| 1 - Herddose. Klemmstein durch Wagos ersetzen? -- Herddose. Klemmstein durch Wagos ersetzen? | |||
| |||
| 2 - 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 -- 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 | |||
| Hallo zusammen,
Also gleich vorab, ich hab viel dazu gelesen. Auch in diesem Forum. Leider komme ich nicht auf eine Einheitliche Antwort. Deshalb das Thema. Die Frage resultiert aus einem ja nennen wir es "fehlplanung". Der Bau ist zu weit fortgeschritten als dass man jetzt noch was ändern könnte. Die Küche ist "fast" da. Die Elektroinstallation habe ich selber gemacht und ist auch bereits abgenommen und in Betrieb! Es gehen 2 Kabel 5x2.5mm2 Kabel in die Küche. (Das richtige Küchenlicht ist separat) Das erste ist abgesichert mit 3x16A für Backofen/Herd. Wird noch geändert auf allpolige Abschaltung durch einen Verbund. Das zweite zur Zeit mit 1x16A. Das Kabel geht über Boden, durch die Wand usw. Der Weg ist aber nicht sehr weit. Nehm ich mir die VDE zur Hand komme ich auf folgendes: Schlechteste Verlegeart A2, gleichzeitig belastete Adern 3 => 17.5A Absicherung. Meine Wahl wäre also das 5x2.5mm2 Kabel mit 3x16A abzusichern. Kann ich jetzt problemlos L1 <> N = Kühlschrank L2 <> N = Geschirrspüler L3 <> N = Steckdosen + Licht in den Küchenschränken aufteilen? Es wird natürlich sichergestellt dass L1 auch L1 ist und L2 nicht auch ... | |||
3 - Alternative -- Kochfeld Keramik Constructa CM 3300 | |||
Zitat : zum Hinternabwischen bestimmt nicht
Gib mir nen Herd wo die Regler nicht mehr Funktionieren oder Feld kaput und Ich bau dir den um - Nockenschalter oder Energieregler und selbst Geräte mit Elektronikmodul für den Kochstellenbetrieb strick Ich dir um
Erst Freitag wieder nen Siemens von 1980 umgebastelt Zitat : Nicht jeder Elektriker wird sich hinstellen und die Belegung der Stecker und Buchsen ausklingeln Warum klingeln steht doch drauf P ist immer noch P auch nach 50 Jahren und 1 bis 4 ist auch das selbe S1 bzw. S2 gibt auc... | |||
| 4 - Aus oder Volle Power (100%) -- Kochfeld Keramik Bauknecht unknow | |||
| Der Test / die Reparatur ist von Erfolg gekrönt. Ich habe 3 Regler ausgebaut und wie in der Anleitung beschrieben "bearbeitet". Soll heißen, mit einem guten Bleistift ( vom Bau mit höherem Graphitanteil ) das Plättchen neu "grundiert" und im zweiten Schritt mit Schleifpapier die rot markierten Kontaktstellen wieder blank geschliffen. Sämtliche Kontakte waren schwarz, bei einem Kontakt platze sogar eine undefinierbare Masse ab.
Für die Einkreisregler habe ich mit Aus- und Einbau ca 30-40 Minuten benötigt, für den Zweikreisregler ca 45. Aber auch nur, weil ich die Feder, die als letztes aufgesteckt wird, um 180 Grad verkehrt herum festgeschraubt hatte. Somit gab es nur eine halbe Umdrehung bis zum Schalteranschlag, das herauszufinden hat eben etwas Zeit in Anspruch genommen. Wenn Ihr das auch so macht ( siehe Link von Rafikus in meinem vorherigem Posting ) sollte die Erfolgsrate, wie bei dieser Reparatur hier, bei 100% liegen. ( Den 4. Regler mache ich später, Kumpel und Kumpeline hatten noch was vor ) Mein Dank geht an Rafikus und die Webseite von Josef Scholz. So haben meine Freunde mehrere hundert € für einen Herd gespart ( die sie eh nicht gehabt hätten ) sowie bis hier und heute sogar rund 30 € für 3 neue Reg... | |||
| 5 - Drehschaltebeleuchtung defekt -- Herd Bosch EH 680 EA | |||
| Bau den Herd aus und nehme die Deckelplatte ab. Arbeite bitte spannungsfrei ... | |||
| 6 - Backofen kabelanschluss -- Backofen kabelanschluss | |||
Zitat : Die 10 die sterben sind dann nur ein Kollateralschaden und natürliche Auslese. Nach dem Motto: Hättest Du etwas besseres gelernt, dann müsstest Du die Rüben nicht von unten ansehen. Manchmal weiß ich nicht, ob manche hier gar nicht versuchen zu verstehen, was geschrieben wird, oder es tatsächlich nicht verstehen. Also versuche ich es noch einmal so zu erklären, dass es (hoffentlich) jeder versteht. Nehmen wir an, ich habe folgende Möglichkeiten, meine Sicherheit zu erhöhen (die konkreten Zahlen sind nicht korrekt und dienen nur zur Verdeutlichung): Einen Herd vom Elektriker anschließen lassen. Kosten: 70€, Verringerung des Risikos eines tödlichen Unfalls von 10/80.000.000 auf 0. Ich kaufe mir einen Fahrradhelm. Kosten: 30€. Verringerung des Risikos von 3.000 auf 2.500. Ich kaufe mir einen Rauchmelder. Kosten: 10€. Verringerung des Risikos v... | |||
| 7 - Kochfeld heizt immer voll -- Kochfeld Keramik Siemens HE100.520 | |||
| Bau den Herd aus. Entferne das Gehäuseoberteil. ... | |||
| 8 - Oberhitze defekt -- Herd AEG AEG Competence E6000-M | |||
| Bau den Herd aus und messe nach, um Gewißheit zu bekommen. Auf Verdacht Teile bestellen und tauschen geht in die Hose. ... | |||
| 9 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? | |||
| Hallo,
also es liegt bei meiner Wohnug keine klassische Nullung vor. Fürs Bad wurde bereits vor ein paar Jaren ein FI eingebaut, ohne Probleme. So wie es aussieht sind die Leitungen sogar in orangefarbene Leerrohre verlegt (zumindest gehen solche vom Unterverteiler aus). Die Wände sind auch "massiv" d.h. entweder Ziegelsteine oder Beton. Und, ja, es ist eine kleine Wohnung. Es sind insgesamt 8 LS (darunter auch die 3 für den Herd) und alle mit Charakteristik "L". Geschirrspüler und Waschmaschine sind in der Küche jeweils separat abgesichert. Ansonsten gibt es einen LS fürs Wohnzimmer, Bad/Schlafzimmer und Küche/Flur. Was ist denn mit den 30 Jahre alten Kabeln, muß man da nicht mit "nachlassender" Isolation rechnen? Mein "alter" Elektriker, hatte früher schon gesagt, dass er B16 einbauen würde. Allerdings ohne irgendwelche Messwerte oder genaueren Infos zu haben. So quasi nach dem Motto "kleine Wohnung ohne große Leitungslängen = B16 o.k.". Deshalb wollte ich einfach hier nochmal eine Bestätigung haben. Und ich würde dennoch lieber nur C13 im Wohnzimmer bzw. B13 für die Küche sehen. Irgendwas müssen sich die Elektriker beim Bau des Hauses ja gedacht haben, wenn sie schon L10 u... | |||
| 10 - Backofen lößt Sicherung aus -- Herd Bomann EHBC 545 XL | |||
| Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern und hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Hoster. Die sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Es fehlt noch die Belegung der Klemmen vom Herd. Die ist übrigens nicht "vorgeschlagen" sondern vorgeschrieben. Die Hersteller haben die Zugentlastungen übrigens nicht angebracht, damit du sie zum zerstören der Adern benutzt! Der Anschluß ist so schonmal alles andere als fachgerecht. Im Ernstfall reißt du so die Adern aus der Dose. Im Falle der falsch montierten Herdanschlussdose sogar den Schutzleiter als erstes. Sieht das auf dem unscharfen Bild nur so aus, oder sind die Schraubklemmen da teilweise nicht angezogen? Hast du irgendwas gemessen bevor du angeklemmt hast oder war das malen nach Zahlen bzw. Farben? Zitat : Hat jemand Erfahrung mit der Marke Bomann? Billige Bau- oder Supermarktware. ... | |||
| 11 - Elektroherd anschließen -- Elektroherd anschließen | |||
| Moinsen,
ich hab mal ne Frage und zwar werden Herde ja soweit ich weiß mit einem CEE Stecker angeschlossen und ich bin grad dabei bei einem Kumpel das Haus zu renovieren. Das Erdgeschoss ist vom bau her identisch mit dem ersten Stock wo er einziehen möchte und er wollte jetzt seinen Herd in der Ecke haben wo er auch im Erdgeschoß ist. Dann hab ich mir mal abguckt ob da Anschlüsse sind weil die Wohnungen sind ja bau gleich . Allerdings waren da dann nur vier Adern in der Wand. Die hatten zwei verschiedene Farben, ich weiß nicht mehr genau welche es waren und ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen aber das waren 2 von diesen breiten, braunen, Leitung die mittlerweile nicht mehr verlegt werden dürfen. Die kann man nicht für einen Herd verwenden oder da muss man dann eine komplett neue Leitung vom Sicherungskasten legen oder? Vielen Dank im Voraus fronck ... | |||
