1 - Stelltrafo vs. Trenntrafo 230V -- Stelltrafo vs. Trenntrafo 230V




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Dazu geliefert wurde ein separater Trenntrafo.
Die wichtigsten Angaben fehlen mal wieder.
Gehören die beiden denn überhaupt zusammen?

Ansonsten kommt der stärkere Trafo ans Netz, weil er ja auch noch die Verluste des anderen decken muss. I.d.R. wird das der Trenntrafo sein.
Ausserdem ist der Innenwiderstand einer solchen Anordnung im Teilspannungsbereich geringer.

Vorher sollte man aber überprüfen, ob der Trenntrafo wirklich 1:1 gewickelt ist, oder ob er im Leerlauf eine erhöhte Spannung liefert, damit er die Nennspannung bei Nennlast liefern kann.
Und ob der Stelltrafo diese höhere Spannung verträgt.

Manche Ringkerntrafos haben nämlich primärseitig wenig Spielraum für höhere Eingangsspannung, weil die magnetische Sättigung dort sehr hart einsetzt.
Das Ergebnis ist eine bereits im Leerlauf hohe Erwärmung und erhöhte Geräuschentwicklung.

Wie BlackLight schon bemerkte, ist die Verdrahtung verbesserungsfähig.
...
2 - Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? -- Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"?
Nabend,

ich bin etwas über das rumgegurke hier verwundert...

Die einfachste Lösung wäre, sich ein billiges Isolationsmessgerät zu besorgen und erstmal alle Verbraucher und Verlängerungsleitungen auf Isolation zu prüfen. Sofern diese in Ordnung ist, wird nämlich kaum ein FI-Schutzschalter auslösen.

Ich persönlich tippe ja auf defekte Störschutzkondensatoren in irgendeinem Gerät...

Natürlich könnte der FI-Schalter auch Fritte sein, wenn bestimmte Lastwechsel- bzw. Spitzen im Netz auftreten. Da hilft dann aber auch kein Trenntrafo mehr, denn dieser reicht das 1zu1 durch.

Trenntrafo halte ich für Käse, schaut mal auf den Preis

Wenn doch: Nach dem Trenntrafo kann auch ein FI-Schutzschalter eingesetzt werden. Dazu einen sekundärseitigen Pol des Trenntrafos mit dem Schutzleiter verbinden. Zusätzlich den Schutzleiter erden. Wahlweise über einen Staberder oder über den PE des ankommenden Netzes...
So baust du dir ein netzgetrenntes TN-S Netz auf.
...








3 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
Natürlich ist das Kurzschlusssicher! Ich habe hier die selbe Konstellation. Werden dir im übrigen viele Radio- und Fernsehtechniker bestätigen.

Durch den Trenntrafo hat man einen Schutz gegen direktes Berühren durch Isolation. Beim Fi-Schalter ist der Schutz nur durch Abschalten gegen. Was tut wohl weniger weh und ist sicherer?

Ein FI vor dem Trenntrafo sowie eine gute Schutzkette mit Not-Aus und MSS ist zwar sehr löblich, ersetzt jedoch keinen Trenntrafo bei der Reparatur unter Spannung.

Also kann er sich auch gleich den Trenntrafo kaufen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Jun 2016 21:15 ]...
4 - Hifi-Verstärker Erden - Netzkabel tauschen !? -- Hifi-Verstärker Erden - Netzkabel tauschen !?
Ja NF Trenntrafo beim Eingang des Verstärkers.

Damit kann ev. noch eingestreuter Netzbrumm auf der Leitung von der Tonquelle bis zum Verstärker minimiert werden (da ja die Leitung nicht geschirmt ist)

Auf keinen Fall Änderung der SK!

Welchen Leitungstyp hast du für die Lautsprecherleitungen verwendet?

In der Gesamten Anlage müssen Leitungen mit Isolation für min 250V Nennspannung verwendet werden!
(Sollten Leitungen mit Netzspannungsrührenden Leitungen parallel liegen würde ich da noch deutlich darüber gehen!)

...
5 - Trenntrafo Frage -- Trenntrafo Frage
Ein Trenntrafo im engeren Sinne ist ein Trafo welcher Netzspannung auf die gleiche Spannung 1:1 (230V) transformiert und wegen der Sicherheit besondere Isolation besitzt.

Den brauchst du bei der Reparatur von Geräten wo Netzanschlüsse dann frei zugänglich sind. Also du mußt da gar nicht auf der Primärseite was reparieren, es reicht ja wenn du aus Versehen an die falsche Stelle greifst bzw. was defekt ist.
Also TV, Radio, Verstärker, Sat-Receiver etc. mit direkten Netzanschluß.

Wenn da allerdings ein gekapseltes oder gar extra Netzgerät mit entsprechendem Sicherheitsgrad (Sicherheitskleinspannung/Schutzkleinspannung) davor ist brauchst du kein Trenntrafo.

PS: Viele machen es aber auch ohne




...
6 - Heizleitung bis ca. 200°C -- Heizleitung bis ca. 200°C
Erst das Rohr isolieren, auf die Isolation eine Wicklung aufbringen. Wechselstrom anschließen. Das wechselnde Magentfeld induziert in das Metall Wirbelströme. Ist die Isolierung ausreichend wärmeisolierned braucht der Draht nicht die 200°C auzuhalten. Besser das Ganze mit Trenntrafo. Noch besser wenn es mehr als 50 Hz sind. ...
7 - Elektromotor Siemens-Schuckert -- Elektromotor Siemens-Schuckert
Deine Links sehen so aus:

https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.jpg

Da ist was schiefgelaufen. Erst nachdem ich forum.elec.....statt.de gelöscht hatte,
ging es.

Der Motor ist ausgesprochen putzig, das sind höchstens 200 Watt.
Du solltest nach einem Trafo 230 auf 110 oder 120 Volt suchen,
Ein Stelltrafo wäre nicht schlecht, damit könntest du auch
gleich noch die Drehzahl steuern.
Der Stelltrafo könnte auch 230 auf 230 Volt sein, galvanische
Trennung wäre nicht schlecht, denn der Isolation in dem Schätzchen
sollte man nicht allzusehr trauen.
Vorsicht: wenn das ein Reihenschlußmotor ist, nicht unbelastet
betreiben, da er durchgehen kann.
Da aber bei so einem Antrieb per Schnurriemen immer mit abspringen
des Riemens zu rechnen ist, war man hoffentlich damals so klug,
einen Nebenschlußmotor zu verwenden.
Gruß
Georg

PS
Diese Bananenbuchsen auf Gabelschuhe, sind das die Anschlüsse für die Betriebsspannung? Das sieht alles etwas seht "offen" aus.
Unbedingt das Motorgehäuse an...
8 - AEG RELNG1 Isolationswächter an Trenntrafo -- AEG RELNG1 Isolationswächter an Trenntrafo
Hallo,
auch wenn es ein wenig übertrieben klingt: Ich möchte an meinem kleinen 350VA Trenntrafo, den ich ausschliesslich zur Fehlersuche an kleinereren Elektrogeräten nutze, schon seit Jahren einen Isowächter zwischenschalten.
Jetzt habe ich endlich einen Gebrauchten auftreiben können! Ein AEG RELNG1! Leider habe ich bis jetzt keine Unterlagen dazu gefunden und bin mir noch nicht im Klaren, wie und was ich daran alles anschliessen kann. Siehe angehängtes Bild:

U_H: Klemme 0 und 220V~
Ich denke an U_H kommt die Versorgensspannung (bzw. Hilfsspannung) für den Betrieb des Isowächters. Kann man die direkt aus dem TN-Netz nehmen oder muss/kann/darf ich die auch aus dem zu überwachenden IT-Netz - sprich Sekundarseite meines Trenntrafos, nehmen?

L1,L2: Klemme L+, L-, PE, PE
Hier schliesse ich jeweis einen Messpunkt der beiden Leitungen der Sekundärseite des Trenntrafos an. PE werde ich über die beiden PE-Klemmen einfach aus dem TN-Netz durchschleifen. Den kann ich ja auch als Erde für das IT-Netz nutzen. Den wird der Isowächter wohl als Referenzerde nutzen, wogegen er schliesslich die Isolation der Leiter misst.

Oben rechts ist ein Schaltkontakt (Wechslerkontakt), der bei Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes wohl schaltet. Da möchte ic...
9 - HiFi Verstärkerändnisfrage Isowächter und Trenntrafo -- HiFi Verstärkerändnisfrage Isowächter und Trenntrafo
Hallo,

ich habe kürzlich einen Trenntrafo erworben (400W/1,6A), den ich zukünftig bei Reparaturen/Messungen an Geräten unter Spannung einsetzen möchte (muss noch ein passendes Gehäuse finden, weil das Ding sehr groß ist mit ~120x120x100 mm).
Ich würde auch gerne noch einen Isowächter einbauen und habe mir das Datenblatt von einem Dold angeschaut und dabei festgestellt, dass ich scheinbar ein grundsätzlich falsches Verständnis von einem solchen habe, bzw. mir was falsches beigebracht wurde:
In der Lehrwerkstatt hat man uns einen Isowächter so erklärt, dass er bei dem ersten Isolatationsfehler Alarm schlagen würde und beim zweiten dann erst abschalten (Verwendung vor allem Medizin/OP Bereich oder Bereiche, wo eine hohe Ausfallsicherheit gewährleistet sein muss).

Nun hat der von mir ins Auge gefasst Dold-Wächter aber nur einen Anschluss zur Leiterüberwachung. Der arbeitet/misst im zu überwachenden Stromkreis mit einer 15V= Prüfspannung. Nach ein wenig überlegen ist mir klar geworden, dass die Prüfspannung ja auch durch die Trafowicklung im anderen Leiter anliegt und dort die Isolation gegen Erde überwachen kann. Aber wie kann dann ein Isowächter überhaupt feststellen, ob ein oder zwei Isolationsfehler vorliegen?
In dem Datenblatt steht, dass man einen ...
10 - Beschriftung auf Trafos -- Beschriftung auf Trafos
Ich habe ein paar Trafos, auf denen sich einige Beschriftungen befinden, die mir nicht so ganz klar sind.
Anhand des Trafosymbols habe ich herausgefunden, dass es ein Steuertrafo ist, wie er in industriellen Steuerungen oft Vorschrift ist.

Hat ein Steuertrafo die gleiche Isolation wie ein Trenntrafo, könnte ich diesen Trafo also als Trenntrafo verwenden ? Die Angabe T40/E ist ja auch oft auf Sicherheitstrafos zu finden.

Was bedeutet die doppelte Leistungsangabe ? 320VA bzw. 630VA sind vermutlich die eigentliche Leistung, aber was bedeuten die 1130VA bzw 2900VA ? Ist das die kurzzeitige Belastbarkeit ?

Das Symbol bei Sicherung bedeutet träge ? Heißt das, dass der Trafo träge abgesichert ist, oder abgesichert werden muss ? ...
11 - Graetz Grazioso brummt und tönt sonst nichts -- Graetz Grazioso brummt und tönt sonst nichts
Mr. Ed hat ja schon alles gesagt, was zu diesem Thema wichtig ist.

Mit "Kondensatoren" hat er diverse Typen aus vergangenen Jahrzehnten gemeint, die allesamt nach der langen Zeit ihren Isolationswiderstand mehr oder weniger stark verändert haben. Dies passiert bei den angesprochenen "Kondensatoren" durch die Tatsache, daß als Dielektrum (=Isolation) Papier verwendet wurde, welches nun in vielen Jahren Feuchtigkeit aufgenommen hat. Dadurch ist der Kondensator nun zum Widerstand geworden .
Dadurch kann sich der Arbeitspunkt der Röhre(n) nach oben verschieben, diese Röhren werden dadurch überlastet und sterben evtl. einen Heldentod !
Auch die Kapazitätswerte werden sich z.T. um ein Vielfaches geändert haben durch die Alterung.

Berühmt-berüchtigte Beispiele waren stets die braunen WIMA Tropydur-Kondensatoren aus den 50-er Jahren (sehen aus wie Hustenbonbons) und die beigen ERO-Rollkondensatoren.
Diese gehören nach einem halben Jahrhundert auf dem Buckel grundsätzlich ausgetauscht!

Was die EL84 anbelangt: Wichtig ist die B...
12 - LED-Platinen-Kostüm selbst basteln... -- LED-Platinen-Kostüm selbst basteln...
"30W Lötkolben, Lötzinn Sn60Pb38Cu2 (aus dem Gedächnis, ohne Garantie) und Lochrasterplatinen (auch Punktraster genannt). Zum Verbinden eignet sich Litze 0,14mm² oder Zwillingslitze, für die Verbindungen auf den Platinen kannst du z.B. starren Draht verwenden."

Ich denke Streifenraster empfiehlt sich da eher.

Ich würde eher mindestens 0,5er Litze nehmen, allein aus Stabilitätsgründen... Wenn dus irgendwo günstig bekommen solltest: das Ideal wäre so 1,5er-2,5er, mit Teflon oder Silikon isoliert (das Zeug ist nämlich sehr schwer zu schmelzen... muss ich wirklich grafisch darüber werden warum das ein Vorteil sein kann? Und Silikon ist ausserdem hochflexibel)

Nicht vergessen, besonders nicht in Körpernähe: "Schwachstrom" ist NICHT schwächer was die Erwärmung einer Leitung bei gegebenem Strom und Querschnitt angeht! Und an einigen Stellen können auch 24V schmerzhaft sein wenn sie durch den Körper fliessen

Und Bleilot in größeren Mengen auf verschwitzter Unterkleidung? Weiss ich nicht ob sich da nicht irgendwas einigermassen giftiges draus lösen kann, insbesondere wenn elektrische Potentiale und Salz (Schweiss!) im Spiel sind

Auch würde ich mich NICHT auf die Unterkleidung ...
13 - Trenntrafo und Kondensator,potentialfrei? -- Trenntrafo und Kondensator,potentialfrei?
Ein mit 3kV geladener 40µF Kondensator ist wirklich außerordenlich gefährlich. Ich bezweifle, daß die Schule der richtige Ort für derlei Experimente ist.

Zitat : Würde ich eine Trenntrafo vor dem Netzteil setzten, wäre dann auch der Kondensator potentialfrei gegenüber erde?Du kannst nur leider nicht davon ausgehen, daß die Isolation des Trenntrafos dieser Spannung standhält und ein Trenntrafo, der nicht mehr trennt, stellt eine weitere Gefahrenquelle, auch für die Zukunft, dar.

Ebenso ist es nicht unbedingt gesagt, daß das Gehäuse des Kondensators gegenüber dem Wickel entsprechend isoliert ist oder bleibt. Evtl also isoliert aufstellen und das Gehäuse mit einem der Anschlüsse verbinden.

Weitaus besser als sich auf sein Glück und eine schlecht kontrollierbare Isolation zu verlassen, ist es alle Metallteile auf ein definiertes Potential zu bringen. Praktisch heißt das, daß ein paar Teile definiert auf Spannung liegen werden, und daß ansonsten jeder Pißpo...
14 - Trenntrafo Eigenbau -- Trenntrafo Eigenbau
Jetzt habe ich verstanden wie du das vorhast:
Du möchtest jeden Trafo nur mit 115V betreiben, also beide Trafos quasi Primär und Sekundärseitig in Reihe schalten.

An sich sollte das funktionieren, aber meistens hat die Primärwicklung untereinander nicht die Isolation wie zu der Sekundärwicklung, so wie man sie bei einem Trenntrafo gerne hätte (hier können Ein und Ausgangsspannungen ja einige 100V oder gar 1000V Offset haben, während beim Betrieb an 230V maximal 230V zwischen den 115V Wicklungen liegen können.

Ich würde die Sekundärwindungen verbinden. Dadurch hat man beide Trafos hintereinander geschaltet und so die doppelte galvanische Trennung. Dafür aber auch den doppelten Innenwiderstand. ...
15 - Hütte in den Bergen -- Hütte in den Bergen
Also bei allem Verständnis für die Begeisterung von Chris über dieses famose Wiedereinschaltgerätchen gibt es sicherlich auch eine zulässige und sinnvolle einfachere Lösung!

Ich gebe zu bedenken, daß Rohrbegleitheizungen meist nur im Sommer verwendet werden und die Gewitterhäufigkeit im Winter am höchsten ist. Oder war es genau umgekehrt...?
Also zumindest ist die Korrelation gering!


Wo genau liegt denn die Hütte? ÖVE- oder VDE-Gebiet oder ganz was anderes? Und welches EVU?


Es steht noch die Antwort auf die Frage nach der Leistungsaufnahme der Rohrbegleitheizung aus. Aber ich vermute, daß es sich nur um einige zig Watt handelt. Dann wird der Trenntrafo auch billig.

Es war auch nach dessen Funktionsweise gefragt:
Ein simpler Trafo mit hochwertiger Isolation. Eine Primär- und eine Sekundärwicklung mit meist gleichen Windungszahlen. Also 230V rein und auch wieder raus. Nur daß am, Ausgang dann keine Spannung gegen Erde mehr anliegt. Insofern bliebe ein Erdschluß folgenlos und beeinträchtig im Gegensatz zu den anderen möglichen Schutzmaßnahmen auch nicht den Weiterbetrieb!


Wenn es nicht zu teuer werden soll, würde ich folgendes machen (soweit mit den örtlichen TAB v...
16 - Frage an Moderatoren und Admins bzl. HSP-Themen -- Frage an Moderatoren und Admins bzl. HSP-Themen
Kaskaden sind insbesondere dann gefährlich, wenn wie in bisher 100% der Fälle, die ich in diesem Forum gesehen habe, jegliche Erdung der Hochspannungsseite vergessen wird.

Die Autoren verweisen dann gewöhnlich auf einen Trenntrafo, manchmal zeichnen sie ihn auch ein, im festen Glauben, dieser werde auf mystische Weise schon die Gefahren beseitigen.

Tatsächlich aber wird, bei den immer wieder diskutierten Spannungen, die Isolation zwischen Primär- und Sekundärseite zerstört werden.

Das kann durchaus unbemerkt über die Bühne gehen, und in Folge ist dieser Trafo sogar, und erst recht, dann lebensgefährlich, wenn er gar nicht mehr mit der Hochspannungsschaltung verbunden ist.

Soviel nur zum klugen Rat der selbsternannten Hochspannungsexperten. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Isolation Trenntrafo eine Antwort
Im transitornet gefunden: Isolation Trenntrafo


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567538   Heute : 5236    Gestern : 7709    Online : 491        12.8.2026    23:26
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0212299823761