BID = 1102064
troneleck Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
Hersteller : Buderus
______________________
Hallo,
bei meiner Heizung ist das Modul, BRM10, defekt.
https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/brm10-646323-p/
Es befinden sich 2 Print 2xschließer Relais auf dem Modul, welche beide einen Kurzschluss an der Spulenseite anzeigen.
Nach dem Entlöten waren die Relais funktionstüchtig.
Weiterhin war ein Kruzschluss auf den Lötaugen zu messen.
Die Lötaugen sind mit einer Diode verbunden.
Die Diode zeige bei Messung 0,5 Ohm in beide Richtung an.
Ich habe die Diode daraufhin auf einer Seite gelöst.
Es bleibt bei 0,5 Ohm.
Kein Kurzschluss mehr auf den Lötaugen.
Die Frage ist jetzt was muss ich für Dioden bestellen?
Es befindet sich ein Übertrager mit 2 Sekundärspulen,9v / 19V, auf dem Board.
Die Relais sind mit 24V 8A angegeben.
|
|
BID = 1102079
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
|
LL4148
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
|
BID = 1102083
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| welche beide einen Kurzschluss an der Spulenseite anzeigen |
Bischen viel auf einmal, wenn es von selbst passiert ist.
Oder hat da jemand nachgeholfen?
|
BID = 1102087
troneleck Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Da hat meines Wissens keiner nachgeholfen.
Beim Brenner kam aufeinemal kein Strom mehr an.
Warum es beide betrifft, kann ich nicht sagen.
Ich habe erst neue Relais bestellt.
Nach dem Auslöten funktionierten die alten aber.
Da die Relais die Platine verdeckten, konnte ich nicht sehen das die Dioden da in Paralel verbaut waren.
|
BID = 1102398
troneleck Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Zitat :
nabruxas hat am 18 Sep 2022 14:05 geschrieben :
|
LL4148
|
Habe die LL4148 verbaut und es Funktioniert erstmal wieder alles.
Danke!
|