1 - Der Backofen ist tot -- Backofen Sauter d00314




Ersatzteile bestellen
  Wen das eine Sicherung sein könnte, so würde ich sagen das sie einen Sprung hat.
Auf dem Foto kann an einen kleinen riss sehen





Das hause habe ich damals gekauft die Küchen Firma hat den bo
an ein 5 poliges Kabel (Herd Anschlussdose) angeschlossen also quasi kabel abgeschnitten Kabelschuh dran und angeschraubt.


Folgende Reihenfolge

Strom kommt von Draußen geht über die Panzersicherungen und dann in den Zähler.
Nach dem Zähler kommen 3 Haupt Sicherungen (diese sind gefallen)
Danach kommen die einzelnen Sicherungen für die Stockwerke Stube Küche eca.
...
2 - Knackgeräusche beim schalten -- Knackgeräusche beim schalten
Du hast da gar keine Möglichkeit die Hauptleitung zu überprüfen. Es kann durchaus sein, das die Leitung eben doch erheblich angebohrt wurde und der Querschnitt da verringert ist. Bei schnellen oder starken Lastwechseln bricht dann die Netzspannung ein und das hörst du als knacken! Fakt ist das was da der Elektrobetrieb gemacht hat Pfusch ist ! Die Leitung hätte freigelegt ( auf gestemmt ) werden müssen um zu beurteilen, ob der Leiter oder doch nur die Isolation beschädigt ist. Durch das Bohrloch wird der das kaum richtig beurteilen können.(es sei den der Monteur ist Supermann und hat Röntgenaugen)
Mit der Hauptsicherung meist du sicher die Sicherungen im Hausanschlusskasten. Und Deine "Panzersicherungen" sind die Zählervorsicherungen.
Du hast einen echten Drehstromanschluss der Spannungsmäßig so in Ordnung ist. ...

3 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank
@sauwetter: Irgendwie habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt. Das alles was Du auf den Bildern gezeigt hast ist natürlich vorhanden - aber in den 4 UV's. Die Fragen dazu sollten später noch kommen.

Meine Frage bezog sich ausschließlich auf den Schrank, in dem sich der Zähler befindet. In dem Schrank befinden sich 3 Sicherungen vor dem Zähler (63 A, glaube Neozed (Panzersicherungen), ein Drehstromzähler und darüber die Hauptschalter. Ansonsten ist das Feld rechts neben dem Zähler jungfräulich leer.

Ich wollte jetzt nur wissen, ob diese Konstellation ok ist oder ob da nach den Zählerabgangsklemmen außer den Hauptschaltern noch etwas fehlt. Ich vermutete irgend eine "Sicherung", evtl. RCD, der die Zuleitung zu den UV's "absichert".

In den UV's ist das Eingangskabel (5x10 mm² - so ist es im Zählerschrank beschriftet) direkt an einen RCD 40 A, 30 mA angeschlossen. Direkt hinter dem RCD sitzen dann die LSS, und zwar außnahmslos alle. Im Keller sind das dann hinter den RCD ca. 30 LSS a' 16 A/B Charakterisitk. Der Eigentümer hat es mit Sicherheit mit den LSS übertrieben. Für jeden Raum sind mindestens 3 LSS vogesehen, an manchen hängt lediglich eine Deckenlampe und sonst nichts. Dafü...
4 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind

Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht.

"GRUNDREGELN"
Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung)

Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom)


Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A
Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ...
5 - NH Hauptsicherung fliegt raus -- NH Hauptsicherung fliegt raus
Hallo,

habe ein Poblem mit meinen NH Sicherungen (Panzersicherungen),

bei mir sind vor ungefähr vier Wochen, in einigen Zimmern und am Herd bei zwei Herdplatten der Strom ausgefallen (im Sicherungskasten alle an L1 angeschlossen), habe darauf hin einen bekannten Elektriker geholt der hat mal am Kasten gemessen und festgestellt das auf einer L1 kein Strom ist und darauf hin am Versorgungskasten die NH Sicherung gewechselt.

Jedoch ist nach zwei Wochen wieder die NH Sicherung ausgefallen wieder die gleichen Zimmer, darauf hin hat er am Sicherungskaten die L1 mit L2 getauscht um festzustellen ob der Fehler in einem der Zimmer oder an einer nicht auslösenden Sicherung liegt, oder auch die Zuleitung von 4x16 quadrat defekt ist, da mein Heizungsinstalleteur beim legen der Leitungen diese erwischt hat und sie anschließend von einem Elektriker dieser Firma einfach gekürzt da lang genug, wieder angeschlossen wurde.

Und Siehe da ist diesmal die andere NH Sicherung ausgefallen nun sind andere Zimmer betroffen. Mein bekannter hat mir nun vorgeschlagen die Hauptleitung neu zu legen in der Stärke 4x35 quadrat ungefähr 12 meter.

Seiner Meinung nach könnte beim anbohren des Hauptkabels das Kabel von innen durchgeschmort sein. Da beim Messen nach dem NH...
6 - NH Hauptsicherung -- NH Hauptsicherung
Hallo,

habe ein Poblem mit meinen NH Sicherungen (Panzersicherungen),

bei mir sind vor ungefähr vier Wochen, in einigen Zimmern und am Herd bei zwei Herdplatten der Strom ausgefallen (im Sicherungskasten alle an L1 angeschlossen), habe darauf hin einen bekannten Elektriker geholt der hat mal am Kasten gemessen und festgestellt das auf einer L1 kein Strom ist und darauf hin am Versorgungskasten die NH Sicherung gewechselt.

Jedoch ist nach zwei Wochen wieder die NH Sicherung ausgefallen wieder die gleichen Zimmer, darauf hin hat er am Sicherungskaten die L1 mit L2 getauscht um festzustellen ob der Fehler in einem der Zimmer oder an einer nicht auslösenden Sicherung liegt, oder auch die Zuleitung von 4x16 quadrat defekt ist, da mein Heizungsinstalleteur beim legen der Leitungen diese erwischt hat und sie anschließend von einem Elektriker dieser Firma einfach gekürzt da lang genug, wieder angeschlossen wurde.

Und Siehe da ist diesmal die andere NH Sicherung ausgefallen nun sind andere Zimmer betroffen. Mein bekannter hat mir nun vorgeschlagen die Hauptleitung neu zu legen in der Stärke 4x35 quadrat ungefähr 12 meter.

Seiner Meinung nach könnte beim anbohren des Hauptkabels das Kabel von innen durchgeschmort sein. Da beim Messen nach dem NH...
7 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt
Zunaechst mal vielen Dank fuer eure guten Tipps zu dem mittlerweile "wienerischem" Forum-Posting.


Zitat : Was am FI steht ist in diesem Zusammenhang fast komplett wurscht. Irgendwo gibt es Hauptsicherungen (Schraubsicherungen). Die können unter dem Zähler sein, oder in einem Extrakastl im Stiegenhaus oder draußen an der Fassade (eher selten).

Ja, wir haben am Gang ein Extra-Kasterl mit 25A Panzersicherungen (jeweils 3Stueck).


Zitat : Falsch. Der blaue Draht wird als Phase verwendet, nicht der N. Das ist soweit ich weiß noch zulässig, anders als der Missbrauch eines Gelb-Grünen, der immer schon verboten war.

Ok. Gelb/Gruen...
8 - Fehlersuchbild -- Fehlersuchbild
@clembra - Du weißt genau was gemeint ist
Vieleicht solltest Du langsam weniger von dem komischen Zeug konsumieren

Wenn der Onkel der die Zähler wechselt das so haben will bekommt er das
es spart das ziehen der Panzersicherungen
1980 hat man halt Zählerschränke auch mal so gebaut
Ja sorry Gifhorn ist halt ne Kleinstadt kurz vor der Zonengrenze gewesen ...
9 - 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? -- 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung?
Vielen Dank Leute

Nein, der Schalter ist nicht zum dimmen - der andere auch nicht

ja, genau, ich komme nicht drauf, im Internet finde ich auch nichts darüber 3 Lampen in Reihe, aber quasi "gleichzeitig" noch parallel angeschlossen zu haben und nur durch einen wechsel-Schalter zu ändern...

Ich habe die Gesamte Stromversorgung von einem Altbau erneuert nach neuesten (per nachlesen) VDE Vorschriften. allein weil quasi das komplette Haus an nur einem 3x 1,5mm² Kabel und einer H 16A Sicherung hing. Keller hatte eine extra, Küche, Herd, Kühlschrank, Backofen, Durchlauferhitzer und der eine Raum direkt hinter dem Verteiler hatte eine eigene Sicherung.
Also Garage, Bad, Flur, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, und die Abstellkammer an der auch die Aussenbeleuchtung hing, liefen alle über eine einzige 16A Sicherung über ein sehr dünnes Kabel.
Dazu noch "Klassische nullung" also keine Schutzleiter bis zu meinem Eingriff.
Meine Arbeit wurde auch gelobt von einem Elektriker der schließlich nurnoch alles überprüfen und den Zähler und die Panzersicherungen an ihren Platz bringen musste.
10 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung
Also bei uns ist vor einigen Jahren mal eine der 4(!?) "Panzersicherungen" verreckt. Unser guter alter Hauselektriker kam mit einer 25A Sicherung und fragte, wo den nun der HAK sei. Da wir noch über Freileitungen versorgt werden war klar, das er im Dachboden zu suchen/finden war.
Doch dieser wurde in den 80' zum Wohnbereich ausgebaut. Wir haben geschlagene 2 Stunden nach diesem Dreckskasten gesucht und dann hinter einem Regal gefunden...

Beim öffnen diesem kam erstmal der pure Schock. Alle Leitungen vor und nach den Sicherungen waren verschmort oder nurnoch als Asche zu finden. Sofort Stadtwerke angerufen und etwa 1 Stunde später kam ein E-Fuzzi und hat erstmal den Saft abgedreht. Er hatte gleich noch einen neuen HAK im Gepäck und baute den Ruck-Zuck ein. Die alte Panzersicherung hat er uns dagelassen jedoch den alten Kokelkasten mitgenommen. Unser Hauselektriker hat in dem Zug auch noch ne neue Zuleitung gelegt.

Das alles war vor knapp einem Jahr.
Happy New Year..

700€ hat uns der ganze Scheiß gekostet....

Hab momentan leider keine Kamera, sonst hätte ich noch Bilder von den Sicherungen machen können. Sobald meine neue kommt, kann ich mal welche hier hochladen.. ...
11 - Hauptleitung im Estrich -- Hauptleitung im Estrich
Das würde dann heissen, dass ich bei 63A Panzersicherungen 5x25mm^2 Hauptleitung brauche? ...
12 - Ständiges rausfliegen einer sicherung -- Ständiges rausfliegen einer sicherung
Jo, musst den Verteiler dann halt noch tauschen wenn du es Richtig machen willst, ob der Hausanschluss reicht kann ich dir nicht sagen aber wie viel A haben den die "Panzersicherungen" im HAK ? Oder was steht den auf dem Zähler drauf bei Zahl(Zahl)A?

Soviel zu den Basics zur genaueren Ausführung können dir die anderen mehr Tipps geben da ich noch meine Lehre vor mir habe

Edith : Ob du noch andere neue Stromkreise legen willst oder ob du die jetzigen mit neuen Sicherungen einfach übernehmen willst ist eine Frage des Komforts und des Geldbeutels, aber das besprichst du dann am besten mit dem Ausführenden Betrieb


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Apr 2011 22:28 ]...
13 - Sicherungskasten freischalten, nur wie? -- Sicherungskasten freischalten, nur wie?
Moin
Ich find die Frage eigentlich Witzig.
Wenn man Elektriker ist sollte man doch aufgepaßt haben
wie eine Anlage frei zu schalten ist.
Wenn halt hinter dem Zähler oder davor keine Sicherungen sind
werden halt die Panzersicherungen gezogen.
Da ist es wumpe ob da noch mehr Wohneinheiten dran hängen.
mfg
...
14 - Erneuerung der Haubtverteilung -- Erneuerung der Haubtverteilung
Tach,

habe vor eine Haubtverteilung komplett zu erneuern. Ich habe jemanden der die Panzersicherungen ziehen, Blomben lösen und wieder pressen darf mein Problem ist nur das beide Zähler erneuert werden müssen. Kann mir jemand sagen wer das macht? Bzw Ob ich das selber machen kann und der Netzbetreiber vorher nur den Zählerstand abliest und die neuen Zähler abnimmt? Andere Frage ist wenn ich die selber wechseln kann müssen die ja bestimmt für den Netzbetreiber geeicht werden. Wo bekomme ich die her?

Schonmal Danke für die Antworten ...
15 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Nochmals Danke für die schnellen und kompetenten Antworten!
Ich habe gerade das Material bestellt und im laufe des Tages auch Angebote der hiesigen Elektrofirmen für die Anschaltung (und auch "Entsorgung" der alten Stromzähler) eingeholt.



Zitat : 1) Die Hausanschlußsicherung von 100A auf 63A senken. Das verbilligt möglicherweise auch den nachfolgenden Zählerschrank (das übliche Material ist meist nur auf max. 3x63A ausgelegt). Der 63A-SLS ist selektiv zu vorgeschalteten 63A-NHs.
Habe ich gleich mitbestellt und in Auftrag genommen (zu meiner Verwunderung kosten 63A NH-Sicherungen ja kaum etwas - jedenfalls im Vergleich zum Rest ;)).


Zitat : 2) In d...
16 - neue Haus Verteilund -- neue Haus Verteilund
Hallo fuchsi,
Im HAK müsste 3 x 63 Amper drin sein.
SLS Schalter ist nicht vorhanden, sind noch die Panzersicherungen.
Kühl-gefriekombi hat 3 x 1,5mm² max. 8 Meter
Induktionskochfeld hat 5 x 2,5mm² max. 11 Meter
Backoffen hat 5 x 1,5mm² (hatte ich gerade noch über) L1 3mm² x N 3mm² x PE 1,5mm² max. 8 Meter
Whirlpool hat 5 x 1,5mm² (hatte ich gerade noch über) L1 3mm² x N 3mm² x PE 1,5mm² max. 11 Meter
Geschirspüler 3 x 1,5mm² max. 8 Meter
Das waren die Großabnehmer
Das mit der Beweglichkeit ist nicht so wichtig, das mache ich dann schon.
Ich baue den erst mal fest und später kommt dort eine neue Leichtbauwand, hierzu muss ich ev. die Unterverteilung etwas nach vorne bzw. nach hinten drücken. Da ich nicht ganz genau weis ob die Wand exakt auf den Millimeter genau dort hinkommt, kann sein das die wand 5cm weiter nach hinten steht. Deswegen wollte ich auch einen zweireihigen AP FR nehmen die sind stabiler.
...
17 - Trennen vom Stromkreis aus der Ferne -- Trennen vom Stromkreis aus der Ferne
Hallo,

das ist mir klar, das bei einen direkte Einschlag so ziemlich alles hinüber ist.
Also, ich habe mir von einem Stromhaus in meiner Hütte ein Kabel legen lassen und das für viel Geld. Das Kabel wurde von einer Firma 4 km weit verlegt. Ich habe schon zweimal eine Überspannung abbekommen was über die Stromleitung aufgefangen wurde. Am Stromhaus sind die Abgangssicherungen nach dem Zähler zerstört worden (3 x 25 Ampere Panzersicherungen)und bei ir eben einige kleingeräte.

Ich möchte eigentlich nur wissen, ob es da was gibt für die Trennung. Sicherlich könnte ich noch weitere Blitzschutzmaßnahmen machen lassen, aber mir geht es wirklich nur darum, gitbt es da was oder nicht. Übrigens Kombi DEHNventlie sind auch verbaut.


Gruß
...
18 - Welche Zuleitung??? -- Welche Zuleitung???
Danke erstmal für die Antworten...

So nochmal zum Aufbau:

Istzustand:

HAK --> Absicherung noch nicht bekannt da Blombe
UV+Zählerschrank --> Panzersicherungen mit 50A --> Zähler --> Neozed mit 35A --> Dann die normale Hausverdratung....

Soll: Wunsch!!??

HAK --> UV+Zähler --> Panzersicherung 50A --> Zähler --> Neozed mit 35A --> !!JETZT KOMMTS!! Leitung inne Garage und Hausverdratung

Wobei ich mir jetzt die Zuleitung (ca 15 m )inne Garage mit 5x2,5mm2 oder 5x4mm² vorstelle ( ist ja die eigentliche Frage gewesen ) und inner Garage von der besagten Zuleitung dann in den Zählerschrank ( nur nenn Zwischenzähler zur beobachtung des Verbrauchs ) dann auf Neozed mit 25A und weiter mit Automaten für weitere Abnehmer gehen würde..

hoffe dasich esso verständlich geschrieben habe ...

also frage ist von vorhandener UV im Haus mit 35A Neozed abgehen mit welcher Leitung zun Zwischenzähler inner Garage ???

Gruß Mirko ...
19 - Der Spruch des Tages! -- Der Spruch des Tages!
In einem Thread zur Fehlersuche an einer Fräsmaschine mit brummendem Drehstrommotor antwortete ein User auf den Vorschlag doch mal zu messen ob alle Aussenleiter an der speisenden Drehstrom-Steckdose vorhanden sind:


Zitat : Warum messen, ist doch viel zu gefährlich


Wer weiss, vielleicht wollte er ja mit dem Messschieber messen, man weiss es nicht
Im Verdacht hatte dieser User dann u.a. die "Panzersicherungen" in "dem verplombten Kasten im Keller"

Gruß Tobi ...
20 - Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen -- Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen
Hallo,

vor meinen Fragen erstmal die Beschreibung der Installation:

Bei der Einspeisung (Panzersicherungen) sind 3x32A verbaut.
Im Zählerkasten sind dann 3x100A verbaut.
Dann kommt der 3-Phasen-Zähler.
Dann kommt ein 4-pol. 63A Hauptschalter Typ Hager X463N.
Dann kommt ein 25A FI Schupa 25/0,03 SK
Danach gehts zu 25 Stück 16A Automaten.

Jetzt meine Fragen:

1. Wodurch wird der Strom am FI begrenzt? Bei Überlast (>25A) würde ja zunächst nichts passieren worauf bei frühestens 32A erstmal die Panzersicherung auslöst? Ist das so korrekt?

2. Die Automaten sind in 3 Reihen (5+12+8) angebracht, dort jeweils mit einer Sammelschiene verbunden. Eine Reihe (Nr. 2) ist per Leitung an den FI angeschlossen, die beiden anderen Reihen (Nr. 1&3) sind an Reihe 2 angeschlossen (per Drahtleitungen über die Klemme hinter der Schiene). Das bedeutet, dass der Strom mehrfach über einen anderen Automaten geschleust wird (nicht geschaltet!, ich rede nur von der Einspeiseseite). Ist das so zulässig? (vorausgesetzt der Querschnitt stimmt, kann ich jetzt grade nicht erkennen)

3. Ich möchte 2 weitere Automaten in Reihe 3 anbringen. Da für die neuen und alten ABB Automaten scheinbar verschiedene Sammelschienen benötigt werden möchte ich d...
21 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen?
Hallo zusammen,

ja genau ich wollte nur die Bröselleitungen neu machen, und das ganze dann an die "Drehstromsteckdose" anklemmen.

Ich habe vorhin gesehen das ich das Kabel der Dose bis in den Keller verfolgen kann. Dort ist dann die Zuleitung vom HV und von da geht es per Klemmen direkt dort hin. Interessanterweise habe ich da ein 4mm x 4 Liegen. Also könnte ich doch einfach mit einem 2,5mm x 5 Weitergehen und habe dann im Wohnzimmer einen guten Leitungsquerschnitt oder nicht?

Und die Zuleitung nach den "Panzersicherungen" ist bestimmt 25mm. Wie gesagt ich habe min 4 Drehstromkreise mit je 25A. Wobei nur einer für den E-Herd mit 16A genutzt wird. Ein anderer wurde nur mit L1 genutzt und für das Wochnzimmer/Küche/Keller genutzt. Das ganze war mit 16A abgesichert. Das möchte ich nun "Entlasten" und die Küche und Wohnzimmer jeweils 2 Phasen verpassen, damit dieses Kauderwelsch verschwindet.

MfG

Sebastian ...
22 - Strom und Wasser vertragen sich doch..... -- Strom und Wasser vertragen sich doch.....
Was bitte sind Panzersicherungen ?

Und seit wann zieht die Feuerwehr Sicherungen ??? ...
23 - UVT in Garage/Werkstatt -- UVT in Garage/Werkstatt
ich muß gestehen, bei den netzformen hab ich in der berufsschule gepennt

es ist so: in dem kasten wo die panzersicherungen sind kommen die drei phasen und ein gn/ge. dieser gn/ge ist auf einer schiene mit einer anscheinend eigenen erde nur dafür und dem gn/ge das in den zählerkasten geht. im zählerkasten sind dann die drei phasen sw, br, bl und der gn/ge nebeneinander. von der leitung für die uvt sind die drei phasen aufgelegt und der neutralleiter der uvt auf den gn/ge der hvt. daraus schließe ich daß das ein PEN ist!?! was dann doch wieder rückschlüsse auf die netzform zuläßt, oder?

der gn/ge von dem verbindungskabel uvt hvt ist beidseitig nicht aufgelegt, es besteht also keine verbindung

hoffe es ist verständlich was ich da so brabble?!?

was würde mir das angesprochene lokale TT-Netz effektiv bringen? ...
24 - Schleifenimpedanz -- Schleifenimpedanz

Hallo,

ich möchte mich bei Allen für die ganzen Hinweise bedanken.

Heute war mein EVU da und hat das Problem festgestellt. Der Neutralleiter ist unterbrochen. Es ist wahrscheinlich eine Muffe unter der Erde bei der Zuleitung ins Haus. In die Muffe soll Wasser eieingetreten sein bzw. eieintreten, dass den Aluleiter nach und nach auflöst (dauert einige Jahre). Morgen vormittag rollt der Bagger an und macht ein Loch in unseren Garten. Das EVU hat uns nichteinmal noch die Panzersicherungen eingesetzt, weil die Gefahr für die Elektrogeräte zu groß ist.
Zum Glück wohnen wir noch nicht in diesem Haus!

Nochmals DANKE!!!

BIBUS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: bibus am  1 Mär 2006 20:24 ]...
25 - Neuer Sicherungskasten; 50 Meter Kabel + FI? -- Neuer Sicherungskasten; 50 Meter Kabel + FI?
Hallo,

@SPS
also im Wohnhaus sind 3 Panzersicherungen mit jeweils 35A.
Es befindet sich kein FI im Haus.
Vom Haus bis zu den Außengebäuden dürften sich 6mm² Kabel befinden; ca. 20 Meter.
Am Aussengebäude befindet sich dann ein weiterer Sicherungskasten in dem sich ein Fi + weitere 16A Sicherungen befinden. Von dort aus soll dann das besagte Kabel ca. 50 Meter zur Werkstatt gelegt werden. Dann Spannungsverlust kann man berechnen, ich weiß, Denke aber ein 5x4 mm² sollte langen

In der Werkstatt sollen Drehstromsteckdosen mit 16A Installiert werden, 2 Stück an der Zahl + Hebebühne, auch mit 3x16A träge abzusichern.
Und noch ein paar normale 230 Volt Steckdosen + 4 Leuchtstoffröhren.

@Sam2
Ich bin Dankbar für die deutlichen Worte
Das mit der Selbsteinschätzung, naja glaub ich net so ganz
ich hab ja net umsonst Kommunikationselektroniker gelernt; leider kenn ich mich mit "Starkstrom" net so ganz aus
Ich weiß net ob ein Pa notwendig ist, und wie ich den rest aufteil.
Richtig, ein Isolationsmeßgerät und Schutzmaßnahme...
26 - Spannungsfall+Leitungsquerschnitt -- Spannungsfall+Leitungsquerschnitt
Hallo kaot!

Es handelt sich um ein Einfamilienhaus Baujahr 1980. Ich wollte nach und nach die alten Stegleitungen durch NYM des entsprechenden Querschnitts ersetzen.
Im HAK befinden sich 3*35A Panzersicherungen.
Die letzte Steckdose des Zimmers, dass ich renovieren will, ist ca. 17m vom Zählerkasten inkl. Sicherungen entfernt....
27 - Licht \"flackert\" beim Einschalten größerer Verbraucher -- Licht \flackert\ beim Einschalten größerer Verbraucher
Der Verteiler bei uns ist schon ein E-Verteiler, denn da haben mal so ein paar Experten dagegengetreten und der Strom war dann weg, bis einer vom EVU kam und die Panzersicherungen wechselte da war was los ...
28 - Welche Netzform habe ich? Einbau eines Dehnventils -- Welche Netzform habe ich? Einbau eines Dehnventils
Hallo Forum,

ich hoffe Ihr koennt mir helfen. Um den Blitzschutz unseres EFH zu verbessern BZW aufzubauen binn ich auf die Produkte der Fa. Dehn gestossen. Nachdem ich dort in einer Auswahlmatrix meine Konfiguration (Sicherungdkasten direkt neben dem Hauptanschlusskasten) angegeben habe bekomme ich drei Auswahlmöglichkeiten die jeweils von der Netzform abhängig sind (TNC-, TNS- TT-System).

In meinem Hauptanschluss kommen 3 Phasen (Blau, Braun und Schwarz) die über drei Panzersicherungen abgesichert sind an, und es kommt eine Gruen/Gelbe Leitung an die sich wie folgt aufsplittet: Eine Seite geht zum Sichrungskasten und eine Seite geht direkt zur
Potentialausgleichsschiene.

Im SIcherungskasten gehen dann die drei Phasen (vom Stromzähler) auf drei Schraubsicherungen und von da aus auf die Unterverteilung. Desweiteren kommen vom Zähler noch jeweils eine Blaue Leitung (ich denke mal N und eine Gruen/Gelbe (PE dann ja wohl) die zu jeweils einer Verteilerschine gehen.

Irgendwie ist mir raetselhaft woher jetz auf einmal N kommt


Meines erachten kommen laut Schaltbild auf der Dehn-Steite nur TNC oder TNS in Frage wobei auf dem TNC Schaltbild ja ueberhaupt kein N Leiter zu sehen ist so ...
29 - DEHNbloc-Blitzschutz Typ 1 am HAK? -- DEHNbloc-Blitzschutz Typ 1 am HAK?
Hallo,

wow, mit so schneller REaktion hätte ich gar nicht gerechnet... vielen Dank!!

@Teletrabi:

DEHNbridge kenn ich, wollte ich mir aber sparen (400€)... Aber wenns nicht anders geht

HAK (mit 63A-Panzersicherungen) ist schon gesetzt, hatte beim EVU gefragt,ob die da Alternativen haben, aber leider Fehlanzeige...

Hm, nen Sammelschienenanchluss hat der REHNbloc... muss mal bei DEHN gucken, ob die da was mit Anschlussklemmen für haben... oder das DK35...

@sam2:

bei
30 - Kabelquerschnitt für Zähleranschluss -- Kabelquerschnitt für Zähleranschluss
ganz blöd gefragt... ist dein fruend eingetragener installateur? hört sich ehrlichgesagt nicht so an.
Laut TAB darf er dann an der Anlage eh nicht "rumfummeln".

und wie schon gesagt, 4x 16mm2 kosten nicht die welt. und 2x 4x10mm2 zu legen halte ich für nicht besonders sinnvoll.

mit "Panzersicherungen" meinst du sicherlich NH (Niederspannungs-Hochleistungs Sicherungen) oder?!

P ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 25a Panzersicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 25a Panzersicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332832   Heute : 2392    Gestern : 12669    Online : 1261        18.11.2026    5:20
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0619111061096