Autor |
|
|
|
BID = 581211
user110 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
|
|
Hallo zusammen,
ich habe gerade in meinem Haus Teile der Elektroinstallation erneuert. Im Großen und Ganzen war das die Beleuchtung (verschiedene Lampen über Stromstoßschalter und Tastdimmer) und das Setzen von Küchensteckdosen.
In dem Zug habe ich einen Sicherungskasten erneuert (wurde vom Vorbesitzer mal bei einer Sanierung vor zig Jahren neu gesetzt, als ein Großteil der zweiadrigen Leitungen rausflog).
Der Sicherungskasten wird von einem 5x6mm2 Kabel gespeist. Ich habe die Verteilung neu gemacht und einen ABB-FI-Schalter davor gesetzt. Nun habe ich aber das Problem, dass der FI bei Last auslöst.
Mein erster Gedanke war einen Fehler bei der Verkabelung der Stromstoßschalter gemacht zu haben, aber da ist alles in Ordnung. Dann gibt es noch ein einziges zweiadriges Lampenkabel, aber auch ohne diesem löst der Schalter aus.
Das merkwürdige ist, dass der FI-Schalter auch unabhängig von der angehängten Leitung auslöst. Ich habe an eine 3x1,5 Lampenzuleitung eine Steckdose und Last angehängt und an eine 3x2,5 Leitung für die Backofensteckdose, die jeweils über unterschiedliche Leitungsschutzschalter. Immer löst der FI aus... Ohne Last kann ich mit dem Phasenprüfer die Phase sehen, ohne das etwas passiert.
Kann das etwas mit der (vor dem FI) befindlichen Erdung zu tun haben? Normaler Weise wird doch nur die Differenz von L1/ L2/ L3 und N gemessen und die laufen ja alle über den FI...
Gruß
user |
|
BID = 581214
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
|
Zitat :
user110 hat am 18 Jan 2009 01:58 geschrieben :
|
als ein Großteil der zweiadrigen Leitungen rausflog).
|
Hi,
Hallo,
hinter dem RCD sind doch hoffentlich keine "zweiadrige Leitungen" (klassische Nullung) mehr im Betrieb ?
vermutlich gibt es in Deiner Installation einen N-PE-Schluß. (oder mehrere).
Dann fließt ein Teil des Stromes statt über den Neutralleiter über PE am RCD vorbei ---> RCD löst aus.
_________________
Gruß
bluebyte |
|
BID = 581222
Kong Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
|
Beitrag gelöscht, da bereits ausreichend behandelt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 18 Jan 2009 7:28 ]
|
BID = 581234
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo user110,
erstmal willkommen im Forum!
Da ein solcher Fehler bei der vorgeschriebenen Messung der Leitungen VOR deren Anklemmen in der UV wahrscheinlich gefunden worden wäre, darf ich vermuten, daß diese (wie auch der noch wichtigere meßtechnische Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme) schlicht unterblieben ist.
Sprich - die Anlage ist bisher eine reine Laienbastelei, welche immer noch der umfassenden Überprüfung durch einen Fachmann harrt, um dann erst in Betrieb genommen werden zu dürfen!!!
Also - wer soll das für Dich machen? Und hast Du mit dem die Eigenleistung vorab besprochen?
Dann sieht man weiter.
Kopfschüttelnder Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 581244
user110 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
|
Hallo,
danke für die Antworten. Vorab, die Arbeiten werden von einem Elektriker abgenommen. Ich wollte im Rahmen der Installationsvorarbeiten soweit auch nur die Kabel verlegen. Dimensionierung und Absicherung war abgesprochen.
Der Anschluss der Stromstossschalter/Dimmer war mir bekannt, so dass ich das vorgenommen habe. Die Leitungen an den Sicherungskasten anzuschließen ist sicherlich ein Punkt, den ich dem Elektriker überlassen sollte, aber für mich sah das erstmal machbar aus.
Aber klar, das Durchmessen im Vorfeld von einem Elektrker macht Sinn, wobei der bisherige Zustand ja nicht wirklich verändert wurde. Nu denn, den nächsten Schritt mach der Fachmann.
Was mich trotzdem interessieren würde ist, ob der FI auch dann rausfliegt, wenn in einer gerade unbelasteten Leitung ein N-PE-Schluss ist? Mich hatte es gewundert, dass eine direkt an die Sicherung angeschlossene Leitung/Steckdose mit einer Last den FI auslöst.
Gruß
user
[ Diese Nachricht wurde geändert von: user110 am 18 Jan 2009 11:10 ]
|
BID = 581255
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Über den N-PE-Schluss muss ein Strom deutlich größer 15mA fließen, damit der FI auslöst.
Rechnen wir 'mal für das TN-C-S-Netz mit 30mA FI-Bemessungsdifferenzstrom und einem Übergangswiderstand am Ort des Schlusses von 0,1 Ohm: I * R = 0,03 * 0,1= 3 mV (dabei gehe ich idealisierend davon aus, dass der Leitungswiderstand von N und PE von der Fehlerstelle bis zur PEN-Brücke identisch ist, was nicht so sein muss).
Ist die Differenz der Spannung am Ort des Schlusses zwischen N und PE also bei diesem Beispiel größer als 3mV, löst der FI bei einem Widerstand von 0,1 Ohm am Ort des Schlusses aus. Dafür reicht natürlich schon eine geringe Belastung aus.
|
BID = 581261
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Im Leerlauffall löst der FI/RCD normalerweise nicht aus, da er ja keine fließenden Ströme zur Messung zur Verfügung hat. Erst unter Last wenn im Außen- und Neutralleiter kein Gleichgewicht herscht, wird ausgelöst.
Deine Meßmöglichkeiten (Phasenprüfer/Lügenstift) sind aber mehr als eingeschränkt, so daß unbedigt ein Elektriker mit einem Isolationsmeßgerät her sollte.
Was zur groben Lokalisierung für dich machbar sein sollte, ist das systematische Abklemmen einzelner Stromkreise (P und N). Löst nach Abklemmen eines einzelnen Stromkreises der FI nicht mehr aus,ist in diesem Abgang die Ursache weiter zu verfolgen.
Auf jeden Fall muß ein eingetragener Installationsbetrieb die Anlage vor der Inbetriebnahme prüfen.
ciao Maris
|
BID = 581269
user110 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
|
Ja, mal schauen, was der Fachmann sagt. Danke auf jeden Fall.
Gruß
user
|
BID = 581326
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
user110 hat am 18 Jan 2009 11:10 geschrieben :
|
Ich wollte im Rahmen der Installationsvorarbeiten soweit auch nur die Kabel verlegen. Dimensionierung und Absicherung war abgesprochen.
|
Mit schwant nix gutes.
Lutz
|
BID = 581445
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Zitat :
| Im Leerlauffall löst der FI/RCD normalerweise nicht aus, da er ja keine fließenden Ströme zur Messung zur Verfügung hat. |
Der Vollständigkeit halber: Bei einem TT-System löst der FI bei einem dem FI nachgelagerten N-PE-Schluss aus, auch wenn die Außenleiter alle abgeschaltet sind (halt wegen der N-PE-Differenz, die man im TNC-S nicht so hat). Da kann man den FI also fliegen lassen, obwohl alle Automaten ausgeschaltet sind.
Gruß, Bartho
|