1 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau




Ersatzteile bestellen
  Dann wolln wir mal!

Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden!

Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen.
Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben!

Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste...
2 - Zwei Boiler gegeneinander verriegeln -- Zwei Boiler gegeneinander verriegeln
Man könnte zwei Meross oder ähnliche Steckdosen nehmen und die Ein und Ausschaltzeiten jeweils 30 min versetzt programmieren.
Ist viel Tipparbeit und blöd wenn man mal mehr warmes Wasser braucht.
Oder man strickt sich etwas an den Bimetallschalter des einen Boilers.
Der dann den anderen per Funkschalter und Funksteckdose bzw. Funkschaltmodul nur
Spannung gibt wenn der andere aus ist.
Kann man alles im Boiler verbauen und von aussen ist nichts zu sehen.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 20 Mai 2023  9:30 ]...








3 - E05 - wechselhaft warm/kalt -- Siemens Electroni comfort plus
@Jornbyte

Kann ich gerne machen - auch wenn der Boiler mit immer weiteren Überraschungen um die Ecke kommt.

Letztens kam noch nicht einmal warmes/kaltes Wasser. Nur noch kaltes Wasser.

Heute wieder ausreichend um entspannt zu duschen. Jeden Tag ein anderes Spiel.

Wir sprechen also von Bauteil Nr. 0122?

Sensor

Welchen Widerstandswert sollte ich erwarten?

Obwohl warte mal - 0122 ist ein Bimetallschalter - der kann eh nur auf/zu.

Meinst Du Sensor Nr. 0128 oder den direkt am Ausfluss Nr. 0141?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mountie am 13 Feb 2023 16:06 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mountie am 13 Feb 2023 16:20 ]...
4 - Elektroheizstab in bestehende Warmwasserspeicher nachrüsten -- Elektroheizstab in bestehende Warmwasserspeicher nachrüsten
ich habe damit kein Problem die 20 A Sicherung macht dem sehr schnell ein Ende wenn da mehr als 4,6 kW gezogen werden . Als Beispiel Herd an 230V ! Zudem gibt es auch für Boiler Heizungen mit max 4,5 kW eben gedacht für den Anschluss an 230 V ! ...
5 - Zu wenig Wasser läuft ein -- Geschirrspüler Imperial (=Miele) GS 467 i (= Imperial GS 4067 i, = Miele G 665)
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Zu wenig Wasser läuft ein
Hersteller : Imperial (=Miele)
Gerätetyp : GS 467 i (= Imperial GS 4067 i, = Miele G 665)
S - Nummer : 16/17407845
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________


Vorgeschichte:
Wir hatten Anfang 2019 Jahren schon einmal Probleme mit dem Wasserzulauf. Symptome damals: Wasser bleibt kalt und Reinigerfach öffnete nicht.
Damals hatte ich dieses Forum entdeckt, dann mittels Eimertest einen schwachen Wasserzulauf direkt am Eckventil ausmachen können und darauf hin das Eckventil erneuert. Mit dem neuen Ventil kamen dann nach Eimertest stattliche 20 Liter pro Minute. Zusätzlich dazu hatten wir auch die Wassereinlaufzeit nach Anleitung auf "länger" gestellt (und die Enthärtung angepasst), da der Wasserstand nach der im Handbuch beschriebenen Methode noch immer zu gering war. Auch nach Verlängerung der Zulaufzeit konnte der von der Anleitung geforderte Wasserstand nicht ganz erreicht werden (gefordert sind da 4mm über dem kreisrunden Plastikrand am Grobsiebgriff, gemessen 3 Minuten nach Einschalten des Kaltspülprogramms). Immerhin war der Plastikrand am Griff damals bedeckt.
Die Maschine ...
6 - Leitungsschutzschalter ersetzen? -- Leitungsschutzschalter ersetzen?
Hm... wie kann ich das den überprüfen? Hatte noch nie was mit einem eventuell defekten Boiler am Hut.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 23 Dez 2013 20:06 ]...
7 - Fehleranaylse zwecks zu hoher Stromrechnung -- Fehleranaylse zwecks zu hoher Stromrechnung
Nein beim Boiler kann man drunter aber was wegschrauben wo man dann Kabel sieht, eine Steckdose gibt es anscheinend nicht, das Kabel geht in die Wand rein.

Hier ein Bild davon
http://www.abload.de/img/sam_5690dtu8i.jpg


Von 15.03.12 bis 13.02.13 (336Tage) 3.982,6 kWh


So ein Gerät?
http://www.amazon.de/Technoline-Cos.....r=8-1

Wie seh ich dann ob es defekt ist und zuviel verbraucht, was sind normale Werte, und was ist zuviel?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco45 am 14 Mär 2013 15:16 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco45 am 14 Mär 2013 15:17 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco45 am 14 Mär 2013 15:19 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco45 am 14 Mär 2013 15:20 ]



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco45 am 14 Mär 2013 15:22 ]...
8 - Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen -- Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen
na hier geht ja die Post ab, also genau im richtigen Forum gefragt!!


Von dem Halbwellenabschnitt mit der Diode hatte ich an anderer Stelle zu einer anderen Problematik auch gelesen, hatte ich vergessen.
Bezüglich des Einsatzes einer Diode im Zusammenhang mit dem Heizelement gibt es ja bereits negative Erfahrungen bezüglich Körperschluss, wobei hier zu fragen wäre, wie oft die Spülmaschine des anderen Themas denn gelaufen ist. Der Boiler wird ja nur maximal 4 Wochen im Jahr benutzt.
Was für eine Diode sollte ich dann nehmen, was ist von dem einsatz eines Eltako zu halten, der das Heizelement bei jedem Einschalten umpolt?

Zum Dimmer: Im anderen Thema steht, dass diese auch in Staubsaugern zur variablen Leistungsreduzierung verbaut werden. Nun habe ich da zufällig auch noch einen nicht mehr gebrauchsfähigen daliegen, mal sehen, ob die Bauteilgruppe für mich erkennbar ist.
Die Leistungsreduzierung kann ich dann aber nur per Messung einstellen bzw. wenn der Phasenanschnittdimmer 1,8kW hätte, wäre das Poti auf die Hälfte zu stellen?

am Rande: In den echten Wohnwagenboilern werden Heizelemente verbaut, die von Hause aus 400W und weniger haben und dann wird sogar mittels 12V Wasser erwärmt, da hätte ich ja dann mit 900W immernoch einen Spitzent...
9 - Stiebel Eltron SHZ Anklemmungsfrage -- Stiebel Eltron SHZ Anklemmungsfrage
Vorab:
Das ist kein Boiler (der hätte keine Wärmedämmung und müßte vor jeder Benutzung erst aufgeheizt werden), sobndern ein (Warmwasser)Speicher.

Auf dem Bild kann ich leider nicht genug erkennen.

Wie viele elektrische Leitungen führen denn in das Gerät und wie viele Adern haben diese?
Ich sehe nur eine Leitung mit 5 Adern. Das wäre zu wenig für eine reguläre Verschaltung in der von Dir gewünschten - und prinzipiell sehr sinnvollen - Betriebsart.
Evtl. kann man tricksen (sofern ein Nachziehen zusätzlicher Leitung schwierig ist), was aber u.U. zu Reduzierung der Schnellheizleistung führt.

Ist das eine gemischte Anlage (also nur ein HT/NT-Zähler für Allgemeinstrom UND Heizung/Warmwasser) oder gibt es getrennte Zähler?


@ Rafikus
Das hängt vom VNB und vom Vertrag ab. Meist darf man aber Warmwasserspeicher mit an den Heizungszähler hängen.
Es gibt auch (meist ältere) Anlagen, wo der Nachttarif für alle Verbraucher gilt. Für die bekommt man aber keinen Heiztarif, sondern nur allgemeine Schwachlasttarife.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Okt 2012 12:47 ]...
10 - Wiener Elektrik vom feinsten -- Wiener Elektrik vom feinsten

Zitat : Yep, das sind dann die FI-Auslöser kommender Jahrzehnte, wenn die Wand beim Ablösen der Tapeten mit Spüliwasser feucht wird - nur getoppt durch den sauber im Steg eingepaßten 5er Dübel, wobei der Bohrer nur den Nulleiter angekratzt hat - oder genageltes "UP"-NYFAZ.
Wenns denn einen FI gegeben hätte... Zähler auf Holzbrett mit Stempel G.W.St.E.W. (Gemeinde Wien, Städtische Elektrizitätswerke, den Namen gab es bis 1949), darunter 4 Diazedsockel (2xL, 2xN, im einen Paar 16er-Passschrauben, im anderen nur mehr die Metallteile zertrümmerter Passschrauben).


Zitat : Ich biete NYIF 0,75² sw ge/gn, hocgesichert mittels Nagel in der 10er Diazed-Patrone mit angeschlo...
11 - Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung -- Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung

Zitat :
Brizz hat am 11 Aug 2012 08:43 geschrieben :

Da Deine Brauchwasserregelung in Ordnung ist, erübrigt sich die Manipulation am Boiler.

Woher weist Du? Keine Ahnung was das für ein Brauchwasserkessel ist, aber wenn ein Messwiderstand bspw. 20°C meldet, dann springt die Heizung an bis ein andrer über die Notabschaltung (max. Wassertemp an beliebiger Stelle im Heizkreislauf) die Heizung abschaltet. Schon gibt's immer warmes Wasser und man vermutet an dieser Stelle keinen Fehler...
...
12 - Vom E-Herd zur gesamten Anlage -- Vom E-Herd zur gesamten Anlage

Zitat :
Kabelkasper hat am 10 Jun 2011 20:46 geschrieben :
Habt Ihr Euch mal den Neutralleiter angesehen, der aus der schwarzen NZ-Tafel zur Einspeisung des FI dient?

Da hatte den Eli aber sein Gewissen noch nicht gepackt. Wie ist die Wohnung denn überhaupt vorgesichert, wenn bereits die bei ersten Automaten nach dem FI jeweils 25A haben.

Das meinte ich ja! Wie kann man von der Einspeisung kommend sowas von unterdimensionieren und sich am FI Abgang dafür entscheiden, doch den doppelten Querschnitt (aber immernoch unterdimensioniert) zu nehmen?! Hat ihm keiner gesagt das da derselbe Strom durchfließt?


Zitat :
13 - Boiler gestoert -- Kaffeemaschine Zanussi Brio

Zitat :
prinz. hat am  4 Okt 2010 20:44 geschrieben :
Alles was auf dem Typenschid steht




Also das steht :
CODE : 9F95582303
MODEL : BRIO
SPANNUNG : 230 VOLT
LEISTUNG : 1400 watt
WASSERDRUCK : N/cm2min5-max85
BOILER KAFFEE :
LEISTUNG :1000 watt
DRUCK N/cm³ 120
KAPAZITÄT : dm³ 0,3

Habe jetzt mal den Boiler geöffnet und übernacht entkalkt , war unten fast 5 cm voll mit Kalkbrocken.Seitdem kann ich mehrere Kaffee oder Heisswasser holen nur im Wartemodus springt nach einer Zeit das Sicherheitsthermostatt raus , die Maschine wurde mit Original bausatz umgebaut auf Wassertank im Schrank mit Pumpe. ...
14 - Ablesekarte ausfüllen oder Stromverbrauch schätzen lassen? Ab wann lohnt sich was? -- Ablesekarte ausfüllen oder Stromverbrauch schätzen lassen? Ab wann lohnt sich was?
Moin!

Hab eben beim Zähler ablesen festgestellt, dass ich als 1,5 Personen Haushalt 2200kWh im letzten Jahr verbaucht habe.

Das wären im Monat 183kWh.

Ist viel, ich weiss.

Man muss dazu sagen, dass ich nen Durchlauferhitzer und nen recht großen Boiler im Bad habe, dazu recht oft Sauge (2,2 kW sauger) und mich eben Dusche (Boiler) und Föne (2kW Fön).

Die erste Abrechnung fand statt, als ich nur renovierte, also nur sporadisch in der Wohnung war. So kam die Stadt nur auf 30kwH (01.05.09 - 20.05.09) und hat nachfolgend nur 20€ im Monat abgebucht.

Jetzt werd ich ja wohl massiv hochgestuft, hab also überlegt die Karte nicht abzuschicken und den Verbrauch schätzen zu lassen.

Oder kommt dann das böse Erwachen, wenn ich ausziehe . . .

Stichwort "die Großen kann man nicht verarschen . . ."


Auf jeden Fall muss ich mir mal Gedanken über meine Boilereinstellung machen . . .

...
15 - Alte funktionstüchtige WaMa entkalken, Wie am besten? -- Alte funktionstüchtige WaMa entkalken, Wie am besten?

Zitat : Physikalisch betrachtet läuft der Stromzähler 20 Minuten schnell oder eben 2h langsam - zum Schluss steht die gleiche Zahl auf dem Tacho



Warum läuft er 20min schnell und dann 2h langsam?
Erkläre mal bitte.
Ich stimme Sam insoweit zu, das Die Heizung "im Kern" des Kalkmantels
wärmer wird und somit der Widerstand zunimmt und sie weniger Strom aufnimmt.

Um Beim Beispiel E-Boiler zu bleiben.
Dadurch das das System Heizung-Tempfühler träger reagiert mit Kalk als ohne schaltet die Heizung bei z.B. 60° eingestellter Temp. ab.
Die im "Kalkmantel" gespeicherte Wärmemenge erwärmt das Wasser weiter.
Eigentlich unnötig.Sicher dauert es nun länger bis das Wasser wieder
auf Minimalwert abgekühlt ist.
Vielleicht kann man mal eine Messreihe aufnehmen mit einem neuen
und einem verkalktem Gerät.
Aber ich halte es für gewagt zu sagen die aufgenommene Energiemenge
sei gleich.
Mein Wasserko...
16 - Eberle LAR 465 30 -- Eberle LAR 465 30
Besten Dank für die Antworten.


Zitat : Zweitarifzähler für Allgemeinstrom, weil derzeit oder früher mal auch dafür ein Schwachlasttarif genutzt wird/wurde.
Zweiter Zähler nur für Heizstrom.
Das ist ne übliche Anordnung.
Wieso irritiert Dich das?
Wohl, weil ich nicht allzu viele Nachtspeicheranlagen kenne. Leuchtet aber ein.

Am LAR hat mich irritiert, dass nur eines davon da ist. An der Kraft-UV hingen ja immerhin mal Rübenhäcksler, Schrotmühle, Dämpfer und andere Dinge mit nicht zu geringer Leistung.
Zum zweiten wundert mich, dass nur eine dünne Ader am LAR hängt (wenn da noch eine zweite ist, versteckt sie sich ziemlich gut). Diese geht von der Allgemeinstromsektion in die Nachtspeichersektion in eine Reihenklemme und verschwindet dann hinter der Abdeckung Richtung Rundsteuerempfänger.
Nach meinem Verständnis sollten das doch mindestens zwei Adern sein - oder ist das ein Relais ohne galvanische Trennung? Oder hängt das da bloß...
17 - Warum die Briten an getrennten Wasserhähnen hängen -- Warum die Briten an getrennten Wasserhähnen hängen
Kürzlich selbst erlebt:
irgendwo in der Wohnung war ein zentraler "Warmwasserboiler" (ich habe das ding nie selbst gesehen), von welchem in der Küche die Spüle und im Badezimmer das Waschbecken und die Wanne gespeist war.
Am Waschbecken sind zwei einzelne Wasserhähne installiert, an der Wanne ist eine ältere Armatur mit einem Ausflußrohr installiert umschaltbar auf Duschschlauch ähnlich wie diese
Armatur
in der Küche eine normale Armatur mit zwei Drehgriffen (nur halbe Umdrehung).
Letztens wurde der alte Boiler rausgeschmissen und es wurde eine moderne Gastherme für Heizung und Warmwasser installiert.
Keine Armatur wurde ausgetauscht und ich wette, daß die zwei Hähne am Waschbecken für weitere 20 Jahre bleiben.
Leider konnte ich noch nie genau nachschauen, wie diese Boiler aussehen.
Und auch weiterhin ist unklar, warum denn überhaupt diese zwei Hähne installiert wurden.

Gruß,
rafikus

...
18 - Reichen 5x6mm² von HV zu UV? -- Reichen 5x6mm² von HV zu UV?
Nein mit nennlast meine ich die des Kabels.. nicht die benötigte...

Es hadelt sich um eine herkömmliche 3 1/2 Zimmer Altbau-Wohnung...
Das einzige was man als grossen Verbrauchen einrechnen kann ist der e-herd....

Kein Nachtspeicher mehr, keine Boiler mehr... der HV wird ebenfalls komplett neu gemacht... Es kommt ein Hager SLS mit 50A. Es handelt sich um die Wohnung der Hauseigentümerin (restlichen 3 sind vermietet). Unten werden 4 B13 / B16 sitzen und oben wohl 2 B10 fürs Licht und 6-7 B/C13 für Steckdosenkreise

Aber wenns so vorgeschrieben ist, werd ich wohl noch 10mm2 Kabel holen müssen... es hat nicht zufällig jemand 15 Meter übrig, die er mir fürn Appel und n' Ei anbieten könnte?

Übrgens das hab ich aus DIESER Tabelle:
http://www.wuest-electronic.com/Kabelbelastung.pdf
Tabelle 3, Verlegeart C

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009 18:20 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009 18:22 ]...
19 - Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? -- Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle?
erstmal danke für eure schnellen reaktionen.

@Oertgen d.h. ich müsste den deckel abnehmen und schaune, was als hauptkabel reinkommt? Werd ich mal nachschauen.
C füs ganze haus hätte ich ja gern, aber das liegt nicht in meinem Ermessen...
Ja, da hast Du recht. Das gesamtkonzept muss stimmmen. Mometan ist noch alles am entstehen. Das wird nochmal ein gesondertes Thema. Bisher habe ich 2x 4 stück Überspannungs-Schutzfilter für SAT im Einsatz (1x vor und 1x hinter dem multischalter) langhfristig werd ich auch nochmal welche an die receiver stecken. kann mir nicht vorstellen, das es beim direkten blitzeinschalf viel bringt...
Für den DSL-Router habe ich so ein kombischutz für, Strom & Telefon. Brauche noch die entsprechenden adapterkabel
Grudnsätzlich wärs noch neüberlegung wert, ob man gleich noch D-Ableiter im Sicherungskasten unterbringt, da die steckdosenleisten ja nur einen teil der geräte schützen.

@sam2 ja,ich weiß es ist eng mit 35A, aber da wird sich denke erst in eine paar jahren was bewegen lassen, weil die zuleitungstränge dann neu müssen, zähler in keller etc. das kostet einiges und wird deshalb abgelehnt werden. Das haus stand fast 10 JAhre leer und ich bin quasi wieder erstmieter. d...
20 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung

Zitat :
Martin Wagner hat am 15 Apr 2008 20:31 geschrieben :
Andere Frage: Gibts in Italien keine E-Herde, Durchlauferhitzer und andere Großgeräte? Allein schon der Herd würde ca. 10kW benötigen, von den 20...30kW eines DLE gar nicht zu reden.

Gruß Martin

@Martin:
Diese Gebiete, die ich in Italien kennen, benutzen Elektrizität zum beleuchten und für ein paar Gadgets mehr (Handy laden, Comupter). Das wars dann schon. Heizen: Gas, Warmwasser: Gas (Ab und zu so kleine 10L Boiler), Bakofen: Gas, Kochen: Gas.
Also fast alles wird mit Gas gemacht. Dort sind übrigens auch die Vorschriften streng. Und nicht wie bei der Elektrizität nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Ist deine Anlage nicht konform, und das wird regelmässig überprüft, so ist fertig mit Gas. Und wenn man sieht, was da alles it Gas läuft, so ist man dann bald einmal in der Steinzeit.

Noch einen Nachtrag zu den beiden Fotos: Unser Zähler. Er hat 3x C63 Absicherung...
21 - Überlaufventil am Boiler tropft! Druckminderer gesucht -- Überlaufventil am Boiler tropft! Druckminderer gesucht
Hallo...ich habe keine Ahnung in welche Kategorie das passt deswegen versuch ich das mal hier.
Folgendes Problem.
Ich habe ein Boiler bei dem das Überlaufventil tropft ( ca. 20 l am Tag) nun wurde das ausgetauscht aber das tropft immer noch. Es soll wohl am Druck liegen mit dem das Wasser da wohl reinkommt und wir bräuchten wohl einen Druckminderer 3/4 Zoll. Ich hab das mal spasshalber bei ebay eingegeben aber da kommen so verschiedene Sachen das ich nicht weiss welches das richtige wäre. Weiss jemand was genau damit gemeint ist oder wo ich sowas bekomme. Im Ersatzteilshop habe ich das schonmal eingegeben aber das Produkt ist unbekannt. Würd mich echt freuen wenn jemand ne Idee hat.

Greetz yiska ...
22 - Sicher ??? Sicher nicht sicher !!! -- Sicher ??? Sicher nicht sicher !!!
Der Elektriker war ja schon dort und hat einen neuen Kasten gemacht, die Kreise getrennt und alles fachgerecht montiert. Es sind - soweit ich weiss -

1. Herd
2. Boiler
3. Klo
4. Licht Wohnzimmer mit 2 Schuko
5. Licht Küche mit 4 Schuko und Alibert
6. Heizung

getrennt abgesichert worden. Das ganze nur auf Lichtstrom (nur 1 Phase) ausgelegt. Der Herd ist gebrückt worden, damit er auf Lichtstrom läuft ... Fotos kommen demnächst !

L.g. Klgftm30 !

P.S.: Diesen Tapferen Recken hab ich auch noch entdeckt *g* ist natürlich stillgelegt worden vom Eletriker - siehe Bild !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 10 Jun 2007 20:20 ]...
23 - SONS Stiebel Eltron IP 25 D -- SONS Stiebel Eltron IP 25 D
Ich hatte zwischenzeitlich 2 Wochen Urlaub. Deshalb erst jetzt die Erfolgsmeldung. Bei diesem Boiler muß man von unten die Heizung mit der gesamten Anschlußplatte entfernen. Es entsteht ein Loch im Boiler von ca. 15 cm Durchmesser. Durch dieses Loch kann man in den Boiler fassen und die alte Anode festhalten, gleichzeitig von außen eine Mutter auf einem 8 mm Gewinde abschrauben. Nachdem die alte Anode entfernt ist, habe ich den Boiler von innen grob gereinigt, da die alte Anode sich darin fast pulverisiert hat. Neue Anode (ca. 35 cm lang und 2,5 cm dicker Metallstab mit 8 mm Gewinde) und neue Dichtung eingesetzt, Mutter von außen aufgeschraubt, Heizung und Anschlußplatte wieder eingesetzt, Wasser rein, auf Undichtigkeit geschaut und Gehäuse wieder zusammengeschraubt - fertig.

War im Nachhinein nicht schwer, Ersatzteil hat knappe 20 € inkl. Versand gekostet.

Danke für Eure Hilfe

Satfuchs ...
24 - Wie voll darf eine Verteildose sein? -- Wie voll darf eine Verteildose sein?

@sam2: Steht doch in der Legende zur Unterverteilung

1: Kochherd + Wasserpumpe
2: Waschautomat (nicht in Betrieb, Reserve)
3: Geschirrspüler
4: Boiler Keller (Ergänzung zur Sonnenheizung, selten in Betrieb, da mit Holz nachgefeuert wird)

Danke für die Erklärung zu den blauen Schaltern. Wäre ja eigentlich logisch, da hätte ich doch glatt selbst drauf kommen sollen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 19 Jul 2006  8:20 ]...
25 - SONS   WILO Heizungspumpe    STAR RS25/4 -- SONS   WILO Heizungspumpe    STAR RS25/4


Zitat : Zardo hat am  5 Dez 2005 20:33 geschrieben :
Wo geht eigentlich das Heizwasser aus dem Rücklauf hin, wenn in den Vorlauf nur Wasser aus dem Heizkessel kommt?





Code :
----------- HKP ------------
| VL|--*----><--(>)---HK_VL---><-| |
|Kessel | | ^ | Heizkörper |
| | | | | |
| | | | | |
| RL|--|-----*--------HK_RL------| |
26 - Durchlauferhitzer mit nur 12 KW -- Durchlauferhitzer mit nur 12 KW

Wenn DLE in Verbindung mit Speicherheizung, muß Lastabwurf sein.

Aber wandhängende Speicher von dieser Größe (wirklich 280l ??? ) sind mir völlig unbekannt. Und das es ein Boiler ist, glaube ich Dir wie gesagt ohne Nachweis nicht.
Hast Du mal ein Foto von der Konstuktion?

Für eine Person reicht bequem ein 50l-Speicher zum Duschen. Zum Wannenfüllen sind Geräte mit mindestens 80l zu empfehlen.

Mit der C-Einstufung einer unbekannten 5x1,5er-Leitung hab ich Bauchschmerzen. Es geht hier auch nicht in erster Linie um den Spannungsfall, sondern um die thermische Belastung der Leitung. Wenn derart viele Öfen verbaut sind (ist das ne 20-Zimmer-Villa oder wie???), ist mit Häufung zu rechnen!

Vermutlich ist dann aber auch das Badezimmer nicht eine kleine Kammer, so daß die versetzte Montage eines 80l-Speichers kein Problem darstellen sollte. Oder?

Wäre von Betrieb und Komfort her ME die beste und auch preiswerteste Lösung.

...
27 - Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min -- Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min
Der Installateur hat den Durchlauferhitzer in Betrieb genommen, der halt auch den Rest wie WC und soweiter gemacht hat.(Also das heißt, ihn ans Netz angeschlossen)

Und wenn ich die Erklärung von meinem Vater richtig in Erinnerung habe, geht vom Sicherungskasten 4mm² bis ins Bad und von dort aus dann noch ca. 1-1,5 meter mit 2.5mm² auf den Durchlauferhitzer.
Dies kamm daher da das Bad vor knapp 20 Jahren das letzte mal renoviert wurde, und da der Boiler versetzt wurde.


...
28 - Boileranschluss -- Boileranschluss
Naja, wenn du so rechnest, zahlt sich eine Reparatur sowieso nie aus.
Die Krux mit den Baumarktboilern ist ja, die sind billig, aber es gibt kaum Ersatzteile im Fachhandel und wenn, sind die nicht gerade billig.
Ein Markenboiler kosten schon mal ein paar Hunderter, dafür hält er aber bei richtiger Behandlung auch 15 - 20 Jahre.
Übrigens, die 70 Euro halte ich für mehr als gerechtfertigt, es sind etwa 1,5 - 2 Stunden Arbeit plus Anfahrt zu veranschlagen. Selbst, wenn du den Boiler selbst entleerst und er dann nur noch das Teil ausbauen und reinigen muss, ist das äusserst knapp kalkuliert.

Kurt...
29 - Problem NYM + Temperatur -- Problem NYM + Temperatur
Hallo
ich weiß ein ähnliches Thema wurde vor kurzem erst behandelt aber ich habe eine konkrete Frage die da nicht behandelt wurde.
Wir renovieren gerade und die komplette E-Installation und auch die Wasser, Abwasserinstallation wurde erneuert. Jeweils durch Fachbetriebe. Jetzt war letzte Woche der Fliesenleger da und hatt alles gefließt. Als jetzt heute morgen der Wasserinstallateur die Ventile endgültig gesetzt hat der Supergau. In der Küche wurde Kalt und Warmwasser vertauscht. Zum Glück nur in der Küche. Also unser Klo spülen wir noch nicht mit Warmwasser
Das eigentliche Problem ist aber das mein Elektriker ca. 20-25cm entlang der vermeindlichen Kaltwasserleitung 2 Leitungen verlegt hat. Einmal 5x2,5mm (Herd) und einmal 3x2,5mm (Steckdosen) abgesichert jeweils mit B16A. Die jetzige leider Warmwasserleitung ist aus Edelstahl und mit einem Isolationsschlauch überzogen. Achja die Wand ist eine 11,5cm Kalksandsteinmauer. Das ganze ist wieder vergipst. Wassertemperatur im Boiler schwankt je nach Tageszeit und Verbrauch zwischen 52 und 56 Grad. Zwischen Boiler und kritischer Stelle sind ca. 8m Rohrleitung (alles Edelstahl in Isolationsschlauch Unterputz).
Leider befindet sich mein Elektriker in seinen wohlverdienten B...
30 - FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist -- FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist
So... haben wir das auch getestet

Das Problem tritt nur bei 2 Steckdosen auf. In der restlichen Wohnung passiert gar nix, wenn ich den Antennenschirm an PE halte.

Es passiert auch bei Steckdosen, die an der gleichen Sicherung hängen nichts.

Die Verkabelung hier ist eh Pfusch. Das ist eine 2-Zimmer-Wohnung (ein großes und ein kleines Zimmer sowie Küche mit Esszimmer).

Mal zur Verdeutlichung wie das hier abgesichert ist:

1 - 4 FI
5 - 7 Boiler (gibts nicht mehr. Kabel liegen blind im Keller)
8 - 12 Leer
13 - 15 Unbekannt (Sicherungen zwar vorhanden nur weiß keiner wofür die sind)
16 Flur, kleines Zimmer, großes Zimmer, Licht Bad, Steckdosen an einer Wand in der Küche)
17 Licht Keller
18 - 19 Steckdosen Keller
20 Küchenzeile (andere Hälfte der Küche), Spiegelleuchte und Steckdosen Bad
21 - 23 Elektroherd Küche
24 Unbekannt

An der Sicherung 16 hängt der Fernseher mit allem drum und dran.

Gruß
Roland...
31 - temperaturabhängige Lüftersteuerung -- temperaturabhängige Lüftersteuerung
Hallo Bastian

>2 Sensoren brauch ich weil bei einer Raumtem von 20° und einer Wassertemp von 30° noch weiter gekühlt werden kann.
Wenn die Raumtemp aber auch 30° ist bringt der grösste Lüfer nix.

Diese Annahme ist erstens so nicht richtig und zweitens so auch nicht nachvollziehbar.
Was du brauchst ist schlicht und einfach ein einstellbarer Bi-Metall Schalter.(Bekommst du auf jedem Schrottplatz aus ner Waschmaschine oder nem Boiler für 1,-€)
Meine Rechner laufen auch mit Wasserkühlung und zwar konstant auf 20°!Wirds mal wärmer (so wie im vorigen Sommer ),dann gibts automatisch etwas Feuchtes auf den Radiator.
Die Hysterese liegt übrigens bei max.4° und die Ausregelzeit beträgt max.1Min.

Gruß
Lenz
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Boiler 20 Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Boiler Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439625   Heute : 3007    Gestern : 4600    Online : 131        27.7.2026    15:13
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.082132101059