1 - Klassische Nullung in Ägypten -- Klassische Nullung in Ägypten




Ersatzteile bestellen
  vielen vielen dank für die schnellen antworten !

Das mit dem netzbetreiber fragen ist hier so eine sache, ich glaube kaum das hier einer irgendwas weiss.

ich erzaehl euch mal was:

vor zwei tagen haben wir eine klimaanlage installieren lassen, vorher habe ich noch nen elektriker bestellt damit der mir nen eigenen anschluss fuer dat 5kw ding legt.

Wir wohnen in einer mietwohnung grosses haus.. vermieter war auch dazugekommen und ich habe ihn nach der anschlussleistung der wohnung gefragt, er und der elektriker wollten mir weissmachen das diese 10!Ampere ist !!! nachdem das geklaert wahr (mein arabisch is net so gut das ich sie von ihrer falschheit ueberzeugen konnte) hat der elektriker versucht die strippe von der steckdose(der raum ist mit 10A abgesichert) rauszuziehen und hat dort nen schalter mit 32A schmelzvorsicherung installiert !!!!

Nachdem ich im dreieck gehüpft bin haben sie mir dann ne eigene 2x4 leitung zum verteilerkasten in meiner wohnung gezogen und mit 25A automat abgesichert.

Die haben hier alle NULL Ahnung.

achso, meine wohnung ist mit 60A abgesichert, hab ich dann selbst rausgefunden

so und nun will ich ne ordentliche schuko dose in meinem büro h...
2 - Sicherung Durchlauferhitzer -- Sicherung Durchlauferhitzer
Ein DE mit 21KW bekommt 3 Schraubsicherungen mit 35A oder eben als Automat 32A.

Die 25A Sicherung hält nur weil das Gerät nur sehr kurz in Betrieb ist.
würde man damit eine Badewanne füllen würde sie durchbrennen. ...








3 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen?

Zitat : Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A,Drei einzelne Sicherungen für eine dreipolige Steckdose ist nicht gerade schön. Bei einem Fehler sollte die Leitung schon allpolig abgeschaltet werden.
Es sollte also ein dreipoliger Automat gesetzt werden.


Zitat : ch fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragtenMöglich.


Zitat :
4 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Wozu der Abzweigkasten? Sinnvoller ist es, die ganze Strecke in NYY zu legen.

Warum so ein Verteilerkasten? Benötigst du auch die weiteren, geringer abgesicherten Steckdosen?

Wenn ja:
FI sowie LS darin sehen nach billigem China-Müll aus, ggf. in DE nicht zugelassen.

Wenn FI im Haus vorhanden, braucht es keinen weiteren in der Garage.

Der einfachste aufbau für eine 32A Steckdose ist ein FI im Haus mit C32A Automat, dahinter die 30m NYY-J 5x6 und eine 32A Wandsteckdose. ...
5 - Sicherung löst aus -- Elektra Beckum 170 / 30 TL Combi Turbo

Zitat : ein blaues Bauteil zwischen + und -?
Das ist der Varistor
ist OK, der soll erst ab 60 V leiten.

Die Elkos sollen beim Nulldurchgang der gleichgerichteten Spannung genügend Strom zwischenspeichern, damit du nicht bei ganz bestimmtem Drahtvorschub auf 100 Hz Tropfenübergang im Kurzschlußlichtbogen hängenbleibst, was mit spritzerreichem Schweißen einhergehen kann. Viele Maschinen haben keine Elkos drin. Du kannst sie zu Experimenten weglassen, die ziehen einen hohen Einschaltstrom. Es würde mich am Rande interessieren, ob die Sicherungen dann drin bleiben. (was ich vermute) Mach mal den Test und klemme nur 1 elko ab.

6 - Herdanschluss: 400V -> 230V -- Herdanschluss: 400V -> 230V
Auf dem Stromzähler steht "Drehstromzähler". Im Sicherungkasten ist die Beschriftung auch wie folgt:

01 - L1 - Herd
02 - L2 - Herd
03 - L3 - Herd
04 - L1 - Geschirrspühl
05 - L2 - Waschmaschine
06 - L3 - Küche
07 - L3 - Wohnzimmer
08 - L2 - Schlafzimmer
09 - L2 - Arbeitszimmer
10 - L1 - Badezimmer
11 - L1 - Keller
12 - L2 - Werkstatt
13 - L1/2/3 - Kraftstrom 32A (Anmerkung: 3-Fach-Automat für 32A Schweißgerät in der Werkstatt)
Somit muss der Elektriker also nur eine neue Herdanschlussdose setzen die 3 Klemmen für N hat die alle auf den selben N gehen und kann dann die Küche anschließen

Danke! ...
7 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Dez 2014 16:52 geschrieben :
Cee 32 A auf 16 A ohne Sicherung unzulässig!



Wenn ich eine 16A-Versorgung habe und dort einen 32A-Stecker/Verbraucher dranbastel ist das unzulässig? Wieso?

Mir fällt grad was anderes ein... Wenn die Steckdose mit 32A abgesichert ist und das Schweißgerät eigentlich nur für 16A-Schuko ausgelegt war... Ist dann die Zuleitung des Gerätes unterdimensioniert? Oder meitest du das damit?


Edit:
Vllt besser und auch für die Garantie des Schweißgerätes...

32A-CEE-Stecker, dann diese Kiste mit einem C16A-Automat und am anderen Ende eine Schukokupplung. Für den CEE16A-Stecker darf ich direkt die Schuko anschließen, korrekt?

[ Diese Nachricht wurde geändert ...
8 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln
Letztendlich muss ich eh einen Elektriker finden, der mir das installiert. Der muss schließlich seine Kreuze drunter setzen, dass alles i.O. ist. Mal umhören, ob ich überhaupt einen finde.

Ich werde mich für die vollwertige Lösung entscheiden.

HV --> 32A Sicherung (Neozed oder Automat) --> FI --> 6mm² Verkabelung zur 32A CEE --> 6mm² Verkabelung zum Baustromverteiler --> Baustromverteiler.

Ob jetzt selektiver FI oder normaler FI muss ich mal überlegen. Denn wenn irgendwann mal der Baustromverteiler weg kommt, dann fehlt ein FI an der 32A CEE, das finde ich nicht so gelungen.

Ich denke, dass meine Geräte alle so modern/technisch i.O. sind, dass der FI nicht fliegt. Ansonsten muss ich eben ein paar Mal laufen und das Gerät dann wegwerfen, welches den FI auslöst. Denn grundlos löst der ja auch nicht aus. ...
9 - Kleine UV im Keller machen mit 5x6mm² als Zuleitung! -- Kleine UV im Keller machen mit 5x6mm² als Zuleitung!
Ich bin Fachkraft habe zumindestens ein Gesellenbreif. Aber habe seid meiner Lehre (7 Jahre) nicht mehr gearbeitet in dem Beruf.
Möchte das Kabel AP mit PG Rpht verlegen. Laut dem Tabellenbuch kann man es mit 40A belasten, Ich würde ja gerne mit 32A absichern. Nur weis ich nicht was ich nemen soll Neozed oder diazed oder einfachen B Automat?
Am zähler ist momentan noch mir 25A Diazed abgesichert werde das aber auf 40A erhöhen.
Und den E Chekc werde ich nachtürlich von einer Firma machen lassen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrowoman85 am 11 Mai 2013  9:58 ]...
10 - Potentialausgleich für UV im Anbau -- Potentialausgleich für UV im Anbau
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Das Ganze beruhigt mich doch ein wenig!
Dann kommt auf jeden Fall ein Fundamenterder mit rein!

Zu den Fragen:
Die Hauptverteilung/Zählerkasten wurde irgendwann einmal erneuert und ist schon auf dem aktuellen Stand was PE + N angeht. Ab den Automaten in die Wohnung ist allerdings alles alt und 2-adrig verkabelt. Dies soll später mal geändert werden.

Die Leitung vom Haus zur Garage ist ca. 12m lang. Die Leitung soll mit 3*35A Neozed abgesichert werden. Hab Spannungsabfall etc. berechnet und 5*16qmm als absolut ausreichend befunden. Das Kabel gabs in der Firma als Rest, kann preislich daher auch mit Alu gut mithalten.
Edit: Soviel ich weiß, müssen alle Leitungen von Zählerkasten zu UVs grundsätzlich auf 63A ausgelegt/absicherbar sein. Daher ist 5*16qmm garnicht so überdimensioniert.

Eine eigenständige Wohneinheit wird das sicher nie werden! Der einzige größere Verbraucher ist ein Durchlauferhitzer mit 18kW für die Spüle. Der hängt an nem 3*32A Automaten. Was da sonst reinkommt ist auch nicht die Welt: 2 FIs mit zwei Licht(6A) und 4 Steckdosenstromkreise (16A), eine Drehstromdose(3*16A) in der Garage und der Herd(3*16). Dann noch eine 16er-FI/LS-Kombi für die...
11 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer

Zitat :
ego hat am 27 Jun 2012 21:56 geschrieben :
Ob es sinnvoll ist, einen 32A LS regelmässig mit 34,xA zu belasten, lass ich mal im Raume stehen.

Wieviel Sekunden tritt denn 34A Volllast auf?
Dafür ja ein C-Automat... ...
12 - CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern -- CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern
Hallo zusammen,

derzeit führe ich für einen Bekannten in einem (Ur-) Altbau einige Erweiterungsarbeiten durch.

Dazu gehört u.a. die Installation einer weiteren CEE-Dose (32A) in der Werkstatt.

Da ich selbst kein großer Fan der alten Schmelzsicherungen bin (nein ich möchte keine Diskussion über das für und wieder der *zed's starten), würde ich diese Steckdose mit drei einzelnen C/B-16 Automaten absichern, was laut meinem Wissen auch kein Problem darstellen sollte.

Rein interessehalber habe ich allerdings mal gegooglet, und dabei die verschiedensten Ansichten zum Thema gefunden, als da wären:

- Es darf nur mit 16A Neozed abgesichert werden
- Wenn Automat nur in dreipoliger Ausführung, keine einzelnen
- keine Automaten, direkt mit Motorschutz (finde ich persönlich Humbug)
- hängt vom angeschlossenem Gerät ab

Diese Ansichten wurden alle mit mehr oder weniger einleuchtenden Begründungen versehen.

Zum dreipoligen LSS: Die Begründungen, verschiedene Stromkreise über eine Leitung wären nicht zulässig, sowie im Fehlerfall sollten alle Phasen abgeschaltet werden klingen zwar einleuchtend, allerdings war und ist dies mit einem Neozed-Block (der immerhin heute noch sehr häufig verbaut wird) auch nicht gegeben und wid...
13 - Frage bezüglich der Verkabelung der Unterverteilung sowie E-Herd -- Frage bezüglich der Verkabelung der Unterverteilung sowie E-Herd
Vorsicherung ersetzen mit Selektiven LSS (E-Kennlinie ein 35A SSL ist zur 35A gL selektiv und auch zu einem 32A LS !!,
PE Nachziehen (PEN erst ab 10 mm²)
Herd NYM-J 3*4mm² besser 6mm²
Besser 2 FI einsetzen, damit bei Ansprechen 1nes FI nicht Gesamtanlage ausfällt (Geiz ist geil aber Hier fehl am Platz)
1,5mm² ist bei 16 A hart an der Kotzgrenze (Steckdosenstromkreise besser 2,5mm²!!
Lichtstromkreise max 10 A (B10 LS)
C13 Automat schützt Steckdosenkreise zuverlässiger gegen Überlast.
Gruß Bernd ...
14 - Hauptschalter für alle maschinen ????? -- Hauptschalter für alle maschinen ?????

Zitat :
Tom41286 hat am 21 Apr 2009 22:18 geschrieben :
im hauptkasten sind 3 automaten a 35A für die werkstatt geschaltet,...

Automaten gibt es nicht mit 35A, nur mit 32A, oder ist mir was entgangen.
Und bei den Leistungsangaben auf dem Schalter hast du auch einiges verwechselt.
Lese dich bitte mal etwas ein, zumindest bis zum jeweiligen Inhaltsverzeichnis. Bei der Fachwortverwechselung reden wir nur aneinander vorbei. Leitungsschutzschalter (=Automat), Schmelzsicherung (=Neozed), Schalter und FI sollten korrekt benannt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
15 - Neuer Hauptschlter - Altes Schweißgerät ??? -- Neuer Hauptschlter - Altes Schweißgerät ???
Hallo

Ich bin grad dabei in meiner werkstatt die elektrik neu zu machen und da hab ich ein kleines problem:
ich hab en schönes altes schweißgerät von Robert birkenbeul, modell "Robi". Daten:

Leistung 13 KVA
Schweißbereich 10-250 A
Absicherung alte installation : 35 A Diazed
Zuleitung: 4x4mm²

einschaltbar nur über AP hauptschalter (Frankensteinschalter) 25A/500V
der zwischen gerät und UV gesetzt war, also schweißgerät hat kein eigenen ein/ausschalter.

neue installation:
Absicherung Gerät in UV: 25A Automat
Zuleitung 5x4
Anschluß von gerät über H07RN 5x4 über CEE 32A Stecker an 32 A Wanddose.

Jetzt hab ich mir gedacht einfach en schönen hauptschalter z.b von Moeller den P1-32/I2 außen ans gerät zu schrauben und von da aus zu schalten. Mein händler hat mir aber geraten das noch mal zu überdenken aus folgenden gründen:

Kann das schalten des hauptschalter irgend en rückschlag oder sonstiges im schweißgerät erzeugen ?

Brauch ich en schalter der groß genug ist auch bei voller leistung (13 KVA) zu schalten oder langt auch einer der nur für leerlauf reicht ??

Wär echt knorke wenn mir da einer helfen könnt . . .

Gruss thomas
...
16 - Drei LS für Herd? oder 3polig? -- Drei LS für Herd? oder 3polig?
Moin,

Fundstelle leider nicht zur Hand, aber dreipolig wird dann erforderlich, wenn aus einpoligem Abschalten ein gefährlicher Zustand sich ergibt. Beispielsweise Drehstrommotoren die durchbrennen können. Und selbst da ist man bei Schmelzsicherungen ohne nachgeschaltetes Phasenausfallrelais + Schütz (wie oft wird sowas verbaut?...) nicht besser dran als mit einpoligem Automaten. Reinen Wärmegeräten ists in alelr Regel egal, auf wieviele Phasen sie laufen, Heizen dann halt weniger stark oder ggf. mangels Versorgung einer Steuerung gar nicht. Ist aber hunächst nicht wieter gefährlich, hinsichtlich der verfügbarkeit sogar besser, als bei einem Fehler den gesamte Herd nicht nutzen zu können.
Bleibt nur noch das Risiko, dass er "Herd" ausschaltet und dann an den verbleibenden Phasen eine gewischt bekommt. Da hilft abe rordentliche Beschriftung (ggf. auch auf den Automaten oder Phasenschiene selbst udn nicht nur auf der Abdeckung) mehr. Und wer unbefugt eine geschaltete Sicherung während der arbeiten wieder einschaltet, hat bei der dreipligen variante das gleiche egebnis, auch hier steht die Chance höher, bei einpolig nicht den berührten Leiter zu erwischen sondern eien andere Phase bzw. für alel drei phaen drei bewusste Handlungen ausführne muss.
Bleibt noch...
17 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren
@Sam:

Zitat :
Turboshift hat am 24 Feb 2009 17:35 geschrieben :
Halt halt, die Absicherung der Hauptsicherung beträgt 63A.
Die Verteilung von Obergeschoss und Garage sind nochmal extra mit Schraubsicherungen abgesichert.
Also wie gesagt, die Hauptsicherung verkraftet 63A und die Absicherung der einzelnen Kreise (Garage und Obergeschoss) vermutlich mit 3x35A, da bin ich jetzt aber nicht sicher, da leider nichts drauf steht.
Wie stehen die Chancen dass es sich bei den Schraubsicherungen um 3x35A handelt?

Anbei zwei Bilder:

Die Hauptsicherung bis max. 63A:
Bild eingefügt

Und die Schraubsicherungen für die UV Garage mit der Vermutung von 3x35A:
18 - Absicherung für UV ja oder nein???? -- Absicherung für UV ja oder nein????
Hallo


Haben ein Haus gekauft, dort wurde die Elektrik vor ein paar Jahren schon komplett erneuert.

Zuleitung Freileitung -> HAK im DG mit 3x Schraubsicherung von dort aus ca. 10m Leitung zum Zähler im OG.
Daneben Sicherungskasten mit FI und mehreren 16A Automaten.
An diesen hängen Licht+1xSD DG / Licht+Steckdosen OG / Waschhaus (Licht/Steckdose/Ölheizung) / Garage (Kraftstrom / Licht / Steckdose)

Von diesem Sicherungskasten geht ein 5x10mm² Kabel ca. 8-10m ins EG wo ein 12er Sicherungskasten hängt Dort ist 3x20A für den herd und der Rest 16A für Licht und Steckdosen Erdgeschoß + Kellerlicht.

Nun meine Frage ich habe den Sicherungskasten im OG mal geöffnet, weil ich wissen wollte wo das EG angeklemmt ist. Dabei stellte ich fest dieses Kabel ist an den Fi geklemmt und mehr nicht.

Bin Elektroniker und fasse normalen Strom nicht an, aber müßte das Kabel nicht eine Sicherung haben?

Habe schon 2 Elektriker gefragt, der eine sagt : Auf alle Fälle einen 3er Automat 32A rein. Der andere war der Meinung Fi und Hauptsicherung im HAK im DG reichen aus. Bin jetzt etwas verwirrt. soweit ich weiß ist der Fi ja zum Personenschutz da. Oder ist der gleichzeitig eine Sicherung?

Demnächst soll noch ei...
19 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Hallo,

ich möchte einen Steckdosenverteiler Bauen.
Und komme aber leider dabei nicht weiter, was Auslegungen bzw. Berechnungen anbelangt.

Hintergrund ist ein Fest vom Bürgerverein wo man jetzt keine Lust mehr hat immer einzelne Verlängerungen zu verlegen.

Fasse mal die Eckdaten zusammen.
1.) Zul. durch 5x6mm² / CEE 32A / 50m von einem KVT
2.) Abgänge 4 mal / CEE 16A / je. 15m
4 mal / Schuko
3.) 1.CEE 16A - je Phase eine Friteuse mit 2000W
2.CEE 16A - Phase 1-Wasserkocher 2000W
Phase 2-Kochtopf 2000W
Phase 3-Plattenherd 2000W
3.CEE 16A - Glühwein Durchlauferhitzer 8500W
4.CEE 16A - Phase 1-Beleuchtung 500W
Phase 2-Beleuchtung 500W
Phase 3-Beleuchtung+Musik 1000W
Schuko. - evtl. für Bohrmaschine, Strahler oder dergleichen

Habe jetzt mal gerechnet und bin bei der Zul. schon auf 2% Spg.fall gekommen. Dann mit 1% Spg.fall für die Abgänge und komme dort mit 4mm² auf 32m und mit 6mm² auf 49m. Ist das soweit richtig?
Habe das mal so geschrieben weil ich nicht mit dem Formeleditor zurecht komme!

Wie sieht das denn mit der Absicherung im S...
20 - Herdanschluß bei Wechselstrom 6 verschiedene Meinungen -- Herdanschluß bei Wechselstrom 6 verschiedene Meinungen
Nachdem ich in der letzten Zeit öfter im Baumarkt eingekauft habe, weil die das neue moeller-Sortiment (xpole) haben und das preislich gut liegt, kann ich auch Trauriges berichten. Folgende aussagen habe ich mitbekommen:

"Sie können auch flexibles Kabel in die Wago-Klemmen stecken. Man braucht nur eine Aderendhülse mit muss einen Schraubenzieher benutzen"

"Klar, zur Not geht auch mal 20A für 1,5mm², wenn bei ihnen dauernd der Automat rausfliegt, das hat ein Bekannter auch schon mal gemacht"

"Nein, wir haben leider keine 100m langen Verlängerungen für 32A-Drehstrom, aber sie können ja einfach vier Stück dieser 25m-Verlängerungen hintereinander stecken!" (Bei 2,5mm² Querschnitt...)

"Die PAS müssen sie mit der blauen Ader im Hauptsicherungskasten verbinden" (Es war augenscheinlich vom HAK die Rede, dumm wenn der Blaue ein Außenleiter ist...)

Ich: "Warum führen Sie nur NYM-O, in [...] gibt es doch gar kein TT-Netz?"
Antwort: "TT-Netz? Das ist für Kraftstrom"

Ich habe jeweils interveniert...

MfG; Fenta ...
21 - DHB 18 KW, Anschluß ? -- DHB 18 KW, Anschluß ?

Guten Morgen!
War gestern nicht mehr am Rechner zwecks mehrerer Antworten.
Zuerst mal die Netzart. Ich denke TN-C-S-Netz. Ist glaube ich auch Standard bei ganz normalen Hausinstallationen.

Ich verstehe aber nicht, warum ich das ( bei mir wäre es Stadtwerke München) genehmigen lassen sollte.

Ich möchte einfach nur warmes Wasser. Das Haus ist ein Mietshaus Baujahr ca.1950. Die Elektroinstallation wurde vor ein paar Jahren komplett erneuert. Neue Zählertafeln im Keller, neue Steigleitungen und in den Wohnungen neue 3-reihige Verteilungen.In der Verteilung wurde sogar ein 4-poliger FI 40A/30mA reingehängt. Allerdings nur reingehängt, nicht angeklemmt. Die Wohnung selbst wurde nicht renoviert. Es sind nur 2 B16 Automaten in Betrieb. Die Sache mit meiner Badezimmerinstallation ist separat.

Im Keller habe ich schon nachgeschaut, zwecks absicherung.
In meinem Zählerfeld befindet sich ein Automat für Kellerlicht. Ist Klar. Die Absicherung zur Wohnung machte mich stutzig und deshalb wendete ich mich auch ans Forum. Es sind 3 ABB Automaten. Bezeichnung: S701, E 32A sel

Ich bin eigentlich auch gelernter Elektroinstallateur, bin aber schon einige Zeit aus dem Beruf draussen und nicht mehr so fit. Le...
22 - Fragen zur Farbgebung von Aderfarben -- Fragen zur Farbgebung von Aderfarben
Hi,

@chip: Doch, erlaubt wäre es schon, mit 2x10mm² zu arbeiten.

Ich würde den neuen PEN aber nicht von der Schiene abzweigen, sondern zuvor eine Hauptleitungsabzweigklemme setzen, von der dann der PEN zur UV und der PE für die HV-Schiene abzweigt.
Und wie gesagt, PEN's haben gelbgrün mit blau gekennzeichnetem Ende (Isolierband, Schrumpfschlauch) zu sein.

PEN hat aber halt Nachteile. Z.B. schon, wenn du PCs vernetzt, von denen einige an der HV andere an der UV sitzen. Und die Sicherheitstechnischen Nachteile des PEN eben...

Ginge 3x4mm² Einzeladern rein? Das würde in Rohr in Ziegelwand noch bis 32A gehen, da müßte dann eben eine 32A-Absicherung davor (NeoZED 32A oder C32-Automat); wäre gegenüber der 35A-HAK-Sicherung ja auch keine Nennenswerte Einschränkung (egal was da mal hinsoll).
Dann mußt du allerdings an der Verlängerungsstelle eine Dose setzen und mit größerem Querschnitt weiter, für 32A in Rohr in Dämmung brauchst du min. 6mm². Da würde ich dann gleich ein 5x10mm² nehmen. Falls doch mal Drehstrom kommt, reicht es, von dieser Dose aus neu nach unten zu legen.
(Um die 63A-Forderung bei Drehstrom in wärmegedämmter Wand einzuhalten, bräuchte man 25mm², das halte ich für heftig übertrieben... 5x10mm² geht in dem Fall bis 35A abzu...
23 - Abnahme einer Elektroinstallation bei Anschlußänderung -- Abnahme einer Elektroinstallation bei Anschlußänderung

Zitat :
psiefke hat am  9 Feb 2005 17:18 geschrieben :
cee32 kann man doch ohne weiteres mit 25A absichern... bei schmelzsicherung muss man dies sogar, da es meiner information nach keine 32A Schmelzsicherungen gibt.


Hallo,

klar kann man das machen, abgesehen davon, dass es ja ein B-Automat ist. Aber wer tut sowas? Zumal man im Privatgebrauch ja weniger CEE-32 Stecker hat, denke ich. Na ja, jeder so, wie er mag.

Gruss
un23
...
24 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
> also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen).

Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten")

> die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie?

Bei 32A/35A ja.
Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll.

> bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins

Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt.

Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal.

Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein...
25 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Mein Vorschlag lautete, dieNeozeds so groß wie möglichszu wählen (50A sollten für das Erdkabel noch passen) und dann im Gartenhaus die ankommende Leitung mit 'nem 3poligen C25 versehen. Oder von mir aus auch wieder mit Schraubsicherungen, dann steht man bei einphasigen Kurzschlüssen nicht ganz im Dunkeln.

Abstand Neozeds beim Nachbarn und Neozeds oder Automaten bei dir mindestens zwei Nennsromstufen (32A und 35A mal besser als eine Stufe betrachen). Also z.b. 40A+25A.

Die Sicherung beim Nachbarn dient dann nur dem Kurzschlusschutz des Erdkabels (und kann nebenbei auch noch den Überlastschutz ausreichend gewährleisten, aber dass sollen sie hier gerade nicht), während der Satz im Häuschen dann dazu dient, den tatsächlich maximal möglichen Strom zu begrenzen auf z.B. 25A. Damit ist zugleich auch der Spannungsfall auf zulässige Werte begrenzt, da dann mit den 25A gerechnet werden darf.
Wenn nun ein Kurzschluss auftritt wird zuerst der Automat für en Endstromkreis auslösen, mit etwas Pech ebenfalls die 25A Sicherung aber da stehen die Chancen schonmal nicht schlecht, dass diese das durchhält.

Nachtteil der Neozeds ist aber, dass ein- oder zweiphasige Ausfälle auftreten können und das einem Motor an der CEE nicht gut bekommt. Also möglichst immer Motors...
26 - Neuinstalation im Altbau -- Neuinstalation im Altbau
Die Englaender haben da ihre eigenen Methoden:

1x 32A Automat fuer alle Steckdosen in einer Etage des Hauses und 1x 6A fuer die Beleuchtung einer Etage. Das ganze wird in einem Ring verlegt mit 2x2,5mm², fast wie NYM, nur flach-oval und mit blankem Leiter (1,5mm²) in der Mitte der als Erdung eingesetzt wird. Also von Steckdose zu Steckdose (ohne Unterverteiler) und vom und zum Sicherungsautomaten.

Eure Gedanken dazu?
...
27 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt?

Zitat :
mag_nur_computer hat am  7 Nov 2004 21:28 geschrieben :
Ich muss doch nochmal nerven...
War im Baumarkt.
O Gott, o Gott...

Zitat : Und die hatten keine C13er LS, nur C16er...
Warum nur habe ich sowas erwartet?

Zitat : Ich hab die Verkäuferin gefragt und ihr von meinem Problem mit den Stromspitzen bei großen Werkzeugen erzählt, aber gemeint...
28 - Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Altbauwohnung -- Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Altbauwohnung
Hallo chris,

Moeller Hauptkatalog

Technische Daten

Max. Vorsicherung für Kurzschluß bei FI 16A - 63A = 63A

Hier ein weiterer Link
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2002/15-16/a_de-prax01.html


Hier nicht Kurzschluß gemeint
Es kann auch die Nahgeschaltete Sicherung den Nennstrombegrenzen. FI 40A 3POL je Phase 2 Automaten 16A
So max. möglich 32A

Bestimmungsmäßigen gebrauch siehe Link
Hier kann auch die Belastung der angeschlossenen Geräte berücksichtigt werden.

ES gibt auch für FI/LS Schalter 16A
Der Angebaute Automat begrennzt den Nennstrom
Also ohne weitere Vorsicherung im Haushalt einzubauen
mfg SPS






[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Aug 2004 11:12 ]...
29 - Auswahl eines Sicherungsautomaten -- Auswahl eines Sicherungsautomaten
Je nach Einschaltstromspitze.

C löst bei 5-10fachem Nennstrom aus, K bei 8 bis 14x I(n), und D bei 10 bis 20fachem. Deine vorhanden G-Automaten bei 7-14fachem Nennstrom. - Vorausgesetzt sie sind nicht durch Alterung inzwischen vorzeitig am Auslösen.

G und K haben dabei eine höhere Empfindlichkeit gegen (mäßige Dauer-)Überlastung als die C oder D-Variante.

Wenn deine Motoren nicht gerade unter voller Last anlaufen müssen oder der Nennstrom die Sicherung schon fast ganz ausreizt sollte man meist mit C hinkommen oder ggf. K-Automaten.

Überischt über's Auslöseverhalten gibt's hier:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/51BBBB5CD36ABC35C1256E280060962D/$File/20225.pdf

Ein 1,5er kann man eigentlich gar nicht mit 32A belasten. Ist jedenfalls keine gute Idee, wenn du deine Bude noch länger bewohnen willst.
Ein 16A-Automat sollte da im Sekunden- bis Minutenzeitraum abschalten....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 32a Automat Anklemmen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 32a Automat Anklemmen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477078   Heute : 3911    Gestern : 5128    Online : 413        3.8.2026    16:01
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0684409141541