Hallo,
ich (Laie) habe ein großes Problem mit meinem FI (Siemens 4-Pol 63A 30mA). Also vom Hauptanschluß geht es es zum Zähler mit meinen Hauptsicherungen und einer kleinen Unterverteilung ohne FI für die Keller. Von meinen Hauptsicherungen geht es nun mit 5x10 zu meiner Unterverteilung mit dem besagten FI.
Sehr oft habe ich das Problem das mein FI fliegt, wenn jemand im Heizungskeller das Licht einschaltet (nicht immer, aber sehr oft ca. 3-7 mal die Woche)Da der Keller vor dem FI sitzt dürfte ich doch eigentlich keine Probleme Haben ! Und nur dieser Heizungskeller ist betroffen ! Er ist autonom, d.h. es führen keine Kabel von dort ab, weder Heizungssteuerung noch TV. Nun habe ich mal die Erdung einer Steckdose in diesem Keller während des Lichteinschaltens gegen die Potenzialausgleichschiene gemessen und gemerckt das während des Einschltens Strom fließt.(Da ich nur ein Digital-Multimeter habe ist die genaue Spannung schlecht einzuschätzen laut Anzeige 200-700 Volt) Die Verkabelung ist Ordentlich alles neu L-N-E nichts genullt. Der Potenzialausgleich ist auch o.k. 30m Fundamentserder und Kreuzerder, Gas, Wasser, Heizung alles in 16mm2 ! Kann nun eine der zwei Leuchtstofflampen (36w und 54watt)so mistig sein das mein FI fliegt, bzw die Phase so verschieben das die Basis des FI beeinflusst wird ? Können da evtl. Kompensationkondensatoren helfen ?
|
|
BID = 35490
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
|
Hallo,
ich hatte bereits den Fall, das der vorgeschaltete LS-Schalter beim ausschalten von 2 Leuchtstoffleuchten ( je 2x58W) auslöste. Nach Austausch der Leuchten war der Fehler verschwunden, eine eindeutige Ursache konnte ich jedoch nicht finden. Ich denke in deinem Fall wird ein Austausch der Leuchten bzw. der Vorschaltgeräte den Effekt beseitigen. |
|
BID = 35757
Papabaer69 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: nähe Hannover
|
Hey,
es kann aber auch sein das du in deinen Leuchtstoffröhren schon elektronische Vorschaltgeräte drin hast. Bei diesen kann es häufig vorkommen das beim Zünden der Röhre der FI fliegt. Warum das so ist hab ich leider noch nicht gelernt, aber das es passieren kann hab ich schon mehr als einmal gesehen.
Hoffe bringt dich etwas weiter!
Viel Spaß
Papabaer
|
BID = 35819
supermuenze Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Danke für die Antworten. Ich habe zwei Kompensationskondensatoren eingebaut. Bisher ist der FI nicht mehr geflogen. Mal abwarten ! Es würde mich aber schon interessieren woran so etwas liegt.
mfg supermuenze
|
BID = 36736
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Hallo,
ich vermute, daß die Drossel, die ja vor die Leuchtstoffröhre geschaltet ist, um die Zündspannung zu erzeugen, die URSACHE ist: diese Drossel erzeugt eine hohe Zündspannung und eine plötzliche Phasenverschiebung, die evtl. zum Auslösen des FI-Schutzschalters führen kann.
Die Idee mit der Kompensation war schon nicht schlecht.
mfG