Auswahl eines Sicherungsautomaten

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  08:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Auswahl eines Sicherungsautomaten

Problem gelöst    







BID = 93385

bene

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


Hallo!

Ich habe folgendes Problem:
Ein Stromkreis meiner Hausinstallation ist mit drei 16A-Sicherungsautomaten mit G-Charakteristik ausgestattet. An diesem Kreis sind eine Kreissäge (4kW), eine Brunnenpumpe (800W),ein weiterer Elektromotor (750W)(alles Drehstromabnehmer) und eine Drehstromsteckdose angeschlossen. Ich möchte jetzt die Sicherungsautomaten durch neuere ersetzen, da ich die Gefahr einer Leitungsüberlastung sehe, wenn an die Steckdose ein Gerät hoher Leistung angeschlossen wird.
Meines Wissens ist es ja so, dass der G-Automat für längere Zeit ein vielfaches des Nennstroms zulässt.
Die Leitungen haben 1,5mm^2 Durchmesser.

Danke für Antworten,
Bene

BID = 93393

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

 

  

Wogegen wolltest du denn tauschen? Mit G bist du was die thermische Auslösung betrifft schon gut bedient, der Bimetall-Auslöser reagiert schneller als die üblichen B oder C-Automaten.
An empfindlicherer Charakteristik bliebe eigentlich nur die K-Variante.

Wie lang ist denn die Leitung und welche Verlegeart?
1,5mm² könnte da für 16A Nennstrom schon zu knapp sein.

BID = 93415

bene

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Ich wollte eigentlich evtl. gegen einen K-Automaten tauschen. Die Kabel verlaufen zuerst ca. 3m unter Putz und dann zur Kreissäge ca. 15m auf Putz, zur Brunnenpumpe ca. 25m auf Putz, zum E-Motor ca. 4m auf Putz und zur Drehstromsteckdose insg. ca. 4m unter Putz.
Wielange kann man denn ein offen verlegtes Kabel mit 1,5mm^2 Querschnitt und ca. 5m Länge mit 2*In, d.h. 32 A belasten?

Grüße
Bene

BID = 94254

bene

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Welches ist denn der richtige Automat für den Anschluss von Elektromotoren, die einen hohen Einschaltstrom aufweisen?

Mfg
Bene

BID = 94263

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Je nach Einschaltstromspitze.

C löst bei 5-10fachem Nennstrom aus, K bei 8 bis 14x I(n), und D bei 10 bis 20fachem. Deine vorhanden G-Automaten bei 7-14fachem Nennstrom. - Vorausgesetzt sie sind nicht durch Alterung inzwischen vorzeitig am Auslösen.

G und K haben dabei eine höhere Empfindlichkeit gegen (mäßige Dauer-)Überlastung als die C oder D-Variante.

Wenn deine Motoren nicht gerade unter voller Last anlaufen müssen oder der Nennstrom die Sicherung schon fast ganz ausreizt sollte man meist mit C hinkommen oder ggf. K-Automaten.

Überischt über's Auslöseverhalten gibt's hier:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/51BBBB5CD36ABC35C1256E280060962D/$File/20225.pdf

Ein 1,5er kann man eigentlich gar nicht mit 32A belasten. Ist jedenfalls keine gute Idee, wenn du deine Bude noch länger bewohnen willst.
Ein 16A-Automat sollte da im Sekunden- bis Minutenzeitraum abschalten.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182427017   Heute : 976    Gestern : 5094    Online : 292        30.11.2024    8:27
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0236868858337