Wohnungen die ja mit 35 A abgesichert sind auch den vollen Strom ziehen sagt die NH im Hak irgendwann mit mir nicht und es ward dunkel! Das schwächste Glied im Stromkreis soll und ist die Sicherung!
Du könntest natürlich auch die Hauptleitung vom Hak auf 100A auslegen und mit 100A absichern, dann lösen eher die Sicherungen vor dem Zähler aus! Nur spielt da das EVU nicht mit und legt deshalb die Stärke der Sicherungen im HAK fest! Die Sicherung im Hak schützt in erster Linie das Versorgungsnetz und in zweiter Linie die Hauptleitung! TAB fordert für Hauptleitung nicht umsonst Stromtragfähigkeit 63 A ! ...
5 - HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich -- HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich
Kommt wie immer auf den Netzbetreiber drauf an.

Bei uns heißt Änderung an der Zähleranlage->neueste TAB-> ggf neuen HAK mit der Dreifachklemme. Kosten trägt der Kunde. Immer toll, wenn man eigentlich nur ne kleine PV aufs Dach haben möchte.

Ich bin mir sicher, würde per Verordnung der BNetzA die Kosten beim VNB liegen, würde man das mit den alten HAK nicht soooo eng sehen...


Offtopic :Na ja, nächstes Jahr darf ich mir auch einen neuen HAK kaufen wegen Leistungserhöhung auf 100A. Früher ging das Direktmessend, heute braucht man dafür Wandler. Und mit Wandlermessung hat man natürlich eine - beim wohlwollendsten Willen nicht wegzudiskutierende - gravierende Veränderung am Zählerbereich... ...
6 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler

Zitat :
bambius hat am  1 Jun 2015 21:00 geschrieben :
....gibt es nur einen Hauptschalter für alle 5 Häuser zusammen und ich glaube da stand auch etwas von 100A oder 125A)....
...das ist dann wohl der HAK



Zitat :
bambius hat am  1 Jun 2015 21:00 geschrieben :
.... Der Elektriker damals hatte sich damit begnügt die Enden der Kabeln mit Isolierband zu bekleben ....
.....
7 - zweiter Durchlauferhitzer -- zweiter Durchlauferhitzer
Freak nicht immer ist es Möglich einen Boiler, der zudem auch ein Energieverschwender ist zu stellen und eine Heißwasserleitung zu legen ist mit erheblichem Aufwand verbunden.
2 DLE in Windhundschaltung ist da oft die bessere Lösung. Auch mit einem Boiler kannst du Pech haben und es kommt nur kaltes Wasser.
OB du derartige Großverbraucher ohne Verriegelung anschließen darfst entscheidet der Netzbetreiber. Dabei spielt es gar keine Rolle ob in deinem HAK 100A NH vorhanden sind. ...
8 - Fi -- Fi
Was bei uns im HAK ist, weis ich nicht, vermutlich 3*63A oder 3*100A NH (oder Blechstreifen?). an die ist kein rankommen, klar. Aber vor dem Zähler sitzt 3*E35. Die sind laienbedinbar und IMHO als Vorsicherung für den FI zulässig.


Topf_Gun ...
9 - HAK Sicherungen -- HAK Sicherungen
Früher wurde in Köln bei MfH in Zeilenbauzweise z.B. das mittlere Haus mit einem NKBA z.B. 3x35/16 eingespeißt, dort wurde ein 100A NH0 Guß-HAK von F&G mit Kabelendverschlussraum gesetzt. Die Häuser links und rechts wurden davon abgehend mit 4x25 NGA in Bergmannrohr PG29 unter der Kellerdecke verlegt angeschlossen, dort dann meist HAK mit 60A Diazed. Die "Neptun" HAK hatten dazu durchschleifklemmen, im 100A Kasten können eine Hauptleitung von unten und je 1 Leitung/Rohr seitlich eingeführt/aufgelegt werden. Somit konnten auch mehrere Kästen nebeneinander montiert werden.


Einfache Wohnhäuser bis 8 Parteien hatenn dann eine 4x10mm² Steigeleitung, gesichert mit 50-63A.

Heute werden die Häuser mit und mit auf einzelne HAK mit Stichmuffe in der Strasse umgestellt, der HAK ist nach wie vor im Keller angeordnet. ...
10 - Potentialausgleich Vier-Seiten-Hof -- Potentialausgleich Vier-Seiten-Hof

Zitat :
elo22 hat am 12 Apr 2011 06:09 geschrieben :
Was gibt es denn für Installationen?


Bislang nur rudimentäre. Aber das muß ja auch alles nach und nach erneuert werden.

Es gibt einen Tierstall, ein Wirtschaftsgebäude mit Wasserversorgung und Heizung, eine Traktorhalle, eine Werkstatt, ein Holzschuppen mit Drehstrom-Kreissäge usw.


Zitat :

Zitat : (Aus...
11 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
12 - Wechselstromzähler zu stark belastet? -- Wechselstromzähler zu stark belastet?
Wenn deine Beschreibung stimmt, dass nämlich hier ein 6mm² mit 100A abgesichert sei, dann hat das mit Bestandsschutz wenig zu tun.

Teilweise passierte bei solchen Altbauten Folgendes:
Eine Wohnung hat zu Beginn eine Energieversorgung mit Gas zum Kochen und für Warmwasser. Für den Strom reichten dann damals ein oder zwei Automaten. In den 60ern haben auch in meiner Gegend die Kollegen regelmäßig die Verdrahtung ab dem Zählerklemmstein an die nachgeschaltete Gesamtlast angepasst. Z.B. HAK 63A und 10mm² zum Klemmstein unten. Von da ab in 2,5mm² zum Zähler und dann an die beiden H15, das kam damals bei 30A theoretisch auch noch irgendwie hin. Wenn man so eine Installation erweitert, muss man aber immer die Verdrahtung des Zählerplatzes mitkorrigieren, sonst wird die ziemlich warm.

Die Frage eines eventuellen Bestandsschutzes ist dabei leider schon gar nicht mehr so klar.

Anders herum: Die vorgeschaltete Sicherung oder die nachgeschaltete mögliche Gesamtlast muss zur dünnsten Leitung gemäß Tabelle passen, z.B. bei 6mm2 hier je nach Temperatur maximal 40A.

Mit Brandgefahr, versicherungsrechtlichen Konsequenzen, etc. werden andere noch kommen. ...
13 - HAK Sicherung erhöhen -- HAK Sicherung erhöhen
Ein 100A SLS ist zu 100A NHs selektiv, zumindest laut den mir vorliegenden Datenblättern.

Da kommt ja auch mehr oder weniger zufällig der Name her und das ist ja auch die Funktion, das Ding soll auslösen, bevor die HAK-Sicherungen auslösen (=teuer und mit Aufwand verbunden).

Da du derzeit allerdings nicht alleine an der Strassenleitung hängst, hat der VNB eben errechnet oder sonstwie festgestellt, dass im Maximalfall noch 80A zur Verfügung stehen können. Und da würde ich lieber 80A NH als 100A SLS nehmen, denn der SLS löst halt etwas eher aus.

Wenn du mehr haben willst, dann ist das wahrscheinlich kein großes Problem, es wird dich nur ein wenig Baukostenzuschuss kosten und du musst halt warten, bis sich wieder Bauarbeiter auf/unter die Straße trauen. Das bleibt Faktum.

Ansonsten: Welche Last beabsichtigst du denn zu betreiben, dass du auf einmal soviel Energie benötigtst? ...
14 - Aktuell: 2 Zählerschränke nebeneinander, je 2 Zähler - Gewünscht: 1 Zähler -- Aktuell: 2 Zählerschränke nebeneinander, je 2 Zähler - Gewünscht: 1 Zähler
Moin!

Ich bekomme aber auch langsam Kopfschmerzen!

Der rechte Zählerschrank scheint mir ja noch OK. Der linke bringt mich auch ans grübeln. Vom HAK (63A) soll es im Zählerschrank auf eine 100A NH gehen? Kann es fast nicht glauben.

Reihenfolge bei mir wäre:

HAK 63A

Neozed 40A

Zähler

dann auf die 8x3 Neozed 25A

dann FI und in den Unterverteilern weiter anschließen über die einzelnen Sicherungen!

Wofür wurden denn 5 Zähler beraucht? ...
15 - Hauptzuleitung ??? -- Hauptzuleitung ???
Ja das problem ist das ich die leitung am liebstem am samstag einziehen würde also das rwe hat oben am HAK schon sicherungen mit reingelegt 2x 3Stück NH00 63A aber meine SLS schalter in der Hauptverteilung sind ja auch 63A das haut mit der selektivität nicht hin würde ich sagen die müssen ja dann mit 80A absichern würde ich sagen aber wenn ich das richtig in erinnerung habe kann man 35 mm³ mit ca. 100A belasten max. und ich hab mal so überschlagen das ich so wenn ich so einen maximalen gleichzeitigen verbrauch von 15 kw pro wohnung schätze weil wenn die komplette beleuchtung + herd backofen fön und ferseher und pc an sind schätze ich so 15kw pro wohnung komme ich bei 4 auf 60kw also bei gleichmässiger belastung ca 20kw pro Phase 20000w/230=87A pro Phase im max.fall und man rechnet meine ich normal durch den gleichzeitigkeits faktor 0,4 oder 0,6 bei wohnungen ohne Nachtspeicher und Durchlauferhitzer
dann rechne ich ja 60000w/0,6=100000w i= 100000w/400v=I=250A , 250A/3 =83,3A pro phase wenn ich das richtig gerechnet habe dann müsste 35mm³ passen hab natürlich nicht die leutungslänge mit bedacht weiss aber nicht ob ich da richtig liege bronko ...
16 - Kabelquerschnitt HAK zur Hauptverteilung -- Kabelquerschnitt HAK zur Hauptverteilung
Hallo,

bin neu hier und habe direkt mal eine Frage:

In unserem bestehenden Mehrfamilienhaus wurde vor kurzem ein Erdanschluss vom EVU gelegt (Straßenerneuerung).
Bisher wurde über eine Freileitung eingespeist, diese wird im Moment auch noch genutzt.

Meine Frage wäre, da in Kürze das Kabel vom HAK im Keller bis zur Hauptverteilung verlegt werden soll, welches Kabel und welcher Querschnitt genommen werden sollte?

Länge von HAK bis HV ca. 40 m, Verlegung Aufputz durch unbeheitzte Kellerräume.

An der HV hängen 5 Wohneinheiten, davon 2 mit Durchlauferhitzer (später eventl. mal 3).

Absicherung im HAK 3 x 100A.

Ich dachte dabei an ein 4x35 qmm? NYY-J oder eventl. NYYCWY?
NYM-J ist preislich doch etwas teurer.

Was meint Ihr?

...
17 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung
Guten Tag allesamt.
Ich wollte mal eure Meinung zu einer geplanten UV hoeren. Was wuerdet ihr anders/besser machen.
Also aktuelle Situation ist so. Hauptverteilung abgesichert mit 50A Neozed, zusaetzlich 1 UV im oberen Stockwerk auch mit 50A Neozed abgesichert (In der HV).

Zwischenfrage: Hausanschluss wird wohl mit 100A abgesichert sein oder? Wo kann man sowas in Erfahrung bringen? HAK ist zwar im Haus aber verplombt so wie es sein soll.

So geplant ist eine 2te UV an der ich div CEE brauche.
Ich wollte nun von der HV eine Leitung (5x6, Kabellaenge ist ca 18m) abgesichert mit 35A Neozed (in der HV) zur UV legen. Dort 40A FI mit 30mA Auslösestrom und dort dann 2x 32er CEE abgesichert jeweils mit LSS.

Dann als zweites eine zusaetzliche Leitung (5x10), angeklemmt an die Absicherung der 1ten UV, diese mit 40A Neozed auch in der HV absichern.
Dann in der neuen UV mit 63A FI und aufgeteilt auf 2x32er CEE und 1x16er CEE auch jeweils mit passenden LSS abgesichert. (Die 32er CEE's werden eigentlich nie Voll belastet. Konkret geht es um Anschluesse fuer Dimmer, die bei Vollast max 20A brauchen (6 Kanal a 10A), nur ich will flexibel sein in der Lastverteilung und beim Patchen der Dimmerkanaele).

Bei der Gelegenheit wuerde ich auch gleich di...
18 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung
Hallo,

dann will ich auch mal ein paar HAK beisteuern, allesamt auf unserem Firmengelände:

Bild eins ist ein HAK mit 100A NH, an dem zwei Werkhallen, ein Kompressorraum, ein Büro und die Nachtspeicherheizungen hängen.
Neben dem HAk ist das Feld für den RSE für die Heizung, deren Zähler oben mittig zu sehen ist.
Oben rechts angedeutet ist der Hauptzähler(mit GSM-Modem) für den Rest, oben links die NH-Vorsicherungen 3x100A Halle, 10A RSE, 3x63A Heizung.

Bild zwei ist der 100A HAK einer anderen Halle, Netzform TT.

Das NAYY 4G120 hat den Verlauf:Trafo(200A NH), Muffe, um zu Bild eins abzuzweigen, das Bild zwei stellt dann das Ende des Erdkabels dar.

Bild drei stellt eine 400A Wandlermessung ausser Dienst dar.
2x4x120mm² NAYY kommen mittig von unten, gehen auf 3x2x200A NHs, von da ein Feld höher auf Sammelschiene, dann nach links(auf das quadratische Feld), dann nach unten durch die Messwandler zum Hauptschalter unten links.
Der zu sehende Zähler ist privat für das Wohnhaus des ehemaligen Fabrikbesitzers, der Wandlerzähler kommt in die "Vitrine", wo die NHs drinliegen. ...
19 - Leitungsverlegung NYM in Ställen -- Leitungsverlegung NYM in Ställen
Ich habe auch achon in Ställen 40 Jahre NYM gesehen, die schon zillich vergilbt, steif weren, aber richtig gefährlich war nur der HV (ganz blank, 100A Vorsicherung im HAK, keine Abdeckungen)!

Wenn du das neu installierest, würde ich aber NYY bevorzungen, denn durch den hohen Verschmutzungsgrad leiden NYM sehr schnell! ...
20 - Fragen zu Steuerleitung und Installationsort von UVen -- Fragen zu Steuerleitung und Installationsort von UVen
ALF 2000: Hast Du noch einen HAK mit Schraubsicherungen ?

Gewöhnliche HAK mit NH-Sicherungen lassen meist bis 100A zu.
(Steht auf dem HAK) Natürlich muss das ankommende Erdkabel die Stromstärke zulassen!!
Aber mit 3*63A hast Du ja dauerhaft eine Leistung von immerhin 43,5 KW zur Verfügung. Selbst wenn 2 DE gleichzeitig daran betrieben werden, hast Du noch etwas Reserve.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  3 Feb 2007 22:22 ]...
21 - Gefährdung von Steckklemmverbindungen durch Staubeinwirkung? -- Gefährdung von Steckklemmverbindungen durch Staubeinwirkung?
Busch-Jaeger *na egal*

...Staub leidet doch kein Strom (ausser Goldstaub ) versuchs mal mit Druckluft oder mach ne 100A NH in den HAK und ne 6² Brücke in die BJ, dann hauts auch voll durch und der Staub ist draussen ...
22 - ÜSAL in UV in Keller?? -- ÜSAL in UV in Keller??
Hallo

Danke Fentanyl!

Soory das habe ich vergessen, war ja schon spät

1. TN-C-S (Jetzt PEN-Aufteilung in der HV, später wenn möglich im HAK)
2. Momentan 100A (50kW), muss aber vielleicht wagen Ausbau der Landwirtschft in ein Therapiezentrum/Schulungszentrum erhöht werden.
3. 400m langes Erdkabel vom Trafo, meines wissens nach sind alle Kabel die vom Trafo abzweigen Erdkabel, nur die 20kV Leitung ist eine Freileitung.
4.
a)Momentan geht ein NYM-J 5*2,5 in die Scheune (Licht, Steckd.), soll aber nach Umbau mit einem NYY-J 5x16-35 (von der HV) oder direkt vom VNB eine Einspeiseung bekommen.
b)Das Erdkabel für die Abwasser-Pumpe und vielleicht später noch Wegbeleuchtung.
c) Außenlicht über der Kellertür
5. NYM-J 5x16 + H07V-K 1x16 als PA
6. Ich dachte so an einen B und einen C ÜSAL, wenn dies aber nicht gut ist, lasse ich mich gene belehren! Das einzige was ich nicht möchte (aus Kostengründen), ist in jede der x UV's einen ÜSS einzubauen, da spar ich mir den C-Ableiter (von der Keller UV) lieber für eine weiter entfernte UV, wenn er nicht sehr sinnvoll ist.

Vielen Dank für kommende Antworten!

MFG.
Shark1



[ Diese Nachricht wurde ge...
23 - Strom zu Scheune: Unterverteiler? Querschnitt? wie verlegen? -- Strom zu Scheune: Unterverteiler? Querschnitt? wie verlegen?
Nachtrag:
Bezügersicherung 1. und 2. Stock sind jeweils 3 Sicherungsautomaten C25. Für den Nulleiter ist ein Trenner vorhanden.

Bezügertrenner Landwirtschaft scheinen auch drei Automaten nebeneinander zu sein, der Nullleiter scheint auch einen aktiven Trenner zu haben (ist breiter als bei den C25). Zudem sind die vier Hebel mechanisch miteinander gekoppelt, so dass wenn einer auslöst die anderen drei auch mitgenommen werden.
Als Bezeichnung habe ich gesehen: 100A

Der Rest auf dem Beschriftungsschild ist nicht mehr lesbar, es ist nur noch zu erkennen, dass das Teil von "Hager" ist. Die Abdeckung habe ich dann mal nicht weggenommen.

Welcher Querschnitt ist für eine 100A Absicherung notwendig?

Zudem - ich weiss nicht, ob die beiden Bezügersicherungen C25 noch parallel zu den 100A geschaltet sind oder von den 100A wegzurechnen sind.
Um das festzustellen müsste ich wohl doch Teile der Abdeckung entfernen.

Ich habe da noch ein Bild des Hauptverteilers gefunden.
Die fraglichen Elemente sind ganz unten, von links Steuersicherung (rund), Bezügertrenner Landwirtschaft, Bezüge...
24 - FI für Garage+Garten nachrüsten -- FI für Garage+Garten nachrüsten


Zitat : Primus von Quack hat am 25 Jul 2006 00:33 geschrieben :
...ach, und die 100A NH hast du in der VNB Trafostation angeschlossen :hammer

Nein, das war ein Abgang einer 800A-Anlage eines entfernten Verwandten mit Wandlerzähler und eigener Station. Ein HAK hätts aber auch getan, ist halt verboten.


Zitat : oder wieso spielt der Schleifenwiderstand keine Rolle

Weil im Durchschnittshaushalt wohl kaum ein geringerer zustandekommet und...
25 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt
Hallo Teletrabi,

ok, also los;

Es handelt sich um einen L-förmigen Ex-LPG-Resthof, in dem ich eine nichtgewerbliche Liebhaber-Holzexperimente-Werkstatt einrichten möchte. Es werden keine explosionsgefährlichen Oberflächenmaterialien (beim Spritzlackieren) eingesetzt!

Langer Schenkel:
Werkstatthalle, 2-geschossig, je180m², angebaut Wohnung, 30m², unterkellert, und angebaut Doppelgarage, 25m²(Vergrösserung Wohnung).

Kurzer Schenkel:
ehedem unvollendeter Rohbau, 100m²(Vergrösserung Werkstatt)

Im Keller:
Neuer HAK 100A innen.

Im Treppenhaus Wohnung:
Neuer GEYER Dispoplus als HV mit Zählerplatz, UV Wohnung und mit 3 Neozed 35A gesicherte Steigleitung(NYY J 4x16) zur UV Werkstatt.


UV Werkstatt:
Wegen zunächst nicht absehbarer Maschinenanschaffungen zunächst nur Mauernische gestemmt, 2 GEYER Aufputzhaubenverteiler, 4reihig gesetzt, Steigleitung eingeführt, PEN in PE und N getrennt.

Grundsätzlich gehe ich davon aus, eine Werkstat/Wohnatelier-E-Anlage bedarfsweise immer einfach erweitern zu können. Bisher stehen aber folgende Verbraucher fest, die ich wegen 1-Mannbetrieb in 23 Stromkreise aufgeteilt habe.

Erweiterungen für den unvollendeten Rohbau kämen noch dazu, sind aber noch nic...
26 - Amperemeter bis 100A -- Amperemeter bis 100A
Von Bastelei spricht hier doch auch gar keiner, genau das wollen wir doch verhindern.

Zumal es recht egal ist, ob man jetzt an einer mit 16A oder mit 100A abgesicherten Leitung einen Stromschlag bekommt. 230V bleiben 230V. Tödlich kann das in beiden Fällen enden.

Ich hoffe mal für alle hier, daß keiner in seinem Leben mit diesen Strömen in Berührung kommt, das tut weh.

Und ganz davon abgesehen sind viele HAK's mit 50A oder 63A abgesichert.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am  3 Jan 2005 21:27 ]...
27 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ?????
Wenn er die Neozeds selbst verbaut, wäre ich mir da nich so sicher, ob da 40er FI+Neozed wirklich teurer ist als 63er FI...

Ist das im oberen Tei ldes Zählers wirklich eine 63A SICHERUNG/AUTOMAT oder vllt. doch nur ein Schalter mit einer Belastbarkeit von 63A?? Das sieht mir - sofern das auch dem Bild zu erahnen ist - eher nach 'nem Hauptschalter aus (nur ein breiterer Hebel in der Mitte, kein dreifach-Automat). Oder ist das ganze ein Neozed-Trenner?

Die Aufschrift auf dem HAK besagt erstmal nur, dass das NH00-Einsätze bis 100A verbaut werden können. Üblicherweise wird man dadrinne dann je nach EVU 35, 50, 63 oder 80A Sicherungen vorfinden.

Existieren noch Dokumente vom Vertragsabschluss/Tarifänderungen/An- bzw. Abmeldung größerer Verbraucher? Da könnte das draufstehen.
Mit Glück auch auf der normalen Rechnung. Notfalls beim EVU anrufen.

Hab ich das richtig in Erinnerung, dass es um 'ne Art Ferien- oder Schrebergartenhäuschen geht? Ist es denn dauerhaft beheizt? Oder müsste man dort ggf. auf Feuchtraumanforderungen Rücksicht nehmen?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Dez 2004 14:30 ]...
28 - Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude -- Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude
Danke für Deine Infos.

Aber ich hab nicht ganz verstanden:
Hast Du es jetzt schon so ausgeführt oder noch nicht?

Und Unrecht ist ein hartes Wort. Aber wenn Du willst: Dann hast wohl Du unrecht, weil Du schließlich nicht für jede Teilstrecke die 0,5% neu ansetzen darfst, sondern der Wert immer für die gesamte Strecke vom HAK bis zum Zähler gilt!!!

Und strenggenommen müßtest Du sogar die Leitung vom HAK zur Gruppensicherung auf mindestens 100A dimensionieren und die zum Nebenhaus auf 80A. Soweit Onkel VDE...

Aber selbst wenn man es bei praxisgerechten 63A für jede Strecke beläßt, kommst Du mit der Kombination 25 und 16 keinesfalls hin...
Oder? Dann bitte vorrechnen!

Aber da eine entsprechende Unterdimensionierung hier kein Sicherheitsrisiko darstellt, Du nur unbesahlten Strom verheizt und das EVU nichts dagegen hat. Bittesehr...


Was den Heizraum angeht hatte ich ja neulich schon geschrieben, daß das von der Nennleistung des Kessels abhängt. Wenn die nicht zu hoch ist, ist es in den meisten Bundesländern zulässig. Ob es sinnvoll ist, wäre weine andere Frage. Aber dieser Zählerschrank befindet sich nunmal dort. Also würde ich ihn auch erstmal so lassen....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hak 100a Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hak 100a Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439823   Heute : 3207    Gestern : 4600    Online : 544        27.7.2026    16:02
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0440268516541