| 1 - Sicherung fliegt raus -- Waschmaschine Miele W3365 WPS W3365 | |||
| |||
| 2 - Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? -- Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? | |||
| Kein Aprilscherz Und wenn für F2 ein Motorschutzschalter verwendet wird, sollte die Sicherung auch halten. Bei einem Fehler nach F3 löst nur dieser aus.
Edit : Tr1 https://www.trafoshop24.de/ei-trans......html [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Apr 2019 20:53 ]... | |||
3 - Invertier-Notstromaggregat nullen -- Invertier-Notstromaggregat nullen | |||
| So und nun schau dir mal das Bild genau an und überlege was passiert wenn Rfehler 1 deine Brücke zwischen N (PEL) und PE ist
Den Trafo hab ich nur als Ersatz für deinen Generator genommen ! Genau genommen erfolgt vor dem FI die Trennung des PEL in geerdeten L und PE und nach dem FI hast du dann einen geerdeteten L ! Edit und ja ich weiß das Q1 ein Motorschutzschalter ist hier betrachte diesen mal als FI ! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Nov 2016 22:17 ]... | |||
| 4 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum | |||
| Wenn ich die Stromversorgung für den Bastelbereich aufbauen würde, dann folgendermaßen.
Brüstungskanal in Breite des Arbeitstisches. Darein kommt als erstes ein FI 25 A 10mA ! Dann folgt ein ein Schütz mit Notschalter! Darauf folgen 3 bis 4 Steckdosen mit normal 16A und eine Steckdose vorgesichert mit Motorschutzschalter. An dieser Steckdose werden unbekannte Geräte zuerst geprüft . Bei einem Fehler löst dann mit hoher Wahrscheinlichkeit der Motorschutzschalter aus. Bei Reparaturen wird das Gerät dann über den Trenntrafo an dieser Steckdose betrieben!!! ... | |||
| 5 - Fragen zu Notstromaggregat -- Fragen zu Notstromaggregat | |||
| Ich hole das Thema nochmal hervor wegen folgendem Problem:
Ich habe das Aggregat jetzt mal laufen lassen um zu gucken ob es überhaupt funktioniert. Also Motor gestartet, Motorschutzschalter EIN gestellt und an der CEE Steckdose gemessen Alle Phasen untereinander 400V, Gegenüber N u. PE (bzw. NOCH! PEN) 230V Alles klar, sieht gut aus. Also mal zur Belastung nen 2,2 kW Motor drangehangen und eingeschaltet. Belastung war direkt hörbar (Motor unter last) und der Motor lief an. Das am Aggregat eingebaute Amperemeter zeigte relativ konstant 1,5A an und alles gut. Doch plötzlich wohl ein Fehler: aufeinmal geht das Amperemeter auf 7-8 Ampere und ist deutlich am pendeln. Ich also sofort den Motorschutzschalter AUS geschaltet doch noch immer zeigt es 7-8A an. Ich also sofort den Motor ausgeschaltet. Da das Amperemeter noch weiter ausschlägt gehe ich mal von einem Fehler "zwischen" Amperemeter und MSS aus. Da ist jedoch nur eine Ader die auch "optisch" noch sehr gut aussieht und auch keinen Kontakt zu anderen Adern oder Masse hat. Also ein Fehler im Amperemeter? Kann das sein? Oder habt ihr weitere Tipps für mich? Ich danke schonmal! Gruß Philipp ... | |||
| 6 - Leistungsschalter kta 3 25 sprecher +schuh -- Leistungsschalter kta 3 25 sprecher +schuh | |||
| Wenn ich dich richtig verstehe, wird das Geläut entweder von der Schaltuhr in Gang gesetzt, oder eben durch den manuellen Knopf.
Der Motorschutzschalter wirkt in Deinem Fall wie eine Art Sicherung und unterbricht den Motorstrom z.B. bei Überlastung. Wenn der Motroschutzschalter eingeschaltet wird, beginnt es nun (fehlerhafterweise) sofort zu Bimmeln. dieses Verhalten legt nahe, dass entweder die Uhr verstellt oder defekt ist, oder aber in der manuellen Ansteuerung ein defekt vorliegt. Möglicherweise ist auch im Inneren der Steuerung irgendwo ein Kontakt verklebt / verschweisst. Dies würde evtl. auch erklären, warum der Motorschutzschalter ausgelöst hat, denn Glockenantriebe sind zumeist nur auf Kurzbetrieb, sehr selten auf Dauerbetrieb ausgelegt. Bilder des geöffneten Steuergerätes würden eventuell helfen, ziemlich sicher sollte ein Elektriker den Fehler in kurzer Zeit eingrenzen und beheben können. Allerdings kann ich aus der Ferne leider auch schwerwiegendere Fehler z.B. im Glockenmotor selbst nicht zu 100% ausschließen. ... | |||
| 7 - In Öl liegender Motor nicht neu wickelbar? -- In Öl liegender Motor nicht neu wickelbar? | |||
| Wicklung in Öl gibts wohl bei hydraulischen Aufzügen gern, ist bei mir aber noch nicht vorgekommen.
Der Einwand von Perl dass die Ursache vielleicht ganz woanders liegt ist nicht von der Hand zu weisen. Es wäre zu klären was genau an der Wickung denn danach kaputt ist. Ein Fehler an der Hydaulik könnte den Motor überlasten, was der Motorschutzschalter verhindern sollte. Ist dieser falsch eingestellt würden alle 3 Wicklungsstränge Überhitzungsspuren zeigen. 2 Phasenlauf würde (wenn MS nicht rechtzeitig angesprochen hat) eine Phase in Dreieckschaltung überlasten, 2 Phasen wenn in Stern geschaltet ist. Wird der Motor zum dritten Mal eingebaut sollte der Strom auf allen 3 Leitern mal gemessen werden, das möglichst im Leerlauf und unter maximaler Belastung. ... | |||
| 8 - Verteilung zulässig bzw sicher? -- Verteilung zulässig bzw sicher? | |||
Zitat : philipp122 hat am 3 Sep 2012 09:53 geschrieben : War es damals üblich Ver über 3 unterschiedliche Automaten laufen zu lassen, statt über einen 3polguten Ls? Das ist auch heute nicht unüblich und auch nicht verboten. Hat den Vorteil, dass wenn aus dem Drehstromkreis drei Wechselstromkreise gemacht werden (z.B. über einen mobilen Verteiler für eine Feier), nicht alles dunkel ist, wenn auf einer Phase ein Fehler auftritt. Motoren sollten über einen eigenen Motorschutzschalter dafür sorgen, dass sie bei Ausfall einer Phase ganz abschalten. Was mir auf dem Bild noch auffällt: Die zweite nach oben abgehende Leitung scheint über die beiden linken Automaten zweimal aus der gleichen Phase versorgt zu werden, das geht natürlich gar nicht! Schöne Grüße, Björn ... | |||
| 9 - Elektromotor Holzspalter -- Elektromotor Holzspalter | |||
| Danke, dann sind die Angaben auf dem Typenschild schonmal halbwegs geklärt.
Dann muss ich das Überdruckventil auf 165bar einstellen. Ansonsten ist mit der Pumpe alles in Ordnung. Die Fördermenge ist bei 1430U/min genug. Den Stern-Dreieck-Anlauf muss ich bei der Leistung unbedingt nachrüsten. Darüber hat sich der Bastler leider keinen Kopf gemacht. In dem Steuerungskasten ist nur der Motorschutzschalter verbaut. Dann gehe ich davon aus, das das Steuerventil den Fehler verursacht. Vielleicht ist die Durchflußmenge zu gering?! Ich werde demnächst das Steuerventil und den Motoranschluss überprüfen. ... | |||
| 10 - Sicherung für eine CEE Steckdose an dem ein Motor 400V betrieben wird -- Sicherung für eine CEE Steckdose an dem ein Motor 400V betrieben wird | |||
...eine 3 polige Abschaltung von CEE ist nicht gefordert
...es gibt unzählige CEE Steckdosen welche mit Neozed abgesichert sind, die wären dann ja alle verboten
...der Fehler liegt eindeutig in der Torsteuerung, wenn sie vom Hersteller Steckerfertig geliefert wurde hätte da eine entsprechende Phasenüberwachung b.z.w. ein Motorschutzschalter drin sein müssen
... | |||
| 11 - Kompressor oder Elektronik ? -- Gefrierschrank Siemens GT 26S20/01 | |||
| Geräteart : Kühltruhe Defekt : Kompressor oder Elektronik ? Hersteller : Siemens Gerätetyp : GT 26S20/01 S - Nummer : 20012000668 FD - Nummer : 8105 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, meine 5 Jahre "alte" KT streikt und Piept nur noch wenn man sie einschaltet. Der Kompressor macht keinen mucks und nach dem Einschalten ist ein leises "klick" vom Danfoss-Elektronik-Modul (siehe auch Bild) zu hören, mehr nicht. Nun würde ich gerne dem Fehler auf den Grund gehen und dafür probeweise den Kompressor "per Hand" starten um diese Fehlerquelle auszuschließen. Da ich nicht genau weiß, welches die Haupt- und welches die Hilfswicklung ist, Frage ich lieber mal hier im Forum bei den Spezialisten nach. Ich habe einige Bilder gemacht und auch die Ohm-Werte ermittelt, was das erklären vielleicht einfacher macht. Die Verbindung vom Kompressort zum Elektronik-Modul im Deckel ist i.O. (kein Kabelbruch) Der Kompressor trägt die Bezeichnung: Matsushita DA110E13RBY5 R600a Dazu habe ich leider kein Schaltplan gefunden... Und noch 2 informative Fragen zu den Komponenten am Kompressor: Ist der MM3-21FDI d... | |||
| 12 - Stern-Dreieck Schaltung für 11KW Seitenkanalverdichter!!! -- Stern-Dreieck Schaltung für 11KW Seitenkanalverdichter!!! | |||
| Moin,
Möglichkeit 1: Der Kunde hat einen deutlich geringere Netzinnenwiderstand - Anlaufstrom im Stillstand bzw. bei Umschalten erhöht. Möglichkeit 2: Der Kunde hat einen größeren Netzinneniderstand (Spannungsfall unter Last...) bzw. auf geringere Ausgangsspannung gestufter trafo etc. = weniger Spannung am Motor = Motor kompensiert diesen zum Teil durch eine erhöhte Stromaufnahme => Motorschutzschalter spricht an. Sollte allerdings bei "normalen" Spannungsdifferenzen nicht sofort erfolgen, außer der MSS ist grenzwertig eignestellt. Ggf. mal ein ganz ganz wenig KLEINER einstellen und gucken, ob er dann auch im Werk auslöst. Dass sowohl Sicherung als auch MSS auslösen, ist IMHO eher ein anzeichen für ein größeres Problem. Möglichkeit 3: Umschaltung von Links- auf Rechtslauf beim Stern-Dreieck-Wechsel. Möglichkeit 4: Wicklungs-Erd-Schluss Nahe dem Sternpunktseitigen Wicklungsende und kein FI davor. In dem Falle würde der Wicklungsschluss erstmal nicht großartig aufallen, fließt der Strom halt von der Erdschlusstelle um Teil über den PE und der Sternpunkt selbst macht irgendwas. Da dem Sternpunkt ja noch ein Strom zum ausgleich der beiden überigen Phasen fehlt, würde über die Restwicklugn zwischen sternpunkt ... | |||
| 13 - SONS Home Talent Luftentfeuchter -- SONS Home Talent Luftentfeuchter | |||
| Hallo Gigus,
ich versuche mal, mich Durch Deinen Textwust zu kämpfen... (gibt ne etwas andere Zählung als bei Dir) 0) den Hersteller "Home Talent" kenne ich bisher nicht Hast da mal nen Link oder so? Besitzt das Gerät kein Typenschild oder so? 1) "Minimale Kenntnisse" und keine Meßgeräte sind etwas wenig für solche Reparaturen (wir versuchen es trotzdem mal) 2) Wie alt ist das Gerät? 3) Welche Sicherung löst aus? Die des speisenden Stromkreises oder eine am Gerät selbst? 4) Woher weißt Du, daß das beschädigte Bauteil ein reiner Kondensator ist? Daß es mehr als zwei Anschlußpole besitzt, läßt eher auf einen Netzfilter o.ä. schließen. Bitte Fotos! 5) Im Prinzip kann man in vielen Fällen einen Kondensator mit 6µF als Ersatz für einen 6,5er verwenden. Welche Spannungsfestigkeit hat denn der neue? Von werlcher Bauart ist er überhaupt? 6) Wie hast Du den neuen denn angeschlossen (3 Adern auf 2 Pole???) Was verstehst Du unter "Natürlich die Richtigen, wie beim alten Kondensator."? 7) Ja, der Kompressor kann defekt sein. Oder auch etwas ganz anderes... 8) Ja, man kann den testen (vor allem, wenn man über geeignete Meßgeräte verfügt. Etwas Erfahrung wär ... | |||
| 14 - Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... -- Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... | |||
| Das sind zwei unterschiedliche Teile. Motorschutzrelais sind die Teile, die meist unter ein Leistungsschütz geklemmt werden und bei einem Fehler nur ein kleines Steuersignal schalten, wodurch das Schütz abfällt. Wenn man unter Relais einen nicht-handbetätigten Schalter versteht sind es durchaus Relais.
Motorschutzschalter sind meistens komplett mit Dose, die die Druckschalter I und O haben. Da ist der Leistungsschalter mit drin. ... | |||
| 15 - Drehstrommotor anschliessen, korrekt gemacht ? -- Drehstrommotor anschliessen, korrekt gemacht ? | |||
| Etwas anderes ist viel entscheidender:
Du hast leider offenbar das Wesentliche noch nicht begriffen!!! Denn es kommt nicht so sehr darauf an, daß die Anlage funktioniert. Mit einem einfachen Anklemmen, so daß es geht, ist es bei Weitem nicht getan. Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß die Anlage auch dann noch sicher ist, falls an dem Teil mal ein Fehler auftritt (z.B. Körperschluß infolge eines Isolationsfehlers). Dies muß man sicherstellen und nachweisen!!! Dazu bedarf es nicht nur profunder Fachkenntnisse (die Du eindeutig nicht hast), sondern auch spezieller Meß- und Prüfgeräte (mit denen Du vermutlich nicht umgehen könntest, selbst wenn Du sie hättest...). Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig. Derartige Arbeiten sind - im Gegensatz zur landläufigen Volxmeinung - alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren (Stromschlag) bergen, nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen, welche die Anlage benutzen - sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand). Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!! Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlä... | |||
| 16 - Selektivität K10 - gL16 -- Selektivität K10 - gL16 | |||
| Hi Leute,
nun bleibt mal ruhig. Schäfer sein Kurven zeigen einen LSS und eine Sicherung gleichen Bemessungsstroms, da kann es sowieso keine Selektivität geben, so gesehen ist es müssig über diese Kurven zu diskutieren. @ Schäfer Mein deutsch ist nun nicht das beste weshalb manche Dinge immer ein wenig verworren rüberkommen, aber natürlich lag in der Anlage ein Fehler vor und es ist nicht normal das da dauernd ein Kurzschluss entsteht. Wie ich bereits – scheinbar missverständlich – geschrieben habe ist der Motor der Fräse hin, Kurzschluss in der Wicklung und vorher ist die ganze Anlage 2 Jahre fehlerfrei gelaufen. @ Sam Klar soll man so was selektiv abschaltbar halten und ehrlich gesagt weiß ich nicht was mich geritten hat als ich da mit gL16A vorgesichert habe, zumal ich auch, ganz gegen meine Gewohnheit, keine Passringe eingesetzt habe. Jetzt stecken da gL20A drin und alle Probleme sind weg. Diese Vollmaterialsicherungen kenne ich auch, gibt es aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium, damit wäre auch volle Selektivität gewährleistet – solange bis die Leitung brennt
@Fenta Die LSS weg zu lassen wäre zwar möglich hat aber zwei gravierende Nachteile. Zum einen... | |||
| 17 - FI 63A heizt sich auf -- FI 63A heizt sich auf | |||
| Hi,
Habe ich vergessen.. Nach den FI kommt noch eine 4pol. LS aber auch 63A Das Problem was ich bei dieser Sache habe ist das das Kühl-Gerät schon einige Jahre auf dem Kasten hat, die Steuerung besteht aus Schützen und Motorschutzschalter zudem noch eine Hand voll Sicherungen nix High-Tec. Das dumme bei diesem Fehler ist das nur der 63A FI auslöst aber erst nach Stunden wobei dieser sich auch erwärmt keine andere Sicherung hat ausgelöst. Der PE misst 0.015A . Wieso wird der FI Warm/Heiß. Diesen Fehler verstehe ich nicht ganz ... | |||
| 18 - Kühlschrank Beko CRF 4810 HC A -- Kühlschrank Beko CRF 4810 HC A | |||
| Hallo
http://www.kunnig-elektro.de/kulex.htm#PTC auch mal bei Motorschutzschalter lesen Ist dann immer noch ein Fehler? MfG ... | |||
| 19 - Waschmaschine Miele W735 -- Waschmaschine Miele W735 | |||
| Hallo Gilb,
ich habe zuerst die Türdichtung untersucht und keinen Schaden finden können. Dann habe ich mir die Pläne vergrößert ausgedruckt und erst einmal verglichen, welche Version zu meiner Maschine passt: die 11-9.11.2 und 11-9.11.3. Bei der .3 wurde wohl der Schwingschalter weg rationalisiert und nur noch gestrichelt eingezeichnet. Dieser ist bei mir noch vorhanden. Auch das Zulaufventil ist vorhanden. Der Plan der .2 ergänzt sich jedoch beim Schaltbild innerhalb der EDLSTU-001 prima mit dem .3er. Gibt es von der EDLSTU-001 ein Blockschaltbild und einen Schaltplan? Jetzt ab auf die Suche im stromlosen Zustand: Ohmmeter an das Netzkabel angeklemmt, eingeschaltet => 1 Ohm (ups). Stecker 7 von der EDLSTU abgezogen, erwartungsgemäß => hochohmig. Stecker 7 wieder drauf und 10 (Trommelmotor) abgezogen => 130 Ohm. Stecker 6 (Trafo primär) gezogen => hochohmig Zur Kontrolle 6 und 10 wieder aufgesteckt => 130 Ohm, häää??? Stecker ab und nochmal drauf, nix ändert sich. Nun ganz mutig Netzstecker wieder eingesteckt, Kammer spült ein, Schalter aus und wieder ein, alles ruhig und leuchtet normal. Abpumpen gestartet, funktionier... | |||
| 20 - Probleme mit eine Drehstrommotor (2x220v) an einem Absauger -- Probleme mit eine Drehstrommotor (2x220v) an einem Absauger | |||
| Hallo erstmal !
Wir bauen Alutüren und Fenster in Aachen und haben an unserer Graule-Zugsäge eine Absauganlage ( für Metallspäne ) angeschlossen. Nun ist es so das jeder der die Säge benutzt den Absauger "nicht" einschaltet und der Arbeitsplatz in kurzer Zeit entsprechend aussieht. Also kurz gesagt der Absauger ist so gut wie nie gelaufen. Dies will ich ändern. Kurzerhand habe ich mir über Conrad eine fertige Master/Slave Baustein besorgt. Die Phase L1 (in der Zuleitung) durch die Sensorspule gezogen und das Relai zieht an sobald Strom durch L1 flies. (Maschine läuft). Über den Ausgang des Relai schalte ich nun ein Schütz welches ich vor dem Motorschalter angebracht habe. Soweit funktioniert das Ganze auch ! Bis auf ein Problem: Der Drehstrommotor ( 2 Phasen, 2,2KW ) läuft super an und schaltet sich nach 20-60 Sekunden aus, das heist der Motorschutzschalter schaltet sich ab. Ich hab erstmal gedacht das Teile im Lüfterrad hängen und der Motor sich deshalb abschaltet. Abdeckung geöffnet und die ganze Einheit mal von Hand bewegt ! So gut wie kein Widerstand. Wie messe ich den Motor nach um zu überprüfen ob es ein Fehler des Schutzschalters ... | |||
| 21 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) | |||
Zuerst mal: Ich bin Laie, aus diesem Grund brauchst du meine Fragen nicht als Fehler nehmen die mir auffallen sondern mehr als Fragen die sich mir bei logischer Betrachtung des ganzen erschließen
- Sind das da bei Nr. 31-33 einzelne Automaten? Was spräche dagegen die durch einen 3fach-Automaten zu ersetzen? Schließlich weiß man nie was da mal angeschlossen wird. (Kreissäge ohne Motorschutzschalter z.B.) - Ist es üblich die Vorsicherungen und den FI über den Automaten zu plazieren? Bisher habe ich es nur umgekehrt gesehen. Vorsicherung, danach FI und von da aus hoch zu den Automaten. - Gibt es eine Reserve die bei der Erstellung der Verteilung freigehalten werden muß? Das geht ja jetzt schon recht eng darin zu. - Mir persönlich würde der Klingeltrafo direkt neben dem FI Magenschmerzen machen. Gibts da Gefahr von Einstreuungen, und was passiert wenn sich eine Ader der Klingelleitung löst und Kontakt mit einem der Außenleiter am FI bekommt? (wie auch immer das geschehen soll - z.B. bei einer Erweiterung die nach Murphy jetzt vergessen wurde) - Kann sein daß es am Foto liegt, aber die Leitungen an der oberen PE-Schiene sehen so aus als wären die nen ganzes Stück vor der Klemme schon blank?! | |||
| 22 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
Hallo Holzwurm
Leider lässt sich die Datei nicht öffnen-aber vielleicht kurz mal einige Tips. Stromkreise Beleuchtung - 3phasig ( wegen stroboskopischem Effekt bei Maschinen) Motorschutzschalter in HV oder UV-absolut Banane-denn was passiert beim Standortwechsel der Maschine? Richtig-Du legst keine neue Leitung vom alten Einspeisepunkt,sondern nutzt den,der am nächsten liegt.
Falls die Maschinen fest angeschlossen werden,dran denken das ein Schutz vor Wiederanlauf nach Spannungsrückkehr (genannt Nullspannungsauslöser) eingebaut ist. Desweiteren wäre ein Hauptschalter für den Maschinenpart auch nicht schlecht,so das kein Unbefugter oder auch Kind in deiner Abwesenheit mit den Maschinen spielt und somit einer Gefährdung ausgesetzt ist. Und ganz besonders wichtig-Alle Maschinen in absolut technisch einwandfreiem Zustand.Also nix mit gebrückten Endschaltern für Handschutzhauben etc. nur weils die Arbeit erleichtert ( findet man ja schon mal vor - Erfahrungswerte)
Die Einschaltströme sind eher zweitrangig-wichtig sind die Betriebsströme (Nennstrom),den findest du auf jedem Typenschild deiner Maschinen. ... | |||
| 23 - Problem mit Säulenbohrmaschine! -- Problem mit Säulenbohrmaschine! | |||
| Hallo alra
zuerstmal Kennzeichnung der Schaltglieder mit der Bezeichnung und der Klemmenzahl (s1:21-22). zum 2 ten auf die ersten Seite kommt der Kontaktplan mit Angabe wo sich welcher Kontakt in der Schaltung befindet zb s2 b5. zum dritten sollten Steuerstromkreis und Laststromkreis gtrennt gezeichnet werden . Zu der Proplematik Schützverieglung und oder Tasterveriegelung wird hier wohl eine reine Schützveriegelung (evl sogar ein Polwendeschütz mit mechanicher Veriegelung (abb hat solche im Angebot)reichen. Allerdings bei einer richtig aufgebauten (mit voreilenden Öffnern!! nicht jedes Schütz besizt diese ,es gibt auch spezial Hilfschütze mit voreilenden Schliesern ) Schützveriegelung kann nie auch im Falle des Klebens eines Schützes der andere Schütz anziehen (verschweiste Hauptkontakte halten Schaltstück in der geschlossenen Position und da der Öffner voreilend ist , ist der Steuerstromkreis für den 2 ten Schütz sicher getrennt . Für die Saülenbohrmaschine ist aus diesem Grund keine zusätzliche Tasterverieglung erforderlich . Da in der Industrie aber heute wesentlich höher Forderungen erfüllt werden müssen zb Leitungsbruch oder Kurzschluss von Steuerleitungen werden eben Tasterveriegelung und Schützveriegelung eingesezt (besser Totalausfall als ungew... | |||
| 24 - Waschmaschine Miele W 715 -- Waschmaschine Miele W 715 | |||
| Hallo,
Zitat : Habe an 1N1 an PIN 1/1+1/3 die 230 VAC gemessen Wenn Du zweipolig an Pin 1/1 gegen 1/3 gemessen hast, ist das oK. Zitat : Gemeint ist doch das Flachband zwischene LE 1N1 sowie 2N1???Oder Ja! Zitat : Wo liegt diese blöde Motorschutzschalter bzw. wo sind die Messpunkte? Ist im Antriebsmotor verbaut. Hat aber für Deinen Fehler ke... | |||
| 25 - Fachgespräch/Asynchronm./Überlast ? -- Fachgespräch/Asynchronm./Überlast ? | |||
| Hallo!
Wenn du die Wicklung mit dem Ohmmeter mißt, fließt von der Batterie des Meßgerätes ein Gleichstrom durch die Wicklung und dann durch das Meßwerk (bei analogem Gerät) oder durch einen Widerstand an dem die Spannung gemessen und digitalisiert wird. Die Motorwicklung ist eine Induktivität, bei oben beschriebener Messung mißt Du nur den ohmschen Widerstand und der ändert sich nicht viel wenn nur eine Windung der Wicklung kurzgeschlossen ist. Beim Betrieb mit Wechselstrom verhält sich die Wicklung mit Windungsschluß so wie ein Spartrafo mit Kurzschluß am Ausgang d.h. der Induktive Widerstand wird geringer -> höherer Strom. Wegen dem Verhältnis kurzgeschlossene Windungen zu Gesamtwindungen ist der Strom in den Kurzgeschlossenen Windungen entsprechend höher und dafür ist der Draht nicht ausgelegt, wird heiß -> der Fehler breitet sich aus. >Sagen wir mal 2 Phasen führen dann etwa 6,4A eine aber 8A. >Dadurch schloss ich das ein Windungschluss "passiert ist", >und ich den Motor tauschen muss ? Wer tauscht gerne unnötig Motoren oder Kabel? Spannungsmessung aller 3 Phasen an Motorleitung im Schaltschrank, wenn ungleich dann Spannungen vor Motorschutzschalter, nach Motorschutzschalter bzw Spannungsabfall an den Schütz- und Mo... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |