Gefunden für herdanschlussdose mit bild - Zum Elektronik Forum





1 - Herdplatte regelt nicht -- Kochfeld Keramik   AEG    HE604070XB




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

danke für eure vielen Antworten @driver_2 und silencer300.

Ich war die letzten Tage nicht online hier im Forum von daher leider erst die späte Antwort.

Ich hab heute mein Ersatzkochfeld (Induktion KKT Kolbe IND5901HC) bekommen und hab mit den Vorbereitungen für den Austausch angefangen.

Also erstmal den Geschirrspüler vor gezogen (so weit es ging) und mir ein Bild von der dahinter liegenden Herdanschlussdose gemacht und die sieht garnicht gut aus. Oben drauf könnte Schimmel / Dreck vom Geschirrspüler sein aber kann es sein, dass es da in der Dose geschmort hat? Das Kabel das unten raus kommt sieht schwarz / braun verkokelt aus.

Das werd ich mir morgen genau anschauen.

Die Frage: Sind die Phasenspannungen gegen N alle bei ~230V kann ich dir morgen früh beantworten wenn ich Zeit habe und die Dose aufgemacht habe, aber wenn sich das bestätigt, dass da was nicht in Ordnung ist in der Dose würde ich mal von Nein ausgehen.

Da ich gerade an die Platte ran komme anbei auch ein Foto vom Typenschild.

Grüße,

Frank


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gewuerz am  5 Dez 2025 16:03 ]...
2 - Druckschalter für die Unter-Schreibtisch-Montage aka Bilder Schreibtischverdrahtung -- Druckschalter für die Unter-Schreibtisch-Montage aka Bilder Schreibtischverdrahtung
Hallo zusammen,

ich hätte da mal wieder ein Projekt im Kopf und habe erstens keine Ahnung und zweitens nur komplizierte Lösungen vor.

Ich suche so einen Druck-/Fußschalter 230 V, 10 A oder besser 16 A mit Löcher für die Befestigung unter einer Tischplatte.
Alternative Schalterlösungen sind auch willkommen.

In der Bucht finde ich leider nur kleinere Versionen mit 2 A/230 V.
Beispiel 1: Fußschalter eines 4er Euromehrfachsteckers

Beispiel 2: Fußschalter eines Schuko-Mehrfachsteckers

Wobei ich langsam dazu tendiere wie bei meinem Hobby-Raum-Tisch eine AP-Box zu nehmen, da ein Hutschienen-Relais/Schütz reinzupacken und den Schalter nur für für die Relaisansteuerung zu nutzen. Mit den heutigen Schaltnetzteilen sollte ein Hutschienen-Teil länger durchhalten bzw. die Ersatzteilbeschaffung ist recht trivial.

Offtopic :Ich mag es ja auch unnötige Euro- und Schukostecker abzuschneiden und passgenau in einer AP-Box flexibel mit Wago 221/222 zu berbinden. Beispiel s.u.








3 - Der Backofen ist tot -- Backofen Sauter d00314
Die grüne "Sicherung" ist ein Sicherungswiderstand. Wenn der abgebrannt ist, hat der Schaltregler IC (7-beiniger Käfer mit Aufschrift TNYxxx, oder LNKxxx) mit ziemlicher Sicherheit Durchgang, oder Kurzschluss auf der Source-Drain Strecke.
Schaltkreis und Widerstand tauschen.
Du kannst richtig froh sein, daß nur ein paar Sicherungen geflogen sind und das Netzteil vom Ofen abgeraucht ist. Im Normalfall hätte mit so einer Ausführung der Herdanschlussdose Deine Bude brennen müssen. Das wäre ein tolles Weihnachtsfest geworden. Mit diesem Drahtverhau würde ich die Kochstelle auf keinen Fall wieder in Betrieb nehmen .

Edit: Das markierte Teil auf dem Foto dürfte der Schaltregler sein.


