| 1 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| |||
| 2 - Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik -- Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik | |||
| Wen das Teil nur an einer Steckdose im Bad betrieben wird könnte der Heizer über das Licht und ein Nachlaufrelais noch eine Zeit nach dem Ausschalten des Lichtes nachlaufen.
https://www.amazon.de/Elektrobock-C.....SW0ZV Dieses Nachlaufrelais ist geeignet. Solange das Licht an ist heizt der Heizer. Nach dem Lichtausschalten läuft der Heizer noch nach für die Eingestellte Zeit. Du könntest um das Bad aufzuheizen auch kurz das Licht ein und Ausschalten um den Heizer in Betrieb zu nehmen. Den Heizer kannst du auch immer noch von Hand ausschalten. Der Einbau des Nachlaufrelais ist aber eine Sache für die Elektrofachkraft! ... | |||
3 - Spannungsdusche Wo findet man Vorschriften zu HAK-Umgebung? -- Spannungsdusche Wo findet man Vorschriften zu HAK-Umgebung? | |||
Zitat : djtongi hat am 26 Jan 2017 22:58 geschrieben : Nachdem ich die nun auf die Gefahren hingewiesen habe, wurde das Bad nun verlängert und die Duschkabine in die andere Ecke gesetzt. In welche Ecke sollte die Duschkabine denn ursprünglich, und wohin jetzt? Streng genommen könnte man wohl den Bereich um den HAK mit einer Zwischenwand+Türe abtrennen, dann ist es nicht mehr das Bad. Allerdings dürfte der Mini-Raum doch recht groß werden, wenn man die Mindestanforderungen an den Raum um den HAK umsetzt. Eine Abtrennung des Bereichs mit einer wie auch immer gearteten "Türe" (aufklappbare Verkleidung) darum würde ich trotzdem empfehlen. Dann ist bei einem Sicherungswechsel zwar der HAK immer noch im Bad - im normalen Badbetrieb hat der HAK aber einen "Zusatzschutz" gegen Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit. Idealerweise diesen Zusatzraum per zwei Luftöffnungen mit dem Nebenraum (Flur?) verbinden, damit dieser Raum sicher nicht &... | |||
| 4 - Potenzialausgleich-Kabel Unterputz erlaubt?! -- Potenzialausgleich-Kabel Unterputz erlaubt?! | |||
| Hallo! Da ich gerade das komplette OG saniere erneuere ich gleich die gesamte Elektroinstallation, da noch DDR Alu-Kabel verlegt sind.
Es soll auch eine neue SAT-Anlage installiert werden, natürlich sollen die SAT-Kabel auch auf die PA-Schiene im Keller geführt werden. Die Schüssel wird nicht geerdet, da mehr als 2m unter Dachkante und weniger als 1,5m von der Fassade entfernt. Das Bad wird ebenfalls erneuert. Vorher keine Wanne vorhanden, da auch kein PA vorhanden. Jetzt soll eine mit rein. Meine einfache Frage: Darf ich das PA Kabel (4mm² Kupfer) auch Unterputz ohne Leerrohr verlegen? Wäre für mich die einfachste Variante, da ich die Räume eh neu verputze.(So kann ich vom Dachboden direkt gerade runter in den keller zur PA-Schiene gehen...) Danke schonmal. ... | |||
| 5 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| Hallo Bernd,
Deine Zeichnungen sind alle soweit natürlich richtig. Dennoch vermute ich, dass sie am Thema vorbeigehen. Ich übersetze mal und fasse die Fragen wie folgt auf : Zitat : wenn ein Schukomat (Unterputz-FI mit integrierter Steckdose) einbaut wird , bei 2-Ader PEN TN-C Es ist ein TN-C Netz vorhanden und ich möchte einen Schukomaten einbauen. Zitat : wenn Ich jetzt die Folgenden Steckdosen statt diese z.B. Stillzulegen, mit an den Schukomat ( RCD-Steckdose )Angeklemmt haben möchte. Zur Zeit sind Europasteckdosen (Siehe Bild) verbaut. | |||
| 6 - Neue Elektroinstallation! -- Neue Elektroinstallation! | |||
| Hallo zusammen!
Bin neu im Forum und hoffe, dass man mir behilflich sein kann. Mache gerade bei uns Zuhause die Elektroinstallation (ab Stromzähler) im Rahmen einer Kernsanierung neu, d.h. kann soviel stemmen wie ich will!
Meine Fragen an die Experten hier:
1. Ist die Art der Installation richtig? 2. Ist meine Materialliste richtig oder kann man noch was „verbessern“? Hier die wichtigsten Infos in Kürze: Alle Elektrokabel sind in 3 x 2,5 NYM-J gezogen. Die 2 Herdanschlüsse sind in 5 x 2,5 gezogen. Küche: · Arbeitssteckdosen 4 · Mikrowelle 1 · Waschmaschine 1 · Spülmaschine 1 · Gasetagenheizung 1 · Lampe 1 · 2 x Herddose 2 x 3 Arbeitssteckdosen in Reihenschaltung und dann durch eine Zuleitung zum Unterverteiler. Mikrowelle, Waschmaschine, Spülmaschine, Gasetagenheizung und Lampe gehen jeweils durch eine Zuleitung zum Unterverteiler. Jeder Herdanschluss geht separat z. Unterverteiler. Wohnzimmer: · Steckdosen 6 · Lampe 1 Alle Steckdosen in Reihenschaltung und dann durch 1 Zuleitung zum Unterverteiler. Die Deckenlampe separat z. Unterverteil... | |||
| 7 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| Hallo shark,
ich gebe dir bei allen deinen Aussagen recht und das ist nicht ironisch oder zynisch gemeint. In 99% der Fälle wird der B10 im normalen Hausgebrauch bei vernünftiger Planung nie wegen Überlastung fallen. Auch wirtschaftlich ist der B16 mit 2,5 qmm nicht konkurrenzfähig zu B10/13 und 1,5 qmm, da B10 und B13 nicht mehr so viel teurer sind als B16. Auch bei der tatsächlich anliegenden Last einer Anlage verschätzt man sich gern. Kann deine Aussage nur unterstreichen, das es erstaunlich ist wie wenig Strom im Endeffekt im Haushalt und teilweise auch in öffentlichen Gebäuden gezogen wird. Also unser Zweifamilienhaus mit E-Herd, Sauna und den üblichen Verbraucher hatte noch nie Probleme, dass die 3x25 A HAK-Sicherung nicht ausreicht, auch nicht als noch 2 Familien hier gewohnt hatten und zwei E-Herde in Betrieb waren. Dennoch bin ich in einer Neuanlage kein Freund von B13, irgendwie finde ich, ist das so eine Krüppel-größe nix Halbes und nix Ganzes. In meinen Augen gibt es bei der Diskussion B16 und 2,5 qmm oder B10/13 und 1,5 kein vollkommenes richtig oder falsch. Beides hat Vor- und Nachteile. Auch das Argument das bei 1,5 qmm und B13 die Leitungslänge nur 23m ist und deshalb nicht überall ... | |||
| 8 - Mikrowelleanlage on off umbaun -- Mikrowelleanlage on off umbaun | |||
Zitat : Baderadio hat am 25 Dez 2012 21:41 geschrieben : Ausprobieren kann ich es noch nicht weil ich das Gerät (das neue) noch nicht habe. Will ja ne vor info haben. Aber in einem Laden ließe sich das doch probieren. Das JVC ist aus meiner Sicht kein Badradio. Dafür, dass es immer nur von selbst ein und ausgeschaltet werden soll hat es schon zu viele Knöpfe und Funktionen. Außerdem steht es rum, staubt zu (CD-Player!) und die Lautsprecher wären mir zu groß. Im Bad brauche ich keinen HiFi-Klang. Wie wäre es denn mit sowas: http://www.amazon.de/Gira-228003-Un....._smtd ... | |||
| 9 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung | |||
Zitat : sam2 hat am 19 Jul 2012 11:46 geschrieben : Das war aber völlig korrekt! Wird sogar immer häufiger gemacht, weil Mauern aus heutigen (Dämm)Steinen oft nicht mehr horizontal geschlitzt werden dürfen. Den gefluteten Verteiler krieght man mit überschaubarem Aufwand wieder hin. Das größere Problem sehe ich jedoch darin, die durchtrennte Leitung zu ersetzen/reparieren, ohne unzulässig weit in die Statik der Deckenplatte einzugreifen! Wurde diese Kernbohrung denn überhaupt von einem Statiker freigegeben? Ist Dir klar, daß die Leitung Abstand von dem Schornstein halten muß? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2012 11:50 ] Moin, Baujahr ist 1974 und die Wände sind aus den Lochziegeln, was auch den Drang zum Stegkabel unterputz erklärt Die neue Leitung wurde geschlitzt und von der Verteilerdose aus ersetzt. Es war doch nicht die Heizungssteu... | |||
| 10 - Fühlerhülse des Kabelfühlers vom Fußbodenheizungsregler ist zu lang! Was tun??? -- Fühlerhülse des Kabelfühlers vom Fußbodenheizungsregler ist zu lang! Was tun??? | |||
| Aaaaalso...Kabelkanal ist der unfachmännische falsche Ausdruck, sorry, Wellrohr trifft es genau! Dieses geht unterputz 142cm in der Wand nach unten, dann 90 Grad Biegung und endet in einem 40cm langen Kupferrohr im Boden unter den Netzheizmatten. Dorthin soll der Fühler.
Und ja, der trottel der das verlegt hatte war ich selbst .
Allerdings hatte ich das zuvor natürlich getestet, vermutlich mit meinem Eberle Fühler von der Bad-Fußbodenheizung! Dieser ist viel kleiner und mit dem komme ich auch hineien. Der Etherma Regler fürs Wohnzimmer samt Fußbodenheizung kam erst später dazu und da war das Wellrohr schon fertig in der Wand verputzt. Ich dachte damals die Fühler sind von dem Maßen her recht gleich...dem ist nicht so wie ich jetzt erfahren durfte. Den Eberle Fühler kann ich nicht verwenden weil: völlig anderer Widerstand. Gemessen am Originalfühler bei ca. 18 Grad Zimmertemperatur 12,5 kOhm Widerstand. Wird es wärmer sinkt der Widerstandswert. Jetzt aber die Frage, wenn der Trick oben nicht funktioniert...ist in meinem Fühler vielleicht dieses | |||
| 11 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? | |||
| Ein Freund von mir hat soeben eine neue Wohnung in Wien gemietet und mich gebeten, einen Blick auf die E-Installation zu werfen, um gegebenfalls dem Vermieter gegenüber Forderungen stellen zu können. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd... eine A4-Seite 12 Punkt Helvetica Mängelliste.
Ich fasse mal die Highlights zusammen und wüßte gerne von euch (vor allem den Österreichern) ob ich irgendwo entweder über das Ziel hinausgeschossen bin oder es bessere Formulierungen gäbe. Zitat : Zimmer rechts 3 von 5 Steckdosen funktionslos 2 von 5 Steckdosen kein Schutzleiter für feste Verlegung ohne Schutzrohr nicht zulässige Leitung (H05VV-F) unterputz verlegt feindrähtige Adern ohne Aderendhülsen an nicht dafür zugelassene Klemmen angeschlossen mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt Zimmer links: 1 von 3 Steckdosen funktionslos 2 von 3 Steckdosen kein Schutzleiter mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt für feste Verlegung ... | |||
| 12 - Elektroinstallation Bad/Küche/Wohnzimmer etc.? -- Elektroinstallation Bad/Küche/Wohnzimmer etc.? | |||
| Elektroinstallation Bad/Küche/Wohnzimmer etc.?
Hallo, was muss man bei der Elektroinstallation z.B. im Badezimmer beachten. Darf man dorft Abzweigdosen verwenden? Aufputz oder Unterputz? ... | |||
| 13 - Schalten über den Stromkreis -- Schalten über den Stromkreis | |||
| Hallo Günther,
eine Frischwasserstation werde ich bei mir auch installieren. Ich möchte genau wie Du die Zirkulationspumpe manuell steuern. Wo brauche ich warmes Wasser? Bad, Klo, Gäste-Klo, Küche. In jeden Raum kommt im Türbereich ein ganz normaler Taster hin. Das Kabel vom Taster ziehe ich bis in den Keller in die Hauptverteilung. Dort sitzt ein Stromstoßschalter (Treppenhauslichtzeitschalter), der über den vom Taster kommenden Impuls die Zirkulationspumpe einschaltet und nach einer vorher definierten Zeit (z.B. 3 Minuten) wieder ausschaltet. Mein Vorteil: Ich kann alles unterputz verkabeln, weil ich eine Kernsanierung durchführe. Du willst das ganze per Funk machen. Die von Dir angestrebte Möglichkeit mit einem Handsender funktioniert. Meiner Meinung nach auch über zwei Stockwerke und durch Stahlbetondecken. Zur Not gibt es dafür Repeater. Ich persönlich finde diese Handsender unschön. Meist liegen die da, wo man sie gerade nicht sucht und braucht. Der Empfänger, der dann Deine Pumpe einschaltet kann doch eine ganz normale Schaltsteckdose sein, die man in eine normale stromführende Steckdose einsteckt. Das funktioniert, sieht aber für mich auch blöd aus. Deswegen würde ich das uunterputz mit dem FS20SU machen. Das Cireco-System macht genau das selbe. Du hast ... | |||
| 14 - TNC-Netz -- TNC-Netz | |||
| moin,
> Fakten: > - Steckdosen sind 2 adrig verlegt > - manche Steckdosen haben eine Brücke N / PE (klassische Nullung) okay... > - bei manchen Stecksdosen ist der PE nicht angeschlossen wirklich nich? auch nicht als kleine blankdrahtbrücke zwischen den schrauben? wäre dann wohl murks, außer man hatte damals isolierende räume ohne erdpotential. das ist aber lange überholt, heute durch zentralhiezung oder gechirmte kommunikationsleitungen auch meist nicht mehr einzuhalten und hätte längst umgerüstet sein müssen. > - Flachbandkabel (rot, grau, schwarz) wurden teils verlegt. joa, alter farbcode halt. fieser weise durfte rot sowohl PE als auch geschalteter Lamoendraht sein während grau N oder PEN war. > - An Lampen ist für N teilweise der PE (2adrig /grüngelb-schwarz) > mißbraucht worden - wurde das früher so gemacht ?? gn-ge darf ja auch PEN sein. wenn die lampe keinen PE-anschluss erfordert, wird der PEN dann halt als PEN bis zur lampe geführt dort aber nur in seiner N-funktion genutzt. müsste man mal genau schauen, wann das so errichtet wurde. die zeit zwischen farbcode-umstellung und PEN-verbot unter 16² war nich so sehr lang. > - kein FI da ja TNC jo. | |||
| 15 - Erneuerung Hauptverteilung -- Erneuerung Hauptverteilung | |||
| Achso danke,
Also verbaut wurde nun alles Unterputz. 63A Hautpsicherung bei 10mm² Hauptzuleitung naja... ok, Trafomast steht 10m neben dem Haus. Dann gibts ein Elektronischen Zähler
UV ist in der Küche, von da aus weiter mit 35A Neozed 10mm² zur UV Keller. RCD's können wies bis jetzt aus sieht nur für alle neuen Stromkreise verwendet werden (Werkstatt Küche Keller), da im Erdgeschoss sich irgendwo eine klassische Nullung verbirgt. Und im Obergeschoss bis jetzt! auch nicht möglich, weil und jetzt kommts, die Steckdosen des Bad´s wurden in irgendeiner Verteilerdose falsch angeklemmt und zwar der PE der Steckdose führt ins nirgendwo und der PE von der Hauptverteilung wird in der Steckdose als N angeklemmt. Hoffentlich finde ich den Fehler noch. ... | |||
| 16 - Fi einbau -- Fi einbau | |||
| Guten Tag an die VDE-Profis
folgendes Problem besteht bei uns In unserer Wohnung wurde vom Vermieter vor 10 Jahren eine Unterverteilung ( UV) eingebaut um uns den Weg inden Keller zu ersparen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Problem mit der Microwelle in der Art das wir eine "gewischt" bekamen wen wir ans Gehäuse kamen .Der herbei gerufene Elektriker sagte dies liege an der UV die nicht richtig geerdet sei und Sie müsse komplett erneuert werden er erklärte mir das zu mir ein 5 poliges Kabel hochführt und das Nulleiter und Schutzkontakt auf einer Klemmschiene liege was nicht mehr zulässig sei desweiteren müsse ein 4 poliger FI eingebaut werden. Dies sei sicherer desweiteren müsse alle klassische Nullungen in den Steckdosen weg und neu angeschlossen werden. Dies hat er mir auch so aufgeschrieben und den Stromkreis in der Küche unterbrochen. Am nächsten Tag informierte ich den Vermieter zeigte im den Brief der schickte seinen Bruder der unser Hausmeister ist der fummelte etwas rum und sagte es ginge wieder und so ein FI wäre nicht nötig. Meine Kenntnisse in Elektrotechnik beschränkt sich auf den Austausch von Schaltern und Steckdosen was ein FI ist habe ich in WIKI gelesen. Meine Frage wär. Ist ein FI Pflicht welchen ausmaß würde der Umbau der UV mi... | |||
| 17 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
| Hallo Zusammen,
hab eine Elektroausbildung in der Industrie. Bin daher also kein Laie und darf auch solche Installationsarbeiten vornehmen,bin aber dennoch mit dem Thema Hausinstallation nicht so geübt, da bei uns eben der ganze Kram in Gitterrinnen verläuft oder auf Kabelpritschen.... Die Installation wird also etwas ungewohnt, aber dennoch kein Hexenwerk, will mich nur noch einmal rückversichern, dass ich auch nichts vergesse und doch keinen grundlegenden Fehler mache. Ein Freund entkernt einen Altbau und natürlich um Kosten zu sparen wird vieles in Eigenleistung gemacht und daher übernehm ich soweit möglich die elektrischen Installationen, so dass er hier eben nur Material zahlen muss.... So, zum Haus und meinen Vorstellungen. ich hab vor einen Unterputz-Anschlusskasten zu setzen. Zweireihig... Für jedes Zimmer 2 Automaten (einer Steckdosenkreise, einer Licht). Ist Ansichtssache ob man das auftrennt, aber ich finde es sinnvoll und Schaden kann es nicht (und es sind nur 4 Zimmer je Etage und jede Etage bekommt ihren eigenen Kasten, damit die Wohnungen abgetrennt sind). Ein RCD/FI fürs Bad. Das Netz ist ein TN-C oder TN-C-S (muss ich nochmal schauen) Bei TNC trenn ich den PEN in der Verteilung auf d... | |||
| 18 - Steckdosen belastung !!!! -- Steckdosen belastung !!!! | |||
| Hallo Leute,
also respekt an euch alle. Danke für eure präzisen angaben. Vorab ein paar Fragen die nicht von mir beantwortet wurden. 1.) Mietwohnung (Altbau saniert) 2.) B16 ABB Sicherungen 3.) 2 x FI (Allg. 0,5A und Bad 0,03A) 4.) Kabellängen sind mir nicht bekannt. Verlegeart Unterputz. Steckdosen 1,5 mm2. 5.) Die Geräte bekomme ich erst mit der Küche, daher weiss ich nicht was Sie an Leistung haben. 6.) Bei der GefrierKombi handelt es sich um ein Produkt von Samsung SidebySidy kennt ihr bestimmt. SpüMa hat 2,2kW. Wenn ich nun als Beispiel von der Steckdosen des Geschirrspülers eine Brücke zur doppel Arbeitssteckdose lege muss der FI getauscht werden Sehe ich das richtig?? Danke euch. Gruss Aki ... | |||
| 19 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik | |||
| Hallo,
danke schon mal für die vielen nützlichen Antworten. Kein Problem Sicherungen sind bisher noch nicht besorgt, dann werde ich die normalen Räume mit 13A absichern. Für den Herd sind bereits 15m 5x2,5mm² besorgt das sollte noch gehen von der länge her. Lustigerweise, ist im Bad bereits eine neue 5x6mm² Leitung verlegt, bestens ;). Telefon ist schon gelegt, Coax Kabel inkl Weiche auch verlegt, und Lan folgt noch 1Gbit inkl Unterputz dosen, berufswegen kein Problem
Gut, weiter: Für das Arbeitszimmer sind von mir sowieso 2 Stromkreise geplant, einer für PC, TFT, USV, Sound etc. und einer für normalen Bedarf. Für die Küche sind es dann eben "3" 2 normale 3x1,5 a 13A 1 mal 5x2,5 a 3 16A... Da ich meine Räume mit Rigips verkleide, ist es doch erlaubt den "Hohlraum" als Installationsebene zu nutzen oder? Laut Zimmermann und gelernten Elektriker hab ich dafür ein OK, gibts dennoch etwas zu beachten? Es tut mir leid, das ich euch hier löcher in den Bauch frage, aber ich kann mir momentan wirklich keinen Elektriker leisten die "Baukosten" sind momentan schon hoch genug und die Endabnahme wird denk ich teuer genug | |||
| 20 - FI / RCD im Bad nachrüsten, TN-C und der Bestandsschutz -- FI / RCD im Bad nachrüsten, TN-C und der Bestandsschutz | |||
Zitat : Desweiteren ist es auch möglich die Zuleitung hochzuziehen über 225cm raus dann deine Schalterdose mit FI unterputz einzusetzen, ähnlich Schukomat. Nein, das ist nicht möglich! Denn auch über 2,25m ist immer noch Badezimmer, und die VDE besagt das alle Leitungen und Geräte die im/durch das Bad geführt/montiert sind mit 30mA zu schützen sind! (Ausnahme DH!) ... | |||
| 21 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo,
ich bin neu hier im Forum, lese aner schon einige Zeit mit und habe schon viel Nützliches hier gefunden. Also erstmal meinen herzlichen Dank an die Betreiber ! Ich bin Industrieelektroniker und übe diesen Beruf seit ca. 10 Jahren aus. Ich renoviere gerade meine Wohnung in einem Zweifamilienhaus Bj. 1870 Alle alten Leitungen sind bereits außer Funktion / entfernt. (Klassische Nullung, vermischt mit TNC-S System, flexible Leitungen Unterputz, alles angeschlossen, wo gerade eine Steckdose in der Nähe war, Leitungen quer über die Wand, in UP- Dosen adern nur verdrillt und blank)
Hat jahrzehnte einwandfrei funktioniert, aber jetzt ist alles weg !
Ich habe eine neue UV angegracht und Leitungen für Herd, DLE, Spül-und Waschmaschine gemäß den aktuellen Bestimmingen installiert. Zuleitung vom Zähler /HV in 10mm² abgesichert mit 35A Neozed. PEN nach Neutralleiter und PE in der UV aufgeteilt Meine Frage bezieht sich ausschließlich auf meine Steckdosen und Lichtstromkreise. Diese habe ich in Leerrohren und Kabelkanälen mit Einzeladern ausgeführt. Warum ? Einfache Erweiterung /Änderung der Installation, so... | |||
| 22 - Altbausanierung --> klassische Nullung -- Altbausanierung --> klassische Nullung | |||
| Hey
Ich weis, das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut. Aber ich bin immer noch nicht sicher was man nun genau darf und was nicht. Es geht um sogenannte Strangsanierung in Plattenbauten, neue Bundesländer, wo bis zur Wende klassische Nullung angewendet wurde (nach TGL). Der Planer hat folgendes ausgeschrieben: Zitat : 1: In den bewohnten Wohnungen wird der Wohnungsverteiler, die Küchen und die Badinstallation erneuert. Außerdem werden auf dem Balkon eine Steckdose und eine Leuchte angeordnet. In den verbleibenden Steckdosen wird durch Anpressen von neuen Cu- Leitern der PEN - Leiter in einen PE- und einen N- Leiter aufgeteilt. Zitat : 2: Die B... | |||
| 23 - Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min -- Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min | |||
| Hallo ,
ich fasse nochmals zusammen : Länge der Leitung von UV zum jetzigen DL : 10 meter Absicherung momentan 3xB16A LS-Schalter Leistung des DLE : 21.000 Watt Querschnitt der Leitung : 4 qmm -> Ergibt lt. Spannungsfallrechnung 2,43% bei 4 qmm gerechnet ! mit Strom von 31 A je Aussenleiter. - Die Angaben der Kollegen natürlich beachten ! - Fragen : 1. Welche Art von Leitung ist es denn (die 4qmm von UV zum Bad) ? 2. Welche Adernzahl hat sie (4- oder 5-polig?) ? 3. Wie ist Sie installiert/verlegt ? 4. Wenn die Leitung in der Wand Unterputz verlegt ist -> 5. Sind andere Leitungen evtl. paralell dazu verlegt ? 6. Wie warm ist es in den Räumlichkeiten , in welcher die Unterputzwand steht ? 7. Kann man an die Verlängerung mit 2,5 qmm auch ein 4 qmm Anschliessen (Gibt es Zugangsmöglichkeit?) ? 8. Wie gross sind denn die Vorsicherungen Zähler-/Hauptverteilung oder gar Vorsicherung in Unterverteilung ? 9. Was steht denn auf Eurem Zähler drauf ? Gruss Wilhelm ... | |||
| 24 - Wandstärke im Schutzbereich 2 in Bädern -- Wandstärke im Schutzbereich 2 in Bädern | |||
| Hallo,
kann mir jemand genauere Angaben machen zu folgendem Problem. Ist es erlaubt einen Verteilerplatz unterputz einzurichten wenn auf der Rückseite der Wand ein Bad mit dem Schutzbereich 2 angrenzt. Wie stark muß die Wandstärke sein. Ich hatte mal etwas gelesen von 6 cm. Wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Danke shw ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |