1 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln




Ersatzteile bestellen
  Stopp die 40 A gelten für jeden Aussenleiter da du 3*13 A zB verwendest bist du bei 39 A . Bei 2 LS a 16 A sind es 32A . Auf den Schutz durch FI für Herd und Backofen zu verzichten ist einfach nur Hirnverbrannt! Es gibt zur Zeit keinen besseren Schutz. Damit ein LS16 bei einem Fehler in der nötigen Zeit abschaltet benötigt der einen Fehlerstrom von 80 A dem 30mA FI genügen 0,03A !
Also rein praktisch kannst du bei 4 poligen 40A FI an jeden FI 9 Sicherungen a 13 A hängen. Also 3*3 13A Sicherungen. Bei einem 63 A FI kannst du da beliebig viele Sicherungen an einen Aussenleiter hängen, den der FI wird da durch die Vorsicherung von 63 A geschützt. Wird der Fi dann durch einen zu hohen Strom ( Beispiel 10 *16 A LS an einer Phase ergeben 160A ) belastet löst die Vorsicherung aus, und schützt somit den FI vor Überlastung. Wie ich schon sagte lieber einen FI mehr und damit sinkt das Risiko das ein Großteil der Anlage ausfällt. Bei FI/LS hat also jeder Stromkreis seinen eigenen FI und ist damit nur allein betroffen.
Wie auch gesagt wurde zur Auswahl der Leitungsquerschnitte ist zu beachten das die Belastbarkeit mit der Häufung und der damit verbundenen Wärmeabgabe sinkt.
Wenn die Decke gedämmt wird und du deine Leitungen eben nicht als Kabelbündel sondern einzeln mit Abstan...
2 - Elektroverteilung -- Elektroverteilung
Was spricht gegen zwei Reihen mit je einem FI und 8LS? Damit hast du noch einen LS Reserve zum geplanten Ausbau, die Aufteilung auf mehrere FIs ist auch dabei und wenn du dann noch B10 oder B13-AUtomaten für normale Räume benutzt hast du den Überlastschutz für 40A-FI (billigste Ausführung ) auch schon sicher gestellt. 2xB16, 3B13 oder 1B10+1B16 pro Phase sollten genug Auswahl bieten. Die Mehrkosten für die Automaten sind überschaubar und für normale Wohnräume reichen selbst mit Staubsauger, Computer und Wasserkocher die 10A normalerweise aus. (Einzige Ausnahmen daheim: Brennholz-Kreissäge und 230er Winkelschleifer)
Die Verteilung ist auch gleich hübsch aufgeräumt weil man einfach pro Reihe eine Phasenschiene unter FI und Sicherungen klemmen kann.

Die einsamen 3xB16 können auch mit auf den FI, tut keinem von beiden weh - oder hast du einen Guten Grund dafür die nicht darüber laufen zu lassen? Frequenzumrichter?
Hängt da noch eine elektrische Heizung dran die so viel Strom frisst?

Wenn es ein Platzproblem ist, lass den Hauptschalter weg und sichere die Verteilung in der HV mit 3x35A ab - das genügt anderswo als Hausanschlussicherung für ein ganzes Einfamilienhaus. ...








3 - Controller-Platine defekt -- Seagate Barracuda 7200.12 500GB


In der Tat! Die Z-Diode war der Crow-Bar und die Induktivitäten die "Sicherungen". Ich habe die verkohlten Stellen um die Induktivitäten sauber ausgekratzt, mit Kleber aufgefüllt (Platine war bis zur nächsten Layer durchgekokelt) und Drahtbrücken anstatt der Induktivitäten drübergelötet. Und natürlich die Z-Diode entfernt.

Die Platte wird wieder erkannt und ich kann die meisten Daten lesen. Zum Glück habe ich meinen Eltern inzwischen beigebracht, ihre Dokumente auch mindestens auf einem zweiten Medium zu speichern, weshalb es nur um Emails der letzten 3 Wochen und ein paar Dokumente gegangen ist.

Und außerdem habe ich möglicherweise doch noch den Fehler gefunden, wegen dem ich die Platte überhaupt erst bei mir anschließen wollte. Die Platte scheint in den letzten Zügen zu sein, da deren Lager interessante Geräusche macht (die man erst gut hört, wenn man sie in der Hand hat). Das hat der Elektronik wahrscheinlich nicht immer geschmeckt und einen Fehler ausgelöst. Ist auch ein Hinweis für mich, da ich die gleiche Platte habe (gleichzeitig gekauft und damit fast 5 Jahre alt mit 25.000 Betriebsstunden), dass ich vielleicht mal präventiv austauschen sollte. Gibt's irgendwelche 3,5"-SATA-Plat...
4 - Anschluss Relaismodul -- Anschluss Relaismodul
Ich hatte eher an sowas gedacht. Aber wie der Halter aussieht, ist ja auch wurscht. Ich hätte den Halter nur viel lieber für die Mini-Flachsicherungen. Viel gibt es da aber nicht an Auswahl.

Wobei warum eigentlich Sicherungen? Eigentlich sind Sicherungen in Modellen eine Seltenheit. Kabelbrände dagegen nicht.
Die ganzen Schaltmodule, die mit Strom versorgt werden, würde ich gar nicht absichern. Ich würde Verbraucher, bzw. die entsprechenden Leitungen dahin absichern, welche > oder = 1A sind. ...
5 - Beratung Gewünscht: Zusetzliche Steckdosen, ggf neuer Sicherungskasten -- Beratung Gewünscht: Zusetzliche Steckdosen, ggf neuer Sicherungskasten
Hallo,

ohne den Grundriss zu kennen, ist es etwas schwierig ... aber ich tüftle gern und optimales Ergebnis bei minimalem pekuniärem Einsatz ist eines meiner Ziele. Daher mein Gedanke:
   Inhalte ausgeblendet durch sam2  
   Forenregeln
  
Was Du selbst machen darfst? Die Leitung verlegen, Löcher bohren, Steckdosen und Kabelkanäle anbringen, ja sogar die Steckdosen anschließen. Der Elektriker muss sich das Ganze am Ende noch ansehen.

Anmerkung von sam2:
All das gilt, sofern es VORHER mit dem Eli abgesprochen war. Wobei man auf das Anklemmen verzichten sollte, das macht der Eli schneller selbnst, als er vorhandene Verklemmung prüft.
Auch muß die Ausführung (z.B. Auswahl von Leiterquerschnitten und Schutzorganen vor der Ausführung abgesprochen werden.
Außerdem verlangt der Eli meist den Materialbezug über ihn. Also (aus Haftungsgründen) kein Baumarktmüll oder Altmaterial. Vielleicht mit Ausnahme der Leitungen, sofern schon vorhanden.

Was Du KEINESFALLS selbst machen darfst, ist das Anschließen der Ein...
6 - Neubau EFH Auswahl Zählerschrank -- Neubau EFH Auswahl Zählerschrank
hallo zusammen,

bin durch zufall auf dieses forum gestossen und die kompetenz hier finde ich klasse und hoffe dass mir hier weitergeholfen werden kann.

meine erste anfrage bezieht sich auf die auswahl des zählerschranks.

ausgangslage:
- efh (keller, eg und dg)
- leerrohre sind grösstenteils bereits verlegt (und in beton gegossen)
- fachkräfte sind vorhanden, zum einen ein befreundeter elektriker aus österreich, der mir später bei der verdrahtung usw. zur seite steht, zum anderen ein ehemaliger arbeitskollege der jetzt ein kleines elektroinstallationsunternehmen führt und später dann die abnahme durchführt und den zähler einbaut.

geplante installation:
zuerst hatte ich geplant zumindest das eg für eib/knx vorzubereiten, aber aus kostengründen erstmal alles klassisch anzuschliessen. habe diese idee dann kurzfristig während der leerrohrverlegung verworfen, da ich teilweise zentrale lichtschalter-plätze habe, die allein ca. 10 lichstromkreise (worst case) und 4 jalousiensteuerungen und evtl. noch ein raumthermostat beinhalten. da ich die wände nicht mit dosen und leerrohren durchlöchern wollte, habe ich mich dazu entschlossen, gleich ein bussystem einzubauen. ist aber weiterhin erstmal nur fürs eg geplant.

jetziger stand:
7 - Eigenartige Steckdose -- Eigenartige Steckdose
Abgesehen von der großen Öffnung für die Zentralscheibe aus Preßstoff ist dieser Rahmen genauso simpel. Manche Steckdosen, die gleich 2 Bohrungen für Senkkopfschrauben besaßen waren da deutlich aufwendiger. Luxus waren diese Glasteile vermutlich trotzdem, unabhängig von der Ausführung. Interessanterweise hat mir jemand (Jahrgang 1929) erzählt, daß er in einem damals keine 10 Jahre alten Wohnbau der Gemeinde Wien aufgewachsen ist und es dort überall in der Wohnung Lichtschalter mit Glasplatten gab. Gar so extremer Luxus können sie also wohl nicht gewesen sein, wenn man sie zeitgenössisch sogar in Arbeiterwohnbauten finden konnte.

Heute gibt es zwar noch Nachbauten, diese sind allerdings meiner Meinung nach ein müder Abklatsch. Berker verbaut eine völlig neu erfundene Schaltermechanik die sich beim Betätigen völlig anders anfühlt, und vor allem gibt es bei keiner Art mehr die Möglichkeit dahinter zu tapezieren, da ist immer eine weiße Thermoplastplatte - ein ausgesprochener Stilbruch.

Im Anhang mal eine kleine Auswahl dessen, was ich da so gefunden habe... das mit dem gelben Muster auf grünem Grund ist schwerer Damast, keine Tapete, das Braune teils echtes, teils gut imitiertes Eichenfurnier. An der einen hellen Tapete sieht man aber schon die allgegenwärtigen mas...
8 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)
Ja, die Zuleitung wird ja durch die vorgeschalteten Sicherungen geschützt also auch danach ausgelegt werden, erstmal unabhängig davon was man hinten anschließt.

Wie aber weiter oben schon erwähnt ist die Strombelastbarkeit ja nur ein Kriterium zur Auswahl einer Leitung. Das zweite Kriterium -der Spannungsfall- ist abhängig von der Länge,dem Querschnitt und dem Strom. Daher müsste man auch die Länge der Zuleitung kennen um den passenden Querschnitt zu ermitteln.


Gruß


[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 14 Feb 2010 13:37 ]...
9 - Drei LS für Herd? oder 3polig? -- Drei LS für Herd? oder 3polig?
Moin,

Fundstelle leider nicht zur Hand, aber dreipolig wird dann erforderlich, wenn aus einpoligem Abschalten ein gefährlicher Zustand sich ergibt. Beispielsweise Drehstrommotoren die durchbrennen können. Und selbst da ist man bei Schmelzsicherungen ohne nachgeschaltetes Phasenausfallrelais + Schütz (wie oft wird sowas verbaut?...) nicht besser dran als mit einpoligem Automaten. Reinen Wärmegeräten ists in alelr Regel egal, auf wieviele Phasen sie laufen, Heizen dann halt weniger stark oder ggf. mangels Versorgung einer Steuerung gar nicht. Ist aber hunächst nicht wieter gefährlich, hinsichtlich der verfügbarkeit sogar besser, als bei einem Fehler den gesamte Herd nicht nutzen zu können.
Bleibt nur noch das Risiko, dass er "Herd" ausschaltet und dann an den verbleibenden Phasen eine gewischt bekommt. Da hilft abe rordentliche Beschriftung (ggf. auch auf den Automaten oder Phasenschiene selbst udn nicht nur auf der Abdeckung) mehr. Und wer unbefugt eine geschaltete Sicherung während der arbeiten wieder einschaltet, hat bei der dreipligen variante das gleiche egebnis, auch hier steht die Chance höher, bei einpolig nicht den berührten Leiter zu erwischen sondern eien andere Phase bzw. für alel drei phaen drei bewusste Handlungen ausführne muss.
Bleibt noch...
10 - Unbekannter RKT / Anschlussbelegung Primär?? -- Unbekannter RKT / Anschlussbelegung Primär??
Hallo,
zunächst kann man solche Sicherungen mit
fast jedem Lot gelötet worden sein, wesentlich ist der Umstand,
daß das eine rücklötbare Temperatursicherung ist, keine Überstromsicherung.
Das Lot bestimmt mit seinem Schmelzpunkt die
Ansprechtemperatur der Sicherung. Höchsttemperaturen
von modernen Wicklungsdrähten liegen bei 120 bzw 150 °C.
Da das entsprechende Lot heute nur schwer beschaffbar ist,
sollte man das Rücklöten vorsichtig mit "trockener
Lötspitze ausführen, um die Legierung nicht zu verhunzen.
Es gab niedrigschmelzende Lote früher in großer Auswahl zu
kaufen, da die in vielen Bereichen verwendet wurden.
(Brandmelder, Kesselspeiserufer, usw.)
Heute müßte man Blei, Zinn, Kadmium und Wismut kaufen
und selbst mixen, fürchte ich.
Gruß
Georg
...
11 - Großhändler - wo kauft ihr ein? -- Großhändler - wo kauft ihr ein?
Also mein GH ist für das Standardmaterial eigentlich auch gut, die Auswahl lässt aber ein bisschen zu wünschen überig.
Bei Schaltermaterial von Berker sind auch die Lieferzeiten nicht schlecht (Heute bestellen in 2 Tagenabholen)
Bei anderen Schachen warte ich teilweise Wochen:
8 Wochen-Warte-Zeit für eine Leutsprecherleitung und auf vieles andere sind 3 Wochen eigentlich normal.
Anders "Sondermatertial" bekomme ich teilweise nicht, da die keine Ahnung was man braucht:
Ich sollte vor einigen Monaten 3 Stück NH-Sicherungen mit Spannungsfreien Grifflaschen haben. Also Mobiltelefon raus und einen kurzen Anruf gemacht.
Antwort: Ja alles klar werde ich bestellen
1 Woche später als der VNB-Typ kam und ich die NH's für den HAK brauchte, ging ich vorbei und fragte nach den Sicherungen
Antwort: Sie hätten sowas nicht im Katalog gefunden!
Leider habe ich auch noch schlechte Konditionen, die mich bei Standardmaterial zu einem sehr guten Online-Shop brachten (Grenda&Hammer).
Die sind bei Standardsachen zimmlich billig, klar gibt es noch billigeres aber im Verhältins zum einem GH echt geschenkt.
Man muss aber sagen, dass meine Konditionen auch nicht wirklich schlecht sind, denn ich kenn...
12 - der \"richtige\" e-check??? -- der \richtige\ e-check???
Hallo ihr...

ich muss in naher Zukunft sehr viele e-check´s machen und möchte daher auch nichts falsch machen und benötige dazu eure hilfe damit ich alles richtig mache.


Der e-check beinhaltet (soweit mir bekannt)

Besichtigen - Erproben - Übergabebericht - Messen

Besichtigen:

Schutz gegen direktes Berühren:
heißt das z.B: die LS-Automaten Eltakos Schütze usw Berührungssicher bzw Fingersicher sind, was aber wenn ein altes Eltako eingebaut ist wo die Anschlussklemmen frei sind muss der ausgetauscht werden??? oder läuft sowas über Bestandsschutz???
Wie sieht es jetzt zum Beispiel damit aus wenn zwischen den LS Automaten brücken sind und die nicht berührungssicher sind,oder bei Hauptleitungs Abzweigklemmen noch alte nicht beruhrungssichere Klemmen vorhanden sind. Ist das ein Mängel?
Kann dadurch die Anlage nicht freigegeben werden?

Brandschottung:
was soll ich damit machen, kucken das alle Löc...
13 - Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen -- Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen
Hi,
erstmal danke schon mal für eure Antworten.
Welche Sicherungen im HAK sind kann ich euch leider nicht sagen, da er verplombt ist. Aber dimensioniert ist er für 100A NH-Sicherungen. Kann ich den Wert beim Versorger erfragen, die müßten das ja wissen, oder?
Ich versuche dann mal weiter aufzuklären

@sam2: Die vermutung, dass es sich um ein TT-Netz handelt, scheint richtig zu sein, denn ich habe im Keller nirgends eine Potentialausgleichsschiene entdecken können. Wie hat man das denn beim TT-Netz früher gemacht, bzw wo hat man geerdet?
Und ist es möglich durch einen Kreuzerder (ist Lehmboden, sollte also reichen) das Haus auf TN-Netz umzustellen?
Wenn ich den vorhanden 1A FI durch einen mit 30mA austausche, kann ich dann nicht möglicherweise Probleme wegen der alten Leitungen im Erdgeschoß bekommen?

@fuchsi: Kann ich als Vorsicherungen vor dem RDC in der neuen Unterverteilung nicht auch einfach SLS-Schalter benutzen?

Damit ich das jetzt richtig verstanden habe, der Auswahl der Zuleitung und der Vorsicherungen muss ich die Größe der NH Sicherungen zugrunde legen, also NH 63A entspricht Vorsicherungen nach dem Zähler von auch 63A?

Hab hier noch ein paar Bilder der alten Vertei...
14 - Wie 230V von großer 16A Starkstrom Steckdose + PE+N? -- Wie 230V von großer 16A Starkstrom Steckdose + PE+N?
Hallo Helden der Schaltschränke

1. Deine Verdrahtung ist zwar wirklich nicht schön aber soweit ich es erkennen kann ist alles zumindest richtig angeschlossen.
2. Ich würde eine Drehstromsteckdose immer!! einzelnd absichern und keine 230V Steckdose abzweigen. Am besten sogar mit nem Neozed-Element. Auch die Auslösecharkteristik spielt bei der Auswahl von Sicherungen eine Rolle.
3. Auf die Frage zum Anschluss eines Drehstrommotors:
Im Dreieck betrieben Motoren haben keine N. Bei im Stern betriebenen könnte der Sternpunkt mit dem N verbunden sein. Generell brauchst du bei symetrischer Belastung eines Drehstromnetzes keinen N! Den PE benötigst du bei einem Drehstrommotor, weil diese eigentlich immer Schutzklasse 1 haben. Der N fällt also weg. Er wird nur bei asymetrischer Belastung benötigt.
Vieleicht liegt hier dein Problem, hast du an der Drehstromsteckdose und an der 230V was angeschlossen wenn der FI kommt? Was für einen FI hast du da eigentlich?
...
15 - Symetrische Stromversorgung aus DC-Spannung erzeugen -- Symetrische Stromversorgung aus DC-Spannung erzeugen
also die schaltung soll mehr eine vereinfachte symbolschaltung für die funktion sein.

die ganze peripherie (sicherungen, glättungen etc.) fehlt alles. die bauteile sind auch nicht ausberechnet.

wieso nicht die massen miteinander verbinden? macht jedes pc-netzteil. und dein vorschlag von sound.westhost.com macht das auch.

mein eigentliches problem ist der übertrager. also alles was damit zu tun hat. berechnung von sättigung usw. und auswahl des kerns etc....
16 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
Hallo,

bin beim Umbau der Hausverteilung EFH - 1x Hauptzähler, 1x Unterzähler Dachgeschoss (Wohnung, E-Herd ca. 8kW), 1x Hausintern (E-Herd 8kW) und dann Nebengelass (Werkstatt, diverses - Kreissäge, Abrichte etc.). Nach Auswahl des Zählerschrankes (2Zählerplätze+Verteiler+4x Schiene unterer Anschlussraum) geht`s nun in die vollen.
Anbei ein Vorschlag eines Installateurs, jedoch wollte ich mal Eure Meinung dazu hören - möchte nicht die Katze im Sack kaufen. Bitte Bild ansehen!

derzeitiger Stand:
Sicherung HAK derzeit 35A (lt. Monteur)
Kabel zum Zählerschrank 4x16mm² Alu
Potentialausgleich auf alte Wasserleitung
im Haus 3xPhase+N+PE

Vorschlag von Monteur:

HAK auf D50A oder besser 63A
16mm² Alu auf 4er Schiene im Zählerschrank
SLS 35A od. 50A auf Schiene aufgesetzt, mit Hauptzähler verbunden, dannach über Klemme über Zähler verteilen
(alles in Drehstrom), abgesichert zu den UVs (3x.. A), bis auf einen Unterzähler für Dachgeschoss. Wenn gewünscht, kann später Unterzähler als 2. Zähler an Schiene über SLS angeschlossen (macht aber EVU).

Ist das so okay oder verbesserungsdürftig? Monteur ist nicht mehr der jüngste und ich bin daher skeptisch. Da wo ich ? mm² geschrieben habe (auf Bild) hat er nix hingeschrie...
17 - Neue Bemessung der Hauptsicherungen nach Zähler -- Neue Bemessung der Hauptsicherungen nach Zähler

Zitat :
monty hat am  3 Okt 2004 10:20 geschrieben :
Hallo Tonal,

***Hallo Thomas,

nun ja, über Hifi-Voodoo lässt sich streiten, aber dafür sind wir ja nicht hier.

***deshalb ja meine Einlassungen in meiner o.g. Anfrage.
***Die Frage mit den Hauptsicherungen stellte sich mir erst nachdem ich in einem anderen Forum darauf aufmerksam gemacht wurde lt. einem dortigen Fachmann: Rechne großzügig, also alle 16A Sicherungen addieren z.B. 5 16A Sicherungen an einem Außenleiter = 80A, auch wenn nicht alle Sicherungen voll belastet werden.Bei diesem Beispiel sollte die Absicherung im HA > 80A sein damit nicht die Sicherung im HA rausfliegt

***Mir selbst (kein Fachmann) schien das wenig Sinn zu machen, da ja die 3x35 A ja auch bisher reichlich gereicht hatten. Trotzdem hat mich dies verunsichert, weshalb ich mich ja an Euch wende.


Erste Frage von mir: hast du das alles selbst installiert oder hast du einen Elektromeister rangelassen. W...
18 - Referat über Selektivität von Sicherungen (SUCHE MTERIAL) -- Referat über Selektivität von Sicherungen (SUCHE MTERIAL)
Im Rahmen meines Fachabitures soll ich nun auch mal nen Referat halten. Ok, das Thema ist nicht wirklich schwer aber man findet einfach nichts gutes im Netz besser gesagt ich finde nichts.

Mein grober wissens stand ist das Sicherungen selektiv sind wenn sie in einem verhältniss von ca 1:2 In reihe liegen. Das hier eigentlich nur die Richtige auswahl von nöten ist ich hab infos fon siemens, uni hannover, ABL, Driescher und schneider und da steht auch drin das es bei mittel und hoch spannung geht und so weit ich weiß ist dieser selktive Aufbau der Sicherungen einer Anlage bei klein Spannung nicht von nöten außer wenn ich keinen Spannungs weichen trafo benutze oder meine Spannungsquelle nicht ausreichen elektronisch gesichert.

Mir fehlen noch TAB, VDE und DIN ISO Normen zu den Sicherungen bzw. sonder bestimmungen für hochspannungsnetze wenn es diese denn gibt....
19 - Zuleitung 400/230 Volt -- Zuleitung 400/230 Volt
Hallo,

ob der Vermieter das übernehmen muss weiss ich nicht.
Da du die Anlage selbst geändert hast, bist du auch für die Änderungen verantworlich.

Fassen wir nochmal zusammen:
Du hast ein Zimmer neu verkabelt. Die Verkabelung in diesem Zimmer erfolgte hoffentlich mit getrenntem Schutz und Neutralleiter.
Die Zuleitung für dieses und die anderen Zimmer kommt aus dem Hauptgebäude. Es ist eine 4-adrige Zuleitung mit 2.5mm² querschnitt. Diese Leitung endet in einer Verteilerdose.

Du hast also das Zimmer neu verkabelt, die Verteilerdose ausgewechselt, und das neuverkabelte Zimmer an der Zuleitung angeschlossen. L1 an L1, PE und N des Zimmers an den PEN der Zuleitung.

Sehe ich das so richtig?

Jetzt willst du für eine extra Erde für die Zuleitung legen. Das geht nur wenn in allen anderen Stromkreisen auch ein getrennter Schutz und Neutralleiter vorhanden ist. Ist das nicht der Fall darfst du keine Extra Erde für die Zuleitung legen!

Du könntest es jetzt so lassen wie es ist, so lange nichts passiert kein problem. Aber der Vermieter wird dir aufs Dach steigen wenn was passiert. (Brand/Elektrounfall)

Sorry, so sind die Bestimmungen, und bei Installationen dulde ich keinen Pfusch, ich habe schon zu viele Elektrounfäl...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Auswahl Sicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Auswahl Sicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018681   Heute : 1350    Gestern : 5931    Online : 257        1.1.2026    9:59
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0345571041107