1 - Elektroinstallation Metallgarage -- Elektroinstallation Metallgarage




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mär 2020 16:39 geschrieben :
Nein Hänge deine Garage mit dem Montageblech direkt auf den PE. Sinnvollerweise für die Befestigung des Montagebleches VA oder Messingschrauben mit Zahnscheibe verwenden! Somit ist die Garage über den PE in den Potentialausgleich einbezogen. Sollte da ein Fehler in deiner Anlage auftreten so löst der FI aus.


Danke für den Vorschlag.
Wenn das so OK ist, wäre das natürlich prima, da am einfachsten
Aber der PE hat nur 1,5mm²... Trotzdem OK?
Nur ein Gedanke: Falls mal ein Blitz in die Garage schlägt (äußerst unwahrscheinlich) würde der Blitzstrom über den 1,5mm² PE abfließen...

Edit: Stand heute löst der FI sogar schon aus, wenn man einen Außenleiter über den Duspol mit der Garage verbindet und die Prüftasten am Duspol betätigt.



2 - MPAD-Herstellercode TM? -- MPAD-Herstellercode TM?
Vielen Dank für die Info! Dann hat FPE also offensichtlich regional zuliefern lassen!

Ausgesprochen amüsant finde ich ja, dass die Geräte zwar Stab Lok heißen, aber mitnichten das namensgebende Stecksystem verwenden, sondern die Zuleitung bzw. Kammschiene konventionell geschraubt wird! Die Idee von Stab Lok war, dass im Verteiler eine Phasenschiene fest verbaut ist und die LSS nur gesteckt werden, ein Stift kontaktiert die Schiene (daher "stab" wie stechen) und der LSS rastet ein (Lok, Verballhornung von to lock). Die deutschen Exemplare haben eine angenietete Sockelplatte mit Schraubenlöchern oben und unten zur Befestigung und eine Schraubklemme netzseitig. Sieht riesig aus, Augemaß bis 1x35 mm2 (Öffnung der Klemme 8x9,5 mm).

So sieht das US-Original aus:
http://i.ebayimg.com/images/i/220530703958-0-1/s-l1000.jpg

Die deutsche Version hat statt des Stiftes unten im Bild eine dicke Schraubklemme. ...








3 - Halogenlampe: Kabel gerissen -- Unbekannt unbekannt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Halogenlampe: Kabel gerissen
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : ohne
FD - Nummer : ohne
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
die Standlampe einer Bekannten hat den Betrieb eingestellt. Ich habe ihr versprochen mich darum zu kümmern und das Teil auseinander genommen.

Die Ursache war schnell gefunden: Dadurch, dass die Befestigung des Lampenschirmes sich wohl gelockert hatte, ist der Kopf der Lampe im Laufe der Zeit immer weiter gedreht worden, bis irgendwann mal die im Rohr liegenden Stromkabel gerissen sind. Purer Zufall, dass es keinen Kurzschluss gegeben hat. Oder Schlimmeres, denn auch der Schutzleiter war abgerissen... (Alle 3 Kabel gehen übrigens durch die mittig befindliche Hülse aus dem Standrohr nach oben zum "Lampenkopf".)

Die Kabel, die von der oberen im Rohr befindlichen Lüsterklemme zu zwei Keramikanschlussblöcken gehen, sind von 2 übereinander liegenden Hitzeschutzschläuchen -die bestimmt einen anderen fachlich korrekten Namen haben- umhüllt.

Nun mein Problem: Weder habe ich in meinem durchaus reichhaltigen Fundus noch in ein paar Läden solch...
4 - Wie schließe ich ein Induktionskochfeld an? -- Wie schließe ich ein Induktionskochfeld an?
Was für eine Zugentlastung oder was für ein Zug meinst du denn? Die Zuleitung kommt aus dem Boden heraus, da ist schonmal kein Zug vorhanden. Und die Leitung von der Induktionsplatte kommt von Oben und reicht bis zum Boden. In der Induktionsplatte ist die sicher entlastet. Okay, ich kann 1-2 Kabelschellen nehmen und das Kabel auf dem Weg von der Platte zum Boden an dem Schrank befestigen (VDE sagt afaik, dass alle 80cm eine Befestigung sein muss), aber sonst ist da kein Zug.

Die Abzweigdose wird auf dem Boden liegen. Und versehentlich kann da auch keiner rankommen, da die Abzweigdose hinter einer Verblendung liegt. ...
5 - Selbstgebastelter Baustromverteiler -- Selbstgebastelter Baustromverteiler
So sieht das Ganze übrigens etwas eleganter gebastelt aus... (ich habe keinerlei Verbindung zum Verkäufer!).
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=40331397#1

Interessieren würde mich hier eigentlich nur die Zugentlastung der Zuleitung und ob ein FI mit <= 30mA vorhanden war. Ansonsten... der Verteiler sieht nach IP44 aus, die Steckdosen ebenfalls, höchstens die mangelnde Befestigung der Leitungen könnte man noch kritisieren. Kaufpreis übrigens 65 Euro (in Anbetracht der Preise für 3+N-LSS eigentlich geradezu ein Schnäppchen, vor allem der für die 32er-CEE hat vermutlich fast so viel gekostet wie der Gebrauchtpreis für das gesamte Objekt). ...
6 - Endstufe -- Receiver   VEB Rundfunktechnik REMA    Toccata 940 HiFi
So, hat "ein wenig" gedauert, aber jetzt geht es weiter. Die Ersatzteile sind da. Hab sie auch gleich nochmal gemessen (Diodentest):
Die neuen KT802A liefern auf B->E und B->K jeweils Werte um 650 herum, alle anderen Strecken/Richtungen sind hochohmig.

Die SC206C liefern bei B->E wieder Werte um 930, bei B->K ca 900. Nimmt sich also nix zu den eingebauten/alten Exemplaren...

Werde sie also einloeten, die KT802A mit ihrer ganzen Isolation (habe auch neue elektrisch isolierende Waermeleitpaste) und Befestigung wieder anbringen.
Gibt es einen Trick den irgendwie eingeklebten kleinen SC206C aus seiner Bohrung auf dem Kuehlkoerper zu befreien? Loest Verduennung den Kleber oder Waerme (krieg ich aber glaub ich nicht so gezielt dort ran)? Oder muesste ich das Ding mechanisch "rausbroeseln". Andererseits haben die Neuen ja die gleichen Werte wie die Alten - koennte ich den also auch drinlassen?

Die bereits angesprochene Gluehlampe in die 220V Zuleitung oder in die Stromversorgung der Endstufenplatine? Einfach in Reihe dazwischen?

Geraet einschalten? (ohne Lautsprecher) Oder erst noch was testen/probieren?

Vielen Dank schon mal wieder fuer die Geduld und die Unterstuetzung! ...
7 - Keystone Jack-Modulsystem -- Keystone Jack-Modulsystem
Moin Leute,

hat zufällig schon mal jemand das Keystone-Jack-System bei Patchpanels oder CAT-Dosen verarbeitet?
Ich muss mich zur Zeit mit dem System von Equip herumschlagen und bin davon alles andere als begeistert. Gerade die Befestigung des Schirms mittels Kabelbinder an der "Anschlussschelle" dieser Jacks scheint mir wenig vertrauenerweckend in Bezug auf vernünftige Kontaktgabe. Von der restlichen Montage mal ganz abgesehen - eine normale CAT6-Dose bekommt man ja noch recht problemlos in ein AP-Gehäuse aber bei diesen verdammten Jacks wird die Zuleitung dabei so massiv geknickt dass ich in Bezug auf die Zertifizierung nichts gutes ahne.
Alle anderen sind begeistert von den Dingern weil sie so schön billig sind und man sich das Anlegewerkzeug sparen kann aber ich kann mich irgendwie nicht mit den Dingern anfreunden.
In letzter Zeit werden in Ausschreibungen komischerweise immer öfter diese Jacks statt normaler CAT6-Dosen gefordert - liegt das echt nur am geringeren Preis oder haben die Dinger tatsächlich noch irgendwelche Vorteile die mir bisher entgangen sind?
Hat evt. auch jemand Erfahrungen hinsichtlich der zu erwartenden Messergebnisse bei der Zertifizierung bzw. Unterschiede zwischen den Jacks und Installationen mit normalen CAT6-Dosen?
8 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen?
Ein Freund von mir hat soeben eine neue Wohnung in Wien gemietet und mich gebeten, einen Blick auf die E-Installation zu werfen, um gegebenfalls dem Vermieter gegenüber Forderungen stellen zu können. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd... eine A4-Seite 12 Punkt Helvetica Mängelliste.

Ich fasse mal die Highlights zusammen und wüßte gerne von euch (vor allem den Österreichern) ob ich irgendwo entweder über das Ziel hinausgeschossen bin oder es bessere Formulierungen gäbe.


Zitat : Zimmer rechts
3 von 5 Steckdosen funktionslos
2 von 5 Steckdosen kein Schutzleiter
für feste Verlegung ohne Schutzrohr nicht zulässige Leitung (H05VV-F) unterputz verlegt
feindrähtige Adern ohne Aderendhülsen an nicht dafür zugelassene Klemmen angeschlossen
mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt

Zimmer links:
1 von 3 Steckdosen funktionslos
2 von 3 Steckdosen kein Schutzleiter
mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt
für feste Verlegung ...
9 - 20 Lichter in Reihe für Lampe -- 20 Lichter in Reihe für Lampe

Zitat : Also das Röhrchen wo die Lampe durchmuss & was zur befestigung dient ist 9 mm breit, danach größer & unten offen. Glass ist 2-3 mm dick.
So wie das auf der Skizze aussieht, verstehe ich jetzt, dass Du nur die Zuleitung durch das kleine Glasröhrchen fädeln musst? Dann fädelt man doch von unten!
Dann sind ja alle Möglichkeiten offen!

hG Walter ...
10 - Schalterinstallation in massivem Holzbalken -- Schalterinstallation in massivem Holzbalken
Hallo,
ich möchte in einem massiven Balken (selbst zusammengeleimt aus 2 x 50mm Multiplex) zwei UP-Schalter einbauen.
Die Zuleitung erfolgt über ein Nut in der Mitte des Balken. Löcher für die Schalter möchte ich per Oberfräse in den Balken fräsen.

Nun die eigentliche Frage:
Wie befestige ich die Schalter?
a) direkt im Holz per Metallkrallen
b) Hohlwanddose (wobei ich keinen Hohlraum habe!). Daher ist mir die Befestigung der Dose unklar.
c) UP-Dose. Ähnliche Probleme wie b). Wie befestige ich die Dose? Evtl. Einkleben. Womit?

Irgendwie missfallen mir alle Lösungen. Hat jemand eine bessere Idee? Gibt es spezielle Dosen für diesen Fall?

Danke
Tobias

...
11 - kleine Schaltung, aber welche Schalter? -- kleine Schaltung, aber welche Schalter?
Hallo Mike
Das Proplem bei der Geschichte ist
1: die Holzplatte
2: der Berührungsschutz
Hohlwanddosen für Möbelmontage stellen Berührungsschutz und sichere Befestigung des Schalters sicher
3: kannst du dann mit "normalem" NYM 3*1,5 mm² von Schalter zu Schalter bzw vom Schalter zur Leuchte im selben Gehäuse verdrahten.
4: in der Hohlwanddose kannst du die restliche Adern mit Wagoklemmen verdrahten
5: Übergang von flexibler Anschlußleitung zu massiv mit Leuchtenwagos
6: Hohlwanddosen passen auch in ca 1,5 mm dickes Blech (dann allerdings Schutzklasse I erforderlich (Schutzleiter muss auf alle Fälle alle elektrisch leitfähig nicht betriebstrommässig führende Leiter (Gehäuse ,Lampengehäuse) mit und untereinander verbinden
7: Zugentlastung soll das Abreisen der Zuleitung wirkungsvoll verhindernder und Sicherstellen, das der letzte abreisende Leiter der Schutzleiter ist!!!!
Bei deinen vorhandenen Schaltern hab ich bedenken ,das diese nichtsicher befestigt sind (nach vorn rausrutschen ) Berührungsschutz mit Schrumpfschlauch bei unsachgemässer Schrumpfung nicht gewährleistet !!!
Wichtig unbedingt 2 polig schalten (wegen Stecker)also L und N
Die Spots haben im Aquarium nichts ver...
12 - winziges elektronisches 36W vorschaltgerät selbst bauen? -- winziges elektronisches 36W vorschaltgerät selbst bauen?
Hallo trafoblech,

erstmal willkommen im Forum!
War aber knapp. Grad noch geschafft, in diesem Jahr...

Wenn Du zumindest Deine damals bei der Anmeldung angegebene eMail-Adresse noch weißt und hast, sollte der Admin Dir für den vorigen Account neue Zugangsdaten schicken können!
Das würden wir auch begrüßen (Mehrfachanmeldungen sind hier nicht gerne gesehen).
Bitte ggf. per pm regeln!

Zur Sache:
Machbar ist das schon. Nur nicht auf die von Dir genannte Weise und auch nicht mit Deinen Vorkenntnissen.
Aber aufgrund Deiner Fachrichtung mußt Du das auch gar nicht können!
Sowas gibt es auch in ähnlicher Größe schon in fabrikfertigen Leuchten.

Daher schlage ich folgende alternative Lösung vor:
Verwendet wird ein gewickeltes VG (vorzugsweise ein VVG), das aber ausgelagert wird.
Es muß sich nämlich gar nicht in der Leuchte selber befinden, sondern kann z.B. in einer Dose in der Decke sitzen oder an anderer Stelle.
Somit brauchst Du es bei der Geometrie der Leuchte (also den Fassungen und Deines Gehäuseaufbaus etc.) nicht zu berücksichtigen.
Die Strecke (der mögliche Abstand) ist fast unbegrenzt.
Wenn der Starter ...
13 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen
Moin schattenlieger,

ich würde generell tiefe Dosen einsetzen, da hat man beim verdrahten einfach mehr Platz. 2,5mm² und flache Dosen ist manchmal schon ein Krampf
3er Kombi ist doch klasse, da kannst du ja perfekt die drei Dosen auf L1, L2 und L3 aufteilen. Wagos brauchst du da nicht. Es gibt zwar Leute die beim durchschleifen von Steckdosen Wagos in jede Dose stopfen aber das ist völlig unnötig, wozu sind an den Einsätzen schliesslich Verbindungsklemmen. Nur wenn mehr als zwei Leitungen angeschlossen werden müssen braucht man Wagos. Durchschleifen ist in dem Fall zwar bei den Aussenleitern nicht möglich aber ich lasse die Adern der Zuleitung immer so lang dass ich L2 und L3 von der ersten Dose aus ungeschnitten bis jeweils in die 2. und 3. führen kann (bzw. L1 und L2 der abgehenden Leitung in die 1. und 2.), das spart Klemmstellen. N und PE kann man dann über die Verbindungsklemmen durchschleifen.

5G25 kommt mir bei den Leitungslängen im Haus etwas viel vor. Hast du eine Leitungsberechnung gemacht oder nach dem Motto "lieber zu viel als zu wenig" geplant? Vorgesehene Vorsicherungen der UVen?

Beim Gartenhaus genauso, wenn da wirklich nichts anderes dranhängt als Säge, Häcksler und wahrschei...
14 - Garage richtig verkabeln.... -- Garage richtig verkabeln....
Doch! Wir wissen es.

Zitat : leider kenne ich mich da gar nicht aus
Und das macht die Sache nicht besser...

Also:


Hallo jackmickel,

erstmal willkommen im Forum!

Aus Deinen Angaben geht nichtmal hervor, ob die vorhandene Zuleitung überhaupt geeignet ist. (Länge? Leitungstyp? Querschnitt? Verlegart? FI-Schutzschalter? Höhe der Absicherung, Stromart? Spannungsfall?)

Dir fehlen neben den Fachkenntnissen auch die für eine sichere Inbetriebnahme nötigen Meßgeräte.

Daher kommt eine reine Eigenarbeit sicherlich nicht in Frage!

Was möglich ist:
Du besprichst den gewünschten Funktionsumfang mit einem örtlichen Fachmann. Der sagt Dir, welche Art von Leitungen wo zu verlegen ist. Auch die Befestigung der Leuchten, Abzweigdosen, Schalter, Steckdosen etc. kkanst Du vornehmen.

Das Durchmessen der Leitungen, das Verklemmen, die Zuordnung der Schutzorgane u...
15 - Familienväter und ihre \"Meisterstücke\" -- Familienväter und ihre \Meisterstücke\


Zitat : Alle Fehler aufzuzählen würde den Thread bei weitem sprengen, aber besonders traurig war die Steckdosenbelegung: Gelbgrün: L, Schwarz: N, Blau: PE (allerdings in Verteiler genauso gemacht).


Das gabs bei der Neuübernahme der Wohnung in der Küche auch...
Situation: genau 2 Schukosteckdosen in der ganzen Wohnung, nämlich in der Küche. Eine neben der Tür, einfach kein PE. Die zweite im Einauschrank, mal aufschrauben. Ankommend: flexible PVC-Schlauchleitung, 1,5mm2, L sw, N ws, PE rt, läuft ohne Befestigung AP. Stück weiter oben oben: dicker Isolierbandwickel, Leitung verschwindet im 90-Grad-Bogen links in der Wand (auf ca. 1,50m Höhe). Isolierband runter, was sehe ich? Die oben beschriebenen Farben in einer Stegleitung... Waagrecht quer durch die Küche bis zur Tür. Nächste Flickstelle, auf einmal nur mehr Stegleitung 2x1,5 ohne PE, L gr, N sw, PE geht als 1x0,75 feindrähtig (halbierte Zwillingsleitung) weiter. An der Tür senkrecht nach oben, an der Oberkante angekommen kommt die Chose...
16 - PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt -- PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt

Ja, ein AP mit Schellen befestigtes NYM gilt (solange an diesen Stellen nicht mit besonderer mechanischer Beanspruchung zu rechnen ist) als geschützt verlegt.
Aber bedenke, daß man auf glatten Wänden keine Abstandsschellen verwenden sollte!

Nein, das war früher nicht anders.
Das auch bezog sich lediglich darauf, daß diese Verschaltung (den PE von der PA zu holen) gerade in Neuanlagen sinnvoll wäre, dort aber leider kaum praktiziert wird.


Richtig, wie ich schon schrieb:
Wenn die HV-Zuleitung sicher
17 - Elektroinstallation im begehbaren Wandschrank -- Elektroinstallation im begehbaren Wandschrank
Daß NYM starr (in diesem Fall: eindrähtig) ist, hat man Dir ja schon gesagt.

Daher wäre NYM in Ordnung (korrekte Befestigung vorausgesetzt).


ABER:
Keine Aussparung in die Abdeckung der Steckdose machen, sondern besser mit einem 10er Steinbohrer seitlich schräg in die Dose bohren. Dabei darauf achten, daß die Bogrung auf der Wande außerhalb des Rahmens der Steckdose zu liegen kommt und innerhalb erst kurz vor dem Dosenboden eintritt. Lage NICHT im Bereich der Krallen!!! Und natürlich auf die vorhandene Zuleitung achten...


P.S.
Warum fragst Du eigentlich, wenn Du schon vorhast, fachliche Ratschläge nicht zu beachten???

P.P.S.
Was sind Spaxwände? Ich kenne Schrauben gleichen Namens.

@ SPS:
Seit wann gelten Verlegezonen auch für AP-Installationen...?
_________________
Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 14:31 ]...
18 - Neuinstallation Altbau -- Neuinstallation Altbau
Meine nicht-fachmännische Empfehlung an dich lautet:

in den Räumen Steckdosenkreis und (Haupt-/Decken-)Lichtkreis getrennt ausführen, dabei an der/den Schaltkombinationen an der/den Türen jeweils ein oder zwei Steckdosen vorsehen und auf den Lichtkreis legen.
Die übrigen Steckdosen als seperaten Kreis, mit eigener Zuleitung aus der UV.

Licht über B10A sichern, wenn keine Steckdosen vorhanden sind sollte auch 6A reichen.
Steckdosen mit 13 oder 16A, wenn größere Motorgeräte oder mehrere große elektronische Geräte (Computer) zu erwarten sind ggf. auf C-Charakteristik zurückgreifen.

Die Licht- und Steckdosenkreise des Hauses auf je einen eigenen 30er RCD's legen, dritter 30er RCD für Außenanlage.
Bei Wunsch weitere RCDs oder RCD-LS-Kombinationen für wichtige Geräte.

Zumindest in größeren Räumen auf 30cm höhe Ringleitung im Rohr vorsehen, bei halbwegs brauchbarer Befestigung reicht Wellrohr. Kann man dann einfach mit Lochsäge/Bohrkrone Rohr anbohren und weitere Steckdosen setzen. Dabei muss allerdings die Rohrleitung halbwegs gegen ausweichen beim anbohren fixiert sein. Leitungen sind dann natürlich nach dem Bohren zu ersetzen bzw. vorher entsprechend weit von der Nachbardose aus zurückzuziehen.
In der Ringleitung mindestens zwei Re...
19 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!!
Hallo Andreas,

nun zum zweiten Teil unserer bebilderten Gruselgeschichte... :D


Auf dem ersten Foto ist zwar nicht der Hausanschlußkasten, aber dafür der Verteiler der Oberliegerwohnung zu sehen.
Hast DU den so zerrupft (glaub ich ja nicht, aber sicher ist sicher...)?
Keine SLS, die Deckstreifen fehlen (Berührungssicherheit?) und ein heftiger Verhau in der Abgangssektion.
Plombe am unteren Anschluß ebenfalls nicht zu erkennen (das kann aber auch am Foto liegen).

Wie war das jetzt eigentlich mit der fehlenden Plombe bei Euerem? Kann das sein, daß die von Anfang an gefehlt hat?


Kommt denn Eure Zuleitung wirklich von dort (also aus dem Verteiler der anderen Wohnung)? Das Ding sieht aus wie UP
eingebaut. Sieht man denn da die Leitungen überhaupt oder ist das nur ne Verkleidung?


Die Liederlichkeit setzt sich fort über die müde herumhängenden Potentialausgleichsleitungen, die eigenwillig geformte Hausanschlußleitung (Biegeradius?) und die äußerst phantasievolle Befestigung der
Telefonleitungen...


Leider hören Deine Fotos genau dort auf, wo es interessant wird. Der gesuchte HAK ist nämlich auf dem zweiten Bild angeschnitten links zu sehen (das ...
20 - Steckdoseninstallation -- Steckdoseninstallation
Hallo cerberus2004,

vorab etwas Grundsätzliches:
Arbeiten an Netzspannung führenden Teilen sind gefährlich für den Ausführenden und ggf. auch für andere!

Du solltest also ernsthaft ins Auge fassen, mit der Arbeit jemanden zu betrauen, der sich damit auskennt.

Der Ausführende ist für alle Folgen seines Tuns haftbar!


Wenn Du es trotzdem selbst machen möchtest, dann nimm am besten Feuchtaum-Mantelleitung NYM-J 3-adrig. Querschnitt entweder 1,5mm² oder 2,5mm², je nachdem, wie stark die vorhandene Zuleitung ist!

Die Leitung kann auf Putz, im Putz oder unter Putz verlegt werden. Wenn Du sie in Schlitze legst, welche wieder verputzt werden sollen, ist eine Putzüberdeckung von mindestens 5mm zu empfehlen, damit die Haltbarkeit gewährleistet ist.
Befestigung entweder mit Gipspflastern oder mit Kunststoff-Nagelschellen. KEINE metallischen Befestigungsmittel wie Krampen, Hakennägel oder einfache Nägel verwenden!


Außerdem benötigst Du z.B.:
-6 flache Gerätedosen (Schalterdosen) mit Verbindungsstutzen
-6 Schuko-Steckdoseneinsätze für Kombirahmen, mit Vebindungsklemmen (das haben heute fast alle)
-2 3-fach Kombirahmen, passend zu den Steckdosen
-12 Dosenschrauben


Baue mal bitte die vorhand...
21 - Schraube oder Kralle, das ist hier die Frage! Wann schraubt Ihr: -- Schraube oder Kralle, das ist hier die Frage! Wann schraubt Ihr:
Mit Schraub und Kelmmanschluß ist man hier auf ziehmlich grauen Wege . Die einen Schwören auf Verschraubung die anderen auf Krallen. Nach VDE 0100 und VDE 0101 sowie den passenen Din Richtlinien kann man im Ein und Mehrfamilienhausbau die Krallen verwenden. Vorrausgesetzt die Dose ist fest Eingeputzt oder eingegipst worden in dem der Schalter ,Steckdose,Dimmer etc. eingesetzt wird. Bei Hohlwandmontage oder bei Montage wo die Unterputzdosen nicht fest mit der Wand vollflächig verbunden sind (dazu gehören auch die schnellbauformen der Stnmäderwandmontage im Trockenbau) so kann man hier nur auf Schraubmontage übergehen. Dies betrifft hier nur die BEFESTIGUNG der Geräte !!!. Bei den Kontakten haben wir 2 möglichkeiten zur Wahl einmal die Steckverbindung ( z.B: Fa. Siemens setzt diese gern ein) oder die Klassische Verschraubung mittels Schrauben die viele unter uns kennen ( nicht nur vom Baumarkt her) . Die VDE oder DIN schreibt hier nur vor das eine Sicherer Kontakt hergestellt werden soll. Dies trifft gleichermaßen bei Steck und Verschraubungen zu. Ein kleiner aber winziger Nachteil bei der Steckverbindung besteht das hier eine nicht so große Kontaktfläche geschaffen werden kann um bestimmte Ströme am Kontaktpunkt dauerhaft durchzulassen. Obwohl die Entsprechenden Steckdosen oder S...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Befestigung Zuleitung In Trockenbauwand eine Antwort
Im transitornet gefunden: Befestigung Zuleitung Trockenbauwand


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477139   Heute : 3972    Gestern : 5128    Online : 654        3.8.2026    16:11
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0292959213257