| 1 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| |||
| 2 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks | |||
| Hallo zusammen,
Ich bedanke mich wieder für die regen Kommentare und Denkanstöße und werde die nun der Reihe nach mal abwägen
Also wie es aussieht wäre die Sache mit dem NZ-Aufsatz von Hager am einfachsten. Allerdings sehe ich das Problem dass es diese scheinbar nur 2-Reihig gibt. (Hager habe ich NOCH nicht angefragt, aber es erhärtet sich der Eindruck dass eine Anfrage bei denen das bestätigen würde) D.h. ich hätte dort schonmal ein Platzproblem. Laut momentaner Planung hätte ich 15 LS die ich unterbringen müsste + 2 FI (ein einzelner ist laut recherche nicht erlaubt, da "das auslösen einer Schutzeinrichtung nicht dazu führen darf dass 'das ganze Haus' Spannungsfrei ist" - soweit korrekt ??) 15LS + 2 FI (2*4) wären 23 plätze. Der Hager Aufsatz bietet in 2reihiger Ausführung -wie mein alter auch- nur 20 Plätze. Oder ist jemandem eine 3-Reihige oder auch breitere Ausführung bekannt ? Alternativ könnte ich eine Unterverteilung irgendwo hinsetzen.. Dann bestünde das Problem mit der Leitungsdurchführung von dem NZ-Aufsatz zur neuen UV. Was für Mittel sind da Legitim ? Installationsrohr ? Oder i... | |||
3 - UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? -- UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? | |||
Ganz schön futuristisches Material! Habe ich so auch noch nicht gesehen Sehr schwungvoll geworden mit viel Reserve. Ich hätte das anders gemacht. Aber alles ist richtig angeschlossen und für einen nicht Elektriker ist das völlig ok. Schließlich kommt es auf die Funktion an!
Das man keine 2 Adern mehr Klemmen darf, das wäre mir neu. Mache ich selbst und in der Firma auch noch genug. Beim HAK fehlt die Plombe. Interessiert den VNB heute aber nicht, solange kein Strom geklaut wird. Hier fehlt Sie seit 20 Jahren. Gummiabdeckungen sind zwar schön und eigentlich Vorschrift, doch nur bei den wenigsten billigen UVs werden die mitgeliefert. Das Risiko, dass hier was passiert ist doch sehr sehr gering! Der Hauptschalter ist eigentlich überflüssig... Oder hast du die Zuleitung ohne Sicherung angeklemmt? Wie hast du das nun mit den CEE Dosen gelöst? Die alte Zuleitung benutzt oder für die alte CEE auch eine seperate Leitung? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 18 Jun 2016 0:37 ]... | |||
| 4 - PA, PE und PEN -- PA, PE und PEN | |||
| Hallo zusammen,
kurze Frage, ob mein Gedankengang so richtig und sinnvoll ist. Ausgangssituation: Haus ohne eigenen Erder, Einspeisung TN-C 3x80A Aufgrund einer Komplettsanierung sollen neue Unterverteilungen pro Etage errichtet werden. Vom HAK geht im Moment der PEN auf das Rohrleitungsnetz des Hauses. Stattdessen soll an diesem Punkt eine Potentailausgleichsschiene montiert werden, an der dann die üblichen Verdächtigen angeschlossen werden sollen. Im Zählerschrank wird der PEN in PE und N aufgeteilt. Die Einspeisung der UVen erfolgt über Linocour Schalter bestückt mit 3x50A Neozed. Zuleitung pro UV ist 5x16. Jede UV hat einen FI mit 63A Nennstrom. Die UVen sind Hohlwandverteiler aus Metall. Der PE aus der Zuleitung geht auf eine Phoenix PE Klemme. Von dort auf jede weitere Hutschiene in der Verteilung und von der letzten Klemme wieder zurück. Alles in H07V-K 1x16. Ich möchte gerne zusätzlich zum PE in der Einspeisung eine 1x25 Verbindung von der UV direkt zur PAS Schiene legen. Macht dies überhaupt Sinn, oder wäre das überflüssig? Zusätzlich gibt es Verbindungen vom Zählerschrank zu den UVen. NYM 7x1,5 für die Verdrahtung der Nachtspeicherschütze und den Lastabwurfrelais der Durchlauferhitzer. Diese beiden ... | |||
| 5 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping | |||
| Moin,
diese Kiste schaut zwar alles andere als gut aus, ich bin dennoch der Meinung, dass es hunderte von solchen Kästen auf Europas Campingplätzen gibt und das noch einer der besten ist. Mal ganz nüchtern betrachtet: Was kann passieren und wie ist es zu vermeiden: - Spannungsausfall oder Unterspannung im Campingverteiler: Kann weder durch Trenntrafos noch durch FI o.ä. in deiner Anlage vermieden werden. Hier wäre höchstens eine größere (teuer) USV abhilfe. Fazit: Meiner Meinung aber nicht notwendig, da Schaltnetzteil im PC vieles verarbeiten kann und der Kaffeemaschine es grad mal wurscht ist ob 230 oder 190 V ankommen. - Überlast: Da du einen eigenen Abgang hast, kannst du als Verbraucher Überlast ausschließen. Wenn du deinen Wohnwagen auf 6 A, 10 A, 13 A oder 16A begrenzt kann auch über deine Steckdose im Campingverteiler nicht mehr fließen. In sofern muss der Automat im Verteiler erstmal nur den Kurzschlusschutz sicherstellen, wenn am Eingang deines Wohnwagens der Überlastschutz realisiert wird. (Ist nichts anderes als im Ortsnetz da läuft in der Straße auch ein 4x50 Alu mit 125 A Absicherung und dann kommt mit einer Abzweigmuffe ein 4x25 Alu zu deinem HAK. Die Sicherung im HAK stellt dann den Überlastschutz für das 4x25 Alu dar.... | |||
| 6 - Pest oder Cholera: Steckdosen klassisch nullen oder Schutzkontakt unverkabelt lassen? -- Pest oder Cholera: Steckdosen klassisch nullen oder Schutzkontakt unverkabelt lassen? | |||
| @ Freak: Von oben kommt die Leitung vom HAK unten geht die Zuleitung zum ersten Zähler weg und Links geht eine weitere Leitung weg zum nächsten Zähler!
Dieser Abzweigkasten müsste plombiert sein. Mit dem setzen der fehlenden Brücken ist es aber nicht getan! Ich bezweifle mal sehr stark das da mit dem Potentialausgleich auch alles in Ordnung ist! Hier kann und darf nur eine Elektrofachkraft vor Ort für ordnungsgemäße Installation sorgen! Gerade klassisch genullte Stromkreise sind nicht ohne entsprechende Messmittel auf ordnungsgemäße Installation zu Überprüfen! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Sep 2013 22:20 ]... | |||
| 7 - Altes NYM noch verwenden? -- Altes NYM noch verwenden? | |||
| Hallo Leute,
erstmal vielen dank für die tollen Antworten. Zitat : Zitat : Dann werden die Adern noch die alten Farben Dachte ich mir auch. Aber das 5 Adrige besteht schon aus schwarz, braun, grau ,blau ,grün/gelb. Hatte die Leitung nun in der Hand. Es handelt sich doch um altes Zeug mit 2 schwarzen Adern.
Ich hab mich entschlossen die alte Leitung zu lassen wo sie ist.
DENN:
Meine Elektroinstallation ist komplett neu. Sogar die Freileitung auf dem Dach ist neu. Der HAK ist neu, die Zuleitung ist neu, der Zählerschrank... Und dann aus kostengründen 20 Jahre alte Leitungen verbauen weil mir 30m fehlen? Ich werde morgen neu kaufen gehen und gut ist [ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jun 2013 23:41 ... | |||
| 8 - Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung -- Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung | |||
| Hallo,
ich bin gelernter Elektroinstallateur und Techniker aber mein Berufsleben verlief dann nach Studium in anderen Bahnen. In unserem gekauften EF-Haus (Rheinland-Pfalz) Bj 1975 findet sich folgende Situation vor, die ich ändern möchte: - Hausanschluß TN-C 3 x 50A abgesichert - 4 * 10mm² zum Zählerkasten - Potentialausgleich mit Bandstahlfundamenterder vorhanden. - Zählerkasten (Hager System T - 2 Felder) im Keller bestehend aus einem Zählerplatz ohne Vorsicherung und 30 Sicherungsautomaten H16. 20 Automaten in einem 2reihigen Verteilerfeld über dem Zähler und 10 Automaten in einem 1reihigen Verteilerfeld im rechten Schrankfeld. - Kein FI eingebaut - die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber; PE und N überall getrennt (aber das war ja in den 70ern schon Standard) Verständlicherweise paßt mir die Situation nicht wirklich. Ersatzteile für den Zählerschrank bekomme ich keine mehr. Nun fallen mir zwei Lösungsansätze vor, die ich für umsetzbar halte und gerne vorstellen möchte. Option A: komplett neuer Zählerschrank: Momentan ist mir das zu aufwendig und wäre nur die Ultima Ratio. Option B: Ich mache das rechte Schrankfeld komplett leer bis auf die Montageschienen und bring... | |||
| 9 - wie biegt ihr extrem dicke Kabel ? -- wie biegt ihr extrem dicke Kabel ? | |||
| Witzbold der Hak kommt erst nach der Mauerdurchführung es sei den, das der Hak im Garten an der Grundstücksgrenze steht oder außen an der Wand hängt.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil Zitat : Diese Firma hat auch die Zuleitung vom HAK an der Grundstücksgrenze bis zum Zähler quer durchd en Garten durchgeführt. Aufgrund der Leitungslänge (ca. 50meter) wurde 4 x35mm² Alu verlegt. Bernd
PS ich sollte mal ein Bierchen weniger trinken [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Okt 2011 20:06 ]... | |||
| 10 - Umzug HAK -- Umzug HAK | |||
| Hallo Freunde der Hoch- und Niederspannung!
Unser EVU hat sich mal so gedacht alle Hausanschlüsse in den Boden zu legen, dadurch ergibt sich auch ein Umzug des HAK vom Dachboden in den Keller. Jetzt bin ich schon dabei ein entsprechndes Kabel vom DB in den Keller zu verlegen. Auf zwei Probleme stoße ich dabei derzeit. Bevor ich losziehe und mir ein Kabel besorge wollte ich zunächst den Leitungsquerschnitt berechnen. Laut TAB unserer EVU wird der HAK mit 63A abgesichert und darf max. 0.5% Spannungsabfall zur ersten UV (sprich Zähler) haben. Die neue Zuleitung würde sich auf 10 Meter erstrecken. Wenn ich mir das berechne : 1,73 * 10 * 63 * 0,998 / 56 * 2 = Komme ich auf einen Querschnitt von 10 mm². Da stimmt doch was nicht... aber ich finde den Fehler nicht, oder stimmt meine Formel nicht ganz? A=I*(1,73*Länge der Leitung*Cos Phi) / (56*Spannungsfall) Die zweite Geschichte ist folgende, ich muss das Kabel durch einen zwei zügigigen Kamin ziehen, wo ein Zug in Betrieb ist (Festbrennstoffofen). Laut meinem Schornsteinfeger ist im benachbarten Kamin bei voller Hitze mit einem Temperaturanstieg + 20 °C zur Umgebungstemperatur zu rechnen. (Ein Kaminbrand mal ausgenommen ). Wie wirkt sich diese ... | |||
| 11 - Hausabriss -- Hausabriss | |||
Zitat : dtx11-13 hat am 20 Apr 2010 23:00 geschrieben : .... Diese hat dann mit dem Bagger Hak + Zuleitung erwischt..... ...und wie das
...Häuser werden doch heutzutage nicht mehr einfach umgeschmissen sondern fein säuberlich in ihren angeblichen Sondermüll getrennt..... .....das war jedenfalls bei den letzten Abbruchbaustellen so die ich gesehen habe
da gabs Container für Mineralwolle, Glas, Holz, Gipsplatten, Metall und weis der Geier was noch
... | |||
| 12 - "Unterverteilung" erneuern -- "Unterverteilung" erneuern | |||
| Hallo,
bin eben zufällig auf dieses Forum gestoßen und war gleich angetan, wie einem hier geholfen wird. Also versuche ich auch gleich mal mein Glück: Wohnen in einem ca. 45 Jahre alten Haus. E_Verteilung steckt noch die erste drin (alles mit Neozed angesichert), viel wurde von meinem vater nachträglich reingefuscht, dazu aber später mehr. Bin zur Zeit dabei, mein Schlafzimmer im 1. OG zu renovieren. Bei genauerer Betrachtung der Elektroinstallation (bin angehender Mechatroniker, kenn mich also ein wenig mit der Materie aus), lief mir der kalte Schweiss förmlich den Rücken runter. Vom HAK aus wird das ganze 1. OG über eine 16A Schmelzsicherung abgesichert. In allen Räumen ist noch eine 2 adrige Leitung verlegt. Mein Vater (grobmotorischer Schlosser, null Ahnung von Elektrotechnik) hatte vor ca. 20 Jahren eine 4 adrige NYM Leitung (abgesichert durch 3x16A Schmelzsicherung im HAK) durch einen stillgelegten Schornstein ins 1. OG gelegt (eher geschmissen), um in meinem jetzigen Zimmer einen Herd anzuschließen. Der Herd ist schon vor 10 Jahren rausgeflogen, sodass die 3 Phasen bis heute als Schukosteckdosen weiter benutzt werden. Bin nun mit meinem Vater so einig geworden, dass ich in meinem Zimmer anfange, alle Leitungen rauszurupfen und neue, 3x1,... | |||
| 13 - Hauptschalter für alle maschinen ????? -- Hauptschalter für alle maschinen ????? | |||
Zitat : Tom41286 hat am 20 Apr 2009 21:32 geschrieben : Hallo Ich mach grad in meiner werkstatt die elekrtik neu und will mir en hauptschalter von moeller zwischen hauptautomat 40A und der eigentlichen unterverteilung setzen . alles mit 5x10mm², genauso wie die zuleitung der werkstatt( werkstatt ist im Hauskasten mit 3x 35A abgesichert) .Mein elektriker hat gemeint en 32A schalter von moeller P1-32/I2 reicht aus nur für abends alles stromlos zu schalten. Such dir einen neuen Elektriker bei 35 A im HAK und 40A in der UV stimmt was nicht. Als Hauptschalter lieber eine Nummer größer (3* 63A reichen) Gruß Bernd ... | |||
| 14 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau | |||
| Dann wolln wir mal!
Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden! Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen. Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben! Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste... | |||
| 15 - Nachtübung: Küchenlicht nur noch auf \"Halbmast\" - was würdet ihr tun? -- Nachtübung: Küchenlicht nur noch auf \Halbmast\ - was würdet ihr tun? | |||
Zitat : schweizer hat am 25 Aug 2008 11:20 geschrieben : Genau richtig gehandelt! Hatte ich schon was von Anrufen geschrieben? Nein?
Ja, das war der nächste Schritt. Der freundliche Herr am anderen Ende der Mobilfunkverbindung hat zuerst Wert darauf gelegt, dass eine Störungsmeldung mit Kosten für mich verbunden wäre, falls sich das Problem als eine Störung innerhalb des Hauses herausstellen würde. Ich habe ihm dann angeboten, die Sache auf sich beruhen zu lassen, da ja nach unserem HAK keine weiteren Probleme zu erwarten waren. Interessant, dass bei einer Netzstörung zuerst die Finanzen geklärt werden müssen. Naja, so sind sie halt, die Schweizer...
Er hatte dann doch ein Einsehen und wollte wissen, woher ich denn anrufe. Nach Bekanntgabe der relevanten Daten sowie des detaillierten F... | |||
| 16 - Wer kann mir sagen welche Netzform hier vorliegt? -- Wer kann mir sagen welche Netzform hier vorliegt? | |||
| In der Tat geht es mir wie dem Fragesteller. Ich kann mich anhand dieses Fotos zu keiner Aussage über die Netzform hinreißen lassen.
Dass da nur ein zweipoliger FI installierst ist, liegt hoffentlich daran, dass es ein TN-System ist. (Dennoch unverständlich, weshalb dann nicht gleich ein vierpoliger installiert wurde.) Ich kann nirgends die Zuleitung erkennen. Nur der "dicke" graue scheint wohl zu der Zuleitung zu gehören. Wenn man dann ein TN-System annimmt, ist das der erste Fehler. Denn ist der graue der PEN, gehört der auf den "Null"-Block und das ist der grüne rechts. Außerdem gehören "dicke" Querschnitte bei diesen Hager-Quickconnect-Klemmen nicht "oben" rein, sondern werden hinter den dünnen Querschnitten verschraubt. Wie schon angemerkt wurde sind auf dem N-Block mehr Adern aufgelegt als auf dem PEN-Block. Dies ist höchstwahrscheinlich der zweite Fehler. Kann man ein Foto von der HV und/oder dem HAK machen? KK [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 16 Jun 2008 23:20 ]... | |||
| 17 - Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! -- Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! | |||
Zitat : karudi hat am 29 Mär 2008 20:46 geschrieben : Wenn ich recht verstanden habe, wäre es also besser, wenn die gelb-grüne Ader der UV-Zul. als PEN benutzt und in der UV mit einer blauen Fahne versehen auf eine PEN-Schiene ginge (gelb-grün?), an die die PEN der TNC-Endkreise kommen; und wenn neben der PEN-Schiene gebrückt eine PE-Schiene hinzugefügt würde. Wenn es sich um ein TN-C-S-System handelt, ist es rein technisch eigentlich egal, ob die PEN auf der "N" oder "PE" Schiene liegen. Eigeltich solltest du nun einen blauen PEN (VDE wiederig) und einen gelb/grünen PE in deiner Zuleitung haben. Auch bei einem Aderbruch des PE bzw N in der Zuleitung, wäre technisch besser wenn der N als PEN misbraucht wird. Denn so würden "nur" die Schutzkontakte der TN-C-Kreise in mittleidenschft gezogen werden. Es kann auch sein, dass der gelb/grüne PE direkt zur PA und von dort erst zum HAK geht. Dann dürfte man den PE wirklich... | |||
| 18 - FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel -- FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel | |||
| Der Faden ist m.E. teilweise etwas unsachlich.
Allgemein: In D ist im Gegensatz zu Italien und anderen Ländern in vielen Gegenden ein TN-Netz üblich. Hierbei ist der PE (Erde) mit dem N (Neutralleiter) kombiniert zum PEN. Je nach Ausführung wird dieser PEN im HAK, im Zählerschrank oder früher auch im Wohnungsverteiler oder in der Steckdose zu N und PE aufgeteilt. Ein FI ist im italienischen TT-Netz zum Schutz zwingend notwendig, im TN-Netz dient er primär der Erhöhung der Sicherheit, ist aber nicht immer notwendig und vorgeschrieben. Die gezeigten Bilder zeigen eine zweiadrige Zuleitung mit den Farben ab 1966/68 mit L und PEN. Nach 1971 war diese Vorgehensweise für Querschnitte unter 10mm² Cu verboten. Der Leitungstyp ist auch nicht mehr handelsüblich. Die PEN-Aufteilung erfolgt hier an dem blauen PEN-Block, der ein bisschen grün-gelber sein könnte, eine "blaue" Erde kann ich ansonsten nicht erkennen. Davon gehen drei einphasige Stromkreise ab, einmal (vermutlich) 2,5mm², zweimal 1,5mm². Ersterer kann je nach Verlegeart mit bis zu 20 A belastet werden, die letzteren mit bis zu 16 A, was vor Ort durch einen Fachmann entschieden werden muss. In der derzeitigen Baumarktausstattung beträgt die maximale Gesamtlast 36 A und könnte z.B... | |||
| 19 - Unterverteilung EFH -- Unterverteilung EFH | |||
| Sofern es vom EVU nicht anders vorgegeben wird, kannst du deine PEN Aufteilung auch im Haus machen. Hier bei uns ist das so Standart, manche ältere HAK haben auch nur 4 Anschlussklemmen.
Wenn du keine Zählerverteilung verbauen willst, kannst du den Zählerkasten auch erstmal weglassen. Aussparung dafür einmauern, Kabel von den Verteilern und die Zuleitung dorthinführen und in einem größeren Abzweigkasten verklemmen. Dann in Trockenbauweise das Loch zumachen, bis auf eine Lücke für den Klemmkasten. Da kann man ein Bild davorhängen . Sollte in 20 Jahren der Zählerkasten gebraucht werden, kann ohne großen Aufwand ein dann aktueller eigebaut werden.
Gruß Martin ... | |||
| 20 - Frage zu Zähler, Strombelastbarkeit -- Frage zu Zähler, Strombelastbarkeit | |||
| Hallo,
Im Anhang sind die Bilder von zwei Stromzählern sowie einem mir so nicht bekannten Gerät, wahrscheinlich ist es ein Tag-Nachtstrom-Umschalter. Zu den Zählern: Die Angabe 120r/KWh resp. 60r/kWh ist nicht das Problem (unterschiedlich schnell )
Wie muss aber die Stromangabe interpretiert werden? 10(40) A: 10A Dauerstrom, 40A Spitzenstrom oder was? Dasselbe Problem bei 20(80). Zudem: Was ist das dritte Gerät genau? Ist das ein antiquierter Tag-Nacht-Strom Umschalter. Wie lange ist die Lebensdauer der Zähler? Der kleinere stammt von 1976, der grössere von 1981. Das Problem ist, dass die Stromversorgung des Gebäudes (evangelische Freikirche mit diversen Räumen, Saal-Licht, Lüftungsanlage, Grossküche mit Kippkessel u.ä. ) am Limit ist und wir das weitere Vorgehen bestimmen sollten. Allfällige Arbeiten werden natürlich vom Fachmann ausgeführt, es geht mir nur um die Vorab-Information. Für das Gebäude werden keine separaten Stromrechnungen benötigt, wäre es dann sinnvoll, gleich nur einen grossen Zähler einzubauen? Die Hausanschlussleitung scheint für mehr Strom ausgelegt zu sein (siehe 4.Bild). Die Schmelzeinsätze sind mit 80A angeschrieben, der HAK... | |||
| 21 - Selektivität -- Selektivität | |||
Zitat : snoopy11 hat am 25 Dez 2006 23:56 geschrieben : warum kann es bis zum Zähler nicht so bleiben wie es ist? Hat das EVU (SVO) ja selber so angeschlossen, wenn ausschließlich die Verkabelung im Haus "alt" und der Zähler erst vor etwa 10 Jahren neu installiert und angeschlossen worden ist?...siehst, der alte Zählerschrank ist für die bestehende alte Anlage ausgelegt du willst aber erweitern und du merkst selber das du Probleme mit der Selektivität bekommst
Zitat : snoopy11 hat am 25 Dez 2006 23:56 geschrieben : Es müsste alles auf Putz neu installiert werden, so dass eine zusätzliches Gehäuse nur... | |||
| 22 - ÜSAL in UV in Keller?? -- ÜSAL in UV in Keller?? | |||
| Was ist denn eigentlich der primäre Grund für die angedachte Verwendung von H07 als PA-Leitung?
Übrigens eins vorab: Ich weiß nicht genau, ob das eine auftragsarbeit ist oder du das für Dich in der Hauptsache machst (Bauherr oder Teil der Eignergemeinschaft bist). Einige Tipps, z.B. bestimmte Selbstbau-Ableiter sind zwar sicher und sehr effektiv (sonst würde ich sie nicht vorschlagen!), aber es ist eben etwas problematisch, das dem Kunden zu verkaufen. Zitat : Dies wird sowieso gemacht. Für alle neu in das Haus und den angenzenden Stall gebaute WEH bzw. Landwirtschft, Therapiezentrum. Die jetztige Scheune soll vieleicht als "autarkes" Haus gebaut werden um zukünftigen Prblemen vorzubäugen. Der Plan ist momentan es so zu errichten, dass man es später seperat betreinen kann, kann sich aber noch alles ändern. Man kann ja für den Fall der Fälle ein paar große Leerrohre (DN 80-100) entsprechend verlegen, aber primär ist das Konzept mit dem gemeinsamen Ansch... | |||
| 23 - Brumschleifen, Netzbrummen usw in Proberaum/Studio -- Brumschleifen, Netzbrummen usw in Proberaum/Studio | |||
| Mir wurde das alles auch nur gesagt, bis ich das Trauerspiel eben besichtigt habe.
Die Räume befinden sich in einer Scheune. Unterverteilung existiert dort nicht, Zuleitung ist ein 3*1,5mm², ca. 60m lang und ca. 50-60 Jahre alt, abgesichert per LSH 16A. Den Rest das Dramas erspar ich euch einfach mal, da ich das ganze ohnehin erstmal stillgelegt habe und komplett erneuern werde. Zum HPA kann ich leider noch nicht viel sagen, da der Raum mit dem HAK abgeschlossen war. Allerdings wurde hier vor ca. 20 Jahren grossflächig der Übergabepunkt vom Dachboden in den Keller verlegt, wodurch zumindest der Bereich im Allgemeinen relativ neu und in Ordnung ist. Ich habe beim Besichtigen allerdings ein stillgelegts NYM-J 5*6mm² entdeckt, das die nicht mehr benötigte UV einer ehemaligen Werkstatt speist. Praktischerweise verläuft diese Leitung genau auf den ersten 25 Metern (Und der Problematischsten Strecke: im Wohnhaus) auf der Strecke, die ich für die neue Zuleitung benötige. Spricht etwas dagegen, diese Leitung als einen Teil der Zuleitung für die neue UV zu nutzen (sofern sie noch was taugt, gemessen wird übermorgen)? Verlegart ist auf Putz mit Abstandsschellen, und würde ab dem Punkt auf Putz in Rohr weitergeführt werden. In den Räumen sind 3 Stromkreise... | |||
| 24 - Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude -- Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude | |||
| Hi,
Zitat : Habe auch einen Plan gemacht wie das ganze aussieht naja laut der Tabelle vermutlich ein bisschen überdemensioniert Im gegenteil, in der Anordnung wie du sie aufgezeichnet hast sind beide Zuleitungen zum Zähler unterdimensioniert! Im hauptstromsystem sind nur 0,5% Spannungsfall zugelassen! Zitat : Ist dass ein sehr grosser Unterschied zwischen NYM und NYY preislich?ja, NYY kostet mir ca. 10% weniger als NYM, zumindest im Grosshandel. Und lass dir auch mal ein Angebot für NAYY (Aluminium) machen, dies wird nämlich noch günstiger, natürlich musst du den Querrschnitt entsprechend anpassen. Nochwas zur Zeichnung, Zählerkästen dürfen Lau... | |||
| 25 - TT und TN Netz -- TT und TN Netz | |||
| Danke, aber noch einige Fragen dazu.
ZITAT: TT-Netz: vom EVU: 4 Leiter, 3 Phasen + N-Leiter, der N-Leiter muß kein Erdpotential haben,....... Muß nicht oder darf nicht?? Wenn es kein Erdpotential haben darf, warum sind dann in der Anlage (vor ca. 20-25 Jahren) beim erneuern FI Schutzschalter eingebaut worden. Im übrigen war die PE Leitung in dieser Anlage mit einer 10mm Leitung welches an einer alten verrosteten Gasleitung einfach drumgelegt und verdrillt war, verbunden. Gasleitung ging dann durch das Fundament ins erdreich. Es war kein Fundamenterder oä vorhanden (Altbau ca. 1880). Ich habe beim neu betonieren des Fußbodens, in einem Zimmer ca. 12 Meter langes Stahlband in das Beton verlegt und einen Potentialausgleichschiene mit diesem Verbunden. Die Leitung vom verrostetem Gasleitung abgenommen und an das PASch. verbunden.Die anderen Verbindungen zur Heizung, Wasserrohre etc. folgen noch. Diese Leitung die am PASch. anliegt , liegt mit dem anderen Ende auch an derAnschlussschiene des PE im LS Kasten an. was im Zählerkasten womit Verbunden ist kann ich wegen der Plombe nicht sehen. Wieso besteht dann zwischen PE und N einen Durchgang? Wenn es sich um ein TT Netz handelt, wieso sind dann ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |