| 1 - Elektroinstallation Metallgarage -- Elektroinstallation Metallgarage | |||
| |||
| 2 - Motor läuft nicht -- Waschtrockner Siemens WD14H540 | |||
| Nachdem der Motor ausgebaut war konnte der Inverter relativ einfach lokalisiert werden.
Der Inverter befindet sich um unteren rechten Rahmen der Waschmaschine hinter einer aufklappbaren Kunststoff-Abdeckung. Der Inverter wird nur über vier Stecker/Leitungen mit dem Rest der Maschine verbunden: 1) Flachsteckhülse für PE 2) Ein Stecker für L und N 3) Ein Stecker für die drei Phasen zum Motor (U, V, W) 4) Ein Stecker für die Ansteuerung des Inverters, beschriftet mit "D-Bus" Wenn die Stecker abgesteckt sind kann der Inverter aus seiner Befestigung "herausgedreht" werden, indem drei Halteclips aufgebogen werden (eine oben, eine unten und eine in Richtung der Maschinen-Vorderseite). Der Inverter zeigt leider "Brandspuren". Eine dünne Leiterbahn (vermutlich eine "Sicherung" in der Verteilung für den Null-Leiter) ist offensichtlich durchgebrannt. Ferner scheint ein SMD-Keramik-Kondensator (?), welcher sich anscheinend direkt in der Nähe der Leistungs-Endstufe befindet, geplatzt zu sein. Meine Vermutung ist, dass die Endstufe zerstört ist. Die Endstufe ist beschriftet mit "IRDAK0726350B". Google liefert einige Ergebnisse (z.B. Ebay, Aliexpress) ab ca. EUR 5,- | |||
3 - Wasserwaage mit LED´s? -- Wasserwaage mit LED´s? | |||
| Ich schlage Folgendes vor:
Ein Dielenbrett vielleicht 15..20cm breit und vielleicht halb so lang, wie die Räumschaufel breit ist, wird waagerecht oben auf der Rückseite der Räumschaufel befestigt, so dass man es vom Fahrersitz aus gut sehen kann. Die Befestigung muß nicht unbedingt mittig erfolgen. Dann besorgt man sich ein Stück transparenten PVC- oder PE-Schlauch, etwa so lang wie das Brett und mit einem Innendurchmesser von 4 bis höchstens 10mm. Man verschliesst ein Ende des Schlauchs durch Abschmelzen oder mit einem Gummistopfen und füllt den Schlauch etwa zu einem Drittel mit einer Mixtur aus 50% Wasser, 50% Kühler-Frostschutz *) und einem Krümel Fluorescein-Natriumsalz, das der Apotheker stiftet. Danach verschliesst man auch das Einfüll-Ende. Nun befestigt man den Schlauch mit Krampen, Kabelschellen o.ä. in der Form eines breiten "V" oder bogenförmig auf dem Brett. Da es je etwas elektrisches werden soll und damit man die Flüssigkeit im Dunkeln gut sieht, ordnet man neben dem Schlauch noch ein paar UV-LED an, welche die Fluorescein haltige Suppe hell aufleuchten lassen. *) Keinen Frostschutz für die Scheibenwaschanlage verwenden, weil die Lösung etwas alkalisch sein muß. [ Diese N... | |||
| 4 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? | |||
| Ein Freund von mir hat soeben eine neue Wohnung in Wien gemietet und mich gebeten, einen Blick auf die E-Installation zu werfen, um gegebenfalls dem Vermieter gegenüber Forderungen stellen zu können. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd... eine A4-Seite 12 Punkt Helvetica Mängelliste.
Ich fasse mal die Highlights zusammen und wüßte gerne von euch (vor allem den Österreichern) ob ich irgendwo entweder über das Ziel hinausgeschossen bin oder es bessere Formulierungen gäbe. Zitat : Zimmer rechts 3 von 5 Steckdosen funktionslos 2 von 5 Steckdosen kein Schutzleiter für feste Verlegung ohne Schutzrohr nicht zulässige Leitung (H05VV-F) unterputz verlegt feindrähtige Adern ohne Aderendhülsen an nicht dafür zugelassene Klemmen angeschlossen mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt Zimmer links: 1 von 3 Steckdosen funktionslos 2 von 3 Steckdosen kein Schutzleiter mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt für feste Verlegung ... | |||
| 5 - Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? -- Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? | |||
Zitat : gneiss hat am 1 Feb 2011 08:27 geschrieben : Moment, damit wir uns richtig verstehen, ich habe vom Nullleiter des EVU-Kabels gespochen. Moment - woher weißt Du, daß es sich um einen PEN-Leiter handelt (und nicht doch eben nur um einen N-Leiter)? Zitat : Vom EVU kommt aber ein Dreiphasenstrom mit Nullleiter. Sicher? Zitat : Di... | |||
| 6 - Stromzähler Erdungsanschluss -- Stromzähler Erdungsanschluss | |||
| Ich kenne solche SK1 Zähler mit Metallgehäuse (3-PKT-Befestigung), wann und wo der mit einem PE verbunden wurde bzw. als SK0 betrieben wurde ist sicherlich von der Situation abhängig, entzieht sich aber dennoch meiner Kenntnis. Wahrschenlich ist ein solcher Zähler heute generell unzulässig.
Wo wird der Zähler denn betrieben (Netzsystem?, FI?)? ... | |||
| 7 - Eigenartige Steckdose -- Eigenartige Steckdose | |||
| Das war auch meine erste Idee, allerdings dürfte der dritte Stift länglich gewesen sein und ist deutlich weiter von den beiden anderen Stiften entfernt als bei den CH-Steckern. Ein normaler 10A-Stecker paßt jedenfalls nicht annähernd, das dritte Loch ist viel zu weit weg, der PE-Stift trifft nur die Abdeckung.
Hersteller ist Ernst Maté Wien, eigentlich der bekannteste regionale Hersteller von Schaltermaterial (gehört mittlerweile längst zu Legrand). Die Art der Befestigung in der Dose ist eine Abwandlung der damals üblichen Vorgehensweise, die Dose hatten seitlich Laschen, die zwischen die Frontplatte des Schalters und eine Mutter geklemmt wurde, Festziehen der entsprechenden Schraube fixierte den Schalter. Hier sieht man die übliche Bauart: Bild eingefügt Hat den Nachteil, daß man die ganzen schönen alten Drehschalter nicht in moderne Dosen einbauen kann. ... | |||
| 8 - Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? -- Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? | |||
| Moin,
die Hutschiene (heisst eigentlich Tragschiene) dient der Befestigung der Reiheneinbaugeräte, diese werden auf die Schiene aufgerastet. Wenn man mit Reihenklemmen arbeitet kann sie zusätzlich noch PE-Potential führen da die Schutzleiterklemmen über ihre Befestigung die Hutschiene kontaktieren. Sammelschienensysteme dagegen führen Netzspannung. Geräte für Sammelschienenaufbau holen sich die Spannung über ihre Befestigungen direkt von der Sammelschiene. Dieser Aufbau erspart viel Verdrahtungsarbeit da man die Geräte wie z.b. SLS nur auf das Schienensystem montieren und die Abgänge an den Schaltgeräten auflegen muss, eine Verdrahtung auf der Zugangsseite der Schaltgeräte entfällt da diese ja durch das Schienensystem erfolgt. Solche Sammelschienensysteme sind in der Regel mehrpolig, im TN-C-S z.b. fünfpolig (je eine Schiene für L1, L2, L3, N und PE). Edit: Im angehängten PDF siehst du den Unterschied. Im oberen Teil der Montageplatte ist das Sammelschienenstem mit NH-Lastschaltleisten, im unteren Teil zwischen den Verdrahtungskanälen (ja, ich weiss - die Bodenlochung fehlt noch ) sind die Hutschienen.
Gruß Tobi [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 24 Feb 2010 13:0... | |||
| 9 - Keinerlei Funktion mehr -- Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6615 | |||
| Hallo,
ich habe mich doch nochmal genau mit diesem Gerät beschäftigt und auch eine sehr günstige Reparaturlösung gefunden. Diesen Trafo kann man offensichtlich nicht alleine beziehen. Man kann über die Firma Walcher Einzelstücke nach Kundenwunsch anfertigen lassen, jedoch lag deren Angebot bei 45 Euro und der Trafo war nicht vergossen und auch nicht ganz Pin-kompatibel. Daher habe ich eine Platinen-Adapter Lösung für handelsübliche Trafos gefertigt. Die Materialkosten bei Reichelt belaufen sich auf weniger als 10 Euro. Die Steuerplatine in diesem Gerät ist in keinster Weise thermisch geschützt. Wenn man also auf Schranktrocken einstellt wird das Innere des Gehäuses inklusive Platinen auf über 80° gegrillt. Das ist der Grund warum der Trafo irgendwann durchglüht. Der verbaute ERA Trafo soll laut Aufdruck sogar bis 85° aushalten, was durch den Defekt nicht zu bestätigen ist. Ich habe daher eine Streifenraster-Platine mit den Abmessungen 51mmx83mm ausgesägt. Die Streifen sollten quer verlaufen, also 51mm Breite. An einer Ecke sollte ein Loch für die Befestigung eines Stehbolzens gebohrt werden, damit man die Adapterplatine auf der Original-Platine fixieren kann. Der Abstand zwischen Original- und Adapter-Platine sollte etwa 15mm betragen, damit all... | |||
| 10 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen | |||
| Moin schattenlieger,
ich würde generell tiefe Dosen einsetzen, da hat man beim verdrahten einfach mehr Platz. 2,5mm² und flache Dosen ist manchmal schon ein Krampf
3er Kombi ist doch klasse, da kannst du ja perfekt die drei Dosen auf L1, L2 und L3 aufteilen. Wagos brauchst du da nicht. Es gibt zwar Leute die beim durchschleifen von Steckdosen Wagos in jede Dose stopfen aber das ist völlig unnötig, wozu sind an den Einsätzen schliesslich Verbindungsklemmen. Nur wenn mehr als zwei Leitungen angeschlossen werden müssen braucht man Wagos. Durchschleifen ist in dem Fall zwar bei den Aussenleitern nicht möglich aber ich lasse die Adern der Zuleitung immer so lang dass ich L2 und L3 von der ersten Dose aus ungeschnitten bis jeweils in die 2. und 3. führen kann (bzw. L1 und L2 der abgehenden Leitung in die 1. und 2.), das spart Klemmstellen. N und PE kann man dann über die Verbindungsklemmen durchschleifen. 5G25 kommt mir bei den Leitungslängen im Haus etwas viel vor. Hast du eine Leitungsberechnung gemacht oder nach dem Motto "lieber zu viel als zu wenig" geplant? Vorgesehene Vorsicherungen der UVen? Beim Gartenhaus genauso, wenn da wirklich nichts anderes dranhängt als Säge, Häcksler und wahrschei... | |||
| 11 - Abschließbare Außensteckdose -- Abschließbare Außensteckdose | |||
| Ich brauche wirklich nur eine Steckdose, und das wäre dann doch ein "wenig" overkill.
Wie schauts denn mit der Befestigung der Steckdose aus. Auch wenn da jetzt ein Dach drüber kommt, aber gibt es da irgendwelche Gummidurchführungen für die Schrauben? Ich würde spontan mal nach dem Anbringen um die Schrauben von innen noch etwas Silikon "schmieren". Kabeleinführung nat. von unten. Von oben sähe schon von der Optik her nicht gaaaaanz so super aus. Ich werde als "Schutzhäusschen" wohl etwas aus Metall bauen (Edelstahlbleche). Muss ich dann eine Verbindung der Halterung mit dem PE herstellen? Gruß Marius ... | |||
| 12 - Familienväter und ihre \"Meisterstücke\" -- Familienväter und ihre \Meisterstücke\ | |||
Zitat : Alle Fehler aufzuzählen würde den Thread bei weitem sprengen, aber besonders traurig war die Steckdosenbelegung: Gelbgrün: L, Schwarz: N, Blau: PE (allerdings in Verteiler genauso gemacht). Das gabs bei der Neuübernahme der Wohnung in der Küche auch... Situation: genau 2 Schukosteckdosen in der ganzen Wohnung, nämlich in der Küche. Eine neben der Tür, einfach kein PE. Die zweite im Einauschrank, mal aufschrauben. Ankommend: flexible PVC-Schlauchleitung, 1,5mm2, L sw, N ws, PE rt, läuft ohne Befestigung AP. Stück weiter oben oben: dicker Isolierbandwickel, Leitung verschwindet im 90-Grad-Bogen links in der Wand (auf ca. 1,50m Höhe). Isolierband runter, was sehe ich? Die oben beschriebenen Farben in einer Stegleitung... Waagrecht quer durch die Küche bis zur Tür. Nächste Flickstelle, auf einmal nur mehr Stegleitung 2x1,5 ohne PE, L gr, N sw, PE geht als 1x0,75 feindrähtig (halbierte Zwillingsleitung) weiter. An der Tür senkrecht nach oben, an der Oberkante angekommen kommt die Chose... | |||
| 13 - PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt -- PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt | |||
Ja, ein AP mit Schellen befestigtes NYM gilt (solange an diesen Stellen nicht mit besonderer mechanischer Beanspruchung zu rechnen ist) als geschützt verlegt. Aber bedenke, daß man auf glatten Wänden keine Abstandsschellen verwenden sollte! Nein, das war früher nicht anders. Das auch bezog sich lediglich darauf, daß diese Verschaltung (den PE von der PA zu holen) gerade in Neuanlagen sinnvoll wäre, dort aber leider kaum praktiziert wird. Richtig, wie ich schon schrieb: Wenn die HV-Zuleitung sicher | |||
| 14 - UV Feinschliff und weitere Fragen -- UV Feinschliff und weitere Fragen | |||
| Hallo Simon,
aus Deiner Aufstellung geht leider nicht hervor, wie viele Licht- und wie viele Steckdosenstromkreise es geben soll. Nicht einmal die Zahl der Räume kann man erkennen. Deswegen ist eine Beurteilung schwierig. Bitte diese Angaben nachreichen. An sich sehen Deine Stromkreisdaten aber gut aus, vorausgesetzt, Leitungslängen, Leitungstyp (alles NYM?) und Verlegeart/Häufung passen. Bei den FI bin ich dagegen anderer Meinung! Zuerst muß geprüft werden, ob nicht wegen der Netzform oder allgemeiner Vorgaben Eures EVU sowieso alles über FI laufen muß! Fordere also erstmal die TAB dort an. Unabhängig davon gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund, in einer Wohnung nicht sämtliche Stromkreise über 30mA-FI zu führen. Wer sehr viel Angst hat, der kann ja gerne mehrere FI vorsehen (kosten ja fast nix mehr). Aber wenn die Anlage in Ordnung ist, hast Du häufiger Stromausfall vom E-Werk her, als daß der FI fällt... Widerspruuch zur Angabe von Blademaker: Es ist nicht nur von großem Nachteil, den Herd an drei verschiedene FI zu hängen. Es geht schlicht nicht, denn die würden sofort beim Einschalten fallen. Deswegen sollte hier unbedingt ein 4pol. FI hin. An den kann und sollte man dann auch noch den Kühlschrank ansc... | |||
| 15 - Mehrfamilienhaus, Elektriker mit 30 Jahre Erfahrung war da. -- Mehrfamilienhaus, Elektriker mit 30 Jahre Erfahrung war da. | |||
| Hallo Marcus,
falls ein gütlichen Gespräch mit ausführendem Betrieb, Auftraggeber und Verwalter nichts bringt, dürfte die beste Lösung erstmal das Einschalten des EVU sein. Insbesondere, da dieses eine kostenlose Begutachtung durchführt und evtl. Nachbesserungsfordeungen auch mit dem nötigen Nachdruck vertreten kann! Eine externen Gutachter müßtest DU erstmal bezahlen, und ob Du (als höchstens mittelbar Betroffener) diese Kosten wieder erstattet bekämst, ist keineswegs sicher. zum Fachlichen: -bei feindrähtiger Leitung sind Aderendhülsen erforderlich, sofern nicht die Klemmen hierfür besonders ausgebildet sind (was zumindest nach dem Foto nicht der Fall zu sein scheint) -Lüsterklemmen sind dafür klar unzulässig, Einzelklemmen oder Steckklemmen wären mindestens erforderlich, besser Reihenklemmen -der N und PE sind dem speisenden Anlagenteil zuzuordnen Wenn diese wesentlichen Punkte geklärt sind, mag man über die Frage der Befestigung der Klemme(n) trefflich philosophisch streiten, falls dann noch jemand Lust dazu hat... Die Haftung verbleibt sowieso stets beim Ausführenden! Gruß, sam2 [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Aug 2004 19:06 ]... | |||
| 16 - Gehäuse als Schutzleiter? -- Gehäuse als Schutzleiter? | |||
| Moin,
Hab neulich einen Drehstrom-Walzenschalter in die Hände bekommen. Im inneren des metallischen Gehäuses befinden sich zwei Klemmen für den PE-Anschluss, können jeweils zwei Leiter klemmen. Kann/muss/sollte man dann die Schutzleiter der speisenden und der geschalteten Leitung auf eine gemeinsame Klemme legen oder getrennt auf die der Einführung jeweils nächstgelegenen Klemme führen? Oder müsste man nun gar noch eine Btückung von der ersten PE-Klemme zur zweiten schaffen, wenn man die PE-Leiter getrennt anklemmen will? Edit: Achja noch was - spricht eigentlich irgendwas gegen eine Befestigung von NYM mittels Kabelbindern an eine waagerecht AP verlaufende Heizöl-Leitung (Cu, geerdet)? ...der dumm fragende Trabi ![]() [ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004 2:14 ]... | |||
| 17 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! | |||
| Hallo Andreas,
nun zum zweiten Teil unserer bebilderten Gruselgeschichte... :D Auf dem ersten Foto ist zwar nicht der Hausanschlußkasten, aber dafür der Verteiler der Oberliegerwohnung zu sehen. Hast DU den so zerrupft (glaub ich ja nicht, aber sicher ist sicher...)? Keine SLS, die Deckstreifen fehlen (Berührungssicherheit?) und ein heftiger Verhau in der Abgangssektion. Plombe am unteren Anschluß ebenfalls nicht zu erkennen (das kann aber auch am Foto liegen). Wie war das jetzt eigentlich mit der fehlenden Plombe bei Euerem? Kann das sein, daß die von Anfang an gefehlt hat? Kommt denn Eure Zuleitung wirklich von dort (also aus dem Verteiler der anderen Wohnung)? Das Ding sieht aus wie UP eingebaut. Sieht man denn da die Leitungen überhaupt oder ist das nur ne Verkleidung? Die Liederlichkeit setzt sich fort über die müde herumhängenden Potentialausgleichsleitungen, die eigenwillig geformte Hausanschlußleitung (Biegeradius?) und die äußerst phantasievolle Befestigung der Telefonleitungen...
Leider hören Deine Fotos genau dort auf, wo es interessant wird. Der gesuchte HAK ist nämlich auf dem zweiten Bild angeschnitten links zu sehen (das ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |