Gefunden für buderus habe gl�hbirne - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Geht immer wieder auf Störung -- Buderus Buderus Ecomatik HS3206 | |||
| |||
| 2 - NTC Widerstand - Kenndaten -- NTC Widerstand - Kenndaten | |||
| Moin aus Kiel
mein Außenfühler von der Heizung ist nicht in Ordnung. Im Kasten sitzt dafür nur ein einfachen NTC. Ich weiß, es ist ein NTC 10 KOhm (12V) - eine Kennlinie habe ich auch... Gibt es verschiedene NTC 10 KOhm Widerstände? Welche Kenndaten sind noch wichtig (da gibt es z.B. einen B-Wert) Ich weiß noch nicht so richtig, was ich als Ersatz bestellen kann. Der NTC gehört zu einem Buderus AF - da gibt es zum Beispiel ein NTC 10K 1% Radial R2,54 was bedeutet R2,54 ? Danke schon mal - Jan [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am 7 Jan 2025 14:12 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am 7 Jan 2025 14:14 ]... | |||
3 - Buderus -- Buderus | |||
| Hersteller : Buderus ______________________ Hallo, bei meiner Heizung ist das Modul, BRM10, defekt. https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/brm10-646323-p/ Es befinden sich 2 Print 2xschließer Relais auf dem Modul, welche beide einen Kurzschluss an der Spulenseite anzeigen. Nach dem Entlöten waren die Relais funktionstüchtig. Weiterhin war ein Kruzschluss auf den Lötaugen zu messen. Die Lötaugen sind mit einer Diode verbunden. Die Diode zeige bei Messung 0,5 Ohm in beide Richtung an. Ich habe die Diode daraufhin auf einer Seite gelöst. Es bleibt bei 0,5 Ohm. Kein Kurzschluss mehr auf den Lötaugen. Die Frage ist jetzt was muss ich für Dioden bestellen? Es befindet sich ein Übertrager mit 2 Sekundärspulen,9v / 19V, auf dem Board. Die Relais sind mit 24V 8A angegeben. ... | |||
| 4 - Printrelais Elesta SVR432 -- Printrelais Elesta SVR432 | |||
| Ersatzteil : Printrelais Hersteller : Elesta SVR432 ______________________ Hallo zusammen, bei meiner Buderus Heizung von 1996 haben sich leider die Brennerrelais verabschiedet, als der Motorkondesator einen Kurzschluss verursacht hat. Leider finde ich unter der aufgedruckten Hersteller- und Modellbezeichnung kein Ersatzteil und würde daher gerne euer Wissen anzapfen. Ich habe leider nicht die notwendige Erfahrung, um selbst einschätzen zu können, welches Ersatzrelais mit ähnlichen elektronischen Eigenschaften passen könnte. Hier ist das Datenblatt der defekten Relais (SVR432): http://www.elesta.com/pdf/de/SVR432.pdf Und hier wäre ein Relais, das ich als Ersatz gefunden habe. Leider ist dieses erst nächstes Jahr wieder lieferbar: https://www.netzgeraet.de/relais/pl......html Könnte dieses ebenfalls passen? | |||
| 5 - "Kurzschluss" FI Schalter Hausgeräte defekt ? -- "Kurzschluss" FI Schalter Hausgeräte defekt ? | |||
| Vielen Dank.
Die Heizung wurde 2014 eingebaut. Buderus. Habe nun laut Anleitung die Feinsicherung der Heizung getauscht. Es war eine Ersatzsicherung hinter dem Bedienteil/display der Heizung verstaut. Wenn ich die Heizung am Bedienteil/ Heizkessel ein / ausschalte - sollte das der von Dir erwähnte Hauptschalter sein ? Höre ich ein leichten *klick* und ein leichtes summen. Das Bediendisplay bleibt tot, aus. Nachdem ich die Sicherung von der Heizung wechselte ändert sich nichts. Leider hat es nichts gebracht. Man hört beim Einschalten ein klick und dann ein summen. Aber mehr nicht. Das Display bleibt nach wie vor aus. Da demzufolge war nun die Sicherung der Heizung selbst noch intakt. Wie ich rausfinden durfte. Kann man daraus etwas erschließen ? Hat es das Display erwischt. Fakt ist die Heizung arbeitet auch nicht, es gibt eben kein Warmwasser. Soll ich ein Elektriker oder Heizungsbauer rufen ? Danke [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom2e am 21 Okt 2018 21:55 ]... | |||
| 6 - Meldung Heizungsstörung per optischem Sensor ?!? -- Meldung Heizungsstörung per optischem Sensor ?!? | |||
| Hallo,
leider läuft meine Heizung öfters auf Störung. Grund ist vermutlich das Luft mit dem Öl angesaugt wird, und es zu Störung bei der Flammenbildung kommt. Der Brenner (Buderus Logatop BE-A K) zeigt dann ein rotes Licht, das Regelgerät (Buderus Logamatic 2107) zeigt Störung des Brenners an. Diverse Heizungsfirmen habe sich daran schon die Zähne ausgebissen, und auf "Verdachtsreparaturen" > 500 Euro habe ich keine Lust. Also muss ich immer wieder nachschauen ob die Heizung auf Störung gelaufen ist, das nervt. Ich möchte mich also gerne über die Störung informieren lassen. Zusatzgeräte des Herstellers (falls es so etwas gibt) am Regelgerät anzuschliessen ist vermutlich teuer, daher dachte ich das es vielleicht eine Lösung gibt mir die "rote Lampe" am Brenner irgendwie per optischem Sensor und WLAN Anschluss etc. melden zu lassen, eine Android APP wäre natürlich komfortabel. Gibt es einen elektronischen Bausatz der so etwas bietet? Natürlich sollte keine Alarmierung erfolgen wenn die Lampe gelb ist (z.B. während der normalen Brenner Aufwärmphase vor dem Brennvorgang). Danke + Gruss Stefan ... | |||
| 7 - Einbau Stellmotor Fussbodenheizung -- Einbau Stellmotor Fussbodenheizung | |||
| Hallo zusammen,
hab da eine kurze Frage. Habe letzten Donnerstag einen neuen Stellmotor der Marke "Buderus Elektrotherm. Stellantrieb KTS 230V, stromlos zu, M30x1,5mm" eingebaut, da der alte defekt war. Hab ihn angeschlossen und "aufgestöpselt". Am Samstag war der Kreislauf wieder eiskalt. Gibt es was zu beachten bei dem Einbau? z.B. anschließen und einige Zeit ohne "aufstöpseln" liegen lassen oder ähnliches??? Bin absoluter Laie
THX für eure Hilfe ... | |||
| 8 - Umluft/Mikrowelle/Licht -- Herd Juno Electrolux Standherd | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Umluft/Mikrowelle/Licht Hersteller : Juno Electrolux Gerätetyp : Standherd S - Nummer : nicht lesbar FD - Nummer : nicht lesbar Typenschild Zeile 1 : JUNO HSE 4415 Typenschild Zeile 2 : 9101130002 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo Forum, ich habe einen gebrauchten E-Herd erstanden. Drauf steht die Marke Buderus, das Typenschild ist leider nur noch zum Teil lesbar aber meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass es sich wohl um ein Modell aus der Serie Le Maitre (Juno/Eletrolux) handelt und der lesbare Teil HSE 4415 WS lässt nur auf zwei Geräte rückschliessen: a) JUNO HSE 4415 WS ELT STAN 9101130002 b) JUNO HSE 4415 WS ELT STAN 9101130003 ... deren Unterschied mir nicht bekannt ist, der für meine Probleme aber wahrscheinlich irrelevant ist. 1. Das wohl einfachste ;). Im Ofenrohr ist kein Licht und ich kann beim besten Willen nirgendwo eine Lampe finden, um mal die Glühleuchte auszutauschen. Kann mir jemand einen Tipp geben? 2. Der Backofen heizt nicht mehr im Umluftbetrieb. Die Ringheizung ist offensichtlich kaputt. Das Ersatzteil habe ich gefunden, von innen sieht man was zu tun ist und welche... | |||
| 9 - Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung -- Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung | |||
| Hilfe!!!
Hallo, ich habe mit meiner Heizung folgendes Problem: Ich habe einen Gas-Brennwert-Wandheizkessel von Buderus. In der Steuereinheit befindet sich das Buderus Modul M146 UBA Adapter. In diesem Modul gibt es ein Relais von Omron G2R-1 24AC 10A. Dieses Relais tickt/schaltet unaufhörlich im Sekundentakt wie eine große Standuhr.Parallel dazu blinkt die rote Diode. Drücke ich auf den Reset-Knopf, hört das Relais auf zu schalten bzw. die Diode zu blinken. Lasse ich den Reset-Knopf los, geht es von vorne los. Seit diesem ticken/schalten ist die Heizung (Fußbodenheizung) ausgefallen. Die Brauchwasseraufheizung funktioniert noch. Meine Frage nun, woran kann dieser Fehler liegen? Kann mir jemand dabei helfen? Liegt es am Modul M146 oder liegt der Fehler ganz wo anders?? Vielen Dank für Ihre Hilfe schon im Voraus. Schöne Grüße William ... | |||
| 10 - Heizung klickt, ich will endlich schlaaaafen! -- Heizung klickt, ich will endlich schlaaaafen! | |||
| Hallo,
mein Schlafzimmer ist auf dem gleichen Stockwerk wie der Brenner/Heizkessel der Ölheizung unserer Hausmitbewohner. Die Heizungsanlage gibt regelmäßig (so ganz grob alle 20 Minuten) für ca. 5 Minuten (kann auch etwas mehr oder weniger sein) laut klickende Geräusche von sich. Als würde ein Relais geschalten werden, aber dafür eigentlich zu laut. Alle 10 Sekunden ein KLICK, das etwa 5 Minuten lang, dann wieder eine weile Ruhe, bis es von vorne losgeht. Der Brenner läuft dabei nicht an (zumindest höre ich keine Flamme) und das Thermometer vom Warmwasser zeigt durchgehend ca.22°C an. Das Klicken ist so laut, dass es mich durch zwei geschlossene Türen hinweg beim Schlafen stört. Die Heizanlage ist eine Buderus G 124 X und wird durch eine Logomatic gesteuert. Das Problem ist, dass es sich um ein Mehrparteienhaus handelt mit aktuell nicht wirklich einfach zu handhabenden Hausmitbewohnern. Sonst würde ich die einfach fragen, ob sie die Heizung nicht komplett ausschalten wollen, heizt zur Zeit anscheinend ja eh nicht. Aber das kommt aktuell leider nicht in Frage, auch das einfache Ausschalten ihrer Anlage nicht. Woher kann dieses Klicken kommen und wie kann ich die Heizungssteuerung so umstellen, dass das Klicken aufhört? Dam... | |||
| 11 - Schaltunterlagen für Buderus Heizung -- Schaltunterlagen für Buderus Heizung | |||
| Ich habe den Verdacht, daß in der Elektronik unserer Heizung ein Fehler aufgetreten ist, denn es dauert jedesmal ein paar Stunden, bis das Brauchwasser zum Baden wieder warm genug geworden ist. Meines Wissens gibt es da eine Vorzugsregelung, wonach zuerst das Brauchwasser aufgeheizt werden sollte. Da scheint etwas nicht zu funktionieren.
Vielleicht hat Jemand Schaltunterlagen von dieser Heizung (siehe Bild!). Gruß Peter ... | |||
| 12 - CO_Wert zu hoch -- Buderus Logenagas G_124 Lownox | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : CO_Wert zu hoch Hersteller : Buderus Gerätetyp : Logenagas G_124 Lownox Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Ich hatte jetzt etwas Probleme mit unserer Heizung: Der CO-Wert war zu hoch, als der Schornsteinfeger die Heizung überprüfte; angeblich 1600 ppm. Er hätte unter 1000 ppm liegen müssen (Aussage des Schornsteifegers!) Die Heizungsfirma die ich bestellte, um den Brenner zu reinigen, schickte einen Mitarbeiter, der nach dem Ausbau des Brenners erstmal die Kühlstäbe nebst den Halterungen entfernte und entsorgte. Die braucht man nicht, war seine Aussage. Nach der Reinigung und dem Einbau des Brenners ergab die Messung zunächst einmal einen höheren CO-Wert als vorher. Darauf stellte der Heizungsmonteur solange an einer Schraube, bis der CO-wert seinen Anforderungen entsprach. Jetzt habe ich im Nachhinein etwas Bedenken, ob der Monteur wußte was er tut. Vielleicht gibt es einen Fachmann, der sich dazu äußern kann. Gruß Peter ... | |||
| 13 - Kühlt nicht mehr -- Kühlschrank mit Gefrierfach Juno (Buderus KGEI 1046) ARB 504 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt nicht mehr Hersteller : Juno (Buderus KGEI 1046) Gerätetyp : ARB 504 Typenschild Zeile 1 : Art. Nr.:717213-00 Typenschild Zeile 2 : CA-902200056 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, leider hat heute meine Kühlkombi den Geist aufgegeben… nur noch die Innenbeleuchtung hat Funktion! Habe im Forum schon etwas gestöbert und auch Tipps zur Vorgehensweise gefunden, könnte wohl das Thermostat sein. Hier nun mein Anliegen, (im Gerät ist der Thermostat Ranco H59-L1130 verbaut) welche Kontakte 3-4-6 am Thermostatt muss ich zur Überprüfung auf defekt überbrücken? Hoffe mir kann einer weiterhelfen….. Im voraus vielen Dank ... | |||
| 14 - Öl Brenner abschalten wenn Festbrenner und Puffer warm sind -- Öl Brenner abschalten wenn Festbrenner und Puffer warm sind | |||
| hallo, ihr habt das etwas falsch verstanden, der ölofen und der festbrennstoffofen stehen in verschiedenen räumen und haben jeweils einen schornstein. ich wollte wissen, wie ich es hinbekomme, dass der ölbrenner abschaltet solang der puffer noch wärme hat bzw. sobald die pumpe des festbrennstoffkessels angeht. in dem Buderus Ecomatic 4000 kessel ist eine klemmleiste "Abgasüberwachung" in die eine brücke gesteckt ist. bei google habe ich eine anzeige bekommen, in der steht das man sich da drauf hängen kann. oder ist es besser sich in den brenner kreis zu hängen, wie high_speed geschrieben hat.
Ich habe schon Probiert, die Abgasüberwachungsbrücke Abzustecken -> Brenner geht aus. ... | |||
| 15 - rote Lampe leuchtet dauerhaft -- Herd Buderus | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : rote Lampe leuchtet dauerhaft Hersteller : Buderus Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, bei meinem E-Herd (geschenkt bekommen) mit Glaskeramikkochfeld (Typenschild unlesbar) leuchtet dauerhaft eine rote Lampe im Kochfeld zwischen den vorderen Platten. kann mir jemand sagen ob das normal ist? Vllt eine Betriebsanzeige? Das Feld vorn links funktionierte nicht. Es war aber nur eine gelöste Leitung vom Regler, die ich wieder angeklemmt habe. Das Feld funktioniert also wieder. Als ich beim verschließen die rückwärtige Platte wieder befestigen wollte viel mir auf, daß dort irgendwo ein Widerstand zwischengeklemmt war. Der ist allerdings nur noch an einer Stelle fest und jetz weiß ich nicht wo das andere Ende hinmuß. Ich habe je ein Bild vom Herd, dem Kochfeld mit der Lampe und den Anschlüssen hinten beigefügt. Die 3 roten X links sind die möglichen Anschlüsse wo der Widerstand ran muß. Pfeil 1 bezeichnet die Stelle (X rechts) wo der Widerstand fest ist, Pfeil 2 das lose Ende. Da der Widerstand nur eingeklemmt war, kann ich leider keine Spuren erkennen, wo er dran gewesen sein könnte. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann | |||
| 16 - Anschlussbelegung Ölbrenner -- Anschlussbelegung Ölbrenner | |||
| Hallo,
ich hätte gerne ein paar Infos zur Anschlussbelegung eines Ölbrenners. Der abgebildete Stecker kommt von einer Buderus Heizung. Ich kann mir allerdings nicht alles anhand der kleinen Symbole erschließen. Grund ich möchte mir gerne eine kleine Auswertung mit einem Mikrocontroller bastelm, der die Zeit die der Brenner aktiv ist aufzeichnet, so dass ich mir dann eine Statistik (z.B. kältester Monat, Samstag Badetag - Brenner öfters an :D, ...) anzeigen könnte. Weiterhin nehme ich an das alles mit 230V geschaltet wird, also selbst die Diagnose Brennerstörung ein 230V Signal ist. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte hier nochmal erwähnen das ich eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker für Geräteund Systeme habe und ich mir der Gefahren der Netzspannung durchaus bewusst bin. Ihr dürft auch Fachausdrücke verwenden, ich kenn mich schon ganz gut aus im Elektrogebiet. Fangen wir mal ganz links an. L -> STB (muss irgendein Überhitzungsschutz sein, der dann die Phase wegnimmt, ich könnte mir vorstellen das dieser Schutz als letztes einspringt und noch in der Heizungssteuerung sitzt) -> 12 (was ist 12?) Schutzleiter Neutralleiter (was bedeutet die 4?) Die Funktion von T1 und... | |||
| 17 - Thermischer Stellantrieb “stromlos geschlossen” -- Thermischer Stellantrieb “stromlos geschlossen” | |||
| Hallo,
ok soweit so gut. Also ist der Stellmotor unbestromt ist das Ventil zu und es fließt kein Wasser und umgekehrt. Habe jetzt mein B&J Raumthermostat auf 6 gestellt und vorne am Stellmotor ein Messgerät rangehängt. Durch verdrehen das Rädchens kann ich die Spannung zu- und wegschalten. Das funktioniert! Heute Vormittag war ich bereits an der Heizungsanlage weil ich irgendwie das Gefühl hatte das kein Wasser zirkuliert. Die Pumpe lief auch nicht. Hab die Anlage mal aus und dann wieder eingeschaltet und man hörte die Pumpe wieder laufen und der Mischer fing wieder an zu regeln. --> zur Info habe 2 Heizkreise 1. Heizung normal 2. Fußbodenheizung Das Mischermodul MM10 ist von Buderus. Gas Brennwertkessel Logamax Plus GB152 Ehrlich gesagt ist die Pumpe meiner Meinung nach immer gelaufen oder kann ich mich da täuschen? Gruß Klaudius ... | |||
| 18 - Kochfeld Keramik Electrolux Juno Herd -- Kochfeld Keramik Electrolux Juno Herd | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Hersteller : Electrolux Juno Gerätetyp : Herd Typenschild Zeile 1 : Modell HEE 5366.1 WS Typenschild Zeile 2 : Ident-Nr. 910 14264-12 Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 10 200025 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Leute, meine Mutter hat einen Electrolux Juno Herd (Backofen u. C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott felder) mit folgenden Beschriftungen. Buderus, Le Maitre Unten steht auf einem Schild (beim Backofen): Elektrolux Juno Modell HEE 5366.1 WS Ident-Nr. 910 14264-12 F-Nr. 10 200025 Das Teil hat vor ein paar Wochen Probleme mit dem Regler der C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott felder bekommen. Der Zweipunktregler schaltet nicht mehr ab. Dieser Fehler tritt häufig auf, jedoch nicht immer und wenn dann nicht bei allen Feldern gleichzeitig. Ich weiss nicht wie der Regler genau funktioniert aber im Grunde muss es ja einen Messwert der Temperatur geben der dann ein ein bzw. ausschalten des Feldes bewirkt. Es kann aber nicht ein einziger Temperatursensor defekt sein, da der Fehler bei allen Feldern auftritt. Habe die Steuerkonsole schon geöffnet, hatte aber nur schwer zugang zu den reglern darin. Aufgefallen ist mir nur, dass zumindest be... | |||
| 19 - Kochfeld Keramik Buderus / juno heg 5336 ws -- Kochfeld Keramik Buderus / juno heg 5336 ws | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Hersteller : Buderus / juno Gerätetyp : heg 5336 ws S - Nummer : * FD - Nummer : 910 14609 Typenschild Zeile 1 : * Typenschild Zeile 2 : * Typenschild Zeile 3 : * Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo habe Probleme mit meinem geerbten GasBackofen. Und zwar wenn ich versuche den Gasbackofen in betrieb zu nehmen, zündet der Herd aber nach einiger Zeit (wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist) geht er wieder aus. So weit normal, aber leider schaft er nicht später die Flamme wieder selbstständig zu zünden. Der Zünder funkt mehrmals und Gas strömt auch, aber es will nicht brennen. Danach schaltet er das Gas ab und gibt auf. Das Gas-Glaskeramik-Kochfeld funktioniert tadellos. Auffällig ist auch das die Flamme recht instabil brennt, geht an den hinteren stellen der Düse manchmal aus, wird dann natürlich wieder vom brennenden Teil erfasst und entzündet sich wieder. Ich habe gerade den Herd von Erdgastyp l auf h (was laut örtlichen Gas-Versorger richtig ist) umgestellt, leider brachte auch dies keine Verbesserung. Bin für jede Hilfe dankbar djud ... | |||
| 20 - ? Praktische Ausführung Aussenanschluß Jalousie -- ? Praktische Ausführung Aussenanschluß Jalousie | |||
Zitat : Surfer hat am 20 Nov 2007 16:53 geschrieben : Sollte tatsächlich eine 3 adrige Anschlußleitung vorhanden sein,so müsste es sich um einen Funkgesteuerten Rohrmotor handeln,im Regelfall hat ein Rohrmotor mit konventionellen Endschaltern mind. 4 Adern.Hast da nähere Infos?? Gruß Surf P.S. warum teures EIB system-informier dich mal bei Rademacher nach Fernotron. Sorry, war natürlich 4x gemeint N, L-Auf, L-Ab, PE, also 5x1,5 NYM und zu P:S 1) Ich habe EIB für alles andere. 2) warum soll ich mir ein Propäritäres System eines Einzelanbieters kaufen, der in 3 Jahren die Produktion Einstellt und dann nach 5 Jahren sagt irgendeine Software da drin das war es, bitte Neukaufen? Mein Heizungbauer wollte mich auch schon überzeugen EIB ab zu bauen und durch ein Vailand Funksystem zu ersetzen, sähe doch viel besser aus. Ich weis aber das meine nächste Therme von Buderus sein wird, die ist EIB Kompatibel. mfg | |||
| 21 - Uralt-IC TBB4331 -- Uralt-IC TBB4331 | |||
| Wenn man dieser Quelle http://www.mydarc.de/dj7oh/fad/ics/taa761/taa761fa.htm folgt, ist der Ersatz durch Fremdfabrikate evtl. nicht problemlos möglich.
Insbesondere hat der MAX4334 eine völlig andere Ausgangsstufe und ohne den Schaltplan zu kennen, würde ich den MAX nicht bedenkenlos einsetzen. Was sagt denn Buderus dazu ? Die Original TBB4331 ist aber auch noch bei vielen Chipbrokern erhältlich z.B. http://www.1sourcecomponents.com/partinfo/TBB4331.htm . Zu Preis und Lieferkonditionen kann ich allerdings nichts sagen. Leider habe ich keine Siemens Datenblätter aus jener Zeit, aber evtl. kannst du mal Infineon anschreiben, daß sie dir eine Kopie des Datenblatts schicken. Das wäre für den Ersatz durch andere Typen recht wertvoll. Oder von Buderus der Schaltplan der betreffenden Platine. ... | |||
| 22 - SONS WILO Heizungspumpe STAR RS25/4 -- SONS WILO Heizungspumpe STAR RS25/4 | |||
Zitat : high_speed hat am 5 Dez 2005 19:32 geschrieben : Hallo Zardo Das graue Ventil unter der Pumpe ist ein Mischer. Das warme Wasser aus dem Kessel wird mit dem kälteren Wasser aus dem Rücklauf zum Vorlauf gemischt. So wie der Mischer gerade steht kommt 100% das warme Wasser aus dem Kessel in den Vorlauf. hm, das würde bedeuten ich könnte die Heizwassertemperatur auch unabhängig von der Kesselwassertemperatur absenken, müßte nur den Mischer z.B. auf 5 (in die Mitte) stellen. Erhöht sich dann der Druck im Vorlauf oder ist das egal? Wo geht eigentlich das Heizwasser aus dem Rücklauf hin, wenn in den Vorlauf nur Wasser aus dem Heizkessel kommt? Zitat : Ist vorne an der Heizung das Bedienteil? | |||
| 23 - Geschirrspüler Buderus JUNO -- Geschirrspüler Buderus JUNO | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Hersteller : Buderus Gerätetyp : JUNO Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich habe eine JUNO Spülmaschine gekauft. Leider erreicht das Spühlwasser nur ca. 30 Grad. Dazu kommt dass das Geschirr nach dem Spühlen nass ist. Ich denke dass mit dem Heizstab etwas nicht stimmt. Kann der so verkalkt sein, dass er es nur bis 30 Grad schafft? Oder gibts da ne Thermosicherung die vielleicht bei 30 Grad schon abschaltet? Oder ist der Heizstab wenn schon ganz kaputt? Wo bekomme ich dann einen neuen? Und noch viel wichtiger: Wo ist eigentlich der alte, also wo finde ich den Heizstab bei der Spühlmaschine??? Danke für eure Antworten. Mit freundlichen Grüßen Christian... | |||
| 24 - TV Philips superscreen 46 -- TV Philips superscreen 46 | |||
| Hi Bastelfix,
ich habe eine Solaranlage für Warmwasser auf dem Dach und die ist mit einer speziellen Solarflüssigkeit gefüllt (von der Fa.Buderus),da habe ich für 10Liter 50 Euro bezahlt. Das Zeug ist recht dünnflüssig und etwas oelig, aber ansonsten kenn ich mich mit Chemie nun überhaubt nicht aus und der Fernseher ist mir zu schade zum zerstören. Das Kontaktgel ist nur etwas zu Zählüssig und ich habe zu viele Lufteinschlüsse. Ich hab schon überlegt es mit der Solar-Flüssigkeit zu mischen? Einen Schaltpan hast Du nicht rein zufällig? Das Gerät könnte einen kompeletten neuen Serviceabgleich vertragen, das Bild ist insgesamt zu groß und an den Rändern habe ich leichte Konvergenz-Probleme. Thx
... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |