Hallo erstmal,
also zu meinem Problem. Mein Bruder hat ein Haus gebaut und ich sollte ihm jetzt vor dem Winter noch schnell die Außenbeleuchtung anschließen. Gesagt getan... Nur als wir die Lampe anschalten wollten. Kam sofort der FI. Der FI ist von Hager und der Elektriker, der die Verdrahtung gemacht hat hat ihn "falschrum" angeschlossen, also nicht in der Betriebsrichtung wie es die Firma vorsieht. Sollte kein Problem sein, aber ich wollte es mal erwähnt haben
Naja, ich habe ein bisschen probiert und wenn man die Lampe nicht über L und N anschließt sondern über L und Pe dann würde sie laufen und der Fi spricht dann nicht an. Klar, denn der FI misst ja nur den Fehlerstrom über L und N oder?
Was kann da denn jetzt Faul sein? Ich meine, so kann ich die Lampe ja nicht anschließen... |
|
BID = 645221
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
|
Hallo,
wenn die Lampe über L und PE geschaltet wäre, würde der FI sofort auslösen. Bei L und N nicht. Daher sollte man mal nachsehen/-messen, wo da die Aderfarben vertauscht sind. Man darf sich halt nie auf die Farben verlassen.
Gruss
un23
|
|
BID = 645224
Granate Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
|
Danke, das werde ich nochmal in Ruhe überprüfen... Hoffe ich finde da was.
|
BID = 645226
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wieso Du???
Da ruft man den Eli an, der das installiert hat.
Der soll seinen Fehler bitteschön selbst suchen und beheben!
Außerdem ist damit nachgewiesen, daß er die vorgeschriebene meßtechnische Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zumindest an DIESEM Lichtauslaß NICHT durchgeführt hat...
Daher möge er bitte das Meßprotokoll für die Anlage vorlegen!!!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 645267
Murray Inventar
Beiträge: 4858
|
Zitat :
Granate hat am 4 Nov 2009 08:27 geschrieben :
|
Der FI ist von Hager und der Elektriker, der die Verdrahtung gemacht hat hat ihn "falschrum" angeschlossen, also nicht in der Betriebsrichtung wie es die Firma vorsieht.
|
Woran erkennt man das eigentlich?
|
BID = 645276
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Vermutlich Einspeisung von oben.
|
BID = 645277
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Dark Dragon hat am 4 Nov 2009 13:20 geschrieben :
|
Vermutlich Einspeisung von oben.
|
Hm, also die RCD die ich kenne, haben alle die (Norm-) Einspeisung oben
(oben 1,3,5,N und unten 2,4,6,N)
Ist ja Sinnvoll, da es unten ja mittels Schienensystem auf die LS weitergeht.
Obwohl ich noch nie einen RCD gesehen habe, der es krumm nimmt, anders angeschlossen zu werden. (vielleicht die Allstromsensitiven, die in DE verbreitet sind. Warum ist in dem Punkt eigentlich DE vor AT???)
|
BID = 645278
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
@ fuchsi :
Ich habe ja nicht geschrieben, dass es falsch ist.
Bei meiner Ausbildung vor ca. 20 Jahren hieß es : Stromzuführung immer unten. Auch bei Schützen.
Klar musste man dann Brücken zu den LSS machen.
Dann von links nach rechts.
Also ganz links den RCD, dann die zugehörigen LSS.
Mag eine Betriebsinterne Arbeitsanweisung zur Vereinheitlichung zu sein.
Klar kann man den RCD auf der Hutschiene auch rechts anordnen, von oben einspeisen und unten mit Schiene zu den LSS verbinden.
Das ist einerseits eine Frage, ob der Hersteller bestätigt dass die Einspeiseseite egal ist, andererseits was Elektrobetrieb "schon immer so gemacht" hat und der Kundenwunsch.
"Vermutlich" habe ich auch deswegen geschrieben, dass ich vermute, dass "Einspeisung von oben" als Antwort kommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 4 Nov 2009 13:42 ]
|