VG und frohe Weihnacht





[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Dez 2019 21:46 ]...
4 - Neutralleiter durchgeschmort -- Induktionsherd IKEA Induktionskochfeld
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Neutralleiter durchgeschmort
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Induktionskochfeld
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,
ich habe 'ne neue Mietwohnung mit einer EBK übernommen. Dabei hat der Vormieter die Elektrogeräte (Backoffen und Kochfeld) selbst eingebaut. Beim Umbau der Küche habe ich festgestellt, dass die Stromverbindung zwischen Ofen und Kochfeld wie Bild1 konfiguriert ist. An der Herdanschlussdose ist der Neutralleiter komplett schwarz. Die Isolierung ist auch durchgeschmorrt, siehe Bild2.

Wie bewertet ihr dies? Ist diese Kochfeld und Backofen konfiguration sachgemäß? Warum ist die Isolierung vom Neutralleiter so durchgeschmort?

Vielen Dank.




...
5 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A
Moin,

hier ist Gefahr in Verzug! Bitte Sicherungen des Herdes ausschalten bzw. herausnehmen und diesen erst einmal nicht benutzen.

Als Fehlerursache kommen hier, neben einem defekten Herd, was ja ausgeschlossen werden kann, eine defekte Leitung (z. B. angebohrt, bei der Verlegung beschädigt) oder eine lose Klemmstelle im Verlauf der Leitung in Frage.

Sofern du es dir zutraust kannst du ja mal ein Bild des Verteilers, ohne Abdeckung, sowie der Herdanschlussdose, ebenfalls ohne Abdeckung, einstellen. Sollten hier lose Klemmstellen und Schmorstellen vorliegen, so sieht man das.
Eine defekte Herdanschlussdose kann man Notfalls selbst austauschen. Ein defekter Sicherungssockel ist definitv etwas für den Fachmann.

Ich Tippe auf einen Fehler in der Veteilung! Schau mal nach. Sollte dort etwas sein, so ist die ganze Anlage messtechnisch zu überprüfen und alle Schraubverbindungen nachzuziehen.
Deine Anlage hört sich nach 50er bis 70er Jahre Errichtungszeit an. Dort ist es normal, das öfters einmal etwas locker wird. Eigentlich sollten Elektroanlagen regelmäßig geprüft und lose Schraubklemmen nachgezogen werden. Macht nur keiner.
In sämtlichen älteren Mietwohnungen habe ich sämtliche Schraubklemmen nachgezogen, bevor ich mit "Wohnen&quo...
6 - Kochfeld funktioniert nicht -- Kochfeld Keramik Seppefricke Elektroherd
1+N=230V~, 2+N=230V~, 3+N=230V~

1+2=400V~, 2+3=400V~, 1+3=400V~

Wenn Du alle Phasen gegen N mit 230V~ und untereinander (ohne N) jeweils 400V~ messen kannst ist es in Ordnung. Kommen an der Herdanschlussdose auch 3 Phasen an, oder ist da etwas zusammengeklemmt?

@123abc: Wenn Du auf Bild 2 genau hinsiehst, da sind farbige Aufkleber unter den Steckern

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Feb 2016 21:18 ]...
7 - Klemmleiste Kado 1/6 K 41A Amica -- Klemmleiste Kado 1/6 K 41A Amica
Hallo,
Um welches Gerät es sich handelt, habe ich ja oben bereits angegeben.
Die Klemmleiste sitzt hinten außen und nimmt das 5 polige Kabel auf welches dann an die Herdanschlussdose Wand geht. Im Herd sitzt der Stecker ( 10 polig ) welcher mit 6 Kabeln bestückt ist und an die Klemmleiste von hinten geht.
Da ich beruflich unterwegs bin, kann ich keine direkten Fotos der Teile Posten.
Greeds
Ralf

...
8 - Doppelte Herdanschlussdose -- Doppelte Herdanschlussdose
Hallo Leute.
Ich möchte meinen Backofen, sowie das induktionskochfeld separat anschließen.
Weil aus der Wand nur 3 Phasen, sowie die Nulleitung kommen.

Ich bräuchte eine doppelte Herdanschlussdose mit 2 zugentlastungen sowie eine 3-4fache klemmenausführung. Kann mir da jemand einen Anhaltspunkt zum suchen geben? Ich weiß nicht, wie ich dieses ding online suchen soll und wie die Bezeichnung ist. Bei reichelt hab ich es schon nicht gefunden.

Ich könnte auch,alles mit wagos machen, bin mir aber gar nicht sicher, ob das so erlaubt ist. Ausserdem bekomme ich die 2,5 mm Drähte da nicht so richtig rein.

Aaach zum verzweifeln 😭
LG

...
9 - Altbau - Herdanschluss eine Phase -- Altbau - Herdanschluss eine Phase
Nach langer Zeit liebäugele ich mit der Neuanschaffung eines Herdes. Der Herd, der in meiner Mietwohnung bereits vorhanden ist ist eine Krankheit.
Für eine Tiefkühlpizza brauche ich bei eingestellten 200Grad gut und gern 30-40min auf der mittleren Schiene. Dabei ist der Belag dann schon etwas zu kross und der Boden könnte noch eine Weile.

Problem: Im Ofen ist nur oben eine Heizschlaufe. Unten ist nichts und Umluft kennt der auch nicht.

Ein schöner Herd wäre z.B. der Bosch HCE754853. Was ich aktuell habe kann ich garnicht so genau sagen - es steht nur "Perfect" drauf. Hat oben noch drei Eisenheizfelder. (ist ein Standgerät)

Nun habe ich für den Herd am Sicherungskasten nur eine 20A-Sicherung und auch die Herdanschlussdose hat nur drei Adern.
Generell hab ich 3x220/380V Drehstrom. Die Verteilung aber mies:
1x Herd 20A
1x Bad 16A
1x Rest (Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer) 16A
3x Durchlauferhitzer 3x35A
und dann unten nochmal 3x 63A

Selbst die einfachsten Herde die ich mir anschaue kommen auf über 7000W. Der Bosch liegt bei knapp über 11kW

Ist sowas überhaupt zulässig? Ich kann mir zwar einen neuen Herd kaufen, mit einer Phase anschließen und L2 L3 mit Brücken versehen, aber sobald ich parallel zu...
10 - Sicherung springt raus -- Induktionsherd Bosch autarkes Induktionskochfeld
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : autarkes Induktionskochfeld
S - Nummer : PIE665E
FD - Nummer : 8009003504
Typenschild Zeile 1 : HMEI4ITC
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder einen Ratschlag geben.

Heute war der Elektriker da, um ein gebrauchtes Induktionskochfeld anzuschließen.
Die Idee war, die alten E-Herd platten still zu legen, den Backofen aber erstmal weiterhin in Betrieb zu halten mit dem autarken Induktionskochfeld.
Der Elektriker aus dem Gebrauchtgeräte-Laden in meiner Straße meinte es würde gehen.
Beim zusehen habe ich gesehen, wie er vom alten Herd Kabel ab knippste und die Kabel des Induktionsfeld wie auf dem unteren Anschlussplan zu sehen ist ebenfalls mit der Herdanschlussdose verbunden hat.

Er erklärte mir am Sicherungskasten, dass jetzt eine Sicherung für den Backofen ist und zwei für das Kochfeld. Beim einlegen der Sicherung flog gleich irgendwo eine Sicherung raus. Dann hat er noch mal was an der Buchse gemacht und gemessen.
Jetzt ging das Display an, aber es heizte nur eine Seite.
Dann hat er das Kochfeld auf geschraubt und die...
11 - Komische Spannungen -- Herd Constructa E-AK21-4C
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Komische Spannungen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : E-AK21-4C
S - Nummer : 5750313326
FD - Nummer : 8012
Typenschild Zeile 1 : 210964
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

ich wollte grad einen älteren Herd anschließen (ganz normaler Drehstromanschluss, L1,L2,L3 nicht überbrückt, zwei N die überbrückt sind und ein PE am Gehäuse), allerdings kommt mir die Verkabelung der Herdanschlussdose etwas suspekt vor.
Die drei angehängten Bilder zeigen die Dose, den Herd und die Sicherung.

Beim Einzug fiel mir schon auf, dass nur eine Sicherung für den Herdanschluss zuständig sein soll - Eine B25, 230/400V von Hager (M B 125; 432 125 - keine Ahnung was diese Zahlen noch spezifizieren, scheint eine Leitung mit 25A max zu sein).

In der Küche ist eine Herdanschlussdose vorhanden mit einem fünfädrigen Kabel, also L1,L2,L3,N und PE. Ich habe die Spannungen zwischen allen Anschlüssen mit einem Multimeter (Fluke 175 true rms multimeter, CATIII 1000V) gemessen und habe eigentlich etwas anderes erwartet:

L1 vs L2: 53V
L1 vs L3: 131V
L2 vs L3: 192V

PE vs L1: 81V
PE vs L2: 21V
PE vs L3: 237V
12 - Backofen lößt Sicherung aus -- Herd Bomann EHBC 545 XL
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern und hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Hoster. Die sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Es fehlt noch die Belegung der Klemmen vom Herd. Die ist übrigens nicht "vorgeschlagen" sondern vorgeschrieben.

Die Hersteller haben die Zugentlastungen übrigens nicht angebracht, damit du sie zum zerstören der Adern benutzt! Der Anschluß ist so schonmal alles andere als fachgerecht. Im Ernstfall reißt du so die Adern aus der Dose. Im Falle der falsch montierten Herdanschlussdose sogar den Schutzleiter als erstes.
Sieht das auf dem unscharfen Bild nur so aus, oder sind die Schraubklemmen da teilweise nicht angezogen?

Hast du irgendwas gemessen bevor du angeklemmt hast oder war das malen nach Zahlen bzw. Farben?


Zitat : Hat jemand Erfahrung mit der Marke Bomann?
Billige Bau- oder Supermarktware. ...
13 - Zu schnell Heiß -- Kochfeld Keramik NEFF Typ EKT7304N
Wenn das ein Elektriker war dann sollte der seinen Gesellenbrief fressen und dran ersticken!
Auf der Abdeckung ist der Anschlussplan sogar bei diesen schlechten Fotos sichtbar und die Herdanschlussdose ist auch nicht ungewöhnlich! Nimm deinen Herd sofort ausser Funktion und lass das einen Fachmann richtig anschliesen!


Diesen Ausschnitt bitte lesbar hochladen


Zeichne bitte die Spannung zwischen den Klemmen hier ein!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2013 20:51 ]...
14 - Passende "Kabelschuhe" für Steckdosenleiste / Blindabdeckung kann man es so lassen ? -- Passende "Kabelschuhe" für Steckdosenleiste / Blindabdeckung kann man es so lassen ?
Nabend,

habe bei mir in der Küche eine Steckdosenleiste montiert für meine Geräte, sie ist an der Wand angeschraubt, Verlegung ist mit Nagelschellen/Leitungsführungskanal hinter der Arbeitsplatte, das andere Ende der Leitung endet in einer Herdanschlussdose (Die Leitung ist 1,5mm² und schon vom Vormieter vorhanden).

Leider kam mein Vater als er zu Besuch war auf die Idee einen Kaffe zu kochen und den Toaster zu benutzen während der Trockner lief (er fühlt sich hier wie Zuhause und hat es gut gemeint).

Leider ist die Innenverdrahtung vom Schalter zu den Steckdosenkontakten die in 0,75mm² (Warum machen die Hersteller so einen Scheiß )dank L16 Automat geschmolzen, hat die Isolierung vom Schutzleiter der kommenden Leiter angekokelt und schließlich einen Kurzschluss gefolgt von einem Erdschluss beim Abkühlen ausgelöst.

Da ich die Leitung nicht/nur schwer tauschen kann, habe ich ersteinmal etwas weiter abisoliert, L und N sind nicht beschädigt, den Schutzleiter habe ich mit einer Wago 222 Klemme verlängert (wohl nicht zulässig, aber geht keine Gefahr von aus !) und die kommende Leitung direkt auf die Klemmen angeschlossen.

So nun meine Fragen :

Gibt es eine Blindabdeckung die ich in ...
15 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Man hat ja immer mal wieder Bilder, die keinen eigenen Thread rechtfertigen, die man aber trotzdem gerne zeigen würde. Für diese würde ich vorschlagen, hier einfach eine große Sammlung zu machen. Ich mache mal den Anfang.

Heut war ein guter Freund bei mir zu Besuch, plötzlich kriegt er einen Anruf von seiner Mutter "Du, wenn man hier den Geschirrspüler und den Herd berührt, kriegt man einen gefetzt!".

Schutzmaßnahmenprüfgerät und Werkzeugrucksack geschnappt und losmarschiert. Die WOhnung ist hier in der Nähe, Bj. 1960 und ich habe mit der Installation schon so meine Erfahrungen. Den Verteiler-Verhau gibt es im Sicherungskastenbilder-Thread auf Seite 14 in ID = 740447

Bei der Ankunft erstmal nach groben Problemen gesucht, Schleifen- und Netzinnenwiderstand der Arbeitsplattensteckdose nächst dem Geschirrspüler gemessen, alles unauffällig (ZI 0,7 Ohm, ZSchl 1 Ohm). "Wo ist denn die Geschirrspülersteckdose?"
Freund zerrt den GSP raus, dahinter: nichts. Die Leitung verschwindet nebenan. Dort alle Putzmittel aus dem Abwasch-Unterkastl beseitigt. Was findet mein Auge? Eine Merten-Herdanschlussdose an die Pressspanwand des Kastls gespax...
16 - Wie mit Herd verbinden? -- Induktionsherd IKEA (Zanussi - Whirlpool??) NUTID HIN4T
Hallo Rainer

besten Dank und... ich versteh natürlich deine Bedenken. Aber es ist so, dass ich gern dazulerne und dazugelernt habe, beim Hausbau damals, und dass ich einige Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle)mit Hilfe eben dieses tollen Forums schon alleine reparieren konnte. Es geht mir nicht um das Geld, das ich für einen Elektriker ausgeben müsste

Ich hänge doch noch mal die Anschlüsse der alten Geräte an, wie sie sich momentan präsentieren, ich habe also keine Herdanschlussdose. Das Kabel ist direkt mit dem Herd verkabelt und die Kochplatten mit einer Schiene mit dem Herd verbunden

Also so schaut es jetzt aus

Könnte ich da zumindest mal das Induktionskochfeld anschliessen?

lg
koka:) ...
17 - Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld -- Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld
Hallo zusammen!

Ich bin gerade dabei in unserer Wohnung eine neue Einbauküche zu planen.
Dabei steht der Entschluss schon fest, den Backofen (3500W / 16A / 220-240V / Schuko-Stecker) in einen Hochschrank sowie das Kochfeld (7000W / 230V) in einen Unterschrank auf der anderen Küchenseite zu bauen.

Eines vorweg -> Sämtliche Anschlüsse und Installationen werden von einem Elektriker durchgeführt! Ich möchte lediglich sämtliche Materialien beschafft und alles bereits fertig geplant haben, wenn der Elektriker vor der Tür steht.

Meine Idee:
1. Von Herdschlussdose NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Spellsberg ABox-iSL-2,5²
2. Von ABox NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Herdanschlussdose auf anderer Küchenseite.
3. Von zweiter Herdanschlussdose dann mit flexiblem Anschlusskabel (Bereits vorhanden) an Kochfeld.
4. Von ABox NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Schuko Aufputz-Steckdose (mit RCD) hinter Backofen.

Zugentlastungen werden natürlich jeweils realisiert.

Ein Problem sehe ich definitiv im Sicherungskasten (Siehe Anhang!).

Dort sind die drei Phasen des Herdanschlusses mit einzelnen Sicherungsautomaten abgesichert. Ich denke, dass durch die Auftrennung des Drehstroms auf Wechselstromkreise definitiv ein 3-poliger Sicherungsautomat zum Einsatz...
18 - Steckdose durch Herdanschlussdose + Aufputzdose ersetzen -- Steckdose durch Herdanschlussdose + Aufputzdose ersetzen
Hallo,
in meiner neuen Wohnung soll demnächst eine Einbauküche installiert werden. Eine der Steckdosen befindet sich direkt hinter dem Geschirrspüler. Da hinter dem Geschirrspüler maximal 1,5cm Platz ist und dieser nicht unbedingt vor der Möbelfront hervorstehen soll, soll diese Steckdose um ca. 50cm nach rechts versetzt werden (soll alles durch einen Fachmann gemacht werden).
Da es eine Mietwohnung ist, soll es eine Lösung sein, die beim Auszug auch relativ schnell und problemlos rückbaubar sein soll. Dazu hab ich mir folgendes überlegt: Die Steckdose wird durch eine flache Herd-/Geräteanschlussdose ersetzt und an diese wird eine 2-fach Aufputzsteckdose angeklemmt (siehe 2. Bild). Als Herdanschlussdose habe ich die Merten 520427 und als Aufputzsteckdose die Merten 236019 eingeplant. Hinweis: Die "alte" Steckdose ist als Geschirrspülsteckdose gedacht und hat ihren eigenen Stromkreis, der mit 16A abgesichert ist.

Entspricht solch ein Anschluss den VDE-Normen?

Viele Grüße
Michael ...
19 - Vom E-Herd zur gesamten Anlage -- Vom E-Herd zur gesamten Anlage
Hallo,

mein Bruder hat sich eine neue Wohnung gemietet. Wegen eines neuen Bodens für die Küche musste der E-Herd ein paar Stunden von seinem Platze. Sicherung raus, Herddose auf, Spannungsfreiheit festgestellt und gegrübelt (siehe Bild 1 ).

Zum E-Herd: 4 Platten, ein Backofen mit eines Gesamtleistung von 7,4 kW. Da in der Wohnung nur WS verfügbar, sind Anschlussklemmen im Herd gebrückt und sollen an 1/N/PE 230VAC. 3-Adriges Anschlusskabel war im Lieferumfang enthalten.

Die Herdanschlussdose wird mit Nym-J 5x1,5mm² angefahren. Der Herd wurde angeschlossen vom Elektriker:

L1 -> 2x1,5mm² (sw, br)
N -> 1x1,5mm² (bl)
PE -> 1x1,5mm²

Die graue Ader blieb frei. Alle drei Aussenleiter sind zusammen über einen LSS B25 abgesichert (siehe Bild 3). Zuleitung zum Herd verläuft AP im Installationskanal, also Verlegeart B2.

Frage 1: Der Neutralleiter ist doch hoffnungslos unterdimensioniert, oder!? Im schlimmsten Fall fließen da knapp 32A über 1,5mm², das kann nicht gesund sein!

Frage 2: Wenn ich nun die Hausverwaltung anrufe und die mir den Elektriker schicken der die Anlage in Betrieb gesetzt hat, wird er eventuell die graue Ader nehmen und als N missbrauchen. Vom Ges...
20 - Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? -- Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen?
@kai
Ich hatte etwas zu schnell gelesen und die Vorschläge mit "HAD mit zwei Zugentlastungen" und "Klemme raus und neue rein" als ODER verstanden.
Ob der Austausch der Klemmen bei einer Herdanschlussdose aber zulässig ist kann ich nicht sagen - ich will es nur erwähnen.

@diamar
Nicht nur mit dem Elektriker musst du Rücksprache halten, sondern auch mit dem Vermieter. Die Dose gehört zur Elektroinstallation und damit ihm! Ohne seine Zustimmung darst du nichts daran ändern, auch nicht mit dem Argument, du könntest den Originalzustand herstellen.

Welche Leitung ist denn jetzt auf dem Bild angeschlossen bzw. wer war das? So ist es jedenfalls nicht fachmännisch. Der Mantel der Leitung gehört bis unter die Zugentlastung bzw. muss ein Stückchen darüber hinausschauen, damit die Zugentlastung sicher greift. Diese soll schließlich die ganze Leitung halten und nicht nur die Adern

Gruß clembra ...
21 - Wie anschließen? -- Herd goronje unbekannt

Danke für die Antworten, danke für die Sicherheitsweise. Ich werde einen Elektriker fragen.

Zur Information noch ein paar bessere Bilder. An der linken, gelb überklebten Ader liegen 220V an (Spannungsprüfer), an der rechten, gebrückten nichts. Der Herd war ja so vom Elektroniker meiner Hausverwaltung angeschlossen, ich will ihn ja nur wieder anschließen. Insofern gehe ich davon aus, dass er korrekt angeschlossen wurde.

@Rafikus
Um die Aufkleber zu finden musste ich die Hinterseite des Gerätes abschrauben, siehe Bilder.
Wie gesagt, in der Herdanschlussdose kommen zwei Adern an - was ist daran unklar?

@Mr. Ed
Seit ich denken kann (ca 30 Jahre) haben die Adern elektrische Geräte mit Erdung die Farben rot (oder braun), blau und gelb (bzw gelb-grün).

Herzlich aus Berlin, Liquid ...
22 - Anschluß Spülmaschine -- Anschluß Spülmaschine

Zitat :
sam2 hat am 12 Jan 2009 08:55 geschrieben :
Nein.
Auch in Herdanschlußdosen von Legrand sind keine Lüsterklemmen drin!


Genau, das Bild im INet von "Legrand 031483 Herdanschlussdose UP mit Klemmstein 5x2,5 qmm" sieht dem ähnlich was ich meine.
Und was ist dann der Unterschied zwischen dem "Klemmstein" dort und einer etwas größeren Lüsterklemme/Leuchtenklemme/EKL Klemme?

Bilder kann ich erst wieder am WE machen.
Am Geschirrspüler war es ein Stehbolzen am Chassis (davon gibt es aber nur ein Foto wenn ich den von der Seite sehe, sonst müßte ich das Gerät wieder ausbauen).
An der Waschmaschine ist es nur eine Schraube mit einem kaum erkennbaren Erd-Symbol.

Naja, das mit den 2 Leitern in einem Klemmanschluß in der Herdanschlußdose hat mir ja auch nicht so richtig gefallen.
Da gibt es bei Reichelt "4-Leiter-Geräteanschlußklemmen" von WAGO, 2 bis 5-polig 500V/32A.
Könnte man die da...
23 - Frage zu Herdanschluß -- Frage zu Herdanschluß

Zitat :
[cxt]Phil hat am  6 Aug 2008 13:38 geschrieben :
Der wird Dir sagen dass du nen Wechselspannungsanschluss hast, nicht die komplette Leistung wie ein Drehstromanschluss zur verfügung steht, und den Herd auf richtigen Anschluss mittels eines Schutzmaßnahmenprüfgerät überprüfen.

Hmja, immerhin ist es ja ein Drehstromnschluß in einer Küche, also wird den wohl jemand zum Anschluß eines Herdes vorgesehen haben. Jaja, ich weiß, Heuristik...



Zitat : Phil hat am  6 Aug 2008 13:38 geschrieben :
Mach doch bitte mal ein Bild von der Herd Sicherung und von der Herdanschlussdose.

Mach ich.


24 - Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen -- Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen
So, alles gesehen. Die Wohnung hat nur 4 LS, und die Küche leider nur einen Stromkreis. Zuleitung zur UV ist einphasig 4mm², UV ist neu und mit FI, Leitungen sind wohl auch neu. Die Stromkreise sind Küche-Bad-Flur, Wohnen-Kind-Schlafen, Waschmaschine, Trockner (letztere beide in einer Nische im Flur).
Das Backrohr hat laut Typenschild 2,5kW, beim Testbetrieb aber bis zu 3,2 gezogen (wozu dann das Typenschild?? ist ein Whirlpool).

Ich hab jetzt mal gesagt, der Vermieter soll eine Herdanschlussdose setzen lassen für das Backrohr. Kochfeld hätte ich dann mit Winkelstecker versehen und oberhalb der Arbeitsplatte eingesteckt. Dazu eine Frage, siehe Bild, darf das Kochfeld überhaupt so gesetzt werden, mit der Steckdose so nah? ...
25 - zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden -- zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden
Guten Tag!

In meiner Küche gibt es insgesamt drei Herdanschlussdosen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass diese alle "parallel" geschaltet sind. Es gibt im Sicherungskasten drei nebeneinanderliegende Sicherungen, die mit "Herd" beschriftet sind.

Nun erhalte ich morgen eine neue Waschmaschine und habe mir in diesem Zusammenhang noch einmal Gedanken um den Stromanschluss gemacht. Denn bisher war es nicht möglich, Waschmaschine und Spülmaschine gleichzeitig zu betreiben. Und wenn dann noch der Staubsauger benutzt werden sollte...
Es gibt für die gesamte Wohnung nur zwei Sicherungen für alle Steckdosen und Lampen. Das wird dann schnell eng!

Nun habe ich mich also an die Sicherungen erinnert, die mit Waschmaschine und Spülmaschine bezeichnet sind. Und habe mit testweisem Ausschalten herausgefunden, dass der E-Herd daran angeschlossen ist. Also zwei Sicherungen für eine Herdanschlussdose?

Auf jeden Fall sichern die drei Sicherungen, die mit E-Herd bezeichnet sind, eine Herdanschlussdose ab, die bisher ungenutzt ist. Dazu jetzt endlich meine Frage:

Welche Klemmen muss ich wie nutzen, um einen &...
26 - Herdanschlussdose statt Steckdose -- Herdanschlussdose statt Steckdose
Hallo sam2,
erstmal will ich mich entschuldigen, die Antwort hat leider etwas auf sich warten lassen...

Das Problem ist das es den PEN dort nie gab (ganz früher, als die Installation komplett 2-adrig war vermutlich schon). Dann wurden die Leitungen (laut Rechnung 1970) neu installiert (3-adrig) und dabei ebene eine klassisch genullte Steckdose wieder mit angeschlossen (siehe Bild). Es wurde also aus dem N plötzlich wieder ein PEN, ähnliche Probleme werden ja z.Zt. auch in anderen threads
hier diskutiert...
Wäre interessant zu wissen, ob das Reduzieren von 3 auf 2 Leiter zu der Zeit, in der das klassische Nullen generell noch erlaubt war, auch erlaubt war, oder war das schon immer Murks?

Da die stillgelegte Steckdose z.Zt. sowieso nicht gebraucht wird hab ich im Moment nicht vor da was dran zu ändern.
Ist aber gut zu wissen, dass mit einer Euro-Steckdose bzw. über einer Herdanschlussdose was zu machen wäre.
Deine Sammlung kann also vollständig bleiben...

Danke!
backache ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Herdanschlussdose Mit Bild eine Antwort
Im transitornet gefunden: Herdanschlussdose Mit Bild


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473039   Heute : 4967    Gestern : 5744    Online : 176        2.8.2026    23:06
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0441310405731