1 - kein Schutzleiter in Mietwohnung -- kein Schutzleiter in Mietwohnung




Ersatzteile bestellen
  Hallo Forum!

bin aufgrund dieses archivierten Threads

https://forum.electronicwerkstatt.d......html

hier gelandet, da ich ein ähnliches Problem habe.

Bitte vorab folgende Frage:

Viele Steckdosen sind in unserem gemieteten Haus nur mit 2-adrigem Kabel angeschlossen. Der Null-Leiter ist mit einer Kabelbrücke zum Schutzleiter weitergeführt.

Müßte ich dann im Sicherungskasten nicht auch einen FI-Schutzschalter haben? Dort gibt es ausschließlich Schalter, mit denen man einzelne Stromkreise abschalten kann, einen Stromzähler und ein Nachtstrom-Umschaltrelais.

...
2 - Leitungsquerschnitt für Stromstoßrelais -- Leitungsquerschnitt für Stromstoßrelais

Hallo,

Lampenkreis und Steckdosen sind getrennt.
D.h. Ich habe eine 100 m² große Garage, die zwei
Tore besitzt. Deshalb hätte ich die Beleuchtung und
linke Seite Steckdosen / rechte Seite Steckdosen
getrennt. Insgesamt 3 Phasen dann.

Auf die rechte Seite führen dann eigentlich nur 2 Phasen.
Steckdosen rechts und Licht (plus das Starkstromkabel selber).

Dann geht das mit einem 5 adrigem Kabel nicht mehr, oder?

Viele Grüße,
Christian ...








3 - Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ? -- Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ?

Zitat :
ego hat am  4 Feb 2017 15:39 geschrieben :
Bevor hier so auf die _e gehauen wird von wegen "glück das man noch lebt" sei der vollständigkeit halber erwähnt, das auch bei abgeschalteter Sicherung genau das gleiche passiert währe.


nein wäre es nicht... bei abgeschaltener Sicherung hat der RCD fürs bad nicht den erfoderlichen Differenzstrom, der fließen muss. Wenn die stehlampe nicht auf dem Badkreis angeschlossen wäre und sonst kein Verbraucher angeschlossen gewesen wäre, wäre der RCD auch nicht rausgeflogen.

da er sagt alles andere geht noch, sprechen wir hier von einem 2 poligen RCD nur fürs bad. Bei einem 4 poligen, der für die ganze wohnung wär, hättest du recht.




4 - HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich -- HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich
Hallo,

ich würde gerne einmal wissen, wie mal einen solchen HAK mit 5 adrigem Kabel zum Zählerschrank und Potentialausgleich anschließt.
Der alte HAK hat nur 2 Klemmen an der PEN Seite. Wie man sieht, ist dort der PEN sowie der Potentialausgleich drauf. PE / N Auftrennung geschied im Zählerschrank. Wie würde man es nach neusten Regeln machen, wenn doch schon die Auftrennung im HAK geschehen soll? Gibt es Klemmen zum erweitern der PEN Klemme oder geht das mit diesem Hausanschlusskasten gar nicht?
Das Bild ist ein bsp. Bild und aus einem anderem Post dieses Forums.

...
5 - Taster durch Bewegungsmelder ersetzen -- Taster durch Bewegungsmelder ersetzen
Das mit dem 5 adrigem Kabel sollte sogar zutreffen, das wäre schon mal super.
Auf den Taster könnte ich verzichten, da die meisten BWM noch Knöpfe zur manuellen Betätigung haben. Da ich aber keinen UP Bewegungsmelder finden konnte, der für den Außenbereich geeignet ist, werde ich wohl zu einem normalen nicht-UP BWM greifen müssen, diesen könnte ich an der Garage anbringen.
An der Haustüre welche überdacht ist könnte einer für Innen reichen?

...
6 - Weller WECP Temtronik -- Weller WECP Temtronik
Hallo dl2jas,
wir haben selbst seit vielen Jahren zwei Lötststionen von Weller vom Typ 5 24 021 99 im Einsatz. Allerdings ist bei beiden das Kabel zum Lötkolben fest angeschlossen (dort wo auf dem Bild rechts von der Erdungsbuchse das "Lautsprecherkabel" rauskommt), es fehlt dort die Buchse links vom Erdungsanschluß (wahrscheinlich nachträglich eingebaut um den Lötkolben abstecken zu können).
Den Lötkolben der Station aus Baujahr 09/80 habe ich zerlegt und den Thermofühler abgelötet (wofür hat man denn zwei solcher Stationen) um den Thermofühler ausmessen zu können.
Der Thermofühler hat die Weller-Ersatzteilnummer 5 24 410 99, gemessen habe ich eine Kaltwiderstnd (bei ca. 25°C) von 1,4 Megaohm (kommt mir zwar auch extrem hoch vor, habe es aber dreimal nachgemessen).

Darüber hinaus habe ich bei unseren Weller-Ersatzteilen noch eine neue Originalplatine 5 24 304 99 gefunden. In dem Beiblatt zu dieser Platine steht, daß die Platine für Lötkolben mit fünfadrigem Kabel bestückt sei. Wenn ein Lötkolben mit 4-adrigem Anschluß verwendet würde, so wäre eine Brücke einzulöten. Die beiden Lötpunkte neben dem Widerstand mit 100 Ohm (ganz oben etwas links von der Bildmitte), direkt links von den beiden Lötpunkten befindet sich der Triac. (Ich habe mir jetzt au...
7 - 5 adriges nym kabel an einen heizungsnotschaltern anschließen -- 5 adriges nym kabel an einen heizungsnotschaltern anschließen
Moin,
Ich hab ein Kleines Problem ich schreib morgen eine Prüfung und hab
eine Frage wie verkabel ich einen heizungsnotschaltern mit einem 5
adrigem Kabel bitte um hilfe



MFG Dav18 ...
8 - Wohnraumlüftung Steuerung mit NE556 -- Wohnraumlüftung Steuerung mit NE556
Hallo zusammen,

ich hab da ein paar kleine Probleme bei denen ihr mir bestimmt helfen
könnt.

Wir bauen im Moment und in unser neues Haus kommt eine dezentrale Be-
und Entlüftung mit Keramik Wärmespeicher. Die Lüfter werden mit
3-adrigem Kabel angefahren.
Ader 1 führt ein PWM Signal zur Drehzahlstellung. Über Ader 2 und 3 wird
die Masse umgeschaltet zur Drehrichtungsauswahl. Laut Angaben eines
anderen Bastlers wird für den Lüfter wohl eine PWM Frequenz von ca.
20kHz benötigt.

Ich habe jetzt mit einem NE556 eine kleine Schaltung geplant um diese
Lüfter Anzusteuern.

Der 1. Timer ist für das Umschalten der Masse zuständig. Laut Hersteller
soll alle 70 Sekunden die Richtung geändert werden. Mit meinen Werten
komme ich auf eine Zykluszeit von 138 Sekunden - sollte wohl passen.
Durch einen Reset am Timer 1 wird ein Reset herbeigeführt und die
Drehrichtung wird nicht mehr gewechselt (z.B. Kühlmodus über Nacht im
Sommer).

Timer 2 soll die PWM bereitstellen. Die Schaltung habe ich von
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm übernommen. Die Frequenz
wird...
9 - Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden -- Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden
Was soll das 2 freie Adern bei einem 5 adrigem Kabel in einer Muffe beerdigen ?
Besser ist es das (die ) Kabel in einer geeigneten Abzweigdose enden zu lassen.
Die Installation sollte auf jeden Fall ein Fachbetrieb machen, schon zu Deiner eigenen Sicherheit ! ...
10 - Motor dreht nicht (kohlen OK) -- Waschmaschine Siemens WXLM 1460/01
Die Kohlen haben über den Kollektor gemessen eine verbindung.Die frage ist wo am 7 adrigem Kabel müste ich 230 v Messen.Ist der Motor defekt oder schickt die Steuerung keine Spannung.Ich habe 230 V auf zwei kabel weiß nur nicht ob das die Motor leitung ist. ...
11 - Strom zum Garten/Gartenhaus -- Strom zum Garten/Gartenhaus
Hallo Allerseits!
Ich möchte zu meinen Garten unter Strom setzen
Jetzt bin ich zwar elektrisch nicht soo versiert aber Grundkenntnisse sind vorhanden!
So, folgendes hab ich vor:
1. Licht und Strom im Gartenhaus
2. ein 15m langes Kabel zu einem Brunnen
3. ein 30m langes Kabel zu einem Pavillion

Punkt 2+3 sollen durch einen Serienschalter vom Gartenhaus schaltbar sein
Ich hatte vor ein 3x1,5 Kabel zum Brunnen und zum Pavillion zu legen, reicht das vom Querschnitt, es soll da nix Großes dran, nur Licht und nen Radio (keine Riesige Soundmaschine...)

Ich weiß dass icch mit einem 7-Adrigem Kabel zum Gartenhaus muss wo die Verteilung rein soll, weiß jedoch nicht wie ich das im Sicherungs/Zählerkasten absichern muss ...
12 - 3 Adrig auf 5 Adrig ?!? -- 3 Adrig auf 5 Adrig ?!?
Du hattest auch was von 5-Adrigem Kabel/ Leitung erwähnt!

Deswegen kam ich dadrauf

Es summieren sich doch die drei Außenleiterströme und fließen über dem Neutralleiter ab oder nicht? Jetzt ehrlich? Bin total verpeilt, jetzt ...
13 - Wenn einem die Deckenleuchte eine pflastert... -- Wenn einem die Deckenleuchte eine pflastert...
Die eingewickelte Klemme hing auf 2x
3-adrigem (und beweglichem) Kabel.
1x dreiadrig zw. Schalter & Verlängerung und
diese dreiadrig zur Leuchte.
Die Kombi N/PE war an der Leuchte selbst.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 31 Mai 2009 15:14 ]...
14 - SONS   Trio-Leuchten    Fluter und Leseleuchte dimmbar -- SONS   Trio-Leuchten    Fluter und Leseleuchte dimmbar
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Trio-Leuchten
Gerätetyp : Fluter und Leseleuchte dimmbar
S - Nummer : 4339021-07
FD - Nummer : keine Angabe vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 230V~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1xmax. 300Watt/R7S
Typenschild Zeile 3 : 1xmax. HI 50 Watt/GZ10
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:

Der Dimmer meiner Stehlampe mit separatem Schalter für Leselampe ist kaputt und seit längerem entsorgt. Den Stecker hatte ich dummerweise damals auch entsorgt. Wollt jetzt aber die Lampe wieder fit machen.
Es schauen also nur noch 2 Kabel aus dem Standrohr heraus.

1 Kabel x 3adrig,je 0,75 mm^2 (ich vermute für die Halogenstiftlampe)
1 Kabel x 2adrig,je 0,75 mm^2 (ich vermute für die Halogenleselampe)

Habe mir daher einen neuen "Dimmer+Schalter" der FA Relco, Typ "Rondo 4F" Schalter gekauft, sowie einen Stecker inklusive 3 poligen 0,75mm^2 Kabel. Wie krieg ich dies nun alles zusammen installiert.

Also hier die gegebenen Dinge (Drähte mit Buchstaben/Zahlen benannt):

A1/A2/A3 ein Stecker mit drei adrigem Kabel 0,75mm^2 (Stec...
15 - Lautsprecher vor FI? -- Lautsprecher vor FI?
Also....

Es handelt sich um eine landwirtschaftliches Anwesen.
Die derzeitige Installation ist nicht mehr zeitgemäß.
Der Zählerkasten soll gegen einen neuen mit 2 ZP und einem Verteilerfeld ausgetauscht werden. Der alte Zählerkasten war im EG montiert. Der neue soll im Keller montiert werden (Die neue Ausführung ist IP54).
Da die Hauptleitung vom HAK zum Zählerkasten zu kurz wird soll sie gegen eine neue ausgetauscht werden. Sie wird mit 16 mm² ausgeführt.
Dank Verlegeart B2 ist hier auch eine Absicherung mit 63A möglich (Iz=66A).
Tatsächliche Absicherung aber mit den vorhandenen 50A, da sonst Leistungserhöhung erforderlich (Oder nicht?) Einspeisung über Dachständer. Meine Netzform ist TT - d.h. der PE (16mm²) geht direkt von der Pot.-Schiene in jede einzelne UV (innerhalb dieses einzigen Gebäudes). Für die Erdung soll ein Kreuzerder (1,5 m lang) gesetzt werden. Ein Fundamenterder ist nicht vorhanden - wohl aber eine Blitzschutzanlage. Darf hier der (Haupt-) PE mit aufgeklemmt werden?
Einzelne Ableitungen zu den UV´s sind bereits vorhanden und sollen weiter benutzt werden, A= 10mm². Eine Absicherung mit 63A scheidet somit aus. Die einzelnen Abgänge sollen noch im Zählerkasten (oberer Anschlussraum) vorgesichert werden d.h. es handelt sich um keine...
16 - Einphasenstromzähler installieren -- Einphasenstromzähler installieren

Zitat : Daher geht man neuerdings voll und ganz dazu über, den N-Leiter gleich unten vom Hauprleitungsklemmblock zu den Abgängen zu verteilen und zum Zähler ist er nur noch einmal ausgeführt.
Blede Gschicht nur, daß es bei der Wienstrom keinen Hauptleitungsklemmblock gibt
Bei Drehstromzählern hast du die Zählersteckleiste, da wird wenn mich nicht alles täuscht der N für den Zähler abgegriffen und nicht durch den Zähler geschleift. Bei Wechselstromzählern hast du aber nur Vor- und Nachzählerleitung, den N müßtest du fliegend unter der Abdeckung klemmen. Und genullt wird auch schon im HAK wenn überhaupt, der PE wird dann halt ungeschnitten am Zähler vorbeigeführt. Steigleitungen sind mittlerweile selbst in musealen Bauten als 3+N+PE ausgeführt, die ältesten in 4-adrigem Kabel/ Adern in Rohr und Bandstahl für den PE, spätere einfach 5-adrig. Die Variante mit dem Bandstahl kenne ich aus Bauten der 50er und 60er. Die meisten...
17 - das tapfere schreinerlein -- das tapfere schreinerlein

da schelle ich gestern bei einem kunden da dieser ???schmorgeruch“ aus seinem tc-C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld bemängelt.

die küche wurde vor gut 3 monaten durch einen ???fachbetrieb“ aufgestellt.
Ich hebe also das feld aus der arbeitsplatte,
schaue durch das loch in der selben und
lasse mir im anschluß erst mal einen kaffee
bringen da ich offensichtlich noch träume.

warum?

nun die ???elektro-unterwiesene fachkraft“
hat seine arbeit mit der größt möglichen kreativität durchgeführt. die herdanschlußdose wurde mit
einem flammneuen 2,5mm² kabel versehen und 3 phasig angeschlossen, ordnungsgemäß aber vor aufbau
der küche. da diese durchgehend mit einer
rückwand ausgestattet ist hat man einfach ein
loch in der ungefähren position des feldes gebohrt das kabel durchgesteckt und die küche aufgebaut.
am ende der aufbaumaßnahme angekommen und die arbeitsplatte für die aufnahme des C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feldes
ausgesägt, war die zur verfügung stehende
leitungslänge plötzlich nur noch ca. 30cm
ein anschluss an das feld somit nicht möglich
und die herdanschlußdose vollständig hinter
einen schrank verschwunden.
wie gut wenn man sich nach 20 jahren...
18 - Lichtsteuerung / Lichtorgel 8 Kanal mit Variationen -- Lichtsteuerung / Lichtorgel 8 Kanal mit Variationen

Ich habe mir gerade noch einmal die gewünschten Funktionen von superwillm durchgelesen. Ich würde mich an seiner Stelle für ein DMX-Dimmer entscheiden. Ist eigentlich garnicht so schwer und funktioniert bei mir ganz gut. Alle von ihm genannten Funktionen wären über PC/Laptop steuerbar. Auch die Lichtorgelfunktion klappt mit WinAmp und DMX-Controll ganz gut. Er bräuchte dann nur einen Kasten mit den 8 Dimmern bauen, den er mittels 3-adrigem Kabel (über das die DMX-Daten gesendet werden) am Laptop anschließt. Und schon kann die Fete beginnen :-). Die gewünschten 8x 300W (entsprechen ca. 10,5Ampere) sind ja auch nicht wirklich ein Problem. Das dürfte eine 16A Sicherung ja locker aushalten. Man sollte diesen Strom halt bei der Konstruktion des Gerätes mit berücksichtigen.

Ohne µC wird er allerdings einen wesentlich höheren Aufwand haben.

Ciao ...
19 - Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich komme einfach nicht weiter -- Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich komme einfach nicht weiter
Hallo Sam2,
erst einmal vielen Dank für Deine freundlichen Bemühungen.
Ja, die Faqs habe ich gelesen, aber vermutlich nicht intensiv genug um das zu finden, worauf Du Bezug nimmst.
Über Deinen nächsten Absatz bin ich mir im Klaren und möchte nicht näher darauf eingehen.
Um genau zu sein zeigt ein relativ gutes Multimeter bei den Phasen gegen den Nullleiter um die 360V an.
Eben mit dem Multimeter, wobei die Ohmsche Last von der Erde des Herdes gegen die Erde einer Steckdose 0 war. ( hier ein rotes Kabel, pardon eine rote Leitung)
Das Verbinden der dieser als Erde indentifizierten Leitung gegen eine Phase löst den FI Schalter für die gesamte Wohnung aus.
Mit funktionieren habe ich hier wirklich das Heizen des Herdes gemeint, den ich denke dafür wurde er gebaut.
Auch wurde überprüft, ob die Phasen gegen die Erde den FI Schalter auslösen, auch das war in Ordnung.

Was ich leider nicht überprüft habe, ist die Kabel (Leitungs) - Verlegung bis zum Herd, den da war ja vor mir schon einer angeschlossen.

Die betriebsmässig unter Strom stehenden Teile sind zum einem vom Hersteller zum zweiten über die Küche abgedeckt und isoliert.

Auch Schaden durch direktes Berühren eigentlich dadurch, dass der Herd genauso wie in der Vorwohnung un...
20 - Babyfon mit mehreren Sendern -- Babyfon mit mehreren Sendern
dann mach doch einfach in jedem raum ein mikro mit schalter und westernstecker. die ganzen mikros laufen dann im keller zusammen in einen verstärker und vom verstärker aus gehts dann wieder über die CAT5 Kabel in die einzelnen empfängerzimmer an je einen lautsprecher. Für das mikrosignal reicht es ja, 2 adern eines CAT5 Kabels zu nehmen (fließt ja praktisch kein strom). Für die Kabel vom verstärker zu den Lautsprechern kommts halt auf deinen Querschnitt und auf den strom, der da fließt, (hängt halt von der Lautstärke und der Ohm-zahl der Lautsprecher ab)an. Wenn du je 4 Adern parallel schaltest, dann hast du aus nem 8-adrigem ein 2-adriges Kabel gemacht, das denkich ein genügen großes Querschnitt haben dürfte.

also des wär meine Idee.... dann werden deine kinder auch net funk-verseucht :-)...
21 - Magnet Relais??? -- Magnet Relais???
Habe den DZB jetzt über ein Relais geschaltet. Aber ich schalte das Relais über einen Druckschalter. Kann ich anstelle des Schalters ein Reedsensor (siehe Bild) anschließen???




Magnetisch betätig-
ter Reed-Näherungs-
schalter für Anwen-
dungen als Positions-
und Endschalter, Tür-
und Fensterkontakte.
max. Schaltspannung:
200 VDC
max. Schaltleistung:
10 Watt
Rundform mit 0,5m
2-adrigem Anschluß-
kabel.
1 Schließer/0,5 Amp.
Durchmesser: 4,0mm
Länge: 25,5mm

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adrigem Kabel Steckdosen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adrigem Kabel Steckdosen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188020631   Heute : 3304    Gestern : 5931    Online : 264        1.1.2026    15:53
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0292961597443