Gefunden für aderfarben lampe - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Treppenlichtautomat / 3-Leiter-Schaltung -- Treppenlichtautomat / 3-Leiter-Schaltung | |||
| |||
| 2 - Taster durch Bewegungsmelder ersetzen -- Taster durch Bewegungsmelder ersetzen | |||
| Es geht auch ganz anders, nämlich mit der bereits liegenden 5 Adrigen Leitung und mit Standartmeldern.
Lediglich der eine Einsame Taster muss gegen einen Öffner getauscht werden. Der Stromstoßschalter fliegt aus der UV raus... Von der UV gehen nur noch L,N, PE ab Verwendete Aderfarben in der "Hauptleitung" (sind Abzweigdosen vorhanden sind die Farben an den Geräten anders ...) : Braun : Dauer L1 Schwarz : L1 getastet (unterbrochen bei Tastendruck) Grau : Lampendraht Blau : Neutralleiter Grün / Gelb : Schutzleiter Verkabelung Taster : Braun Eingang Schwarz Ausgang Verkabelung BWM1 (am besten der der näher am einzigen Taster ist): Schwarz an Klemme L1 Blau an Klemme N Grau an Klemme Ausgang / Lampe Verkabelung BWM2 : Braun an Klemme L1 Blau an Klemme N Grau an Klemme Au... | |||
3 - Lüfterinstallation - Anschluss N und L1 ? -- Lüfterinstallation - Anschluss N und L1 ? | |||
Zitat : Doch was ist der Sinn der Bezeichnung N und L1 ? N = Neutral L = Live oder auf Deutsch auch Außenleiter oder alt auch Phase. Der Sinn ist die eindeutige Bezeichnung der verschiedenen Adern. Zitat : Ich weiss dass es Blaue und Braune Stromkabel gibt. Und noch in vielen anderen Farben, Grau und Schwarz dürften die gängigsten sein. In den Kabeln befinden sich Adern, auch in verschiedenen Farben. Willkommen in der bunten Welt der Elektrik
Das wichtigste ist aber: Auf diese Aderfarben darf man sich nicht verlassen. Zum einen, weil sie ihre Bedeutung schon mehrfach gewechselt... | |||
| 4 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Nicht die Verteilung bei mir daheim aber zumindest selbst fotoknipst:
Die Anwenderin klagte über den häufig rausspringenden FI beim Einstecken ihres Laptopnetzteils in Steckdosen oder bei Gewitter. Der Deckel fehlte bereits vorher - da kann das Wiedereinschalten eine prickelnde Erfahrung werden... Links saß eine baugleiche Tafel, ohne Zähler, die als reiner Verteiler genutzt wurde. Die Einbaugeräten waren zum Teil mit Einzeladern, unter dem Blechrahmen durch, aus der hier Sichtbaren versorgt. Ansonsten: Altbau, 2 Wohneinheiten mit je ca. 80qm und eigenem E-Herd. Ein Anbau ins Haupthaus integriert, einer als Hobbywerkstatt und ehemals Sauna. Vorerst ist nur das EG bewohnt. Ursprungsinstallation komplett in Stegleitung nach alten Aderfarben SW/GR/RT, über die Jahre mit NYM nach allen Farbnormen erweitert. Ein bunter Mischmasch aus verschiedenen Steckdosen- und Schalterprogrammen. Einspeisung über Dachständer mit Absicherung DII; 25A gL. Am Dachständer kommt Drehstrom an, geht aber nicht weiter. Änderungen: - Die leere Zählertafel ist rausgeflogen um einem Kleinverteiler Platz zu machen. Im oberen Anschlussraum sitzt jetzt nur noch ein Klemmstein (Fingersicher) - Die Leitungen wurden auseinander dividiert, den Verbrauchern zugeordnet, Durchg... | |||
| 5 - Probleme mit Kreuzschaltun im Altbau. -- Probleme mit Kreuzschaltun im Altbau. | |||
| Hallo
Erstmal ein großes Lob an das Forum. Habe hier schon viel gelesen und viele interessante Themen gefunden aber leider noch keine Antwort auf mein Problem. Es geht um eine Kreuzschaltung in einem Haus aus den Sechzigern. Geschaltet wird von drei stellen. Die Schaltung war beim Einzug mit drei Ausschaltern realisiert, was natürlich nicht funktionierte. Da aus zwei Dosen eine dreiadrige und aus einer eine vieradrige Stegleitung kommt habe ich einen Kreuzschalter gekauft und ihn eingebaut. Es funktionierte genauso schlecht wie vorher. Dann habe ich die Sicherung herausgemacht, alles nachgemessen, die Leitungen korrekt angeschlossen und es funktioniert immer noch nicht. Ich bin mir sicher das alles richtig verdrahtet ist aber irgendwo muss ein Fehler sein. Merkwürdig ist das die Aderfarben zwischen den Dosen willkürlich verändert sind. Von braun auf blau und dann mal wieder von Blau nach Schwaz. Aber den Fehler konnte ich ja durch das Messen ausschließen. Desweiteren ist mir aufgefallen das einzelne Adern Kontakt zu dem Schalter darüber haben.(Eine weitere Kreuzschaltung für eine andere Lampe) Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte? ... | |||
| 6 - Installation einer Deckenlampe durch Elektriker -- Installation einer Deckenlampe durch Elektriker | |||
| Hallo,
Vor zwei Wochen, hatten wir uns eine neue Deckenlampe für die Diele gekauft. Folglich musste also die alte ersetzt werden. Da ich mich als Mechatroniker zumindest auf dem Papier "Elektrofachkraft" nennen kann, hatte ich mir die Lampe vorher angesehen. Die Lampe wurde mit einer Lüsterklemme geliefert, eine Klemme für N und eine für den L und dann am Metallgehäuse der Anschluss für den PE. Da bei uns vor 1 Jahr mal eine Steckdose installiert wurde, wußte ich das wir die gebräuchlichen Aderfarben haben. Allerdings soll wohl im Keller in der UV zumindest ein PEN vorhanden sein der dann aufgeteilt wird, aber das tut nichts zur Sache. Es wäre also ein leichtes für mich gewesen die Lampe zu installieren. Sicherung raus, messen, anklemmen, Sicherung rein und fertig. Ich dachte mir aber, lass es lieber einen Eletriker machen, der misst das sicher ordentlich durch und wenn was ist, bist du nicht schuld. Naja der Elektriker kam dann auch. Hat direkt die Lampe angeschlossen, ohne Sicherung raus und vor allem ohne messen. Testlauf und ok. Ich möchte jetzt nicht den Elektriker schlecht machen, aber hätte er sich nicht zumindest überzeugen müssen, ob der PE wirklich der PE und der N wirklch der N ist? Hätte ja vorher irg... | |||
| 7 - Nulleiter bei Deckenleitung abgetrennt. Wie Lampe anschließen? -- Nulleiter bei Deckenleitung abgetrennt. Wie Lampe anschließen? | |||
| Hallo Daniel,
erstmal noch willkommen im Forum! Deine Frage zeugt von Problembewußtsein.
Allerdings hapert es doch noch etwas an Deinem Begriffsverständnis. Denn der Nulleiter fehlt dort bestimmt nicht! Entweder ist es ein TN-C-Stromkreis (was durchaus der Fall sein kann), dann IST die grün/gelbe Ader der Nulleiter (seit vielen Jahren heißt der übrigens PEN-Leiter). Oder es ist ein TT- bzw. ein TN-S-Stromkreis. Dann fehlt die blaue Ader, das wäre jedoch der Neutralleiter (N). Zitat : Merke: -Der Neutralleiter (Kurzzeichen N, früher Mittelpunktleiter oder kurz Mittelleiter Mp) dienst NUR der Betriebsstromrückleitung, hat also KEINE Schutzqualität. Er ist heute in der Regel blau (früher hellblau - Achtung: in Spezialfällen dufte blau auch ein Außenleiter sein! davor war er grau - Achtung: grau war auch der PEN-Leiter, in Spezialfällen... | |||
| 8 - Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss -- Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss | |||
| Hallo sam2,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit den Aderfarben stimmte tatsächlich nicht ganz. Es ist schwarz (stromführend) und grau. Aber eben nur zwei. Das Baujahr des Hauses ist 1959. Vor ca. 10-15 Jahren wurde lt. Unterlagen auf dem Dachboden Strom gelegt und in diesem Zuge im Keller auch ein neuer Sicherungskasten installiert. Dort ist auch ein FI-Schutzschalter neu eingebaut worden, der jedoch nur (lt. Prüfung eines befreundeten Elektrikers, der sich das Ganze mal angeschaut hat) für die neue Elektrik unter dem Dach im Einsatz ist. Dort unter dem Dach hat man überall die üblichen drei Adern. Die Verkabelung im übrigen Haus wurde jedoch (leider) nicht erneuert. Die Frage ist jetzt, wodran ich das Erde-Kabel der Lampe anschließen muss, oder kann man das ggfs. auch einfach unangeschlossen lassen? Bilder vom Sicherungskasten habe ich mal drangehängt, obwohl man da glaube ich nicht allzuviel drauf erkennen kann. Gruß, Bernd [ Diese Nachricht wurde geändert von: Strominator am 18 Aug 2010 23:26 ]... | |||
| 9 - Anschluß Bewegungsmelder -- Anschluß Bewegungsmelder | |||
| Gegeben :
Lampe mit angeflanschtem BWM aus dem Baumarkt.Die 3 Adern hat wohl irgendein Chinese in die Lüsterklemmen gefriemelt und dabei nicht auf die Beschriftung der Klemmen geachtet.Irgendwie passt das alles nicht. Folgende Aderfarben sind vorhanden : Braun Vermutung (L) Blau " (N) Rot " (L`) Passt das so ? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 7 Jul 2010 16:43 ]... | |||
| 10 - FI - Schalter löst aus -- FI - Schalter löst aus | |||
| Hallo,
wenn die Lampe über L und PE geschaltet wäre, würde der FI sofort auslösen. Bei L und N nicht. Daher sollte man mal nachsehen/-messen, wo da die Aderfarben vertauscht sind. Man darf sich halt nie auf die Farben verlassen. Gruss un23 ... | |||
| 11 - Motor mit 2xL+N+PE -- Motor mit 2xL+N+PE | |||
Und dann noch ein Schwarzer N
Ich hatte das mal bei einer Standbohrmaschine, an die ich eine neue Anschlussleitungen klemmen sollte, da die alte zu kurz war. War eine Leitungen mit sehr merkwürdigen Aderfarben, ich weiß nicht mehr alle, glaube aber braun, blau , schwarz , rot, gegn. Stecker: Blau = N Am Anschlusskasten: Braun = N Der N war nötig für eine kleine Lampe, die nie funktionierte, da sie immer 400V abbekam. [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Okt 2009 14:12 ]... | |||
| 12 - Zulässigkeit von Aderfarben -- Zulässigkeit von Aderfarben | |||
| Hallo alle zusammen,
ich hätte mal 2 Fragen zur Verwendung von Aderfarben. Zur Zeit habe ich eine kleine Diskussion mit einem Bekannten und wollte mal hören, wie Ihr die zwei folgenden Fragen beantworten würdet (und nach Möglichkeit eine Stelle nennen könnt, wo Ihr Eure Antworten mit belegen könnt). 1.) Blaue Ader bei einer Kreuzschaltung: Darf ich die blaue Ader einer 5-adrigen Leitung als Korrespondierenden an einem Kreuzschalter benutzen? 2.) Rote Aderfarbe: Stimmt es, dass rote Adern nicht als aktive Leiter im 230/400 V verwendet werden dürfen, da Verwechslungsgefahr mit den alten Schutzleitern besteht? Hier nun meine Antworten: Zu 1) Ich würde sagen Nein, wenn diese 5-adrige Leitung in einer Abzweigdose endet, in der auch die Lampe oder die Zuleitung geht, da dort dann Verwechslungsgefahr mit dem Neutralleiter besteht. Die Argumente "der eine blaue geht ja auf einen schwarzen und daran sieht man ja das es kein Neutralleiter ist" oder "Der blaue geht ja auf den Schalter also ist es kein Neutralleiter" würden mir nicht ausreichen um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Zu 2) Da ich nichts anderes gefunden habe, würde ich Nein sagen. Laut Tabellenbuch ist die Farbe für einen Aussenleiter nicht... | |||
| 13 - Leuchtstofflampe - wenn PE angeschlossen ist dann fällt FI -- Leuchtstofflampe - wenn PE angeschlossen ist dann fällt FI | |||
| 1.) Woher weisst du, welche Ader L, N oder PE ist?
(Nein, die Aderfarben geben darauf keinen Hinweis) 2.) Wenn die Lampe brennt, wenn der vermeintliche PE nicht angeschlossen ist, ist das wohl ein Fall für die örtliche Feuerwehr. 3.) Ist es sträflicher Leichtsinn, eine Leuchte der SK I ohne PE zu betreiben. 4.) Sind Fotos immer hilfreich ... | |||
| 14 - licht, 5 adern, zwei schalter -- licht, 5 adern, zwei schalter | |||
| Hallo Felix,
erstmal noch willkommen im Forum. Du bist hier schon richtig. Aber die Kollegen tun gut daran, den Überschwang derartig unbedarfter Neulinge etwas zu bremsen. Denn der Laie geht tatsächlich meist davon aus, daß es eine feste und eindeutige Zuordnung der Aderfarben zu ihrer Belegung gäbe. Dies ist aber leider nicht so! Auch darf man sich NIE auf die Aderfarben verlassen. Die Belegung muß STETS nachgemessen werden!!! Auch, daß man selber nichts an gemieteten Installationen ändern darf, ist richtig. Topf-Gun hat aber wohl überlesen, daß die Serienschaltung schon besteht und es nur um den Anschluß der Leuchten/Lampen geht. Wenn die fünfadrige Leitung tatsächlich die von Dir genannten Aderfarben hat, kann es sich eigentlich nur um eine sehr neue Installation (ganz wenige Jahre) handeln. Denn da wurde zuletzt das Farbschema wieder mal geändert... Also, wenn die Leitung normgemäß belegt wäre (was leider oft nicht der Fall ist), dann wäre: -grün/gelb der Schutzleiter (PE) -blau der Neutralleiter (N) (das gilt aber NUR für die Lampenleitung, in der Schalterleitung hat blau bei Dir offenbar schon eine andere Funktion!!!) -braun, schwarz und grau die Außenleiter (L1, L2, L3) Wie ge... | |||
| 15 - Frage zum TN-C-System und zur Installation -- Frage zum TN-C-System und zur Installation | |||
| Hallo Stefan,
ist das denn eine gemietete Wohnung oder Dein Eigentum? Zur Nomenklatur: Die einzelnen, farbig isolierten Drähte heißen Adern. Mehrere Adern in gemeinsamem Rohr oder Mantel bilden eine Leitung. Kabel hingegen gibt es in Wohnungen üblicherweise überhaupt nicht (die liegen in der Erde). Die Normung der Aderfarben wurde übrigens vor wenigen Jahren erneut geändert. Sie lautet nun: braun, (schwarz), (grau), blau, gelb-grün Wobei der neue Graue genau die gegenteilige Funktion hat wie der alte - sehr gefährlich bei gemischter Anwendung! Die von Dir geschilderte Version (alte deutsche Farben) hört sich aber nicht wie Kraut und Rüben an, sondern war damals ganz normal, üblich und zulässig. Daß sie Nichtfachleute (und so manche Fachleute) heute verwirren kann, steht aber außer Frage. Was Du montieren möchtest, ist auch keine Lampe, sondern eine Leuchte. Unter Lampe versteht man nur das nackte Leuchtmittel. Ist es denn eine Decken- oder Wandleuchte, für Festanschluß, zur Festmontage (von wegen sie steht im Bad)? Ob der Schutzleiter erforderlich ist, hängt nicht davon ab, ob es eine Leuchte mit Metallgehäuse (Metallampe) ist, sondern von ihrer Schutzklasse. Da... | |||
| 16 - Installation Ventilator -- Installation Ventilator | |||
| Bin verwirrt. Wie hat denn der alte Ventilator geschaltet? Wenn der genau dann lief, wenn in dem Raum Licht war, war der entweder parallel zur Leuchte angeklemmt und hat somit einen geschalteten L. Dann macht aber der Lichtsensor keinen Sinn bzw. ist überflüssig.
Oder er hat selbst einen ungeschalteten L und sich je nach Lichteinfall dazugeschaltet. Zitat : Allerdings fürchte ich, dass man den Ventilatornachlauf nur mit einem 'Nachleuchten' der Badbeleuchtung erkauft. Das ist doch jetzt auch ganz ohne Relais gegeben? Zitat : In der nähe ist leider keine Verteilerdose, so das diese Möglichkeit entfällt. Die Verteilerdose sollte ober... | |||
| 17 - 5 Adriges-Kabel... wichtige Frage dazu -- 5 Adriges-Kabel... wichtige Frage dazu | |||
| Bei uns in Ö heißt es L1=braun, L2=schwarz, L3=grau, N=blau und PE=gelb-grün.
Das neue Kabel wurde eigentlich nur dafür entwickelt anderwertige Dinge leichter anschließen zu können. Und zwar 2-polige Ausschaltung über ein Kabel -> Vom Netz: L=schwarz, N=blau und zum Verbraucher L=braun, N=grau. Aber auch für Schalter/Steckdosenkombinationen (z.B.: Sparwechselschaltung Daueraussenleiter, L von Steckdose = schwarz; N von Steckdose = blau; geschalteter Aussenleiter, L von Lampe = braun; Umschaltkontakt = grau, PE = gelb-grün ) Bei mehrpoligen Kabeln sollen demnächst noch Aderfarben wie weiß, orange und violett dazukommen, wann weiß ich noch nicht, muss ich erst erfragen.
... | |||
| 18 - Lampe mit farblosen Kabel. Wie anschließen?? -- Lampe mit farblosen Kabel. Wie anschließen?? | |||
| Ich bin mir sicher, dass die Aderfarben die
aus der Decke kommen richtig gekennzeichnet sind. Es hängt dort eine ältere Lampe, die ich durch diese auf dem Foto ersetzten will. ... | |||
| 19 - Bewegungsmelder anschließen -- Bewegungsmelder anschließen | |||
der alte bewegungsmelder hatte nochmal komplett andere Aderfarben. Der Verteiler ist ein Stück unterm Dach, da sind jede Menge Kabel drin. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, es werden mit dem Bewegungsmelder 2 Lampen geschalten. Die Verkabelung hat ein Elektriker kurz nach der Wende gemacht. Als Meßgerät habe ich nur einen Multimeter und so eien Schraubendreher mit Lampe drin. ... | |||
| 20 - Wechselschaltung mit 4 Adern -- Wechselschaltung mit 4 Adern | |||
| Wo genau an der 1. Lampe ist denn der Fehler?
Ist die Leitung die vom 1. Schalter kommt defekt oder die Leitung, die zur 2. Lampe geht? Bist du sicher, dass wirklich nur die eine Ader defekt ist, oder wurde da eventuell beim Täfeln in die Leitung geschnitten und es können noch andere Fehler (Isolation) vorhanden sein? @Cooky Mir ist zwar klar, wie eine Sparwechselschaltung funktioniert, aber wenn ich die nach deiner Beschreibung aufbauen sollte, hätte ich so meine Zweifel ob das funktioniert. Mal ganz davon abgesehen, daß du hier anscheinend den Aderfarben Potenziale zuordnest, ohne zu wissen ob und wie die Leitung beschaltet ist. (Zuleitung) Und woher holen sich deine Lampen den N? Du willst uns hier hoffentlich nicht die VERBOTENE sog. Hamburger Schaltung verkaufen, oder?... | |||
| 21 - Mehrfachnutzung der Adern eines Kabels? -- Mehrfachnutzung der Adern eines Kabels? | |||
| Hallo
Es ist erlaub bei einer Leitung mehrere Adern zu benutzen! In deinem Fall ist jedoch zu berücksichtigen: Ist die Heizung eine Elektroheizung? Was hast du für eine Leitung? z.B. (NYM-J 1,5mm²) Wie ist die Leitung angesichert? z.B. (16A) Welche Verbraucher sind noch an der Leitung angeschlossen? Was für eine Leistung hat deine Lampe? z.B (60W) Zu den Neuen Aderfarben: Gibt es erst seit diesem Jahr! Glaub das ist eine Anpassung an die EU. Dreiadrige Leitungen haben jetzt die Faben: braun früher schwarz L1 blau früher blau N grün/gelb früher grün/gelb Pe Fünfadrige Leitungen: schwarz früher schwarz L1 braun früher braun L2 grau früher schwarz L3 blau früher blau N grün/gelb früher grün/gelb Pe Wobei die Farben zu L1, L2, L3 noch nicht in einer Vorschrift festgesetzt wurden. Hab aber irgendwo gelesen das man sich auf diese Reinfolge geeinigt hat! ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |