Ich habe folgendes Problem:
Ein Stromkreis meiner Hausinstallation ist mit drei 16A-Sicherungsautomaten mit G-Charakteristik ausgestattet. An diesem Kreis sind eine Kreissäge (4kW), eine Brunnenpumpe (800W),ein weiterer Elektromotor (750W)(alles Drehstromabnehmer) und eine Drehstromsteckdose angeschlossen. Ich möchte jetzt die Sicherungsautomaten durch neuere ersetzen, da ich die Gefahr einer Leitungsüberlastung sehe, wenn an die Steckdose ein Gerät hoher Leistung angeschlossen wird.
Meines Wissens ist es ja so, dass der G-Automat für längere Zeit ein vielfaches des Nennstroms zulässt.
Die Leitungen haben 1,5mm^2 Durchmesser.
Danke für Antworten,
Bene |
|
BID = 93393
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Wogegen wolltest du denn tauschen? Mit G bist du was die thermische Auslösung betrifft schon gut bedient, der Bimetall-Auslöser reagiert schneller als die üblichen B oder C-Automaten.
An empfindlicherer Charakteristik bliebe eigentlich nur die K-Variante.
Wie lang ist denn die Leitung und welche Verlegeart?
1,5mm² könnte da für 16A Nennstrom schon zu knapp sein. |
|
BID = 93415
bene Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Ich wollte eigentlich evtl. gegen einen K-Automaten tauschen. Die Kabel verlaufen zuerst ca. 3m unter Putz und dann zur Kreissäge ca. 15m auf Putz, zur Brunnenpumpe ca. 25m auf Putz, zum E-Motor ca. 4m auf Putz und zur Drehstromsteckdose insg. ca. 4m unter Putz.
Wielange kann man denn ein offen verlegtes Kabel mit 1,5mm^2 Querschnitt und ca. 5m Länge mit 2*In, d.h. 32 A belasten?
Grüße
Bene
|
BID = 94254
bene Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Welches ist denn der richtige Automat für den Anschluss von Elektromotoren, die einen hohen Einschaltstrom aufweisen?
Mfg
Bene
|
BID = 94263
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Je nach Einschaltstromspitze.
C löst bei 5-10fachem Nennstrom aus, K bei 8 bis 14x I(n), und D bei 10 bis 20fachem. Deine vorhanden G-Automaten bei 7-14fachem Nennstrom. - Vorausgesetzt sie sind nicht durch Alterung inzwischen vorzeitig am Auslösen.
G und K haben dabei eine höhere Empfindlichkeit gegen (mäßige Dauer-)Überlastung als die C oder D-Variante.
Wenn deine Motoren nicht gerade unter voller Last anlaufen müssen oder der Nennstrom die Sicherung schon fast ganz ausreizt sollte man meist mit C hinkommen oder ggf. K-Automaten.
Überischt über's Auslöseverhalten gibt's hier:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/51BBBB5CD36ABC35C1256E280060962D/$File/20225.pdf
Ein 1,5er kann man eigentlich gar nicht mit 32A belasten. Ist jedenfalls keine gute Idee, wenn du deine Bude noch länger bewohnen willst.
Ein 16A-Automat sollte da im Sekunden- bis Minutenzeitraum abschalten.
|