SONS

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  00:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
SONS

    







BID = 93111

Hektormike

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Bochum
 

  


Geräteart : Sonstiges
______________________

Hallo wer kann mir helfen ?
Hätte gerne gewußt ob jemand die Vorschrift der VDE 0100 so genau kennt, dass er mir mitteilen kann ob es erlaubt ist wenn man zwei Geräte ( sprich Waschmaschine und Trockner ) mit einer Doppelsteckdose an einer Anschlussleitung betreiben darf. Die Anschlussleitung ist eine NYM- Leitung 3 x 1,5 mm² und ist mit einem Leitungsschutzschalter ( sprich Sicherungsautomat ) 16 Ampere abgesichert.

BID = 93187

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

 

  

Hallo Hektormike

Die Frage war schon hier im Forum

Siehe

https://forum.electronicwerkstatt.d......html



mfg SPS

BID = 93240

etestein

Gesprächig



Beiträge: 146

Hallo hektormike
Was hier alles geschrieben wird ist vollkommen richtig.Aber die VDE sagt darüber nichts aus, eine Sicherung ist dafür da, die nachfolgende Leitung zu schützen. Das ist in Deinen Fall gegeben.Löst halt aus wenn Dein Trockner heizt und von der Wama auch noch die Heizung einsetzt.Für dieses Problem gibt es aber im Fachhandel eine Verteilerleiste, die den Trockner weg schaltet wenn die Heizung der Wama rein geht. Könnte aber mit den elektronisch gesteuerten Geräten Heutzutage auch Probleme geben, das sich der Trockner nicht wieder von alleine einschaltet, aber auf Nummer sicher bist Du.
Gruß Thomas

BID = 93244

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,


siehe DIN 18015

Für Geräte > 2 kw ist ein eigenen Stromkreis zu Installieren.

Trokner wegschalten?

Das macht die Hausfrau sicher nicht lange mit.

ZITAT
"Die Anforderungen zur Wohnungsausstattung nach HEA [1.22] bzw. RAL-Richtlinie [1.28]
sind in Tab_1 wiedergegeben. Dabei entspricht der Ausstattungswert 1 ( # ) dem
Mindestaustattungswert der DIN 18015 Teil 2."

Quelle
http://www.iemb.de/veroeffentlichun.....a_041

Siehe hier Tabelle HEA


"Das ist in Deinen Fall gegeben.Löst halt aus wenn Dein Trockner heizt und von der Wama auch noch die Heizung einsetzt"

Das ist nicht immer gegeben.

Liegt der Strom beider Geräte im Bereich <1,45 mal Sicherungsnennstrom, Schaltet die Sicherung nicht immer rechtzeitig ab.

Im Normalbetieb B 16
16A * 1,45 = Auslösen des Schutzschalters erst bei 23,2A

Die Leitung kann überlastet werden.

mfg SPS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 0:30 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 0:38 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 0:39 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 0:40 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004  0:52 ]

BID = 93251

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo Hektormike,

Zur verbindlichkeit von DIN 18015 gibt es unterschiedliche Meinungen.

http://www.marzinzik.de/praxis_2.htm

mfg SPS

BID = 93254

blademaker

Schriftsteller


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 587
Wohnort: Schwalmstadt
Zur Homepage von blademaker

Hi, habe leider schon zweimal die leidige Erfahrung in der Verwandschaft gemacht, dass einmal 3x1,5mm² nicht für Trockner plus WaMa ausreicht. Beim ersten mal ist nur die Steckdose abgeraucht, beim zweiten mal (andere Wohnung) die Steckdose, der Doppelstecker, die Schukogerätestecker plus ein paar cm der Zuleitung. Alles ohne das der Sicherungsautomat ausgelöst hat.
Da es Mietwohnungen waren und jeweils nur eine Steckdose mit Zuleitung vorhanden ist habe ich halt die Anweisung gegeben immer nur ein Gerät laufen zu lassen. (Bin mir aber bei den Frauen nicht besonders sicher das diese auch befolgt wird )

BID = 93299

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo

Leitung 1,5 mm Belastbar je nach Verlegeart, Anzahl der Leitungen neben einander...

Spannungsfall berrechnung

Im günstigsten Fall Verlegung nach Gruppe C max 21A
Dieses ist in der Praxis oft nicht möglich, mehrere Leitungen zusammen verlegt.Verlegung in Rohr,Isolierung....
Dann beleiben oft nur 16,5A oder weniger.

Hier ein Link zu Anschlußwerten für die Elektroplanung
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....1.htm


Ich komme hier auf 3,3 KW je Gerät.


Zusamen 6,6 KW

6600W bei 230V = ?A

Rechnen wir der einfachheit halber nur mit I= U/R

Leitung belastet mit 28,7 A

In einer Tabelle für Motoren Cos 0,82
5,5KW bei 230 V = 19,6A
7,5 KW bei 230V 26,4A

Hier ist ein Mischbetrieb von Motor und Heizung.

Je nach gleichzeitiger Belastung ist die Leitung im überlastbetrieb, den die Sicherung nicht immer abschaltet.

Automat B16 schaltet bei 23,2A siehe Abschaltkurve des Automaten.

Schaltet die Sicherung rechtzeitig, hat die Hausfrau halb gewaschene Wäsche.

Diese auslegung ist keine gute Planung.
Die Leitung ist im Grenz oder Überlastbetrieb.

Welch Leistung die Maschienen in zukunf haben?
Da kann sich je nach neuer Maschiene die berechnung ändern.
Dann wird sicher nicht der Fachmann gerufen um das zu berechnen.

mfg SPS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 12:49 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 12:49 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Aug 2004 12:54 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420980   Heute : 19    Gestern : 5459    Online : 492        29.11.2024    0:08
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0481119155884