Hallo,
ich mache vieles alleine, aber nun soll ich bei einem Bekannten den Bewegungsmelder tauschen und bin mit meinem Latein am Ende.
Bei dem alten Melder ging wohl gar nichts mehr...Im Haus ist ein Schalter, damit man das Licht manuell anschalten kann, ohne dass der Melder reagiert haben muss.
Der neue ist ein Busch Wächter 250 Master
Der hat ein Blaues Kabel (N), ein Schwarzes (L) und eine Schwarz/weißes (Pfeil nach unten)
Aus der Wand kommt ein schwarzes, ein rotes, ein graues Kabel. Habe jetzt schwarz an schwarz, blau an grau, schwarz/weiß an rot angeschlossen.
Wenn ich jetzt drin den Schalter einschalte, geht draußen das Licht an. Schalte ich den Schalter aus, dann bleibt das Licht noch solange an, wie es am Bewegungsmelder eingestellt ist. Ist der Schalter auf aus, und es bewegt sich jemand im Bewegungsmelderfeld geht das Licht aber nicht an.
Woran kann das liegen?
Habe versucht mal Spannung zu messen, weiß aber nicht ob da drin der Schalter an oder aus war.
Jedenfalls bei der Spannungsmessung von sw+gr sowie rt+gr kam die Sicherung im Haus...bei sw+rt war keine Spannung messbar.
Hoffe es kann mir einer helfen.
Gruß
Thomas
PS: Falls nötig, kann ich die Schaltpläne aus der Bedienungsanleitung noch einscannen
_________________
|
|
BID = 219734
didy Schreibmaschine
     Beiträge: 1775
|
|
Du hast dir natürlich auch nicht gemerkt, wie der vorherige BM installiert war???
Ist die Lampe am BM angeschlossen oder an einer extra Verteilerdose?
Mal das Innenleben der Abzweigdose anzuschauen könnte natürlich hilfreich sein....
Gruß
Didi |
|
BID = 219745
pwk20 Stammposter
    Beiträge: 203
|
Bis geklärt ist, welche Aderfarbe welche Funktion erfüllt:
!!! Bewegungsmelder SOFORT abklemmen und Adern vernünftig Isolieren !!!
Es ist verboten und evtl. LEBENSGEFÄHRLICH, einfach auf verdacht irgendwelche Leitungen nach Farbe anzuschliessen.
Es könnte sein, daß die rote Ader der PE ist und du somit 230 V auf andere Berührbare Teile schaltest!!!
In deinem eigenen Interesse (Du bist verantwortlich, wenn was passiert!!!) das ganze sofort Rückgängig machen und dann sehen wir mal weiter.
Welche Messgeräte hast du denn zur Verfügung?
Durchgangstester?
Duspol?
|
BID = 219757
ThomasausWB Neu hier

Beiträge: 32
|
der alte bewegungsmelder hatte nochmal komplett andere Aderfarben.
Der Verteiler ist ein Stück unterm Dach, da sind jede Menge Kabel drin. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, es werden mit dem Bewegungsmelder 2 Lampen geschalten. Die Verkabelung hat ein Elektriker kurz nach der Wende gemacht.
Als Meßgerät habe ich nur einen Multimeter und so eien Schraubendreher mit Lampe drin.
_________________
|
BID = 219831
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Weißt Du noch sicher, wie der alte Melder angeschlossen war?
Wieso klemmt man ein Betriebsmittel (alter PIR-Schalter) ab, dessen Aderfarben und Verschaltung man nicht kennt und nicht verstanden oder gar nachgemessen hat???
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187964840 Heute : 23295 Gestern : 18748 Online : 330 26.12.2025 15:57 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0926060676575
|