| 12 - Das leidige Thema - Ausbildung im Elektrohandwerk - Wie es sein sollte und wie es ist -- Das leidige Thema - Ausbildung im Elektrohandwerk - Wie es sein sollte und wie es ist | |||
| Guten Abend allerseits,
ich blicke jetzt sei ungefähr 2 Jahren auf die Ausbildungssituation im Elektrohandwerk - Also Energie und Gebäudetechnik, vorhin beim Duschen hab ich mal über einiges Überlegungen angestellt die ich euch nicht vorenthalten möchte. Auf die Gefahr hin mich bei einigen Leuten unbeliebt zu machen warne ich lieber gleich mal vor, ich werde Dinge schreiben die normal ein Lehrling nicht auszusprechen mag bzw. in Kauf nimmt weil er sich nicht traut etwas zu sagen. Das was ich hier Schreibe stützt sich auf Persönliche Erfahrung, Gelesenes im Internet und Erfahrungen von bekannten und alten bekannten (ja ich habe gute Freunde über 40 ^^ obwohl ich so jung bin). 1. Betriebe stellen keine Auszubildenden ein um einen etwas beizubringen sondern um eine Billige Arbeitskraft zu haben. Es wird immer gejammert die Lehrlinge sind zu teuer, arbeiten zu langsam und Verursachen immense Kosten und seien nie da, ja mei da soll der Chef sich doch einen Hilfsarbeiter für die Mistarbeit anstellen, der ist aber Laut meiner Rechnung immer noch teurer als ein Lehrling der 1/2 des Jahres abwesend ist. Vergleich 1. : Lehrling 1. Jahr bei uns 22€/h für den AG (Unterer Tarif) ein Hilfsarbeiter liegt da noch WEIT drüber, somit i... | |||
| 13 - Relais und Netzteil einer Gegensprechanlage ersetzen -- Relais und Netzteil einer Gegensprechanlage ersetzen | |||
| Hallo sub205,
danke für den Link. Ich wollte zwar zunächst das Modul mit 60 Watt. Aber die Adapter die für einen Monitor und eine Außeneinheit beigefügt waren haben auch nur 1.2 Ampere. Und das läuft ja maximal 2 Minuten mit 16 Watt, sollte also dicke reichen. Mit dem Lichtschalter ist das so ne Sache. Das alte Netzteil von STR funktioniert ja noch... Wenn ich das STR-Netzteil ausbaue, benötige ich ein neues Relais für den Lichtschalter. (Reiheneinbau-Fernschalter-Relais, NFR 100.15 oder NFR 100.24 hab das bei Reichelt nicht gefunden) Oder rentiert sich das eh erst in 20 Jahren, weil der Stromverbrauch von dem alten Netzteil so niedrig ist? Hallo Surfer, danke für deinen Hinweis. Aber ich denke mal, dass kein Elektriker Lust hat, eine Billig-Gegensprechanlage auseinander zu friemeln, so daß die Eingangstüre von außen nicht verändert wird. Oder auf der Platine herumlöten möchte, um den vorhandenen Klingelschalter zu benutzen und die Verkabelung komplett durchzutesten um herauszufinden welche Adern vielleicht doppelt und 5-fach belegt sind. So habe ich meine Gegensprechanlage von 13 Adern auf 7 reduzieren können. Und ich konnte meine Freizeit mal wieder mit Basteln verbringen... Und es hat Spaß gemacht. | |||
| 14 - Anschluß Sauna Ofen! -- Anschluß Sauna Ofen! | |||
| Ich werde den Anschluss nicht selbst vornehmen, da meine Eltern zu weit von mir entfernt wohnen.
es ging hauptsächlich darum, ob dieser Ofen überhaupt tauglich für den Anschluss an 230 V ist, weil eben in dem beigefügten Bild zwei Anschlussmöglichkeiten gezeigt werden. Für den restlichen Bau der Sauna bin ich verantwortlich, jedoch wollte ich Ihnen vorab mitteilen ob Sie diesen Ofen ohne größere Arbeiten (neue Leitung verlegen)verwenden können, oder eben einen kleineren Ofen kaufen sollten. mfg cyberjoe ps: stand etwas auf dem Schlauch, erste Anschlussmöglichkeit zeigt den Anschluss wie beim E-Herd (L1,L2,L3 PE und N) zweite Möglichkeit, wenn eine 4 adrige Leitung vorliegt, Anschluss wie beim Durchlauferhitzer 3 Außenleiter+ Schutzleiter. Von "N" steht nichts, siehe Anschlussbild [ Diese Nachricht wurde geändert von: cyberjoe am 3 Okt 2010 20:03 ]... | |||
| 15 - Leitungssucher DMF 10 von Bosch -- Leitungssucher DMF 10 von Bosch | |||
| Hallo und Danke für die Antwort.
Das hört sich zumindest stark nach einem Fehler auf meiner Seite an. Werde es heute Abend weiter probieren. Ja, ich wollte als schon eine Aussage nach dem ersten Aufsetzen, vielleicht war ich da voreilig. War nur komisch, das er teilweise Leitungen angezeigt hat, teilweise aber nicht (Steinwand mit aufgesetzten Holzleisten (4 cm Luft) und Rigips. Dahinter sind die Leitungen im Rüschrohr verlegt). Das mit den Farben hab ich auch noch nicht verstanden. Mal blinkt es (irgendwas in der Nähe?) mal ist dauerrot (direkt drunter ist was?) und grün (los, bohr). Ist halt nur komisch, ich beweg den Scanner -> es ist rot. Bleib stehen und dann isses grün. Wenn es so weitergeht muss ich mir ein paar Testwände bauen
Findet das Ding eigentlich auch Wasserleitungen? Vielleicht funktioniert der Scanner ja auch in der Mietwohnung besser, dafür will ich es einsetzten. Hier hab ich halt Betonwände. Sollte ja alles in Installationszonen eingeteilt sein, aber würde lieber sicher gehen da der Bau glaub 40 Jahre alt ist. Doof in der Mietwohnung (1 Zimmer), es gibt nur zwei Sicherungen: Licht/Steckdosen. Bad/Küche mit Wohnzimmer zusammen - und da steht ein 2 flammiger Herd und ein mi... | |||
| 16 - Steckerbelegung für Kochfeld -- Herd Miele H810E und KM263EDST | |||
| Hallo!
Fertig!
Die neue original Restwärmeanzeige war wirklich nicht zu benutzen. Die aus dem alten Kochfeld ging allerdings auch nicht (ließ sich über die Temperaturschalter an den Strahlern nur schalten, wenn mind 1 Platte noch an war). Habe aus dem Gehäuse der alten Anzeige, LEDs und Widerständen eine neue Anzeige gebaut. Dem Herd habe ich ein 12V= Netzteil spendiert. Damit wird jetzt die Restwärmeanzeige und das Sensorfeld für die Warmhalteplatte mit Strom versorgt. Funktioniert alles super! Am meisten Zeit hat das rumexperimentieren mit der originalen und der alten Restwärmeanzeige gekostet. Der Bau der Eigenkonstruktion ging recht schnell. Ich hoffe mal, dass jetzt das Kochfeld die nächsten Jahre übersteht und ich nicht so bald wieder dran basteln muss. Danke nochmal für die sehr hilfreichen Schaltpläne!
Gruß, SAS ... | |||
| 17 - Zählerschrank im EFH Modernisieren -- Zählerschrank im EFH Modernisieren | |||
Zitat : ergster hat am 16 Sep 2009 20:20 geschrieben : Das ganze Haus ist ca. 1974 gebaut worden, demnach gabs da auch keine Bestandsleitungen. Die PEN Aufteilung ist im unteren Zähleranschlussbereich. Wenn wir mal annehmen, das ganze wurde 1973 gemacht, was wäre dann ungewöhnlich daran wenn der Herdschluss in TN-C ausgeführt ist und der Rest in TN-S? Müsste dann doch sogar völlig Ok gewesen sein. Für im Bau befindliche Anlagen gab es sogar eine Übergangsfrist bis 04/74. Daher kann der Herd in TN-C tatsächlich ok sein. Aber die Zählerverdrahtung wäre zu der Zeit in jedem Fall 4-adrig gewesen! Moment mal. AUf dem Bild ist zu erkennen, dass der Zähler von 2000 ist. Da hat man möglicherweise die Zählergarnitur erneuert. 1974 hätte man nämlich noch einfach in starr durchverdrahtet. | |||
| 18 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
Zitat : Kurzweg ich werde eine EIB Installation machen. Sicher? Das zeug ist überteuert und für fortgeschrittenere User eigentlich nicht geeignet, weil man damit eigene Applikationen praktisch vergessen kann. Mir persönlich ist das viel zu sehr out-of-the-box und zuwenig individuell handhabbar. Zitat : Im Keller wird der Hauptverteiler stehen mit Überspannungsschutz etc. ein Überspannungsschutzkonzept setzt die richtige platzierung der Bausteine voraus. d.h. dass in UVen, die weiter, als 10m von der HV entfernt sind, auch C-Klasse-Ableiter müssen. Der Grobschutz sollte im Idealfall im Vorzählerbereich direkt nach dem HAK montiert werden, hierzu ist vom VNB eine... | |||
| 19 - Spannung auf Neutralleiter beim Herdanschluss festgestellt -- Spannung auf Neutralleiter beim Herdanschluss festgestellt | |||
| Dein Opa war der Kaiser von China: Mein Respekt, der muss ganz schön alt sein ^^
Zum Thema: N nicht aufgelegt, dadurch Sternpunktverschiebung - ganz klare Sache. Hier ein paar Tipps, wie man an Installationen herangeht: 1.: Abschalten 2.: Unterverteilung und Verteilerdosen öffnen und die korrekte Belegung/Beschaltung der Adern auf der ganzen Strecke prüfen. Dabei auch den guten Kontakt der Verklemmung kontrollieren und ggf. neu verklemmen. Bei einer DLE-Leitung gibt es meist keine weitere Verteilerdose und deshalb hättest du zuallererst die Unterverteilung öffnen und den korrekten Anschluss kontrollieren müssen! 3.: Dann schaut man sich die Unterverteilung (UV) generell an, ob diese noch ordentlich ist, ob LS gewechselt werden müssen, FI dazusollten. 4.: In den meisten Fällen ist eine komplette Sanierung der UV ein guter Weg. Dabei unbedingt darauf achten, Schukosteckdosen nur mit B13/C13 abzusichern und nicht mit B16 oder C16, da diese keinen guten Schutz bieten. Ein Herd kann hingegen ohne Probleme mit B16 (4-Platten und Backofen) bzw. B20 (6-Platten und Backofen) abgesichert werden. Ob man drei einzelne LS nimmt - oder einen dreier oder vierer, ist Ansichtssache. Lichtstromkreise werden in der Regel mit B10/C10 abgesichert ... | |||
| 20 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? | |||
| Hallo zusammen,
Danke schon mal für die Tipps
AAAlso ich fange mal ganz von vorne an: Die Küche und Wohnzimmer werden komplett neu verkabelt. Dosen und altes Netz werden nicht weiter verwendet, außer die Zuleitung zur Deckenleuchte (Ist schon 3 Adrig). In der Küche und Wohnzimmer werde meist Nym 5x 2,5mm verleget + 3x 1,5mm. Das schonmal zur erklärung der Sanierung. Jetzt zum Ist Zustand: Küche: Eine Verteilerdose mit 4 Adriger zuleitung. Davon sind 2 Kreise aufgelegt. Einmal Licht und dann die Steckdosen. Wobei es nur 2 Stück gibt. An den Steckdosen wurde in der Vertäfelung 3 weiter Dosen angebracht + eine Wandleuchte mit verbindung zum Steckdosenkreis. Wohzimmer: Eine Verteilerdose mit 4 Adriger zuleitung. Davon sid auch nur 2 Kreise aufgelegt. Licht wurde mit der Küche zusammengelegt. Und im Wohzimmer wurde eine 2te Leuchte mittels Lautsprecherkabel und Doppelschalter angepfuscht. An der Verteilerdose wurde dann noch weiterhin 5 Steckdosen angeklemmt (Lichtnetz) diese wurde in der Panele eingesetzt. Ich habe mal im Keller nachgesehen: Kraftleitung vom HV im Keller wurde L1 aufgelegt und der gesammte Keller sammt Heizung und Waschmaschine... | |||
| 21 - Neuinstallation des Sicherungskasten. Wer zahlt? -- Neuinstallation des Sicherungskasten. Wer zahlt? | |||
| Hallo liebe Community!
Da wir in unserem Haushalt jetzt schon einige Jahre am spekulieren sind, wann wir endlich den Starkstrom für den E-Herd einziehen, und endlich mal einen FI-Schutzschalter (zumindest für BAD) zulegen, wollte ich euch nun um Rat bzw Infos bitten wer bei einer Neuinstallation zahlen muss. Das Problem ist das der Bau schon über 20 Jahre alt ist. Im Sicherungskasten befinden sich genau 4 Schmelzsicherungen. 2 für den E-Herd und 2 für die restliche Wohnung (Dreht man eine raus geht nichts mehr, also N und L ist jeweils mit einer Schmelzsicherung abgesichert). (Vor 3 Jahren erlitt an dieser Installation schon jemand einen Stromschlag im Badezimmer.) Von dem ganzen abgesehen liegt nun das Hauptproblem am Stromverbrauch (4 köpfige Familie). Das ganze fing an das die Sicherungen des E-Herds immer raus flogen (2x 20A an 230V). Nach immer wieder wechseln der Sicherung haben wir mal einen Elektriker kommen lassen. Der meinte das man nichts machen kann ausser stärkere Sicherungen rein drehen, was der Elektriker auch gemacht hat. Jetzt sind 2x 25A drin, und ich muss sagen, das die Sicherungen bis jetzt eigentlich nur einmal geflogen sind (Also man kann sagen das es so funktioniert). Das nächste Problem sind, Waschmaschiene, Trockne... | |||
| 22 - Herd Neff MK N45 -- Herd Neff MK N45 | |||
| Hey,
Zitat : Warum habe ich das Gefühl, daß sich Alexis-007 auf den Schlips getreten fühlt, nur weil ich Preisbewußt bin? Da täuschst Du Dich aber gewaltig. EGO möchte nicht in Erscheinung treten, weil sie mit den Großen gern noch weiterhin gute Geschäfte machen möchten. Mal nen Energieregler an nen Krauter raus zu schicken ist unter Ihrer Würde. Klar kannst Du bei ASWO das Teil bestimmt preiswerter bestellen.Nur die Recherche überlasse ich dann gern anderen. Ich hab das X Zitat : 36,30+Porto gefunden. Wenn Du dann das U | |||
| 23 - Herdanschluss im Altbau mit 1-Phasen Wechselstrom -- Herdanschluss im Altbau mit 1-Phasen Wechselstrom | |||
Hallo! Eins vorweg: Ich bin absoluter Elektro-Laie, ich habe nur ein bisschen Halbwissen aus verschiedenen Internetforen und meinen (Bau-)Ingenieursverstand
Ich möchte in meiner Altbauwohnung einen neuen Herd anschließen (lassen). In der Wand ist ein 5-adriges Kabel 2,5 mm2 (3 Leiter, 1x N, 1x Schutzkontakt) verlegt, allerdings haben wir keinen Drehstrom in der Wohnung, deshalb ist wohl auch das Zuleitungskabel des alten Herds auch nur an 1xL, 1xN und 1xPE angeschlossen. 2 Adern der Leitung in der Wand sind also ungenutzt. Das ganze ist mit einer 20A Sicherung abgesichert. Mir ist klar, dass bei der vorhandenen Anschlussart nicht alle Herdplatten und der Backofen gleichzeitig genutzt werden können. Nun hatte ich einen Elektrofachbetrieb da, der sich das ganze mal anschauen sollte, und von dem kam nun der Vorschlag, doch einfach die beiden ungenutzten Adern getrennt mit je 16 Ampere abzusichern und den Herd an diese 3 (gleichen) Phasen anzuschließen. Dann könne man den Herd auch auf Vollast fahren. Ich habe meine Bedenken geäußert, wie das denn mit dem Neutralleiter wäre, weil der ja dann immer noch nur 2,5 mm2 hat, und dann ja 48 Ampere durch den N gehen. Wäre das dann nicht das schwächste Glied in der Kette... | |||
| 24 - Frage zu FI un LS einbau -- Frage zu FI un LS einbau | |||
| Hallo,
ich habe getsern nacht dieses forum entdeckt und mich etwas schlau gelesen. ich habe hier erfahren, das man mit einem FI schutzschalter auch die gesamten stromkreise sichern kann, und möchte dies jetzt auch machen. ich wohne in einem hochhaus baujahr 1970, habe eine 3 adrige verkabelung, also null und schutzleiter getrennt. in den verteiler kommt eine phase rein, brauch ich jetzt einen fi mit einem 2 pol anschluss ? gibts da ein problem mit dem kabelquerschnit ? weil die zuleitung hat mindestens 4qmm, oder gibts die fi mit verschiedenen anschlussquerschnitte ?, langt mir ein fi mit der bezeichnung 40A 30ma, oder muss einer mit 300ma rein ? mein problem ist jetzt, man muss dem fi ja vor die ls setzen, das ist auch kein problem im verteiler, aber im hausgang draussen hab ich den zählerschrank, wo noch ein haupt ls sitzt mit dem ich meinen verteiler stromlos machen kann. wie muss das jetzt vor sich gehen mit dem fi ? kann ich den trotzdem in meinem verteiler setzen, oder muss der fi draussen im zählerschrank auch vor den haupt ls ? ich würde gerne wissen was auf mich zukommt wenn ich das machen lasse. meine andere frage ist, im ls vom herd sind alle 3 phasen angeklemmt, das war seit dem bau schon so, das weiss ich weil ich vorher auch schon in der anlage gewohnt habe u... | |||
| 25 - Herd Buderus / Juno HEE23062 -- Herd Buderus / Juno HEE23062 | |||
| Hi Rudi!
In dem Herd sind 2 Energieregler verbaut.Die Energieregler kannst Du relativ preiswert bekommen.Die haben die EGO Nummer 5057021010.Diese sind für die Einkreiszonen. Das andere dürften ebenfalls Energieregler mit Zuschaltung sein.Ist in der Stückliste mit Doppelschalter zu einem fürchterlichen Preis beschrieben.Bau die Klamotte mal raus und schau auf die Teile.Dort findest Du mit Sicherheit eine EGO Nummer. Tommi
... | |||
| 26 - Ist Wohnung ordnungsgemäss per FI geschützt? -- Ist Wohnung ordnungsgemäss per FI geschützt? | |||
| Hallo!
Ich bin neu hier (ist mein 1. Betrag) und will daher an alle erstmal "Guten Tag!" sagen. Bin durch Zufall auf dieses hervorragende Forum gestossen. Nachdem mich meine neue Nachbarin gebeten hatte ihr im Bad eine Lampe anzuschliessen und ich im Sicherungskasten nur einen FI - keine Sicherung oder RCD/LS - gefunden hatte, wurde ich stutzig. Also habe ich gegoogelt und bin hierhergekommen. (Bitte keine Kommentare zu der Installation meiner Nachbarin.) So, nun zu meiner Frage. Nach obiger Erfahrung bin ich natürlich für das Thema FI sensibilisiert und habe mal einen Blick auf meine Installation geworfen. Bei mir sind Bad, Küche, WaschMasch, GeschirMasch, Klo, BalkonStD (teilweise mehrere Kreise pro Raum) jeweils per LS 16 A und einem gemeinsamen 4-Pol 40 A 30 mA FI abgesichert. DE im Bad, E-Herd sind nur mit je 3 LS abgesichert. Die Stromkreise der anderen Räume (WohnZ, SchlafZ usw.) sind auch per LS 16 A (je einer pro Kreis, gilt für die gesamte Wohnung) abgesichert. Ist diese Absicherung erlaubt bzw. sinnvoll? Brauchen od. sollten DE, E-Herd (nicht) per FI gesichert sein? Brauchen od. sollten die anderen Räume (nicht) per FI gesichert sein? Ach so, noch ein Satz z... | |||
| 27 - LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ? -- LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ? | |||
Zitat : Fenta-als eigetragene Installateure haben wir ein Augenmerk auf gängiges Vorschriftenwerk zu richten. Ich wüsste jetzt nicht, welche Vorschrift die Aufteilunmg eines Drehstromkreises explizit verbieten würde. Zitat : In deinem Falle lobe ich dein Wissen-obwohl mancher deiner Beiträge gegoogelt ausschauen und jeglicher Praxis entbehren mag. Es heißt erstens "suchen" und nicht "googlen" (zumal ich ask.com präferiere) und zweitens habe ich überhaupt nicht die Zeit, jedes mal nachzuschauen, zumal ich in dem Bereich massig Erfahrung habe. | |||
| 28 - Querschnitt für Hausanschlussleitung von Hausanschlusssäule weg -- Querschnitt für Hausanschlussleitung von Hausanschlusssäule weg | |||
| Hallo an die Experten,
da der Bau des Einfamilienhauses in greifbarer Nähe ist, gibt es für mich eine Frage bezüglich des zu verlegenden E-Kabels von der Hausanschlusssäule an der Grundstücksgrenze in den HAR mit dem Zähler etc. Die zu überbrückende Länge dürfte so bei ca. 30 Metrn liegen. An Stromabnehmern wären die üblichen Haushaltgeräte inkl. E-Herd zu nennen. Außerdem eine Wärmepumpe mit 2,4 kW Stromverbrauch und el. Zusatzheizung 3x2kW. Welcher Leitungsquerschnitt wäre denn für dieses Konstrukt zu empfehlen, um es von der Hausanschlusssäule erdverlegt ins Haus zu bekommen? Vielen Dank schon mal im Voraus! Jens ... | |||
| 29 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? | |||
| Gehen wir mal davon aus das ein Wechselstromzähler vorhanden ist . Zu 99% ist die Absicherung der Wohnung im alten Zählerschrank vorhanden. Da es beim Bau dieser Anlange noch keine Vorsicherungspflicht gab, fällt also dein Punkt mit den 25A flach. [ Altbau Bauweise ]Der Aufbau wird wie folgt aussehen
- HAK > Zählerverteilung Treppenhaus 35-63A je nach Querschnitt und Zeitraum der Herstellung - Zählerverteilung > keine Absicherung vorhanden - Absicherung Wohnung > meisstens 2,5mm für einen Stromkreis in der Wohnung. Daraus folgt das ich direkt über den Zähler eine Last von ( Wert von oben ) 40A zzgl. den die normale Nutzlast schicke. Alte Wechselstromzähler mögen solche Lasten nunmal garnicht. Heutige Zähler sehen der Sache schon ein wenig gelassener . Desweiteren muss ich dem Downlord recht geben , das eine verjüngung des Querschnittes immer abgesichert werden muss. Das würde bedeuten das ich am E-Herd eine UV setzten müsste um die 10mm ( mit 50A abgesichert ) an die 2.5mm Leitung anschliessen darf. Sry aber etwas stimmt doch da nicht.
Dann nutze ich lieber deinen Vorschlag psiefke, denn dieser ist bei einem Querschnitt von 2.5mm immer noch machbar. PS: Ich brauche kein Google. | |||
| 30 - Verbindungsleitung Zähler UV -- Verbindungsleitung Zähler UV | |||
| Hallo Sam2,
>erstmal Willkommen im Forum! Danke. >Ist denn die Dämmung nachträglich hinzugekommen oder waren die Wände schon so, als verlegt wurde? Ist ja alles neu gemacht worden, zuerst wurden Leitungen gelegt, dann kam die Dämmung rein. Ich geb ja zu hier nicht aufgepaßt zu haben als ich 16mm² verlegt habe. >Gibt es Schalter und/oder Sicherungen unterhalbh oder oberhalb des Zählers (ggf. verplombt)? Unterhalb des Zählers ein Hauptschalter. Und davor 63A Diazed im HAK. Nach dem Zähler dann erst die Sicherungen im UV. Ich dachte ich könnte jetzt nach dem Zähler jeweils jede Zuleitung zum UV mit 3*50A Diazed absichern. Somit wäre der Leitungsschutz gegeben. Aber es entspricht doch nicht ganz den Vorschriften, da alles für 63A auszulegen wäre? Oder doch nicht? Verplombt ist mitlerweile nichts mehr, mußten entfernt werden, da als das Dach ab war es in der ersten Nacht geregnet hatte und einen Kurzschluß im Hauptschalter vor dem Zähler verursachte. Wasser lief in den Zählerkasten rein. Dabei lösten die 63A Diazed Sicherungen im HAK aus. Der damalige Elektriker der den Kurzschluß beseitigt hatte, hat es bis heute nicht verplombt und ich wollte das erstmal so lassen, bis der Bau komplett abgeschlossen ist. Man weis ja ... | |||
| 31 - Saunaanschluß mit 5*1,5² ? -- Saunaanschluß mit 5*1,5² ? | |||
| also nach meiner sicht für sauna herd usw immer 2,5². mit 1,5² ist schon immer das tabellen buch und der taschenrechner zur hand zu nehmen und wenn man nicht gerade 2000m kabel verlegt ist das meist vergäudete zeit, ausser das kabel ist schon verlegt dann nützt das rechnen natürlich!!!!
also in hohlwand ist eine 16A sicherung sowieso ausgeschlossen!! in massiv bau ist es ohne bundelung zulassig!! Shark1 _________________ __________________________________________ MEINE MEINUNG MUSS NICHT DER VDE BZW ÖVE ENTSPRECHEN! ICH SCHLIESSE JEDE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART AUS!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Okt 2004 20:35 ]... | |||
| 32 - FI Schalter vor Überlast sichern -- FI Schalter vor Überlast sichern | |||
| Hallo blademaker,
ich möchte Dich bitten, Deine Argumentation, wenn diese ernst genommen werden soll, etwas mehr auf dem Boden der handwerklichen Grundlagen zu belassen. Denn technisch möglich ist auch der Betrieb von Geräten der Schutzklasse I ohne Schutzleiteranschluß, einer Glühlampe ohne Fassung an zwei nicht isolierten Drähten oder ne russische Flickstelle... :D Fragen kostet an sich nix, aber trotzdem können manche Fragen etwas kosten, nämlich ein Stück des eigenen Ansehens als Fachmann. Denn bei Deinem Vorschlag würden immerhin grundlegende Sicherheitsbestimmungen verletzt (Stichwort: N-Zuordnung)! Man darf eben nicht auf Einzelpunkte (wie die volle Funktionsfähigkeit des FI) abstellen. Abgesehen davon wäre es sehr aufwendig und nicht auf Dauer sicherzustellen, daß die drei Außenleiter stets phasenverschieden sind. Und das würde dann ggf.zu einer satten N-Überlastung führen... Denke bitte auch stets an den, der nach Dir an einer solchen Anlage arbeiten muß! :dududu Wo bei dieser Anlage ein besonderes Problem liegen soll, kann ich nicht nachvollziehen. Mit ausreichend großem oberen Anschlußraum und Einsatz von geeigneten Klemmsteinen dort ist es doch kein Problem, durch ... | |||
| 33 - Alte Verkabelung ohne FI -- Alte Verkabelung ohne FI | |||
| Hallo zusammen,
in meiner 'neuen' Mietwohnung (München, 60er-Jahre-Bau) ist kein FI vorhanden, jede Phase nur über jeweils eine Schraubsicherung gesichert. Was ist in so einer Wohnung eigentlich noch erlaubt an Installation und was nicht, ohne alle Kabel aus der Wand zu reissen und die Stromkreise ordnungsgemäß abzusichern? Darf ich einen neuen Herd an solch alte Stromkreise überhaupt noch anschliessen? Darf ich eine neue Steckdose einziehen ohne 'richtigen' Schutzkontakt? Darf ich dort eine Lampe anschliessen? Oder kann ich das alles vergessen und muß die Verkabelung komplett erneuern? Und wer weiß in dem Fall, ob der Vermieter die Kosten übernehmen muß oder nicht? (Bin gerade erst dort am einziehen...) Vielen Dank für jeden Tip! Carsten ... | |||
| 34 - E-Herd anschliessen! -- E-Herd anschliessen! | |||
| Hi!
So, Herd läuft! Unser altes Anschlusskabel ist 2.5 MEter lang, so kann man den Herd bequem rausheben sofern man den wechselt und dann leicht abstecken! Die Hülsen waren auch schnell montiert und gecrimpt! Könnte mir trotzdem jemand noch die Belegung der Perilex Dose geben (weil unseren alten Herd muss ich bei meinem Opa einbauen und der hat im Moment direkt angeschlossen (auch vom Elektriker *gg*)). Und bei dieser Gelegenheit bau ich ihm auch gleich eine Unterputzdose ein! Liebe Grüsse!... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |