Na, dann hast Du aber noch nicht viel auf der Seite von DEHN gelesen...
- Klasse A wäre der äußere Blitzschutz ("Blitzableiter")
- Klasse B ist der (innere) Grobschutz (am HAK oder in der HV)
- Klasse C der Mittelschutz (in der UV)
- Klasse D der Feinschutz (direkt am Verbraucher)
Und das "wo" bezieht sich natürlich auf:
Am HAK oder in der HV bzw. UV, also vor allem im gezählten oder (teilweise) im ungezählten Bereich.
"Direkt an die Potentialausgleichschiene" is meist (hängt davon ab, wo die ganau sitzt) nich gutt...
Die Ableiter verbinden Außenleiter gegen PEN bzw. N, dann ggf. N gegen PE. Steht aber alles bei DEHN!
Sinnvoll ist eigentlich nur, mindestens B- und C-Ableiter einzubauen. In Deinem Fall dürfte (wegen fehlender entkoppelnder Leitunglänge zwischen HV und UV) ein 4-poliger B-/C-Kombiableiter die sinnvollste und auch preiswerteste Lösung sein! Alternativ B-Module und Entkopplungsdrosseln und C-Module. Oder (wenn die Leitung vom HAK zur HV lang genug ist) B am HAK und C in der UV.
Den Kombiableiter könnte man dann gut zwischen Zähler und FI (bzw. LS) anordnen. Gibt es überhaupt eine (oder mehrere) FI für die ganze Anlage?
Gibt es eine Zählernachsicherung oder einen Hauptschalter im oberen Anschlußraum?
Ist ausreichend Platz in der UV?
Und: Der richtige Einbau von Überspannungsableitern ist kompliziert und daher nichts für Selberbastler!
Sparen kannst Du aber z.B., indem Du Dir den Ableiter preiswert über ebay holst. Montage dann durch einen örtlichen Fachbetrieb.