Gefunden für herdanschlussdose pen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? | |||
| |||
| 2 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? | |||
Zitat : Im TN-C Netz können Fehlerstromschutzschalter in der Niederspannungsverteilung nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Anlageninstallation[1] (der PEN-Leiter darf nur einmal am Einspeisepunkt und nicht noch zusätzlich außerhalb der Niederspannungsverteilung geerdet sein) – und da nur mit wesentlichen Einschränkungen – verwendet werden. Im Gegensatz zur österreichischen Elektrotechnikverordnung ist allerdings für Deutschland in der DIN VDE 0100-410:2007-06 unter Punkt 411.4.5 der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in TN-C-Systemen ausdrücklich untersagt. Ihr habt wohl ein Rad ab ? Der PEN darf nicht geschaltet werden! Du hast aber bei einer fachgerechten Installation spätestens ab Zähler ein TN-C-S-Netz ! Und da schaltet der FI die L und den N aber nicht den PE! Nur in uralten Anlagen wurde der PEN bis zur UV geführt. In diesem Fall und nur in Diesem darf wegen Schaltverbot des Schutzleiters kein FI eingesetzt werden!... | |||
3 - Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom. -- Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom. | |||
Zitat : In einer neu vermieteten Wohnung gibt es nur Steckdosen und ein einphasiger Herdanschluss (2,5 mm² ohne N aber mit PE und 1 Herdsicherung B25 A Kann nicht sein Wenn dann ist das ein PEN.
Für die Elektroinstallation ist der Vermieter zuständig. Ab Herdanschlussdose ist es Dein Bier. Sofern schon ein Drehstromzähler vorhanden ist bleiben die kosten für das Umstellen der Herdanschlussdose auf Drehstrom im überschaubarem Rahmen ( 3 LS + neue Herdzuleitung). Dein Herd kann auch auf Wechselstrombetrieb umgestellt werden. Der Elektriker deiner Wahl sollte das Problemlos können und den würde ich auf jeden Fall mit dem Anschluss des Herdes beauftragen. ... | |||
| 4 - Adern Benennung -- Herd Electrolux nicht relevant | |||
| Und genau da liegt dein Fehler, den bei dir kommt ein PEN an und schon die Herdanschlussdose ist falsch beschaltet! Adernendhülsen sind auch Luxus ! ... | |||
| 5 - Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) -- Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) | |||
| Ich nehme an das "Erde einfach frei lassen" bezieht sich auf die vorhandene 5adrige Herdanschlussleitung.
Das ist nur definitiv falsch. Der Schutzleiter muss angeschlossen sein, GERADE bei klassischer Nullung. Schutz geht vor Funktion, d.h. wenn man eine Ader der Anschlussleitung frei lässt, dann ist das die Blaue für den N. Im Herd muss dann von der PE-Klemme eine Brücke zur N-Klemme gelegt werden. Technisch funktioniert es auch wenn N und PE in der Herdanschlussdose an den PEN angeschlossen werden sofern die Klemme dafür geeignet ist. Ich nehme mal an dass mit 400V/63A die Sicherungen im Hausanschlusskasten gemeint waren? Bei Schmelzsicherungen muss man auf die Patrone schauen, auf dem Halter steht oftmals die maximale Belastbarkeit (z.B. 63A). ... | |||
| 6 - Zu schnell Heiß -- Kochfeld Keramik NEFF Typ EKT7304N | |||
| Bingo Grau ist der PEN
Schwarz L1, Braun L2 und Blau L3 Also schon ab Herdanschlussdose falsch Dazu kommt der falsche Anschluss am Herd Richtiger Anschlus mit 3 L+N +Pe am Herd Zwischen Anschluss 4 und 5 muss eine Brücke sein! darauf kommt der Blaue der Zuleitung auf 4+5, der Schwarze auf 1 , auf 2 der Braune und auf 3 der 2 te schwarze der Gelbgrüne kommt auf den PE-Anschluss (6) Herdanschlussdose Grau >>Blau +Gelb/Grün, Schwarz auf Schwarz, Braun auf Braun, und der 2te Schwarze auf Blau Wer nur nach Farbe klemmt baut solchen Lebensgefährlichen Mist ! Edit: Fehler berichtigt [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2013 21:32 ]... | |||
| 7 - Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ? -- Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ? | |||
| Hallo
kann Ich an einen Herdanschluss mit 5x1,5mm² ( ca 8m lang in der Wand ) ( Also Ich erst mal sowieso nicht, sondern von einer Elektrofachkraft ) kann ich dort anstatt der ungenutzten Herdanschlussdose eine 16A Drehstromsteckdose installieren lassen . und dann im Billigsten Fall so was dran stecken. >>> ( Problem ist in der Küche ist eine Steckdose, aber an Geräten ist quasi alles da was die moderne Hausfrau von heute so hat. ) Also als günstige Lösung dann so was dran http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=.....BIN=1 http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_Ti.....op=15 Oder halt so was mit FI (Altbau)
| |||
| 8 - Neugierig -- Neugierig | |||
Offtopic :Na, wenigstens haste das nur als brauchbares Provisorium erlebt, was dann doch nicht ewig gehalten hat. Ich kenne in Dortmund ein Haus mit bestimmt 20 Parteien, da haben alle Wohnungen Wechselstromzähler -> 3x Zählernachsicherungen je 35A gL (vielleicht waren es auch 50A) eingangsseitig parallel geschaltet -> 4 Adrige Leitung mit 3x L und PEN in die Wohnugen. Und als Krönung dort 5X 1,5 mm² zur Herdanschlussdose abgesichert mit 3x H20. [ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 12 Okt 2011 13:11 ]... | |||
| 9 - Tödlicher Herdfalschanschluss -- Tödlicher Herdfalschanschluss | |||
| ich hab es so verstanden, wie von Newbie gezeichnet. Den PEN aus der Wand auf die N-Klemme vom Herd, und den blauen L3 aus der Wand aufs Gehäuse vom Herd.
Bei meinen Eltern sind die Herde mit Perilex-Winkelsteckern angeschlossen (Haus aus den 70ern). Nicht viel höher als eine Herdanschlussdose. Gefällt mir. ... | |||
| 10 - Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? -- Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? | |||
| Die beste Lösung dürfte sein, neben der Herdanschlussdose eine normale Steckdose auf einen Außenleiter der HAD setzen zu lassen.
Aber erstmal: Willkommen im Forum Und nun zu einigen Begrifflichkeiten: die Phasen heißen mittlerweile (seit einigen Jahrzehnten) Außenleiter und einen Nullleiter dürfte es da gar nicht geben. Dies wäre nämlich ein PEN, der von dir (vermutlich) gemeinte N heißt ausgeschrieben Neutralleiter. Was hast du für einen Zähler? Handelt es sich um einen Wechselstrom- oder Drehstromzähler? Die Zuleitungen für die beiden Geräte werden in den meisten Fällen nicht durchgeschleift, sondern der Anschluss erfolgt bei beiden Geräten direkt von der Wanddose. Der Anschluss über eine HAD ist im allgemeinen nicht zulässig, da es nur eine Zugentlastung gibt und intern beim PE und N nur zwei Schrauben, einmal für die Zuleitung und einmal für die Herdleitung. Du würdest (bei Direktanschluss) zwei Zugentlastungen und an N und PE drei Schrauben / Kontakte benötigen. Durch eine weitere Steckdose, die vor der HAD verklemmt wird beheben sich beide Probleme. Alternativ kann die HAD gegen eine für zwei Herde ausgetauscht werden. Aus rechtlicher Sicht ist für den Anschluss eines Herdes eine Elektrofachkraft sowie eine Messung der S... | |||
| 11 - Herdanschluss + Klassische Nullung -- Herdanschluss + Klassische Nullung | |||
| hallo liebe leser,
ich möchte in einen altbau einen herd anschließen. in der herdanschlussdose kommen 4 schwarze leiter an. im sicherungskasten ist schutzleiter und neutralleiter auf einer schiene geklemmt. nun den herd doch ganz normal nach dem schalbild auf der rückseite für 400V~ anschließen (also die 3 phasen). und den pen in die klemme für neutralleiter und diese doch mit pe brücken, korrekt oder, wenn nicht bitte korrigieren! nun zu meiner eingentlichen frage: wenn ich pen an n anschließe und auf pe brücke, warum steht denn dann das gehäuse eigentlich nicht unter spannung?? mfg ... | |||
| 12 - Darf man einen Schutzleiter bei Herdanschluß belasten? -- Darf man einen Schutzleiter bei Herdanschluß belasten? | |||
| Herd Wird 3 Adrig angefahren PE N UND L ,dazu müssen im Herd die Brücken Bleiben !!!
In der Herddose 2 *L auf L , N und PEN auf N , PE auf PEN !!! Sicherer ist jedoch den Vorhandenen N gleich in Der Verteilung und in der Herdanschlussdose als PEN zu schalten und auch diesen als solchen zu Kennzeichnen. In der Herdanschlussdose kommen dann nur ein L und ein PEN mit 3mm² an. Gruß Bernd ... | |||
| 13 - Jetzt doch neue Anlage -- Jetzt doch neue Anlage | |||
| Hallo,
nachdem ich fürchterliches entdeckt habe, werde ich um eine komplette neue Anlage nicht herum kommen. Ich musste feststellen, dass die Steigleitung nur in 4x6 und auch noch im Zinkrohr ausgeführt ist. allerdings war das gut versteckt. Aus dem HAK geht ein 4x16 ab um dann hinter einem Balken versteckt in einem Klemmkasten auf 4x6 geklemmt zu werden. Offenbar wurden vor einigen Jahren neue Dachständer gestellt und dann so verfahren. Verplombt war übrigens nix. Nun muss eine neue Steigleitung her. Hier 4x16, da der HAK keine Anschlussmöglichkeit für 5 Adern bietet. Eine Leitung auf die PAS ist auch nicht vorgechrieben - laut Anschlusbestimmungen (Stand 2001). Ich mache mich aber nochmal schlau. Ich hoffe, dass ich den neuen Schrank so setzen kann, dass die Zuleitungen lang genug sind. Ich habe ja schon einiges entwirrt und einige neue Zuleitungen gelegt. Die von mir montierte PAS kann ich ja immerhin weiter nutzen. Ich nehme die Trennung PEN in PE und N dann vor dem SLS vor. Sollte doch bei den meisten Schränken gehen. Dann muss ich noch 2 UV's für Scheune und Werkstatt (kleine Nebenhütte von 4x5 Metern für Holzarbeiten) anschlussmässig vorsehen. Da sollten 2 Neozedblöcke neben der Verteilerklemme nach dem Zähler reichen. Gibt es hier evtl. A... | |||
| 14 - Ist Wohnung ordnungsgemäss per FI geschützt? -- Ist Wohnung ordnungsgemäss per FI geschützt? | |||
| @ Fenta
Danke für den Link. Hatte ihn gestern selbst gefunden. Daher auch meine "fachmännische" Feststellung. Hab heute nochmal recherschiert: Im Keller kommt ein dickes Kabel an und geht in einen Blackbox (ich vermute, dadrin sind die Hauptsicherungen des Hauses). Daraus gehen 2 dünnerer Kabel. Eins davon verschwindet irgendwo in der Wand, das andere kann ich prima verfolgen, da es in einen Plexiglas-Zählerkasten geht. Dort gehen die Adern (schätze min. 10 mm²) auf einige SChraubklemmen. Von diesen Schraubklemmen gehts weiter irgendwo ins Haus bzw parallel auf besagten Zähler. Und hier kann ich's schön sehen: 3 Phasen (schw bl schw) und (vermutlich) 1 PEN. Letztere wird an der schraubklemmein 2 Adern aufgeteilt: bl (geht auch auf den Zähler) und ge/gr -> also wohl N und PE. Die beiden verschwinden dann ebenso wie die L1 L2 L3 im Sicherungskasten meiner Nachbarin. So werden wohl aus 4 Adern (schätze 3 Phase + PEN) 5 gemacht (3 Phase N PE, wie ichs z.B bei mir in der Herdanschlussdose finde. Also habe ich im "Haus" wohl ein TN-C-S - System. @Oertgen Hab die Typenbezeichnung des FI auf der Herstellerhomepage gefunden: ist nur FI (hatte ich bereits oben schon gepostet). Aber du hast schon recht, dinge gibts, die gibts garnicht. ... | |||
| 15 - Herdanschlussdose bei 6mm²-Leitung... -- Herdanschlussdose bei 6mm²-Leitung... | |||
Danke sam2 für die schnelle Antwort. Leider kann ich kein Bild machen, da keine Kamera vorhanden ist. Vielleicht helfen die genaueren Beschreibungen noch etwas besser: Der PEN-Leiter ist ab Zählerkasten in N und PE aufgeteilt – also 3adrige Ansteuerung! Lt. Rechnung wurde verwendet: Zuleitung zur Herdanschlussdose = 3 einzelne feindrahtige Aderleitungen H07V-K (Yf) a. 6mm² in den Farben schwarz, blau und grün-gelb. Absicherung = B20 PS: Habe mir mal so eine Herdanschlussdose im Baumarkt angesehen – auf der Verpackung steht max. Querschnitt bis 2,5mm². Aber auch in diese Dose würde eine 6mm² Leitung (wenn auch nicht ganz so einfach) geklemmt werden können. Leider steht auf der verbauten Dose kein Hersteller – so dass ich nicht gezielt nachfragen kann. Gäbe es denn eine Herdanschlussdose, die für die auftretenden Ströme und Querschnitte zugelassen wäre? Danke chip [ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am 17 Feb 2006 12:11 ]... | |||
| 16 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 17 - Herdanschluss verlängerbar ?! -- Herdanschluss verlängerbar ?! | |||
| Hallo Forum,
ich hoffe, ich nerve Euch nicht schon wieder mit einer Herd-Frage (ich habe alle bisherigen Postings bzgl. Herd gelesen aber mein Problem nirgends gefunden ;-(( )
Folgendes: ich beziehe bald eine neue Wohnung. Dort steht der Herd links einsamm verlassen in der Küche, rechts die Arbeitszeile. Ich möchte alles nach rechts verlegen (Raumbreite 3m). Frage: Kann ich den Herdanschluss mit insg. 8m Länge von linker Raumseite/Ecke über einen Türrahmen hinweg auf die rechte Seite verlegen ? Und welchen Leitungsquerschnitt muß ich verwenden ? Ich möchte den Herd schlussendlich anschliessen lassen (Fachmann), aber vorab den Kabelkanal/Leitung selber legen, wegen Aufwand. Desweiteren steht und fällt der gesamte Küchenausbau (alles neu!) an der Verlegefähigkeit des Herdanschlusses! Umgebung: Der bisherige Herdanschluss ist alleine mit 1Phase im Sicherungskasten an B25A abgesichert. In der Herdanschlussdose sind 3 Phasen sowie N und PEN verschraubt, jedoch nur L1 (braun) führt 220V. (L2 80V und L3 0V). Idee: Ich stell mir folgendes vor: Kabelkanal 15x15mm oder leicht größer mit 3x2,5qmm oder 3x4qmm max. 8m Länge von der Herdanschlussdose auf die andere ... | |||
| 18 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ? | |||
| Hi Sam2,
also das hört sich ja schon mal so an, als ob da zumindest irgendwas machbar ist, auch wenn ich es ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden habe, daher noch mal Schritt für Schritt (so wie ich es verstanden habe): - Die Herdanschlussdose soll komplett raus - L1 im Sicherungskasten zu N umklemmen - Die Stromkreise SpüMa und Steckdosen mit L2,L3,PE und N verbinden (irgendwelche bestimmte Klemmen oder Lüsterklemmen?) - Im Sicherungskasten die 2 H16A durch 2 C16A (einpolig) austauschen - Von der WaMa Steckdose eine ca. 6m flexible 5x4mm² Leitung direkt am Herd anklemmen - Den Herd mit L1 und L2 verbinden - Die LS mit C20A austauschen Soweit denke ich hab ichs verstanden, aber wo kommt jetzt N her? Ist das nicht auch PEN? Oder soll ich L3 auf N umklemmen und PEN wird zu PE.Aber Du hast doch von TN-C gesprochen. Ist das dann nicht genauso gefährlich (PEN-Bruch)? Jetzt habe ich aber noch ein ganz anderes Problem: Dummerweise habe ich etwas übersehen. Und zwar bezogen sich die 7,6kW NUR auf das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld. Inkl. Backofen hat der Herd laut Datenblatt 11,1kW (Ist das nicht etwas viel?) LS... | |||
| 19 - Herdanschlussdose statt Steckdose -- Herdanschlussdose statt Steckdose | |||
| Hallo sam2,
erstmal will ich mich entschuldigen, die Antwort hat leider etwas auf sich warten lassen... Das Problem ist das es den PEN dort nie gab (ganz früher, als die Installation komplett 2-adrig war vermutlich schon). Dann wurden die Leitungen (laut Rechnung 1970) neu installiert (3-adrig) und dabei ebene eine klassisch genullte Steckdose wieder mit angeschlossen (siehe Bild). Es wurde also aus dem N plötzlich wieder ein PEN, ähnliche Probleme werden ja z.Zt. auch in anderen threads hier diskutiert... Wäre interessant zu wissen, ob das Reduzieren von 3 auf 2 Leiter zu der Zeit, in der das klassische Nullen generell noch erlaubt war, auch erlaubt war, oder war das schon immer Murks? Da die stillgelegte Steckdose z.Zt. sowieso nicht gebraucht wird hab ich im Moment nicht vor da was dran zu ändern. Ist aber gut zu wissen, dass mit einer Euro-Steckdose bzw. über einer Herdanschlussdose was zu machen wäre. Deine Sammlung kann also vollständig bleiben... Danke! backache ... | |||
| 20 - Unterverteilung mit Nullung / + FI -- Unterverteilung mit Nullung / + FI | |||
Zitat : [...] Hinzu käme dann noch ein FI mit 4TE. Dann wären immerhin 22 von 24 TE belegt. Diese kleine Luft brauchst Du sicherlich, um ausreichend Platz für die ganz Internverdrahtung zu haben. Der FI in der HV ist ein 4 poliger von Schupa. Der braucht zum Glück nur 3 TE. Zitat : Außerdem kann man an vielen LS zumindest 2 gleichstarke Leiter unterklemmen (je nachdem, wie deren Klemmen mechanisch ausgebildet sind). Da es hier immer um die Außenleiter geht, kann man das gelassen sehen. Viel wichtiger wäre, daß die PEN-leiter der genullten Kreise einzeln und sauber aufgelegt sind. Tipp: Solche Aderenden, wenn sie einmal gelöst wurden, N... | |||
| 21 - E-Herd an TN-C-Netz? -- E-Herd an TN-C-Netz? | |||
| Nochmal zur eigentlichen Frage:
- die flexible Verbindung für N und PE mit separaten Adern ausführen. - in der Herddose eine Klemme entsprechender Leiterzahl vorhalten In der Herdanschlussdose: - den PEN (Zuleitung) auf die PE-Klemme (Abgang) führen - eine Brücke (leiterfarbe blau) vom PEN (Zugang) zur N-Klemme (Abgang)legen - oder Klemmenintern (wenn möglich) brücken. Immer vorausgesetzt, die Klemmen sind für die entsprechenden Leiter geeignet. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 1 Mai 2004 22:05 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |