Kabelquerschnitt für Zähleranschluss

    







BID = 57376

lighterss

Gerade angekommen


Beiträge: 16
 

  


Hallo.Mein Freund hat folgendes Problem:Er muss von der Panzersicherung zum Zählerkasten Kabel ziehen.Es befinden sich 2 Zähler im Kasten.Nun die Frage:Da er kein 16mm² zur Verfügung hat möchte er 2 Kabel à 10mm² ziehen.Das heisst von der Panzersicherung bis zum Zählerkasten für jeden Zähler ein Kabel 4*10mm².Ist das noch erlaubt?...oder muss er 1 Kabel 4*16mm² ziehen ?

Danke für eure Tips!!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: lighterss am  1 Mär 2004 21:54 ]

BID = 57389

e-techworld.de

Neu hier

Beiträge: 24
Zur Homepage von e-techworld.de

 

  

Wenn der Spannungsfall der beiden Leitungen im grünen Bereich liegt (Vorschriften beachten!!) sollte dies kein Problem darstellen.

Allerdings sollte man vorher mal den Hausanschlußkasten begutachten, ob dieser auch 2 Einführungen besitzt.
Außerdem den Zählerschrank mal überprüfen ob dieser ohne großen Aufwand mit 2 Leitungen eingespeist werden kann.

Desweiteren ist diese Verlegung auch eine Art der Fehlinvestition (wenn man nicht "rein zufällig" 4+10²" rumfliegen hat)

Und bitte, grad bei sowas, Vorschriften beachten! Und kein murks sonst ist demnächst noch ein neuer Zählerschrank (oder mehr) fällig.
Also Fachmann ranlassen

Gruß,
Marco (ETW)

BID = 57405

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1748
Wohnort: Ba-Wü

Oh je........

Oder anders gesagt: Kaum einen HAK gesehen der 2 Einführungen für die Hauptleitung hat...........

Der VNB / das EVU wird auch keine Freude beim verblomben haben........

Das ganze ist einfach Mist/Pfusch/Murks/Schrott und sieht nach nichts aus.

Meine Meinung

_________________

BID = 57669

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

ganz blöd gefragt... ist dein fruend eingetragener installateur? hört sich ehrlichgesagt nicht so an.
Laut TAB darf er dann an der Anlage eh nicht "rumfummeln".

und wie schon gesagt, 4x 16mm2 kosten nicht die welt. und 2x 4x10mm2 zu legen halte ich für nicht besonders sinnvoll.

mit "Panzersicherungen" meinst du sicherlich NH (Niederspannungs-Hochleistungs Sicherungen) oder?!

P

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 57710

lighterss

Gerade angekommen


Beiträge: 16

Hallo noch mal....ja der Schwager meines Freundes ist Installateur.Mein Freund hat eben noch ca. 60m 4*10mm²
übrig.Die Strecke,die er ziehen müsste beträgt 20m.

Wie wäre es,wenn man die 2 Kabel doppelt klemmt,d.h. je Außenleiter 2 * 10mm²...und nicht wie oben beschrieben je ein Kabel pro Zähler.?

BID = 57712

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

es bleibt das problem, dass du am Hausnaschlusskasten nur ein "loch" zum herausführen der leitung hast.


_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 57715

Elektroknecht

Gerade angekommen


Beiträge: 1

Also bei uns haben die HAK 2 Kabeleinführungen. Allerdings ist die eine nur für ein NYM-J 1x16mm² gedacht (kleines Loch) für den Potentialausgleich.

Es stellt sich allerdings noch die Frage ob die Sicherungsabgänge überhaupt doppelt untergeklemmt werden dürfen. Und unser EVU sieht das absolut überhaupt nicht gerne!

BID = 57726

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1748
Wohnort: Ba-Wü

Also wenn wir jetzt schon kleinlich werden (nur ironisch gemeint) dann hat ja ein HAK 3 Leitungseinführungen, eines ist meistens vom EVU/VNB schon belegt und eines ist für den Hauptschutzleiter, und eines ist für den Zählerplatz, ich hab mehrfach mit hilfe meiner Fingen nachgezählt, es bleibt einfach kein Platz für eine zweite Leitung zum Zähler übrig....

Also jetzt ganz im Ernst:
Es ist eine 4*16mm² zu legen, alles andere ist nicht erlaubt.

mfg Joe

_________________


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192388149   Heute : 25    Gestern : 4012    Online : 252        16.7.2026    0:10
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0542171001434