| 1 - DIE 5 SICHERHEITSREGELN - SEHR WICHTIG !!! -- DIE 5 SICHERHEITSREGELN - SEHR WICHTIG !!! | |||
| |||
| 2 - Kegelspalter 380 Volt -- Kegelspalter 380 Volt | |||
Zitat : -Der Motor hat schon "viel" Schwungmasse, eine Bremse wäre natürlich perfekt -kann man das realisieren ? Man kann vieles. Elektronische Bremsgeräte können einen Motor bremsen. Schütze können einen Motor (zum Beispiel angesteuert über einen Fußtaster) einschalten. Motorschutzschalter können einen Motor besser vor Überlast schützen, als ein Leitungsschutzschalter. P.S.: Der verlinkte CEE-Adapter bringt dir in dem Fall natürlich nichts...hatte gar nicht darauf geachtet, dass die "Maschine" gar keine Anschlussleitung hat. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jul 2019 8:59 ]... | |||
3 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum | |||
| Wenn du lesen kannst steht die Antwort oben Oben Motorschutzschalter!
Sicherungen sollen die Leitungen vor Überlastung schützen. Der Kurzschluss ist da auch nur eine Überlastung. Das Leitungsschutzschalter nun mal in diesem Bereich nicht selektiv sind ändert daran nichts. Deshalb der Motorschutzschalter , der löst bei Überlastung oder bei einem Kurzschluss noch vor dem LS aus ist also teilselektiv. Das bedeutet es kann trotzdem noch der LS in der Verteilung auslösen! Nur zum Vergleich ein B16 benötigt 3*16A= 48A um einen Kurzschluss abzuschalten . Der Motorschutzschalter dagegen nur 36 A ! Er wird also im Kurzschlussfall mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem B16 Auslösen! Edit: den Brüstungskanal mit allen Einbauten solltest du aber besser von einer Elektrofachkraft aufbauen und prüfen lassen! Das ist nichts für Bastler! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jun 2016 20:33 ]... | |||
| 4 - Warum 16A-Sicherung für Motor mit 0,12A? -- Warum 16A-Sicherung für Motor mit 0,12A? | |||
| Nein "der mit den kurzen Armen" hat schon recht. Vor dem Motor ist ein Motorschutzschalter der dementsprechend auf 0,12A eingestellt wird und vor diesem sind die Schütze - dann kommt erst der Leitungsschutzschalter B16, habe nur die Frage saudumm gestellt
Das Wort Motor ist unterstrichen weil es ein Link zum dementsprechenden Motor ist. Mich hats nur verwirrt warum ich einen so großen Leitungsquerschnitt verwende für einen solchen Motor, aber das hat sich mit der Begründung der Festinstallation geklärt. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Dosenfutter am 12 Nov 2012 19:46 ]... | |||
| 5 - Motorschutzschalter zieht nicht an -- Motorschutzschalter zieht nicht an | |||
| Ein Motorschutzschalter ist kein Motorschütz. Der Motorschutzschalter arbeitet so ähnlich wie ein Leitungsschutzschalter und wird per Hand eingeschaltet, bei Überlast schaltet der Motorschutzschalter dann ab und muss von Hand zurückgestellt werden.
Ein Motorschütz ist ein elektromagnetisch betätigter Schalter ( großes Relais) und dieses Schütz wird von der SPS angesteuert. So und nun verwende bitte die richtigen Bezeichnungen und lies mal die Bedienungs bzw Montageanleitung. ... | |||
| 6 - Absicherung Elektromotor -- Absicherung Elektromotor | |||
Wurden für solche Fälle nicht eigentlich Motorschutzschalter erfunden...
Natürlich mit passender Vorsicherung. Wie es schon gesagt wurde, ein Leitungsschutzschalter mit K-Charakteristic o.ä. MfG Mathias ... | |||
| 7 - Offen liegende Anschlussschrauben an einem Motorschutzschalter? -- Offen liegende Anschlussschrauben an einem Motorschutzschalter? | |||
| Der Schalter müsste sogar in einen Standardverteilerkasten (da wo wir sonst Leitungsschutzschalter aufschnappen) passen.
Die Notwendigkeit einer Fingersicherheit unter diesen Abdeckungen kann man sicher diskutieren. Die Fingersicherheit ist meines Erachtens zum Aufbau der Motorschutzschalter in größeren Schaltschränken (ohne spezielle Abdeckung gedacht. Auch die Motorschutzschalter anderer Hersteller müssen für die Einzelmontage ein entsprechendes Gehäuse bekommen. Für Schreinereien eben IP5x. Also sollten die Anschlußschrauben wirklich "offen liegen" wäre IP 20 falsch. ... | |||
| 8 - Motorschutzschalter loest sofort aus -- Motorschutzschalter loest sofort aus | |||
| Ein paar Daten wären noch ganz schön (vom Motor und vom M.Schutsch, evt. auch vom Leitungsschutzschalter). Funktionierte die Anlage bislang in dieser Konfiguration? Wieso ist der Motorschutzschalter für 7fache Überlastung ausgelegt?, er sollte auf den Nennstrom des Motors eingestellt sein. Es ist sehr ungewöhnlich das ein Motorschutzschalter sofort auslöst. Vor weiteren Experimenten sollte der Motor des Gebläses geprüft werden. ... | |||
| 9 - Töpferscheibe neu anschliessen -- Töpferscheibe neu anschliessen | |||
| Hallo DrJoe,
an der Untersagung hast Du sehr gut getan. Das Ding muß wirklich dringend und umfassend überarbeitet werden. zu 1. Richtig, Ringösen. Zahnscheiben nicht zwingend, aber dann oberhalb der Öse, vorzugsweise direkt unterhalb der Mutter. Auch und gerade beim PE sinnvoll. Was am Schalter nötig ist, hängt von der Konstruktion der Klemmen ab. Ich würde aber - sofern möglich - Aderendhülsen bevorzugen (geringere Bruchgefahr, platzsparend). zu 2. 1,5mm² reicht, leichte Gummischlauchleitung aber nicht, da Feuchtraum, also nimm H07RN-F. zu 3. Ein Motorschutzschalter ist zwar in diesem Fall nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll und es daher empfehlenswert, ihn bei dieser Gelegenheit mit einzubauen (der Mehraufwand jetzt ist geringer als bei einer späteren, gesonderten Nachrüstung). zu 4. Von der Last her müßte die Zuleitung reichen, aber es kann sein, daß beim Anlauf des Motors der Leitungsschutzschalter auslöst, wenn es ein B- (oder wenn noch original alt: ein L- oder gar H-) Typ ist. Dem könnte aber mittels Ersatz durch einen C16A-LS abgeholfen werden. Danach wieder alles durchmessen lassen! Man sollte jedoch dafür sorgen, daß die Beleuchtung (und alle sonstigen Steckdosen) auf anderen Außenleitern lieg... | |||
| 10 - Leitungsschutzschalter Charakteristik -- Leitungsschutzschalter Charakteristik | |||
| Stand der Dinge, ich habe soeben bestellt.
Bernds Idee mit dem Motorschutzschalter fand ich gut. Nur ist leider nicht genug Platz im vorhandenen Gehäuse, es sind nur noch 2 Teilungseinheiten vorhanden. Deswegen habe ich einen C6A und einen C10A von ABB bestellt, wie ursprünglich geplant. Ich werde mir an Stecker und Dose markieren, wo Phase ist, damit im Fehlerfall L und nicht N geöffnet wird. SPS, Danke für den Hinweis. Ein FI ist im Kasten, jedoch "doppelt" hält besser! Sam2 hat einen guten Tip gegeben, in der Bucht gibt es teilweise recht günstig Leitungsschutzschalter. Charakteristik C ist ja nicht so häufig in Installationen anzutreffen, gerade Version 6 A. Ich habe einen für knapp 4 Euro gefunden, Restposten. Das dürfte ein recht günstiges Angebot sein. Wer auch welche benötigt, gebe bei der Suche in der Bucht ein: S201-C6 Das Restpostenangebot läuft noch gut 3 Wochen. Im selben Shop gibt es den C10A für knapp 6 Euro, auch ein interessanter Preis. Die meisten Anbieter, die ich mit dem Gockel gefunden habe, wollen für diese Leitungsschutzschalter 10 bis 15 Euro haben, ist halt kein B16A... DL2JAS ... | |||
| 11 - Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen -- Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen | |||
| Der FI ist nicht nur ratsam, sondern inzwischen zwingend vorgeschrieben (und zwar in Ausführung 30mA, Typ A)! Wowereit.
Der Motor vom Foto ist am üblichen 230V/400V-Netz nicht für Stern-Dreieck-Anlauf geeignet. Das geschilderte Problem dürfte an ungeeigneter Auslösecharakteristik der vorhandenen Leitungsschutzschalter liegen. Um welche handelt es sich denn? Motorschutzschalter ist zumindest empfehlenswert. Vorsich: Die Anschlußleitung des Kompressors ist FALSCH angeschlossen! Dies ist kein funktionales, sondern ein Sicherheitsproblem!!! Was verstehst Du unter "Automaten F20C, F16A"? ... | |||
| 12 - Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? -- Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? | |||
| Sorry, aber der "normale" Motorschutzschalter hat regelmäßig auch einen Kurzschlussschutz. Es gibt auch welche ohne. Wird ein Motorschutzrelais verbaut, so muss der Kurzschlusschutz immer getrennt aufgebaut werden.
Die Sache mit der Eigensicherheit ist ein anderes Thema. In Industrieanlagen mit sehr hohen Kurzschlussleistungen müssen größere Motorschutzschalter, aber evtl. auch Leitungsschutzschalter vorgesichert werden. Dagegen sind kleinere eigensicher, brauchen also keine Vorsicherung. Aber bei einem normalen Hausanschluss, so habe ich Nero vertanden, ist das nicht relevant. Der Kurzschlussauslöser eines Motorschutzschalters ist normalerweise auf 12x bis 14x Obergrenze Einstellbereich fest eingestellt. Bei einem Modell mit 4 - 6,3 A löst der magnetische Auslöser also bei geschätzt 75A bis 90A aus. Das ist bei Einsatz ohne FI für den Nachweis der Abschaltbedingungen wichtig. Um welches Modell handelt es sich? [ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 8 Feb 2009 12:52 ]... | |||
| 13 - Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... -- Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... | |||
Zitat : Für welche Sicherungsart man sich entscheidet ist glaube einen Freigelassen. Da gibt es aber auch Beschränkungen. Im Landwirtschaftlichen Bereich sind keine Schmelzsicherungen zugelassen. (Neuanlagen) Die Bauern Basteln eben zu viel.
Es richtet sich eben was für eine Last man Anschließen will. Für Motorenstromkreise: Schmelzsicherungen -> Schutz mit Motorschutzrelais -> Motor [Mein Favorit: Motorschutzschalter -> Schütz -> Motor] Für normale Beleuchtungsstromkreise und Schukosteckdosen sind LSS (Leitungsschutzschalter) besser geeignet. Für Zuleitungen zu Unterverteilungen Eben Schmelzsicherungen. Meine bevorzugte Größe wehre dabei NH3 630A
Es geht natürlich auch kleiner mit NH1 250A . MfG Holger, der leider keine Bilder von den NSHVen hat. (2 * 1800A) | |||
| 14 - RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? -- RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? | |||
| Hallo!
Bin mal wieder am Bauen meiner Elektroanlage auf folgende Frage gestossen: Ich habe im Garten einen Drainageschacht mit dazugehöriger Drehstrompumpe. Die Pumpe ist fest eingebaut und an einer im Schacht befindlichen 16A CEE-Steckdose angeschlossen. Vom Schacht ein 5x1.5 mm² NYY in den Keller. Der Schacht ist nicht "durch Laien" zugänglich, d.h. mit einen Betondeckel versehen. Da ich gerade sowieso die zugehörige UV umbaue, frage ich mich, ob ich zwangsläufig einen FI vorschalten muss. Würde den aus Fehlertoleranzgründen gerne weglassen - hab sowieso einen Motorschutzschalter mit Meldekontakt vorgesehen. Und noch die zweite Frage: Wenn ich einen Motorschutzschalter habe, brauche ich doch keinen Leitungsschutzschalter mehr? (vorausgesetzt natürlich, die Leitung passt - aber das ist bei 5x1.5 und einem 1.5A Motorschutzschalter ja der Fall )
... | |||
| 15 - Neuer Transformator! -- Neuer Transformator! | |||
| @wolf_reich: Ein guter konventioneller Trafo ist mir deshalb lieber:
- sichere Trennung zwischen Primärspule und Sekundärspule - Unempfindlicher gegenüber Überspannungen - Sekundär Angeschlossene Verbraucher sind besser vor Netz-Überspannungen geschützt (okay, das Problem hab ich dank ÜSS-Konzept eh nicht, aber erwähnenswert ist es dennoch) - Höhere Leistungsklassen lieferbar - man braucht keinen Phasenabschnittsdimmer, daher können auch Phasenanschnittsdimmer (übliche DMX-Dimmerpacks) zum Dimmen verwendet werden. - Weniger elektronische Trafos und Schaltnetzteile bedeuten weniger Oberwellen im Netz! - Wie die anderen schon sagten: konventionelle Trafos sind VIEL langlebiger - Das Brandrisiko ist geringer, da der Kern einen Thermoschutz enthält und sich Überschläge weniger schwerwiegend auswirken, als beim elektronischen Trafo - EMV-technisch vorteilhafter, da die Frequenz nur 50Hz beträgt, mit Dioden/Gleichrichter und Elko ist der Strom sogar komplett glättbar Man muss aber auch einiges beachten: - Gerade Trafos mit mehreren hundert Watt haben hohe Einschaltströme - ein Leitungsschutzschalter B10 reicht da evtl. nicht mehr. Statt auf B16 oder gar B20 auszuweichen, sollte man lieber einen C10, oder D6 nehmen, möglich ist auch ein M... | |||
| 16 - Holzbearbeitungsmaschine im Eigenbau -- Holzbearbeitungsmaschine im Eigenbau | |||
| Hi,
Vorab eine kurze Erklärung, worum es geht: Ein Bekannter hat sich eine Holzbearbeitungsmaschine (für Holztreppen) gebaut. Diese Maschine steht in einer Schreinerei. Ich muss nun für diese Maschine einen Plan für die elektrische Steuerung zeichnen. Folgende elektrische Komponenten sind anzusteuern: - Umrichter - Servo-Motoren 2 Stk. (Fräser) - Drehstrom-Asynchronmotor (Bohrer) - Drehstrom-Asynchronmotor (Tisch heben/senken) - Vacuum Pumpe - Schrittmotor - Druckwächter - Endschalter - LED/Laser Die Maschine wird über eine 32A CEE-Steckdose mit Spannung versorgt. Die Steuerspannung ist 230V AC. Nun zu meinen Fragen: Wie sieht es hinsichtlich Personen- und Anlagensicherheit aus? Was muss ich da alles beachten (bezogen aufs elektrische)? Jeder Motor bekommt einen Motorschutzschalter. Alle weiteren Abgänge sind über einen Leitungsschutzschalter abgesichert. Muss vor Ort noch extra ein FI-Schutzschalter (RCD) verbaut werden oder reicht es aus, wenn die Steckdose, an der angesteckt wird, über einen FI verfügt? Muss ein Steuertrafo für die Steuerspannung (230V) verbaut werden? Habe mir einige andere (ähnliche) Maschinen angeschaut. Dort wird überall ein Trafo ... | |||
| 17 - Schreinereimschine anschliessen -- Schreinereimschine anschliessen | |||
| Du mußt nichts messen.
Drehstrom ist vorhanden. Und die Leistungsaufnahme der neuen Maschine ist so niedrig, daß die dort bestimmt betrieben werden kann.
Die Leitungsschutzschalter sind die beiden schmalen Sicherunghen rechts (U2A). Dort wird ein Steuerstromkreis abgezweigt. Das sieht alles ganz brauchbar aus! Das Breite links davon ist ein Motorschutzschalter, daneben Relaise. Besonders wüst ist der Verteiler auch nicht, eher im Gegenteil! Da gibt es ganz andere Kaliber... ... | |||
| 18 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter | |||
| Hallo
Ist er erlaubt die Zuleitung einer kleinen UV über ein Motorschutzschalter absichern? Vorsicherung vom Motorschutzschalter wären 63A Wie verhält sich der MS bei schieflast? Löst er aus? Oder nur wenn der eingestellte Strom überschritten wird? Ist ein MS der auf 25A eingestellt ist Selektiv zu nem B10 Leitungsschutzschalter? Schutzschalter: ABB MS 325 Leitung zur UV: Ölflex 5G4 Länge zur UV: 5m ... | |||
| 19 - \"\"indirekter\"\" Leitungsschutz? -- \\indirekter\\ Leitungsschutz? | |||
| Hallo teletrabi
1. Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 qmm können im Drehstrombetrieb mit bis zu 16 A abgesichert werden abhängig von der Verlegeart und dem Betriebsverhalten ( Dauer - oder gelegentlicher Betrieb ). Strombelastbarkeit und Referenzverlegeart nach DIN VDE 0298 Tabelle 1 und 2. 2.Motorschutzschalter besitzen ein anderes Auslöseverhalten ( Bimetall ) als Leitungsschutzschalter und sind daher für den reinen Leitungsschutz nicht geeignet bzw. genormt. Da in der Praxis jedoch Motoren als Einzelverbraucher über eine separate Leitung angeschlossen sind, eine betriebsmäßige Überlastung nicht zu erwarten ist und die Leitung allein aus Gründen des Spannungsabstiegs beim Anfahren von Motoren meist einen größeren Querschnitt aufweist als für den Betriebsstrom nötig, wird der Kurzschlußschutz über eine Teilbereichssicherung ( Bezeichnung aM, um eine Auslösung beim Anlassen des Motors zu vermeiden ) und der Überstromschutz über ein entsprechend zeitverzögertes Bimetall realisiert. Eine kurzzeitige zulässige Überlastung der Leitung beim Anfahren des Motors wird dabei in Kauf genommen. Bezugnehmend auf Deine Installation wäre es also nötig, die Zuleitung zum Motor auf 10 oder 16A zu untersichern und den Motorschutzschalter entsprechend einzustellen, ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |