| 1 - F51 Drucksteuerung -- Geschirrspüler Miele G 6300 SCI | |||
| |||
| 2 - Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten -- Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten | |||
| Hallo!
Ausgangssituation: Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt: Im Flur: - 25A Leitungsschutzschalter - Wechselstromzähler - einhpasige Zuleitung Wohnungs-Unterverteiler: - 20A für Boiler - 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) - 2x 16A für Licht/Steckdosen Leitungen: - Stegleitungen, zweiadrig - klassische Nullung - 1,5mm² für Licht/Steckdosen - Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler. Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt. Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen: 40A FI-Schalter, Zweipolig 3x2,5mm² mit 16A für den Boiler 3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise) 3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen. Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg... | |||
3 - Schleudern -- Waschmaschine Siemens Extraklasse 3283 Extraklasse 3283 | |||
| Das Wasser tropft wahrscheinlich nur beim Endschleudern (stärkere Vibration bei Höchstdrehzahl) aus dem Riss im Bottich heraus und landet u.a. auch im Motor und auf dem Anschluss und schon löst der FI aus. U.U. hat der Motorkabelbaum im weiteren Verlauf eine schadhafte Stelle die bei starker Unwucht Kontakt zum Bottich bekommt und somit den FI auslöst.
Reparatur halte ich für wenig sinnvoll, da die Halterungen für die Soßdämper und die Versteifungen bereits durchkorrodiert sind. Und mit neuen Stoßdämpfern wird der Bottich auch nicht wieder dicht. Für das Gröbste brauchst Du schon für über 200 Euro Ersatzteile. VG ... | |||
| 4 - FI Zwischenadapter mit Überspannungsschutzadapter kompinieren -- FI Zwischenadapter mit Überspannungsschutzadapter kompinieren | |||
...passt ein 4 poliger FI nicht mehr in den Zählerschrank
oder warum wird das ein so starker Umbau das alles nach aktueller TAB umgebaut werden muss hast du da eventuell noch 2 Adrige Verdrahtung ???
...oder planst du grössere Änderungen und Umbauten an der Elektroinstallation ???
... | |||
| 5 - Aussensteckdose Unterputz -- Aussensteckdose Unterputz | |||
| Mit der Dichtung könnte das genau das sein, was ich suche, Klasse!
Den zusätzlichen FI werde ich wohl einbauen lassen. Schaut man sich die alte Steckdose an, Klappe mit Tape befestigt, rostige Scharniere tragen nicht mehr, das bei örtlich bedingter starker Witterung und immer viel Schnee, da in den Bergen ... dann bin ich heilfroh, dass das jetzt geändert wird. Vielen Dank für obige Antwort! ... | |||
| 6 - FI-Schalter löst aus -- Messer Griesheim MIG/MAG-Schweißgerät | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : FI-Schalter löst aus Hersteller : Messer Griesheim Gerätetyp : MIG/MAG-Schweißgerät Typenschild Zeile 1 : MIGBOY 250 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, nach längerer Zeit brauche ich mal wieder einige Ratschläge von euch... Ich habe meine Frage in die Rubrik "Haushaltsgeräte" gestellt, weil ich keine passende andere Rubrik gefunden habe. Ich benutze ein Schutzgas-Schweißgerät der Firma Messer Griesheim, Bj. 1973, max. 250 A Schweißstrom. Bitte jetzt keine Kommentare wie "Loch graben und darin versenken" etc. - wer so etwas denkt oder schreibt, hat keine Ahnung von der Qualität dieses (Industrie-)Gerätes! Das Gerät funktioniert mit Drehstrom, bis vor kurzem an einem älteren Hausnetz mit 1 A - FI-Schalter ohne Probleme. Im Rahmen einer Umrüstung wurde der alte Schutzschalter gegen einen inzwischen üblichen 30 mA - FI-Schalter ausgetauscht. Seitdem tritt folgender Effekt auf: Ist das Schweißgerät über seinen 5-poligen Stecker an das Netz angeschlossen (das Gerät muss dabei nicht in Betrieb sein), löst der FI-Schalter aus, sobald ein anderer starker Verbraucher (z. B. Waschmasc... | |||
| 7 - Trommel dreht sich nicht -- Waschmaschine Bosch WFM3710/08 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : Trommel dreht sich nicht Hersteller : Bosch Gerätetyp : WFM3710/08 S - Nummer : ? FD - Nummer : 7110 02649 Typenschild Zeile 1 : ? Typenschild Zeile 2 : ? Typenschild Zeile 3 : ? Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hey, leider konnte ich nicht alle Felder der Typangaben ausfüllen. Ich habe ein Foto des Typenschildes angehängt; benötigt Ihr noch weitere Informationen? Fehler: Die Trommel dreht sich nicht. Ursache: Unklar; wir haben die Wschmaschine gestern plötzlich sehr laut im Keller gehört, dann ging der FI und die Sicherung der Steckdose der Waschmaschine raus. Nach dem Anschalten funktioniert soweit alles - nur die Trommel dreht sich nicht mehr. Was ich bisher gemacht habe: Vorab: Die Kohlen sind fast neu! Waschmaschine geöffnet, Antriebsriemen und Aufhängung überprüft, Motor ausgebaut. Soweit habe ich nichts feststellen können. Allerdings habe ich auf der Unterseite der Platine einen Defekt gefunden - sieht so aus, als ob hier ein starker Kurzschluss zur Überhitzung geführt hätte?! Kann dies die Ursache sein? Müsste dann nicht bei jedem Einschalten die Sicherung rausfliegen? Kann die Platine re... | |||
| 8 - Membran blubbert -- HiFi Verstärker Teufel Subwoofer | |||
| Geräteart : Verstärker Defekt : Membran blubbert Hersteller : Teufel Gerätetyp : Subwoofer ______________________ Hallo zusammen Also ich hab folgendes Problem: Mein Subwoofer vom "Teufel Magnum Power Edition" blubbert und verweigert bei zu starker Belastung komplett den Dienst. Kurze vorgeschichte: Der Subwoofer ging während der Benutzung einfach aus und war unnatürlich heiss. Nach dem er abgekühlt war hat er nur noch "geblubbert" und ist wenn der Bass eine bestimmte intensität erreicht hat nicht ausgegangen sondern es kam einfach kein Ton mehr. Die Sateliten liefen weiter nur der Subwoofer war Stumm. Nach der überhitzung habe ich ihn noch 2-3 mal getestet bis die zwei T3.15AL 250V Sicherungen durchgebrannt sind. Dann stand der Subwoofer ca 1-2 Monate. Um jetzt den Fehler zu finden habe ich die Sicherungen durch Alufolie ersetzt. Aber auch nur um zu testen ob er nach dem Löten noch blubbert. Ja das tut er. Hier ein paar Fotos von den Platinen: Die Platine mit den improvisierten Sicherungen Bild1 Die auc... | |||
| 9 - Hoher Anlaufstrom Staubsauger (im Altbau) - Suche Lösung -- Hoher Anlaufstrom Staubsauger (im Altbau) - Suche Lösung | |||
| So ist es.
Wenn der FI beim Einschalten starker Verbraucher manchmal auslöst, ist das ein Hinweis auf nen leichten Isolationsfehler der Anlage (z.B. gealterte Kochplatte oder Heizelement in einer WaMa etc.). Prüfen lassen (spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät nötig)! Ob der H16 durch einen K16 oder z.B. C13A ersetzt werden kann, muß vor Ort geprüft werden. Aber das Vorhandensein eines FI ist dafür ne gute Voraussetzung. Der FI sollte allerdings schon aus Gründen wesentlich verbesserter Sicherheit durch einen modernen (pulsstromsensitiven) 30mA-Typ ersetzt werden. ... | |||
| 10 - Fi Schutzschalter knallt oft raus & Kabelbrannt -- Fi Schutzschalter knallt oft raus & Kabelbrannt | |||
Zitat : Bartholomew hat am 4 Aug 2009 01:04 geschrieben : [Sarkasmus]Und wer drückt bei den anderen Nachbarn einmal im Monat die Prüftaste der FIs? [/Sarkasmus] Mein Laienwissen sagt mir, dass eigentlich jede Wohneinheit über zwei FIs versorgt werden müsste (da 2009 errichtet). Grund: Gibt es Nachts einen Fehler, soll nicht die ganze Bude dunkel sein. Zitat : Das hat mir der Vermieter aber verboten, obwohl das weder ihn noch mich was kosten würde. Komischer Mensch. Aber ohne Zugang zum Sicherungskasten lässt sich recht wenig Messen und Prüfen. Ob Du rechtlich eigentlich ein Zugangsrecht zum Sicherungskasten haben musst, weiß ich nicht (aber andere hier). | |||
| 11 - Leuchtstofflampe - wenn PE angeschlossen ist dann fällt FI -- Leuchtstofflampe - wenn PE angeschlossen ist dann fällt FI | |||
| Überprüfe die ankommenden Adern auch bitte mal mit einem Phasenprüfer, evtl. ist der vermeintliche PE nämlich garkeiner, besonders bei den alten Aderfarben schwarz,grau,rot durfte rot durchaus auch als Phase benutzt werden. Das wäre ziemlich gefährlich, da das Lampengehäuse dann Spannung gegen Erde führt!!!
Wenn dann noch der Untergrund etwas leitfähig ist und ein ausreichend starker Kriechstrom fliesst, ist es kein Wunder ,wenn der FI rausfliegt. Andere Möglichkeit: Der vermeintliche N ist Phase und die Drossel hat Körperschluss. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 1 Aug 2009 9:48 ]... | |||
| 12 - richtiger Montageort der Potentialausgleichsschiene??? -- richtiger Montageort der Potentialausgleichsschiene??? | |||
| Den Außenbereich würd ich auf einen eigenen FI legen - sonst kann sich leicht jemand einen streich erlauben und sich einen Spaß daraus machen, die Stromversorgung des halben Hauses lahmzulegen, indem er einen N-PE-Schluß herbeiführt. Und natürlich kann auch leicht durch eindringendes Wasser in Steckdosen selbiges Passieren, was nicht unbedingt optimal ist.
Wie man die PA-Geschichte verbessern kann, hab ich zum größten Teil schon geschrieben: Indem man zentralisiert und nicht die Verbindung über drei Ecken herstellt - sondern zentral an einer oder zwei Potentialausgleichschienen, eine Skizze kann ich zwar nachreichen, aber eigentlich ist das doch nicht kompliziert: Eon jedem der von mir angeführten Objekte wird eine Leitung zu der Potentialausgleichschiene geführt. Wenn in einem Raum viele einzelne Verbindungen sind, kann man, um Leitung zu sparen, eine lokale Potentialausgleichschiene in diesem Raum montieren, die wiederum über eine Ausreichend starke Leitung mit der Hauptpotentialausgleichschiene verbunden wird. Was die Querschnitte angeht: Die Norm fordert in einigen Bereichen weniger als absoluten Mindestquerschnitt, als ich empfohlen habe, aber mit meinen Empfehlungen bist du immer auf der sicheren Seite! Zusätzlich sei noch gesagt, dass die Wasserleitun... | |||
| 13 - Korrosion Motorgehäuse Gegenstromanlage Swimmingpool -- Korrosion Motorgehäuse Gegenstromanlage Swimmingpool | |||
| Hallo zusammen,
das Aluminiumgehäuse des Wechselstrommotors von Gegenstromanlagen in Pools in Spanien neigt zu starker Korrosion. Pumpe und Motor befinden sich außerhalb des Pools in ca. 10m Entfernung in einem gemauerten Schacht im Erdreich und sind mit dem Pool über drei Schläuche (Wasserzulauf, Wasserrücklauf und Druckluft) verbunden. Der Motor ist im Anschlusskasten an N, L und PE angeschlossen, es gibt im Haus keine PA-Schiene wie in Deutschland. Laut Auskunft eines deutschen Pumpenlieferanten ist das Korrosionsproblem normal, man müsse eben alle fünf Jahre den Motor austauschen!
Frage: Ist es möglich, das die Korrosion galvanischen Ursprungs (PE <-> Pool) ist?
Wenn ja, ist es zulässig, in die PE-Leitung zwischen Motor und Sicherungskasten (enthält u.a FI-Schalter für das gesamte Haus) einen Galvanischen Isolator, wie er auf Schiffen verwendet wird, in unmittelbarer Nähe zum Motor einzufügen?
MfG Heidjer [ Diese Nachricht... | |||
| 14 - Hauptpotentialausgleich, reicht das? -- Hauptpotentialausgleich, reicht das? | |||
| Danke für die schnelle Antwort
Vorabinfos Habe die Baustelle übernommen, es gibt keine Unterlagen auf die schnelle. Muss aber bevor starker Bodenfrost kommt die Fußbodenheizung, Steurung imstallieren. Die Kabel- und Leitungsinstallation ist bereits vollständig abgschlossen. Das Haus besitzt eine Hauptverteilung (Hager, 2Felder a 4 Reihen,+ PE- und N-Schienen AP) gespeist von außerhalb (siehe oben). -TN-C bis Siedlungsverteilung (dann aufgetrennt geführt zum Haus) -HAK NH's 63A -Drehstromzähler -Hauptzuleitung NYY 5x16mm² -über die Gesamtlast kann ich zur Zeit keine Auskunft geben -Maschinen in der Regel symmetrische Last -Verlegetiefe Der Zuleitung 1m unter Erde -> Einführung in Haus (grob) 0.4m unter Erde -es wurde kein äußeren und inneren Blitzschutz in die Anlage einbezogen -Steckdosenstromkreis mit 2.5mm² abgesichert mit Hager LS B16A -Lichtstromkreis mit 1.5mm² Hager LS B10A -1x Maschinenanschluss mit 6mm² CEE 32A Hager 3xC32A -2x Maschinenanschluss mit 2.5mm² CEE 16A Hager 3xC16A -sonst. Stromkreise genormt dimensioniert -FI's in Bereiche unterteilt: 2x 2pol FI's 40A: Bad1 ; Bad2 ... | |||
| 15 - Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter -- Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter | |||
Zitat : @ fenta In Deinen Postings wurde hin und wieder schon deutlich das Du es mit gewissen Dingen nicht so genau nimmst. Du hast aber immer wieder betont das Du immer alles genau nach Vorschrift auslegst und Dich an alles hältst. Ich halte mich auch an alles, was für eine sichere Funktion der Anlage in der praxis unerlässlich ist, dimensioniere sogar oft über. Ich halte mich dagegen nicht an Vorschriften, die klares Resultat von Bürokratie sind und bei genauer Betrachtung keine Daseinsberechtigung haben. Schau, selbst du greifst dir an den Kopf. Zitat : Und jetzt erklärt Du hier das Du nicht an Herstellervorschriften halten möchtest. Das habe ich so nicht ge... | |||
| 16 - Wie funktioniert ein FI? -- Wie funktioniert ein FI? | |||
| Anderes Beispiel: Man läuft eine Rolltreppe in entgegengesetzter Richtung entlang. Solang man gleich schnell läuft, wie die Treppe sich invers bewegt, bleibt man auf demselben Platz stehen. Analog dazu misst ein FI-Schutzschalter, ob alle elektronen, die durch ihn durchfließen, wieder auf diesem Weg zurück kommen. Das funktioniert über eine Spule. Durch eine Spule hindurchfließender Strom induziert Spannung in der Spule. Fließt jedoch ein gleich starker Strom in anderer Richtung durch die Spule, heben sich beide Induktionen auf. Fließt ein Strom gen Erde ab, wird in der Spule Spannung induziert. Diese wird mit einem ebenfalls durch die Spule geführten Draht abgetastet, und es wird in diesem fall z.B. über einen zugmagneten der Schalter ausgelöst!
MfG; Fenta ... | |||
| 17 - Komische Dinge in unserem Bad -- Komische Dinge in unserem Bad | |||
Weiter gehts: Alles ereignete sich um ca. 19 Uhr Heute Nachmittag, ich sitze mit dem Laptop (nein, habe kein WLAN Router) auf dem Balkon und Spiele ![]() Plötzlich fängt das Telefon an zu piepen, ein genauerer blick auf das Telefon erklärt den Fall: Suche Basis. Meine sofortige Annahme: Saft ist weg... Ich schaue mich um...Saft ist wohl in allen Räumen weg, auch unser Durchlauferhitzer war aus, denr normalerweise, egal was los ist, immer an ist. Ich vermutete also, die FI sein angesprungen, warum auch immer. Nun kam ich zum Sicherungskasten, dessen Tür, nebenbei erwähnenswert vom Elektriker vollkommen ungekonnt entfernt wurde und seit jeher neben dem Kästschen liegt. (War allerdings nicht der Elektriker der die Erstinstallation gemacht hat, der Sicherungskasten (nahezu unmodifiziert) sieht 1A aus . Aber bei dem Elektriker stehen mir die Haare zu Berge! (Ein Fall für "Gefährliches mit Strom") ![]() | |||
| 18 - Hilfe / Zählerwechsel / jetzt Rechtsstreit mit Energieversorgungsunternehmen (leider länger) -- Hilfe / Zählerwechsel / jetzt Rechtsstreit mit Energieversorgungsunternehmen (leider länger) | |||
| zur Beweislast - der Fehler lag aber, wenn ich das richtig verstehe im HAK. Und der ist verplombt. Und wurde es nach den Arbeiten des EVU's auch wieder.
Sollte doch eigentlich schomal ein starker Hinweis auf den Mist des EVU-Monteurs sein. Gibt's ein Prüfprotokoll von eurem Installateur? Nachfragen und aushändigen lassen. Wer Hand denn die Anlage letztlich erstmalig eingeschaltet? Der EVU-Monteur? Dann hätte er gefälligst mal vor dem Umlegen des Hebels seinen Duspol an die FI-Eingänge halten sollen. Wenn dort dann der N mangels Brücke fehlt, hätte ihm das auffallen üssen. selbt wenn er den Mist nicht verbockt hat, hätte er ihn zumindest bemerken sollen. Odr habt ihr die ganze Anlagen dann über den Fundamenterder als PEN-Ersatz gefahren? Es geht um die Brücke zwischen PEN und N-Schiene/-Leiter? Und vom HAK geht's 5-adrig in euren Zählerschrank?... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |