Gefunden für fluke zeigt isolationswert - Zum Elektronik Forum |
| 1 - schönes altes Diff -- schönes altes Diff | |||
| |||
| 2 - RCD löst aus -- Waschmaschine Constructa Energy CWF14E44 | |||
| Habe den NTC-Sensor jetzt raus und gemessen, allerdings mit einem Fluke 1653 Multifunction Tester sowohl im Nierderohmbereich als auch den Isolationswiderstand.
Im Niederohmbereich zeigt der Tester > 2000 Ohm zwischen den Kontakten an. Riso ist bei beiden Kontakten gegen Masse > 500 MOhm. Dann ist der NTC wohl kaputt, oder?🤔 Ich messe den Widerstand morgen aber noch einmal mit einem Multimeter. ... | |||
3 - Fluke 175 defekt, keine Anzeige -- Fluke 175 defekt, keine Anzeige | |||
| Mein Messgerät Fluke 175 zeigt nichts mehr auf dem Display an.
Es ist während der Benutzung kaputt gegangen, ich hatte eine Batterie V= gemessen, deren Wert wurde korrekt angezeigt. Wenige Minuten später beim erneuten Draufschauen war das Display dunkel. Das Display bleibt dunkel unabhängig von der Stellung des Wahlschalters. Das einzige was ich bisher gemessen habe, beide Sicherungen sind in Ordnung, die 9V der Batterie kommen auch auf der Rückseite der Platine an. Ich vermute nicht ein defektes LCD Display Modul, denn irgendwann bei einem Einschalten war auf dem Display 8888 und mehrere Symbole zu sehen, die dann innerhalb 1..2 Sekunden verblassten und verschwanden. Ich hoffe auf Hinweise, wie bei der Fehlersuche weiter vorzugehen ist. ... | |||
| 4 - Einsteiger-Multimeter mit CAT III / CAT IV -- Einsteiger-Multimeter mit CAT III / CAT IV | |||
| Zwischenzeitlich ist noch folgendes DMM mit 20'000 Counts angekommen.
Die Sicherung mit 6,3 x 32 mm ganz ohne Aufdruck ist mir etwas suspekt, aber für den Strombereich hat es eine 10 mm x 38 mm! Das hätte ich bei einem "Chinaknaller" nicht erwartet. Der Rest schaut auch sehr aufgeräumt aus und nur ein kleiner PTC vorhanden. Die CAT-Einstufung würde ich somit auch anzweifeln. Die Nut und Feder ist aber ordentlich. Erinnert mich aber irgendwie an Fluke: Mit dem Gummi-Überzug liegt es auch gut in der Hand. Sehe gerade, dass es das nicht mehr gibt. Hatte ~35 € gezahlt und Zoll+Post wollten noch 12 € haben. Da kann man schon langsam ein GMC o.ä. holen wenn einem weniger Counts reichen. Vor allem zeigt das hier bei 10 V rund 0,09%/9 Counts zu wenig an. ... | |||
| 5 - Multimeter Spannungsmessung defekt -- Multimeter Spannungsmessung defekt | |||
Zitat : Naja, so schlecht ist das Netz bei uns in Österreich auch wieder nicht.
Wie, in Österreich gibt es keine Geräte die geschaltet werden, keine Umrichter für Fahrstühle. keine Industrie, keine defekten Geräte, keine Windkraft oder Solaranlagen, keine Gewitter? Dann wäre es das einzige Land wo das Netz so sauber wäre. Zitat : Es handelt sich um ein VC99 Multimeter, das mit CAT II angegeben ist. Da traue ich mich schon Netzspannung messen!
Mutig, bei einem Chinakracher für 30€. Kurz Googlen zeigt simple Glassicherungen im Gehäuse, ohne Extrakammer... | |||
| 6 - Lichtmaschine, Drehstromgenerator, Motorsteuergerät -- Lichtmaschine, Drehstromgenerator, Motorsteuergerät | |||
Hab 2 Probefahrten gemacht, eine im Hellen und eine jetzt. Der neue Anlasser klingt super und hat Kraft, Lampenhelligkeit ist auch in Ordnung, keine Schwankungen mehr, Multimeter an der Batterie gemessen und am Zigarettenanzüner zeigt auch einen guten Wert an, Palmfett wollte ich machen ist aber zu kalt, hab nur Schraubenköpfe gemacht da wo et rostet , vielleicht nächste Woche wenn Sonne ist, vom Heck bis zur Spritzwand hab ich schon gemacht.Die harte Gasannahme ist aber geblieben, und das Ding sammelt Ruß, unverändert, kannst nicht alles haben
P.S: zum Multimeter , je einfacher desto besser, Wechselspannung 230 Volt, Gleichspannung 12 Volt, Wechselstrom Ampere, Gleichstrom Ampere sollte es können und die Stromzange soll Wechselstrom und Gleichstrom (Ladestrom DC unbedingt) anzeigen, für Messungen am kabelgebundenem Werkzeug (Universalmotoren) ,Auto und Motorrad
Das hier ist schön einfach: | |||
| 7 - Analoges Voltmeter "sehr genau" -- Analoges Voltmeter "sehr genau" | |||
| dieses bildschöne Diff hatte 50ten Geburtstag.
In den Messbereichen 1V und 10V arbeitet es als Elektrometer, alle höheren haben einen Eingangswiderstand von 10M. Die Null ist hochisoliert, Guard. cal. Der Anzeigeverstärker muß eine Genauigkeit von <3% aufweisen, das ist recht einfach justierbar. Die Widerstände im Kelvin-Varley-Divider sind die grünen Fluke, 4992,2 Ohm in Serie mit einem 2-Ohm-Drahtpoti. Wenn nötig muß das nachgestellt werden, das erfordert ein 6 1/2 DMM mit Vierleiter, 22°C, niedrige Luftfeuchte, Vorwärmen = 1Std alles. Zum Endabgleich und Etikettieren macht es idealerweise eine Reise nach Köln, die freuen sich sehr wenn was vom alten John zu Besuch kommt. Meines ist grad dort und hat die Eingangsprüfung bestanden d.h. es darf auf den Tisch. Diese Zeiger-Oldies haben keine Angst davor, gegen 5 1/2 stellige DMM anzutreten. Man muß bei ihnen lediglich beachten daß sie genau wie das DMM auch, ihre Vorwärmzeit brauchen damit alles stimmt. Rückseitig gibts einen 0-1V Analogausgang für Plotter, damit lassen sich Schwankungen protokollieren. John Fluke, 883A. Bild 2 zeigt den Vergleichsbetrieb mit einem kalibrierten DMM. Differentialvoltmeter zeigen nicht die zu messende Spannun... | |||
| 8 - Fluke 8600A Digital Multimeter defekt (zählt hoch) -- Fluke 8600A Digital Multimeter defekt (zählt hoch) | |||
| Hallo,
ich habe hier ein kleines Problem mit einem kürzlich erworbenen Multimeter, eventuell weiß hier jemand Rat. Es handelt sich um ein Fluke 8600A und es ist in dem jetzigen Zustand nicht zu gebrauchen, das äußert sich so: Bei ACV, AC MA und DCV (also sowohl Wechselspannung als auch Gleichsspannung) zählt es von allein hoch, mal mehr, mal weniger schnell. Am stärksten äußert es sich bei der Gleichspannungsmessung (DCV), wo die Spannung etwa um 0,5 Volt alle 10 Sekunden steigt. Wenn ich die Buchsen für die Spannungsmessung kurzschließe, bleibt die Anzeige auf 0. Widerstandsmessung geht auch nicht. Sobald ich auf den "KΩ" Knopf drücke zeigt das Display nur noch "+18.888" und blinkt, als wäre es überlastet (weiß ich nicht da ich das Multimeter zuvor nie benutzt habe). Ich würde mich über jede Hilfestellung freuen. ... | |||
| 9 - Anzeige unruhig -- Fluke Fluke 8000a | |||
| Geräteart : Sonstige
Defekt : Anzeige unruhig Hersteller : Fluke Gerätetyp : Fluke 8000a Chassis : Tischmultimeter Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallöchen Freunde. Von einem sehr guten Freund, habe ich ein Fluke 8000a und ein 8600a geschenkt bekommen. Der "einfachheit" halber, habe ich mich zuerst dem 8000er gewidmet. Es misst die entsprechende Spannung, z.B. 12V...zeigt diese aber nur einen sehr kurzen Moment an und macht dann eine Art "reboot". Es wird das Vorzeichen ( + ) angezeigt mit allen Segmenten aller Anezeigen. Nach diesem kurzen Augenblick, zeigt er sehr kurz die 12V an....dann alles wieder von vorne. Ausserdem auch die Frage...warum findet man über diese beiden Multimeter so gut wie nichts im Deutschen Teil des Internets? Ist das Gerät so selten ? Irgendwer hat doch sicher Erfahrung damit...ist ja schließlich kein Hinterhof Chinaböller oder so. Über Unterstützung, würde ich mich sehr freuen. Hier ein Video der Anzeige über youtube: Fluke 8000a / Video MFG Alex [ Diese... | |||
| 10 - Spülen blinkt -- Waschmaschine Miele Novotronic W876 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : Spülen blinkt Hersteller : Miele Gerätetyp : Novotronic W876 S - Nummer : 00/49138680 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, meine Miele Novotronic W876 lässt das Wasser einlaufen um dann bei entsprechendem Wasserstand die Trommel NICHT zu drehen. Stattdessen blinkt die LED "Spülen". Der Türöffner funktioniert jedoch tadellos. Wegen verschiedener Hinweise auch aus anderen Foren wechselte ich auf der Platine EL200 C das Achtfüssige Relais und den Widerstand 6,3 Ampere gegen ein jeweiliges neues. Leider tritt der gleiche Fehler weiterhin auf. Aus Neugierde habe ich an den Füssen des neuen, wie auch am mutmaßlich defekten Relais vor und nach dem einlöten die gleichen Zustände gemessen. Mein FLUKE T5-600 Messgerät zeigt bei beide Widerständen 8Ω an. Also denke ich, beide Bauteile sind nicht defekt. Nun traue ich mir noch zu, den 25 Volt/2200 µF Kondensator, der sich unter dem Kühlblech befindet, zu wechseln. Gibt es darüberhinaus noch etwas, das ich versuchen darf? m.f.g. Floyd ... | |||
| 11 - FI Schalter fällt -- Waschmaschine Panasonic NA-147VB3 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : FI Schalter fällt Hersteller : Panasonic Gerätetyp : NA-147VB3 Typenschild Zeile 1 : SerNo: 175319 Typenschild Zeile 2 : Basic Type No: P71450CA6 Typenschild Zeile 3 : SN: 00630793002123670361 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hi, heute morgen hat mich meine 3 Jahre alte Waschmaschine beim Einschalten mit Auslösung des FI begrüßt. Egal wie ich das Programmwählrädchen drehe, FI fällt. Messung (Fluke 289) Das Heizelement selbst zeigt Widerstand im Toleranzbereich (25,1Ohm), gegen den Schutzleiter auf beiden Seiten 75kOhm die tendenziell steigen (~2kOhm pro Sekunde) Dank im Voraus, LG Edgar Anhang: Typenschild zu den Kenntnissen: Strom ja (ITler), Wasser eher nicht ... | |||
| 12 - Ultraschall funktioniert nich -- Bandelin RK100 | |||
| So nun aber die Bilder. Waren zu groß.
Ich hab jetzt die blauen Tentakel im Verdacht, Weder Multimeter, Fluke 800, noch Oszilloskop Komponententester zeigt was an.. ... | |||
| 13 - Geht nicht an, evtl. Netzteil -- Fluke Digital Multimeter 8600A | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : Geht nicht an, evtl. Netzteil Hersteller : Fluke Gerätetyp : Digital Multimeter 8600A Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo Forumsgemeinde, ich hoffe, ich Poste das im richtigen Forum, ansonsten bitte verschieben. Erstmal kurz etwas zu meinen Kenntnissen und meiner Ausrüstung: Ich habe mich bis vor ca. 3 Jahren mit Mikrokontrollern beschäftigt, bin dann aber aus Zeitgründen nicht mehr dazu gekommen. Jetzt habe ich vor, mir eine neue Werkstatt aufzubauen um Geräte zu reparieren. Meine Ausrüstung besteht aus einem Voltcraft Multimeter VC135 und einem Oszilloskop GoldStar OS9020A 20MHz, welches allerdings das erste Oszilloskop ist, dass ich besitze. In diesem Bereich fehlt mir also noch Erfahrung. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe mir ein defektes Multimeter von Fluke Typ 8600A (Battery Power Supply) zugelegt. Der Verkäufer schrieb, dass beim Einschalten kurz die Ziffern aufleuchten und dann weiter nichts geschieht. Deshalb habe ich es mir als "Anfangsprojekt" gekauft, da es ja kein all so schlechtes gerät sein soll und ich auf diesem Wege Erfahrung im reparieren von Geräten sammeln kann. Weiterer Punkt, der dafür sprach, war, dass es eine k... | |||
| 14 - Bilderraten -- Bilderraten | |||
| Hallo Perl,
ja,ja manchmal sieht man gar nichts und das scheint dann selten zu sein, weil etwas sieht man eigentlich immer.
Auch bei klicken auf Grafik anzeigen sehe ich nichts von deinem Bild mit den schönen miltype Tantalums. Erst der Klick auf "hochgeladenes Bild" im Kasten daneben bringt die Tastaturplatine ans Licht. Könnte ein Fluke Multimeter von unten sein ? LG Lothar PS: das Foto von mir zeigt den Fußbereich eines der Kontaktstifte aus dem zuvor gezeigten Bild. Nix led ich schau mal nach was einfacherem. ... | |||
| 15 - Strommessgerät funktioniert nicht bzw falsch? -- Strommessgerät funktioniert nicht bzw falsch? | |||
Zitat : Ich habe mit der Zange eine einzelne Kabel (schwarz oder Blau) einer leuchtenden Glühbirne festgeklemmt, doch auch da zeigt er nichts an. Funktionsschalter habe ich auf 200A ~ oder 400A ~ eingestellt. Und was erwartest du denn dann zu messen? Bei einer 60W Lampe würden 0,26A fließen. Zitat : Was ist da los? Ich würde sagen, der Fehler hat das Meßgerät in der Hand. Zitat : | |||
| 16 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 19 Jul 2012 21:58 geschrieben : und derartige Fehler zeigt eine ISO-Messung deutlich! Ist eine ISO Messung das mit dem Fluke Gerät oder das mit dem was in jede Dose kommt? Wie nah kann man den Fehler dann lokalisieren, wenn es pro Etage nur einen Kreis gibt für Steckdosen und Licht? @ Elektro Freak das hab ich heute auch schon gelesen, was mich nicht grad beruhig hat Da zurzeit das Klima tropisch ist, wir gestrichen und geutzt haben und dazu der Lochmacher ordentlich rummgenässt hat spärche ja auch was für diese Theorie mit der Feuchtigkeit die viellicht durch dann vom Kasten druch die Rohre aufgestiegen ist!? ... | |||
| 17 - Scopemeter Fluke 123 Display defekt ? -- Scopemeter Fluke 123 Display defekt ? | |||
| Hallo,
mein heißgeliebtes Scopemeter von Fluke kommt wohl langsam in die Jahre. Seit einiger Zeit habeich einen 1 Pixel breiten vertikalen Strich schwarz dauerhaft im Display. Dieser Strich ist durch keinerlei Eingaben beeinflussbar. Kann ich den irgendwie loswerden? Das Servicemanual liegt mir vor. Einzweiter Umstand bereitet mir auch etwas Sorgen, wenn ich in der Betriebsart Contact (Durchgangsprüfung bis 50 Ohm) die Messspitzen zusammenhalte zeigt es nicht o Ohm sondern 3,8 Ohm an. Es kann aber auch sein das das normal ist . Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen? Bei abnehmender Accuspannung steigt der angezeigte Wert dann noch etwas an. Ich hatte vor zwei Jahren schonmal den Accu getauscht, dafür hatte ich NiCD Zellen von ELV genommen. Abmessungen passten genau, ob die Kapazität mit den Original Fluke übereinstimte kann ich nicht mehr sagen. War das so ok oder hätte ich irgendwelche Original oder Spezialzellen nehmen müssen? Also alles in allem finktioniert das meiste ja noch und ich bin immer noch begeistert davon, möchte es nur halt wieder in 100 % igen Funktionszustand versetzen. ... | |||
| 18 - Ofen heizt unregelmässig -- Herd Miele H227E | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Ofen heizt unregelmässig Hersteller : Miele Gerätetyp : H227E Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ servus zusammen..bin hier zum ersten mal und sag mal hallo in die runde...und danke das ews euch gibt... ich hab gleich zu anfang ne harte nuss zu knacken... das problem: der Ofen also Backofen heizt nicht richtig... er zeigt zwar die gewünschte temperatur an heizt aber gerade wie er will! mal funktioniert alles top und mal nicht...meistens funktioniert er auf der stellung ober und unterhitze nicht richtig..also die meist gewählte funktion. grill 1 und grill 2 gehen eigendlich tadellos...es heizt zumindest richtig auf. ich habe den ofen auseinander genommen und mit dem zangenstrommesser die stromaufnahmen gemesse. heizwindung1 oben also grillstufe: 6,4 A heizwindung2 unten auch grillstufe ( bei grill 2 kommt sie dazu) 5,8 A heizwindung unten also unterhitze: 3,45 A ich habe auch mit dem spannungsprüfer gemessen...marke Fluke...er zeigt mir zumindest 230V an...heisst nach meiner rechnung ist die untere heizwindung die ich eingendlich in verdacht habe in ordn... | |||
| 19 - Wie Datel DVC-350 Handkalibrator justieren? -- Wie Datel DVC-350 Handkalibrator justieren? | |||
| [quote]
perl schrieb am 2010-08-04 11:27 : Zitat : Bist du sicher, daß dein Voltmeter richtiger geht als dieser Kalibrator? Ja eigentlich schon. Bild eingefügt Das Messgerät zeigt bei kurzgeschlossenen Klemmen oV an. Beim auf 0 gestellten Kalibrator liegen immer noch einige 10µV an den Klemmen an. Stecke ich die Messleitungen zusammen bzw. schalte ich den Datel auf "0"(Schalter oben rechts) dann geht auch die Spannung wieder runter. Mit meinem 3,5 Stelligen Fluke kann ich im mV-Bereich bei Einstellung 190mV auch eine Anzeige von 190,1mV feststellen. powersupply ... | |||
| 20 - Altes Messgerät aus DDR Zeiten -- Altes Messgerät aus DDR Zeiten | |||
| Ja, so analoge Meßgeräte sind schon was nettes... in der Schule haben wir (also meine Übungsgruppe) ab einem gewissen Punkt nur mehr die alten analogen Normameter verwendet (gute alte Vielfachmeßgeräte) nachdem wir festgestellt hatten, daß sämtliche(!) DMMs im Elektrotechnik-Labor (wenn mich nicht alles täuscht alles recht neue Fluke) einen Schlag weg hatten und bei manchen Messungen nur mehr recht zufälligen Unfug anzeigten (wenn man beim gleichen Meßaufbau die Meßgeräte rotiert und jedes zeigt völlig andere Werte kann was nicht stimmen)...
Was Einsteiger bei analogen Vielfachmeßgeräten total irritiert ist in der Hektik beim Ablesen sofor die richtige Skalenteilung zu finden. Das Problem hat man beim DMM halt nicht, deswegen lieben Schüler DMMs. ... | |||
| 21 - Messgeräte-Erfahrung -- Messgeräte-Erfahrung | |||
| Hallo,
Neugerät Fluke 1653B zeigt bei Einstellung-Spannungsmessung-nach einstecken Prüfstecker L1-1,2V an. Das Problem hat sich nach Rücksprache mit Fluke nicht lösen lassen. Gruß und Danke,Sali ... | |||
| 22 - Fluke Multimeter aus USA -- Fluke Multimeter aus USA | |||
| Bis auf Garantiegeschichten sehe ich kein Problem.
Fluke taugt schon was, ich messe seit knapp 20 Jahren fast nur noch mit Fluke. Ob das Netz 50 oder 60 Hz hat, juckt ein Fluke nicht. Meins zeigt auch bei Audiofrequenzen die korrekte Spannung an, was nicht selbstverständlich ist. Hobbymultimeter streiken meist bei Frequenzen über Netzfrequenz. Bei fluke.de solltest Du eine deutsche Bedienungsanleitung als PDF bekommen. DL2JAS ... | |||
| 23 - Werkzeugkoffer/kiste Ausrüstung -- Werkzeugkoffer/kiste Ausrüstung | |||
| Also ich finde die Voltraft auch nicht schlecht. Zumindest das VC960. Ist nicht das billigste. Zeigt mir die Werte sehr zuverlässig an. Kann mich da nicht beklagen. Fluke ist ne andere Liga. Aber der Preis ist auch der Hammer. Ein bekannter hat sich eins in den USA gekauft. Das war um ne schöne Summe billiger. Wenn das lasse ich mir auch eins Schicken.
Und ich bin ja kein Profi Elektroniker. Das bisschen Widerstand, Kapazität Strom und Spannung kann ich mit nen VC auch messen. Wobei ich sagen muss. In der Firma hatte ich ein Fluke. Ich glaub das war das 12B. Das hatte keinen Drehschalter sondern nen Schiebeschalter und nur 2 Messbuchsen. Das Teil ist Uralt aber misst dennoch Spannung Widerstand und Kapazität sehr genau. Und robust ist es auch mfg francy ... | |||
| 24 - suche ersatzteil - leuchtmittel für alten duspol -- suche ersatzteil - leuchtmittel für alten duspol | |||
| Jo werde ich ihn mal ausrichten. Hmm ist zwar ein Fluke. Das ist gut zum Fehlersuchen bei WA´s oder zum Spannungsmessen bei Schaltkästen die mit 24V Steuerspannung arbeiten. Bei arbeiten auf Baustellen, wo man vieleicht noch auf der Leiter steht und sich einhalten soll und dann noch das Multimeter mit den 2 Messstrippen bedienen hmm Naja.
Für mich einfach zu unpraktisch. Was hats mit den CAT´s zu tun? Ist das wie Sicher (Messgerät zeigt nix an obwohl 230V drauf sind) das Messgerät die Spannung messen kann. Oder hat das nur was mit der Isolation des Gehäuses und der anderen Messstrippe zu tun. Heute habe ich wenigstens ne LED Stirnlampe bekommen. Jetzt fehlt nur noch ne gescheite LED Lampe die die 4,5V Billiglampe ersetzt und den Duspol. mfg francy ... | |||
| 25 - Fluke 8842a Dgitalmultimeter -- Fluke 8842a Dgitalmultimeter | |||
| Hallo.
Ich habe bei Ebay ein Fluke Digitalmultimeter 8842A erstanden. Im AC Bereich zeigt das GERÄT ERROR 30. Was muss Ich tun?Wer kann mir helfen? Ich bin das erste mal in einem Forum,etwaige Fehler möge mkan mir verzeihen. ... | |||
| 26 - Steckdosen prüfer & Stromkabelüberprüfer? -- Steckdosen prüfer & Stromkabelüberprüfer? | |||
| Servus!
Ob die Installation in Ordnung ist wird dir der Installationstester nicht sagen können. Der zeigt nämlich nur Messwerte an, die interpretiert werden müssen. Nur durch diese Interpretation lässt sich der Zustand der Anlage messtechnisch korrekt beurteilen. Geräte, die man für solche Prüfungen verwenden kann, sind z.b. das Profitest von GMC und die Geräte der Baureihe 1650 von Fluke. Ich würde dir raten, das ganze einem Elektroinstallateur zu überlassen, der Erfahrung mit E-Checks hat. Denn Erfahrung ist das, was man beim Prüfen hauptsächlich braucht und die hat nicht jeder
Gruß Tobi ... | |||
| 27 - Videorecorder sony slv-E420VC -- Videorecorder sony slv-E420VC | |||
| Geräteart : Videorecorder Hersteller : sony Gerätetyp : slv-E420VC Messgeräte : Multimeter ______________________ hallo zusammen braüchte mal eure hilfe bei meinem sony videorekorder. also der rekorder tut gar nichts mehr geht nicht an gar nichts die sicherung habe ich aber durchgemessen und ist ok das komische ist wenn ich an der sicherung gegen masse messe dann habe ich nur 164V statt 230. lasse ich die sicherung raus mess ich an der siecherungshalterung 230 v gegen masse! haber hier oft gelesen, das die elkos vom netzteil schnell den geist aufgeben und man eine elko kur machen soll also die elkos alle austausche. aber warum alle? wenn einer defekt ist muss ich doch nur den einen wechseln oder? kann mit meinem fluke multimeter zwar die kondensatoren durchmessen aber habe dazu noch ein par fragen: 1. kann ich auch keramic kondensatoren damit durchmessen? weil bei einem zeigt mir das messgerät immer 0 an der ist hinter einen festspg regler am netzteil und ist etwas schwarz 2. kann ich die kondensatoren überhaupt messen wenn die noch eingelötet sind? oder muss ich die erst auslöten? 3. wi... | |||
| 28 - Notebook Netzteil und Wechselrichter -- Notebook Netzteil und Wechselrichter | |||
| Halt ? Kann man wirklich sagen, dass das NT wirklich SK2 ist ? Wenn es ein PELV (Schutzkleinspannung mit Erdung) ist, ist es dann gleich auch Sk2 ?
Ich hab mal die Spannungsform des Wechselrichters gemessen. Ähnelt einer Rechteckspannung. Zuerst 0V dann Spannung positiv, dann wieder 0V, dann Spannung negativ. Fluke zeigt 232V effektiv an. SNT's ohne PFC sollten dann eigentlich problemlos funktionieren ? Wie schauts nun aus, wenn man an dieser Spannung ein SNT mit PFC betreibt, wie wird es reagieren ? Gruß Peter PS: Die Schwester von meinem Freund geht für ein halbes Jahr zum Studieren nach Tromsö. Da bringen wir sie hin, und schauen uns dann das Land an. ... | |||
| 29 - Displayfehler Fluke Scopemeter 123 -- Displayfehler Fluke Scopemeter 123 | |||
| Hallo!
Seit einiger Zeit zeigt mein Lieblingsmessgerät einen ca. 1 mm breiten schwarzen vertikalen Strich ( 1 pixel breit) über die gesamte Displayhöhe. Ab und zu verschwindet der Strich oder er wird kurz weiß. Aber in letzter Zeit ist er zu 80 % deer Betriebszeit immer zu sehen. Wie kann ich ihn loswerden? [ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 5 Nov 2006 11:51 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 5 Nov 2006 11:53 ]... | |||
| 30 - Waschmaschine Privileg Dynamic 5714 C -- Waschmaschine Privileg Dynamic 5714 C | |||
| Geräteart : Waschmaschine Hersteller : Privileg Gerätetyp : Dynamic 5714 C Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo erstmal an die Forumsgemeinde, anbei mein erster Beitrag hier! Habe bei obiger Waschmaschine das Problem, dass kein Wasser durch die Magnetventile kommt (Sind 2 Stück am Eingang). Beide Magnetventile sind gekennzeichnet mit 230V AC. Wenn ich allerdings an den Ventilspulenanschlüssen mit einem Fluke versuche die Spannung zu messen, zeigt das Meßgerät mir nur ca. 60V AC an. Allerdings gibt es auf der Steuerplatine auch mehrere Triac's welche möglicherweise die Spannung herunter setzen. Meine Frage ist nun eigentlich ob für die Ventile auch 60V AC ausreichend sind, oder könnte da möglicherweise die Steuerelektronik defekt sein? Gruss, Stefan ... | |||
| 31 - U L-PE Messung seltsam Fehler gesucht -- U L-PE Messung seltsam Fehler gesucht | |||
| Hi, war heute bei der Schwester von nem Freund auf Fehlersuche.
* Kurze Vorgeschichte: Ich hab vor 4 Wochen dort einen DSL-Anschluss mit WLAN-Netz aufgebaut. Nach einer Woche war der WLAN-Router defekt (AVM Fritz!Box SL WLAN) ich habe diesen eingesendet und einen neuen bekommen, diesen habe ich ihr mit gegeben. Nun sollte dieser auch nicht funktionieren, also bin ich nochmal hin um dort alles durch zu checken * Das ganze dort ist eine Studenten-WG in einem Altbau. Ich habe vermutet das eventuell was am Stromnetz nicht stimmt und hab mal das PROFITEST 0100S mitgenommen. So zum WLAN, nach neuster Firmware lief die Sache, obwohl das Gerät noch ab und an mal resetet. Daraufhin habe ich die Steckdosen durchgemessen Spannungsmessung U L-N ergab 205-212V~ 50Hz je nachdem was alles im Haushalt eingeschaltet gewesen ist. Aber die Messung U L-PE war seltsam das Profitest hat 105V~ 50Hz angezeigt. Die Steckdosen sind normal angeschlossen, also keine klassische Nullung. An den anderen Steckdosen im Haushalt hatte ich bei Messung mit dem Profitest bei U L-PE sogar 0V. Jetzt kommt das Kuriose: Mit einem normalen Messgerät (Multimeter von FLUKE) bekomme ich bei Messung L-PE überall run... | |||
| 32 - HILFE! Strom wo keiner sein darf!!?!? -- HILFE! Strom wo keiner sein darf!!?!? | |||
| In allen Räumen kann ich mit dem Duspol Digital Plus,
zumindest mit zugeschalteter Last, die Spannungsfreiheit bei eingeschalteter Sicherung und ausgeschalteten Lichtschaltern feststellen. ..in allen Räumen.. ..bis auf die Küche.. In der Küche zeigt mit der Duspol bei eingeschalteter Sicherung und ausgeschaltetem Lichtschalter 95V~. Wenn ich die Lastfunktion vom Duspol einschalte, sinkt die Spannung auf 5V~. (Die interne Lastzuschaltung des Duspols lässt maximal 200mA fließen.) Ist das noch normal, oder eher bedenklich? Die Stromaufnahme der Glühbirne in der Fassung konnte ich leider nicht messen, da die Lampe bei eingeschalteter Sicherung und eingeschaltetem Lichtschalter nicht Leuchten wollte. Ich gehe davon aus, daß mein Multimeter defekt ist. Am Wochenende bekomm ich aber mein Fluke wieder, sodaß ich die Sache nochmal testen werde. Gruß, Tobias. ... | |||
| 33 - TV Loewe Profi S28 -- TV Loewe Profi S28 | |||
Zitat : bist Dir sicher das die Farbendstufen inordnung sind? Leider nein, wie mess ich das am Besten nach? Zitat : vielleicht defekte Widerstände auf der Bildröhrenplatine Wenn man das überhaupt echtes messen nennen kann hab ich so gut es ging verschiedene Messpunkte an den Teilbereichen für RGB verglichen und die Widerstandswerte waren alle annehmbar gleich, also kein Ausreißer. Die Leistungswiderstände waren auch OK :(. Kleine Verständnisfrage noch: Ich hab kein Oszi, das macht das Messen der Signalpegel natürlich schwierig, beim DC messen zeigt mir mein Fluke bei allen Pegeln ca. 190V direkt an der Röhre an. Kann man daraus auf eine korrekte Fu... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |