| 1 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) | |||
| |||
| 2 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker... | |||
Zitat : 220 Volt-Anschlüsse sind mir kein Problem. Phuu...es ist die gleiche Spannung. 400V werden nur zwischen den Außenleitern gemessen. Weshalb glauben immer alle, dass Kraftstrom gefährlicher sei
Zitat : nur die größere 32A Steckdose. Wie groß die Steckdose ist, spielt erst mal keine Rolle. Wie ist sie denn abgesichert? Zitat : ... | |||
3 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko | |||
| Hallo zusammen,
ich brauch mal bitte eure Bestätigung: Ich kämpfe öfter mit dem Problem, dass mein Schutzgasschweißgerät bei höheren Stufen den LS schmeißt. Angeschlossen ist das Gerät über einen normalen Schuko-Stecker. Vermutlich sind die B-Auslösecharakteristiken einfach zu schwach für den Anlaufstrom. Daher würde ich gerne an die CEE-Steckdosen gehen, sofern diese vorhanden sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich zwar einen CEE-Schuko-Adapter bauen darf, dieser aber nur einen 16A-CEE-Stecker haben darf? Größere Steckdosen bleiben mir daher verwehrt. Dürfte ich - um das Problem legal zu lösen - am Schweißgerät einen 16A-CEE-Stecker montieren und mir dann Schuko-CEE16-Adapter bzw. CEE32-CEE16-Adapter bauen? In meinen Augen spricht da nichts gegen. In euren? Grüße! Tante Edit: Widerspruch in sich. Natürlich müsste ein 32A-Stecker ans Schweißgerät und ich bräuchte Schuko-CEE32 sowie CEE16-CEE32-Adapter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 11 Dez 2014 16:49 ]... | |||
| 4 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen? | |||
| Ich halte die Lösung immer noch für Overkill und viel zu kompliziert.
So eine Haushalts-CNC-Fräse braucht den Drehstrom allenfalls für die Spindel oder einen FU, von der Leistung her täte da in der Regel eine Schuko-Dose. Gerade bei der CNC ist die Spindelleistung ja meist geringer als bei der konventionellen Fräse. Und auch die Einsteigerfräsen a la China-Standard BF20 begnügen sich von der Leistungsaufnahme mit ein paar wenigen kW. Oder reden wir über Industriegeräte? Meine MAG-Brate in der Garage macht gute 300A. Damit gehört das Teil schon zu den eher schweren Geräten. Maximale Stromaufnahme bei Volllast ist ca. 19A. Die meiste Zeit betreibe ich sie per Adapter an einem 16A-Anschluss, denn der meistens verwendete 0,8mm-Schweißdraht geht bei gut 200A in den Sprühlichtbogen über, danach kommt Verdampfen. Einzig braucht es C16-Automaten die den Einschaltstromstoß des Trafos verkraften. Damit sind halt die oberen drei Leistungsstufen nicht nutzbar... Die einfachen Karosserieblech-MAG-Kisten und Inverter betreibst du einphasig an 230 oder mal 400V. Selbst die dicken Eisenschwein-Drehbänke liegen zwischen 2 und 5kW. Hebebühne ebenfalls so 2-5kW je nach Motorisierung und Antriebsart. Was soll da passieren? Panzer schweißen in Heimarbeit? Mit ei... | |||
| 5 - 32A oder 16A Verteiler? -- 32A oder 16A Verteiler? | |||
| Hallo,
die maximale Leistung, die auf den Endstufen steht, musst du nicht aus dem Stromnetz bereitstellen. Google mal nach dem Begriff "Crest-Faktor". Fuer die Entscheidung, wieviel Strom du den Endstufen zur Verfügung stellen musst, steht in den Datenblaettern dann auch die Stromaufnahme noch mit drin (bei unterschiedlicher Auslastung). Einen 32A Verteiler kannst du auch an eine 16A Dose anschliessen (entsprechender Adapter vorausgesetzt). Du kannst an der 16A CEE-Dose halt nur die 3x 16A ziehen. Bei den verlinkten Verteilern sieht es so aus, als ob der 32A Verteiler auch nur 3x 16A an den Schuko-Dosen zur Verfügung stellt (wie fuchsi schon geschrieben hat), aber du kannst ja noch durchschleifen zu weiteren Verteilern. Viele Gruesse Martin ... | |||
| 6 - Elektroauto-Stecker -- Elektroauto-Stecker | |||
| Hallo
Wir haben uns das Ding bestellt http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dortmund_iMiEV_charging.jpg Kommt nächste oder vielleicht auch schon diese Woche. Nun kommt das Auto mit einem Schukostecker, zu dem habe ich aber bei einem Dauerladestrom von 16A über 8h nicht viel vertrauen. Für Steckdose am Haus habe ich eine 3polige 16A CEE-Dose vorgesegen (C16A LSS) Verlängerungsleitung habe ich 3polige 16A CEE-Verlängerung 3x4mm² (15m) gebaut. Kennt jemand von euch eine brauchbare Schukokupplung oder nochbesser einen Adapter von CEE blau auf Schuko, die/der 16A auch über Stunden verkraftet. Oder sollte ich doch am Ladegerät es Autos auch einen CEE Stecker anbringen. Wie sieht es denn in diesem Fall mit Garantie/Gewehrleistung und dem Leasing aus? Vielen Dank im Voraus! [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 8 Jan 2013 11:07 ]... | |||
| 7 - Zwischenstecker für Leitungsabgang gesucht -- Zwischenstecker für Leitungsabgang gesucht | |||
| @ Rial:
Zitat : Wie wäre es mit einer Kaltgeräte-Anschlußleitung Y-Adapter ? Da dann den zweiten KG-Stecker abschneiden und eine Schuko-Kuplung dran... KG max 10A . . . Schuko 16A.
Noch Fragen?? ... | |||
| 8 - Mehrfach-Dreifachstecker a la bella Italia -- Mehrfach-Dreifachstecker a la bella Italia | |||
| An sich sollte man den Unterschied im Lochdurchmesser schon mit freiem Auge erkennen aber zugegeben, er ist im Bereich "Kleinigkeit". Diese Leisten sind in I schon alleine deshalb notwendig, weil man an jeder Ecke Geräte mit Schukosteckern kriegt, bis hin zu Großverbrauchern wie Waschmaschinen.
Lustiger finde ich die starren Adapter auf 2x10A/16A und 1x Schuko, die die ohnhein mitunter mechanisch nicht rasend stabilen Steckdosen ordentlich belasten (ich hab mal eine fabriksneue Steckdose "Marke" Molveno erlebt, bei der schon eine PVC-Schlauchleitung H05VV-F 3G1,0 (ca. 30cm lang frei hängend) den 10A-Stecker ein Stück herauszieht. ... | |||
| 9 - 230V-400V Verbraucher mit Schukostecker ausrüsten für Netzstrombetrieb? -- 230V-400V Verbraucher mit Schukostecker ausrüsten für Netzstrombetrieb? | |||
| Hallo, hoffe auf eure Nachsichtigkeit, bin absoluter Elektroanfänger!!
Ich habe einen Industrielüfter im Internet bestellt, mit der Angabe das dieser mit 230V - 400V Spannung betrieben wird. In der Halle inder dieser nun betrieben werden soll ist aber kein Starkstromanschluss vorhanden. Ich benötige nicht die volle Leistung des Gerätes, deshalb meine Frage: Ob sich das Gerät auch mit einem Schukostecker ausstatten lässt um es über Netzstrom zu betreiben. Gibt es zum Beispiel Adapter wie diesen hier, bloß umgedreht? http://www.bausupermarkt24.com/prod......html Habe an dem Gerät einen 5 poligen Stecker (warscheinlich 16 A 400V) Danke für eure Hilfe, wäre groartig wenn mir jemand helfen könnte. Gruß AnselmHL ... | |||
| 10 - Guter Wille allein reicht nicht -- Guter Wille allein reicht nicht | |||
| Ich hab auch so einen "Stromräuber" in Verwendung . Ist ganz praktisch bei Arbeiten an Kabelverteilerschränken oder in Kundenstationen ohne Netztrafo und Steckdosen . Stromschienenabgriffadapter von Pfisterer (bei der Phase ist auch noch eine Neozed 16A mit drin) dann mittels NSGAFÖU 2,5mm² hinein in das Kästchen auf den FILS und vom FILS auf die Schuko . Der PEN wird vor dem FILS in PE und N aufgeteilt .
Edit : Größe angepasst [ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 21 Feb 2010 18:49 ]... | |||
| 11 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
Die verfügbare Leistung sollte eigentlich locker ausreichen. Eine 12kW PA-Anlage im Wohnzimmer voll auszufahrn halte ich für absoluten Unsinn. Selbst wenn deine Ohren das überstehen, in diese "Disko" würde ich sicher nicht mehr gehen. Vielleicht auch garnicht mehr gehen können, weil am nächsten Morgen das letzte intakte Fenster aus dem Rahmen kippt und erste Risse im Mauerwerk sichtbar werden
Das Problem scheint hier eher beim vorhandenen Verteiler zu liegen, wenn ich den basti023 richtig verstehe. Hast du die Endstufen in ein Rack eingebaut, das nur einen 32A CEE Stecker hat, oder wieso ist dir der Anschluss an einer Schuko zu aufwendig? Eigentlich sollte es für den zeitweisen Gebrauch doch in Ordnung gehen, die Anlage über einen Adapter Schuko->32A CEE zu versorgen. Dann könntest du beim anstehenden Umzug einfach den Adapter entfernen und das Rack an die 32A-Dose in der Disko anschließen. Wenn die Anlage >16A aufnimmt, sollte die Vorsicherung der Steckdose auslösen. Wegen der möglichen Überlastbarkeit von B16-Automaten könnte man in die Zuleitung zum Adapter noch ein kleines Automatengehäuse einschleifen, in dem ein weiterer LSS mit geeigneter Charakteristik sitzt. Die Sele... | |||
| 12 - Starkstromadapter auf mini-USB -- Starkstromadapter auf mini-USB | |||
Offtopic :Naja,wer glaubt,aus einer CEE Steckdose kommen"nur 400V"hat wohl keine Ahnung von "Starkstrom und Schwachspannung" Für solche fälle gibt es auch Adapter von CEE 16A auf Schuko,und dann eben ein "handyladegerät"drangefrickelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Aug 2009 22:42 ]... | |||
| 13 - Komische Verkabelung -- Komische Verkabelung | |||
| Hallo Bartho.
Also am Schweißgerät ist ein 16A CEE dran, woran ein Adapter auf 1x Schuko dran ist. Der war serienmäßig dabei. Ich muß dann nur den Schalter umstellen, je nachdem, welche Spannung ich nutze. Die Charakteristik der Automaten ist L 16A. Automaten von Lindner. Gruß Hardy ... | |||
| 14 - Adapter Erlaubt? -- Adapter Erlaubt? | |||
| Hallo,
Eigentlich sehe ich da keine Bedenken,da imho die Kaltgerätebuchse mit 10A abgesichert sein muss,und in diesem Fall eher ein Adapter von "klein auf groß"vorliegt. Eigentlich Müßte ja jede Leitung von Schuko auf Kaltgerätestecker verboten werden(16A auf 10A) [ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 9 Mai 2009 12:03 ]... | |||
| 15 - Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? -- Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? | |||
| Die Steckdosenkombi von Merten schaut nicht schlecht aus . Ich hatte sowas ähnliches auch schon mal in der Hand , allerdings von Pc-Electric aus Österreich . Der hat auch einen Aufteiler von 16A CEE Drehstrom auf 3x Schuko .
Adapter mit 5 poligem Klemmstein ... | |||
| 16 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung | |||
| Ein Austausch ist im Prinzip möglich. Unbesehen wird jedoch nur ein LS mit B-Charakteristik in Frage kommen (welche der L ähnlich ist). Ob eine trägere Variante (C oder G bzw. K) infragekommt, hängt von vielen Faktoren der konkreten Installation ab und kann nur vom Fachmann vor Ort geklärt werden. Es kann sogar sein, daß gar keine 16A mehr für diese Leitung zuläsig sind.
Aber es gibt eine ganz einfache Lösung: Verwende einen Adapter CEE-Stecker (rot) auf Schuko- (oder CEE blau) Kupplung. Denn wenn die Drehstromsteckdose fünfpolig ist (wie die allermeisten davon), liegen dort ja nicht nur 3x400V an, sondern auch 3x230V!
Kommt nur darauf an, richtig abzugreifen...
... | |||
| 17 - Ebay CEE-Adapter -- Ebay CEE-Adapter | |||
Einen ähnlichen "Adapter" wie der von Tobi genannte hab ich zwar auch, also von normalem Schuko auf CEE-"Drehstom", allerdings 16A, H07RN-F, etwas länger und nicht fürs Schweißgerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 17 Aug 2006 19:12 ]... | |||
| 18 - Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel -- Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel | |||
Wollen wir dazu mal eine Begründung geben und Tipps, wie es gehen würde: > 32A stecker auf 6 schukosteckdosen und eine 16A-drehstromsteckdose Das könnte reichen (ich würd 6mm² nehmen), aber du brauchst da auf jeden Fall Sicherungen zwischen (evtl. sogar FI)! 1x 3pol 16A und 3 o. 6x 1pol 16A, sonst kannst du das vergessen > Und wie sieht es für 16A-Drehstromkabel aus (zB 32A-stecker auf 16A-kupplung) Da gilt das Gleiche: Ohne zusätzliche Absicherung ist das nicht erlaubt! Es geht sich ja nicht um das Kabel, dass man notfalls auch 16mm² gönnen könnte, aber die Kupplung bzw. Steckdose brutzeln bei ca. 20A (CEE, Spitzenlast) oder 16A (gute Schuko) weg. Ich glaube es würde eine 16A Sicherung vor der 32A-Steckdose reichen, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass der Adapter genau da rein gesteckt wird. Was höchstens gehen würde wäre ein Adapter von einem 16A-CEE-Stecker (3~) auf 3 bzw. 6 Schuko-Steckdosen (auf die Aussenleiter verteilt; Kabel 5x... | |||
| 19 - Drehstromzähler Belegung -- Drehstromzähler Belegung | |||
| 32A-Speisung:
Geht prinzipiell, müsstest dann nur 16A-Automaten für die Abgänge vorsehen. Evtl. könnt man die CEE's an einem Automaten zusammenfassen, aber dann kannses eignelich auch gleich bei 16A-Versorgung belassen, wenn die zusammmen nur 16A liefern können. Möglichkeit: 2xCEE rot zusammenfassen und die letzte CEE rot mit der linken Dose (Camping-CEE-blau??) + ggf. noch Schuko-Doppelsteckdose. Allerdings bist du dann eh schon bei 3+3+4(FI)=10 Platzeinheiten, da kannste auch gleich die letzten beiden der gängigen 12TE-Kästen für die 230V-Abgänge nutzen, bis du mit der Vereilung der Last auf die Dosen ewas flexibler, wenn du nich beachten musst, was mi wem zusammenhängt (bis auf die eine verbleibende CEE-zusamenfassung) FI-Schalter: Auf der ober bzw. Unterseite L1, L2, L3, N vom Zähler auflegen, auf der anderen Seite dann die ensprechenden Abgänge zu den Sicherungen. Meist isses egal, ob die Einspeisung des FI von oben oder von unten erfolgt. Sollte in der Packungsbeilage auch noch mal erklär sein. Reihenfolge der L ist für die Funktion egal, Rechtsdreh(bzw. eigenlich ja "lauf" wenn die L-Klemmen nebeneinander liegen)feld ist die sauberere Lösung. Wichig ist der Anschluss des N an der richtigen Klemme (meist die rechte). da ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |