Gefunden für dmx dimmer pic16f627a - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Schaltbares Glas dimmen -- Schaltbares Glas dimmen | |||
| |||
| 2 - mehrkanaliger Treiber 12V 1...10A -- mehrkanaliger Treiber 12V 1...10A | |||
| Hi,
kennt jemand ein Treiber-IC mit erträglichem Rastermaß, das bei möglichst vielen Kanälen mindestens 1A, besser 10A, schalten kann? Sollte OC oder OD sein und nicht invertieren. Hintergrund ist, dass ich nen DMX-Dimmer für LED-Streifen mit relativ vielen Kanälen (mindestens 24, idealerweise 48) bauen möchte. Die PWM-Treiber, die TLC5940, schaffen leider gerade mal 120mA je Kanal. Außerdem haben die keinen normalen Ausgang, stattdessen ist jeder Kanal ne einstellbare Stromsenke. Mir kam schon die Idee, das diskret mit Transistoren zu lösen, aber da löte ich mir nen Ast dran... ULNs sind mir zu schwach und invertieren, das verdoppelt den Aufwand
Klar, ich könnte die Werte für die PWM auch invertieren, aber das halte ich für eine Pfuschlösung, auch wenn sie funktionieren würde.... ... | |||
3 - Netzteil -- Netzteil | |||
Zitat : etwa 300W-400W Nur mit Leuchtdiodens? Ich denke, dass das maßlos überschätzt ist. Und was meinst du mit DMX-Ansteuerung? Einfach nur AN-AUS geht schon, nur dimmen könnte schwierig werden. LEDs dimmt man nicht, indem man die Spannung variiert. Am besten wäre ein DMX-Dimmer für LEDs, der diese mit PWM steuert. ... | |||
| 4 - Wechselstrom -- Stairville SF 80 | |||
Zitat : Möchte gerne wissen was für eine Gleichrichter ich benötige um meine Nebelmaschine 700Watt von Wechselstrom auf Gleichstrom umzustellen. Keinen, das ist bei deinem Modell und den meisten anderen nicht möglich. Und wenn, wäre es mit einem simplen Gleichrichter nicht getan. Zitat : Ich weiss das inneren der Nebelmaschine läuft soweiso per Gleichstrom. Das glaubst aber auch nur du. Die Pumpe läuft mit Wechselspannung. Zitat : | |||
| 5 - Reihenschaltung Halogenstrahler -- Reihenschaltung Halogenstrahler | |||
| Wenn dein DMX-Switch in Wirklichkeit ein DMX-Dimmer ist, dann ist die Funktion des Vorglühens praktisch schon eingebaut. Einfach den Regler von 0 etwas hochziehen, bis die Wendel leicht glüht. Um welches Dimmerpack handelt es sich, oder ist es ein Selbstbau? Falls letzteres, welche Optokoppler wurden verwendet?
Zum Widerstand: Naja keine 500W, aber mit den 1/4W-Elektronikteilen wirst du nicht auskommen - Sorry, mehr kann ich leider aufgrund fehlender Erfahrung nicht sagen, da ich den obigen Weg über das Dimmerpack bevorzuge.
... | |||
| 6 - TRIAC T1212MJ Vergleichstyp? - Kommt gar BTA16/600B in Frage? -- TRIAC T1212MJ Vergleichstyp? - Kommt gar BTA16/600B in Frage? | |||
| Hallo zusammen,
auf meinem Werkstatttisch liegt mal wieder ein neues Projekt bereit. Zwei alte Zero88 Delta5-Analogdimmer sollen mittels Demultiplexer DMX-fähig gemacht werden. Gemäß dem ersten Schnelltest funktionieren die Dimmerpacks auch noch einwandfrei, allerdings möchte ich mir für den Fall der Fälle doch schonmal gleich Ersatzteile bestellen, da ich es auch schon erlebt habe, dass die Triacs in einem Dimmer vor den Sicherungen "ausgelöst" haben...
Nun ist da mit dem T1212MJ leider was recht exotisches verbaut. Ich hatte gehofft, eventuell die heutzutage in Dimmern dieser Leistungsklasse üblichen BTA16/600B vorzufinden, was aber eben leider nicht der Fall war. Leider bin ich nicht ganz fit im Bezug darauf, welche Daten des Triacs da genau entscheidend sind, damit sich der nach einem Austausch auch so verhält wie die anderen. Was die lastseitigen Angaben betrifft, würde ja auch der schon besagte BTA funktionieren. Isoliert ist er auch, da gäbe es also auch keine Probleme. Aber wie sieht es mit der Ansteuerung aus? Passen da die Werte auch zusammen? Wäre super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, dann kann die Reichelt-Bestellung demnächst rausgehen... | |||
| 7 - Projekt Discolitez 32 Disco-Lichtsteuerung per PC -- Projekt Discolitez 32 Disco-Lichtsteuerung per PC | |||
| Zum Thema DMX Steuerung:
PC-Dimmer Ist natürlich deutlich komplexer aber durchaus nicht uninteressant. Besonders die Schaltpläne und Verwendung des Triacs BT16/600B, den ich ebenfalls verwenden möchte. Bei 500W pro Triac wird ein Kühlblech eingesetzt. Ob ich bei max. geplanten 100W ohne auskomme? Mindestens eine Verschraubung am Metallgehäuse sollte ich berücksichtigen. ... | |||
| 8 - Einige Fragen zu Bühnenbeleuchtung -- Einige Fragen zu Bühnenbeleuchtung | |||
| Für den 230V-Teil würde ich hier nur fertige und geprüfte Komponenten verwenden, also mindestens ein fertiges Dimmerpack.
Die gibt es schon ab rund 60€ für vier Kanäle. Passende Leuchten dazu kann dir sicher ein Elektriker für kleines Geld verdrahten bzw. umrüsten. Daran schließt du einen µC per DMX an. Im Internet finden sich dazu haufenweise Tutorials und Schaltpläne, bei der Umsetzung wirst du sicher auch Hilfe bekommen. Diese Schaltung ist relativ einfach aufgebaut und kann mit einem fertigen 12V-Steckernetzteil betrieben werden. Dadurch wird das alles wesentlich sicherer. Deine Schaltung arbeitet nur mit 12V und wenigen mA. Baust du den Dimmer dazu selber, musst du dich um Entstörung, Phasenanschnitt usw. selbst kümmern. Bei x*200W kann das schwierig werden. Sollte auf der Bühne das Gerät mal ausfallen, können im schlimmsten Fall die Lampen wie verrückt rumblinken oder nicht mehr reagieren. Beim kompletten Selbstbau stehst du entweder unter Strom oder die Bühne in Flammen, wenn etwas schiefgeht. Für die Show sicherlich nett anzusehen, nur eine Zugabe wird danach schwer
| |||
| 9 - Lampenumschalter: Dimmer - Lichtschalter -- Lampenumschalter: Dimmer - Lichtschalter | |||
| Hallo Zusammen,
Mein erster Beitrag hier im Forum
Also Ich habe folgende Situation: Ich habe eine Lampenleiste mit 4 Lampen an die Decke montiert. Diese wird von einem 12 Volt trafo gespeisst, wobei dieser dimmbar ist. Nun habe ich das Problem, dass ich diese Lampenleiste sowohl an einen normalen Lichtschalter hängen will ( Nur ann aus; 100% oder eben 0% ), aber auch an ein DMX Dimmerpack. (Eurolite EDX4)
Wie kann ich das jetzt machen, dass so zusagen 2 steuerugen (schalter, dmx dimmer) eine Lampe Steuern? Gibt es da irgendwelche umschalter oder wie kann ich dass lösen?? Habt ihr eine Idee?? Währe für Antworten sehr dankbar. LG sszherti ... | |||
| 10 - RGB-LEDs und Lichterspiele - brauche Hilfe -- RGB-LEDs und Lichterspiele - brauche Hilfe | |||
| So wie ich bis jetzt verstanden habe gibt es zwei grundlegende Varianten, um die LEDs anzusteuern (sie sollten wenn möglich alle einzeln ansteuerbar sein).
Variante 1: Das ganze per DMX umsetzen. Einen guten Bauplan für ein USB->DMX-interface (für bis zu 512 Kanäle, Baukosten ca. 24€) hab ich gefunden. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie viele DMX-Receiver ich benötige und wie das mit Dimmern aussieht. Haben Dimmer mehrere Kanäle, die sie dimmen können oder brauch ich pro Farbe pro LED einen Dimmer? Und wie viele Dimmer kann ich an einem Receiver betreiben? Zudem scheint mir die DMX-Variante recht kostspielig zu sein - auch im Eigenbau. Variante 2: Atmega-RISC-Prozessoren benutzen und davon mehrere in Reihe schalten. Dann mittels PWM die Kanäle "dimmen". Das scheint mir die kostengünstigere Variante zu sein. Ich weiß hierbei jedoch nicht, wie man am besten mehrere dieser µCs in Reihe schaltet und ob das so seinfach geht, wie ich mir das vorstelle. Zudem ist eine Live-Steuerung der LEDs über ein PDA nicht so einfach umzusetzen. Bei Variante 2 verliere ich zwar den "Luxus", den mir DMX mitbringt, andererseits wirkt DMX für mich meine Zwecke so, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, gerade was den Kostenpunkt angeht. Zu... | |||
| 11 - dimmbare Halogenbeleuchtung, Neulingsfragen -- dimmbare Halogenbeleuchtung, Neulingsfragen | |||
| Schonmal danke für die Antworten!
Die Ausstellung läuft über 5 Wochen und da sollte die Installation natürlich durchgehend funktionieren. Wahrscheinlich keine 24Std. am Tag, aber sicher 12Std. am Stück und strapaziert durch die Bedienung etlicher Benutzer. Allgemeine Frage: Die Installation kommt in einen Pult, sprich im Pult wird etwas über Kamera aufgenommen (Beleuchtung über die Spots halt) und der Besucher sieht das auf dem TFT. Ist leider anders nicht möglich. Es handelt sich also derzeit um ein geschlossenes System, gibt es da evtl. Probleme wegen Überhitzung der Spots? Also 4 Trafos wären kein Problem, sooo teuer sind die nun nicht. Aber es gibt dort sicher allgemeine "Billigware". Welche würdet Ihr mir da denn anraten? Und gibt es überhaupt preiswerte Dimmer mit Schieberegler? Ich finde nur sauteure Drehdimmer, welche ab 50€ losgehen. Hätte allerdings auch die Möglichkeit eine DMX Steuerung zu ergattern. Kann ich da nur die DMX-LED Spots anbringen? Und 4 NE555 hab ich hier auch noch rumfliegen, für so ne Schaltung bräuchte ich aber detaillierte Löthilfe und 'n Schaltplan. Weil löten kann ich zwar, aber von Elektronik hab ich so gut wie keine Ahnung! EDIT: Hab grad gegoogelt und ein paar Schaltungen für NE555 gefunden. | |||
| 12 - SONS Eurolite CLS-82 -- SONS Eurolite CLS-82 | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : Eurolite Gerätetyp : CLS-82 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo Ich habe oben beschriebenes Gerät zur Reparatur bekommen. Erst einmal ein paar Angaben die ich schon kenne. Es ist sozusagen ein 4-Kanal Scheinwerfer mit integrierter Lichtsteuerung und DMX-Eingang. Auf der Rückseite befinden sich auch 4 LED's die je einem Kanal zugeordnet sind. Die Ansteuerung der 4 Dimmer erfolgt folgendermaßen: Reihenschaltung von Widerstand, LED, MOSC3021 und Transistor? (Aufdruck: C9012 Gehäuse: TO-92). MOSC an +, Transistor an Masse. Ansteuerung des Transistor durch Microcontroller. Die LED's funktionieren wie sie sollen. DMX-Ansteuerung geht auch. Fehler liegt im Leistungsteil. Der Fehler äußert sich folgendermaßen: Nach dem Einschalten (mit Einstellung volle Helligkeit) dauert es mehrere Sekunden bis einer der Kanäle langsam beginnt das zu tun was er soll. Dabei pumpt die Lampenhelligkeit mit ca. 0,1 bis 0,5 Hz. Nach weiteren Sekunden kommt dann ein zweiter Kanal hinzu, selbe Symptome. Noch eine Weile später ein dritter Kanal. Der 4. geht garnicht. Beim 1. geht das Pumpen nach einigen Minuten Betrieb ganz weg, beim 2. ist es noch leicht zu sehen und beim 3. bleibt es seh... | |||
| 13 - lichtsteuerung -- lichtsteuerung | |||
| Nabend,
Soll das Ganze denn etwas größeres und auch Mobil Werden? Dann würde ich schonmal den Lastteil von der Steuerung trennen. Ich denke (bzw. so mache ich es auch) Lastteile selbst bauen und ein fertiges DMX-fähiges Pult für kleines Geld kaufen. Willst du immer die selben Sequenzen abspielen könntest du auch einfach direkt an die Dimmer ein MCU hängen wo du per Timer verschiedene Lauflichter aufrufst. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 3 Sep 2008 20:17 ]... | |||
| 14 - Elektronikschaltung, 16 Lampen, 2400Watt -- Elektronikschaltung, 16 Lampen, 2400Watt | |||
|
Was auch gut zu wissen wäre, ist wie die Lampen denn angesteuert werden sollen. Nur Schalter, über Dimmer oder braucht es auch DMX? Der Einsatzzweck wäre wirklich wichtig zu wissen. ... | |||
| 15 - Harting/Multicore a la Ebay -- Harting/Multicore a la Ebay | |||
| Tach Zusammen,
die Bilder sind geil, am besten hat mir der "Adaptersatz Multicore auf Schuko" gefallen, manchmal sogar mit SL. http://cgi.ebay.de/KOTEC-12-Kanal-D.....wItem http://cgi.ebay.de/KOTEC-12-Kanal-D.....wItem Viele Grüße Udo ... | |||
| 16 - DMX-Problem - Lichtmischpult oder Dimmerpack defekt? -- DMX-Problem - Lichtmischpult oder Dimmerpack defekt? | |||
| Hallo!
Welche Verbindung liegt vor? Echte DMX-Kabel oder zweckentfremdete Mikrofonkabel? Terminierung muss eigentlich bei 2 Packs u. kurzen Kabeln nicht sein, probieren kann man's ja trotzdem mal. Soll heißen in's letzte Gerät kommt nochmal ein Stecker, bei dem Pin 2 und 3 über einem 120 Ohm Widerstand verbunden sind. Tritt das flackern bei allen Kanälen in gleicher Stärke auf? Oder bei allen im gleichen Pack gleich stark? Das zwei oder mehr Packs gleichzeitig mit dem gleichen Problem aussteigen ist verwunderlich. Ich würde zunächst mal schauen, ob du vllt. mal ein DMX-Pult geliehen bekommst, das du mit den Packs testen kannst. Was ich also sagen will: Entweder ist im Pult was hinüber (jedoch analog geht's ja) oder die Verkabelung merkert, weil in Timbuktu ne Bockwurst geplatzt ist (s. Terminierung). Die Triacs im Lastteil sinds nicht, denn da wären andere Auffälligkeiten festzustellen (auch hier haben wir ja: analog geht's ja). (Die LEDs sind ja dazu da, anzuzeigen was auf dem Kanal gerade abläuft - da würde ich nicht pauschal den Rückschluss ziehen, die Dimmer-Elektronik zu verdächtigen...) Das wäre erstmal mein Teil. Gleich vorweg, ich kenne weder die Dimmer, noch das Pult - aber halt entsprechend anderes Material. ... | |||
| 17 - Mein Dimmer ! der Vorhige Beitrag wurde geschlussen ???? WArum ?? -- Mein Dimmer ! der Vorhige Beitrag wurde geschlussen ???? WArum ?? | |||
| bau dir einen DMX Dimmer. Da DMX digital ist sind das auch nur Impulse und käme somit ja in etwa hin. ... | |||
| 18 - Phasenanschnittsdimmer - Entstördrossel dimensionieren -- Phasenanschnittsdimmer - Entstördrossel dimensionieren | |||
| Hallo,
ich bin grad an der Planung eines 4Kanal-DMX-Dimmers und brauche jetzt noch die notwendigen Entstördrosseln, bloß finde ich nichts richtiges zur Dimensionierung dieser Drosseln. Und zwar soll pro Kanal ein maximaler Strom von 4A möglich sein. Weiterhin möchte ich an den Dimmer eine weitere Steckdose anbringen, damit ein Scanner oder andere Geräte angeschlossen werden können, natürlich nur durchgeschliffen. Muss man da weiteres beachten oder kommt der Scanner dann mit der evtl. Störung im Netz klar?? Wenn ihr weitere Angaben braucht dann fragt bitte freundlich!
gruss strohmas ... | |||
| 19 - DMX-Dimmer: DMX auslesen und Phasenanschnitt zu gleich? -- DMX-Dimmer: DMX auslesen und Phasenanschnitt zu gleich? | |||
Schau dir mal diesen Link an: http://www.geocities.com/ph_zone/ Dort findest du den ASM-Code für einen PIC-gesteuerten 4-Kanal-DMX-dimmer. Ich hab den etwas umgebaut und 8-Kanal daraus gemacht. Ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Die DMX-Daten werden über UART (RS232) empfangen. Das macht der PIC nebenbei. Er meldet sich immer über Interrupt wenn ein Byte empfangen wurde (alle 44µs). Die Phasenanschnittsteuerung geschieht so: Für jeden Kanal gibt es einen Kanalzähler. Im Nulldurchgang wird immer ein Interrupt ausgelöst und alle Kanalzähler werden auf ihren aktuellen Wert gesetzt (der Wert, welcher über DMX für den jeweiligen Kanal eingestellt wurde). Der Timer0 löst 256x pro Halbwelle auch einen Interrupt aus (alle 39µs). Ein Zähler zählt diese Interrupts. Nun wird dieser Zähler mit allen Kanalzählern verglichen. Stimmt bei einem Kanal der Zähler mit dem Kanalzähler überein, wird der Triac für diesen Kanal gezündet. Bei der nächsten Halbwelle geht alles wieder von vorne los. Da das alles Interruptgesteuert abläuft, ist eigentlich noch genügend Zeit, um das Hauptprogramm abzuarbeiten. So ähnlich funktionieren eigentlich alle diese Programme. Du fi... | |||
| 20 - Lichtsteuerung / Lichtorgel 8 Kanal mit Variationen -- Lichtsteuerung / Lichtorgel 8 Kanal mit Variationen | |||
|
Hallo, kommt mir bekannt vor die Schaltung ;-). Die wird aber ohne die richtige Ansteuerung nicht dimmen können. Wenn du da 0-10V draufgibst, wird der Triac irgendwann zünden und dann ist die Lampe an. Verringerst du die Eingangsspannung ist er dann wieder aus. Ich bin gerade dabei mir selber eine solche 8-Kanallichtorgel mit vielen Extras zu bauen, hab aber noch keine Schaltung dazu. Derzeit kann ich nur mit einem Bild dienen. Dieser Aufbau war auch nur ein Test. Die fertige Schaltung wird dann noch mal neu gelötet. Die Triacs sind für 3 Ampere ausgelegt (also Ideal für 300Watt) müssten dann aber noch Kühlkörper bekommen. Ich steuer damit nur 8x60W Lampen an. Reicht eigentlich für die Gartenparty. Hier mal noch ein paar Features: - 8-Kanal-Lichtorgel (Frequenzen von 64Hz-8KHz) - 8-Kanal-Lauflicht mit 64 Programmen - Phonometer (Lampen werden entsprechend der Lautstärke zugeschaltet) mit mehreren Mustern - 8-Kanaldimmer über Potentiometer einstellbar - 8-Kanaldimmer mit beruhigenden Lichtmustern (Lampen werden langsam in verschiedenen Farben hoch und runter gefahren) - DMX-Dimmer/Schalter (Gerät wird vom PC gesteuert z.Bsp. über WinAmp) - LCD-Anzeige 4x20 Zeichen - Jede ... | |||
| 21 - Dimmen von Leuchtstofflampen -- Dimmen von Leuchtstofflampen | |||
| Wenn ich nun bald meine dicke Nebelmaschine DMXisiert habe (elektronische Tempregelung, Volumenreguliereng...), habe ich mir mal wieder ein größeres Projekt auf die Hörner genommen:
Dimmerpack für Leuchtstoffröhren Ziele: billig und einfach, großer Regelbereich, Blindleistungsanteil und Lebensdauermaximierung der Röhre von sekundärer Bedeutung
Laut IRF scheinen kommerzielle EVGs folgendermaßen zu arbeiten: Über eine Halbbrücke wird ein LC-Serienschwingkreis nahe f0 betrieben. Dadurch schaukelt sich die Spannung an der Röhre auf und die Heizwendeln (als R im Schwingkreis) beginnen zu glühen. Nach Erreichen einer gewissen Spannung (<400V) zündet die Röhre und der Strom bricht zusammen. Über Dutycycle- und Frequenzmodulation wird ein Dimmen erreicht. Kosten für Halbbrücke und Spezialdriver ~5-10€ Das wird dann schon ab 16Kanälen langsam eklig, zudem müssen Spulen gewickelt werden und ich saue mit HF rum. Fazit: Schwer und teuer nachzubauen - und am Ende werden noch alle von der Telekom gelyncht (40kHz...) Was für Alternativen gäbe es? Vorheizen der Spulen mit 2*5V-Trafo (sollte man das regeln / Abschalten können?) Vor die Drossel kommt ein Phasenanschnitts-Dimmer Leis... | |||
| 22 - low cost Dimmer 0-10V mit Ansteuerung gesucht -- low cost Dimmer 0-10V mit Ansteuerung gesucht | |||
| Hallo zusammen
Ich habe die Aufgabe eine programmierbare Dimmeranlage zu planen, es sollen 60 programmierbare Dimmerkanäle mit je 0.5A Belastbarkeit für Neonröhrenvorschaltgeräte (ja, echte Neonröhren) eingebaut werden. Die können je nachdem mit Phasenan- oder abschnitt gedimmt werden. Die VGs sind leider in der nötigen Ausführung mit eingebautem Dimmer nicht erhältlich. Ich habe nun daran gedacht das ganze mit einem Industriepc über eine DMX512 Steuerung und einen Demultiplexer mit 0-10V Ausgang auf 60 einzelne Dimmer zu führen. Diese sollten nun möglichst kostengünstig und platzsparend sein. Kennt jemand ein entsprechendes Produkt oder eine evtl bessere Lösung? Fertige DMX Dimmerpacks habe ich bisher nur in Massiv-Overkill sowohl in Preis als auch Leistung pro Kanal gefunden, und scheiden damit wohl aus. Gruss Andreas... | |||
| 23 - Phasenanschnitdimmer EMV / Entstörung -- Phasenanschnitdimmer EMV / Entstörung | |||
| Hallo zusammen!
ich habe da ein "kleines" Problem: Ich muss für die Berufsschule als kleines Projekt einen DMX-Dimmer entwerfen, der für die serielle Produktion tauglich wäre. Dass heist auch dass er EMV-Konform sein muss, sowol in Hinsicht von Netz-einstreuung von hochfrequenten anteilen, als auch in sachen Störeinflüsse auf allfällig im gleichen Raum eingesetzte Sound-Anlagen. kann mir dabei jemand helfen? (Werte und Beschaltung für Spulen und Kondensatoren) Die Anschlusswerte sind: 12 Kanäle zu je 2,2 KW (jeder Kanal 10A abgesichert), Eingangsspeisung über 32Ax3-Phasen Danke im Voraus!!!!!!! gruss Mata... | |||
| 24 - Schaltnetzteil mit 2KW möglich? -- Schaltnetzteil mit 2KW möglich? | |||
kann sein das es sowas gibt, ich weiß nur das man bei größeren anlagen die "kleineren" endstufen mit 2kw oder sowas auf den 3x16A phasen aufteilt damit die versorgung nicht zusammenbricht... also je 2 endstufen auf eine phase, das sollte funktionieren...
licht braucht im PA bereich normal am meisten strom... eine 64A zuleitung ist da keine seltenheit wenn man ein paar dimmerpacks hat...
ich hab letztens einen dimmer gekauft, den kann man auch über DMX fernsteuern, hat 6 ausgänge und kann pro ausgang 10A dimmen... man kann dann bei der zuleitung auswählen ob man lieber einphasig mit 1x60A reinfährt, oder mit 3x32A
für die leistung war des teil nichtmal teuer, unter 300 euro... | |||
| 25 - EVG dimmbar für Leuchtstoffröhren, wo? -- EVG dimmbar für Leuchtstoffröhren, wo? | |||
| Zur Regelung von Leuchtstofflampen im Bereich 0-100% sind die elektronischen VG`s VIP 90 der Fa. Varintens Oberklasse
leider äußert sich das auch in einem erheblichen ANSCHAFFUNGSWIDERSTAND (>60? Stk) Die billigeren Geräte arbeiten nur von 10-100%. Ich empfehle auch einen Blick auf die Seite von Soundlight.de in Hannover, die geben Tips und bauen sowas auch.Vip 90 gibts z.B. bei Dimmer.de Wenn das mit der Lichtmischung nur mal etwas günstiger ausprobiert werden soll, empfehle ich noch einen Blick ins Forum von dmx4all, dort hat jemand ein Projekt mit LED´s und einer 2 Draht Steuerung per DMX signal. | |||
| 26 - Atmel Mega16 DMX Controller -- Atmel Mega16 DMX Controller | |||
| hi,
also DMX ist hier im forum ein beliebtes thema da man öfter was davon liest
nur will jeder irgendwie einen langweiligen dimmer oder sowas bauen...
ich hab jetzt vor ein ganz einfaches DMX steuergerät für ein stroboskop zu bauen, dazu will ich nen mega16 verwenden... angeschlossen werden 2 potis um je speed und dimmer zu steuern, einen schalter zum ein/ausschalten des signals, und eine singelshot taste, die dann den eingestellten dimmerwert einmal zum strobe sendet... 2stk. 8x dipschalter um den kanal für speed und dimmer seperat einstellen zu können... einem optionalen audio eingang, damit das strobe im takt der musik mitblitzt, hmm, dann bräucht ich allerdings noch einen schalter der das aktiviert...
optional noch eine led die mit dem strobe mitblitzt, aber darin sehe ich weniger das problem
als ausgang zum DMX hätt ich einen LTC490 am Seriellen ausgang des megas...
jetzt zu meinem problem
hab h... | |||
| 27 - halogen und servosteuerungsimpuls -- halogen und servosteuerungsimpuls | |||
| also ich hab eine DMX -> Servosteuerung (ich vermute mal dass das ein standart modellbau impulssignal ist)
und hab damit einen movinghead gebaut (pan tilt vieleicht amal farbe) so. jetzt bleiben mir noch kanäle am controller über jetzt würde ich gerne die verbaute halogenlampe auch über die gleiche steuerung dimmen (also über kein externes dimmerpack) jetzt ist meine frage ob jemand nen schaltplan hat für ein ding das den modellbauimpuls in einen dimmer (0-100%) für 12 V (50W natürlich +/-10W einberechnen) hat ... | |||
| 28 - Suche Interessenten für USB-DMX Interface -- Suche Interessenten für USB-DMX Interface | |||
| Hallo
Also die schematics gibts demnächst. Hier geht es eigentlich um ein neues Projekt. Es existieren hierzu nur ideen und planungen. Für das Interface suche ich eben noch interessenten Jetzt noch zum DMX Dimmer Hinter dem Begriff: 3 phasenanzeige verbirgen sich 3 LED's die an sind wenn alle Phasen angeschlossen sind, d.h pro Phase 1 LED Zur Leistung: Jeder Kanal ist einzeln auf 10A abgesichert, allerdings ist es nicht möglich 12x10A gleichzeitig an allen Kanälen zu ziehen, da 3x32 nur 96A MfG Man of Light... | |||
| 29 - DMX-Dimmer -- DMX-Dimmer | |||
| Hallo
Bin auf der Suche nach einem Bauplan für einen DMX-Dimmer. Sollte mindestens 2000Watt pro Kanal Haben. Anzahl der Kanäle ist relativ egal. 4,6,12 KAnal wäre jedoch praktisch. ... | |||
| 30 - DMX-Empfang mit ATmega8/ATmega8515 -- DMX-Empfang mit ATmega8/ATmega8515 | |||
| Hi!
Mit Hilfe der Suche-Funktion habe ich zwar schon einen netten Thread zum Thema DMX&AVR gefunden, aber mein Problem ist etwas anders: Seit einiger Zeit basteln Martin und ich an einer Portierung seines 12ch-DMX-Dimmers von AT90S4433 auf die aktuellen AVRs. Mein Problem ist nun wahrscheinlich das neue .def-File und abgewandelte Control-Register
Der Code und die Funktionen des Dimmers sind also nahezu identisch mit dem aus Jornbytes DMX-Anzeige nur bis jetzt traten bei mir folgende Fehler auf: Die EmpfangsLED blinkt lustig, aber nichts passiert.
Wir hatten unregelmäßiges Flackern und einen Kanaloffset von 1 (Kanal 2 des Pultes entsprach Kanal1 des Dimmers, trotz Startadresse 0x00)
Jetzt läuft der Dimmer bei Martin normal an 'nem Ethergate von SL aber an meinem DMX60 von IMG rührt sich nichts mehr :wawand Abgesehen scheint er bei mir sogar EM-Störungen und auch sonstige Kriechströme als valid byte anzusehen... Trotz beibehaltenem Check
An sich ist DMX wirklich 'ne feine Sache mit 'nem AVR, aber momentan... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |