1 - Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!! -- Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!!




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Alles unter 500V DC Prüfspannung ist Mist. Iso Messgerät ausleihen.
Dann Stern / Dreieck-Brücken raus und messen welche Wicklung Isoschaden hat.
Dann ab zum Elektromaschinenbauer und neu wickeln lassen.
Vorher noch schauen ob die Anschlussdrähte vom Klemmbrett zur Wicklung sich nicht am Gehäuse aufgescheuert haben. Ist zwar sehr selten der Fehler, aber schauen kost ja nix.Hallo Joe,
danke für die Tips!
Habe gestern ein günstiges älteres Isolationsmeßgerät bestellt.
Stern/Dreieck-Brücken waren nicht drin, und das Klemmbrett nbebst Drahteinführung hatte ich mir diesbezüglich genau angesehen.

Neu wickeln lassen? Das lohnt sicherlich nicht - da wird eher ein neuer Motor hineingebastelt; den gibt's in der Bucht für 130-180 Euro.


Zitat :...
2 - Tischbohrmaschine an FU anschließen, wie die eingebaute Leuchte bewahren? -- Tischbohrmaschine an FU anschließen, wie die eingebaute Leuchte bewahren?
Mh, ich nehme alles zurück, Ihr habt Recht.

Gerade die Maschine komplett auseinandergenommen, und innen gibt's ein zweites Klemmbrett, tatsächlich Stern, ohne Verbindung zum Neutralleiter.

Ich verstehe eine Sache nicht: auf dem Typenschild des Motors steht: 220/380V, leider ohne Stern- oder Dreieckssymbol.

Heisst das nun, der Motor muss in Sternanordnung bleiben, oder sollte ich den FU nun im Dreieck anschließen?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 31 Jan 2018 17:20 ]...








3 - 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?) -- 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?)

Zitat : Ich bezweifle das.

Vermutlich ist das ein Drehstrommotor, den man wahlweise mit 230V im Dreieck oder 400V im Stern betreiben kann, indem man am Klemmenbrett die entsprechenden Verbindungen herstellt.

Falls der Motor aber fest für 400V verdrahtet ist, wirst du beim Betrieb mit 230V einphasig und Steinmetzschaltung nicht viel Freude damit haben.

Frag mal beim Hersteller wegen einer Betriebsanleitung und evtl. Umschaltmöglichkeit an!


P.S.:
Die Angabe "Nennstromaufnahme: 2,1/1,5A" im Angebot deutet stark auf solch eine Umschaltmöglichkeit hin, - aber Drehstrom sollte es schon sein.

Hmh, wenn ich Dich richtig verstehe, könnte die Maschine ggf. auch über das 230V-Netz betrieben werden, wenn man die Verkabelung am Klemmbrett ändert - dadurch wäre dann der Kondensator hinfällig, korrekt???

Ich werde jetzt einfach mal Bizerba anschreiben, ob das möglich ist.

Wäre ja cool, wenn's so einfach wäre...
4 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren
Klar aber auch da brauchst du vom Schalter zum Motor 7 Adern a 2,5mm² Ob das nun 1m oder 20 m sind ist dabei völlig wurscht ! Ich habe bisher noch keinen Motor gesehen, wo der Stern-Dreieckumschalter auf dem Klemmbrett des Motors sitzt!
Edit : Auszug aus der TAB




[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2016 17:58 ]...
5 - Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG -- Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG
Hallo zusammen,

diverse MIG/MAG-Geräte sind 3-phasig ausgelegt. Diese gibt es auch mit Klemmbrett für Umsetzung für 230V/400V, aber beides 3-phasig (z.B. Miller Migmatic 250/250, Helvi Maximig 288 etc..)

Wie würde sich ein solches Schweißgerät bei Anschluß an 230V Wechselstrom verhalten, also quasi 3x L1, einzeln abgesichert. Würde das Gerät direkt durchbrennen, bzw. bei höherer Belastung den "langsamen Hitzetot" sterben?

Phasenverschiebung, wie bei Motoren, dürfte hier wohl nur thermisch eine Rolle spielen, da 3 mal die gleiche Welle zeitgleich oben anliegt?
Die ED (Einschaltdauer in %) dürfte dann wohl deutlich sinken.
Für den 3-phasigen Betrieb wird wohl für 230V/400V zwischen Stern-bzw. Dreieck umgeklemmt. Wie würde man dann bei 230V Wechselstrom anklemmen, Dreieck?, ist ja kein Motor.

Hintergrund der Frage ist, derzeit gibt es bei uns, bis auf das Notstromaggregat, nur 230V Wechselstrom über einen eigenen 25kVA Transformator. Die Einschränkung der max. Belastung durch Schweißgeräte durch den Energieversorger/Schieflast, wie teilw. in Europa, würde entfallen, da wir die 25kVA sowieso belasten dürfen.
Die Auswahl an Schweißgeräten, meist Chinateile, ist hier begrenzt. Deshalb dieser (abwegige?) Gedankengang, um bei U...
6 - Problem mit einem Motor -- Problem mit einem Motor
Im Motor gibt es keinen Sternpunkt ! Auf das Klemmbrett sind die Wicklungsanfänge und die Wicklungsenden herausgeführt ! Eine Glühbirne wird deine Versuche kurz und knapp gesagt mit einem Lichtblitz beantworten!
Die Funktion der Stern Dreieckumschaltung schaust du dir noch mal an. Und wenn das Klemmbrett verdreht eingebaut ist dann schließe den Motor eben richtig an!
Die Stern -Dreieckumschaltung wird nicht am Motor sondern im Schaltschrank vorgenommen! ...
7 - 2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck -- 2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck
Ok Danke!
Ich habe vom Motor in den Schaltschrank ein 7x1,5 gelegt und die Brücken im Klemmbrett raus geklemmt.An die 7 Klemmen (mit Pe) habe ich die Leitung angeschlossen.
Dann muß alo nur eine Stern- Dreieck-Schaltung her,mit der ich über zwei Taster zwischen Stern & Dreieck hin und her schalten kann.

Habe ich das soweit richtig verstanden?

MFG MeHe ...
8 - Stern- Dreieck Schalter anschließen -- Stern- Dreieck Schalter anschließen
nicht denken, nach Schaltunterlagen des Stern-Dreieckumschalter verdrahten!
Der Motor hat in der Regel 6 Anschlüsse am Klemmbrett + evl 2 für die Temperaturüberwachung.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013 14:15 ]...
9 - Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht -- Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht
Jedenfalls sind die Isolierband-Schmierereien höchst verdächtig und überflüssig. Dadurch wird nur eine Sichtkontrolle und Messung vereitelt.
Bestimmt wohnt die Dschinn ein einer oder mehrerer dieser Murksereien.

Wenn am Klemmbrett niemand mit seinen Wurstfingern an spannungsführende Teile kommen soll, dann gehört da eben eine Abdeckplatte draufgeschraubt -gerne auch durchsichtig-.
Und der Murks in der Abzweigdose ist sicher auch vermeidbar.
Notfalls opfert ihre eine Badezimmerfliese und bohrt da ein paar Löcher für dicke Klemmschrauben hinein.

Ich vermute auch wie powersupply, daß der Motor nur einphasig mit zwei Außenleitern läuft.
Da aber nach deinen Messwerten der N ohnehin in der Luft hängt (was sagt die 230V-Prüflampe?), würde der Motor beim Fehlen eines Außenleiters gar nicht anlaufen.
Dann bleibt als Fehlerquelle eigentlich nur noch ein Defekt am Stern-Dreieckschütz, der bewirkt, daß der Motor zunächst korrekt anläuft und dann auf "zwei Beinen" weiterläuft.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2012 14:31 ]...
10 - Elektromotor Holzspalter -- Elektromotor Holzspalter
Wenn der Motor im Leerlauf also ohne Last schon 20 A zieht ist er Eindeutig überlastet ca 13 kW. Kann es sein das der Zylinder beidseitig mit Druck beaufschlagt wird ? 200 Bar sind schon eine Hausnummer und da brauchst du ein vernünftiges Steuerventil !
Edit: ob der im Stern oder im Dreieck geschaltet ist sagt ein Blick aufs Klemmbrett.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2012 21:06 ]...
11 - Steinmetzschaltung für Profibastler -- Steinmetzschaltung für Profibastler

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2010 22:12 geschrieben :
die 6 Anschlüsse sind die Enden der Motorwicklung und U= L1 , V=L2 ,W=L3
das Klemmbett wechseln auf die richtige Belegung achten !! Keine Anschlüsse vertauschen.
Der Motor ist so wie er Verklemmt ist in Stern geschaltet.
Der Schalter müsste vor dem Stecker sitzen.
Bzw geht das Kabel erst vom Motor zum Schalter (oder Schütz) und dann zum CEE Stecker
Gruß Bernd



Nein, das Kabel geht direkt zum Motor, am Kabel ist auch kein Schalter, nur eine CEE-Buchse.
Ich nehme mal an es gibt da keinen Schalter. Jedenfalls habe ich keinen gefunden.
Der Motor treibt das Schwungrad an, dieses ist superleicht zu drehen und erst wenn ich die Kupplung in Gang setzte, läuft die Mechanik an. Ich denke ich brauche dafür keinen Anlaufkondensator. Ich kann ja warten bis der Motor auf Touren kommt und dann erst die Mechanik in Gang setzten - hoffe die 66% reichen aus.
12 - Welchen Motor für eine Hobelmaschine nehmen? -- Welchen Motor für eine Hobelmaschine nehmen?
Ein guter Rat noch zum Schluß: Wirf den "Lügenstift" weg und lerne den Umgang mit einem Multimeter!
Das Foto von dem Klemmbrett läßt immer noch auf sich warten!
Wenn Du nicht willst, daß der Motor sich in Kürze verabschiedet, läßt Du uns mal einen Blick auf das Klemmbrett werfen! Der Motor muß (bei 400V) im Stern geschaltet werden!

Gruß
Peter

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Mär 2010 12:07 ]...
13 - Drehstrommotor qualmt und wird heiß -- Drehstrommotor qualmt und wird heiß
Es sind meistens zwei Unwuchtmassen pro Motor. Die Drehrichtungen der Motore sind gegensinnig, damit das ganze nicht rumeiert sondern (bezogen auf die Zeichnung) nur eine Vertikale oszillation ausführt.

Ich hatte mal eine Rüttelrinne, wo ich die Motore komplett demontieren musste um festzustellen, ob nun im Dreieck oder Stern angeschlossen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber entweder gab es nur ein sehr "sparsames" Klemmbrett, oder ich konnte nur gerade eben erkennen, was nun vorlag. Eine Möglichkeit den Motor umzuklemmen gab es, soweit ich mich erinnern kann, nicht - obwohl am Typenschild beide Spannungen angegeben waren.

Gruß ...
14 - Frage zu 380 V Drehstrommotor mit Kondensator Rechts und Linkslauf -- Frage zu 380 V Drehstrommotor mit Kondensator Rechts und Linkslauf
Also erstens würde mich die Frage mit dem Getriebe auch brennend interessieren Denn eine Hubbühne mit 2830 rpm hochdrehen zu lassen wäre sicherlich interessant mit anzusehen (aus weiter Entfernung ).

Des Weiteren zum elektrischen Anschluss: Solltest du ein Drehstromnetz zur Verfügung haben muss der Motor im Stern geschaltet sein. Das heißt die Brücken im Klemmbrett des Motors sind Wagerecht eingelegt und die Anschlüsse U2 V2 und W2 sind gebrückt. An jedem der freien Anschlüsse (U1,V1,W1) kommt nun eine Phase. Die Drehrichtungsänderung wird dort durch Tausch eines Phasenpaares erreicht. Diese Methode ist die Beste für dein Vorhaben. Solltest du nur ein einphasiges Netz ("Lichtstrom") zur Verfügung haben kannst du den Motot mit Hilfe der Steinmetzschaltung betreiben. Für diese Schaltung muss der Motor in Dreieck geschaltet sein.
Das heißt die Brücken im Klemmbrett des Motors sind senkrecht eingelegt und die Anschlüsse U1-W2, V1-U2 und W1-V2 sind gebrückt.

Bild eingefügt
15 - Hilfe erbeten beim Anschluß 400 Volt Asynchronmotor -- Hilfe erbeten beim Anschluß 400 Volt Asynchronmotor
Schau Dir auf jeden Fall noch einmal das Typenschild an. Da sollte bei dem Baujahr irgendwas von 380/660V stehen, oder 380V mit einem Dreieckzeichen hinterher.

Da der Motor schon im Dreieck verschalten war, dürfte die auch die erforderliche Schaltung sein.

Auf keinen Fall den Motor im Stern laufen lassen, wenn er nicht dafür gebaut ist

Das ein Klemmbrett mit U,V,W und Z,X,Y bezeichnet ist, ist doch noch nicht so lange her und weiß auch nicht, was außer der daraus entstandenen Verwirrung die hier bestens ersichtlich ist, mit U1,V1,W1 und W2,U2,V2 besser geworden wäre.

Gute Gerätschaften dauern eben länger als geistige Verwirrungen von neunmalklugen Normungsgremien! Das es mit etwas Neues erfinden nicht getan ist, vegessen die meisten dort! Altgediente Geräte kann halt nicht einfach "wegnormieren"

Schöne Grüße Selfman ...
16 - Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen -- Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen
Hallo,
ich bin gerade dabei die Elektrik in meiner Hobbywerkstatt neu zu gestalten, da ich einen neuen Kompressor bekommen habe. Das gute Stück steht nun schon wieder 1 Jahr hier rum und bisher habe ich noch keine Zeit zum anschließen gefunden.
Also: Ich habe einen DDR-Kompressor mit 5,5kW 3~ Motor ohne Elektrik + weitere Verbraucher (3x 0,75kW 3~) und diverse Kleingeräte 220V.
Das ganze ist angeschlossen in einer alten Fabrikhalle. Aus der Hauptverteilung (25A Neozed? Keramikeinschraubsicherungen) geht ein Kabel in den Bereich meiner Hobbywerkstatt. Dort habe ich ein Klemmbrett mit 3 alten DDR-Sicherungsautomaten F16A. Lief bisher alles klasse, auch der alte Kompressor (2,5kW 3~).
Sobald ich nun den Motor des neuen Kompressors anschließe ruckt er nur kurz und die Automaten fliegen raus. Der Bemessungsstrom des Motors liegt bei 11A. Wenn ich das Typenschild (siehe Bild) richtig interpretiere ist er nicht für Stern-dreieck-Anlauf ausgelegt, ist das richtig? (ich habe auch noch eine Stern-dreieck-relais-schaltung hier liegen). Der Anlaufstrom sollte also deutlich über 11A liegen (x5?). Testweise habe ich den Motor an einer neu installierten 16A Drehstromsteckdose getestet. Da läuft er problemlos an. Beide male Lastfrei...
Woran liegt es das meine DDR-Automaten ...
17 - Standbohrmaschine / Drehstrommotor -- Standbohrmaschine / Drehstrommotor
Hallo!

Ich hab eine alte Standbohrmaschine.

Sie wird angetrieben von einem AEG-Motor: Typ: AM 90 S4
Der Motor besitzt 6 Anschlussklemmen.
Der Schalter der Bohrmaschine besitzt 2 Stufen. Nach links ist Stufe 1, nach rechts ist Stufe 2.
Auf dem Motor steht "dreieck"/"stern" 220/380V.

Es sind 3 Brücken dabei gewesen, die man im Klemmbrett des Motors anbringen kann. Jedoch weiß ich nicht wohin ich diese Klemmen schrauben soll.

Das Klemmbrett sieht ca. so aus: (Ich kann mich aber auch täuschen und Va und Vb sind vertauscht)

Ub --- Wa
Vb --- Ua
Wb --- Va

Auf dem Schalter steht:
Grundtyp: NNPII

Jetzt ist meine Frage wohin ich die Brücken schrauben soll und wie ich den Schalter an den Motor anschließe.

An den Schalter gehen die 3 Phasen hin.
Vom Schalter gehen 6 Kabel weg: Ua Ub Va Vb Wa Wb

Bei Schaltstellung 2 sind die Kabel Ua Va Wa gebrückt Ub ist mit L1 ; Vb mit L2 ; Wb mit L3 verbunden.

Bei Schaltstellung 1 sind Ua mit L1 ; Va mit L2 ; Wa mit L3 verbunden.

Jetzt ist meine Frage wie ich die 3 Brücken des Klemmbretts mit dem Schalter in "Einklang" bekomm, so dass mein Motor 2 Stufen hat.

Danke schonmal im Voraus!
18 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen?
Hallo,

ich möchte einen Motor für eine Kornschnecke wechseln und weiss nicht wie ich diesen anschliessen soll. Auf dem Typenschild steht 230V/400V Dreick/Stern . Wann muss ich einen Motor an Stern und wann einen an Dreieck anschliessen? Versorgungsspg ist 400V. Ist es egal, ob ich 32A oder 64A habe, obwohl der Motor nicht soviel braucht? Ist die Sternschaltung nicht 1/3 Leistung von der Dreieckschaltung?

Vielen dank schonmal im vorraus!!!



Motor: 1,1kW das klemmbrett ist ganz normal mit u,v,w ud u2,v2,w2 wie man dreieck und stern schaltet weiss ich!!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: timotei am 18 Jun 2008 13:59 ]...
19 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine

Zitat : Der Schalter am Motor ist ganz simpel, sobald man drauf drückt, werden die drei Phasen mit einander verbunden... Blau fehlt also.
Die Frage ist auch hier, ob ich einen neuen Schalter dafür benötige...
Wenn das wirklich so ist, brauchst anschließend nicht nur einen neuen Schalter, sondern mindestens auch neue Sicherungen

Drehstrommotoren können in Stern- oder in Dreieckschaltung angeschlossen sein, such mal bei Wikipedia.
Bei Sternschaltung braucht der Motor einen N-Leiter, bei Dreieckschaltung nicht.

Mach am besten mal ein Foto vom Klemmbrett des Motors.

Oh Mann, Edith, was tipp ich heute daneben

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 17 Apr 2008 15:00 ]...
20 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter
Hi,am Fu kann man gar nichts erkennen kein Typenschild nichts.Motor ist am Klemmbrett im Stern angelklemmt.Typenschild 230/400Volt.Motor treibt ein Förderband an.Er läuft eine zeit und dann merkt man das der Motorschutzschalter sehr heiß wird.Und dann fliegt er raus.Drehen tut sich alles ganz leicht.Motor wurde schon getauscht.(Ersatmotor) ganz genau der gleiche.Anlage läuft schon immer so.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joschi1977 am 17 Sep 2007 11:12 ]...
21 - 380V Motor mit 1400/1800 U/min anschließen? -- 380V Motor mit 1400/1800 U/min anschließen?
Hallo zusammen,

folgendes Problem:
Wir wollen eine alte Metallbügelsäge reaktivieren, bei dem das Motorgehäuse gerissen war und beim der Motorschalter fehlte. Den Riß haben wir repariert, sodass der Anker wieder frei dreht.

Der 380V Motor hat folgendes Typenschild:

(V)= 380V
(A)= 1,3/1,5 A
(kW)= 0,37/0,55
(cos phi)= 0,6/0,8
(PS)= 0,5/0,75
(U/min)= 1400/1800
(Per/s)= 50

U1 - U2 = 42 Ohm (???)
V1 - V2 = 23 Ohm
W1 - W2 = 23 Ohm
Die Wicklungen haben keinen Masseschluss.

Hersteller:
K.W. Müller
Typ Elektror
Esslingen Neckar

Am Klemmbrett sind 6 Leitungen angeschlossen (U1... W2). Diese 6 Kabel + gelb/grün werden aus dem Motor herausgeführt.

Jetzt war der Plan, den Motor an einen Stern-Dreieck-Schalter anzuschließ...
22 - Verschaltung Drehstrommotor -- Verschaltung Drehstrommotor
Hallo

Wie gesagt, die fertige Elektrik von einem Fachmann abnehmen lassen!

Ein Drehstrommotor mit einem solchem Klemmbrett hat 2 Anschlussmöglichkeiten:

a. Stern
b. Dreieck


Bei der Sternschaltung werden die 3 Wicklungsenden verbunden (Brücken quer eingebaut) und die 3 Wicklungsanfänge mit den 3 Außenleitern verbunden.
Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 230V

Bei der Dreieckschaltung wird Ein Wicklungsanfang an ein Wicklungsende gelegt (reihum 3 mal). (3 Brücken Senkrecht)
Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 400V

Zur Warnung:
1. Ohne Kenntnis des Motors ist nicht klar, ob der Motor überhaupt 400V über einer Wicklung vertägt! (Ob die Dreieckschaltung zulässig ist)
2. Die Dreieckschaltung hat 3 mal Mehr Moment als die Sternschaltung (Mechanische Festigkeit der Maschine)!
3. Bei einer Dreieckschaltung sind die Anlaufströme größer als im Stern!

Aus diesen Gründen würde ich die Maschine nur im Stern betreiben.

Die Drehrichtung ergibt sich aus der Phasenfolge. Dreht Die maschine in die falsche Richtung sind 2 Außenleiter zu tauschen.

Gruß Topf_Gun

Edit:

Ein Drehstromasynchronmotor (DSAM) hat eine Drehzal, die...
23 - doppelstern auf dem typenschild ? -- doppelstern auf dem typenschild ?
Ist das ein Lüftermotor?

Stern/Doppelstern klingt so nach Dahlanderschaltung (polumschaltbarer Motor für zwei Drehzahlen)...

Wie sieht denn das Klemmbrett aus? Foto?

_________________
Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2004 14:00 ]...
24 - 4 kW Motor und 32 A Sicherung -- 4 kW Motor und 32 A Sicherung
Hi,

also habe den Motor jetzt erst bekommen, das mit dem Stern Dreieck umschalter hat sich erübrigt außerdem auch mit den 4kW angaben von meinem Bekannten falsch gewesen.
Auf dem Typenschild steht nämlich:
AEG
230V /400V
11,6A /6,7A
und dann geht das ja nicht müsste ja 400/690 drausfstehn

Ne Anfangslast hat der eigendlichen sinn nicht außer das Sägeblatt.
Motorschutzschalter muss ich noch kaufen wusste ja nicht was da kommt.

Jetzt habe ich aber noch ne Frage, habe jetzt mal die ANschlüsse angeschaut.

Kenne eigendlich nur wenn auf dem Klemmbrett u,v,w steht und ich dann jenachdem in Stern oder Dreieck anschließe und brücken mache.

So nun finde ich aber sowas darin eine einfache Lüsterklemme mit diesen Angaben

blau, schwarz, schwarz20 , braun und den Schutzleiter.

So und jetzt einfach L1 an schwarz, L2 an braun, L3 an schwarz20 , N an blau und gr ge ist klar.
Oder wie ????...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Klemmbrett Motor Stern eine Antwort
Im transitornet gefunden: Klemmbrett Motor Stern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187225482   Heute : 16701    Gestern : 42993    Online : 152        5.12.2025    14:51
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0353801250458