| 1 - Höchster Kurzschlussstrom Ik an einer Schuko-Steckdose / im EFH -- Höchster Kurzschlussstrom Ik an einer Schuko-Steckdose / im EFH | |||
| |||
| 2 - tot, keine Reaktion -- Ikea/Whirlpool MW C00 S | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : tot, keine Reaktion Hersteller : Ikea/Whirlpool Gerätetyp : MW C00 S FD - Nummer : 701.230.26 Typenschild Zeile 1 : 8587 5990 1773 Typenschild Zeile 2 : 37 0940 700814 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, meine heiß geliebte Kombi-Mikrowille (Microwell, Heißluft und Grill) hat mitten im backen den Betrieb eingestellt. FI/LS ist nicht gesprungen, aber das Gerät ist tot. Stromlos, ausgebaut, angeschaut und folgendes getestet/festgestellt: - Feinsicherung im Gerät hat Durchgang - Heizspindeln haben alle einen Wiederstand (kein offen, oder kompletten Durchgang) - Ein Bauteil offensichtlich defekt und stark verschmort.. Dieses Bauteil ist entweder ein Sicherheitsschalter oder das Termostat. Bezeichnung ist ELTEK 100331,11 K T105 220/240V 50/60Hz 0,12A Frage: Ursache oder Folge ? Lohnt es sich dieses Teil zu tauschen und könnte das dem Gerät wieder Leben einhauchen ? Oder ist es vermutlich eher ein größeres Thema und ein Austausch ist nur der Anfang von vielen weiteren Teilen ? Ich habe bisher dieses Teil nur als 100331,22 K gefunden, ist es auch verw... | |||
3 - Mehrfachsteckdose mit FI-Schalter bei Gerätedefekt -- Mehrfachsteckdose mit FI-Schalter bei Gerätedefekt | |||
| Wenn es "nur" um die Erhaltungsladung der Batterien geht, solltest Du vielleicht auf Erhaltungsladegeräte setzen. Also Irgendwas mit geringem Ladestrom und kurzschlußfest. Dann so installieren/ aufstellen, daß im Brandfall das Ladegerät abfackeln kann, ohne die Werkbank in Brand zu setzen, das sollte mehr Sicherheit bringen als ein FI.
Gegen einen Kurzschluß durch Defekt im Ladegerät, der dann das Ladekabel in Brand setzt hilft eine Feinsicherung direkt an der Batterie( an der (+) Klemme). ... | |||
| 4 - Umwäzpumpe läuft nicht an -- Geschirrspüler AEG Favorit 8081-W | |||
| Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Umwäzpumpe läuft nicht an Hersteller : AEG Gerätetyp : Favorit 8081-W Typenschild Zeile 1 : 45BMG01 Typenschild Zeile 2 : 646.143.650 LP Typenschild Zeile 3 : PNC 911232205 00 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo liebes Forum, jetzt hat mich mein GS auch zur Strecke gebracht. Ich hatte vor Jahren schon mal einen Fehler, ich weiß schon nicht mehr was das genau war aber ich musste die Sicherung wechseln und denke auch den Triac und es hatte was mit der Trocknung. Die Tipps hatte ich wohl auch aus diesem Forum, welches mir sehr bekannt ist und ein Geschenk an uns ist, die sich die Mühe machen Geld zu sparen. Habt schon mal vielen Dank für Eure Arbeit. Also zu meiner Geschichte. Ich hatte den Dauerbrennerfehler "C3" und hier im Forum entsprechende Infos dazu gefunden. Ich habe das Wasser entfernt aber der Fehler kam nach ca. 3-4 Spühlvorgängen wieder. Ich hatte es zwar befürchtet aber total verdrängt schon mal den Kopf in den Sand gesteckt. Also dann habe ich mir die "Mühe" gemacht und nach dem 3. Wasserabsaugen aus der Bodenwanne die linke Seitenwand entfernt. In de... | |||
| 5 - Netzteil defekt -- LCD TFT Viewsonic VX2025WM | |||
| Hallo,
prüfe mit dem Ohmmeter den Gleichrichter, Schalttransistor und Elko, dann siehst Du was defekt ist. Die Feinsicherung ist beim Einschalten auch durchgebrannt ? Oder hat ein FI in der Hausverteilung ausgelöst ? Gruß, Elmar ... | |||
| 6 - Netztrenntrafo -- Netztrenntrafo | |||
| Hallo Forum,
ich bin neu hier und stell mich erst mal vor. Ich höre auf den Namen Peter, bin knappe 30 und komme aus der Schweiz. Ich hab wieder mein altes Hobby ausgegraben und schraube wieder an Elektronik Geräten, bevorzugend Hi-Fi (Röhren)geräte, wie früher. Da mir heute mein Leben ein bisschen wichtiger ist als noch vor 15 Jahren, hab ich mir gedacht, ich bau mir erst eine "Lebensversicherung", und hab diverse Teile im Elektronikshop geordert für eine galvanische netztrennung. So nun hab ich das Gehäuse auch fertig, alles verbaut, angeschlossen und mitterls DMM durchgemessen. Erstmal der Aufbau: 3 Pol. Schuko anschluss (wie PC Netzteile) -> Netzfilter -> Transformer mit 400VA Pri 230VAC/sec 230VAC -> Feinsicherung 1.6A -> 2 Pol. Steckdose. Den Schutzleiter hab ich mit dem Eisenkern des Transformers verbunden. Soweit so gut, aber nun mein "Problem". Eingangsseitig hab ich (logischerweise) 230VAC. Nach dem Trafo hab ich aber 245VAC. Warum das? Ich bin nicht gelernter Elektroniker, und vielleicht fasst ihr euch jetzt an Kopf.. ich hoffe trotzdem auf eine Antwort
... | |||
| 7 - CEE Combodose 32A mit Schuko -- CEE Combodose 32A mit Schuko | |||
| Danke für die lebhafte Diskussion und die Tipps. Dass das mit der Feinsicherung nicht der Weisheit letzter Schluss ist, war schon klar.
@Tobi: Dort wo die 32er hin kommt ist 20 cm daneben eine 16er Combodose... Und der Kleinverteiler im Geschoss darüber Dort 2 3 polige LSS und natürlich ein eigener FI für diese Drehstromkreise.
Wollte halt eine 2. Schuko weil davon kann man ja bekanntlich nie genug haben... Aber nicht noch eine Leitung legen... ... | |||
| 8 - Zettler UNI-FIZ FI-Auslöseprüfung defekt -- Zettler UNI-FIZ FI-Auslöseprüfung defekt | |||
| *ächz*
Hab das Gehäuse aufgekriegt! 2 Schrauben von hinten und an den diagonal gegenüberliegenden Ecken zwei Schrauben von vorn... wer kommt auf so eine Idee? Feinsicherung erkenne ich keine, daher mal zwei hochauflösende Bilder, je eines von den beiden Platinen im Gerät. Meines Erachtens nach wird die Messung gar nicht eingeleitet. Laut Anleitung sollte nach Betätigen des Tasters für 3 Sekunden die rote LED blinken und wenn der FI ausgelöst hat erlöschen. Wenn der FI-Schalter nicht auslöst sollte die selbe LED erst blinken und dann dauernd leuchten. Tatsächlich erlöschen bei Betätigen des Tasters alle LEDs für die Dauer der Betätigung und sobald man den Taster losläßt blinken rot und grün abwechselnd wie wenn das Gerät frisch eingesteckt wäre (Berührspannungsmessung). Edit: jetzt hab ich doch glatt die Bilder vergessen... [ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 16 Jan 2011 17:36 ]... | |||
| 9 - Dreht nicht -- Waschmaschine Miele Softtronik w 487s WPS | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : Dreht nicht Hersteller : Miele Gerätetyp : Softtronik w 487s WPS Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Moin moin, ich bins mal wieder. Hatte ja schonmal einen Thead eröffnet zu meiner Maschine. Ich hab jetz an der Fu Elektronik verschiedenne sachengetauscht. Die Transistoren waren kurzschlüssig hab se getauscht und die feinsicherung auch. Kondensator ist auch ok. Aber sobald ich die elektronik einbaue passiert auch nichts stecke ich dan aber den kabel vom Motor drauf knallt sofort die Haussicherung raus (16A). Aber nicht der Fi. Hatt einer noch ahnung was das sein könnte? Kann ich die elektronik überhaupt bei miele im austausch kaufen ? Der mann am Telefon meinte ja wollte mich aber nochmal verischern. Kann ich eventuell die Elektronik jemandem schicken der die Reparieren kann ? Lg der Julian P.S.: Der Kondensator ist noch ausgelötet 2 von den 4beinen sind stützbeine aber die platine hat bei + und- wo der Kondensator sitzt durchgangs ... | |||
| 10 - Spule defekt -- BeQuiet Netzteil Spule neu wickeln? | |||
| Habe die Spule jetzt nackig gemacht. Der Lackdraht war doch nicht angeklebt, sondern lose drumgewickelt (40 Windungen). Durchmesser genau 1mm.
Werde mal bei Reichelt eine kleine Portion Kupferlackdraht mitbestellen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....=9621 Dazu passenden Schrumpfschlauch. Das in der gelben Folie eingebettete Kupferband war verlötet, so dass es eine Schleife gebildet hat. Ich vermute, Perl hat recht (mal wieder ). Das Bauteil werde ich wohl nach Aufarbeitung direktrecyclen können.
Die isolierte 0,5mm-Ader wird durch eine 1,5mm²-Ader aus einer NYM-Mantelleitung ersetzt (habe nichts kleineres da). Mal schauen, wie ich das an die aufzubohrenden Lötaugen kriege... @Verlöter: Danke für die Begriffserläuterung und das Drahtangebot, aber ich denke, ich schlage doch bei Reichelt zu, die 1,65 sind ja vertretbar und ich wollte ja sowieso da noch was bestellen. @nabraxus, perl: Jepp, Spule hat 400V (konnte ich aus einem anderen Winkel doch noch erlinsen). Die 40-fach Primärwicklung liegt in Serie z... | |||
| 11 - 3 oder 4-poliger LS-Schalter -- 3 oder 4-poliger LS-Schalter | |||
| Als erstes würde ich vor dem Steuerschrank einen 3 pol. Neozetblock setzen.
Im Steuerschrank kommt als erstes der Hauptschalter. Dann Sicherungssockel für Feinsicherung mit 2,5A Sicherung sowie einen 30mA Fi für die Steckdosen. Die 2,5 A Sicherung wurde vom Hersteller nicht ohne Grund eingesetzt Vor jeden Fu eine entsprechende 3pol. Absicherung. Falls ein FI für die Motoren zum Eisatz kommt so ist auf die Vorgaben des FU Herstellers zu achten (teilweise werden 300mA Fi`s benötigt). Auf jeden fall muss der Fi Allstromsensitiv sein. Bei der Motorleitung wird der Schirm beidseitig großflächig aufgelegt. Sollte es eine Tacholeitung geben so wird diese ( zumindest bei uns ) nur einseitig aufglegt. 123abc ... | |||
| 12 - Feinsicherung bei der Saunasteuerung -- Feinsicherung bei der Saunasteuerung | |||
| Hi Leute,
ich brauche Ideen zum Eingrenzen eines Fehlers bei unserer Sauna. Wir haben eine Völk-Sauna, diese Fa scheint es wohl nicht mehr zu geben, die folgendes Problem aufzeigt: Die Feinsicherung 100 mA beim Netzschalter war durchgebrannt und ich habe diese ersetzt durch eine 500 mA Sicherung (hatte keine andere zur Hand). Die Sauna funktionierte auch, nur die Sicherung ist auch wieder durchgebrannt, aber nicht sofort, erst nach ca. 1 Std. Ist ja eigentlich klar, irgendwo ist ein Kurzschluß. Nun brauch ich das Ausschlussverfahren. Da in der Steuerung 4 Relais sind, 2 für die Steuerung und 2 für den Ofen. Ich habe dann den Ofen von den Relais abgeklemmt und die Saunasteuerung wieder in Betrieb ohne Ofenanschluss angeschaltet. Habe dann mit einem Fön den Temperaturwiderstand ein wenig auf Temperatur gebracht, um zu sehen ob die Relais schalten. Nun das komische, es schaltete nur ein Relais beim verstellen des Temperaturreglers. Das andere Relais bleibt in dem Geschlossen-Zustand (eingeschaltet). Soweit ich das verstehe, ist der Stromkreis für den Ofen durch das Relais galvanisch getrennt. Wenn der Ofen einen Kurzschluß hätte, würde mir ja die Sicherung im Stromverteiler anspringen. Leider hat unser Haus im Stromverteiler keinen FI-Schalter für alle Stromkreise, Haus ist ... | |||
| 13 - Leitungsschutzschalter Charakteristik -- Leitungsschutzschalter Charakteristik | |||
| Ja, die Dinger heißen Leitungsschutzschalter.
Mir geht es nicht darum, Leitungen zu schützen. Es soll abgeschaltet werden, wenn der gesamte Arbeitsplatz mehr als 6 A zieht. Der kleine Kasten kommt mit Stecker und Kupplung zwischen Wandsteckdose und Arbeitsplatz. Unten ein Bild. Der Kasten hat einen weiteren Vorteil für mich, Absichern meiner Amateurfunkanlage. Hier sieht man sie: http://www.dl2jas.com/ Sende ich nur auf Kurzwelle mit 500 Watt out, komme ich auf etwa 1200 Watt in. Das geht gerade so mit 6 A. Manchmal gibt es HF-Rückkopplungen, die HF Regelung funktioniert nicht mehr. Dann schaukelt sich die Sendeleistung hoch und es werden deutlich mehr als 6 A gezogen. Da ist eine relativ schnelle Abschaltung wünschenswert. Träge Feinsicherungen 5x20 schalten nach etwa 2 Stunden bei doppeltem Nennstrom ab. 2 Stunden und doppelter Nennstrom ist zu viel, das hält die Senderöhre nicht durch. Andererseits muß die Feinsicherung in der Endstufe träge sein, weil ein hoher Einschaltstrom fließt. 10 A sind wünschenswert, wenn weitere Funkgeräte und der Rechner eingeschaltet sind, 6 A reichen dann nicht meh... | |||
| 14 - LCD TFT BenQ FP51G -- LCD TFT BenQ FP51G | |||
| Geräteart : Flachbildschirm Hersteller : BenQ Gerätetyp : FP51G Chassis : Q5T4 FCC ID : 09.11111 Kenntnis : komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! Habe einen BenQ LCD hier, der nach einem Blitzeinschlag in der Nähe den Geist aufgegeben hat. Kiste geht gar nicht mehr an...keine leds leuchten...es passiert nichts. Aufgeschraubt nachgesehen.... 1. Die Feinsicherung war durch. hab sie ausgetauscht und mal die Kiste eingestöpselt. resultat: die Sicherung ist vom Obergeschoß rausgeflogen(FI Blieb drin). 2. Ist auf der Netzteilplatine einen Widerstand, der vollkommen weggekokelt ist. Mein problem ist nun ich weiß nicht welchen Wert der Wiederstand haben soll bzw haben muss. Hab schon einen anderen Beitrag mit Fotos von dieser Leiterplatte hier gefunden, dort kann man jedoch nicht richtig die Farben erkennen. Außerdem bin ich nicht gerade davon überzeugt das der das einzige Bauteil sein soll weswegen hier im Haus die sicherung raus fliegt.... (Der Widerstand versorgt scheinbar einen kleinen µC oder schmitt-trigger...) (IC601) (und ist mit der anderen Seite an eine dicke Leiterbahn angeschlossen,die au... | |||
| 15 - HiFi Verstärker Peavey Aktiv-Monitor-Box -- HiFi Verstärker Peavey Aktiv-Monitor-Box | |||
| Geräteart : Verstärker
Hersteller : Peavey Gerätetyp : Aktiv-Monitor-Box Chassis : 12" Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo - ich bin neu hier und ich weiß auch net ob ich hier zu Beginn schon gleich einen Faux Pas mache, indem ich meine Frage hier unter Hi-Fi poste - also wenns falsch ist, dann tut es mir leid und ich bitte dann um eine "Verschiebung" an die richtige Stelle :). Zum Problem: Ein paar Musiker-Helden in meinem Bekanntenkreis haben es tatsächlich geschafft, am Main-Out von einem Powermixer eine etwas ältere Aktivbox anzuschließen - so eine Box schaut ungefähr so aus: Link zu einem vergleichbaren Produkt. Die haben also ein bereits auf "Lautsprecherstromstärke" verstärktes Signal in einen Verstärker reingeschickt, der eigentlich nur mit Line-Pegel bespei wird. Nicht weiter verwunderlich ist, dass diese Aktiv-Box jetzt kaputt und gibt keinen Piep mehr von sich und auch die schöne On/Off - Led leuchtet nicht mehr. Ich habe des Teil jetzt mal aufgeschraubt. Auf der Platine selbst sehe ich keine Verbrennungsspuren | |||
| 16 - Herd AEG 53 AFM 14AO -- Herd AEG 53 AFM 14AO | |||
| Hallo,
unter festgestellte Störung und ausgeführte Arbeiten steht: Feinsicherung Mikrowelle ausgelöst, Schluss am Magnetron nicht festgestellt. Sicherung gewechselt, Funktionsprobe i.O. Unser gesamtes Haus ist über FI Schalter gesichert. MfG Christian ... | |||
| 17 - Geräte mit 32A CEE anschliessen -- Geräte mit 32A CEE anschliessen | |||
Zitat : sam2 hat am 26 Mai 2007 13:25 geschrieben : So pauschal kann man das nicht sagen. Im Prinzip unzulässig, außer es sind gewisse Voraussetzungen sicher erfüllt. Die vorgeschalteten Überstromschutzorgane müssen 3 bis 4 Funktionen sicher erfüllen können: -Überlastschutz der Leitung -Kurzschlußschutz der Leitung -Schutz des Gerätes (z.B. bei internem Kurzschluß) -ggf. Schutz bei indirektem Berühren (sofern kein FI vorhanden) Es hängt daher von mehreren Faktoren ab, ob dies bei Anschluß von Geräten mit 16A-CEE-Zuleitung an 32A-CEE-Steckdosen gewährleistet ist. Der Überlastschutz der Gerätezuleitung z.B. wird dann i.d.R. nicht mehr mittels der vorgeschalteten Überstromschutzorgane möglich sein. Also muß er anderweitig hergestellt werden (abhängig von der Geräteart, es gibt welche, wo Überlast per se unmöglich ist, dann wäre es kein Problem). Der reine Kurzschlußschutz düfte dagegen bei "nur" doppeltem Nennstrom oft noch gegebe... | |||
| 18 - Sicherungskasten im Bad? -- Sicherungskasten im Bad? | |||
Zitat : ego hat am 9 Mär 2007 15:20 geschrieben : Soweit ich informiert bin gibt es selektive FI erst ab 300mA Nennstrom! Wo zur Hölle bekommst du Fi's mit 300mA Nennstrom her? Und womit werden die vorgesichert, Feinsicherung T 0,3A Wenn du - wovon ich jetzt mal ausgehe - den Nennfehlerstrom meinst, hast du anscheinend recht. Selektive RCD's mit 30mA oder 100mA IdN habe ich auch noch nicht gesehen. Muss aber nicht heissen, dass es sowas nicht gibt
Gruß Tobi ... | |||
| 19 - Regelbares Netzgerät 120VDC, 10A -- Regelbares Netzgerät 120VDC, 10A | |||
Hallo @sam2: FI kontra Trenntrafo: Mir ist durchaus bewusst das sich das Gefahrenpotenzial ändert. Nur denke ich das bei einem Netzteil dieser Grössenordnung, 1,2kW sowieso erhebliche Gefahren auftreten. Nehmen wir als Beispiel den Trenntrafo: wenn ich, gerade bei einem Versuchsaufbau, Messungen im Lastteil vornehme um irgend etwas zu optimieren oder einen Fehler zu eruieren, und ich irgend etwas falsch mache kann es passieren das ich zwischen die 2 Leiter komme. Dort bin ich, obwohl hinter einem Trenntrafo, 120V und einem im schlimmsten Falle erheblichen Strom ausgesetzt. Auch die korrekte Dimensionierung des Trafoschutzes, was bei vielen Eigenbaulösungen erheblich vernachlässigt wird (Stichwort: Feinsicherung aus Glas), nützt mir in dem Fall nichts denn ich denke nicht das sich eine z.B. 5A Sicherung an mir stört. Hingegen kann das für mich schwere Folgen haben. Komme ich nur an einen Leiter fliesst kein Strom. Als 2.Beispiel den FI: wie oben beschrieben komme ich zwischen die 2 Leiter. Der FI löst aus da ein Fehlerstrom über mich am FI vorbei zurück fliesst. Das passiert aber auch schon wenn ich nur einen Leiter berühre. Anders sieht es aus wenn der Boden oder das Schuhwerk zu 100% isoliert. Dann stehe ich in beiden Fällen ziemlich bes....... da. Lange rede kurzer Sinn... | |||
| 20 - Elektroinstallation in Szenelokal -- Elektroinstallation in Szenelokal | |||
| wollte nur sagen das es noch gefährlicher ist wenn nur 100mA FIs drin sind als wenn 30mA wären! ist mir schon klar dass es erst seit kurzen vorschrift ist 30mA einzubauen. und zum thema nachrüsten will ich noch folgendes beitragen. als ich mal bei einem kollengen fragte er mich ob ich eine kaputte lampe anschaue (kaputte feinsicherung!) ich wolle zur sicherheit den FI ausschalten da bemerkte ich das der FI einen nennfehlerstrom von 500mA hat (Für steckdosen). in der wohnung waren schon viele elektriker am werk und keiner tauschte den FI aus.
(da ist auch kein bestandsschutz mehr) Shark1... | |||
| 21 - automatisch rücksetzende Sicherung -- automatisch rücksetzende Sicherung | |||
| Tach Zusammen,
unter der provokannten Überschrift verbirgt sich folgendes Problem: Eine umfangreiche Installation im Garten soll Sabotage- und Einbruchssicher gemacht werden. Im Garten befinden sich einige Lampen, Scahlter und Steckdosen, sowie ein Teich mit Verbrauchern. Der Teich hat zum Beispiel eine Pumpe, UV-Filter und Beleuchtung, diese werden vom Keller aus über einen AP Sicherungskasten über Schaltuhren und Schütze versorgt. Dabei ist es möglich, daß jemand den Stecker von der Pumpe aus der Säule zieht und dann den Strom moppst oder seinen Zweitschlüssel (=Flex) anschliest. Zur Zeit behelfe ich mir einfach mit einem Satz Feinsicherung im Verteiler. (Bei den Lampen funktioniert das recht auch recht gut). Mein Problem sind jetzt die normalen Steckdosen; zur Zeit schalte ich diese über ein Schütz im Haus, dieses ist aber sehr lästig. (fürn Laptop oder Radio flitzen). Jetzt habe ich folgendes überlegt: Die Steckdosen laufen über einen kleinen Sicherungsautomat/Motorschutzschalter mit Imax von 200mA, sollte reichen. Bei Mehrbedarf (Arbeit -> Rasenmähen) wird diese Sicherung über ein Schütz gebrückt, die Ansteurung läuft drahtlos übers Telefon (SAR->Zeitrelais->Schütz). Den Schutz gegen Überlast und Kurzschluss übernimmt ja die F in d... | |||
| 22 - Monitor Eizo Flexscan F930 -- Monitor Eizo Flexscan F930 | |||
Erstmal Lob für diese Forum! Hier bekommt man ja sogar Antworten
Die Sicherung im Monitor raucht ab und die normale 16A Sicherung im Verteilerkasten, FI ist keiner verbaut. An dem Stromkreis hängen ca. nur 400 - 500 Watt. Die Sicherung fliegt wenn ich den Monitor an seinem Netzschalter einschalte. Bei mir ist ein 3 Pin PTC verbaut. Kann man an dem Teil was messen? Oder einfach mal rauslöten und ne Feinsicherung verdampfen?
... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |