Wir haben das Problem das bei uns beim einschalten einiger Großverbraucher flackert (Kühlschrank, PC, TV, Staubsauger, Herdplatten an L1)
Nachzählersicherung 3x H20 (Drehstrom).
Von dort geht eine Leitung zur UV im 2.OG (Zähler ist im EG. Leitungen bestimmt über 30 Jahre alt).
Die UV im 2. OG ist neu
In der UV sind folgende Teile verbaut :
Fi 30mA
3x LS C16 für Herd
1x LS C16 für Licht / Steckdosen Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer (L1)
1x LS C16 für 2 Steckdosen im Bad neben Waschbecken (L2)
1x LS C16 für Bad Licht / Steckdose Bad, Steckdose vor Badtür, SpüMa (L3)
Das Problem tritt nur an dem L1 auf der über den H20 geht.
Im Keller Der über eine 3 Polige C16 abgesichert ist tritt das Problem nicht auf.
Was mir auch nicht ganz Koscher vorkommt ist das Waschmaschine und Trockner im Keller an der gleichen Steckdose betrieben werden können (gleichzeitig, Kabel wird warm ).
Am HAK kommt ein TNC Netz in alten Farben an.
Die Ganze Anlage ist in alten Farben bis auf die UV von uns.
Hab eine leichte Vermutung das es bis zum Fi klassisch genullt ist.
In der Wohnung auf jedenfall TNC-S.
Die UV ist nur neu da nachträglich der Dachboden ausgebaut worden ist.
Unser Nachbar bekommt den Strom direkt über den Zählerkasten (der Wohnt schon 30 Jahre da, dem seine Wohnung wirkt auch gammelig).
2x H16 für die Wohnung
3x H20 für den Herd
1x C16 für Keller (nachträglich eingebaut)
bei dem ist bestimmt noch Klassisch genullt.
bei ihm im Keller siehst so aus :
Zwischenzähler dann uralte Porzellan Steckdose und Drehlichtschalter.
An der Steckdose hängt eine Dreifachsteckdose (recht alt) darin Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank, Ach Ja das geht alles zusammen wunderbar.
Ich muss auch noch sagen das der Vermieter oft eigenmächtig Sachen um geklemmt hat.
Der Zählerkasten ist eine Mischung aus H, L, B und C LS jedes Alters.
Das Geschäft das über den Kasten abgesichert ist hat einen Mix. aus verschiedenen 16er Automaten.
Unser Vermieter versucht schon seit 1 1/2 Jahren das Haus zu verkaufen ohne Erfolg.
Und ich hab Angst abzubrennen.
Offtopic :
| Naja es hat immerhin immer funktioniert |
Die kennen wohl nicht die .
Das Haus ist übrigens über 500 Jare alt .... (Denkmalschutz)
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
Kann man wenigstens irgendwie das Problem mit dem Licht beseitigen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 17 Okt 2009 19:59 ] |
|
BID = 641619
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Offtopic :
| Moin
Leider zu weit weg Ich such noch nen schönes Haus
mfg |
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2009 22:40 ] |
|
BID = 641621
cvdiwt15f gesperrt
|
Offtopic :
|
Zitat :
prinz. hat am 17 Okt 2009 19:59 geschrieben :
|
Moin
Leider zu weit weg Ich such noch nen schönes Haus
mfg
|
das Haus ist nicht Schön Verwinkelt, Verbaut, und dann noch die E-Installation |
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 641626
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Das Flakern tritt gerne durch eine lose Klemmstelle auf und ist brandgefährlich.
Tritt es hingegen nur beim Zuschalten/abschalten (Licht wird Dunkler/Heller) großer Lasten auf ist es der Spannungsabfall über der Leitung.
Da gemietet, ist die E-Instalation sache des Vermieters.
Trockner und Wama an einer Dose: wohl nur der H20 drin-->unzulässig, vermutlich ist die Leitung schon geschädigt.
Mein Tip, vernünftig mit dem Vermieter reden.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 641632
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Offtopic :
| Moin
E-Installation stört nicht die würde Ich rausreißen.
Aber diese nervigen Mieter die da wohnen
mfg |
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2009 22:39 ]
|
BID = 641652
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
Zitat :
cvdiwt15f hat am 17 Okt 2009 19:46 geschrieben :
|
.....Das Haus ist übrigens über 500 Jare alt .... (Denkmalschutz) .....
|
...dann würde ich mal ganz schnell die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb erneuern lassen und
besonders die ganzen C und H LS rausschmeissen lassen
...sonst wird sich das "Denkmal" bald selbst einächern
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 641659
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
@ Primus
Nun reichts mal wieder schön langsam mit Deinen wahllosen Einwürfen!
C-LS rauswerfen wg. angeblicher Brandgefahr...
Bist wohl nicht mehr ganz nüchtern?
@ Micha:
Klar kann und muß dieser Fehler beseitigt werden, da er eine akute Brandgefahr darstellt!!!
Meldet ihn dem Vermieter, am besten schriftlich.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 641661
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
???????????  *nö*
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 641761
cvdiwt15f gesperrt
|
der Keller und die Steckdose für WaMA und Trockner ist aus wenn ich den 3 Poligen C16 Abschalte
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 641769
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das klingt nach nem aufgeteilten Drehstromkreis.
Kann durchaus in Ordnung (wenn die Aderquerschnitte ausreichen) und sinnvoll sein.
Nur wäre wahrscheinlich auch damals schon dafür ein FI vorgeschrieben gewesen!
|
BID = 646099
cvdiwt15f gesperrt
|
nö ist er nicht
sieht so aus
Steckdose ---- Verlängerungskabel 3x 1,5mm² ----- Alter Geschraubter Mehrfachstecker 3x 1,5mm² WaMa + Trockner
Die Zuleitung zur Steckdose und das ganze Gebilde wird schön warm.
Da macht auch der (einphasig) Überlastet C16 nix.
P.S: im Keller KEIN Fi
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 646151
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da siehste mal, was es fütr deutlich Unterschied zwischen "sieht so aus" und "ist so" geben kann!
Dann verwende Deine heute offenbar überreichlich vorhandene Zeit besser darauf, dafür zu sorgen, daß DAS fachmännisch (also nicht von Dir) in Ordnung gebracht wird.
|
BID = 646173
cvdiwt15f gesperrt
|
hmmpf mein Vater will das nicht reparieren (der Vermiet auch net)"funzt doch" ,hab meinem Vater gesagt er soll nicht WaMa und Trockner gleichzeitig anmachen.
Er sagte OK.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 646178
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3085
|
Öy Micha-schon mal gemerkt,das dies hier kein Chat ist?
Überdenk mal deine Post-du beginnst zu nerven-auch wenn Sam das vielleicht nicht so sieht.
Gruß Surf
|
BID = 646186
cvdiwt15f gesperrt
|
Offtopic :
| | Ich hab LRS sry |
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|