| 1 - Motor dreht nicht -- Waschmaschine Bosch WFR 264 S | |||
| |||
| 2 - Kopplung bei LED Beleuchtungen mit el. Trafo -- Kopplung bei LED Beleuchtungen mit el. Trafo | |||
Zitat : Zwischen Primär- und Sekundärseite sehe ich da einen 2,2 nF Y1-Kondensator eingebaut, der direkt mit der Ausgangsmasse verbunden ist, während das andere Bein irgendwo hinter der einzigen (!) Gleichrichterdiode im Primärteil abgreift. So etwas wird das womöglich bei Dir auch sein. Ja ich denke auch und eine Kopplung über den Zwischenkreis Zitat : Da frage auch ich mich (ohne mich in den Normen so genau auszukennen), ob das Symbol eines (kurzschlußfesten) Trenntrafos zu Recht auf dem Typenschild angebracht ist...? ......um 180° gedrehtem 230V~ Stecker gemessen? Steckerdrehen war eine der ersten Maßnahmen. Und... | |||
3 - Frage zur Ableitstrommessung -- Frage zur Ableitstrommessung | |||
| Hauptproblem bei einer Messung des Ableitstromes nach dem Prinzip der Ersatzableitstrommessung ist, daß das zu prüfende Gerät nicht unter realen Bedingungen betrieben wird.
Beispiel: die Heizung einer Waschmaschine wird erst während des Programmablaufs über ein Schütz/Relais zugeschaltet, ist aber im Fehlerfall einer der Hauptkandidaten für einen erhöhten Ableitstrom. Ohne das Gerät an Netzspannung zu betreiben (und zu messen), gibt es keine aussagekräftigen Prüfergebnisse. Speziell die Ersatzableitstrommessung ist somit ein nach der Norm zwar immer noch zulässiges, in der Praxis aber sehr zweifelhaftes Meßverfahren. Es bietet sich unbedingt die Messung unter Betriebsbedingungen an - sehr einfach und komfortabel z.B. mittels einer Leckstromzange. ... | |||
| 4 - Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische -- Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 24 Apr 2015 22:47 geschrieben : Schau dir das PDF richtig an Wenn die Zuleitung zu dem Netzteil steckbar ist kann die Zuleitung als SK1 Gerät geprüft werden. Das Netzteil selbst wird, da nicht zu öffnen, eben als Gerät der SK2 geprüft mit Beurteilung ob der Differenzstrom oder der Schutzleiterstrom unter 3,5mA liegt.
Genau das haben sie ja gemacht nur dass halt nach SK2 der Strom halt nicht größer als 0,5mA sein darf. ODER? Wo steht das bei SK2-Messung 3,5mA erlaubt sind? Finde hier beisst sich die Katze in den eigenen Schwanz IMHO ist mit der Norm irgendwas faul - dies ist wohl kein Einzelfall. Und schlimmer finde ich dann fast noch das der Prüfer dem Auftraggeber dies erklären "darf" An sich ist es i.O. , aber nach Sicht des Prüfers nicht. Sagmal - ist für dich so eine Sichtweise normal. Also so wirklich verstehe ich... | |||
| 5 - Filter - Triggerschaltung für Piezosensor -- Filter - Triggerschaltung für Piezosensor | |||
Zitat : Bisher dachte ich nämlich, Schottkydioden seien die Schnellsten. Ich meinte hierbei natürlich Sperrverzugszeit und auch nur normale Schottkydioden ala 1N5819. Und besagte 1N5819 weicht schon bei 10kHz etwasvon der Norm ab. Messung erfolgte mit einem 10k Lastwiderstand. ... | |||
| 6 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen | |||
| Moin,
bei haushaltsüblichen Dimmern sollte eine Isomessung durchaus zerstörungsfrei gehen- eine PE-Anschluss besitzen diese ja nicht. Je nach Phasenwinkel des Dimmers wird die Auslösung des RCD verändert. ABB hat in seinen technischen Datenblättern z.B. angegeben dass der RCD zwischen dem 0,11 bis 1,4-achen IdeltaN auslösen können. Ein Prüfgerät könnte also zum Ergebnis kommen, dass der RCD zu früh auslöst. Das Messergebnis hängt auch von der Qualität des verwendeten Messverfahren im Prügerät ab. Es gibt welche, die eine echte Rampe abfahren (geht ganz gut) und andere haben einzelne Stufen. Da könnte man alleine schon eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben. Bei einer Schleifenmessung muss man immer bedenken, dass man mit seinem Prüfgerät u.U. einen nicht unwesentlichen Strom über den Dimmer zieht. Je nach Prügerät können das (trotz vorgeschaltetem RCD) durchaus 22A für 8 ms sein. Was macht ein Halbleiter, der für 8 ms um das 10-fache überlasetet wird? Vermutlich nicht überleben... Auch hier kommt es auf das Prüfverfahren und das Prüfgerät an, wie es damit wirklich umgeht. Wenn das Prüfgerät sich starten lässt und der Dimmer überlebt gehe ich davon aus, dass plausibele Werte rauskommen sollten. Ein Überbrücken des Dimmers ist nicht zielführen... | |||
| 7 - Rauchzeichen -- Rauchzeichen | |||
Zitat : Tobi P. hat am 28 Dez 2012 11:52 geschrieben : Zitat : So kann ich Zschl. nur mit deem 0,5-fachen von IDeltaN des FI messen, also hier mit 15mA. Moin shark, ist das bei euch noch zulässig? Bei uns in DE ist dieses Messverfahren schon lang nicht mehr zulässig, ausserdem könnte man aufgrund der Ungenauigkeiten dabei die Messwerte genausogut auswürfeln. Stand der Technik ist eigentlich das Pulsmessverfahren. Das wird jedoch nicht von allen Geräten beherrscht, einige arbeiten auch mit dem Gleichstrom-Sättigungsverfahren. | |||
| 8 - Interpretation Prüfprotokoll -- Interpretation Prüfprotokoll | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 23 Dez 2011 11:59 geschrieben : ich nehme an, die Messung analog zum Potenzialausgleich mit 200mA Messstrom sollte da passen Jepp, das passt. Aber nicht vergessen den Widerstand der Messleitung rauszurechnen, die kann je nach Entfernung zur Verteilung ja schon eine beachtliche Länge aufweisen. @kabelmafia: 30% rechne ich als Messfehler grundsätzlich ein. Viele sehen das als Humbug an und nehmen den Wert den das Messgerät gerade ausgewürfelt hat aber ich fühle mich mit meiner Vorgehensweise eindeutig wohler beim abzeichnen des Prüfprotokolls. Zitat : Da kann ich wirklich meinen Finger in die Luft halten | |||
| 9 - Wiederkehrende Prüfung der Gebäudeinstallation nach BGV A3 -- Wiederkehrende Prüfung der Gebäudeinstallation nach BGV A3 | |||
| Moin,
den R-SL prüfst du nur bei Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702. Was du meinst ist wahrscheinlich die Schleifenimpedanz. Diese Messung ist aber eher unwichtig wenn ein Fi im Stromkreis vorhanden ist und kann dann laut entsprechender VDE-Norm sogar entfallen. Viel wichtiger ist hier stattdessen die Prüfung der Netzimpedanz. Fluke 16xx: Naja, mit diesen Geräten habe ich in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Und nachdem was ich von anderen Kollegen gehört habe würde ich persönlich keine derartigen Geräte einsetzen......... Gruß Tobi ... | |||
| 10 - Weiterleitung Telefondose in einen anderen Raum - Dämpfungsproblem DSL -- Weiterleitung Telefondose in einen anderen Raum - Dämpfungsproblem DSL | |||
| Da gibt es wohl ein paar Ungereimtheiten bzgl. deines neu verlegten Kabels, wenn das tatsächl. I-Y(ST)Y 2x2x0,6 Fm-Leitung sein soll.
Nach der Hersteller-Norm gibt es in de keine braune EinzelAder, es sei denn, du hast ein ähnliches "Klingelkabel" verkauft bekommen, und darin ist wohl keine Aderlängsverseilung wie es bei Fm-Ltng. der Fall ist. Ob das damit erklärbar ist, oder mit den unterschiedl. Zeitpunkten > Umständen deiner DSL-"Messungen"? Eine galvanische Durchgängigkeit vom APL bis in die letzte Dose hast du schon geprüft, oder ist auf dem Anschluß eine Spannung / Wählton drauf (RSL-DSL von T-Com), am APL bitte prüfen so der zugängl ist da erste zugängl. Meßstelle im Haus? Bei allzu argen Abweichungen oder Problemen kannst du ja mal eine Messung veranlassen, so die das bei 1&1 techn. realisiert bekommen > LoopCheck mit synchronem DSL-Modem incl. Leitungsmessung. [ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 4 Jan 2011 21:38 ]... | |||
| 11 - BTR Netcom: E-Dat Modul in tiefe Schalterdosen vs. E-Dat C6 Class EA 500 MHz -- BTR Netcom: E-Dat Modul in tiefe Schalterdosen vs. E-Dat C6 Class EA 500 MHz | |||
| Meine letzte Frage habe ich mir inzwischen zum Teil selbst beantworten können.
Korrigiert micht bitte, wenn ich total daneben liege. Wen es interessiert, der soll's lesen: Laut BTR-Netcom Produktbeschreibung soll das E-Dat Modul Cat. 6A zertifiziert sein. Nicht jeder weiß das bestimmt: Dies stimmt nicht oder nur bedingt: Ein kleiner Exkurs: Unterschieden wird bei den Zertifizierungsmessungen u.a. zwischen Channel Link, Permanent Link und Component. Diese drei Begriffe beschreiben eben drei unterschiedliche Test-Konfigurationen, was/wo/wie genau bei den Zertifizierungsmessungen gemessen wird. Werden in die Messungen z.B. die Patchkabel mit einbezogen, werden die Endgeräte wie z.B. Dosen in die Messungen mit einbezogen, etc. Hängen wir uns nun mal an dem Begriff Cat 6A auf. E-Dat Modul und C6 Dose sollen beide bis 10Gbit tauglich sein. Worin liegt also der Unterschied, abgesehen von der Bauform? Bezogen auf E-Dat Modul: Zitat : | |||
| 12 - BGV A3/VDE0702 Kleingeräte Wiederholungsprüfung -- BGV A3/VDE0702 Kleingeräte Wiederholungsprüfung | |||
| Danke für die Antworten.
Dann habe ich das falsch im Kopf gehabt mit der automatischen Messung. Dachte dies wäre eine allgemeine Vorgabe. Das Zitat : ich denke dass das in der Norm sehr genau beschrieben ist wie sich die zulässigen Schutzleiterwiderstände in Bezug zur Leitungslänge verhält. dieses so ist, ist mir schon klar und bekannt, auch die Werte. Es ging mir jedoch um das Verständniss "Was tun wenn das Meßgerät sagt: Messung nicht bestanden. Obwohl die Werte im zulässigen Bereich sind." Habe gerade mit den Hersteller des Meßgerätes telefoniert und auch eine Mail bekommen. Sie besagt das die Messung manuell durch zuführen ist, auch bei einer Fehlermeldung des Schutzleiterwiderstandes und im Protokoll entsprechend eine Bemerkung zu zufügen ist aus der hervorgeht das die Messung denoch den allg. gültigen Richtlinien entspricht. ciao ... | |||
| 13 - Verlängern von NYY-J alter Aderkennzeichnung mit Kabeln neuer Aderkennzeichnung -- Verlängern von NYY-J alter Aderkennzeichnung mit Kabeln neuer Aderkennzeichnung | |||
| Warum sollte das unzulässig sein???
