Gefunden für condor fi - Zum Elektronik Forum





1 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren




Ersatzteile bestellen
  wow, hier gehts ja abb... so viele komments hätt i net erwartet. thx schonmal.

Aus dem verlauf entnehme ich,
- dass meine aktuelle Leitung für den Anschluss 5x2,5mm2 ausreichend ist.
- ich für den Motoranschluss im Sicherungskasten
1x FI-Schutzschalter 40A 0,03ah
1x 3Pol Vorsicherung C16A
1x Motorschutzschalter
verbauen muss.!?

zu weiteren info:
vom Sicherungskasten geht dann mein 20m Kabel zu einer CEE-WandDose
von dort zum Kesseldruckschalter und dann zum Motor.

Diesen Druckschalter habe ich bereits:
-->laut beschreibung ist da bereits ein Motorschutzschalter drinne...dann benötige ich doch den im Sicherungskasten nicht ..oder


ich denke mir mal das passt dann so...

was noch nicht geklärt ist, sind die beiden dünnen Kabel direkt in der Anschlussdose vom Motor.
Diese sieht wie folgt aus.(Bild dient als Besispiel)
Bild eingefügt

Der Motor ist niegelnagelneu und ist aktuell nach Auslieferung a...
2 - Voreilender N am FI ? -- Voreilender N am FI ?
Hallo,

bei Condor kann man den N laut Bild an beiden Seiten anschliessen, dann müssten die ja gleichzeitig schalten, oder?

Condor FI

Gruss
un23
...








3 - RCD-Hersteller / B13-Leitungsschutz -- RCD-Hersteller / B13-Leitungsschutz
1) GEWISS ist ein italienisches Fabrikat (deswegen in D wenig verbreitet) und ME gut

2) CONDOR brauchbar

3) mit jüngeren KOPP-FI hab ich mehrere schlechte Erfahrungen (ältere waren deutlich besser), allerdings produzieren die FI nicht selbst, sondern kaufen die die Dinger von den unterschiedlichsten Herstellern zu. Es ist alaso nicht auszuschließen, daß man auch mal wieder etwas Brauchbares erhält...

MÖLLER würde ich aber bevorzugen (und sind auch bei G&H günstig erhältlich).


Abgesehen davon, daß man im Deutschen Sinn nicht "machen" kann (weil er etwas Immanentes ist):
Ja, das (Absicherung mit 13A) ist äußerst sinnvoll! In vielen Fällen ist heute auch gar keine Absicherung mit 16A mehr zulässig. Evt. ist zu überlegen, C13er stattt B zu verwenden. Jeder guter Hersteller und Händler hat die im Sortiment, ggf. als Bestellware.

Eine Shopempfehlung:
http://www.grendahammer.de/ ...
4 - FI haut ab und zu raus ?!? -- FI haut ab und zu raus ?!?
Hallo sam2,
ich bin dort Mieter. Der FI ist ein Condor FI 25/E7 -- 25A 4Polig -- IFN: 0,5A -- P30 ... neben dem FI hab ich noch eine normale 15 oder 16A Sicherung, die aber nie auslöst, da ich ja nicht zuviel Last auf der Leitung habe.

Glaube ich meinte nicht ms sondern der hat in der Küche einmal bei 3xx mA ausgelöst und mal bei 4xx mA und das recht schnell.

Da mein Wohn/Schlafzimmer und Küche mal 2 Wohnungen waren, wurde ein Stromzähler entfernt und die beiden Stromkreise zusammen geschlossen. Was das jetzt ist z.B TT oder NT weiss ich leider nicht.

Jap wenn ich den teste geht alles aus. Ich hab in einem Forum gelesen, das der Einschaltstrom von z.B Netzteilen von PS3 oder PC zu hoch ist und desswegen der FI fliegt. Einer meinte da würde ein ELV 230V-Einschaltstrombegrenzer ESB 54 was nützen. Ich glaub das eher weniger. Denke das wenn alles überprüft und gemacht wurde, wieder alles vernümpftig laufen sollte.

Denke auch das der FI ne Macke hat denn der ist schon um die 20+ Jahre alt.

Das Problem was sein kann, ist das die Verbindung von Küche und Wohnzimmer fehlerhaft ist. Es kann sein das der Schutzleiter irgendwo locker oder nicht richtig verbunden ist. Das der FI rausgeht kann auch ein fehler des Stromkabels in der Wand sein. D...
5 - RCD und LS Leitungszuführung von oben oder von unten ist egal? -- RCD und LS Leitungszuführung von oben oder von unten ist egal?
Bei den Möller FIs ist es egal, da passen dann auch die Phasenschienen sowohl unten als auch oben.

Also kann man von unten mit einer 4-Phasenschiene auf 2 weiter FIs verteilen und dann zu den LSS gehen oder aber auch den FI rechts hinbauen in eine Reihe mit 13 PLE und mittels 12er 3Phasengabelschiene die 9 LSS links speisen.

Bei Condor kann man den N sogar wahlweise links oder rechts angeklemmt werden, ergo würde bei letztgenannter Lösung der FI auch links montiert werden können.

FIs, wo ich nur eine Energieflussrichtung habe, würden bei mir im Elektronikschrott landen, wieviele verschiedene Typen soll ich denn im Auto haben?
So tuts ein 10er Pack 40/4/003, ein 5erPack 63/4/003 und zwei-drei 25/2/003 (jeweils Möller). Wenn ich das noch nach Energieflußrichtung sortieren müsste, hätte ich ja gar kein Platz mehr im Auto. ...
6 - Alter Hager AP-Verteiler - Ersatzteile? -- Alter Hager AP-Verteiler - Ersatzteile?
Vielen Dank für die Hinweise. Damit bin ich fündig geworden, die Abdeckkappe (2-reihig) heißt bei Hager S92S.

So ähnlich wie in Deinem Vorschlag ist der Umbau geplant. Neben die Zählertafel soll ein 3-reihiger AP-Verteiler (Hager VA36CN) gesetzt werden, dort werden die Licht- und Steckdosenstromkreise auf 2 FIs verteilt. Die Leitungen sollen über Stoßverbinder (für Massivleiter) verlängert werden, die Stoßstellen mit Schrumpfschlauch isoliert.

In die untere Reihe des NZ-Verteilers soll ein 63A-FI und ein Neozed-Lasttrennschalter. In der oberen Reihe bleiben die LSS für DLE und Herdanschluß (B32 und B16), das Ganze an den 63er FI. An den Lasttrennschalter soll die neue UV. Hintergrund ist zum einen, dass ich bei den 6mm² zum DLE zusätzliche Klemmstellen vermeiden möchte, zum anderen die Verlustleistung bei den größten Verbrauchern (DLE und Herd) minimieren möchte.

Netz ist TN-C-S, HAK mit 50A gesichert - siehe Thread HAK-Bildersammlung.

Der alte Condor ist für Dich reserviert! Der FI funktioniert, Auslösestrom 350mA, Abschaltzeit 20ms. ...
7 - eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise? -- eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise?
hoffe diese Bilder mit meiner Erklärung sind jetzt besser!?Die Kamera ist genauso schlecht wie der schaltschrank sorry
der Zähler ist 10/40ampere von dort geht es zur schwarzen box darüber,dort ist diese besagte diazed mit einem Roten Punkt also 10A! links daneben das ist ein Roter hebel und auf der Sicherung stehtCGS 10A-H 380~250

Aus diesem schwarzen kasten mit besagten sicherungen geht es eindeutig mit einer 1,5mm Leitung zum fi von condor,2pol 25A/ o.o3A 230~
an diesem fi ist das 1,5mm kabel unten angeschlossen mit blau und schwarz,oben verteilt sich die ganze ´Geschichte dann auf die beiden Sicherungen B10 FAZ 230 400 AC

Könnt Ihr damit etwas anfangen ist auf jeden Fall nicht normal und wohl schon selbstgebastelt... ...
8 - Unterverteilung sanieren -- Unterverteilung sanieren

Offtopic :Man glaubt ja manchmal man hätte schon viel gesehen. Aber dieser Condor FI mit waagerecht eingebautem Schalter ist mir gänzlich neu, und definitiv noch nie über den Weg gelaufen.

Und nun taucht das Teil in direkt zwei völlig verschiedenen Beiträgen gleich hintereinander auf. Ich glaube ich gehe besser Pennen!

https://forum.electronicwerkstatt.d......html



[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 18 Jan 2010 22:42 ]...
9 - Condor E6 noch Erlaubt ? Wichtig -- Condor E6 noch Erlaubt ? Wichtig
Hallo
Ich habe folgende Frage:
Ist ein Condor Fi E6 mit einer auslöseschwelle von 500ma in einem privaten Haushalt noch erlaubt?Laut der VDe ist doch im Bad und Feuchtraum ein Fi mit einer maximalen schwelle von 30ma erlaubt oder?
Der Fi ist so ca.29J alt.Der Fi ist für das ganze Haus und GArten.
Ein Bild kann ich nicht selber machen aber hier ist ein thread wo der drin vor kommt:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Sollte man den nicht gegen z.b. so einen austauschen lassen?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=628038

Wenn es mal ein Kurzschluss gab ist meisten s die normalen 16a sicherung geflogen.

gruß
pupu32


...
10 - Sicherung kaputt?! -- Sicherung kaputt?!
Also hier ist das Bild.
Sorry, konnte es trotz diversen Versuchen nicht verkleinern, jetzt geht es aber auch online:)

Ein Bild Vom Fi Schutzschalter:
Also hier das Bild.

Infos zum Fi-Schzuschalter:
-Ist von Condor
-C-FI 35.25.030
-IN 25A
-IaN 0,03A
-UN 230V
2Pol IP40

Und der Leistungsschutzschalter ist runter, denke ich, wenn es der blaue ist der auf dem Bild runter ist.

Wohnung ist Eigentum.

Also es war ein DSL-Spltter, und der war über die Jahre locker geworden.
Die Löscher waren schon vorhanden, weiß aber nicht wie weit sie drinner waren, da ich es fest zugeschraubt habe, kann es sein das es jetzt weiter zugeschraubt ist als letztes mal.:/
LÖscher waren vorhanden und Schrauben auch, weiß aber natürlich nicht mehr ob sie genauso fets drinner waren wie letztes mal.
Aber denke schon das ich es letztes mal auch so fest zugeschraubt hatte.

Sorry wenn irgendeine Angabe fehlt etc. ...
11 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was?

Zitat :
Bartholomew hat am 21 Aug 2008 16:20 geschrieben :

Kann man die FI erfahrungsgemäß auch mit starren Drahtbrücken (10/16mm²) untereinander durchverbinden (pro Kontakt zwei Brücken)?



Offtopic :
Wie gesagt, habe das System Pro M nur mal getestet, aber ich werde es nicht wieder nehmen. Der [zensiert] mit den nicht-standard-Phasenschienen hat mir schon gereicht... Das System ist vielleicht für die Wiener Plattenbaubewohner gedacht, die ja eine Hauptsicherung von 1x20 A überfeudal finden...


Wenn du RCDs schon verbinden willst, wäre doch 10mm² H07V-K - also flexibel und Zwillings-/Duo-Aderendhülsen ganz praktisch und auch recht sicher.
Oder Hager/...
12 - Reihenklemmen -- Reihenklemmen
Von denen hab ich auch schon Produkte gesehen.

Mal ganz kurze Frage zwischendrinn:

Welche LS bzw. FI werden denn von Elis (also wenn es von professionallen Elis gemacht wird, nichts aus dem Baumarkt) meist verwendet? Oder welche kann man empfehlen?
ABB, Condor, ...?

mfg ...
13 - Hersteller von Sicherungsmaterial -- Hersteller von Sicherungsmaterial
Hallo liebe Forengemeinde
Zu erst wünsch ich euch natürlich ein frohes neues Jahr.

Jetzt meine Frage die ich leider mit der Suchfunktion nicht klar beantworten konnte.

Welche Hersteller von Sicherungsmaterial( LS,FI,...)kann man bedenkenlos empfehlen?
Es gibt ja doch einige mit nicht unbeträchtlichen Preisunterschieden. Mit ABB und Condor hatte ich bisher keine Probleme wobei Condor qualitativ nicht den besten eindruck macht. Siemens, Hager, Möller, .. hab ich noch nie verbaut.

Vielen Dank für die Antworten
Gruß
...
14 - Problem mit condor schutzschalter -- Problem mit condor schutzschalter
Hallo, ich habe einen "condor FI-Schutzschalter E6" zu Hause.
der schutzschalter hat links oben einen knopf mit einem "T" drüber. Dazu hat er noch eine art hebel, der auf die stellungen "0" und "I" gestellt werden kann.
Unglücklicherweise ist ein Freund an einen knopf an dem schalter gekommen über dem ein "T" steht
daraufhin ist der schalter auf stellung "0" hochgeklappt
jetzt bekomme ich den schalter leider nicht mehr runtergedrückt auf die "I" stellung. als folge funktioniert das licht und die sauna nicht mehr...
kennt sich jemand mit diesen schaltern aus und weiß wie ich den schalter aktivieren kann??



[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolehrling am 30 Dez 2007 16:20 ]

-Edit von sam2: Überreste des ersten Bild-Hochladeversuchs entfernt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Dez 2007 16:32 ]...
15 - Verpfuschter Zählerschrank -- Verpfuschter Zählerschrank
Noname FI?

Ich erkenne dort Hager und auf ABL umgelabelte Siemens Produkte.
(oder ist es anders herum?)

Kopp/Condor hingegen:

Fenta: Es fehlen deine üblichen lobenden Erwähnung der Moeller Produkte! ...
16 - Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter -- Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter

Zitat :
Wienstrom hat am 29 Dez 2006 23:55 geschrieben :
Merlin Gerin hat auch FI-Schutzschalter welche zwar 40A draufstehen haben aber nicht mit 40A vorgesichert werden dürfen . Ich weiss nicht wie es bei anderen Herstellern (ABB , Kopp , Legrand , etc. ) aussieht .


Hmm?

Merlin Gerin "multi 9" FI, 40A/0,3A, Sicherungssymbol mit 80, ausserdem noch 10000 im eckigen Quadrat,

Heisst für mich:
INenn: 40 A
Vorsicherung: max 80 A
Abschaltvermögen: 10 kA




Ansonsten hat ein Condor-FI Baujahr ca 1988:

IN 40 A
IdN 0,3 A
Abschaltvermögen: 6 kA
Zur Vorsicherung ist nix gesagt.



Condor-FI Baujahr 2006:

IN 40 A
IdN 0,03 A
Im (wasn das?) 500 A

Sicherungssymbol mit 80 (wohl max Vorsicherung),
Abschaltvermögen 10 kA




Interessan...
17 - LautsprecherS B32 \"NoName\" bzw. Plagiat? -- LautsprecherS B32 \NoName\ bzw. Plagiat?
Also ich muss zugeben, da ich auch die MCB Serie von Kopp noch nie verarbeitet habe, aber sind genau gleich wie Condor und sind auf jeden fall besser als der Fernost-Schrott!

Also ich habe mich schon durch div. Markenhersteller getestet, mir gefällt Moeller zimmlich gut, haben aber leider unterschiedliche serien für AT und DE.
Legrand ist auch Super aber leider keine große Auswahl im Web.
ABB ist mir ein bisschen zu wacklig.
Siemens ist so lala.
Hager auch empfehlens wert, aber das Neue design
Doepke sind die FI gut, aber die LSS haben für meinen Geschmack zuwenig Berührungsschutz.
Schupa auch so lala!
Eigentlich würde mich Schrack am meisten zusagen, da ÖVE und VDE und glich wie Moeller, aber leider zu teuer

Shark1
...
18 - FI Schutzschalter und Überspannungsschutz -- FI Schutzschalter und Überspannungsschutz

Also zu 1.

Kupp gibt es nicht!
Du meinst sicher KOPP.

Es hat sicher jeder Hersteller (Baureihe) seine Vor- und Nachteile. Man muss aber zwischen zwei Qualitätten unterscheiden.
1. Markenqualität:
Hager, Moeller (F&G), Legrand, Siemens, ABB, Doepke, Schupa (Gewiss), Condor, Geyer,....
Das sind Marken die von Elektrikern eingesetzt werden und eigentlich alle zimmlich geleiche Qualität haben.
2."Billigware":
Düwi, Chint, Selfemate,......
Dies sind billig Produkte von denen man eigentlich Abstend nehmen sollte!

ZU 2.

Eine FI-Reihenschaltung in z.B.: bei TT-Systemen vorteilhaft, da es die Sicherheit erhöht, weil bei TT bei einem Erdschluss der LS nicht auslöst.
In AT ist das bei TT vorgeschrieben!!

Shark1
...
19 - FI bei Zählerwechsel -- FI bei Zählerwechsel

Zitat :
sam2 hat am 11 Mär 2005 13:37 geschrieben :
2) Funktion der Prüftaste, diese hängt davon ab, wie sie angeschlossen ist. Es gibt (zwar selten) auch FI, wo sie nicht gegen den N, sondern gegen einen anderen Außenleiter geschaltet ist, dann wäre die Prüffunktion außer Gefecht


Meiner Erfahrung nach liegt die Prüftaste meist zwischen L1 und N. (Zumindest war das bei den FI´s von Condor der Fall.)
Wenn also der Anschluß für L1 belegt ist, wird er mit hoher warscheinlichkeit gleichermassen auf das betätigen der Prüftaste reagieren, wie wenn er in einem gewöhnlichen Drehstromstromkreis angeschlossen ist. ...
20 - Baustromzähler & Montagekompressor -- Baustromzähler & Montagekompressor
Hallo @all,

bin nun nach langer Suche hier in diesm Forum gelandet und hoffe das mir geholfen werden kann
Hab mir bei Ebay einen Kompressor ersteigert http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....WA:IT

Toll,.... nur leider versteht er sich nicht mit den FI's des Baustomzählers!! Kurzes anlaufen, und....

An der Leitungsführung kann es nicht liegen! Geht auch bei direktem Anschluß an Baustrohmzähler nicht.
Lt. Vorbesitzer ist ein neuer Druchschalter (CONDOR MDR4) eingebaut worden, ein Funktionstest war ebenfalls erfolgreich.

.... wie geh ich nun sinvoll bei der Fehlersuche vor?

THX for help
...
21 - Hütte in den Bergen -- Hütte in den Bergen
dass ist nicht schlecht für Aussen, Bad und Werkstatt einen eigenen fi einbauen. schau bei ebay auch nach anderen markenherstellern wie ABB, Moeller, Siemens, Legrand, Hager,Schrack, Condor, Doepke, Schupa; dann ist die auswahl großer.
ich habe bei ebay noch einen andern Fi von siemens gefunden link beim eintsprechndem thema.
Shark1


[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 31 Aug 2004 14:29 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Condor Fi eine Antwort
Im transitornet gefunden: Condor


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192432638   Heute : 609    Gestern : 3841    Online : 192        26.7.2026    4:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0564739704132