Gefunden für auslegung 20 zuleitung - Zum Elektronik Forum





1 - Selektivität -- Selektivität




Ersatzteile bestellen
  Hallo Primus von Quack,

etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte:

Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt!

Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse...
2 - Durchgebranntes Bauteil, Kondensator? -- Durchgebranntes Bauteil, Kondensator?
Ich hatte heute nochmal die Gelegenheit die Platine zu testen und mir genau anzuschauen.


Zitat : Ist möglicherweise ein Varistor.
Siehe Ähnlichlichkeit
https://www.globalsources.com/si/AS.....9.htm

Das Gerät müßte demzufolge auch funktionieren ohne den. Wenn es nicht nochwas zerschossen hat.
Die Platine funktioniert auch teilweise. Ich habe eine Spannung von 230V an den Kontakten gemessen. Gibt es bei Varistoren da etwas zu beachten? Auslegung mit 230V oder 250V?


Zitat : Egal was es ist: wenn das Teil so aussieht, ist s...








3 - Rollladenaktor werden taub, Überspannung vom Rallladenmotor. -- Rollladenaktor werden taub, Überspannung vom Rallladenmotor.

Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Feb 2018 19:37 geschrieben :
was bezeichnest du als "Markenschalter"




Das ist ganz einfach die Bezeichnung des Herstellers, bedeutet es gibt adapter für alle möglichen Schalter Serien, in meinem Fall zb. JUNG AS


Edit:

Die Induktionsspannung kann dabei 1800Volt betragen? kommt das hin oder spinnt mein Voltmeter, bzw. es ist ja garnicht dafür ausgelegt, geht schließlich nur bis 750V.

Sollte da nicht entweder vom Motor, oder vom Schalter Hersteller etwas dagegen unternommen werden das die Spannung ins Häusliche Netz abgegeben wird?

Edit2: Der Rollladen Schalter kann max. 1A schalten, fals es für die Auslegung des Varistors von Bedeutung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolheizer am 11 Feb 2018 20:22 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolheizer am 11 Feb 2018 20:37 ]...
4 - Loewe Opta Bella Luxus -- Loewe Opta Bella Luxus

Zitat : Bis wieviel mA darf so ein Trafo ohne Last aufnehmen ? Der Konstrukteur hat da einige Freiheiten bei der Auslegung. Bei Universaltrafos würde ich etwa 10% des Nennstroms erwarten.
Bei Trafos, die wie dieser, nicht im Leerlauf betrieben werden, dürften auch die gemessenen 20% ok sein.
Du hast ja das Glück eine Vergleichsmessung machen zu können, und da würde ich den geringeren Wert akzeptieren.

Schau nach, ob ein evtl. vorhandener Netzspannungwähler richtig eingestellt ist.
Falls es die Auswahl zwischen 220 und 240 gibt, dann auf 240 stellen.

Vermutlich ist die Anodenwicklung des Trafos aber bereits hinüber, denn er bekommt ja wegen der Glühlampe weit weniger als 230V und zieht trotzdem so viel Strom.
Ursache für die Überlastung sind meist defekte Kondensatoren im Anodenstromkreis oder ein defekter Gleichrichter.

Die Primärwicklung dürfte noch in Ordnung sein, denn sie robuster ausgelegt.
Jetzt wäre also der Zeitpunk...
5 - UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? -- UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen?
Nur weil die Nordlichter sich 63 A für Einraumwohnungen einbilden, gilt das noch lange nicht im ganzen Bundesgebiet. Manche VNBs sind noch nicht dem Fenta-Wahn verfallen und vergeben standardmäßig nur 35 A SLS (was im internationalen Vergleich immer noch großzügig ist, in Schweden zahlt man schon für 25 statt 20 A saftig mehr Grundgebühr, wir reden da von wenn ich mich richtig erinnere bis zu 200 Euro/Jahr!).

Anyway, ich neige bei der Auslegung der TAB zu Bernds Definition, Hauptleitungen gehen nur bis zur HV, und die Forderung auf 63 A bezieht sich nur auf Hauptleitungen. Bei künftigen Etagenverteilern kann man diskutieren ob da 63 A sinnvoll sind (könnten mal eigene Wohneinheiten werden und dann wird die Leitung zur Hauptleitung), bei der Garage sicher nicht.

Allerdings ist die Vorsicherung bei 6 mm2 und 35 A Hausanschluss nicht umwerfend sinnvoll würde ich meinen. Also vielleicht direkt vom alten Verteiler mit 5x6 zu einem neuen Kleinverteiler. Wenn im HAK je raufgesichert wird, kann man im neuen HV immer noch dann einen Neozedblock setzen. ...
6 - Auswahl / Berechnung Zugfeder -- Auswahl / Berechnung Zugfeder

Zitat : Rial hat am 10 Mai 2016 15:54 geschrieben : Muß dann jede Feder für das Körpergewicht ausgelegt sein, oder die Summe aller 4 Federn ???

Ein interessantes Problem, finde ich.

Zunächst würde ich bedenken, für ein Gleichgewicht müßte jede der vier Federn ausgelegt sein für 1/4 des Holzplattengewichts plus das Gesamtgewicht aller vier Federn geteilt durch zwei.
So wäre die Platte (wohlgemerkt: noch ohne Person drauf stehend!) erst mal in Ruhelage stabil und ohne Durchzuhängen.

Weiteres Problem ist das Gewicht der Person, wie willst Du da für konstante Werte sorgen?
Vielleicht ist es besser, von einem theoretischen Maximum auszugehen und dieses dann (mit Reserve) als ein Viertel auf den Gleichgewichtswert je Einzelfeder zu addieren.

Beispiel: Holzplatte wiegt 8 kg, jede Einzelfeder 1 kg.

stabile Ruhelage wäre dann bei Auslegung jeder Einzelfeder für 4 kg gegeben.

W...
7 - Welcher Schrittmotor ist geeignet? -- Welcher Schrittmotor ist geeignet?
Guten Morgen,

ich arbeite zur Zeit an einem privaten Projekt zur automatisierten Abfüllung von kleinen Flaschen. Dazu habe ich eine Schlauchpumpe, die ich mit einer selbst entwickelten Platine ansteuer. Die Zeit, wie lange die Pumpe läuft und somit wie viel Flüssigkeit in die Flaschen abgefüllt wird, bestimme ich mit einem Poti und einem Elko an einem NE555. Da die Abfüllmenge um ca. 20 ml variiert, habe ich die Spannung abgegriffen, wenn der NE555 durchschaltet und sie auf ein I/O-Board geführt. Ein kleines LabVIEW Programm gab mir dann die genaue Zeit an, die die Pumpe läuft. Die Abweichung ergab maximal 4 ms. An der Ansteuerung liegt es also nicht. Deshalb denke ich, dass der Getriebemotor mehr oder weniger nachläuft, je nachdem in welcher Stellung sich beim Ausschalten das Rad mit den Rollen drauf, die den Schlauch abdrücken befindet.
Jetzt dachte ich mir das kann ich doch mit einem Schrittmotor lösen. Dieser fährt im Idealfall genauso viele Schritte wie ich ihm vorgebe. Nur leider habe ich bisher noch keine Ahnung von Schrittmotoren. Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe.
Der aktuelle Getriebemotor ist ein 24 V Motor mit 5 Nm Drehmoment an der Getriebeausgangswelle und eine Ausgangsdrehzahl von 104 1/min. Der Motor selbst hat eine Leerlaufdrehzahl von 3000 1/min. ...
8 - Vorsicherung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) -- Vorsicherung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)

Zitat :
fuchsi hat am  1 Jun 2012 11:52 geschrieben :
Ich halte in dieser Hinsicht von variabler Auslegung aufgrund herstellerangaben nicht viel.

Denn meist bei späterem Austausch aufgrund eines defekten FI wird wohl kaum jemand die ANlage umbauen, weil nun ein FI mit schlechteren werten verwendet wird.

Da gefällt mir unsere österr. Rgelung besser. Diese zwingt dann auch etwas die Stromkreise auf mehrere FIs aufzuteilen.


Wobei man sagen muss, dass der Preisunterschied zwischen Moeller-G-FI und XG-FI (letztere sind mit Nennstrom vorsicherbar) minimal ist, ich glaube 50 bzw. 57 Euro für einen 40/4/0,03. Nur die AC sind drastisch billiger (ca. 35 Euro). Insofern dürfte die Tendenz eher zu mit Nennstrom vorsicherbaren 40er-FIs gehen als zu mehreren normalen mit Vorsicherung. Ist ja auch mit der Selektivität schwierig, meistens gibt es nur max. 35A Hauptsicherung, wie willst du da noch einzelne FI vorsichern, mit 20? ...
9 - Sucht nicht als erstrebenswerter Status! -- Sucht nicht als erstrebenswerter Status!
Manche nehmen die Auslegung der "Titel" doch etwas zu ernst, glaube ich.


Code : Neu hier-------------------> Gerade angekommen.....0 - 19 -> 20
Noch frisch----------------> Neu hier.............20 - 49 -> 30
Stammposter----------------> Gelegenheitsposter...50 - 99 -> 50
Fach-Mann------------------> Gesprächig..........100 - 199 -> 100
Quasselstrippe-------------> Stammposter.........200 - 499 -> 300
Redet auch im Schlaf-------> Schri...
10 - Hebeanlage arbeitet nicht, wenn schaumhaltiges Wasser kommt! -- Hebeanlage arbeitet nicht, wenn schaumhaltiges Wasser kommt!

Zitat :
charles_b hat am 24 Jul 2010 20:51 geschrieben :
In dem Rohr, was senkrecht nach oben geht gibt es auf ca. 1,2 m oberhalb des Kellebodens eine Verdickung, dies dürfte das Rückschlagventil sein, damit beim Abschalten der Pumpe nicht der ganze Rohrinhalt wieder zurück in die Pumpenwanne läuft.

Aha,es scheint wohl so,das die 1,20m+x+0,65m bei niedrigem Schwimmerstand leerlaufen,und dabei einen Luftsack bilden den die Pumpe bei zu knapper Auslegung nicht überwinden kann!
Imho gehört das Rückschlagventil unmittelbar nach der Pumpe installiert.
...
11 - Peltierelement zur Kühlung eines Galvanikbades -- Peltierelement zur Kühlung eines Galvanikbades
Hallo Gemeinde

folgendes würde ich gerne realisieren:

ich habe ein Galvanikbad, welches unter 20°C arbeiten soll. Dabei ist es egal ob es 10°C oder 19°C hat, hauptsache unter 20°C.

In diesem Galvanikbad befinden sich Teile die mit einer Spannung von bis zu 20V und einem Strom von 5A beaucfschlagt werden. Das bedeutet, dass ich maximal 100W Leistung in das Bad stecke von denen vermutlich nicht alles in Wärme umgewandelt wird. Für die Annahme sind aber 100W iO.

Ich möchte dafür gerne ein Peltierelement nutzen. Eine genaue Rechnung und Auslegung, welches Element in welcher Größe und Menge ich brauche berechne ich noch. Die Umgebungstemperatur beträgt höchstens 23°C, somit stellt sich auch eine geringe Temperaturdifferenz ein zwischen heißer und kalter Seite. Die Wirkungsgradfrage möchte ich daher nicht mehr klären.

Meine Frage an euch ist, wie werden die Peltierelemente angesteuert? Kann ich mit einem Netzteil einfach eine definiert Spannung anlegen und es stellt sich ein Strom von alleine ein? Die heiße Seite wird mittels Kühlkörper und Lüfter gekühlt.
Kennt sich jemand mit Peltierelemente gut aus?

Ich muss euch leider noch gestehen, dass ich als studierende Maschinenbauer nur begrenzte Kenntnisse im Elektrotechnikbereich ha...
12 - Gasexplosion mit elektrischer Ursache -- Gasexplosion mit elektrischer Ursache
Ich habe gerade im Zuge des Löschantrags auf den Artikel [[Gasexplosion in St. Pölten]] in der Wikipedia etwas reherchiert:

Durch Gasleitungsverlegung beschädigte Elektroleitungen, die wiederum die Gasleitung beschädigten:
2001-02 in Eisenhüttenstadt: Kunststoff-Gasleitung im Vortriebverfahren verlegt, beschädigte Stromleitung, später Lichtbogen zwischen zwei offen liegenden Adern, das schmilzt das Kunststoff-Gasrohr (Haus flog in die Luft, weil die Gasleitung falsch verlegt wurde)2009-04 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Heppingen: Bei der Verlegung des Erdgashausanschlusses wurde offensichtlich ein Stromkabel beschädigt, wodurch es im Laufe der Zeit zu einem Kurzschluss kam. Durch die entstandene Hitze wurde die Gasleitung beschädigt und Gas trat aus. (Gasexplosion Heppingen,
13 - Herdzuleitung bei Wechselspannung -- Herdzuleitung bei Wechselspannung
Jetzt kommt aber noch einer hinterher:
Eben kommt der Elektro-Praktiker Heft 8 /09 ins Haus, und da auf Seite 599 und 600 läßt der bekannte Herr Senkbeil genau zu dem Thema eine Vorschriftenauslegung los, die unserer Meinung " Ich sehe da keine Gefahr..." vehement widerspricht.
Also ich bleibe dabei: Eine Gefahr sehe ich wirklich nicht, wie sam ja auch nicht, aber einen lediglich formellen Regelverstoß, "weil ein N blau sein muß". Parallelschalten von Neutral-Leitern ist im Gegensatz zu Außenleitern also formell wegen der Farben nicht möglich, ergibt sich aus der Auslegung von herrrn Senkbeil.
Das mit den 20 A Drehstrom für Elektroherde ist in DIN 018015.. ausgesprochen, diese DIN (Titel "Planungsgrundlagen ...)hat aber m.W. keinen Vorschriftencharakter, da sie keinen Sicherheitsbezug hat, hat auch auf bestehennde Anlaagen m.E. keine Wirkung.
Millionen von Elektroherden sind seit 1945 an 5x1,5 angeschlossen, da bei den Benutzungsgewohnheiten der Hausfrauen aber fast nie die volle Leistung aller Verbrauchsstellen (Platten und Backrohr) eingeschaltet ist und schon gar nicht über mehr als eine halbe Stunde, dürfte die Zahl der dadurch verursachten Schäden (von losen Klemmen abgesehen, d...
14 - RGB - Heimbeleuchtung dimmbar -- RGB - Heimbeleuchtung dimmbar
Hallo Leute,

erstmal großes Lob, tolles Forum hier! Hab mich heut Nachmittag immer mal wieder ein wenig durchgebissen und schon viel gelernt. Allerdings hänge ich hier noch an einem bestimmten Problem. Ich schildere euch eben das Projekt:

Ich möchte für daheim eine LED-Lichtleiste basteln, in der vier verschiedene LED-Typen leuchten: R,G,B und in der mitte dieses Blocks noch eine Weiße. Sinn und Zweck soll sein, entweder eine einstellbare, farbige Beleuchtung, oder eine helle Beleuchtung zu bekommen. Als Quelle habe ich ein stabilisiertes DC-Netzteil mit 24V ausgesucht.

Von besagten 4er LED-Blocks soll es ca. 20 Stück über die Länge des Zimmers geben. Die nötige Reihen- und Parallelschaltung hab ich mir schon ausgedacht. Jeder Strang ist in einem LED-Typ gehalten und hat dabei seinen individuellen Vorwiderstand (hab brav die LED-Grundlagen im Forum studiert ). So hab ich für 30mA - LEDs mit ca. 28 mA gerechnet und für 20mA LEDs mit ca. 18mA für die Auslegung der Widerstände.

Woran ich momentan hänge, ist das Dimmen der LEDs. Meine Idee wäre vor jedem Hauptstrang (also jeder "Farbe") einen Transistor, der dann regelbar den Strom über diesen Weg begrenzt. Leider bin ich mir vom Schaltbi...
15 - Erweiterung einer Installation - Normen -- Erweiterung einer Installation - Normen
Das neue Steckdosen über FI <= 30mA abzusichern sind findest du in der VDE 0100-410.



Zitat : Es muss immer damit gerechnet werden, dass Geräte im Freien betrieben werden, daher müssen die dem Eingang am nächsten liegenden Steckdosen wie Aussensteckdosen behandelt werden.

Dieser Teil ist denke, ich mehr die Auslegung der Norm einer Fachkraft.

Hier mal Lesestoff
http://www.de-online.info/archiv/2007/19/DE_19_07_EI43.pdf
http://www.de-online.info/archiv/2007/13-14/DE_13_14_07_EI42.pdf
http://www.de-online.info/archiv/2007/15...
16 - Zigarettenanzünder-Starthilfekabel -- Zigarettenanzünder-Starthilfekabel

Zitat :
Kleinspannung hat am  9 Jan 2009 14:20 geschrieben :
-erstens wissen die Konstrukteure,das Armeefahrzeuge eigentlich mehr stehen als fahren,und

insofern unterscheiden sich Armeefahrzeuge schon mal nicht von privat genutzten PKW. Oder wer von uns nutzt sein Auto zu mehr als 50%, Aber ist schon klar was du meinst: Die Zeit zwischen zwei "Einsätzen" kann schon mal recht lange sein, falls man gerade keinen Feind zu Hand hat.

Zitat :
-zweitens gehen auch Bäcker,Frisöre u.ä. zur Armee,deshalb muß alles so laienbedienbar als möglich sein

Diesen Punkt kann ich aber ...
17 - küche genügend absichern -- küche genügend absichern

Zitat :
ok21ok21 hat am  1 Dez 2008 12:20 geschrieben :
warum neuer FI?

Kein NEUER FI, sondern überhaupt ein FI (bzw. RCD wie diese jetzt heissen)

Schutzkontaktsteckdosen müssen nunmal seit irgendwas 2007 über einen RCD mit 30mA Auslösestrom geschützt werden (die anscheinend sehr dehnbare Auslegung der Übergangsfrist bis 2009 lasse ich jetzt mal weg. Denn wer diese Übergangsfrist bis zur letzten Minute ausnützt, hat die Sinnhaftigkeit eines RCD nicht kapiert.)

Wenn Deine Küchen-Steckdosen bereits mittels RCD abgesichert sind, passt es eh, ansonsten müsstest Du den RCD nachrüsten.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  1 Dez 2008 12:38 ]...
18 - RCD Pflicht für Rechenzentren ? -- RCD Pflicht für Rechenzentren ?
An dieser Auslegung habe ich deutliche Zweifel!

Denn auch eine Kaltgerätekupplung stellt eine "Steckdose bis 20A" im Sinne der VDE-Bestimmung dar.
Und Adapter Kaltgerätestecker auf Schuko-Steckdosenleiste sind inzwischen handelsüblich (für EDV-Zwecke).

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Aug 2008  9:20 ]...
19 - Schaltnetzteil...Literatur...Erfahrungen.... -- Schaltnetzteil...Literatur...Erfahrungen....
Vor kurzem habe ich einen Abwärtswandler 5-30V 5A gebaut, funktioniert einwandfrei. War gedacht als Vorregelung für ein Netzgerät, das dann noch eine lineare Endregelung bekommt, deswegen auch 5V statt 0V.
Als Lektüre hat mir damals Tieze-Schenk Halbleiterelektronik und ein weiteres Buch, von dem ich leider den Titel nicht mehr weiß (irgendetwas mit Stromversorgungen, ich glaube "Stromversorgungen für die Praxis" von Hans-Jürgen Meyer, bin mir aber nicht sicher), vollkommen ausgereicht. Im Tieze-Schenk war genügend Information über die generelle Funktionsweise von Schaltnetzteilen sowie über die Ansteuerung des Schalttransistors, im anderen Buch war z.B. viel über die Auslegung der Speicherdrossel.

Habe mal die Schaltung reingestellt, es fehlt jedoch der Ausgangsfilter sowie ein Ausgangskondensator mit 4700µF. Außerdem fehlt die Drosselspule, die ist an den Pads JP9 und JP10 angeschlossen und hatte um die 250µH. Und an den Pads JP1-4 kommt eine stromkompensierte Filterdrossel mit ner handvoll Windungen hin.

EMV-Messung habe ich auch nicht durchgeführt.


Edit:


20 - 24V über 150 Meter; Spannungsabfall und erforderlichen Querschnitt berechnen -- 24V über 150 Meter; Spannungsabfall und erforderlichen Querschnitt berechnen
Kannste selber rechnen, zumindest als Abschätzung:
Anzugsleistung (lt. Fragestellung) max. 10VA, daher müßte der Dauerstrom unter rund 0,5A liegen. Thermische Last demnach absolut unkritisch. Das sagt einem aber auch schon der feuchte Zeigedaumen...

Das Problem ist und bleibt der Spannungfall! Und zwar im Anzugsmoment.
Bei der genannten Auslegung würden immerhin etwa 20% Spannungsfall auftreten. Ob das die Magnetventile mitmachen, sollte deren Hersteller sagen können (und die Antwort dürfte wohl "nein" lauten...)

Aber wenn der Fragesteller auf meine Anmerkungen hierzu in keiner Weise eingehen will, dann laß ich es...
Kenne genügend Fälle, wo bei solchen Klingeldraht-Aktionen die Aktoren dann nur noch ein müdes Brummeln von sich gaben. Von sattem Klick keine Spur.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2008 21:27 ]...
21 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung

Zitat : HV im Keller halte ich für etwas unpraktisch... lange Fußwege im Fehlerfall.

Auf eine Auslegung als Zählerschrank würde ich persönlich verzichten... bis man das nutzt kommen dann u.U. die TAB 2017 und man kann den ganzen nie genutzten Kasten wegschmeißen.

1. Also bei den 2 mal im Jahr, wenn ich auf den FI-Test drücken muss, laufe ich gerne in den Keller, anstatt jeden Tag am Verteiler vorbei zu latschen Ansonsten wirft es ja nie eine Sicherung, obwohl ich alles bis auf Großgeräte mit B10 abgesichert habe.

2. Deswegen habe ich ja auch geschrieben:
Wenn in absehbarer Zeit ein Erdkabelanschluss kommt
Vor allem ist das sehr VNB-abhängig, bei uns hat man noch immer die Reserveleitung in den Keller angeschlossen, die nur 10mm² hatte.

OT

Ich habe auch einen eigenen UV für meine kleine Privatwerkstatt mit 4x25mm², 3 FI und 20...
22 - Elektroinstallation im Leningrader Atomkraftwerk -- Elektroinstallation im Leningrader Atomkraftwerk

Zitat :
sam2 hat am  5 Dez 2007 22:32 geschrieben :

Zitat :
Also wenn es nach mir gänge,würde ich hier noch so ein paar Dinger bauen,damit wir endlich unbhängiger von den Öl und Gasmultis werden!

Da stimme ich Dir völlig zu (naja, vielleicht hätte ich "ginge" geschrieben - und ich würde sie nicht persönlich bauen wollen... ).
Deswegen weise ich in diesem Zusammenhang den "Helden" zumindest für meine Person entschieden zurück!

Und auch der Antwort von Kurzschlus kann ich nicht eindeutig seine grundsätzliche Haltung zu dieser Problematik entnehmen.


...
23 - Wie kann ich den Strom meines Netzgerätes begrenzen? -- Wie kann ich den Strom meines Netzgerätes begrenzen?
Hi,

warum 10mOhm? Na, weil bei einer Parallelschaltung der Gesamtwiderstand kleiner wird, je mehr man parallel schaltet. Bei 3 Stück wären es dann also 0,15/3 = 50mOhm und bei 15 Stück halt 0,15/15 =0,01=10mOhm (m = milli = tausendstel).

Natürlich gibt es auch Widerstände mit 10mOhm und >=75W, aber:
* die kosten sicher mehr als 15 * 5W (30ct pro Stück!!),wurde ja schon gesagt
* die Verlustleistung ist dabei auf weniger (1)Bauteil konzentriert, so dass meist ein Kühlkörper erforderlich ist. Du sagts zwar, das sei kein Problem, aber: Damit der KK nicht riesig wird, müsste man die Temperaturfestigkeit des Widerstandes rel. weit ausnutzen. Dann wird es mit der Anbindung an den KK schwierig, weil Wärmeleitpaste meistens doch irgendwann eintrocknet. Und gegen Berührung und Brandgefahr musst du es in beiden fällen sichern. Diese kleine 5W-Zementwiderstände werden einfach heiß und gut ist (ich glaube max 270°). Bei der vorgeschlagenen Auslegung müssten dazu aber 86A fließen, das sollte dein NT nicht dauerhaft schaffen. Bei nominal 50A haben wird gerade einmal 1/3 der Leistung, so dass die Widerstände nicht zu schnell kaputt sein sollten.
(20* 0,2Ohm geht natürlich auch, dann hast du noch mehr "Wärmereserve")
* du hast dann einen be...
24 - Nähmaschinenmotor: Drehzahlregelung bei möglichst hohem Drehmoment?! -- Nähmaschinenmotor: Drehzahlregelung bei möglichst hohem Drehmoment?!
@Deneriel

Das mit dem Triac kann ich deshalb nicht so gut beschreiben, weil es da A1 und A2 statt Anode und Kathode gibt, und sich das ganze mit Anode und Katode leichter beschhreiben lässt.

Wenn der Thyristor am Ende einer Halbwelle abgeschaltet hat,
wird die Winkelgeschwindigkeit des Ankers nicht schlagartig gegen Null gehen, da die vorhandene Rotationsenergie erst noch in Reibungswärme umgesetzt werden muss.

Wenn sich der Anker dreht, erzeugt er auch bei nicht eingeschaltetem Thyristor (bzw.Triac) durch Restmagnetismus, wie ein Generator, eine Spannung (EMK), deren Größe u.A. auch von der Drehzahl abhängt.

Durch entsprechende Auslegung der Zündelektronik, wird diese Spannung genutzt, um den Zündzeitpunkt drehzahlstabilisierend zu verschieben


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Mär 2007 16:20 ]...
25 - Stereoanlageressorstationssteuerung Netzwerkfähig -- Stereoanlageressorstationssteuerung Netzwerkfähig
Nabend Thomas,


Zitat :
TAB hat am  6 Aug 2006 03:20 geschrieben :
Moin,

schon mal nen GA22 von Atlas Copco mit Elektronikon angeguckt? Da kannst Du Druckbänder programmieren und zwischen diesen zeitabhängig wechseln, 2 Ausgänge General Fault und General Warning hat er auch und noch einen, wenn er in Automatik läuft, damit kann Deine Logo oder ähnliches dann das Grundgerät bleiben, mit der Du nur den alten Kompressor automatisieren mußt. Den Druckschalter am Kessel mußt Du aber dann durch einen 4-20 mA-Sensor ersetzen, damit Du auch hier Druckbänder fahren kannst. Mit Zusatzmodul wird der GA22 sogar netzfähig.


Hmm, Atlas Copco sagt mir zumindest eins: TEUER. Ich weiss, die Dinger sind hochwertig, aber wir können die Luft nicht dem Kunden berechnen, folglich muss sie erstmal preiswert erzeugt werden.
Wenn Du AC einsetzt, dann freue ...
26 - VDE FI Schutzschalter ... -- VDE FI Schutzschalter ...
Ist der Ex-Einspeisepunkt zugleich der zentrale Sicherungskasten? Dann 5x10 oder 5x16mm² (Forderung nach 63A Belastbarkeit für die Leitung vom Zähler zur (ersten) Unterverteilung. Man kann zwar im Zählerschrank integrierte Sicherungen als erste UV ansehen, wenn da aber nur das Kellergeschoss dranhängt und 80% der Sicherungen im Kasten im EG untergebracht sind, würd ich auch für die LEitung dorthin von 63A ausgehen...

Was für einen Nennstrom soll der SLS denn haben? Wenn das EVU da nur 35A zugesteht, könnte man die 63er Forderung überdenken, sofern im Keller die erste UV im Zählerschrank vorhanden ist...


FI-Schalter:
Einer für alles reicht, mehrere sind besser.

Zur Verteilung:
1. Trennugn von Innen- und Ausßenanlage, soweit möglich. Die meisten "Fehl"-Auslösungen kommen durch Schmutz/Kleingetier oder böswillige Nachbarskinder (Drahtbrücke zwischen N und PE in Außensteckdose) zustande.
Bei 'nem Außen-FI bleibt dann wenigstens das Licht an.

2. Dafür sorgen, dass der Sicherungskasten auch bei ausgelöstem FI erreichbar ist. Wenn es sich um ein TN-Netz handelt evtl. den Flur oder die Flurbeleuchtung ohne FI oder auf 'nem eigenen. Oder Flur auf anderen FI als die umliegenden...
27 - Rechtliche Probleme mit korrekter Erledigung eines Auftrages... -- Rechtliche Probleme mit korrekter Erledigung eines Auftrages...

Zitat :
Höfo hat am 20 Nov 2004 21:57 geschrieben :
Da müstest Du mal näher erklären warum Du aus "rechtlichen Gründen" die Anlage nicht zumindest teilweise ausschalten darfst.


Das ist ganz einfach:
Die Kundenanlage ist Eigentum des Kunden und weder Gestz noch irgendeine Behörde räumt mir als Elektrotechniker eine Verfügungsgewalt über das Eigentum anderer ein. Selbst bei Anlagen in denen öffentlicher Verkehr herrscht, ist so ein Eingriff sehr haarig und von der Auslegung der Gerichte abhängig, im Privatbereich aber absolut nicht realisierbar.

Kurt...
28 - SONS -- SONS
Hallo

Leitung 1,5 mm Belastbar je nach Verlegeart, Anzahl der Leitungen neben einander...

Spannungsfall berrechnung

Im günstigsten Fall Verlegung nach Gruppe C max 21A
Dieses ist in der Praxis oft nicht möglich, mehrere Leitungen zusammen verlegt.Verlegung in Rohr,Isolierung....
Dann beleiben oft nur 16,5A oder weniger.

Hier ein Link zu Anschlußwerten für die Elektroplanung
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....1.htm


Ich komme hier auf 3,3 KW je Gerät.


Zusamen 6,6 KW

6600W bei 230V = ?A

Rechnen wir der einfachheit halber nur mit I= U/R

Leitung belastet mit 28,7 A

In einer Tabelle für Motoren Cos 0,82
5,5KW bei 230 V = 19,6A
7,5 KW bei 230V 26,4A

Hier ist ein Mischbetrieb von Motor und Heizung.

Je nach gleichzeitiger Belastung ist die Leitung im überlastbetrieb, den die Sicherung nicht immer abschaltet.

Automat B16 schaltet bei 23,2A siehe Abschaltkurve des Automaten.

Schaltet die Sicherung rechtzeitig, hat die Hausfrau halb gewaschene Wäsche.

Diese ausle...
29 - > Hochvolt, Niedervolt? -- Halogen-Deckeneinbaustrahler
Also bitte erstmal klären, ob es nun tatsächlich ein Feuchtraum ist!
Warum sollte es denn einer sein? Gibt es besondere Umstände, die diese Einstufung nahelegen?

Hinweis: ein Badezimmer in einer Wohnung ist nach VDE ein trockener Raum, in dem es aber bestimmte Schutzzonen gibt, welche mit mehr oder weniger großen Einschränkungen für die Elektrik einhergehen.


Daher wäre - wie ich schon angemerkt hatte - zuerst zu prüfen, ob ggf. einzelne der Strahler in eine der Schutzzonen fallen.

Ob es sich um eine Betondecke oder eine Holzbalkendecke handelt, ist dabei ohne Belang. Es dürften auch preußische Kappen sein oder selbsttragende Ziegelelemente...

Entscheidend ist die Geometrie des Raumes.

Entweder Du suchst Dir die (aktuellen!!!) Regeln heraus und prüfst es selbst nach oder Du machst uns eine Skizze (Draufsicht und Seitenansicht incl. der lichten Deckenhöhe und der Höhen eventuell vorhandener Badewannen oder Duschtassen).


Was die Verwendung der vorhandenen Leitungen angeht. Das geht zwar im Prinzip ohne weiteres, aber es ist (wegen der hohen Stöme in NV-Systemen) unbedingt auf die thermische Belastbarkeit zu achten (Querschnitt ausreichend? Stern- oder Baumstruktur?...
30 - Kühlbox mit Peltier-Kühlung im Eigenbau -- Kühlbox mit Peltier-Kühlung im Eigenbau
Hallo,
aus einer Bierlaune heraus möchte ich oben genanntes Projekt realisieren.
Leider habe ich keine Ahnung von der Auslegung des Peltierelementes.
Zur Anwendung dachte ich ein Peltierelement 40*40 mm 15 V 4-5 A. Datenblatt dazu habe ich unter http://www.webart-4-you.de/ebay/peltierinformation.htm gefunden.
Bei einer Wärmetransportleistung von ca 40W sollte zur Kühlung ein CPU Kühler von Intel für einen Tualatin Celeron 1,3 GHz auf der Warmen und zur Umwälzung in der ca 20 l Kühlbox ein IceCap für eine 486er CPU dienen. Es ließe sich aber auch leicht noch ein Celeron Kühler auch auf der kalten Seite einsetzen. Soweit ich mitbekommen habe ist jedoch nur die Wärmeabfuhr ein Problem.
Ist das so realisierbar?
vieleicht nicht ganz ein Elektronik-Projekt, aber ich wäre für Hinweise dankbar.

Gruß
Stiftchen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stiftchen am 27 Aug 2003 11:43 ]...
31 - Drehstrommotore an 230V Lichtstrom betreiben, in Steinmetzschaltung -- Drehstrommotore an 230V Lichtstrom betreiben, in Steinmetzschaltung
Drehstrommotore in Steinmetzschaltung an 230V
betreiben



Wer keinen Drehstromanschluß zur Verfügung hat, kann einen Drehstrommotor, mit der Nennspannung 230/400V in Steinmetzschaltung an 1~N 230V betreiben.

Dazu ist der Motor in Dreieck zu brücken und es ist ein MP-Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 400V zu verwenden.
Diese hohe Spannungsfestigkeit ist notwendig, da im Betrieb
an diesem Kondensator eine Spannung von etwa 320V, trotz der eingespeisten 230V Netzspannung, bedingt durch die Phasenverschiebung des Kondensators von 90° ansteht.
Außerdem altern MP-Kondensatoren durch die erlittenen Spannungsspitzen, ein Grund mehr, auf möglichst hohe Spannungsfestigkeit zu achten.

Handelsübliche MP-Kondensatoren
- sind mit 400 bis 460V
- in der Staffelung 1µF, 2µF, 2,5µF, 4µF, 5µF, 6µF, 8µF,
10µF, 16µF, 20µF, 25µF, 30µF, 50µF erhältlich.
Sicherlich wird es auch noch andere Größen geben........

Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Steinmetzschaltung
nur für Motore bis 2 KW zu empfehlen. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Auslegung 20 Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Auslegung Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439629   Heute : 3011    Gestern : 4600    Online : 413        27.7.2026    15:14
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0416350364685