Gefunden für f�hrung kabel tv telefon - Zum Elektronik Forum





1 - Probleme im Sicherungskasten... -- Probleme im Sicherungskasten...




Ersatzteile bestellen
  Grüße!

Weiß nicht ob das hier das richtige Forum für mein "Problem" ist (wenn es eines ist). Ich war einfach nur auf der Suche nach einem Elektronikforum, und bin hier gelandet. Da ich auch gelegentlich meine Sachen erstmal selbst repariere bevor ich sie entsorge (zuletzt meinen über 10 Jahre alten Rasierer :D) macht das Forum hier aber auch sonst Sinn für mich.

Also, zu meinem Problem:

Ich habe letzten Sommer Probleme mit meinem Strom in meinem Arbeitszimmer/PC-Zimmer gehabt. Ich wollte die Steckerleiste einschalten an der der Drucker hing. Auf einmal flackerte der beleuchtete Schalter, die Schreibtischlampe die ebenfalls an der Steckerleiste hing flatterte auch. Zeitgleich knisterte es im Sicherungskasten. Als erstes habe ich sofort die Steckerleiste ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen. Am Sicherungkasten angekommen (der hängt direkt um die Ecke im Flur, quasi nur 2 Meter vom PC entfernt), stellte ich fest dass keine Sicherung rausgeflogen war. Ich habe dann alle Sicherung aus- und wieder eingeschaltet. Danach stellte sich heraus dass sich nun die Steckdose verabschiedet hatte, an der der PC hing. Gut, hab mir dann aus dem Badezimmer um die Ecke mit einem Verlängerunskabel Strom für den PC geholt, bis mein
Vermieter einen Elekt...
2 - [RBPI] Eigener TV Netzteil Problem! -- [RBPI] Eigener TV Netzteil Problem!
Moin zusammen!

Sorry wenn ich hier recht laienhaft mein Projekt beschreibe, ich bin in sachen elektrotechnik noch ein Anfänger.

Ich habe momentan ein Projekt am laufen, in dem ich mir (theoretisch) meinen eigenen "Gaming" TV zusammenbastel.

Gaming insofern, dass von meinem PC die spiele darauf gestreamed werden


Grobzusammenstellung:

32" LCD Panel mit inverter, backlight etc schon alles drin, anschlüsse sind nur 51pin LVDS und 14pin am inverter

Converter Board mit VGA Anschluss und Knöpfen (an aus, menü etc)
evtl:
Converter Board mit VGA, DVI und HDMI Anschluss und Knöpfen

Raspberry Pi B+ (später per hdmi angeschlossen, evtl auch mit hdmi/vga adapter)

PC von dem (nur spiele) gestreamt wird, die medien wie filme etc werden vom netzwerk gestreamed

Bisher klappt alles softwaretechnisch, nun ist nurnoch die verbindung vom Raspberry Pi zum funktionierenden screen das Problem

Genaue Bezeichnungen
(Teile sind zu finden bei ebay)
Panel:

V315H1-LO2 Rev.C1 (








3 - Fi löst beim Antenne ansteck -- LCD dyon vida

Zitat : Sollte sich doch vorab prüfen lassen, wenn er mal einen anderen Verbraucher im Gartenhaus einsteckt und einschaltet, oder? Wie denn?
Dazu brauchte man ein Gerät, dass sich eine richtige Erde besorgt und die mit dem Schutzkontakt verbindet.


Zitat : Wenn der Haartrockner seinen Neutralleiter auf den Schutzleider gesteckt bekommt sollte ja genauso der Fi fliegen wie bei einem TV!? Auch Mist.
Wenn die Steckdose genullt ist, weil das zweiadrige Kabel dorthin überhaupt keinen PE hat, passiert nix.



Nicht halbgare Vorschläge befolgen, sondern Elektriker holen! ...
4 - FI löst aus bei HDMI Kabel -- Philips LCD TV
Geräteart : Sonstige
Defekt : FI löst aus bei HDMI Kabel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LCD TV
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo zusammen,

ich habe einen wirklich skurrilen, seltsamen Fehler bei dem Anschluss eines HDMI Kabels vom Tower (PC) zum LCD TV. Sobald das Kabel am TV an der HDMI Buchse eingesteckt wird, fliegt der FI Schutzschalter. Das passiert an allen HDMI Eingängen. Ich habe so was noch nie erlebt.

Jemand eine Idee oder ggf. Abhilfe? Ich komm nicht dahinter. Der TV ist neu.

Grüße. ...
5 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind

Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht.

"GRUNDREGELN"
Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung)

Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom)


Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A
Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ...
6 - Jemand Erfahrung mit Revolt (Pearl) Steckdose zum Ausschalten? -- Jemand Erfahrung mit Revolt (Pearl) Steckdose zum Ausschalten?
Hallo,

ich wollte wissen, ob jemand schonmal dieses Produkt http://www.pearl.de/a-NC5102-5452.shtml?query=mehrfachsteckdose hatte und ob ich das bedenkenlos verwenden kann.
Gelten hier die gleichen Gefahren wie bei Merhfachsteckdosen mit Schalter? (- dass die Sicherung quasi umgangen wird und das Kabel durchbrennen kann, mich wundert in diesem Zusammenhang auch die Nennung einer Mikrowelle als Verwendungszweck).

An der Leitung die vom Sicherungskasten kommt sind in meinem Zimmer drei Wandsteckdosen. Wenn ich jetzt in jede der Steckdosen einen solchen "Ausschalter" stecke und da rein eine Verlängerungsschnur OHNE Schalter (aus den 70er Jahren mit einem dickeren Kabelquerschnitt als eine moderne aus dem Baumarkt) einstecke, gelten dann die gleichen Gefahren wie bei der Kasskadierung von Verlängerungen und Mehrfachsteckdosen?

Sorry, für so eine Anfängerfrage. Ich bin kein Fachmann und frage nur in diesem Fachforum, da man in Nicht-Fachforen selbsternannten Experten begegnet und ich einfach sicher sein will.

Danke und Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Traurig am  5 Ap...
7 - FI fliegt raus, warum ??? -- FI fliegt raus, warum ???
Habe heute einen neuen Fernseher angeschlossen. Stecke ein Kabel nach dem Anderen rein, plötzlich fliegt der FI!!
Meine laienhafte Fehlersuche ergab:

1. der neue Fernseher hat einen Schutzleiter (der Alte war wohl schutzisoliert)
2. der FI fliegt, sobald das Antennenkabel vom LNB in den Sat-Receiver gesteckt wird (oder das TV-Kabel in den HDD-Receiver)

mein Fazit: irgendwas ist an der E-Installation faul! aber WAS ???? ...
8 - Sicherungskasten und anderes -- Sicherungskasten und anderes
Hi!
Bin neu hier und wies daher nicht obs hier reinpasst hoffe es aber.
Wir ziehen zum 1.12. in eine andere Wohnung und da hab ich mir den Sicherungskasten in der Wohnung mal angeschaut.
Sieht alles ziemlich alt aus und die kennzeichungen auf den Sicherungen sind auch ziemlich vergilbt.
Hinter ner Abdeckung hab ich 3 Kabel (0, + und Erdung) entdeckt die einfach nur abgeknipst sind und nicht weiter isoliert sind.
Ziemlicher pfusch in meinen Augen.
Es ist auch kein FI verbaut...
Am Lichtschalter in der Küche wurden die Kabel so angeschlossen das der garnicht funktioniert und die Steckdose die mit an der Abdeckung des Schalters ist (nicht über den Schalter geschalten) einen starken "wackler" hat.
Bilder vom Sicherungskasten sind angehängt.
Bitte um eure Meinung zum Sicherungskasten.


Noch ein weiteres Problem haben wir, da in der ganzen Wohnung nur 1 TV (also Antennenanschluss) gesetzt ist und wir in unseren anderen Zimmern auch gerne TV hätten.
Die Vermieterin ist dagegen, dass wir noch weitere Kabel ziehn.
Ist es möglich, dass man das Ganze über Funktechnik macht? Ich hab schonmal ein bisschen gesucht, aber nichts dazu gefunden.

Bitte um Hilfe!
MfG und Danke schonmal... Fire_

9 - ZFH - Kein FI im Sicherungskasten "Allgemein" - Ist Nachrüsten sinnvoll? -- ZFH - Kein FI im Sicherungskasten "Allgemein" - Ist Nachrüsten sinnvoll?
Liebes Forum,

in meinem Zweifamilienhaus (selbst genutzt), Baujahr 1990, sind in den Sicherungskästen für beide Wohnungen FI vorhanden. Über diese beiden Sicherungskästen werden die Wohnungen und für jede Wohnung je ein Kellerraum und je eine Steckdose in der Waschküche versorgt.

Zusätzlich gibt es einen Sicherungskasten "Allgemein", über den das Treppenhauslicht, das Kellerlicht, die Heizung, das Netzgerät für die Sprechanlage und die Steckdose für die SAT-Anlage im Dachboden versorgt werden. Dieser Sicherungskasten enthält keinen FI.

Es gibt noch eine Steckdose an der Hauswand außen im Garten, aber worüber diese versorgt wird, konnte ich noch nicht feststellen. Pläne gibt es leider nicht (mehr). Ich werde wahrscheinlich gelegentlich die einzelnen Sicherungen der Reihe nach ausschalten, bis ich die Sicherung gefunden habe, die diese Steckdose umfaßt.

Im Keller findet sich ein Kasten, in dem das dicke schwarze Kabel des Energieversorgers endet, daran angeschlossen ist ein grün-gelbes Kabel, das in einem anderen Raum zusammen mit weiteren grün-gelben Kabeln "unter dem Boden" endet (Erdnagel?), sowie mit einem Kabel ein großer Kasten, in dem sich je ein Zähler für die beiden Wohnungen, ein Zähler "Allgemein", ein Ste...
10 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte

Hallo Trumbaschl,
Hallo sam2,

Falls die Tabelle nicht genügt, gib mir bitte den Tabellenkopf vor, damit ich alle notwendigen Daten erfassen kann. Ein Leistungsmessgerät
"Energie Monitor 3000" von Voltkraft habe ich auch da, falls einzelne Leistungen genauer erfasst werden müssten.

Hier noch die Belegung der UV1.
Zurzeit wird von hier noch der E-Herd versorgt. Das dazu verwendete Kabel soll im Rahmen der Aktion dann entfallen, da es ein altes 4-Adriges Alukabel ist.

Danach liegt hier nichts spektakuläres mehr darauf. Maximal ein Bügeleisen, ein TV, eine Ablufthaube und ein Mixer.
Wohnzimmer und Küche sind ein Raum.
Oben hängen dann noch das Kinderzimmer, das Schlafzimmer und der Dachboden mit Licht und Steckdosen daran. Alles nur kleinere Leistungen.
Früher, vor dem Erdkabel war das mal der einzige Zählerkasten. Daher die 5x10mm² Leitung. Der Strom kam damals vom Dachboden.

------------------------------------------------------------------
"Prinzipiell ja, allerdings darfst du wenn der Überlastschutz des FIs durch eine Vorsicherung mit z.B. 35A sichergestellt ist beliebig viele Leitungsschutzschalter hinter diesen FI schalten und darauf bauen, daß im Haushalt eh nie jeder Stromkreis gleichzeitig v...
11 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
12 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten)
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte.
Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht.
Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten.
Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen.

Jetzt vom...
13 - Licht flackert -- Licht flackert
Wir haben das Problem das bei uns beim einschalten einiger Großverbraucher flackert (Kühlschrank, PC, TV, Staubsauger, Herdplatten an L1)

Nachzählersicherung 3x H20 (Drehstrom).

Von dort geht eine Leitung zur UV im 2.OG (Zähler ist im EG. Leitungen bestimmt über 30 Jahre alt).

Die UV im 2. OG ist neu

In der UV sind folgende Teile verbaut :
Fi 30mA
3x LS C16 für Herd
1x LS C16 für Licht / Steckdosen Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer (L1)
1x LS C16 für 2 Steckdosen im Bad neben Waschbecken (L2)
1x LS C16 für Bad Licht / Steckdose Bad, Steckdose vor Badtür, SpüMa (L3)

Das Problem tritt nur an dem L1 auf der über den H20 geht.
Im Keller Der über eine 3 Polige C16 abgesichert ist tritt das Problem nicht auf.

Was mir auch nicht ganz Koscher vorkommt ist das Waschmaschine und Trockner im Keller an der gleichen Steckdose betrieben werden können (gleichzeitig, Kabel wird warm ).

Am HAK kommt ein TNC Netz in alten Farben an.
Die Ganze Anlage ist in alten Farben bis auf die UV von uns.

Hab eine leichte Vermutung das es bis zum Fi klassisch genullt ist.
In der Wohnung auf jedenfall TNC-S.
Die UV ist nur neu da nachträglich der Dachboden ...
14 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat :
Fentanyl hat am 25 Aug 2008 23:34 geschrieben :

Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden.
15 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz
Hast du ein TT-Netz? Wenn ja, ist es der falsche Ableiter, wenn du ein TNS oder TNC hast, kannst du ihn verwenden!

Übrigens würde ich gern mir dir das Überspannungsschutzkonzept durchgehen - nicht, dass ich deinem Elektriker etwas unterstellen wollte, aber die meisten verstehen halt nicht wirklich was von Überspannungsschutz. Und das Ding ist halt (keine Übertreibung!) dass ein fehlerhaftes Konzept mitunter fast wirkungslos sein oder mehr schaden als nutzen kann! Daher bitte ich dich, dir etwas Zeit zu nehmen, schließlich bekommst du diese Beratung hier kostenlos!

Zusätzlich zu der Frage mit der netzform, hier ein paar weitere (wenn du einiges nicht weißt, beantworte das, WAS du weißt ):

- Wird ein äußerer Blitzschutz ("Blitzableiter") errichtet?
- Welche Art Erdersystem habt ihr? Fundamenterder?
- Ich nehme an, der Strom kommt unterirdisch (Erdkabel)?
- Werden auf dem Dach Antenne montiert, die eine Blitzschutzerdung bekommen?
- Führen Strom- oder Datenleitungen wieder aus dem Haus heraus, z.B. zu einer Wegbeleuchtung, einer Gartenhütte, einem Pool oder sonst etwas?
- Welcher Schutz ist für die Telefonleitung vorgesehen?
- Welcher Art wird der Telefonanschluß sein? ISDN/DS...
16 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen?
Hallo Bartho,

also da haben wir uns vorhin überschnitten


Also die Drehstromanschlüsse sind 3 mal in Dosenform und einmal habe ich ein Kabel mit offenen Enden. Wobei diese Anschlüsse im Moment ja nicht mit Sicherungseinsätzen bestückt sind.

Der eine Drehströmer hat min 4qmm und die anderen beiden min 2,5mm.

Die Anschlüsse sind alle im Keller. D.h. in der Waschküche habe 2, in dem Raum daneben habe ich 2. Der in der Waschküche ist momentan auf L1 angeklemmt. Die anderen beiden sind komplett frei, sammt Einsätzen.

Der Herd wurde mit 2,5qmm angeklemmt und der Anschluss ist im Wohnzimmer.

Es wurde ein 2,5mm Kabel bis in die Küche verlegt. Das sins etwa 5m Leitungsweg.

Die Pumpe wurde direkt in der Waschküche aufgelegt (Diese Dose geht zum Motorschutz) Die Pumpe läuft parallel zum Herd im HV auf.

Wenn ich jetzt 2 von den Drehströmern nehme und in eine UV bringe. Dann habe ich ja die möglichkeit den PEN aufzutrennen und mit 2 FI Schaltern zu arbeiten. Dann hätte ich ja 6 Phasen für den Rest des Hauses.

Müsste doch so gehen oder?

Die HV ist im EG.

Die Drehströmer befinden sich alle im Keller.

Ich den vorteil das ich direkt v...
17 - Brummschleife in DVB-S Anlage -- Brummschleife in DVB-S Anlage
Wenn kein FI drin ist, dann sind das ganz klassisch die Ausgleichsströme die aufgrund des Spannungsabfalls auf dem Kabel über das Satkabel fließen.
Das Brummen müsste demnach stärker werden, wenn in einem der beiden Räume ein stärkerer Verbraucher angeschlossen ist.

Da bleibt wohl nur die Lösung von sam2, auch wenn es etwas umständlich ist, immer ein Kabel durch die Wohnung liegen zu haben.
Oder du besorgst dir einen TV mit Eurostecker. ...
18 - FI-Schutzschalter springt unerklärbar raus -- FI-Schutzschalter springt unerklärbar raus
ich hatte da auch mal solch eine nette geschichte gehabt ... caravan fuhrpark mit diversen anliegern .. jeder seine eigene parzelle gehabt und auch fein mit erdkabeln in diehuetten verlegt,..was mich da ein wenig stutzig machte, annem festen kabel nen CEE 16A einphasigen stecker an die feste leitung und dann an den wohnhaenger ran ... das ende vom liede, wenn irgendwie es geregnet hatte gabs nen N->Pe schluß und den FI im zentralen verteiler hatts geworfen gehabt ... hat natuerlich jedermann sofort sich aufgeregt welise ja kein TV mehr schauen konnten ...

nach einer kurzen suche bemerkte ich dann: dass der CEE stecker unter wasser versifft war wenns geregnet hatte ... dementsprechend der SL sowie der N waren eingesoffen, der phase gings soweit ganz gut .. naja das warf den zentralen FI permanent raus ...

nachdem ich dranne war war die sache heile . schön ordentlichen kleinen standverteiler hingepflanzt da auf dem grundstueck, nen eigenen automaten und nen eigenen FI dringehabt und auch ne CEE 16A 1ph steckdose gehabt und dann von dort aus mit nem kurzem CEE16A 1ph kabel verbunden ..sah schick aus und war dementsprechend solide gebaut ;D


eine z...
19 - FI Fliegt raus -- FI Fliegt raus

Quote:
Es geht ja auch darum, wenn der PC über den TV Out an den Fernseher angeschlossen wird fliegt auch der FI.. (PC Gehäuse ERDE-Antennenkabel an Fernsehmasse Masse geht weiter über EURO Stecker durch AV Kabel zur Masse am PC)


Wo hängt denn der FI und wie ist der Stromkreis danach installiert? Offensichtlich gibt es dort, wo der PC dransteckt, einen PE-N-Schluß. Ein Teil des Stromes fließt dann nicht über N, sondern über die Schirmung der angeschlossenen Geräte. Das kann aber, wenn die PC-Zuleitung und das gerät selbst in Ordnung sind, nur über die Steckdose geschehen. befindet sich die erwähnte Nullung wirklich an der Steckdose? Wie viele Adern hat die Zuleitung? Wenn wirklich klassisch genullt wurde, dann muss ein seperater PE angeschlossen werden (beste Variante). Dafür sind notfalls neue Leitungen zu legen oder diese Stromkreise müssen runter vom FI.

MfG...
20 - FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist -- FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist
Hallo,

bin vor nem Monat hier in nen Altbau eingezogen.

Laut den beiden Vormietern (davon war einer Fernsehtechniker) bestand das Problem bei ihnen auch schon:

Videorekorder ist an Antennebuchse angeschlossen. Nun steck ich den TV-Out vom Notebook an die Cinchbuchse vom VCR und der FI der Wohnung fliegt.

Wenn das Antennenkabel abgesteckt ist, klappt alles.

Hab dann mal versucht mit dem Multimeter alles durchzumessen.
An der Schirmung des Antenneneingangs sowie an der Schirmung der Cinchbuchse am VCR liegen gegen Masse 65 V Wechselspannung an.

Die Schirmung der Antennenbuchse (an der Wand halt) hat gegen Masse 0,5V Wechselspannung.

Und wenn ich ein Kabel an die Antennenbuchse anschließe und dann die Schirmung davon an den Schutzleiter einer Steckdose halte, fliegt der FI wieder.


Jemand ne Idee, wie ich das abstellen kann? Hab keine Lust immer unter den Tisch zu krabbeln und den Antennenstecker zu ziehen, wenn ich den TV-Out anschließen will.

Vielen Dank!

Gruß
Roland...
21 - Hilfe !!! Probleme mit FI-Schutzschalter -- Hilfe !!! Probleme mit FI-Schutzschalter
Seit einem Jahr Wohnen wir in einem Neubau (Haus). Seit einem halben Jahr haben wir nun Probleme mit dem FI. Das Haus hat ein Erdgeschoss, ein 1.Stock und einen Dachboden. Alles läuft über einen FI. Nun zum Problem.

In meinem Zimmer steht die Telefonanlage mit Router. An der Wand sind 2 Buchsen für Patchkabel. Die eine geht zu meinem Bruder und die andere zu meiner Schwester. So haben die Zwei also jeder eine Buchse im Zimmer wo sie ihr Patchkabel vom PC anschließen können, damit sie Internet haben. Jetzt ist es mal passiert das der FI-Schutzschalter rausgeflogen ist. Also bin ich auf Fehlersuche gegangen. Ich habe alle Sicherungen rausgenommen und sie nach und nach wieder eingeschaltet. Schließlich war die Sicherung vom Zimmer meines Bruders dafür verantwortlich das der FI rausfliegt. Also hab ich dann alles bei meinem Bruder im Zimmer abgesteckt. Zum Schluß hat ich dann auch die Fehlerquelle gefunden. Wenn der Netzstecker vom PC in der Steckdose war lief alles noch. Aber sobald das Patchkabel angeschlossen wurde flog der FI raus. Hab dann gedacht, dass das Patchkabel defekt ist. Fehlanzeige. Hab dann mal ein Verlängerungskabel geholt und den PC über eine Steckdose vom Zimmer meiner Schwester betrieben. Der FI ist drinne geblieben und das Patchkabel war auch noch im Zim...
22 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...
23 - Skartstecker umbauen für Farbe beim Fernseher wenn man über den PC schaut -- Skartstecker umbauen für Farbe beim Fernseher wenn man über den PC schaut
Hallo!

Ich vermute mal, daß aus der Grafikkarte S-Video mit getrennten Farb- und Helligkeitssignalen kommt, der TV aber ein Composite Signal braucht. Hab mal gesehen daß man die Signale über Kondensatoren zusammenmischen kann. Ich würde das in den Scartstecker am Kabel einbauen, nicht in den TV.

http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html

oder besser

http://home.berg.net/opering/projekte/19/index.htm

mfg lötfix


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Jun 2004 19:43 ]...
24 - TV Radio Buchse Kabel abzweigen -- TV Radio Buchse Kabel abzweigen
so, habe nochmal ein kleines Prob, hab in der Suche nichts gefunden und ich versuche das mal hier im Forum,
achja danke an joe für die Hilfe vor 3 Wochen wegen dem stromzähler und dem FI, war alles halb so schlimm und ging ohne Probs....

jetzt folgendes:

habe aus dem TV Kabelkanal(Hauptkabel) irgendwo aus dem Keller ein Kabel das in eine TV/Radio Buchse mündet, ich nehme an es ist eine Durchgangsbuchse da ein Kabel rein und eines rausgeht das in einer 2ten mündet.
An dieser Buchse funktioniert sowohl die TV als auch das Radio Buchse, an welcher ein KabelModem dran hängt. Dann folgere ich das das andere Kabel in der anderen TV/Radio Buchse mündet, an der aber leider nur TV funktioniert. Hat das evtl. was mit dem Kabelmodem zu tun?? Oder Abschlusswiderstand?

Wie auch immer, ich würde gerne das Eingangskabel abzweigen da ich noch in 2 weiteren Zimmer eine TV/Radio Buchse installieren möchte. Jetzt habe ich gesehen es gibt einen Abzweiger und einen Verteiler, schauen sehr ähnlich aus, was ist der Unterschied?
Wie bewerkstellige ich das am besten?

danke im vorraus
gruss
andy
...
25 - Sicherung fliegt immer raus !!! -- Sicherung fliegt immer raus !!!
Soweit ich weiß, sind es Automaten. So ganz normale die ich aus und einschalten kann (hilft evtl. nicht so viel...???).
Die Lampe hat nen PE. Isolationsschäden sind gut möglich, werde morgen nochmal Kabel für Kabel kontrollieren, aber die Lampe läuft draußen teilweise 5min. oder länger und dann ganz sporadisch, ohne das ich etwas anderes dazu einschalte...irgendwann aus ! Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: Wenn's denn wirklich Iso-Schäden sind, würde die Sicherung dann nicht dauernd rausfliegen (also immer wenn ich sie reinnehme sofort wieder raus)? Habe auch mal zum Testen ab und zu an ein paar Stellen (Steckdose innen dient ja quasi auch als Abzweig..., Steckdose außen, Lampe) leicht mit nem Schraubendreher gegen geklopft, um zu testen, ob da dann beim Klopfen evtl. zwei Kabel aneinader geraten und die S. fliegt. War aber nicht der Fall.

Könnte auch die Sicherung einen weg haben ? Weil wie erwähnt, dass mit dem Sauger war auch schon so, bevor ich da rumgebastelt habe...

@Joe: Haben einen Sicherungskasten für je zwei Wohnungen, es sind alle Zimmer einzeln abgesichert, also WZ von wo ich aus verdrahtet habe, ist auch allein abgesichert. Halt nur mehrere Steckdosen in diesem Raum hängen an der Sicherung. Verbraucher: TV , Video, Hifi (Radio,CD,Tape,Hifi-...
26 - Probleme mit FI durch Leuchtstofflampen ? Hilfe gesucht -- Probleme mit FI durch Leuchtstofflampen ? Hilfe gesucht
Hallo,
ich (Laie) habe ein großes Problem mit meinem FI (Siemens 4-Pol 63A 30mA). Also vom Hauptanschluß geht es es zum Zähler mit meinen Hauptsicherungen und einer kleinen Unterverteilung ohne FI für die Keller. Von meinen Hauptsicherungen geht es nun mit 5x10 zu meiner Unterverteilung mit dem besagten FI.
Sehr oft habe ich das Problem das mein FI fliegt, wenn jemand im Heizungskeller das Licht einschaltet (nicht immer, aber sehr oft ca. 3-7 mal die Woche)Da der Keller vor dem FI sitzt dürfte ich doch eigentlich keine Probleme Haben ! Und nur dieser Heizungskeller ist betroffen ! Er ist autonom, d.h. es führen keine Kabel von dort ab, weder Heizungssteuerung noch TV. Nun habe ich mal die Erdung einer Steckdose in diesem Keller während des Lichteinschaltens gegen die Potenzialausgleichschiene gemessen und gemerckt das während des Einschltens Strom fließt.(Da ich nur ein Digital-Multimeter habe ist die genaue Spannung schlecht einzuschätzen laut Anzeige 200-700 Volt) Die Verkabelung ist Ordentlich alles neu L-N-E nichts genullt. Der Potenzialausgleich ist auch o.k. 30m Fundamentserder und Kreuzerder, Gas, Wasser, Heizung alles in 16mm2 ! Kann nun eine der zwei Leuchtstofflampen (36w und 54watt)so mistig sein das mein FI fliegt, bzw die Phase so verschieben das die Basis de...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für F�hrung Kabel Tv Telefon eine Antwort
Im transitornet gefunden: Kabel Telefon


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192478482   Heute : 5315    Gestern : 5128    Online : 368        3.8.2026    21:37
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.053209066391