Im Gegenteil: Diese Zuordnung entspricht sogar den früheren UND gleichzeitig den heutigen Empfehlungen zur Belegung der Außenleiter! Eine einheitliche Norm gab es dazu übrigens nie. Abgesehen davon: Der kleingespannte Kollege hat völlig Recht! Man darf sich sowieso NIE allein auf die Farbkennzeichnung verlassen. Sie ist stets nur ein Hinweis, die tatsächliche Belegung ist im Einzelfall zu ermitteln, z.B. durch Messung. ... | |||
| 14 - Österreich: Ist das normgerecht? -- Österreich: Ist das normgerecht? | |||
| Vorne weg ein freundliches "Grüß Gott" aus Österreich. Ich lese schon seit längerem mit Interesse hier Beiträge - jetzt hab ich eine konkrete Frage:
Die Neuinstallation meines (neuen) EFH in Oberösterreich ist durch meinen Elektriker erfolgt. Dabei habe ich ein paar Dinge gesehen, bei denen ich mir (auch aufgrund der Dinge, die ich hier in diesem Forum gelesen habe), nicht sicher bin, ob das so ok ist: In den Kinderzimmern wurden (auf Empfehlung des Elektrikers) geschirmte Kabel verwendet (ob das was bringt oder nicht soll jetzt hier nicht Thema sein). Leider kenne ich die genaue Bezeichnung des Kabels nicht, jedenfalls sind es drei Litzen (also nicht drei massive Einzeladern, sonder jeweils viele dünne Einzeldrähte) umgeben von einem Abschirmgeflecht. a) Bei manchen Steckdosen sind die Einzeladern direkt in die Federklemme der Steckdose eingeschoben (keine Adernendhülsen). Leider geht aus der mir zugänglichen Beschreibung der Steckdose nicht hervor, ob dies zulässig ist (Busch Jaeger SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, Artikel-Nr.: 20 EUCKS-214). Die Federklemmen werden meist als Durchgangsklemmen verwendet (was laut Beschreibung zulässig ist). b) An anderern Steckdosen (gleicher Bauart) sind statt ... | |||
| 15 - Prüfung elektrischer Anlagen -- Prüfung elektrischer Anlagen | |||
| du möchtest was mit prüfen zu tun haben oder reine interessensfrage?
um vernünftig zu prüfen und den einwandfreien zustand festzustellen - und dass du das getan ahst bestätigst ja am ende mit deiner unterschrift - musst du schion recht genau wissen, WAS du da eigentlich tust. es geht eben nicht darum, auf einhaltung normgrenzwerte zu gucken, sondern ob man wirklich davon ausgehen kann, dass alles in ordnung ist. dazu kann es auch erforderlich sein, über die norm hinauszugehen. wenn 30m neues nym bei iso-messung nicht am ende des messbereichs liegen sondern gerade so den normwert packen, stimmt trotzdem was nicht. (hatte mal zufällig bei einer erweiterung einen angrenzenden bestehenden anlagenteil mitgemessen, nur ein paar megaohm. nach norm okay, war dann aber doch eine in folge einer dachleckage abgesoffene verteilerdose. wohl kaum als alles korrekt zu bezeichnen...) Also wenn du in diesem bereich tätig werden willst - vernünftige literatur beschaffen, in der VDE-schriftenreihe sowie aus dem dunstkreis von de und elektropraktiker gibts dazu einige bücher. schriftenreihe nr 124 würd ich persönlich eher weniger zu raten. ebenfalls stark zu empfehlen eine entspechende schulung. so, zu deinen fragen: niederohmigkeit wird nach möglichkeit ... | |||
| 16 - Quelle für Edelstahl für Ringerder? -- Quelle für Edelstahl für Ringerder? | |||
| So, bin aus dem verlängerten Wochenende zurück und habe die Antworten eingesammelt.
Elektriker vom Fertighaus: kann er aus der Ferne nicht beurteilen, Kellerbauer habe nach DIN 18014 zu errichten und dokumentieren. Stadtwerke: Vermutlich muß eine wirksame Erdungsanlage eingebracht werden, aber erst nach Messung. Genaue Norm gäbe es nicht, die Stadtwerke würden 2 Ohm anpeilen. Das ist doch nun Quatsch, oder? 2 Ohm bei frischem Beton heißt doch nicht unbedingt 2 Ohm nach 5 Jahren, auch wenn die Kellersohle samt Dämmung immer wieder mal nach Regen ein paar Tage im Wasser steht. ... | |||
| 17 - Maschinen bei Betrieb prüfen -- Maschinen bei Betrieb prüfen | |||
| Hi,
tjoa, dann wirst die Maschien für die Messung außer Betrieb nehmen müssen. Außenleiter und N vom Netz trennen, stattdessen diese an der Maschine miteinander verbinden. Isomessung mit 500V DC von dieser Parallelschaltung gegen a) PE. b) Gegen die Steuerspannung (diese Vorzugsweise durch Brücken auf sicher gleiches Potential der Steuerspannungsleiter bringen) c) Steuerspannung gegen PE. b und c entfallen, wenn eine bewusste PE-Verbindung besteht (Funktionskleinspannung FELV). Da de rMotor allerhöchstwahrscheinlich über ein Schütz läuft und zugleich der Hydraulikteil wie es sich anhört einen elektrisch recht übersichtlichen Umfang aufweist - an der Motorklemme im Schaltschrank oder am Motorklemmbrett ebenfalls nochmal 'ne Isomessung der gebrückten Leiter gegen PE durchführen. Werte sollten alle deutlich im Megaohmbereich liegen. Gerade wenn man sich als Grundlage auf die Anlagen-Wiederholungsprüfung nach VDE 0105-100A1 beruft, sind laut Norm recht geringe Iso-Werte noch zulässig. Hier geht's aber weniger darum,Grenzwerte einzuhalten, sondern ob das Ergebnis plausibel ist. Wenn da nur ein paar Kiloohm zusammenkommen liegt jedenfalls ein Isolationsproblem vor. Sei es nun durch Feuchtigkeit oder Ungeziefer etc.. Gerade weil die Maschine nur kurze Leitunge... | |||
| 18 - Drehstromgeräte prüfen -- Drehstromgeräte prüfen | |||
| > in dern Norm 0701-0702 konnte ich nicht so richtig was finden.
> > Prüft hier jemand ? Und wie? > > Ableitstrom jedes Aussenleiters? Wie soll das gehen? Kannst nur den Gesamt-Ableitstom erfassen. Die angesprochene Ersatz-Ableistrommessung ist mit den einfachen Adaptern, die einfach den Schuko-L auf alle drei CEE-L verteilen möglich. (Gleicher Adapter passt auch für die Isomessung). Jedoch unterleigt die Ersatzableitstrommessung einigen Einschränkungen. Nur anwendbar nach einer bestandenen Isoprüfung sowie nur dann, wenn keine elektrisch betätigten Schaltkontakte vorhanden sind. Da L und N bei der EAS-Messung auf gleichem Potential liegen, fehlt die Betriebsspannung für Schütze und ähnliches und somit werden ggf. Teile der Stromkreise nicht mitgemessen. => EAS-Verfahren hier nicht anwendbar. Bleiben noch die beiden anderen Ableistrom-Messverfahren. Direkte Messung durch in PE eingeschleiftes Messwerk - sofern denn vom Prüfgerät unterstützt - ginge, könnte man ggf. auch über Adapter lösen, indem man von der CEE-Dose den PE statt auf den CEE-Stecker für die Betriebsspannung auf einen Schukostecker führt und diesen am Gerät anschließt. Dabei darf aber keinesfalls eine weitere Erdverb indugn bestehen. Weder über den aufstell... | |||
| 19 - Fi-Schalter (RCDS Neusprech) für Gefriertruhen-Sonderstromkreis -- Fi-Schalter (RCDS Neusprech) für Gefriertruhen-Sonderstromkreis | |||
| Moin,
zum Vorschlag - scheint mir so machbar zu sein. Die 0100-410 erlaubt von der RCd-Pflicht für Steckdosen Ausnahmen für Steckdosen, die nur für ein bestimmtes Gerät gedacht sind. Ist jetzt die Frage, ob sie verwechslungssicher sein müssen und wie man das erreichen kann. In einer normalen Wohnung wird die CEE wohl kein passendes Gegenstück finden, auf 'nem Bauernhof oder bei Campingfreunden schon eher. Ansosnten gibt's js auch noch HNA- oder Terkon(?) als Sonderstecker, die wohl ausreichend selten sein sollten. Oder halt Stecker abzwicken und in Dose (Zugentlastung beachten, z.B. Herdanschlussdose oder starre aP-Dose mit Ipon-Verschraubung) fest mit der Anlage verklemmen. AFAIK ist auch im TT ein Schutz durch Überstromschutzorgane möglich, es wird nur in de Norm angemerkt, dass es schwierig zu erreichen ist. Bei Erdungsmessungen beachten, dass der Widerstand je nach Boden und Witterungsverhältnisse merklich schwanken kann. Würde bei alleinigem Überstromschutz mal mindestens 100% Reserve einplanen, also messung kleiner halber, rechnerisch erforderlicher Widerstand. Und auf geeignete Messverfahren achten, sofern da möglicherweise störendes Metall (z.B. Hausbrunnen?) im Erdreich herumliegt. Am besten zusätzlich ne Schleifenwiderstandsmessung zur Kontrolle. Ein... | |||
| 20 - Hochfrequenzmessungen falsch -- Hochfrequenzmessungen falsch | |||
Zitat : Daher weiß ich sowieso nicht wie genau die Messungen auch bei funktionierendem Messgerät wären, da der Messaufbau nicht der Norm entspricht. Deshalb sind deine Messungen nicht zwangsläufig falsch und die Norm ist kein Dogma. Ich habe erst kürzlich eine Diplomarbeit, da ging es aber um die Messung abgestrahlter Störungen, gelesen, die wohl zur Änderung der Norm führen wird. Zitat : Die Messungen im unteren Bereich bis 30MHz scheint laut Rohde&Schwarz zu stimmen, aber ab 30MHz kann man es vergessen. Kann das an deinen Kabeln oder den Steckern liegen ? Vielleicht solltest du dir mal den S11 ansehen, denn reflektierte Leistung kann das Gerät na... | |||
| 21 - Sicherungsautomaten umbauen? -- Sicherungsautomaten umbauen? | |||
| Da RCD bereits ab dem halben Wert abschalten dürfen, ist das eher ungeeignet. Mit LS lässt sich das aber schon machen, denn die Empfindlichkeit von thermischem und magnetischem Auslöser wird ja durch die Charakteristik festgelegt (manchmal gibt es Modelle mit von der Norm-Charakteristik abweichenden Werten. Die genauen Werte lassen sich aus den Kennlinien entnehmen, die der Hersteller veröffentlicht oder die man mittels Messung (aufwändig) selbst ermitteln kann. Die meisten LS sind aber Charakteristik-konform.
Eine Übersicht über die Standard-charakteristiken gibt es hier. Für den hier genannten Fall kämen wohl am ehesten die Charakteristiken A und Z in Frage. Noch präziser als die angegebenen Toleranzen von 1,05-1,2 geht es mit LS kaum, da die Bimetallauslöser keine extrem präzise Messung ermöglichen. Hierfür müsste man Hallsensoren verwenden! MfG; Fenta ... | |||
| 22 - PeakTech 3345 Wechselstrommessung defekt? -- PeakTech 3345 Wechselstrommessung defekt? | |||
| Hey! Danke für die schnelle Antwort!!
Tja, dann werde ich da am Montag mal anrufen. Ärgerlich, sowas. Sowieso hab ich mir für 55 Flocken mehr vorgestellt. Wirkt alles ziemlich billig.. Zum Thema Fernsehen und Verbrauch: Ich habe folgende Antwort bekommen: Zitat : Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre E-Mail! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Loewe Gerät entschieden haben. Die Leistungsaufnahme im Betrieb wird bei Geräten der Unterhaltungselektronik nach der Norm IEC 62087 gemessen. [...] Eine Messung der Leistungsaufnahme im StandBy Betrieb ist nur mit bestimmten Messgeräten möglich. Für eine exakte Messung der Leistungsaufnahme wird ein True RMS bzw. TRMS Messgerät benötigt. Die Messung mit einem Standard Multimeter gibt nicht die korrekten Werte wieder. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Auf Wunsch von der Mitarbeiterin der Name editiert. Man mag das dort wo... | |||
| 23 - ESD Frage ??? -- ESD Frage ??? | |||
| Hallo,
es gibt nur Prüfungen nach den entsprechenden ISO oder EN Normen. Da mußt Du uns mal den Walkingtest erklären. Schau doch mal bei [ http://www.schaffner.com/test_systems/de/product/tsyssecondelevel1.asp?level=3$1$1&language_id=1 ] rein. Oder Du beziehst Dich auf eine gültige Norm. Wenn Du aber Geräte zur Messung der elektrischen Ladung von Gegenständen suchst, mußt Du den Suchbegriff Feldmühle verwenden. mfG. _________________ Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus.
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an. [ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 11 Okt 2004 22:01 ]... | |||
| 24 - DIN VDE 701/702 -- DIN VDE 701/702 | |||
| Hallo Leute
Ich muss bei mir im Betrieb die Ortsveränderliche Betriebsmittel (Kaffemaschienen, Wasserkocher usw) prüfen. Wie oft muss diese Prüfung wiederholt werden (alle 2 Jahre?)? Nach welche DIN VDE muss das geschehen? 701 oder 702? Was muss auf der Prüfplakette draufgeschrieben werden? Die DIN Norm nach der man mißt oder einfach VDE 0100? Muss man die Messung irgendwie protokollieren (Gerätebuch/Blatt etc pp)? Was muss ich sonst noch beachten? Wäre froh wenn Ihr mir helfen würdet. gruss [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jack2 am 14 Apr 2004 20:04 ]... | |||
| 25 - Alte Elektroinstallation -- Alte Elektroinstallation | |||
| Das ganze mit dem "Bestandschutz" ist sowieso nur eine rein theoretische Sache, die allerdings nirgends so richtig geregelt ist.
Fakt ist: -Wenn eine neue Norm erscheint ist in den wenigsten Fällen eine Anpassung gefordert. -Wenn eine Anlage errichtet wird ist immer die gültige Norm zu beachten/anzuwenden. -Eine Steckdose zusätzlich installieren zählt schon als errichten einer Anlage Als "Einheit" würde ich immer einen Stromkreis oder Raum betrachten. Es würde meiner Meinung nach nichts dagegen sprechen, eine Raum nach dem anderen auf neue Norm anzupassen, und ganz zum schluss auch noch die Verteilung zu erneuern, in Mehrfamilienhäüsern ist das ja von den Wohnungen aus gesehen gängige Praxis. Was den Hauserder angeht: Es gibt viele Häuser die keinen Hauserder haben, wie den auch? Das Haus meines Vaters ist ca Baujahr 1700 irgendwas, wer dachte den da an einen fundamenterder? Die Forderung nach einem Fundamenterder kommt nicht aus der VDE sondern von den EVU's (Ausnahme kommt gleich). Wie solle es den auch gehen bei einer alten "Hütte" einen Erder nachzurüsten? Oder anderer Fall: Ein Haus wird gebaut und nach Fertigstellung wird bei der Messung festgestellt das der Erder nix taug... | |||
| 26 - 480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest -- 480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest | |||
Zitat : unter last an sinuston spielen lassen (nach möglichkeit 1kHz) und die spannung messen, dann rechest diese spannung durch wurzel 2, mit der spannung und 4Ohm rechnest dir in strom aus, die beiden multiplizieren und du hast den effektivwert von diesem sinuston dens gspielt hast, solltest aber nebenbei auch den klirr im auge halten, leistungsangabe is üblich nach hifi norm bei 1% klirr... Wenn man hier schon die Wechselspannung misst, dann braucht man nicht durch Wurzel2 zu teilen. Ist ja bereits der Effektivwert. Einfach gemessene Spannung zum Quadrat, und dann durch die Lautsprecher Impedanz teilen. Mit der Gleichrichter Methode von Mufti kann mans natürlich auch machen(nicht jedes Messgerät mag 1000Hz), dann nimmt man die gemessene Spannung + 1,4V, teilt sie durch Wurzel2, und dann hat man die Wechselspannung, und kann wie oben weiter rechnen. Natürlich sollte man beim messen der Leistung immer mit einem Oszilloskop prüfen, ob die Wellen no... | |||
| 27 - Sbahn und Monitorflimmern? -- Sbahn und Monitorflimmern? | |||
| Bitte suchts euch raus.....
Rang Status Norm-Art Klassifikation Nummernzusatz Ausgabedatum DIN-...-Nummer Normtitel 1 VDE 0022 1994-09 Satzung für das Vorschriftenwerk des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ( VDE) e. V. 2 VDE 0022 Beiblatt 1 1995-04 Satzung für das Vorschriftenwerk des VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. - Ziele und Struktur des VDE 3 VDE 0024 2002-07 Satzung für das Prüf-und Zertifizierungswesen des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. 4 VDE 0039 2001-11 DIN EN 62079 Erstellen von Anleitungen Gliederung, Inhalt und Darstellung - ( IEC 62079: 2001) Deutsche Fassung EN 62079: 2001 5 VDE 0100 1973-05 DIN VDE 0100; DIN VDE 57100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V 6 VDE 0100 g 1976-07 DIN VDE 0100g Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V 7 VDE 0100 Auszug 2003-06 DIN VDE 0100 und 0100g Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V 8 VDE 0100 Bbl 1 1982-11 DIN VDE 0100 Bbl 1 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V - Entwicklungsgang der Errichtungsbestimmungen 9 VDE 0100 Bbl 2 2001-05 DIN VDE... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |