1 - Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! -- Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage!




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Du schreibst, dass die C16 ein "fragwürdiges" Auslöseverhalten haben. Was bedeutet das?
Das hatte Ltof geschrieben. C-Automaten lösen erst sehr spät aus, daher verwendet man sie im Haushalt oder in Wohnmobilen selten.

Zitat : 1-polige Leitungsschutzschalter sind im Wohnmobil verboten? Bedeutet das, dass nur 2-polige verbaut werden dürfen?
Ja. Beim Anschluss über einen Schukoadapter oder eine falsch verdrahtete Steckdose könnte sonst der N statt L abgesichert werden. Die komplette Installation ist so also nicht zulässig. Genaugenommen fängt das schon bei den verlegten Leitungen an, die keinen europäischen Normen entsprechen.

2 - Anfänger: Entlüftungsanlage Kombination Automatikschalter und Hygrostat -- Anfänger: Entlüftungsanlage Kombination Automatikschalter und Hygrostat
@Ronnie1958

Die Luftzuführung soll über ein schallgedämmtes Überströmelement aus den angrenzenden Räumen erfolgen. Bei der Lüfterauswahl habe ich das Raumvolumen x 10 als notwendigen Volumenstrom angesetzt. Ich komme auf etwa 30 m3 Raumvolumen. Der ausgewählte Lüfter schafft 300/360 m3/h Volu-menstrom. Bei zwei Räumen sind das jeweils 150 bis 180 m3/h. Da reicht ein Spalt unter der Tür nicht (ca. 40 m3/h).

@ der mit den kurzen Armen
Vielen Dank für den Schaltplan und die Erläuterungen! Als Nicht-Fachmann habe ich manche Symbole nicht ganz verstanden…

Anbei ist mein aktueller Entwurf für eine Schaltung, die folgende Anforderungen berücksichtigt:

- Ventilator unabhängig von Beleuchtung in Bad 1 und 2 geschaltet
- Ventilator abhängig von Bewegung in Bad 1 und 2 geschaltet
- Bewegungsteuerung in Bad 1 und 2 vor Ort jeweils zeitweise abstellbar (über Automatikschalter 2 Komfort Gira)
- Ventilator in Bad 1 zusätzlich abhängig von Luftfeuchtigkeit geschaltet
- Leistungsstufe des Ventilators im Schaltkasten zentral umschaltbar und abschaltbar(Gruppenschalter ABB E214 16a-101)
- Ansprech- und Rückfallverzögerung zentral im Schaltkasten einstellbar (über Multifunktionsrelais El-tako MFZ12DDX-UC)

Ich hoffe, der Schalt...








3 - Bausatz: Lauflicht-Steuerung mit Microcontroller STC 89C52RC -- Bausatz: Lauflicht-Steuerung mit Microcontroller STC 89C52RC
Hallo liebe Elektronik-Freunde,

habe wieder einen schönen und günstigen Bausatz gefunden und zusammengelötet.
http://www.banggood.com/DIY-Colorfu......html für nur knapp 5 EUR inkl. 25 Multicolor-LED's.
Sieht echt super aus. Nach Einschalten laufen mehrere komplexe Programme/Effekte ab - hätte ich gar nicht erwartet.

Zwei Fragen:
1.) Wozu ist die Steckerleiste (s. Abb. unten links)? Diese wird bei J3 eingesetzt.
Ich vermute, da kann man mit "Jumpern" Einfluss auf die Programme nehmen.
Allerdings war weder ein Jumper dabei, noch eine Beschreibung.

2.) Wie könnte ich auf den Microcontroller zugreifen und ggf. Änderungen an den Programmen vornehmen?
Ich finde es spannend, mich auf diese Weise immer weiter in die Materie einzuarbeiten.

Es gibt dazu zwar Anleitungen im Netz- aber die scheinen mir irgendwie veraltet (Anschluss an COM-Port, habe nur USB ...).


DANKE und Grüße



...
4 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren
wow, hier gehts ja abb... so viele komments hätt i net erwartet. thx schonmal.

Aus dem verlauf entnehme ich,
- dass meine aktuelle Leitung für den Anschluss 5x2,5mm2 ausreichend ist.
- ich für den Motoranschluss im Sicherungskasten
1x FI-Schutzschalter 40A 0,03ah
1x 3Pol Vorsicherung C16A
1x Motorschutzschalter
verbauen muss.!?

zu weiteren info:
vom Sicherungskasten geht dann mein 20m Kabel zu einer CEE-WandDose
von dort zum Kesseldruckschalter und dann zum Motor.

Diesen Druckschalter habe ich bereits:
-->laut beschreibung ist da bereits ein Motorschutzschalter drinne...dann benötige ich doch den im Sicherungskasten nicht ..oder


ich denke mir mal das passt dann so...

was noch nicht geklärt ist, sind die beiden dünnen Kabel direkt in der Anschlussdose vom Motor.
Diese sieht wie folgt aus.(Bild dient als Besispiel)
Bild eingefügt

Der Motor ist niegelnagelneu und ist aktuell nach Auslieferung a...
5 - FI mit 2 Klemmen am Eingang -- FI mit 2 Klemmen am Eingang
Anstatt beim ABB-FI eine Ader in die offenbar nicht dafür gedachte Schienen-Klemmstelle zu quetschen, Alternativvorschlag:
Anschluss der Leiter mit der Hager Doppelklemme KF82A.
http://www.hager.de/produktkatalog-.....4.htm

Jüngst ein Thema hier im Forum, wo so eine verbaut wurde: https://forum.electronicwerkstatt.d......html ...
6 - FI- Verdrahtung so zulässig? -- FI- Verdrahtung so zulässig?
Am besten kann Dir diese Frage sicherlich der Hersteller (ABB) beantworten. Schau mal in den Unterlagen für den FI, da müsste eigentlich drin stehen was erlaubt ist und nicht --> http://www08.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/a8b249632b6416a2c12574b7003488ed/$file/2CDC420009D0101.pdf
Letzten Endes kann man solche Fragen micht pauschal beantworten, da es ja am Hersteller ist, was er für Schraubklemmen,Schienenanschlüsse, etc. verwendet und dementsprechend auch welcher Anschluss möglich/erlaubt ist. ...
7 - Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale -- Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale
Das ist aber blanker Zufall lieber Lutz, dass mir der Beitrag aufgefallen ist.


Zitat :
darkmatta hat am 14 Jan 2014 00:18 geschrieben :
Nun mein Problem:
Die Schirme der Koax-Leitungen müssen wenigstens auf einer Seite in den PA eingebunden werden, macht man dies auf beiden Seiten, so befürchte ich Ausgleichsströme zwischen den Gebäudepotentialen über die Koax-Abschirmung.
Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, die Koax-Leitungen müssen auch in den PA des anderen Hauses einbezogen werden. :vde:
Korrekt, nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) sind Hausübergabepunkte in den geerdeten Schutz-PA anzuschließen.

Zitat :
darkmatta hat am 14 Jan 2014 00:18 geschrieben :
8 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen
Moin,

bei haushaltsüblichen Dimmern sollte eine Isomessung durchaus zerstörungsfrei gehen- eine PE-Anschluss besitzen diese ja nicht.

Je nach Phasenwinkel des Dimmers wird die Auslösung des RCD verändert. ABB hat in seinen technischen Datenblättern z.B. angegeben dass der RCD zwischen dem 0,11 bis 1,4-achen IdeltaN auslösen können. Ein Prüfgerät könnte also zum Ergebnis kommen, dass der RCD zu früh auslöst. Das Messergebnis hängt auch von der Qualität des verwendeten Messverfahren im Prügerät ab. Es gibt welche, die eine echte Rampe abfahren (geht ganz gut) und andere haben einzelne Stufen. Da könnte man alleine schon eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben.

Bei einer Schleifenmessung muss man immer bedenken, dass man mit seinem Prüfgerät u.U. einen nicht unwesentlichen Strom über den Dimmer zieht. Je nach Prügerät können das (trotz vorgeschaltetem RCD) durchaus 22A für 8 ms sein. Was macht ein Halbleiter, der für 8 ms um das 10-fache überlasetet wird? Vermutlich nicht überleben... Auch hier kommt es auf das Prüfverfahren und das Prüfgerät an, wie es damit wirklich umgeht. Wenn das Prüfgerät sich starten lässt und der Dimmer überlebt gehe ich davon aus, dass plausibele Werte rauskommen sollten.
Ein Überbrücken des Dimmers ist nicht zielführen...
9 - Nachrüsten eines Erders -- Nachrüsten eines Erders

Zitat :
ego hat am  8 Jan 2013 23:32 geschrieben :
Solange alle einschlägige Fachliteratur auf dem Standpunkt steht, das ein Erder im TN-System nur zu Blitzschutzzweckend zwingend erforderlich ist, und im Altbau nicht nachgerüstet werden mussstell ich mich da mal auf ganz doof. Das können andere Leute nämlich wahrscheinlich sogar noch besser.
Diese umstrittene Ansicht ist mir durchaus bekannt, sie wird sogar von einem Autor im Dibkom Kabelnetzhandbuch unter 4.4.3.7.2 vertreten.

Sie begründet sich verkürzt auf die nationale DIN VDE 0100-540. Man muss aber über den Rand einer einzelnen Norm hinaus sehen, in der für Antennen maßgeblichen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) sind keinerlei Ausnahmen für Installationen von erdungspflichtigen Antennen oder BK-Anschlüssen an Bestandsgebäuden vorgesehen und mit den Spezifikationen aller großen Kabelnetzbetreiber ist das auch nicht kompatibel. Darüber hinaus vertritt der Autor bei Gebäuden mit Blitzschutzanlagen da...
10 - Aluminium verbindung -- Aluminium verbindung
Hallo, und Willkommen im Forum.


Zitat : und mein Deutsch ist nicht sehr gut aber ich hoffe Ihr werdet mich trotzdem verstehen. Dein Deutsch ist besser, als das so manch anderer Fragesteller, die aus Deutschland kommen - von daher

[Deutschlehrermodus]
Im obigen Satz fehlen nur zwei Kommas und Ihr wird in diesem Fall klein geschrieben.
[/Deutschlehrermodus]


Zitat : Kann ich Alu-Leiter 16mm direkt an LS oder FI/RCD verbinden?ABB sagt dazu folgendes:

11 - FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch? -- FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch?
Hallo zusammen,
Der Süssmost-Pasteurisierapparat aus diesem Fred (Bild 4) ist nun über einen 16A FI/LS an einen CEE16A Stecker angeschlossen und funktioniert auch - wenigstens auf dem "Schönwetterpfad". Der FI hat auch funktioniert, wenn ich von Anschluss 1/2 einen Strom Richtung Erde abgeleitet habe.

Aber: Die Testtaste bringt den FI nicht zum Abschalten. Gemäss Beiblatt verwende ich Konfiguration "3L", die Brücke von 3/4 auf 8/7/N ist drin.

Liegt das Nicht-Funktionieren daran, dass die Einspeisung bei mir "unten" (1/2, 3/4, ...) erfolgt und die Last "oben" angeschlossen ist?

Der Elektriker hat mir mal gesagt, dass die Zuleitung stets von unten kommen soll, die Verbraucherseite oben zu verdrahten sei.
Wo liegt das Problem?
Lässt sich die Testtaste zum Funktionieren bringen, ohne dass ich den FI oben<->unten "umdrehen" muss? Wo müsste die Brücke rein, falls das geht/erlaubt ist?

Danke für die Antworten.
Gruss!











...
12 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung

Zitat : Wenn die Hauptschalter und LSS von ABB auch für Alu zugelassen sind, dann benötige ich doch gar keine teuren Spezialklemmen?
Nein zumindest nicht für die Leiter die an die ABB-Geräte angeschlossen werden.


Zitat : Ich kann dann doch in der Hauptverteilung von der Haupleitungsabzweigklemme mit Kupfer auf den neuen Hauptschalter und von dort mit 4xAlu + 1xAlu PE zur UV gehen. In der UV dann mit Alu direkt auf den 4pol RCD und von dort dann ganz normal weiter mit Kupfer.
Ja das ist machbar, aber NAYY-J 1x25 RM kommt Mehrdrähtig und es sind die Hinweise weiter unten zu beachten (spezielle Klemmen nötig, ...
13 - FI-Überlastschutz bei Solaranlagen mit Eigenverbrauch -- FI-Überlastschutz bei Solaranlagen mit Eigenverbrauch
Die 2,5kA kommen aus dem Netz!

Kurzschluss am WR-Anschluss wird mit max 12A aus dem WR gespeist und mit 2500A aus dem Netz.

und mit den 47A Nennstom habe ich das Problem!

Nehmen wir einen ABB FI

40A dürfen für Kurzschlusssicherheit mit E63 oder gl63A vorgesichert werden.

ABB schreibt aber auch:
Zur Vermeidung einer Überlastung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) ohne integrierten Überstromschutz
ist zu beachten:
Der maximal mögliche Betriebsstrom der elektrischen Anlage darf
den Bemessungsstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nicht überschreiten.

Ist der maximale Betreibsstrom nun der Nennstrom oder der große Prüfstrom?


Topf_Gun ...
14 - Benötige Hilfe bei der Installation eines Eltako Stromstoßrelais -- Benötige Hilfe bei der Installation eines Eltako Stromstoßrelais
Hallo zusammen,

ich kenne mich zwar mit Elektrotechnik im Automobil etwas aus habe aber nun um sicher zu gehen eine Frage in Richtung Elektroinstallation im Haushaltsbereich.
Ich möchte ein ABB 251-230 Stromstoßrelais gegen ein dimmbares von Eltako (EUD12NPN-UC) tauschen.
Meine Anwendung: Die Esszimmerlampe kann über 3 Tastschalter betätigt werden.
Das aktuell verbaute Relais ist mit 4 Adern angeschlossen, bei dem dimmbaren benötige ich einen weiteren Anschluss. Siehe Bilder für das aktuell verbaute.
Kann mir jemand einen Rat geben, welche Farbe der Adern auf welchen Steckplatz beim neuen dimmbaren gehört?

Anschlüsse bei ABB:
blau
schwarz
braun
grau

Anschlüsse bei Eltako:
N
L
A1
A1
kreis mit kreuz

Danke und Grüße ...
15 - Hager SLS N-Anschluss -- Hager SLS N-Anschluss
meines Wissens hat nur Hager diesen N Anschluss.
Die Kurzschlusserkennung funktioniert normal wie bei allen anderen LS durch das nicht einrasten des Schaltschlosses ( Freiauslöser es wird kurzzeitig auf den Kurzen zu und sofort wieder abgeschaltet)
hier mal Link zu ABB SLS
und hier zu Moeller


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jul 2011 18:09 ]...
16 - Permanetdrucksystem mit Frequenzumrichter im Eigenbau -- Permanetdrucksystem mit Frequenzumrichter im Eigenbau

Zitat : Nun habe ich gedacht, mit einem ABB Frequenzumrichter Modell ACS310-03E-13A8-4 und einem Drucksensor, der an dem Analogeingang des Frequenzumrichter angeschlossen wird, einen permanenten und konstanzen Leitungsdruck zu erhalten.

Und dann will er, dass bei erreichen eines Druckes der Umrichter abschaltet. Und mit welcher Frequenz soll der Umrichter die Pumpe bitte bis dahin versorgen?

Ich habe doch darauf hingewiesen, dass der Umrichter (richtige Parametrierung vorausgesetzt) den Druck regelt. Dabei wird die Frequenz so angepasst, dass möglichst kleine Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert des Druckes erreicht wird. Ist der Istdruck viel zu klein, wird der Motor schneller drehen, kommt der Druck in den Bereich des Sollwertes, wird der Motor langsamer. Beim erreichen des Solldruckes wird nichts abschalten. Je nach Einstellung der Regelparameter wird der Istdruck sogar über den Solldruck hinauss...
17 - Anschluß DLE 21kW -- Anschluß DLE 21kW
@Sam2: Wie ist das denn generell mit 2 Adern in einer Klemme ?

Ermessensentscheidung ( Wenn die reingehen und fest sind ists ok) oder muss es explizit im Datenblatt zu dem LSS angegeben sein ?
(Hier bei ABB zB steht drin: Anschluss von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern bis 35mm²) Wie ist das auszulegen ?

Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am  1 Jul 2010 13:31 ]...
18 - Anschluss eines FI Schalters -- Anschluss eines FI Schalters
Hi Jungs,

ich habe mal eine frage zum Anschluss eines FI schalters, ist es wichtig ob L1 und Neutral von oben oder von unten an den schalter kommen ?
Ist es wichtig rechts und links zu beachten ?

Ich kann das schaltbild auf dem FI nicht richtig deuten.

Ich habe einen ABB 25A 2 Pol FI.

Und bevor jemand fragt ich bin nicht in DE deswegen gibt es hier auch keine qualifizierten elektriker

Thx

Bass ...
19 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?
Ich hab was vergessen zu erwähnen, Stichwort Vorsicherung der FI's.

Also besser aufteilen, will ich nicht unbedingt. Ein 4-poliger für die ganze Wohnung(ohne Flur) und ein 2-poliger für den Flur(nur den Flur), ist ok für mich.

Im Keller am Hauptverteiler, sind nach dem Zähler und vor den FI's 3x50A Diazed Schmelzsicherungen Typ D02 angebracht(50A deswegen weil E-Heizung, Warmwasserspeicher und E-Herd, WaMa usw.), der erste Haupt-FI für die Wohnung ist ein 4-poliger 63A 0,03mA, der zweite für den Flur ist ein 25A 0,03mA.
Der zweite FI für den Flur soll am ersten FI vorbei installiert werden, damit beim auslösen des ersten ich wenigstens noch Licht + Strom im Flur habe und umgekehrt genauso. Soll ich dann den 2-poligen 25A doch lieber zurückbringen und gegen einen höheramperigen tauschen? Ich seh aber gerade das es keine 2-poligen ABB Fi-Schutzschalter mit mehr als 40A und 0,03mA Bemessungsfehlerstrom gibt. Das hieße ich müsste auf einen 4-poligen ausweichen, was daran aber scheitern würde, da ich keinen Platz mehr in der Reihe habe für 2 4-polige, nur für einen 4-poligen und daneben einen 2-poligen hat es ausreichend Platz. Wenn der 2-polige 25A FI tatsächlich unzureichend vorgesichert ist, bliebe dann nur noch eine Möglichkeit und zwar eine Vorischerung im ...
20 - Zusätzlicher FI sinnvoll? -- Zusätzlicher FI sinnvoll?
Hallo Ihr,

ich brauche mal bitte eure Einschätzung…

Mein Bekannter (Radio-u. Fernsehtechniker) hat sich im Keller ein Elektropult gebaut. Dieses beinhaltet mehrere Geräte, wie z.B. Labornetzteil, Trenntrafo, Signalgenerator, Oszilloskop, usw.

Angeschlossen ist das Ganze am Stromkreis des Kellers, der mit einem LS C13 abgesichert ist. Weiterhin befindet sich in der Verteilung ein FI (40A/0,03A).

Der Elektriker, der den Anschluss vornahm, hat nun zusätzlich am Elektropult noch einen ABB FI/LS-Schalter (DS201A-B13/0,01A) verbaut. Lt. seiner Aussage könne man so im Fehlerfall beim Auslöseverhalten wohl eine Selektivität erwarten.

Was meint ihr, ist der zusätzlich verbaute FI/LS-Schalter mit den angegebenen Werten hier wirklich sinnvoll?

Vielen Dank!

Grüße
pino
...
21 - Hifi-Adapter: Klinkenstecker (Headphone) => Cinch (Line) -- Hifi-Adapter: Klinkenstecker (Headphone) => Cinch (Line)
Hallo Francy,

vielen Dank für Deine Antwort. Leider trifft das noch nicht ganz den Punkt:

1. Der abgebildete Klinkenstecker ist vorgegeben - der Anschluss des Handys sieht nunmal so aus. Es handelt sich dabei um einen 4-poligen 2,5 mm Klinkenstecker (linke Abb.: alte Nokia-Version Mono - rechte Abb. neue Stereo-Version). Deshalb nützt mir leider auch ein "normales" Klinke -> RCA Kabel nichts. Ob zusätzlich ein Mikro-Signal irgendwo mit draufliegt, sollte ja auch egal sein. Den richtigen Stecker habe ich im Übrigen schon.

2. Bei dem Kondensator kann ich nur vermuten, dass er dazu dient, den relativ niedrigohmigen Kopfhörer-Anschluss zu einem höherohmigen zu wandeln (der Verstärker "Line-In" hat eine Impedanz bis 10 Kilo-Ohm!). Ich drücke mich fachlich sicherlich nicht korrekt aus, aber vielleicht ist so zu verstehen, was ich meine.

Im Grunde möchte ich eigentlich nur wissen, wie bei einer solchen Lösung der/die Kondensator(en) dimensioniert werden müsste(n). Das folgt doch sicher irgendeiner Gesetzmäßigkeit. Habe bloß leider in Physik nicht genug aufgepasst.

Vielleicht kann mir das ja noch jemand sagen?

Danke und freundliche Grüße! Töffel

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toeffel am 18 D...
22 - Satelliten analog Receiver Medion -- Satelliten analog Receiver Medion
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Medion
______________________

Hallo!
Ich habe das Problem, dass meine Sat-Anlage mich alle paar monate anscheinend für dumm verkaufen will (oder ich bins)
Folgendes: ich habe vor 2 jahren ein haus gekauft, das eine satschüssel mit einem einzel-lnb hatte. da ich 2 fernseher habe, habe ich an das antennenkabel ein einfaches t-stück gesetzt und dann als abzweigung einen receiver oben im wohnzimmer und einen unten im schlafzimmer gehabt. das ging monatelang problemlos. (abb.1)
eines tages war auf dem unteren receiver der empfang weg, und zwar auf allen kanälen. aber nur, solange der obere receiver ausgeschaltet war. schaltete man oben den receiver auf ein bestimmtes programm, so konnte man unten alle ausser dieses eine programm sehen.
also habe ich mir auf anraten ein twin-lnb besorgt und beide receiver jeweils an einen lnb-anschluss gelegt. wiederum ging alles problemlos.(abb.2)
bis letzte woche.
oben ist der empfang super, egal ob der utnere an ist oder nicht, unten kann ich, solange der obere an ist, rtl, sat1 und pro7 sowie dmax sehen, aber nur in besch*** bildqualität. ist der obere aus, geht gar nix. die kabel sind alle noch in ordnung, ebenso w...
23 - Anschlussplan A*BB FI, U.S.W -- Anschlussplan A*BB FI, U.S.W
hallo,
ich habe ein paar fragen in sachen elektronik.
mein haus wird gerade fertiggestellt.

1.frage
warum hat sich mein elektriker über das 16mm² kabel
das vom zähler zum sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10mm² kabel haben.
1.1
ich habe mal in den sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-schutzschalters festgestellt.
ABB F204A, 40A/4 pol./30mA
|
|
von der Hauptleitung (Zähler)
/ | \ \
/ | \ \
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
___ ___ ___ ___
schwarz grau braun blau
|
zu allen sicherungen
|
|
meine frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten stock ist es genau anders rum, oben sicherungen,, unten hauptleitungen.

2.frage

nächste woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches anschlusskabel muss verlegt weden , 3Adrig??1,5mm oder 2,5mm,

3.frage

wie und welche kabel werden für elektrische jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum motor.
mfg ...
24 - Anfrage zur Anschlussbelegung einer Relax-Rolladenzeitschaltuhr -- Anfrage zur Anschlussbelegung einer Relax-Rolladenzeitschaltuhr
Wertes Forum,

ich habe zwar keine Ahnung aber weiß, wo der Sicherungskasten ist, besitze einen Spannungsprüfer und den unbedingten Willen, meine brandneue Relax-Rolladenzeitschaltuhr (siehe Abb. 1) ans Laufen zu bringen. Zuvor habe ich schon eingehend das Forum nach ähnlichen Beiträgen durchstöbert und einen artverwandten Fall entdeckt, der mir aber leider nicht wirklich geholfen hat.

Zur Zeit wird mein motorgetriebenes Außenrollo über einen Kippschalter (hoch/runter) angesteuert (siehe Abb. 2). Die Anschlussbelegung erfolgt mit drei Kabeln, schwarz (oder grau) für auf, braun für ab und das hellbraune Kabel geht in den dritten Anschluss in der Mitte (nehme an, dass es die Phase ist, siehe Abb. 3).

Die neue Zeitschaltuhr hat allerdings vier Anschlüsse (siehe beil. Schaltbild in Abb. 4). In meiner grenzenlos naiven Art habe ich einfach die drei o.g. Kabel wie vorher auch an Auf, Ab und Phase angeklemmt, hab das blaue Kabel aus den Tiefen der Unterputzdose gekramt und aus der vorhanden Klemme geschraubt und an den letzten freien Anschluss der neuen Zeitschaltuhr namens 'N' geklemmt.

Folge: die Uhr kriegt zwar Strom, die Steuerung des Motors funktioniert aber nicht, weder im manuellen, noch im Automatikbetrieb. Dafür fristet jetzt das andere Ende d...
25 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI
Hallo,
bin neu hier.

Ich habe (ohne "Darf-Schein") gestern meinen ersten FI verbaut (privat zu Hause). Dann habe ich die Test-Taste probiert, ohne Erfolg. Nach nochmaligem Aus- und Wiedereinschalten des FI und des vorgeschalteten LSS funktionierte dann die Auslösung über die Test-Taste. Ich war aber doch etwas beunruhigt und habe daraufhin mit einem 40mA-Vebraucher den Testfall simuliert (Steckdose kurzeitig von N abgeklemmt und dann über das AC-Messgerät den Konakt zu PE geschlossen. Das Ganze habe ich einige Male wiederholt. Meistens löste der FI aus, manchmal aber auch nicht (wobei das Messgerät dann eben gut 40mA zeigte). Auch mit 70mA kam es bei 6 Versuchen einmal vor, dass der FI nicht auslöste (und das Messgerät dann eben dauerhaft 70mA anzeigte).

Für mich war außer einem (nur manchmal reproduzierbaren) Defekt des FI auch noch denkbar, dass ich beim Einbau falsch angeschlossen habe. Ich weiß nämlich nicht, ob N "von unten nach oben" durch den FI laufen muss oder anders herum.

Also habe ich hier im Netz gesucht und hier im Forum den Hinweis auf den ABB-Rückruf gefunden. Tatsächlich habe ich den auf dem Bild unter

26 - SONS ABB M 5010 -- SONS ABB M 5010
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ABB
Gerätetyp : M 5010
______________________

Hallo,

ich suche den Schaltplan zum ABB Metrawatt M 5010.

Habe ein gebrauchtes Gerät aus einer alten Werkstatt bekommen. Doch zeigt dies nicht die gewünschte Funktion. Beim Anlegen der 9V-Batteriespannung hört man ein Relais klicken. Weiter passiert dann allerdings nichts mehr. Insbesondere bleibt das LCD-Display und alle Status-LEDs dunkel. Die Betätigung des Schiebeschalters am Prüfstecker zeigt keine Reaktion.....

Die Sicherungen sind intakt, allerdings beeinflussen die m.W. "nur" den Messkreis. Das Display sollte ja auch so gehen.

Unklar ist mir aber die Polung der Batterien. Es fehlt der Einsatz dieser Halterung zur Aufnahme der 6 Mignonzellen. Stattdessen hat man einen Clip zum Anschluss eines 9V-Blocks angebracht. Merkwürdigerweise widerspricht die manuell angebrachte Beschriftung der Polung der des Clips.

Hat jemand eine Idee? Der Schaltplan wäre toll. Aber wenn jemand mschonmal die Polung kontrollieren könnte, wäre auch schon toll. Habe kein Vergleichsgerärt zu Hand.

KK ...
27 - Unterverteiler verdrahten... -- Unterverteiler verdrahten...
Danke SPS für deine Mühe...

vielleicht hilft das hochgeladene Bildchen bezüglich Anschluss von N und L etwas weiter?

Grüße

pino...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb Anschluss Einpoliger eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb Anschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473047   Heute : 4975    Gestern : 5744    Online : 577        2.8.2026    23:08
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0358850955963