| 1 - ABB S201 B16A für 2,49 € bei BAUHAUS – Qualität, Empfehlung und Einspeiserichtung? -- ABB S201 B16A für 2,49 € bei BAUHAUS – Qualität, Empfehlung und Einspeiserichtung? | |||
| |||
| 2 - Stromanschluß gem. Vorgabe legen -- Stromanschluß gem. Vorgabe legen | |||
| Da wirst du mächtige Probleme bekommen, den eine Belastung nur eines Außenleiters mit 32 A führt garantiert zu erheblichen Netzrückwirkungen. Immerhin ziehst du aus einem L 230V*32A= 7,4 kVA! Ein Trafo 3*400V auf 1*230V mit 32 A kostet rund 1,5k€
Leitungsschutzschalter K 32A 3 polig gibt es noch. https://www.elektrowelt-zwickau.de/.....D_BwE Selektive FI haben 0,3A ! Aber Aktuell (ab 1.9.2018) gilt auch für 32A Steckdosen die FI Pflicht mit 0,03A! ... | |||
3 - Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! -- Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! | |||
Zitat : Du schreibst, dass die C16 ein "fragwürdiges" Auslöseverhalten haben. Was bedeutet das? Das hatte Ltof geschrieben. C-Automaten lösen erst sehr spät aus, daher verwendet man sie im Haushalt oder in Wohnmobilen selten. Zitat : 1-polige Leitungsschutzschalter sind im Wohnmobil verboten? Bedeutet das, dass nur 2-polige verbaut werden dürfen? Ja. Beim Anschluss über einen Schukoadapter oder eine falsch verdrahtete Steckdose könnte sonst der N statt L abgesichert werden. Die komplette Installation ist so also nicht zulässig. Genaugenommen fängt das schon bei den verlegten Leitungen an, die keinen europäischen Normen entsprechen. | |||
| 4 - Unterverteilung neu organisieren -- Unterverteilung neu organisieren | |||
| Hallo Forenprofis,
will meine alte Verteilung erneuern und bitte euch mal zu schauen ob alles so richtig und sicher ist. Der Verteilung ist ein Drehstromzähler 10(60)A mit 3x25A Schmelzsicherungen vorgeschaltet. Absicherung im HAK ist nicht bekannt. Die Verteilung befindet sich unter 2m vom Zähler entfernt. Kabel zum Verteiler und Verkabelung im Verteiler mit 6mm²CU. Die Zuleitungen befinden sich zum größten Teil in Kabelkanälen und frei in Hohlräumen später auch unter Putz. Die FI und Sicherungsautomaten sind von ABB System pro M compact -2x ABB F204A-25/0,03 25A/30mA/4-polig FI-Schutzschalter sowie verschiedene Sicherungsautomaten folgender Serie -ABB S201-B10 / 1-polig / 10A Sicherungsautomat Leitungsschutzschalter SA = Sicherungsautomat 1. Sind die 25A Fi's richtig bemessen hinter den 25A Zählersicherungen oder dürfen oder müssen sie größer sein? Hab da verschiedenes gelesen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. 2.Der Hutschienenzähler -Stromzähler 20A(80A)Wohnung 2- ist das ein vollwärtiger Zähler oder schmilzt der weg? Nach den Amperewerten muß der reichen ist ja besser wie der 10(60)A vom Energieversorger. Aber vorsichtig mit neuer Technik. 3. Die Steckdose Position 13-14 auf... | |||
| 5 - FI mit 2 Klemmen am Eingang -- FI mit 2 Klemmen am Eingang | |||
| Anstatt beim ABB-FI eine Ader in die offenbar nicht dafür gedachte Schienen-Klemmstelle zu quetschen, Alternativvorschlag:
Anschluss der Leiter mit der Hager Doppelklemme KF82A. http://www.hager.de/produktkatalog-.....4.htm Jüngst ein Thema hier im Forum, wo so eine verbaut wurde: https://forum.electronicwerkstatt.d......html ... | |||
| 6 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank | |||
| @trumbaschl
Er wird die Kundenbedienbare Abschaltung herstellen wollen. Dazu wäre ggf. ein Neozed Lasttrenner oben auch möglich. Bloß ich persönlich habe statt Neozed Lasttrenner einen 3er bzw. 4er Hauptschalter und daneben einen herkömmlichen Neozed Sockel montiert. Eigentlich könnte ein K Leitungsschutzschalter lt. Angaben der Hersteller eine gewisse Selektivität herstellen. Die B,C,D lösen bei 0,1 sec aus der K bei 0,2 sec. Genau gesagt: Beispiel B16 ABB muß bei 80 A <0,1s Auslösen Beispiel K40 ABB muß bei 560 A <0,2s Auslösen UND 400A >0,2 sec d. h. man hätte lt. Herstellerangaben Selektivität, da die Zeit ja lt. Angaben immer länger ist. Bei unserer alten Werkstattverteilung war der K20 stets zu den L16 Selektiv. Es gab zwar nie einen Außenleiter Kurzschluß, allerdings einmal einen Phasen-Neutralleiter Kurzschluß. L16 war draußen und die K20 Vorsicherung nicht, allerdings die NH25 damals im HAK war auch hinüber.... bloß hier wird die thermische Vorspannung das Problem gewesen sein (Stromentnahme auf anderen Kreisen als der der Werkstatt). ... | |||
| 7 - FI bei Badsanierung -- FI bei Badsanierung | |||
| Das Problem ist, dass ich für die Unterverteilung nicht allzuviel platz habe! Die 2 Einheiten in der Breite 4x braucht halt doch einiges an Platz in der Verteilung. Wenn ich dort nur 4 Leitungsschutzschalter brauche wäre vom Patz her besser.
32A Fi/Ls würde ich auf Bestellung bekommen für die Hauptverteilung. Eine Kostenfrage sind die Vier Fi in der Unterverteilung auch, Ls allein bekomme ich um knappe 3€ das Stück von ABB
Danke und Lg Edit: Welcher Fehlerstromtyp ist Standard? A? [ Diese Nachricht wurde geändert von: anm am 13 Aug 2013 21:13 ]... | |||
| 8 - Vorsicherung Fi zu groß, Verdrahtungsbrücke zu heiß, Unterverteilung geschmolzen -- Vorsicherung Fi zu groß, Verdrahtungsbrücke zu heiß, Unterverteilung geschmolzen | |||
| Nochmal zum mitmeiseln Selektiver Leitungsschutzschalter Charakteristik E ist Gegenüber NH oder gL Selektiv das bedeutet er löst bei Überlast und im Kurzschlussfall vor diesen aus.
http://www.abb.de/product/seitp329/......aspx nur als Beispiel Gegenüber normalen LS ist er auch in gleicher Nennstromstärke selektiv. 50A NH >>> 50A SLS >>>50 A LS ist selektiv! Aber : 50 A NH >>>50 A SLS >>> 40 A gL oder NH nicht! Selbst bei einer 32A gL kann der SLS noch auslösen! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jun 2013 17:02 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jun 2013 17:12 ]... | |||
| 9 - Lss von JVM? -- Lss von JVM? | |||
| ISKRA, mein neuer Zähler ist von dort - wenn das EVU sowas einbaut, dann wird es auch nicht so schlecht sein.
@fuchsi Stimmt. Ein Eaton LS 16A kostet vielleicht 2-3 EUR. Im Baumarkt hatte ich mal ABB B16 im Angebot für 1,99 EUR das Stück gesehen. Da ist ein Lichtschalter dort (noname) teurer als ein Leitungsschutzschalter. Für die Billige Hausmarke Lichtschalter/Wechsel wollen die 4,50 EUR incl. Blende. Für einen B10 Automaten von ABB (seltener, daher teurer als der B16) nur 3,99 oder 4,29 EUR je nach Angebot. Und sollte an solchen Produkten mal was sein, dann bekommt man die auch ersetzt bzw. getauscht - hat mir mein Eli mal erklärt. Bei vielen der von shark1 genannten Herstellern würde eine solche Abwicklung problemlos funktionieren. Wie ist das bei Fernost? Und wenn man bedenkt, daß es sogar einmal bei ABB Problemen mit FI gegeben hat, obwohl das Unternehmen auf über 100 Jahre Erfahrung (Stotz) zurückblicken kann.... [ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 21 Mär 2013 16:12 ]... | |||
| 10 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss | |||
| Und vor allem, warum jetzt einen L kaufen, wenn B auch nicht teurer und als mögliche 25A Version sogar noch mehr hält. Vor allem kann dieser den Nennstrom auch dauernd führen.
Und vorher würde ich eh mal probieren ob man nicht doch mit der vorhandenen Lösung B20 zurecht kommt und einen B25 mal besorgen, kostet <10 EUR. EATON Möller B25 Eaton gibt sogar eine Selektivität von 1,2 KA für einen B25 zu einer Diazed 35A an. Bei NH auch noch 1,0 KA. B25 Ebay ABB Wenn ich alle Geräte in meinem Hause zusammenrechne, dann müßte ich einen 160A Drehstromanschluß beantragen und die Dachleitung für den hiesigen Straßenzug für mich beanspruchen (nur 25mm² Cu). [ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 12 Feb 2013 15:11 ]... | |||
| 11 - LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? -- LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? | |||
| D und K haben sowohl Überlastschutzfunktion und auch Kurzschlusschutzfunktion. Wenn ein D oder K verbaut wird muss natürlich auch Sichergestellt werden das der Kurzschlussstrom fließen kann.
Da hat übrigens 20 *IN das bedeutet bei einem 16 A LS müssen 20*16A= 320 A fließen können. Die Dinger heißen nicht umsonst LEITUNGSSCHUTZschalter! Der S mit IN*17 ist demzufolge etwas genügsamer als D. Zum Vergleich welche Kurzschlusströme direkt am Hak auch in der Hausinstallation möglich sind sage ich nur gemessen 1,7 kA. In einem Industriebetrieb nach dem Trafo sind es im Vergleich dazu locker mal so um die 25kA! Bei einer Hausinstallation sollte auch eine Verlängerung mit 25 m noch zur sicheren Schnellabschaltung führen! Rechne dir mal aus welchen Widerstand 50 m Verlängerungskabel haben. (ausgenommen die billig Trommeln Made in China mit bestenfalls 0,75mm²) da ist es nicht verwunderlich das die Trommel qualmt. Die festverlegte Leitung ist aber da immer noch geschützt. (ÜBERLASTSCHUTZ) Grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn der Überlastschutz gewährleistet ist, ist auch der Leitungsschutz gewährleistet. Selbst bei nur 80 A würde ein D 16 in wenigen Sekunden abschalten. mal etwas zum Nachlesen | |||
| 12 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation | |||
| Hallo Leute,
vielen Dank für die guten Ratschläge und Tipps - man hätte euch als Elektriker bestellen sollen... Die Leuchtstofflampen sind allesamt KVG. Die direkte Durchleitung einer 10mm² wäre mir auch am liebsten gewesen. Bei der 4mm² wollte ich statt dem C25 auch eine Neozed, da diese zu B16 (UV Scheune) selektiv ist, was ein Leitungsschutzschalter lt. Aussage von ABB meistens nie ist. Zu den Geräten die an den beiden Steckdosen der Unterverteilung Scheune (Vorsicherung C25) hängen: 1 x Kompressor 4 KW Anlaufstom 35A, die weitere wird entweder für Kreissäge (7,5 KW) bzw. Schweißgerät genutzt (8,8 KW). Am 3. Kreis der dann direkt von der Werkstatt in die Scheune verlegt wurde hängt eine Hebebühne. Habe anfangs auch noch wegen 16mm² Cu gefragt. Leider sind bei uns nicht alle Elektriker so fit... Es war ja vorher schon eine Verteilung in der Werkstatt, die für beides zuständig war (Scheune und Werkstatt) mit 4mm² recht lange verglegt mit 50m und K20 vorgesichert (damals 5000 DM Gesamtkosten). Hier sollte ich dann unbedingt einen Lichtstromkompressor verwenden, da mir der Elektriker keinen 2. Starkstrom legen wollte -> gesagt getan, Wicklung durchgebrannt, da in der Scheune zu den 50m 4mm² noch ca. 18 m 1,5mm²... | |||
| 13 - Leitungsschutzschalter + Sammelschiene -- Leitungsschutzschalter + Sammelschiene | |||
| Servus!
Kann mir jemand kurz helfen. Ich habe ABB pro M compact Leitungsschutzschalter, die ich gerne mit einer Sammelschiene verbinden möchte. Normalerweise habe ich einen Fi, in den ich die Außenleiter und N Einführe, der dann die drei Außenleiter auf die Sammelschiene bringt. Jetzt möchte ich auf den Fi Verzichten. Kann ich deshalb in einen Leitungsschutzschalter sowohl ein Kabel einführen als auch die Schiene einschrauben? ... | |||
| 14 - 3 Leitungsschutzschalter mit Bügel "zusammenfassen" -- 3 Leitungsschutzschalter mit Bügel "zusammenfassen" | |||
| Hallo !
Einfaches Szenario: drei einzelne B16 Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten wie beispielsweise für den E-Herd oder die 16A CEE Dose verwendet werden - meistens werden ja aus Kostengründen drei einzelne Leitungsschutzschalter gesetzt anstelle eines großen 3-poligen, so auch hier. Darf ich die drei einzelnen mit so einem Bügel mechanisch zusammenfassen, sodass im Falle eines Auslösens von einem alle drei auf einmal getrennt werden ? Der Elektriker der das hier installiert hatte, meinte ja, ohne so einen Bügel zur Hand zu haben. Allerdings habe ich nun festgestellt, dass es diese Bügel nicht einzeln zu kaufen gibt ?! Sind ABB-Automaten ... Zur Veranschaulichung: Ich meine so einen Metallbügel wie man hier auf dem Photo sehen kann: Bild eingefügt Anscheinend gibt´s die aber nur zusammen mit einem "3-poligen" Automaten zu kaufen ... EDIT: Oder ist es so, dass zumindest im Falle der 16A CEE Dose ein 3-poliger Automat gesetzt hätte werden müssen ? Bin gerade über einen Thread gestolpert in dem es hieß, wenn aus dem Drehstromkreis Wec... | |||
| 15 - Schraubklemmen anziehen: Wie fest? -- Schraubklemmen anziehen: Wie fest? | |||
Zitat : In der praxis habe ich noch nie ein Elektriker gesehen, der Schlitz oder Kreuzschlitz-Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel anzieht.Ich auch nicht. Zitat : DoliklemmenWer verwendet denn noch solche Dinger? Schon mal was von Wago-Klemmen gehört
Zitat : Finden sich bei Herstellerangaben von [...]LS-Schaltern t... | |||
| 16 - Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe -- Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe | |||
| Liebe Forums-Mitglieder,
ich habe folgende Konstellation in meinem Außen-Keller: - Unterverteiler, der 3-Phasig vom Hauptverteiler - FI-gesichert + 3 pol. Leitungsschutzschalter 32 A - versorgt wird - In dem Unterverteiler sind 5 LSS 16 A und ein LSS 10 A verbaut, die auf die drei Phasen verteilt sind - Neben dem Unterverteiler befindet sich ein Verteilerkasten, aus dem 3 Mantel-Leitungen 5x1,5mm² zu 3 Decken-Trockenbausegmenten führen, in denen Hohlwanddosen verbaut sind. Diese Hohlwanddosen sind untereinander wiederum mit der gleichen Mantelleitung 5x1,5mm² verbunden. Zusätzlich endet in diesem Verteilerkasten eine Mantel-Leitung 5x1,5mm², die zu einem Serienschalter verlegt ist. Mein Ziel (so es denn zulässig ist): Ich würde am liebsten pro Hohlwanddose entscheiden, ob dort eine Steckdose eingebaut wird (hierfür sollte eine Ader über einen der 16 A-LSS abgesichert werden) oder aus der Hohlwanddose eine Decken-Leuchte gespeist wird (hierfür soll über den 10 A-LSS der Serienschalter versorgt werden, dessen "Rückleitungen" wiederum im Verteilerkasten auf die verschiedenen Leitungen zu den Segmenten geklemmt werden sollen. Nun meine Fragen: 1) Darf ich den Verteilerkasten (150 x 150mm) mit mehreren Phasen aus dem Unterv... | |||
| 17 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
| Achja, ich bitte noch um konkrete Empfehlungen welchen Hersteller und welches Modell ich hinsichtlich der RCDs und der LSS ich verwenden sollte.
Habe zum Beispiel an den Hager CDA440D, den Hager CDA240D und den Hager MCN316 gedacht. Leitungsschutzschalter der B16A Kennung sind von ABB vorhanden. Gruß Phil ... | |||
| 18 - Probleme mit ABB Sicherungsautomaten -- Probleme mit ABB Sicherungsautomaten | |||
Zitat : Dani CEE hat am 1 Aug 2010 17:53 geschrieben : Dabei haben wir Festgestellt das einige der Sicherungsautomaten nicht durchschalten. Das Material wurde vom Kunden besorgt(Vermutlich Baumarkt) Dann hoffen wir mal, das nicht gefälschte ABB Leitungsschutzschalter unterwegs sind, die unter Umständen nur einen Schalter beinhalten. Von den LSS Photos machen, am besten von allen Seiten, und an ABB STOTZ-KONTAKT schicken. Bild eingefügt MfG Holger ... | |||
| 19 - Frage bezüglich der Verkabelung der Unterverteilung sowie E-Herd -- Frage bezüglich der Verkabelung der Unterverteilung sowie E-Herd | |||
na denn
@ Fuchsi: Zur Selektivität. Hab jetz mal nachgeschaut, kleinster I²t Wert für die 35 A Schmelzsicherung sollten ca 3000 A²s sein. Jetz kommts auf den Leitungsschutzschalter an. Hab grad die Kennlinien von den Hager LSS da und bei einem B25 wäre die Sicherung dann bis ca. 800-1000 A Kurzschlusstrom selektiv. (schwer genau abzulesen) Bei den aktuellen ABB LSS scheint sogar bis knapp über 1 kA Selektivität zu herrschen. @johma112: Kaufst du neue LSS ? Hast du eventuell drüber nachgedacht B13 Automaten zu verwenden ? Gruß [ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 18 Mai 2010 15:34 ]... | |||
| 20 - Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! -- Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! | |||
Zitat : so und habe ich jetzt ein ABB 16A für Trockner und einen für Geräte, erhöht sich nichts, das ist logisch aber es sollte dennoch ne Möglichkeit geben die beiden kreise so abzusichern das entweder der eine oder der andere rausfliegt und ich nicht ständig hochlaufen muss wenn wir es wirklich mal übertreiben,weil es ganz schön nervig ist immer hochzulaufen...
Selbst nach dem 3. mal durchlesen, habe ich diesen Satz nicht verstanden. Hast Du jetztz 2 Leitungsschutzschalter oder doch nur einen? Laut Ursprungspost dachte ich, dass Du nur einen Stronkreis hast (die 3x2.5er Leitung abgesichert mit LS16A) an dem der trockner und deine Werstatt hängt? ... | |||
| 21 - Felten&Guilleaume bzw Möller LS -- Felten&Guilleaume bzw Möller LS | |||
| Moin,
ich persönlich verwende diese Serie sehr gerne, die Vorteile: 1. Hebel in Nennstromfarbe (halt muss ja jetzt Betriebsstromfarbe heißen ). Ist zwar nicht notwendig weil jeder auch Zahlen lesen kann aber man siehts auf den ersten Blick und es macht auch optisch was her.
2. Schaltstellungsanzeige 3. Beschriftungsfeld 4. Preis Ich hatte mal einen FI von Hager. Da fand ich gut das es knackte als die Klemmen fest genug waren. Also nicht knackte im Sinne von kaputt, sondern im Sinne von Drehmoment erreicht. ABB hat kein schönes Schaltgefühl. Siemens (auch die neue Serie)ist optisch geschmacksache. Sicher, zuverlässig und empfehlenswert sind die Marken, die shark schon aufgezählt hat, da kann ich nur zustimmen, für welche man sich entscheidet ist Geschmack- oder Vertragsache. Ich würde meine Leitungsschutzschalter allerdings vom Fachhandel (Internet oder Elektriker um die Ecke)und neu beziehen, anderst wäre mir das Risiko zu groß Schrott zu erhalten. Gruß Stefan ... | |||
| 22 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Aber schön an dieser Verteilung sind die verschiedenen Leitungsschutzschalter!
Stotz / BBC / ABB
... | |||
| 23 - Leitungsschutzschalter Charakteristik -- Leitungsschutzschalter Charakteristik | |||
| Stand der Dinge, ich habe soeben bestellt.
Bernds Idee mit dem Motorschutzschalter fand ich gut. Nur ist leider nicht genug Platz im vorhandenen Gehäuse, es sind nur noch 2 Teilungseinheiten vorhanden. Deswegen habe ich einen C6A und einen C10A von ABB bestellt, wie ursprünglich geplant. Ich werde mir an Stecker und Dose markieren, wo Phase ist, damit im Fehlerfall L und nicht N geöffnet wird. SPS, Danke für den Hinweis. Ein FI ist im Kasten, jedoch "doppelt" hält besser! Sam2 hat einen guten Tip gegeben, in der Bucht gibt es teilweise recht günstig Leitungsschutzschalter. Charakteristik C ist ja nicht so häufig in Installationen anzutreffen, gerade Version 6 A. Ich habe einen für knapp 4 Euro gefunden, Restposten. Das dürfte ein recht günstiges Angebot sein. Wer auch welche benötigt, gebe bei der Suche in der Bucht ein: S201-C6 Das Restpostenangebot läuft noch gut 3 Wochen. Im selben Shop gibt es den C10A für knapp 6 Euro, auch ein interessanter Preis. Die meisten Anbieter, die ich mit dem Gockel gefunden habe, wollen für diese Leitungsschutzschalter 10 bis 15 Euro haben, ist halt kein B16A... DL2JAS ... | |||
| 24 - Elektroinstallation Werkstatt -- Elektroinstallation Werkstatt | |||
Zitat : Hier meine vorläufige Einkaufsliste: - 30m Kabel 5x?qm (vom Vermieter zu unserer UV) - ?m Kabel 3x?qm (interne Verteilung) - 1x Wechselstromzähler - 1x Sicherungsverteiler FR - 1x FI ?A - 6x Leitungsschutzschalter ?A - 4x Doppeldose FR AP - 2x Doppelschalter FR AP - 3x Ovalleuchte (60W) - 3x Leuchtstoffr. Um die ganzen Querschnitte berechnen zu können, müssen wir wissen, wie die Leitungen verlegt werden sollen. (AP, in Rohr,Dämmung,..) - 30m am besten NYY-J 5x6mm² (mit ein bischen Reserve) - ?m NYM-J 3x2,5mm² für Steckdosen, NYM-J 3x1,5mm² für licht - 1x Drehstromzähler - 1x Sicherungsverteiler FR (Hager, Spelsberg, 4-reihig) - 2x FI 40A/0,03A/4polig (1x Licht, 1x Steckdose) - ?x Leitungsschutzschalter Licht B10 - ?x Leitungsschutzschalter Steckdosen B16 - ?x Leitungsschutzschalter Drehstromteckdosen C16 3polig - 4x Doppeldose FR AP - 2x Doppelschalter FR AP - ... | |||
| 25 - FI löst bei Last aus -- FI löst bei Last aus | |||
| Hallo zusammen,
ich habe gerade in meinem Haus Teile der Elektroinstallation erneuert. Im Großen und Ganzen war das die Beleuchtung (verschiedene Lampen über Stromstoßschalter und Tastdimmer) und das Setzen von Küchensteckdosen. In dem Zug habe ich einen Sicherungskasten erneuert (wurde vom Vorbesitzer mal bei einer Sanierung vor zig Jahren neu gesetzt, als ein Großteil der zweiadrigen Leitungen rausflog). Der Sicherungskasten wird von einem 5x6mm2 Kabel gespeist. Ich habe die Verteilung neu gemacht und einen ABB-FI-Schalter davor gesetzt. Nun habe ich aber das Problem, dass der FI bei Last auslöst. Mein erster Gedanke war einen Fehler bei der Verkabelung der Stromstoßschalter gemacht zu haben, aber da ist alles in Ordnung. Dann gibt es noch ein einziges zweiadriges Lampenkabel, aber auch ohne diesem löst der Schalter aus. Das merkwürdige ist, dass der FI-Schalter auch unabhängig von der angehängten Leitung auslöst. Ich habe an eine 3x1,5 Lampenzuleitung eine Steckdose und Last angehängt und an eine 3x2,5 Leitung für die Backofensteckdose, die jeweils über unterschiedliche Leitungsschutzschalter. Immer löst der FI aus... Ohne Last kann ich mit dem Phasenprüfer die Phase sehen, oh... | |||
| 26 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was? | |||
| Hoi,
Habe mich mal nach B13-Automaten umgesehen und bin auf die System pro M compact von ABB gestoßen. Es geht um die HV hier (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html -> runterscrollen): Die genannte Serie ist recht kompakt und würde sich daher wohl für diesen Verteiler empfehlen, der recht voll gestopft werden soll. Was ich mir vorstelle: Die ungenutzte PE- und N-Schienen werden zu zwei N-Schienen umfunktioniert. Eventuell werden sie auch an andere Stellen des Verteilerfeldes gesetzt (für die 2*2 Schienen gibt es ja vier Positionen). Oben links kommen drei 40A-FI hin, Verbindung untereinander per 4-Phasen-Schiene: http://cgi.ebay.de/ABB-FI-Schutzsch.....wItem | |||
| 27 - FI - Schutzschalter löst plötzlich aus, ohne Gerät in der Steckdose -- FI - Schutzschalter löst plötzlich aus, ohne Gerät in der Steckdose | |||
| Hallo mauke,
erstmal noch willkommen im Forum!
Das sieht auch mir ganz nach einem N-PE-Schluß aus.
Der kann aber nur in den durch diesen FI geschützten Stromkreisen liegen. Wieviele Stromkreise hängen an ihm? Wird ja wohl nicht für jede Brennstelle ein eigener Leitungsschutzschalter vorhanden sein... Wie ist er gegen thermische Überlast geschützt?
Der Grund für die Auslösungen kann z.B. ein defektes, festangeschlossenes Betriebsmittel (Leuchte) sein, eine Leitungsbeschädigung (Nagel, Bohrung) oder ein Wasser-/Kondensatproblem (Abzweigdose etc.).
Wenn an der Elektrik in letzter Zeit nichts geändert wurde, sind nach meiner Erfahrung Leuchten der häufigste Kandidat (Isolationsfehler, Feuchtigkeit) dann folgt die Leitungsbeschädigung. Wenn es ein heftiger Fehler ist, zeigt ihn vielleicht auch ein Multimeter. Aber an sich benötigst Du ein vernünftiges Isolationsmeßgerät (ggf. ausborgen). Sollte es die Leitung sein, kann man die Stelle mit speziellen Meßgeräten näher einkreisen. Rein ohmsch wird das wohl nicht gehen. Tipp... | |||
| 28 - Dbox2, Installationsmaterial, Freisprecheinrichtung -- Dbox2, Installationsmaterial, Freisprecheinrichtung | |||
| alles NEU
Philips Dbox2 mit Fernbedienung, Display fehlerfrei, im debug-mode, 75€ Passendes Multicam-Modul zum Verwenden von technisat conax-Abokarten 5€ 14m NYM 5x6 35€ 12 ABB Leitungsschutzschalter Serie 261 (3x B10, 9x B16) je 2€, passende Drehstromschiene 2€ 12 SCHUPA Leitungsschutzschalter Serie NLS6-1 (B10) je 2€ Lindner Neozed-Modul 3fach D01 (16A) 4,5TE berührungssicher, mit Schraubkappen 5€ Leerrohr M20 ca. 20m 5€ THB Bury Freisprecheinrichtung Uni Car Talk mit Aufnahme für Nokia 6610, 50€, Klebeantenne 15€ Porto einmalig 5-7€ je nach Umfang ... | |||
| 29 - Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? -- Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? | |||
| Die Master Slave Leiste hat eine Steckdose, deren Strom überwacht wird. Da steckst Du deinen PC ein. Wenn du den PC einschaltest, dann schaltet automatisch ein Relais in der Leiste die anderen 5 oder so Steckdosen ein, und alles läuft.
Einen Hauptschalter gibt es dann normal nicht mehr. http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/D700/KV02-06.jpg So ein ding habe ich montiert, und darin einen Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat"). Der wird aber an der Stelle nur als Schalter benutzt, weil die Dinger einfach viel hochwertigere Schaltglieder haben als normale Schalter. Ich habe einen ABB genommen, weil die schön streng gehen und einen großen Hebel haben. So einen Kasten müsste Dir aber dann ein elektrotechnisch versierter Freund montieren, das solltest Du nicht selbst tun. Die Leitungen müssen zugentlastet werden. Das ist eine Overkilllösung, aber ich war leid, dass immer Schalter gewechselt werden Müssen. Zudem passiert bei den billigen Steckdosenleisten schon mal, dass die Kontakte festschweißen, der Schalter lässt sich dann einfach nicht mehr ausschalten. [ Diese Nachricht wurde ... | |||
| 30 - Frage zu Schütz bzw. Allzweckrelais -- Frage zu Schütz bzw. Allzweckrelais | |||
| Hallo zusammen,
im Juli habt Ihr mir bei Fragen zum Durchlauferhitzer-Austausch geholfen. Das Problem ist nun erledigt; die Unterverteilung von H- auf B-Leitungsschutzschalter umgestellt und dabei auch die Wärmespeicher und der DLE auf separate Sicherungen gelegt (waren vorher zusammen). Der Lastabwurfschalter ist trotzdem noch aktiv. Ferner wurden auch die alten Relais ausgetauscht. Die beiden neuen Schütze für die WSP: ABB ESB 24-40. Frage 1: Warum zwei Stück? Dann ein neues Allzweckrelais für die WSP: Eberle SPR 49070. Frage 2: Dieses Allzweckrelais hat eine LED, die bei der ersten Speicherphase nach Einbau grün leuchtete. Ab der zweiten Speicherphase leuchtet das Ding nur noch rot. Hat das was Besonderes zu sagen? Die Aufladung der WSP ist ohne Probleme. Danke für alle beruhigenden Infos. Gruß Hans ... | |||
| 31 - FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter -- FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter | |||
| Hi Volker et al.,
Zitat : Volker S. hat am 26 Feb 2007 17:26 geschrieben : die Fi-Schutzschalter befinden sich vor den Automaten. Stell dir vor, du hast eine Fi-Anlage mit mehr als drei Automaten, wie willst du da den Fi-Schalter hinter die Automaten bringen? Geht nicht. Hmm, also konkret sieht das heute bei mir so aus, daß z.B. das Gästebad komplett über einen Leitungsschutzschalter abgesichert ist. Im Gästebad befinden sich 2 separate Stegleitungen für die Beleuchtung und 1 Steckdose. Da stellt sich mir halt die Frage, ob der eine FI-Schalter, der das Gästebad zusätzlich "absichern" soll nun vor oder hinter dem bestehenden Leitungsschutzschalter verbaut wird. Weißt Du, was ich meine? Zitat : | |||
| 32 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter | |||
| Hallo
Ist er erlaubt die Zuleitung einer kleinen UV über ein Motorschutzschalter absichern? Vorsicherung vom Motorschutzschalter wären 63A Wie verhält sich der MS bei schieflast? Löst er aus? Oder nur wenn der eingestellte Strom überschritten wird? Ist ein MS der auf 25A eingestellt ist Selektiv zu nem B10 Leitungsschutzschalter? Schutzschalter: ABB MS 325 Leitung zur UV: Ölflex 5G4 Länge zur UV: 5m ... | |||
| 33 - ABB S201-B16 neue Bauform oder Plagiat -- ABB S201-B16 neue Bauform oder Plagiat | |||
| Hallo
Ich habe vor einigen Tagen bei der Bucht einige ABB S201-B16 erstanden, heute sind diese angekommen. Es ist mir aufgefallen, dass dise LSS eine andere Bauform haben, wie die, die ich letzte Woche von einem Shop bekommen habe. http://cgi.ebay.de/ABB-Leitungsschu.....wItem Dies ist nicht mein Verkäufer, aber hier sieht man wie die Automanten aussehen! Wollte fragen, ob jemand diese Automaten kennt, oder ob ich sie lieber in den E-Schrott beförden soll? Vielen Dank für die Hilfe! MFG. Shark1 ... | |||
| 34 - Online-Elektroshop -- Online-Elektroshop | |||
| Hallo Ihr,
ich bin auf der Suche nach: 1) Netzteile 12V für Hutschienenmontage 2) ABB Leitungsschutzschalter 3) Diazed-Sicherungen Habe bis jetzt im Internet leider keinen Händler gefunden, der alles führt. Hättet ihr vielleicht eine Adresse für mich? Schon mal vielen Dank! Gruß chip... | |||
| 35 - Leistungsschutzschalter? -- Leistungsschutzschalter? | |||
| .->
Leitungsschutzschalter : An Stelle von Schmelzsicherungen (6A bis 35A) werden in Hausinstallationen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) , auch Sicherungsautomaten genannt, verwendet. Bei Überlastung löst ein thermischer Auslöser verzögert aus. Bei Kurzschluß unterbricht ein elektromagnetischer Auslöser sofort . Die Auslöser liegen in Reihe und schützen so gegen Überlastung und Kurzschluß. Man kann LS-Schalter nach dem Auslösen wieder betriebsbereit schalten. - Leistungsschalter : (von Leistungschutzschalter kann man auch sprechen !) Sind Schaltgeräte, die Betriebsströme, Überlaststöme und Kurzschlußströme sicher schalten können. Sie schalten bei Überlastung oder bei Kurzschluß in nur einem Außenleiter allpolig ab und verhindern damit z.B. den Zweiphasenlauf von Drehstrommotoren. Der thermische und der elektromagnetische Auslöser sind getrennt einzustellen. Damit wird Selektivität zu vor- und zu nachgeschalteten Schutzeinrichtungen erreicht. Durch den Anbau eines Unterspannungsauslösers ist auch eine Fernauslösung des Schalters möglich. Nach der Art der Lichtbogenlöschung unterscheidet man Leistu... | |||
| 36 - Änderungen in Verteilung, Fragen -- Änderungen in Verteilung, Fragen | |||
| Das sind alles mal richtig gute und durchdachte Fragen (die so nicht ohne gutes Vorwissen gestellt werden können).
Gerne also die Antworten (so gut ich es eben kann): 1. Selektivität Leitungsschutzschalter zur vorgeschalteten Schmelzsicherung: - die spezifische Schmelzenergie der vorgeschalteten Sicherung muss höher als die Durchlassenergie des nachgeschalteten LS-Schalters sein. In unserem Fall: a) I2t-min (25AgG) = 1.210 A2s (nach DIN VDE 0636 Teil 201 Tabelle H) mit I2t - sprich I Quadrat t und A2s - A * A * s müsste größer sein als b) Zulässiger I2t-Durchlasswert (z. B. B16A mit Bemessungsschaltvermögen 6 kA und Energiebegrenzungsklasse 3) = 35.000 A2s (nach VDE 0641 Teil 11, Tabelle ZA.1) ... ist es aber nicht! Deshalb besteht hier keine vollständige Selektivität! Es gibt eine Selektivitätsgrenze (hier ca. 620 A). Beträgt der anliegende Kurzschlussstrom - <= diesem Wert: Selektivität
- > diesem Wert: Selektivität
Vielleicht noch eine Bemerkung zum I2t-Durchlasskennwert (b): es gibt schon Unterschiede bis dato "gleicher" B16A-Le... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |