Gefunden für 400v starkstrom stecker - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Herd Privileg 30540 -- Herd Privileg 30540 | |||
| |||
| 2 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung | |||
es gibt einen normalen e-herd mit 4 platten und backofen. angeschlossen ist er an 400V. auf der andern seite der wand, wo der 400V-anschluß ist, kommt eine starkstrom-leitung aus der wand, die geht zum boiler (überputzverlegung). ich hab mich schon gefragt, wie das gemacht ist, daß herd und boiler getrennte sicherungen haben, wenn ihre zuleitungen (augenscheinlich?) aus der selben buchse kommen. der DLE hat einen schuko-stecker, den hab ich einfach in eine steckdose gesteckt, das war dann der anschluß. kann ich an der starkstrom-buchse auch einen 230V-anschluß machen? siehe bild: an den sicherungen 1-6 gehen oben 6 kabel weg, jeweils schwarz-braun-schwarz (also 1-3 ud 4-6). die kabel sind 3mm dick (pi*daumen, metermaß rangehalten). an der sicherung 7 sind, wie schon erwähnt, 2 schwarze kabel dran, dicke so 2mm. an der schiene ist ein ganz dickes gelbes, 2 3mm dicke, und 2mm dicke. auf der andern seite 4 blaue, davon 2 3mm dick, 2 2mm dick. beide seiten sind mit einem ganz dicken gelben kabel verbunden (??, sieht zumindest so aus, sonst ist dieses kabel sinnlos) wie kann ich feststel... | |||
3 - Fehlerhafter Anschluss -- Elektra Beckum Schweißgerät | |||
| Vielen Dank für all die Hinweise bisher! Ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet so eine große Resonanz zu bekommen. Zu den Antworten möchte ich nochmal spezifisch nachhaken.
@ J_B: Zitat : ...die "Logiktabelle" zum Nockenschalter ein Witz, aber aus dem Plan ist recht leicht zu erkennen, daß im 230V-Betrieb der Transformator über die Anschlüsse "L1" und "N" versorgt wird, im 400V-Betrieb hingegen über "L1" und "L2"... Soweit habe ich den Plan schon verstanden, das ist nicht das Problem. Problematischer ist viel mehr die von dir angesprochene "Logiktabelle". Die ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn und daher bin ich nicht damit zurecht gekommen den Nockenschalter richtig zu belegen. Was ich in meinem gestrigen Posting nichtmehr unterbringen konnte, da ich die maximalzahl der Bilder erreicht hatte ist der zu verbauenden 56k 20W Widerstand (siehe angehängtes Foto). An diesem Widerstand war a... | |||
| 4 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? | |||
| Hallo Leute, ich scheitere hier an etwas ganz banalem und frage mich gerade ob ich spinne:
Wir haben in der Werkstatt eine CEE (32A) Starkstrom-Steckdose, die aber noch nie im Einsatz war, und ich fragte mich, ob diese überhaupt funktioniert. Wir wollen uns nämlich ein Gerät kaufen, welches es optional auch für 230V 1P gäbe, aber wenn man den Starkstrom schon hat, dann sollte man ja auch den Vorteil daraus ziehen. Gut, also in den Sicherungskasten geschaut, und erstmal alles angeschaltet, der Kasten ist eindeutig beschriftet. Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A, so wie es bei einer CEE32 Dose auch zu erwarten ist. Nun habe ich alles angemacht, und dachte mir, ich steck die Fühler meines Multimeters rein und messe je nachdem halt 230V oder auch mal 400V. Stattdessen messe ich überall aber nur circa 1 (ein!) V. An den normalen 230V-Schukodosen in der Werkstatt misst man ganz normal die 230V, also am Messgerät liegts nicht. Ich fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragten oder sich ein Berührungsschutz in der Dose befindet, aber das Foto (siehe unten) lässt dies nicht vermuten. Das einzige was mir noch zu erwähnen einfällt ist die Tatsache, dass die Installation in unserer Etage wohl irgendwie über... | |||
| 5 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? | |||
| Guten Abend.
Ich hab jetzt alles installiert und die Kraftsteckdose angeklemmt. Meinen 10T Holzspalter aufgestellt und mit einem 10 Meter Kabel angeschlossen. Da es mein erster Holzspalter und meine erste Krafstromsteckdose ist, war ich am Anfang sehr gespannt was passiert. Ich hoffte natürlich, dass alles gleich funktioniert. Wie zu erwarten war, hat mit der Elektrik alles funktioniert. Lediglich der Holzspalter brumte nur und machte sonst nix. Wär von euch hat es schon erraten wo der Fehler liegt ? ...
Richtig, der Motor vom Holzspalter lief links rum anstatt rechts rum. So konnte die Hydraulikpumpe nicht arbeiten. Da ich heute noch spalten wollte, habe ich den Phasentauscher am Holzspalter benutzt um zwei Phasen zu tauschen. Auf Dauer werde ich allerdings die Phasen am Verteiler tauschen. Immerhin soll es ja ordentlich sein, damit ich mich beim nächsten Gerät mit Starkstrom nicht erneut ärgern muss. Nun bin ich glücklicher Besitzer einer 400V Steckdose und eines tollen Holzspalter
| |||
| 6 - Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau -- Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau | |||
| @ego
Etwas dumm ist es schon gewesen. Winnman hat überall die Querschnitte angegeben nur bei der Starkstrom 400V hat er nur 5x16 geschrieben, danach nochmals die Sicherung. Läßt also diesen Spielraum offen. Man hätte evtl. noch schreiben können daß diese CEE mit mindestens 5x2,5 mm² angefahren werden sollte (es gibt noch sehr viele die meinen, man könnte, dürfte oder sollte immernoch 5x1,5 mm² für eine 16A 400V CEE verwenden, was man eigentlich nicht mehr machen sollte. Da würde ich dann lieber noch ein 3x1,5 mit 16A absichern als ein 5x1,5... denn wenn ich mir einmal das Einhell RT-230 Schweißgerät ansehe, mit einem Einphasentrafo, und einer 16A CEE Zuleitung, wo lediglich in der Anleitung dann der Hinweis kommt, man muß die werksseitig montierte Zuleitung vom Elektriker umändern lassen, damit man Schweißströme >160A benützen kann... braucht das Gerät eine CEE 400V mit 32A, nur hindert einem nichts daran, diesen Schweißstrom auch mit der werksseitig montierten Leitung zu nutzen. Dann fließen halt durch die 16A CEE rund 28 A (dieser Meßwert stimmt mit den Angaben auf dem Typenschild überein). Und ein C16/K16 unter günstigen Einbaubedingungen fliegt nicht einmal, die hält diesen Strom, da dieser beim ziehen einer Naht ungefähr auf 23-24A zurückgeht u... | |||
| 7 - Ist das ein Starkstromkabel? Lampe anschliessen -- Ist das ein Starkstromkabel? Lampe anschliessen | |||
Zitat : pacillo hat am 21 Aug 2013 18:50 geschrieben : Kein Starkstrom?, dann kriege ich das auch selber hin. Wie definierst du Starkstrom?
Ob du nun von 230 oder 400V eine gewischt bekommst ist so ziemlich egal.
Der Strom ist auf alle Fälle stark genug um in deinem Körper bleibende Schäden zu hinterlassen...
... | |||
| 8 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind
Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht. "GRUNDREGELN" Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung) Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom) Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ... | |||
| 9 - Stromanschluss? -- Geschirrspüler Bosch S6N24B | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Stromanschluss? Hersteller : Bosch Gerätetyp : S6N24B S - Nummer : SMI4056CH/14 FD - Nummer : 7505 025618 Typenschild Zeile 1 : S6N24B Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Leute Nachdem in den letzten paar Monaten so ziemlich alle unsre Geräte ausgestiegen sind (alle 15-20 Jahre alt), ist nun auch noch der Geschirrspüler an der reihe. Der Quietscht während dem spülgang und dem abpumpen so munter vor sich hin. Als erstes würde mich mal interessieren wie alt das Ding denn genau ist? Findet man das Alter anhand der FD-Nummer raus? Da ich nicht davon ausgehe, dass eine Reparatur noch rentiert, hab ich mich auf die Suche nach einem neuen Gerät gemacht. Bin dabei auf ein Produkt von Siemens gestossen: SN56V594EU http://www.siemens-home.com/ch/de/p.....rowse In den Technischen Daten des Geräts steht: 220-240V 10A 2400W Schuko-/Gardy.m.Erdung ... | |||
| 10 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation | |||
| @shark
Wenn ich zwischen beiden Schaltungen entscheiden muß handelt es sich bei den 2er Leuchten um Duoschaltung, da 2 Drosseln vorhanden sind auch der Kabelverlauf gleicht dieser Schaltung. Nur fehlt der Kondensator. Am Eingang geht schwarz auf die erste Drossel, von diesem Anschluß in der selben Klemme auf einen Eingang (über Kreuz) der anderen Drossel, die blau geht gleich zum Lampenende, dann geht eine blau wieder zum anderen Lampenende und es kommt von dort eine Schwarz auf den 2. Anschluß der 2. Drossel. Von der selben Seite kommt dann noch eine blau der auf den 2. Anschluß der anderen Drossel geht. Die einzelnen Leuchten haben da aber nur 1 Lampe und 1 Vorschaltgerät. Habe allerdings auch welche mit Starkstrom Drosseln, die an alle 3 Phasen angeschossen werden können (die liegen allerdings noch rum, da konnte meine Eli nix mit anfangen, der meinte nur ob ich noch eine eingbaut habe, da müßte man dann schauen wie die in der Praxis angeschlossen war, die Drossel ist jedenfalls 380/400V). @sam Wieviele Kondensatoren müßte ich bestellen (Oberwellen von EVG möchte ich keine). Es sind eigentlich sehr gute Leuchtstofflampen (Industrie Ausführung eingebaut im Ladengeschäft, wo sie zuerst vor der Scheune montiert waren, von einem Lich... | |||
| 11 - Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) -- Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) | |||
| Laut der Ladedokumentation und dem Ladestecker am Auto selbst ist der Tesla nur
http://www.teslamotors.com/goelectr.....ector mit WECHSELSTROM zu laden. (es fehlen die notwendigen Kontakte für Drehstrom am Auto selbst!!!) Die Schnelladestation liefert bei 230V bis zu 70A, empfohlen ist eine 90A Sicherung. Dafür ist scheinbar eine Art FI in die Station eingebaut. Das alles ist auf USA optimiert denn 240V ist dort ja schon "Starkstrom" zu den dort üblichen 120V. Drehstrom? Fehlanzeige! Frage: welches EVU in Europa bewilligt ein 70A Wechselstromgerät? und zu welchem Preis und zu welchen Auflagen? Ein Drehstrom Netzgerät welches Wechselstrom liefert wäre für diese Stromstärken auch recht teuer, gibt es sowetwas überhaupt schon fertig, oder müsste man das "neu" entwickeln? Ist ja ein sehr ungewöhnlicher Anwendungsfall. Denkbar wäre ein 400V zu 230V Trafo, somit hat man wenigstens 2 Aussenleiter benutzt. Was kostet ein 400V Trafo der 230V 70A liefert? Alle 3 Aussenleiter gehen wohl nur mit Schaltnetzteil und dann wird es richtig teuer. ... | |||
| 12 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
| Das führt zu Fehlmessungen bzw. Messungenauigkeit, ja?
Habe nun ein ganz neues, bürokratisches Problem: Mein Vermieter behauptet, dass Starkstrom in der Garage ihn dazu zwingt selbige anders zu versichern (und damit das Projekt Starkstrom zu kippen). Erscheint mir völlig spanisch, schließlich kann auch ein Privatmann 400V benötigen? Hat jemand definitive Informationen zu diesem Thema? Besteht erhöhte Brandgefahr? Wird man gewerblicher Nutzung bezichtigt? Gruß Phil ... | |||
| 13 - USA Maschine 208/240V 50/60Hz in Deutschland betreiben -- USA Maschine 208/240V 50/60Hz in Deutschland betreiben | |||
| 240V ist ja der dortige Starkstrom wie bei uns 400V und ich schätze ma das die auch mehre Pfasen haben werden! ... | |||
| 14 - Werkstatt UV -- Werkstatt UV | |||
| ICh werde mir eine 5x2,5 legen lassen die dann mit einem 16A LSS absichern.In die UV pack ich einen 25A 0,03 Fi und noch einen 16A LSS mehrere 10A LSS.
Dann habe ich eine 16A 400V und mehrere Steckdosen.# Wenn ich 16A Starkstrom habe ich ja auche 16A 230V habe ich aber 32A Starkstrom habe ich doch auch 32A 230V und soweiter stimmt das? ... | |||
| 15 - Lüfter dreht dauerhaft -- Herd Bauknecht FSSM6 | |||
Immer langsam mit den jungen Pferden!
Also: 1) weit scheint es mit Deinem fachkundigen Bekannten nicht her zu sein, wenn der für sowas Unterlagen braucht...
Ist wohl doch mehr ein Elektroniker als ein Elektriker. 2) "3 Phasen" (zu je 16A, 400V) SIND genau das, was man landläufig als "Starkstrom" (oder "Kraftstrom") bezeichnet, im Gegensatz zu zum "Lichtstrom" (eine "Phase", nur 230V) Das ist völlig ausreichend für einen solchen Vollherd oder eben die Kombination aus Kochfeld und Backofen. Was wolltest Du denn noch mehr haben??? 3) die Zuordnung 2 Außenleiter (+ N + PE) zum Kochfeld und der dritte (+ N + PE) zum Herd sind korrekt Allerdings sollte man parallel dazu den Herd weiterhin auch mit L1 und L2 versorgen, denn meist wird zumindest die Anzeige, manchmal auch die Steuerung des Backrohrs durch einen der anderen Außenleiter geleistet! Ansonsten müßte man die Innenverdrahtung des Herds aufwendig verändern. P.S: Wo bekommt man denn für ein defektes Kombi-Kochfeld ein intaktes autarkes??? ... | |||
| 16 - Starkstromadapter auf mini-USB -- Starkstromadapter auf mini-USB | |||
Offtopic :Naja,wer glaubt,aus einer CEE Steckdose kommen"nur 400V"hat wohl keine Ahnung von "Starkstrom und Schwachspannung" Für solche fälle gibt es auch Adapter von CEE 16A auf Schuko,und dann eben ein "handyladegerät"drangefrickelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Aug 2009 22:42 ]... | |||
| 17 - Muss ich ein neues Kabel verlegen ??? -- Muss ich ein neues Kabel verlegen ??? | |||
| Hallo
Eines zur Information, ich lebe in Österreich / Wien. So nun meine Frage: Ich habe mir ein Haus mit Garten gekaut das naja wie sollen wir sagen sehr renovierungsbedürftig ist. Anfangen wollte ich mal mit der E-Installation, und da beginnts. Vor dem Haus steht ein Strommast aus Holz von dem gehen 4 Adern in den Sicherungskasten samt Zähler drinn,(sprich das steht auf der Strasse) ausserhalb meines Gartens. Da in dem Haus leider kein Starkstrom vorhanden ist und ich aber gerne einen E-Herd betreiben möchte muss was getan werden. Im Zählerkasten mit den Sicherungen, 3x Diazed a`35A ist eine eingeschraubt. Meine Messung von L1-L2 ergab 400V, L1-L3 400V, L2-L3 400V, L1-N 240V, L2-N 240V, L3-N 240V. Soweit sogut, Starkstrom bis zu den Vorzählersicherungen ist vorhanden. Abgesehen das nur ein Wechselstromzähler vorhanden ist und ich einen Drehstromzähler brauche ist mir bekannt. Nur eines macht mir Kopfzerbrechen ist die Zuleitung vom Mast zu den Sicherungen und weiters in das Haus. Denn diese sind nur denke ich mit 6mm² ausgeführt. Kann ich diese gelegte Leitung weiterverwenden oder muss vom Haus zum Zählerschrank ein neues stärkeres gelegt werden (10mm² oder mehr ???). Das hat aber dann für mich keine... | |||
| 18 - Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen -- Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen | |||
| Wenn es allein um die Spannung ginge, wäre es kein Problem (Vorschalttrafo).
Allerdings versteht man landläufig unter Starkstrom/Kraftstrom einen Drehstromanschluß. Der hat neben der höheren Leiterspannung vor allem drei Außenleiter, die - da zeitversetzt - ein Drehfeld liefern. Außerdem ggf. einen höheren max. möglichen Strom, damit höhere Leistung. Gegensatz ist Lichtstrom (nicht etwa: Schwachstrom - das wären Sachen wie Türklingel mit einigen wenigen Volt). Der hat i.d.R. nur EINEN Außenleiter, bietet als KEIN Drehfeld. Korrekt nennt sich das dann Wechselstromanschluß. Je nach Verbraucher gibt es in manchen Fällen trotzdem Möglichkeiten, einen Drehstromverbraucher an Wechselstrom zu betreiben. Allerdings mit Einschränkungen. Daher zuerst die Frage: Wo soll die Maschine betrieben werden (Wohnung?) Warum steht kein Drehstromanschluß zur Verfügung? Wie hoch wäre der Aufwand, einen Drehstromanschluß nachzurüsten? Welchen Nennstrom hat der Maschinenantrieb? Welche Verschaltung/Nennspannung? Ggf. ist es billiger, den Motor zu ersetzen. Hinweis: Die Nennspannungen wurden schon vor Jahren geändert und betragen nun 230V ... | |||
| 19 - Herd Seppelfricke GE 80.KO2 -- Herd Seppelfricke GE 80.KO2 | |||
| Hallo purtno,
ACHTUNG 380/400V Starkstrom ! Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten. Diese Heizung, (Umluftheizelement) lässt sich bei den meisten Modellen nach Lösen des inneren Gebläseabdeckbleches im Herd von vorne entnehmen muß aber vorher von hinten im Herd gelöst und abgeklemmt werden. Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden. Ersatzteile entweder unter www.krempl.de Tel: 0261 8909 165 www.ts24.de oder www.verwendungszentrum.de Gruß flumer __________________________________________________________________________ ACHTUNG ! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden u... | |||
| 20 - aus 230 Volt 380 Volt machen -- aus 230 Volt 380 Volt machen | |||
| Starkstrom, Kraftstrom,... sind ländliche Bezeichnungen für Drehstrom, der hierzulande meistens 400V, früher 380V hat. Das Netz vom E-Werk ist immer Drehstrom, irgendwo wird das allerdings aufgezweigt. Nachdem du ein Einfamilienhaus zu haben scheinst (nehme ich bei Garage einmal an), vermutlich erst hinter deinem Zähler. ... | |||
| 21 - E-Herd mit Wechselstromzähler -- E-Herd mit Wechselstromzähler | |||
| Hallo Sweetirony,
Danke für die neuen Detailinfos! Also: So in etwa hab ich mir das vorgestellt (ist auch ein nicht allzu seltener Fall). Zuerst müssen wir etwas Klarheit in die Begriffe bringen: Denn mit Starkstrom ist hier volkstümlich Drehstrom (also verketteter Dreiphasen-Wechselstrom) gemeint. Das Gegenteil ist aber keineswegs der Schwachstrom (das wäre korrekt die ungefährliche Kleinspannung), sondern der sog. Lichtstrom, also (Einphasen-) Wechselstrom. Das ist in Deinem Fall besonders wichtig, denn hier wären die Verhältnisse gerade umgekehrt, als diese falschen bzw. unpräzisen Begriffe vermuten lassen: Ein Herd mit dieser Leistungsaufnahme bräuchte bei Drehstromanschluß (3x230/400V) nur 3x12A, aber an Wechselstrom (1x230V) angeschlossen bereits 36A! Also einen wesentlich höheren Strom als bei Starkstromanschluß... Dementsprechend müßten die Leitungsquerschnitte ab Hausanschluß deutlich höher ausgelegt werden, ein stärkerer Zähler, ggf. höhere Zählervorsicherungen etc. Vermutlich schafft Euer gesamter Wohnungsanschluß nur ca. 1x25A, so daß der Herd keinesfalls daran angeschlossen werden könnte. Von der Frage, ob man nicht auch mal gleichzeitig noch irgendwelche and... | |||
| 22 - Durchlauferhitzer - Bitte Hilfe - Danke -- Durchlauferhitzer - Bitte Hilfe - Danke | |||
| Hallo!
Es wäre nett wenn wenn ihr mir weiterhelfen könntet und sag schon mal im vorraus DANKE! Folgendes: ich würde mir gerne einen Durchlauferhitzer mit ca. 9KW montieren lassen. ich habe in der Küche Starkstrom mit 400V, der vom Sicherungskasten mit einem 5x2,5mm² Kabel verlegt ist. kann man einen solchen montieren lassen? vielen dank für eine Anwort! MFG veilchen80... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |