1 - Sicherung wird ausgeschlagen. -- Backofen NEF FD 7808




Ersatzteile bestellen
  Guten Morgen allerseits,

mittlerweile habe ich alle 3 Heizelemente abgeklemmt. Im Bild nur die Oberhitze. Alle 10 Drähte habe ich beschriftet und isoliert, (Oberhitze 6 x, Ringheizung 2 x, Unterhitze 2 x) damit ich weiss wo; nach erneuten Zusammenbau; alles wieder hingehört.

Beim Anschluss des Herds an Starkstrom habe ich gemerkt; nach einschalten der drei Sicherungen; dass am Herd; weil kein Saft; noch immer nichts funktioniert. Kann dies möglich sein? Eigentlich nicht. Oder? Allerdings wurde bisher auch noch kein Kurzschluss verursacht.

Da ich keinen Phasenprüfer habe, Sicherheit geht nun mal vor; kann ich in Moment leider nicht weiter machen. Der selbiger ist im Garten und muss zuerst dort abgeholt werden.

@jornbuyte
Da gibt es noch etwas; die meistens nicht absichtlich, dennoch automatisch generierten Rechtschreibfehler des Computers und Buchstabendreher an welche man meistens nicht denkt. Wunder der Technik sowie die Wurstfinger eben. ...
2 - schraube am starkstrom -- Herd aeg 47995
Geräteart : Elektroherd
Defekt : schraube am starkstrom
Hersteller : aeg
Gerätetyp : 47995
S - Nummer : 74300154
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Leute. Ich will meinen e-herd anschließen und musste feststellen, dass am starkstromanschluss an der wand eine der 5 Schrauben zur Fixierung der Kabel fehlt. kann ich stattdessen eine schraube aus einer lüsterklemme verwenden oder ist davon dringend abzuraten? danke im voraus ...








3 - Alter Sicherungskasten -- Alter Sicherungskasten
Also,bei 6.000 EURO kriege ich echt Schnappatmung

An dem hinterem Sicherungskasten hängen,der Schuppen,die Garage und der Herd.
Alles Starkstrom.
Warum das so gemacht wurde,kein Plan.
Wird wohl früher so gewesen sein.

Aber erstmal Danke,Elektro Freak für die ausführliche Antwort. ...
4 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?

Zitat :
Elektro Freak hat am  9 Nov 2013 13:40 geschrieben :
Hast du noch einen Wechselstromzähler mit 25A Zählernachsicherung ?

Für mich sieht es fast so aus, es wird nur eine Phase genutzt mit 20A abgesichert und dann gehts mit nem Mini Stück 1,5er Draht auf die LS .. Klassisch Genullt ist die Zuleitung auch noch ..

Wie ist der Herd abgesichert ? Wie oft löst (evtl. die 20A Vorsicherung aus). Mach doch auch mal ein Bild von der zählertafel ! Grundsätzlich sollte ein Fi aber gehen ..



Hallo!

Ja, sind Wechselstromzähler. Wobei ich das nicht mehr zu 100% sagen kann, weil die Zähler ausgebaut wurden und hinten am Haus in einem neuen Kasten untergebracht sind. Soll wohl den Zugang für die Stadt erleichtern.

Ich weiß nur, dass in der Garage Starkstrom zur Verfügung steht. Damit meine ich die roten Steckdosen mit Ka...
5 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
ACHTUNG

Hallo,

ich weiß, für sowas sollte man einem Elektriker bestellen, da mein Vater das aber nicht erlaubt (weile r es für Geldschneiderei hält), will ich wenigstens alles zur Sicherheit beitragen, was ich kann, vielleicht sind hier ein paar ausgebildete Elektriker, die helfen können.

Mir is klar, dass ich grob gerechnet für eine B16 Sicherung 230V x 16A = 3680W rechnen kann. Ich habe aber dann gelesen, dass normgemäß nur max. 2000W für eine B16 Sicherung anvisiert werden dürfen.

Dann habe ich gelesen, es käme außerdem auf den Typ an (ok, das ist in unserem Fall B) und auf den Durchmesser der Leitungen, die Länge und ob die Kabel nebeneinander liegen.
Außerdem, was für Geräte angeschlossen werden. Beispiel: Borhmaschine, die beim Start eine höhere Leistung zieht, als angegeben. Was dann, soweit ich es verstanden habe wiederum mit dem Typ B zusammenhängt, also wie lange eine Sicherung die zu hohe Last toleriert. (Quelle: http://www.wer-weiss-was.de/theme240/article4099478.htm...
6 - Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Sicherung -- Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Sicherung
Hallo!

Ich möchte mich gerne informieren ob ich eine Kochfeld mit Herd und einen Geschirrspüler an der gleichen Stromleitung und Sicherung anschließen kann.

Für den Herd habe ich folgende Verbindungskabel:

Bild eingefügt




Das Kabel für den Herd verläuft in eine Dose. An dieser Dose ist eine andere Steckdose (grau) angeschlossen, die sich links von der Dose befindet:

Bild eingefügt

Bild eingefügt

Bild eingefügt


An der Wand soll eine Einbauküche aufgestellt werden. Beim Aufmaß, hat man mir gesagt, dass der Geschirrspüler separat abgesichert sein muss. Außerdem sagte man mir, dass es nicht so gut ist, dass das Drei-Phasen-Kabel für den Herd aus der Dose kommt und dass es besser wäre, wenn man die Dose verlegen würde und auf das vorhandene Kabel verzic...
7 - heizt sich immer weiter auf -- Backofen Zanussi ZOU482X
Danke für die Anregungen und sorry, dass ich erst so spät antworte, war aber beruflich sehr eingespannt.

Ich versuche dann aber mal soweit ich kann die Fragen zu beantworten:

Also, der Backofen ist mit dem Kochfeld zusammen. Ich kann aber das Kochfeld abklemmen, das heißt ich entferne die "Steckverbindung". Wobei ich aber hier betonen möchte, dass das Kochfeld ohne Herd nicht zu bedienen ist.

Der Herd verfügt über 3 Sicherungen.

Ob der über eine FI-Sicherung verfügt weiß ich nicht.

Der Herd ist am Starkstrom angeschlossen, also nicht mit einer üblichen Steckdose.

Ich hoffe ich konnte soweit die Fragen beantworten.

Danke und Liebe Grüße

Jasmine ...
8 - Herd anschließen ohne Starkstrom -- Herd anschließen ohne Starkstrom
Hallo Leute,

ich hab ein kleines Problem hier mit meinem Herdanschluss und hoffe ihr könnt mir helfen.

Ich bin gerade umgezogen und habe mir dazu eine neue Küche gekauft. Ein Bekannter von mir hat den Herd angeschlossen (mehr oder weniger Laie), leider hab ich das im Umzugsstress nur am Rande mitbekommen und derjenige ist auch noch gerade im Urlaub.

Was ich weiss ist, dass es anscheinend keinen Starkstrom und keine Erdung gibt. Das Haus ist ein Mietshaus von 1962. Beim Anschließen waren wohl alle üblichen Kabel vorhanden aber es haben immer nur 2 von 4 Platten funktioniert. Dann hat er in der Dose rumgeschraubt und bemerkt dass es wohl hier anders ist aber trotzdem hinbekommen dass alles funktioniert. Der Herd hat anscheinend auch volle Leistung und die Sicherung ist auch noch nicht rausgeflogen, allerdings hat meine Freundin schon mehrmals eine gewischt bekommen am Herd, der auch noch in einer Edelstahlkonstruktion sitzt (siehe
9 - Große Platte geht laufend aus -- Kochfeld Keramik AEG E 30012-5-M
Aufgestellt wurde der Herd von einem Freund ( Energieelektroniker ) und mir, wobei ich das auch alleine geschafft hätte.
Starkstrom anschliessen ist nicht sonderlich schwer und das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld hat nen breiten Stecker, der gar nicht falsch angeschlossen werden kann.
Habe das Herd-Set aus dem Saturn.

Werde mal mit der AEG Hotlinr reden und auch mit den Leuten von Saturn. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das so sein soll. ...
10 - nur noch Flackern von Uhr -- Herd Miele unbekannt
Geräteart : Elektroherd
Defekt : nur noch Flackern von Uhr
Hersteller : Miele
Gerätetyp : unbekannt
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo,

meine Eltern haben einen Elektroherd von Miele mit Backofen, 4 Cerrankochplatten, elektrisch.
Er ist mit Backofen komplett aus einem Stück von Miele, oben Herdplatten, drunter der Ofen.
Alter ca. 10 Jahre, hat damals 5000 DM gekostet, Typ weiß ich nicht genau. Ist alles defekt plötzlich. Nur noch die Uhr vorne blinkt immer bzw. flackert dann mal wieder wild und ist mal wieder ganz aus.

Meine Eltern schalten den Ofen nachts immer aus. Sie sind etwas esoterisch angehaucht und meinen, der Starkstrom des Herdes könnte die Schlafzimmer drüber stören.
Zum Ausschalten haben sie bisher täglich die 3 Sicherungen (3 Stück wegen Starkstrom) abends abgeschaltet.

Es war schon jemand da, ein Elektriker, der sich auch mit Miele auskennt. Meint, ein Bauteil sei defekt, es würde 300 Euro kosten und hat uns nen komplett neuen Herd vorgeschlagen und uns auch schon Angebote vorgelegt. Sagt, Miele sei eh viel zu teuer.
Ich glaub, der möchte gerne nen neuen Herd verkaufen.

Hab meinen Eltern gesagt, es solle ein anderer Elektriker mal drauf...
11 - Stromschwankungen Kochplatten -- Herd Muss ich nachfraen Elektroherd 4 Platten
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Stromschwankungen Kochplatten
Hersteller : Muss ich nachfraen
Gerätetyp : Elektroherd 4 Platten
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Schwankungen Herdplatten

Hallo liebes Forum, ich bitte noch einmal um Hilfe.

Beim Herd meiner Mutter haben zwei Kochplatten (die vorderen 2)
ab und zu "Schwankungen", d.h. die gehen zwischendurch einfach mal aus,
bzw. kuehlen etwas runter und werden kurz drauf wieder heiss.
Aufgefallen ist meiner Mutter dies, weil ihr Essen gar nicht fertig werden wollte und so lange dauerte. Die hinteren beiden Platten scheinen seltsamer Weise in Ordnung.

Zwei Elektriker aus der Family haben den Herd bereits nachgemessen und
nichts gefunden, ich vermute hier aber einen Vorfuehreffekt, da die vorderen 2 Platten ja nur ab und zu "Schwankungen" haben. Seltsam oder? Habe was von einer Reglerplatine gelesen, koennte die das was mit zu tun haben?

Das Einzige, was ich hier noch weiss ist, dass in der Wohnung wohl kein
vernuenftiger Starkstrom (schutz) schalter vorha...
12 - Lüfter dreht dauerhaft -- Herd   Bauknecht    FSSM6
Immer langsam mit den jungen Pferden!

Also:

1) weit scheint es mit Deinem fachkundigen Bekannten nicht her zu sein, wenn der für sowas Unterlagen braucht...
Ist wohl doch mehr ein Elektroniker als ein Elektriker.

2) "3 Phasen" (zu je 16A, 400V) SIND genau das, was man landläufig als "Starkstrom" (oder "Kraftstrom") bezeichnet, im Gegensatz zu zum "Lichtstrom" (eine "Phase", nur 230V)
Das ist völlig ausreichend für einen solchen Vollherd oder eben die Kombination aus Kochfeld und Backofen. Was wolltest Du denn noch mehr haben???

3) die Zuordnung 2 Außenleiter (+ N + PE) zum Kochfeld und der dritte (+ N + PE) zum Herd sind korrekt

Allerdings sollte man parallel dazu den Herd weiterhin auch mit L1 und L2 versorgen, denn meist wird zumindest die Anzeige, manchmal auch die Steuerung des Backrohrs durch einen der anderen Außenleiter geleistet!

Ansonsten müßte man die Innenverdrahtung des Herds aufwendig verändern.

P.S:
Wo bekommt man denn für ein defektes Kombi-Kochfeld ein intaktes autarkes??? ...
13 - Gebrauchsanweisung/Kurzschluß -- Herd Bosch Gourmet 690
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Gebrauchsanweisung/Kurzschluß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 690
FD - Nummer : 7006
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen.

Vorweg schon mal ich habe keine Ahnung von der Materie.Ich habe mir vor kurzen einen gebrauchten Einbau-Elektroherd gekauft.Hinten am Herd ist das Starkstromkabel(weiß Isoliert) und ein Elektrokabel dass man einfach in die Steckdose steckt.Son nun zu meinem Problem.Starkstrom ist angeschlossen.Wenn ich jedoch das normale elektrokabel einsteck hauts bei mir die Sicherung raus.
Alle Herde funktionieren nur nicht die Mikro und der Backofen.

Ich habe auch noch das Problem das ich keine Gebrauchsanweisung mehr habe.Nach einem Telefonat mit dem Bosch-Service wurde mir auch gesagt,dass die nicht mehr hergestellt werden und sie nicht mehr gibt.Ich kann mich nur am Telefon beraten lassen. Nun meine Frage: Hat hier irgendjemand noch eine Gebrauchsanleitung die er nicht mehr braucht?

Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Grüße aus Mittelfranken
Armitage

Ps.: die E-Nr. ist HEE6902/01 ...
14 - Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung -- Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung
Ich habe in meiner Berliner Mietwohnung ein Gästebad eingebaut, wo früher nur eine Toilette war. Also jetzt mit Waschtisch und Dusche. Dafür war dann eine Warmwasserversorgung (die nicht vorhanden war) nötig. Das "große Bad" in der Wohnung ist mit einem 80l Druckspeicher mit Warmwasser versorgt, aber am anderen Ende der Wohnung.

Das Bad ist also fertig, gefliest, Armaturen angebracht, Wasser fließt, Durchlauferhitzer am Platz und angeschlossen. Nun fließt aber das Wasser noch kalt.

Heute früh war der Elektriker von der Hausverwaltung da, und er stellte folgendes fest:

*Im Keller ist nur ein Wechselstromzähler für die Wohnung angebracht. Es müßte ein Drehstromzähler sein.

*Von den vier dicken Drähten, die vom Zähler im Keller nach oben zur Wohnung kommen (schwarz, braun, blau und grün/gelb, ist der schwarze Draht "tot", da ist kein Strom drauf. Da fehlt also eine Phase, um Starkstrom für den Druchlauferhitzer zu erzeugen.

*Als ich den Durchlauferhitzer gekauft habe, wurde mir auch 20m Starkstromkabel auch verkauft (5 x 2,5). Diese Leitung habe ich ununterbrochen vom Stromkasten zum Gästebad unter Putz verlegt. Der Elektriker meinte heute, diese Leitung ist zu klein für einen Durchlauferhitzer mit 21kw. Sie müßte gezo...
15 - Muss ich ein neues Kabel verlegen ??? -- Muss ich ein neues Kabel verlegen ???
Hallo

Eines zur Information, ich lebe in Österreich / Wien.

So nun meine Frage:
Ich habe mir ein Haus mit Garten gekaut das naja wie sollen wir sagen sehr renovierungsbedürftig ist.

Anfangen wollte ich mal mit der E-Installation, und da beginnts.
Vor dem Haus steht ein Strommast aus Holz von dem gehen 4 Adern in den Sicherungskasten samt Zähler drinn,(sprich das steht auf der Strasse) ausserhalb meines Gartens.

Da in dem Haus leider kein Starkstrom vorhanden ist und ich aber gerne einen E-Herd betreiben möchte muss was getan werden.

Im Zählerkasten mit den Sicherungen, 3x Diazed a`35A ist eine eingeschraubt. Meine Messung von L1-L2 ergab 400V, L1-L3 400V, L2-L3 400V, L1-N 240V, L2-N 240V, L3-N 240V. Soweit sogut, Starkstrom bis zu den Vorzählersicherungen ist vorhanden.

Abgesehen das nur ein Wechselstromzähler vorhanden ist und ich einen Drehstromzähler brauche ist mir bekannt.

Nur eines macht mir Kopfzerbrechen ist die Zuleitung vom Mast zu den Sicherungen und weiters in das Haus.
Denn diese sind nur denke ich mit 6mm² ausgeführt.
Kann ich diese gelegte Leitung weiterverwenden oder muss vom Haus zum Zählerschrank ein neues stärkeres gelegt werden (10mm² oder mehr ???). Das hat aber dann für mich keine...
16 - Geschirrspüler Miele G661-2 -- Geschirrspüler Miele G661-2

Zitat :
Maxx24 hat am 28 Jan 2009 22:50 geschrieben :
Was löst aus?
Der FI-Schutzschalter, oder der Leitungsschutzschalter ??

Gruss
Maxx24

Der FI Schutzschalter. Mit Strom vom E-Herd fällt auch der FI-Schutzschalter, nur mit Starkstrom-Kabeltrommel gibts kein Problem.
mfg Ludwig ...
17 - Umgehen von Starkstromleitung beim Einbau einer Dunstabzugshaube -- Umgehen von Starkstromleitung beim Einbau einer Dunstabzugshaube
Danke für eure Antworten und fürs Willkommen ,

Also festgestellt haben wir das, indem wir den Motorblock 65cm über dem Herd mittig an die Wand gehalten haben und mit dem Stift durch die entsprechenden Halterungen markert haben. Wie soll ich das anders erklären? Ist so ähnlich wie beim Bildaufhängen... Der Leitungssucher zeigt definitiv Starkstrom und mein Freund will auf keinen Fall die Wand aufstemmen und "womöglich noch was beschädigen".

Gebohrt ist noch gar nichts. Der Alarmton des Leitungsfinders hat uns ja gewarnt und Küchenkästen planen wir da nicht. Hier ist das Bild:
Bild eingefügt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldberry am 26 Mär 2008 15:38 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldberry am 26 Mär 2008 15:39 ]...
18 - Elektroherd über Steckdose anschließen -- Elektroherd über Steckdose anschließen
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal die Hilfe der Community.
Ein Bekannter bat mich, seinen Elektroherd neu anszuschließen. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, daß der Herd auf 220V läuft und über ein Verlängerungskabel an einer normalen Schuko Steckdose angeschlossen ist. Das kann doch nicht zulässig sein !!
Wenn alle 4 Platten an sind, werden ca. 4KW verbraten. Die Sicherung ist mit 16A abgesichert und wird bei ca. 3,7KW auslösen. Außerden dürften die Zuleitungen an ihrer Grenze sein.
Ich bin kein Starkstrom Elektriker und kenne mich in der VDE nicht so gut aus, deshalb folgende Frage:
Darf ein Elektroherd ohne Festanschluß betrieben werden?
Ein Anschluß über ein Verlängerungskabel ??
Der Bekannte sagte mir, daß er die Wohnung, incl. Küche, in diesem Zustand von seinem Vermieter übernommen hätte.
Vielen Dank für Eure Antworten
peterschrott

...
19 - Neuinstallation des Sicherungskasten. Wer zahlt? -- Neuinstallation des Sicherungskasten. Wer zahlt?
Hallo liebe Community!

Da wir in unserem Haushalt jetzt schon einige Jahre am spekulieren sind, wann wir endlich den Starkstrom für den E-Herd einziehen, und endlich mal einen FI-Schutzschalter (zumindest für BAD) zulegen, wollte ich euch nun um Rat bzw Infos bitten wer bei einer Neuinstallation zahlen muss.

Das Problem ist das der Bau schon über 20 Jahre alt ist. Im Sicherungskasten befinden sich genau 4 Schmelzsicherungen. 2 für den E-Herd und 2 für die restliche Wohnung (Dreht man eine raus geht nichts mehr, also N und L ist jeweils mit einer Schmelzsicherung abgesichert).
(Vor 3 Jahren erlitt an dieser Installation schon jemand einen Stromschlag im Badezimmer.)

Von dem ganzen abgesehen liegt nun das Hauptproblem am Stromverbrauch (4 köpfige Familie). Das ganze fing an das die Sicherungen des E-Herds immer raus flogen (2x 20A an 230V). Nach immer wieder wechseln der Sicherung haben wir mal einen Elektriker kommen lassen. Der meinte das man nichts machen kann ausser stärkere Sicherungen rein drehen, was der Elektriker auch gemacht hat. Jetzt sind 2x 25A drin, und ich muss sagen, das die Sicherungen bis jetzt eigentlich nur einmal geflogen sind (Also man kann sagen das es so funktioniert).

Das nächste Problem sind, Waschmaschiene, Trockne...
20 - Herd Bosch HBE 6921/03 FD 6910 -- Herd Bosch HBE 6921/03 FD 6910
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBE 6921/03 FD 6910
S - Nummer : *0561000105* *19*
FD - Nummer : 6910
Typenschild Zeile 1 : 245 MHZ / 600W
Typenschild Zeile 2 : MW 1500 W
Typenschild Zeile 3 : FTZ-Nr: C- 338/87 T
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

so, jetzt ist das gute stück bei mir.

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....h=011

ich muss jetzt natürlich erstmal wissen wie ich das gerät überhaupt anschließe. ich habe in meinem sicherungskasten 3 sicherungen für ein herd. das problem ist nur ich habe ein gasherd in meiner küche und keine buchse in der nähe vom herd gefunden die so aussieht als ob sie starkstrom haben könnte. gibt es da irgendwas was ich nicht weiß??



und dann würde ich auch gerne mal reinschauen. ich kanns nicht abwarten morgen dieses ding aufzuschrauben.



wer ist mit dabei? würde sagen, morgen gegen 10 uhr b...
21 - Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen -- Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen
Starkstromanschluss als Eurostecker widerspricht sich
Ein Eurostecker ist das kleine Flache Ding das du an Radios und DVD-Playern findest. er ist aber nut für Wechselstrom geeignet.
VERMUTLICH(!) ist damit ein (roter) CEE-Drehstromstecker gemeint.

Damit sind wir schon beim nächsten Punkt: Je nach Hausinstallation kann am Herd Drehstrom ankommen oder eben Wechselstrom.
Ob in der Wohnung oder dem Haus überhaupt Drehstrom vorhanden ist, lässt sich leicht herausfinden: Es steht auf dem Zähler. Drehstrom bzw. "Starkstrom" ist mittlerweile zumindestbei neueren Installationen in Deutschland eher üblich als die Ausnahme.

Technisch lässt sich in so einem Fall zwar eine Dose montieren, aber der WAF (Women Acceptance Factor) dieser schicken roten Wanddosen ist üblicherweise antiproportional zur Aufenthaltshäufigkeit in dem Raum.

Es gibt Methoden Drehstrommotore auf Wechselstrom umzubauen. Dabei verliert man allerdings Drehmoment (sollte bei gelegentlichem Einsatz eher unkritisch sein) und der Umbau sollte von jemandem dimensioniert und ausgeführt werden der weiß was er tut.
Leistungsmäßig haben selbst Industrienähmaschinen normalerweise Motoren im Bereich von ein paar Dutzend bis ein paar Hu...
22 - Herd Seppelfricke GE 80.KO2 -- Herd Seppelfricke GE 80.KO2
Hallo purtno,

ACHTUNG 380/400V Starkstrom !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.

Diese Heizung, (Umluftheizelement) lässt sich bei den meisten Modellen nach Lösen des inneren Gebläseabdeckbleches im Herd von vorne entnehmen muß aber vorher von hinten im Herd gelöst und abgeklemmt werden. Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden.

Ersatzteile entweder unter www.krempl.de Tel: 0261 8909 165
www.ts24.de oder www.verwendungszentrum.de



Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden u...
23 - Herd Privileg 30540 -- Herd Privileg 30540
Hallo Mario,

ACHTUNG 380/400V Starkstrom LEBENSGEFAHR!
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.

Umluftheizung prüfen !
Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden. Jetzt die Stecker an der Umluftheizung abziehen und die Anschlüsse der Umluftheizung mit einem Ohmmeter durchmessen.
Werte zwischen ca. 20 - 30 Ohm sind OK.

Diese Heizung, (Umluftheizelement) lässt sich bei den meisten Modellen nach Lösen des inneren Gebläseabdeckbleches im Herd von vorne entnehmen muß aber vorher von hinten im Herd gelöst und abgeklemmt werden. Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden.



Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0...
24 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich?
Hallo.
Habe mal wieder einige Fragen an die Experten.
Meine Frau hat sich entschlossen, daß wir eine neue Küche brauchen. Obwohl die alte Küche ( 30 Jahre alt m.E. noch gut ist)
Nun war der Monteur zur Ausmessung da und erklärte uns so nebenbei,daß wir 3 separate Stromkreise benötigen.In der alten war einer,und der Starkstrom für Herd. Die Geräteanzahl hat sich nicht geändert, aber anscheinend in 30 Jahren die Vorschriften. Um dem gerecht zu werden, müssen nun 2 neue Kabel In die Küche verlegt werden.Um nicht das ganze Haus zu verwüsten kam mir die Idee, vom Fur (Holzdecken ) über Toilette( Holzdecke ) in die Küche ( auch Holzdecke) diese darunter zu verlegen, so daß in der Theorie nur 3 Schlitze zu klopen wären. Von der Flurdecke zum Schaltschrank, und von der Küchendecke bis zu den Dosen.
Frage: Ist dies erlaubt? wenn ja, muß Leer rohr unter den Decken verwendet werden? Und wie stark müssen die Leitungen sein?

Wäre nett, wenn mir jemand meine Fragen beantworten könnte.
Vorab Vielen Dank.
MFG
Rosella ...
25 - aus 230 Volt 380 Volt machen -- aus 230 Volt 380 Volt machen
Si, Einfamilienhaus.

Starkstrom liegt schon für Herd und Sauna bereit. In die garage kommt es auch, aber da muss ich erst 50 Meter Kabel legen.

Hatte schon überlegt, ob ich ein Starkstromverlängerungskabel bastle.
...
26 - Mal wieder Baustelle Marke Uralt -- Mal wieder Baustelle Marke Uralt
In meiner Behausung sind ; 1x FI und 5 Leitungsschutzschalter ... 1x für Herd (20A) 1x für Küchensteckdosen (16A) einmal Klo (12A) und 1x Boiler (12A) und der Rest Computer, Licht und Fernseher sowie SAT hängt an einem Kreis der mit 12A abgesichert ist. Funktioniert ganz prima ... Hab zwar nur Lichtstrom (keinen Starkstrom, der wäre in dem Haus nicht machbar ...) aber es funktioniert auch so ... bis sie die neue Steigleitung ziehen ...

L.g. Klgftm30 ! ...
27 - Starkstrom und Drehstrom?! -- Starkstrom und Drehstrom?!

> Wie heißt es wirklich, also was ist der Korrekte begriff?
Imho ist Drehstrom und Kraftstrom meistens gleichwertig, Starkstrom imho subjektiv, es dürfte aber meistens klar sein, was gemeint ist.
Gibt doch auch andere Sachen/Dinge, die mehrere Namen haben.

3x16A 230V können sehr viel aber auch nur Peanuts sein, deshalb Starkstrom imho subjektiv.
Dann gibt es neben 16A auch noch 25A[25A Perilex], 32A, 63A, ... Steckdosen



> Könntest du mir das mit dem Dreiphasigen feld etwas erläutern?
Haben andere schon gemacht: wikipedia.org/Drehstrom


> Die Steckdose ist ja wohl die Gleiche(CEE)
Naja, Drehstrom/Kraftstrom/Starkstrom hat mit der Steckdose eigendlich nichts zu tun, aber bis auf z.B. den Herd, einen DLE oder sonstige fest installierte Geräte werden sie über einen Stecker angeschlossen, da gibt es aber neben CEE 4-Pol oder 5-Pol auch noch Perilex.


P.S.
Dieser Beitrag gibt meine subjektive Meinung wieder, in Normen, Alltragssprachgebrauch usw. sieht es bestimmt anders aus. ...
28 - E-Herd mit Wechselstromzähler -- E-Herd mit Wechselstromzähler
Also,
zunächst einmal handelt es sich klar um einen Wechselstromzähler (steht drauf). Der Zähler befindet sich direkt IN der Wohnung neben der Eingangstür. Ob es einen weiteren Sicherungskasten gibt, weiß ich nicht, glaube ich aber nicht.
Die Wohnung hat 3 Zimmer + Küche und Bad. Genutzt werden Waschmaschine und falls die Einbauküche irgendwann mal eingebaut werden kann auch Herd und Spülmaschine.
Das Haus ist in den 50er Jahren erbaut worden.
Auf dem Knubbel steht H10A.
Nun haben wir das Ganze von Elektrikern begutachten lassen.
Die Kabel für Elektroanschluss sind im Ganzen Haus zwar vorhanden, ziehen sich vom Keller bis nach oben durch den Hausflur, aber dürfen von uns bzw. Elektrikern nicht einfach so angeknipst werden, weil unser Zähler in der Wohnung ist. Da hat das E-Werk bzw. Stadtwerke etwas dagegen, weil die wollen, dass alle Zähler im Keller lokalisiert werden sollen. Das bedeutet, man müsste den Zähler in den Keller neu einbauen und trotzdem einmal vom Keller bis in den 3.Stock verlegen. Das Ganze soll 1.266Euro kosten, was uns natürlich zuviel ist. W
Warum können die Stadtwerke das einfach so verbieten? Kann man da nicht einen Antrag stellen?
Nun hat uns ein anderer Elektiker gesagt, dass das Ganze mit dem Starkstrom nur wegen der R...
29 - leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? -- leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das?
so der elektriker ist dagewesen. hat die steckdose aufgemacht. darin war eine lüsterklemme, mit der die phase verlängert wurde, sodass die steckdose angeschlossen werden konnte. diese lüsterklemme war wohl schonmal geschmolzen. dies hat er als fehlerursache ausgemacht, "da die isolierung nicht mehr ausgereicht hätte". hat er nun rausgemacht und die lüsterklemme sowie den verlängerungsdraht mitgenommen (hmm, wieso nimmt der den eigentlich mit).

was mich persönlich wundert, kein wort dazu das es noch nichtmal eine klassische nullung gegeben hat vom elektriker der sonst viel geredet hat und sehr bemüht war zu erklären, das dies alles an einer überlastung gelegen hat (herd ist an der steckdose angeschlossen gewesen, wenn mehr als 2 platten gleichzeitig genutzt worden wären, würde die überlastung stattfinden etc. pp.). ist ja auch wahr, man sollte nicht wasserkocher, herd, backofen, spül- und waschmaschiene an einer steckdose betreiben. aber wie gesagt kein wort zur fehlenden SL/PEN.

so nun habe ich den auf den schleifwiederstand angesprochen, und ihn gebeten den zu erfassen und da wurde er patzig, wozu das den gut sein sollte, da sagte ich ihm, das es halt mal protokoliert ist (an allen steckdosen). er erwiederte, das würde garnichts bringen, weil es keine...
30 - E - Herd anschließen -- E - Herd anschließen
So!

Es war gerade ein "Fachmann" bei mir und hat mir erklärt, dass ich zwei Alternativen hätte:

1) Starkstrom in die Wohnung

2) Mit den 1,5mm² Kabeln den E-Herd anschließen und nur eingeschränkter Betrieb. Er hat gesagt, dass es gehen würde, dass ich zusätzlich zum Backrohr dann höchstens 2 Platten verwenden könne.

Was meint ihr? Sind diese Angaben richtig bzw. ist es sinnvoll, die 2. Alternative zu wählen (die ich bevorzugen würde)?

Zu den Angaben, die ihr haben wollt:

Schreibt mir, was ihr haben wollt und ich geb sie euch
Aber bitte dazuschreiben, wie und wo ich diese finde.


Lg, Reini...
31 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung


es gibt einen normalen e-herd mit 4 platten und backofen. angeschlossen ist er an 400V. auf der andern seite der wand, wo der 400V-anschluß ist, kommt eine starkstrom-leitung aus der wand, die geht zum boiler (überputzverlegung). ich hab mich schon gefragt, wie das gemacht ist, daß herd und boiler getrennte sicherungen haben, wenn ihre zuleitungen (augenscheinlich?) aus der selben buchse kommen.

der DLE hat einen schuko-stecker, den hab ich einfach in eine steckdose gesteckt, das war dann der anschluß. kann ich an der starkstrom-buchse auch einen 230V-anschluß machen?

siehe bild: an den sicherungen 1-6 gehen oben 6 kabel weg, jeweils schwarz-braun-schwarz (also 1-3 ud 4-6). die kabel sind 3mm dick (pi*daumen, metermaß rangehalten). an der sicherung 7 sind, wie schon erwähnt, 2 schwarze kabel dran, dicke so 2mm.

an der schiene ist ein ganz dickes gelbes, 2 3mm dicke, und 2mm dicke. auf der andern seite 4 blaue, davon 2 3mm dick, 2 2mm dick. beide seiten sind mit einem ganz dicken gelben kabel verbunden (??, sieht zumindest so aus, sonst ist dieses kabel sinnlos)

wie kann ich feststel...
32 - Ich will ein Unterforum für .... -- Ich will ein Unterforum für ....

Zitat :
Kaira B hat am  8 Apr 2004 00:19 geschrieben :
Hi Markus!
WOZU HOCHSPANNUNG ?
Iss schon ein bissel spannend.
Mal abgesehen von Schweinetreibern, Weidezäunen und spasigen
Elektrisiergeräten...
Messelektronik "Otto Schön" hatte mal ne FOF-Produktion

(Fehlerortungsfahrzeuge)zum Auffinden von versteckten
Kabelfehlern die einen okonomischen Schaden verursachten.
Kabelfehler wurden da "einfach" mit hoher Spannung (110kV)
niederohmig "gestoßen" und mit Leistung bis zum Kurzschluß
abgebrannt.
War schon eine imposante Technik mit bösen Fallen und Problemen die beherrschbar gemacht werden machen mußte.
Das ganze war transportabel in irgendwelchen Fahrzeugen
verstaut.
Röntgengeräte gehen auch nich so richtig ohne kV.
Umspannwerke zum Energietransport sind auch kein Bastelobjekt für die Heimwerkerstube.
Und um Blitze zu simulieren und meterweite Überschläge
zu erzeugen hat wohl k...
33 - Countdown auf 7-Segment Anzeige -- Countdown auf 7-Segment Anzeige
Hallo!

Ich würde gern eine kleine Schaltung aufbauen, habe aber mit Bauteilen noch keine so großer Erfahrung, daher weiss ich leider keinen Ansatz und bitte daher darum mich zu verstehen und einfach ein paar Hilfestellungen zu geben; den Rest werde ich mir dann natürlich via "Suchen" und google erarbeiten:).

Idee ist folgende:

Eine Schaltung soll nach einer gewissen Zeit, nachdem Sie aktiviert wurde an einem PIN ein Potential freigeben, so dass ich damit ein Relais ansteuern kann. Bzw. bei Aktivierung soll ein Starkstrom-Relais (ich werde das natürlich von einem VDE-Elektriker abenehmen lassen, sollte ich das tatsächlich aufbauen; ach..und es geht nicht um Selbstmord, sondern es soll der Strom für einen E-Herd freigeschaltet werden) schalten und nach 2 h wieder zurückschalten.


Ich weiss, dass ich dass theoretisch mit einem NE555 und einem RC-Glied machen könnte (es sollen ungefähr 2h sein, auf einige Minuten Ungenauigkeit kommt es nicht an), allerdings fände ich eine 3 stellige 7 Segment-Anzeige (1 für Stunden und 2 für Minuten), vielleicht sogar 5 (noch Sekunden) auch nicht schlecht. Was bräuchte ich denn da für Bauteile? (ich studiere E-Technik - allerdings erst im ersten Semester und sollte daher eigentlich in der Lage sein Sc...
34 - L1, L2 und L3 -- L1, L2 und L3
Hallo Forum,
ich habe einen Aufputz-Verteilerkasten durch einen Unterputz-Verteilerkasten ausgetauscht und weis leider nichtmehr in welcher Reihenfolge die Leiter L1, L2, und L3 angeschlossen waren (sie sind schwarz, braun und schwarz). Der Braune ist angeblich soviel ich weiß immer L2?

Ist es überhaupt nötig L1, L2 und L3 in der richtigen reihenfolge anzuschließen? Hinter dem Verteilerkasten ist keine Starkstrom-Steckdose o.Ä. vorhanden. An Starkstromverbrauchern hängt nur ein Durchlauferhitzer (und natürlich ein E-Herd) hinter dem Verteiler.

Gruß,

Quasinix...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Herd Starkstrom Privileg eine Antwort
Im transitornet gefunden: Herd Starkstrom Privileg


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192479047   Heute : 5880    Gestern : 5128    Online : 187        3.8.2026    23:36
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0466179847717