| 1 - Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? -- Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? | |||
| |||
| 2 - Kochfeld funktioniert nicht -- Kochfeld Keramik Seppefricke Elektroherd | |||
| Leider hast Du eine wichtige Frage von 123abc noch nicht beantwortet...
Wieviele Sicherungen hat Dein Herdanschluss??? Im Zweifelsfall würde ich testhalber das Herdset mit 1N~ betreiben. Dazu mußt Du aber auf 1-2 und auf 2-3 noch jeweils eine Brücke setzen. Also liegt jetzt auf 1,2 und 3 nur 1 Leitung, die anderen 2 dürfen dann auf keinen Fall mit angeschlossen werden (zum testen gut isolieren). Der N-Leiter (4-5) und der PE-Leiter bleiben unverändert. Nun kannst du überprüfen, ob das Kochfeld funktioniert, schalte aber nicht alle Kochstellen ein, teste einzeln, dann auch den Backofen, es kann hier leicht zu Überlast führen. Sollte auch nur wieder der Backofen funktionieren, ist das Kochfeld definitiv defekt. Funktioniert garnichts, hast Du auf der momentan angeschlossenen Leitung keine Spannung. In diesem Fall Leitung tauschen, also MUSS es SPÄTESTENS nach dem 3. Versuch funktionieren. Gleichzeitig weißt Du dann auch, dass Deine Herdanschlussdose KEINE 3 Phasen hergibt und somit auch keine 400V~ bereitstellt. Das könnte den Ausfall des Kochfeldes erklären. [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Feb 2016 23:13 ]... | |||
3 - Herdanschluss: 400V -> 230V -- Herdanschluss: 400V -> 230V | |||
| Auf dem Stromzähler steht "Drehstromzähler". Im Sicherungkasten ist die Beschriftung auch wie folgt:
01 - L1 - Herd 02 - L2 - Herd 03 - L3 - Herd 04 - L1 - Geschirrspühl 05 - L2 - Waschmaschine 06 - L3 - Küche 07 - L3 - Wohnzimmer 08 - L2 - Schlafzimmer 09 - L2 - Arbeitszimmer 10 - L1 - Badezimmer 11 - L1 - Keller 12 - L2 - Werkstatt 13 - L1/2/3 - Kraftstrom 32A (Anmerkung: 3-Fach-Automat für 32A Schweißgerät in der Werkstatt) Somit muss der Elektriker also nur eine neue Herdanschlussdose setzen die 3 Klemmen für N hat die alle auf den selben N gehen und kann dann die Küche anschließen
Danke! ... | |||
| 4 - Anschluß -- Kochfeld Keramik Bosch HT5ET80 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Anschluß Hersteller : Bosch Gerätetyp : HT5ET80 FD - Nummer : 9508 Typenschild Zeile 1 : E Nr. PKC875N14D/03 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo liebe Forummitglieder! Ich habe mir ein autarkes Glaskeramik Kochfeld und einen autarken Backofen zugelegt. Bisher war ein Herd verbaut an dem das alte Kochfeld gebunden war. Ausgangssituation vor Ort ist eine Herdanschlussdose welche im Jahr 2000 gesetzt wurde, mit 3 Außenleitern anliegend, RCD und 3 einzelne Schutzschalter vorgeschaltet, in 2,5mm ausgeführt. Das Vorhaben war folgendes: Neues Kochfeld mit 2 Phasen (und N sowie PE natürlich) anschließen, 3. Phase nutzen um eine Schukodose zu setzen für den neuen Backofen, welcher eine Schukozuleitung hat. Die Verwunderung gestern Abend war groß, als ich das neue Kochfeld auspackte und im Anschlußfeld Klemmen für 3 Phasen sowie N und PE vorhanden waren... Aus der vor dem Kauf eingesehenen Installationsanleitung ging leider nicht hervor, mit welcher Anzahl von Phasen es zum Anschluß vorgesehen ist, daher mein naives Denken das es 2 sein werden. Es sind jedoch auch Brücken dabei, die gesetzt werden können. Leid... | |||
| 5 - Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) -- Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) | |||
Also die Leistung der Fachkraft ist in der Tat und der Tip, die Erdung "freizulassen" ist
Ganz wichtig wie schon gesagt: Absicherung prüfen! Die 63A deuten auf einen Schalter hin statt Sicherung. Egal ob Schalter oder 63A-Sicherung: Viel zu hoch! Die Ideen, in der Herdanschlussleitung den blauen freizulassen und eine Brücke im Herd zu setzen sind auch...
Ich halte auch nichts davon, den PEN mit einer Klemme vor den Klemmen der Herdanschlussdose aufzuteilen und dann nochmals über eine unnötige Klemme zu gehen. Das Zauberwort heißt Wago 222. Ankommender PEN und abgehender PE und N zum Herd in eine Klemme, die zwei Klemmen für PE und N der Herdanschlussdose werden nicht benötigt. ... | |||
| 6 - Anschluss: Autarkes Kochfeld und räumlich entfernter Backofen an Herdanschlussdose -- Anschluss: Autarkes Kochfeld und räumlich entfernter Backofen an Herdanschlussdose | |||
| Also entweder mit dem 3x2,5mm² direkt auf die Klemmen im Backofen, oder wenn das nicht möglich ist (gibt leider schon Backöfen ohne Klemmen) dann Schuko-Stecker abschneiden und eine einhache AP-Herdanschlussdose setzen. ... | |||
| 7 - Herdanschluss bei Umzug im selben Haus -- Herdanschluss bei Umzug im selben Haus | |||
| Hallo und Guten Morgen,
habe eine Frage zum Herdanschluss und zwar sind wir gestern im selben Haus auf die gegenüberliegende Seite gezogen zwecks größerer Wohnung. Ich habe den Herd in der alten Wohnung selbst abgeschlossen. Der Herd hing an drei Sicherungen,heißt also 3 Phasen,Schwarz,Schwarz,Braun ,Nulleiter Blau,Erdung Grün/Gelb in der Herdanschlussdose und am Herd selbst,wobei erwähnt werden muss das am Herd 4 und 5 gebrückt war. Jetzt in der neuen Wohnung ist das Problem,das der Herdanschluss nur mit einer Sicherung abgesichert ist. An der Dose sind auch die 5 Kabel wie oben erwähnt-nur sind die beiden Schwarzen zusammengeschlossen und auch das Braune und das Blaue sind zusammen geschlossen. Könnte mir jemand jetzt sagen ob da was schief gelaufen ist ? Oder vlt. wie ich die Brücken setzen soll? So wie ich das sehe,läuft er hier nur auf 230V,das heißt quasi das nur 2 Platten und der Backofen funktionieren,ansonsten fliegt der FI bzw.Sicherung? gruß marios ... | |||
| 8 - E-Installation akzeptabel? -- E-Installation akzeptabel? | |||
| Bei den heute üblichen getrennten Kochfeldern und Backöfen würde ich neben die Herdanschlussdose einfach eine normale Steckdose setzen, welche dann auf L3 der Herdzuleitung geklemmt ist. Oft haben die Backöfen ja schon einen Schuko-Stecker dran. So ist es auch einfacher, diesen "kurz mal" auszubauen. ... | |||
| 9 - 2 Kochplatten ohne Funktion -- Herd AEG Elektrolux 90 ADC 07 AA | |||
| Den Netzanschluss. Wurde hinten am Herd am Anschluss Spannung gemessen?
Wieviel Phasen sind angeschlossen? Ich bin davon ausgegangen das alle Sicherungen im Hausanschlusskasten oder Wohnung eingeschaltet sind. Und am Herdanschluss (Herdanschlussdose und Herdklemmleiste) Spannung anliegt. Zwischen den Phasen und Neutralleiter Spannung anliegt. Ich glaube das eine Phase fehlt. Normal werden je zwei Kochzonen und der BO an den Phasen verteilt. Der Herd hat vier Energieregler und das zwei defekt sein sollen glaube ich nicht. Diese Regler setzen nur aus indem nicht mehr geregelt wird. Und somit immer Vollast auf den Kochzonen sind. Was hat das Feld für eine PNC-Nummer? ... | |||
| 10 - Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? -- Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? | |||
| Die beste Lösung dürfte sein, neben der Herdanschlussdose eine normale Steckdose auf einen Außenleiter der HAD setzen zu lassen.
Aber erstmal: Willkommen im Forum Und nun zu einigen Begrifflichkeiten: die Phasen heißen mittlerweile (seit einigen Jahrzehnten) Außenleiter und einen Nullleiter dürfte es da gar nicht geben. Dies wäre nämlich ein PEN, der von dir (vermutlich) gemeinte N heißt ausgeschrieben Neutralleiter. Was hast du für einen Zähler? Handelt es sich um einen Wechselstrom- oder Drehstromzähler? Die Zuleitungen für die beiden Geräte werden in den meisten Fällen nicht durchgeschleift, sondern der Anschluss erfolgt bei beiden Geräten direkt von der Wanddose. Der Anschluss über eine HAD ist im allgemeinen nicht zulässig, da es nur eine Zugentlastung gibt und intern beim PE und N nur zwei Schrauben, einmal für die Zuleitung und einmal für die Herdleitung. Du würdest (bei Direktanschluss) zwei Zugentlastungen und an N und PE drei Schrauben / Kontakte benötigen. Durch eine weitere Steckdose, die vor der HAD verklemmt wird beheben sich beide Probleme. Alternativ kann die HAD gegen eine für zwei Herde ausgetauscht werden. Aus rechtlicher Sicht ist für den Anschluss eines Herdes eine Elektrofachkraft sowie eine Messung der S... | |||
| 11 - Saunaofen anschließen -- Saunaofen anschließen | |||
Weil die letzte Rechnung eben dieses Elektrofachmannes demletzt über 400.- EUR betrug, und die gemachte Arbeit nur darin bestand, diese "Herdanschlussdose" neben die zu dem Zeitpunkt noch nicht dort stehende Sauna zu setzen, und ich noch heute darauf warte und ihn jeden Monat erneut anrufe, weil er mir den nicht passenden FI noch gegen einen austauschen muss, der so konzipiert ist, dass auch die Sicherungskastenklappe wieder zu geht. Tschuldigung, ja, Geiz ist manchmal geil(er). Nur so als Beispiel: Allein der FI steht auf der Rechung mit Brutto fast 80.- EUR, bei OBI (="Apotheke") hätte er mich exakt 34.- EUR gekostet. Um eine weitere Rechnung von 582.- EUR von vornherein aus dem Weg zu gehen, für eine Arbeit, die ich mir als nicht Unerfahrener durchaus selbst zutraue, und ich ja nicht zuletzt Euch in diesem Forum als Inspiratoren habe , und ich meiner eigenen Arbeit [nach einiger Lebenserfahung - jawohl, auch mit Elektroinstallationen!! [[kleine Anekdote zwischendurch: ebendieser Elektrofachmann konnte mir auf meine Nachfrage, ob die Satellitenschüssel am Haus geerdet werden muss oder nicht, keine richitge(!) Antwort geben]] ] mehr vertraue als der eines vielleicht nur Azubis... Muss ich mich weiter rechtfrti... | |||
| 12 - Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? -- Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? | |||
Hallo ihr Lieben
Vielen Dank erstmal für die vielen und schnellen Antworten. Kann natürlich sein das das Haus von Anfang 70er oder sogar aus den 60ern ist. Dort sind 6 Parteien drin, die Wohnung liegt EG @sam2 Wenn ich ihm das erzähle wird er sich aber freuen und JA Sam2 du hast es zuerst gesacht, Haus abreißen und Neubau :-)))
@fuchsi Also die verbauten Steckdosen sind alle noch die Ersten und zum Zeitpunkt der Errichtung wohl Standard gewesen. In jeder Dose ist jeweils nur die schwarze und graue Ader aufgeklemmt. Bei der Grauen kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen ob erst auf den PE oder auf den N. Auf jeden Fall ist dort dann noch eine Kupferbrücke von PE nach N gelegt, aber nicht mit einem Stück Ader sondern die wurden speziell ab Werk so konstruiert. Und der Einsatz der vorne drauf ist, ist auch schön mit 2 Schrauben zu befestigen. Na man hat ja sonst nix zu schrauben :-). Die jetzige UV kam auch erst viel später dazu, muss allerdings auch schon ein paar Jahre her sein, dort sind nämlich noch die mehr eckigen Automaten von Hager drin. Die alte "UV", wenn man das so nennen will, saß ebenfalls im Flur nur hinter der Tür, samt Zäh... | |||
| 13 - Herdanschlussdose verlgen oder 5m flexibles Kabel? -- Herdanschlussdose verlgen oder 5m flexibles Kabel? | |||
| Hallo!
Meine Herdanschlussdose ist genau da, wo der Herd nicht hin soll. Welche Variante empfehlt ihr? a) 5m flexibles 5x2,5mm² Kabel bis zum Herd verwenden b) 5m NYM 5x2,5mm² verlegen und neue Herdanschlussdose am richtigem Ort setzen Das Kabel verläuft dann komplett hinter den Küchenschränken, also der optische Aspekt fällt raus
Danke Thomas ... | |||
| 14 - Aufteilen des Herdanschlusses -- Aufteilen des Herdanschlusses | |||
| Hallo zusammen,
nach langer Abstinenz mal wieder eine Frage. Folgendes Problem: Neue Küche, Insel, neuer autarker Herd, ein Hochbaubackofen. Nun gibt es eine Herdanschlussdose in der Wand, an diese muss ich natürlich ran (was kein Problem darstellt). Jedoch bin ich mir nicht schlüssig "wie" ich aufteilen soll. Ich bin der Meinung dass immer direkt von Quelle zum Ziel gelegt werden sollte (ohne Verlängerung). Somit ein 8 Meter Kabel 5x2,5mm² (eine Ader knipse ich ab) aus der Dose zum Kochfeld. Einmal 2 Meter Kabel 3x1,5mm² zum Ofen. Somit hätte ich aus der Wand zwei Kabel hängen (diese verlege ich im Sockel) Oder muss ich eine Schukodose setzen um daran dann direkt den Ofen zu "befeuern"? Des Weiteren gibt es solche "Power-Splitter". http://www.naber.de/fileadmin/bilde.....r.pdf Eine schwarze Box, darin irgendwelche Bauteile (ich nehme an einfache Lüsterklemmen und keine Federklemmen) und dann die jeweiligen Kabel raus. Diese Box kostet 100 Eu... | |||
| 15 - Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen -- Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen | |||
| Hallo sam2,
ich hab die Wohnung noch nicht gesehen, ich hoffe dass es sich um einen eigenen Stromkreis zu dieser Steckdose handelt. Es ist eine Mietwohnung, daher hätte ich versucht alles steckbar zu machen. Herdanschlussdose muss ja dann wohl ein vom Vermieter beauftragter Elektriker setzen. Warum ein 3x2.5, das ist ja ganz schön vorsichtig? Am Freitag gibts Besichtigung, wenn noch neue Informationen auftauchen, bring ich sie hierher. Danke wieder mal für dein Wissen. ... | |||
| 16 - Jetzt doch neue Anlage -- Jetzt doch neue Anlage | |||
| Hallo,
nachdem ich fürchterliches entdeckt habe, werde ich um eine komplette neue Anlage nicht herum kommen. Ich musste feststellen, dass die Steigleitung nur in 4x6 und auch noch im Zinkrohr ausgeführt ist. allerdings war das gut versteckt. Aus dem HAK geht ein 4x16 ab um dann hinter einem Balken versteckt in einem Klemmkasten auf 4x6 geklemmt zu werden. Offenbar wurden vor einigen Jahren neue Dachständer gestellt und dann so verfahren. Verplombt war übrigens nix. Nun muss eine neue Steigleitung her. Hier 4x16, da der HAK keine Anschlussmöglichkeit für 5 Adern bietet. Eine Leitung auf die PAS ist auch nicht vorgechrieben - laut Anschlusbestimmungen (Stand 2001). Ich mache mich aber nochmal schlau. Ich hoffe, dass ich den neuen Schrank so setzen kann, dass die Zuleitungen lang genug sind. Ich habe ja schon einiges entwirrt und einige neue Zuleitungen gelegt. Die von mir montierte PAS kann ich ja immerhin weiter nutzen. Ich nehme die Trennung PEN in PE und N dann vor dem SLS vor. Sollte doch bei den meisten Schränken gehen. Dann muss ich noch 2 UV's für Scheune und Werkstatt (kleine Nebenhütte von 4x5 Metern für Holzarbeiten) anschlussmässig vorsehen. Da sollten 2 Neozedblöcke neben der Verteilerklemme nach dem Zähler reichen. Gibt es hier evtl. A... | |||
| 17 - Gedimmte Steckdosen? -- Gedimmte Steckdosen? | |||
| 1. Ich hätte kein Problem damit, eine gedimmte Schuko-Steckdose zu installieren, vorausgesetzt, Selbige ist ordentlich, gut lesbar und dauerhaft mit z.B. dem Hinweis Gedimmt, nur für Leuchten oder Achtung, gedimmt, oder sowas beschriftet. Eventuell sollte man jedoch dabei bedenken, in wie weit die Steckdose öffentlich zugänglich ist. Diese Analyse kann dann auch ergeben, dass es eben so nicht geht. Im Privathaushalt hätte ich z.B. keinerlei Probleme damit, in einer Schule oder Kirche/Gemeindehaus dann schon eher...
2. Man könnte ja z.B. eine Terko-Steckdose setzen, ist für 250V zugelassen und verwechslungssicher. Alterntiv dazu evtl. eine Zentralplatte mit D-Loch und Powercon von Neutrik..? Darf zwar nicht unter last gesteckt werden, aber die Last, die ein handelsüblicher u.P.-Dimmer vertragen kann, traue ich einem Powercon locker auch beim unterlaststeckenundtrennen zu... 3. Zu guter Letzt fällt mir dann noch der Festanschluss mit Schnurablass oder Herdanschlussdose ein... ... | |||
| 18 - zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden -- zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden | |||
| Das stimmt schon, Kabel und Leitungen sind farbcodiert.
ABER: Das heißt nicht immer, dass sie auch so angeschlossen sind wie es in der Norm verlangt wird. Außerdem wurde der Farbcode schon zwei mal geändert in den letzten 50 Jahren. Such mal nach Farbcode in der Suche. Also: Besser den örtlichen Elektriker kommen lassen. Der verfügt über das notwendige Wissen und die notwendigen Geräte. Notwendige Geräte sind übrigens NICHT Mutlimeter und Phasenprüferschraubenzieher. Der Elektriker kann auch gleich eine normale Steckdose anstatt der Herdanschlussdose für die WaMa setzen. Im übrigen kommt mir des a bisserl spanisch vor: Obwohl Drehstrom vorhanden ist (was ich mal vermute da E-Herd 3 Sicherungen hat) ist euer Herd 2 phasig angeschlossen (Sicherung SpüMa und WaMa) und der 3 phasige Herdanschluss ist nicht belegt???
Mein Rat: -Herd 3 phasig anschließen lassen. -Die andere Herdanschlussdose für die WaMa benutzen Noch zwei Fragen: -Ist ein FI verbaut? Wenn nein falls möglich auch nachrüsten lassen. -Steht vor den 16A auf den Sicherungen "H" ? Wenn ja austauschen lassen, H ist brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. (H steht für Hausbrand) Wen... | |||
| 19 - Außenlampe mit (innen)Schukostecker --> Kabelfrage -- Außenlampe mit (innen)Schukostecker --> Kabelfrage | |||
Zitat : Götterbote hat am 29 Sep 2006 16:22 geschrieben : (...) Unter welche Kategorie fällt eigentlich so eine Aussen/Innen-Verkabelung? (...) Eindeutig in die Kategorie übler Murks!
Ich würde versuchen, das NYM ordnungsgemäß anzuschliessen. Dazu würde ich neben/unter der Steckdose noch eine Dose setzen und dahinein einen Kontrollschalter. Sofern dieser Stecker-Mist auf Kundenwunsch belassen werden soll, dann wenigstens eine Übergangsdose (Herdanschlussdose / Schnurauslass) setzen, in der die flexible Steckerleitung ordnungsgemäß zugentlastet werden kann. Als Leitung für den Stecker kann dann durchaus H05VV-F benutzt werden, sofern es sich nicht um einen Feuchtraum handelt. ... | |||
| 20 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 21 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? | |||
| Hallo zuerstmal
also du benötigst einen Kleinverteiler mit 24 TE (2Hutschienen a 12 TE) 1 FI 63 A delta I 30 mA 4 polig 10 LS B16 besser für Lichtstromkreise (ohne Steckdosen) B10 2 3polige LS B16 (evl auch B20 für Herd und Durchlauferhitzer oder eben neozeds ) Bei Verwendung von LS brauchst du dann noch 2 3polige Kammschienen mit Endkappen !!!!!! der Rest ist Sache des Elektrikers VERTEILUNGEN GEHÖREN IN DIE HAND EINER ELEKTROFACHKRAFT Herd und Durchlauferhitzer Besser mit NYM-j 5*4mm² CU Versorgen alle anderen Steckdosenkreise mit NYM-j 3*2,5 mm² Für Lichtstromkreise reicht 1,5 mm² (besser NYM-J 5*1,5mm² verwenden die Herdanschlussdose nicht vergessen Potenzialausgleichsschiene ist hoffentlich vorhanden !!! Leitungen verlegen , Dosen setzen ,Geräte montieren kann auch nach Anleitung ein Elektrolaie also genug um selber Hand anzulegen Gruß Bernddi ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |